Link (http://forum.fhem.de/index.php?topic=7342.0)
Hallo,
ich habe versucht den SubType EltakoShutter zu testen. Leider ohne Erfolg
fhem.cfg
define eg_ez_Rollo_Terrasse EnOcean FF822DA0
attr eg_ez_Rollo_Terrasse eventMap AI:zu A0:auf
attr eg_ez_Rollo_Terrasse fp_EG 18,995,2,Rollo_EZ
attr eg_ez_Rollo_Terrasse icon icoLog.png
attr eg_ez_Rollo_Terrasse room 108_Esszimmer
attr eg_ez_Rollo_Terrasse subType eltakoShutter
attr eg_ez_Rollo_Terrasse shutTime
attr eg_ez_Rollo_Terrasse webCmd auf:zu
define FileLog_eg_ez_Rollo_Terrasse FileLog ./log/eg_ez_Rollo_Terrasse-%Y.log eg_ez_Rollo_Terrasse
attr FileLog_eg_ez_Rollo_Terrasse logtype text
attr FileLog_eg_ez_Rollo_Terrasse room EnOcean
Setze ich diesen Status, keine Reaktion des Rollos.
set eg_ez_Rollo_Terrasse down
Im FileLog steht nur:
2013.01.04 13:40:41 2: eltakoShutter.downA50001020800
Der Rollo war vorher als SubType Switch definiert und funktioniert damit. Muß ich ihn nochmals anlernen oder fehlt noch etwas bei den Definitionen.
Danke
Der subType "eltakoShutter" lässt sich auch bei mir nicht am Funkaktor FSB61NP als Sensortyp Szenentaster/PC mit dem Befehl "set EnO_switch_4185694A teach" anlernen.
Ich habe folgenden Beitrag gelesen:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/fhem-developers/IJQOPuXf_Ew (//groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/fhem-developers/IJQOPuXf_Ew)
dazu habe ich 2 Fragen, die zu dem Thema passen:
1.) Wie erfolgt das Einlernen mit dem Kommando teach?
2.) Was muß in dem Attribut subDef eingetragen werden?
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung mit der Dev-Version.
Danke!!
1. Fehlerbereinigung für Befehl "stop" hat wahrscheinlich keine Auswirkung auf das Kommando "teach". Habe es aber nicht ausprobiert.
2. attr subDef mit <sender ID> des TCM eintragen
Beispiel:
define EnO_switch_0085432A EnOcean 0085432A
attr EnO_switch_0085432A model FSB61
attr EnO_switch_0085432A room EnOcean
attr EnO_switch_0085432A shutTime 10
attr EnO_switch_0085432A subDef FFFCF564
attr EnO_switch_0085432A subType eltakoShutter
3. FSB61 in LRN-Mode bringen
- linker Schalter auf "max"
- rechter Schalter auf "LRN"
4. "set EnO_switch_0085432A teach" senden.
Ich habe die Version 2407 ergänzt:
- Fehlerbereinigung beim Kommando eltakoShutter.stop
- Einheitliche "Standard"-Log-Ausgaben
P. S. an Rudolf König: Vielleicht kann die aktualisierte Fassung so verteilt werden. Wie ich das selbst machen könnte, habe ich noch nicht erkundet.
Habs eingecheckt, ab morgen ist es per update verfuegbar.
Nicht wundern: Autor+Kommentar sind ins SVN log gewandert.
bin endlich mal wieder dazugekommen zu testen
Ich habe nicht den FSB61 sondern FSB12.
Wie beschrieben habe ich "attr eg_kue_Rollo model FSB61" gesetzt. Aber keine Reaktion seitens des Rollos, wenn "set eg_kue_Rollo down 20%".
Funktioniert eine Zwischenstellung des Rollos mit FSB12 überhaupt?
Gruß Ingo
ZitatIch habe nicht den FSB61 sondern FSB12.
Wie beschrieben habe ich "attr eg_kue_Rollo model FSB61" gesetzt. Aber keine Reaktion seitens des Rollos, wenn "set eg_kue_Rollo down 20%".
Funktioniert eine Zwischenstellung des Rollos mit FSB12 überhaupt?
Lass mal das % am ende weg.
Falls das nicht funktioniert hast du shutTime und subDef korrekt gesetzt?
Keine Änderung nach weglassen von %
attr eg_kue_Rollo shutTime 10
attr eg_kue_Rollo subDef FF...... (BaseID TCM)