Hallo zusammen,
ich habe jede Menge FSB14 für Rollladen zu steuern. Das funktioniert auch alles Wunderbar über FHEM.
Leider wird der Wert Position , also die Position der Rollladen, nicht in den Readings aktualisiert wenn man den normalen Schalter
an der Wand benutzt.
Hat das schon einmal einer gehabt oder hat eine Idee wie man das fixen kann ?
Danke und Gruß,
Andi
Bitte List des FSB14-Device und Positionen der beiden Regler am FAM14.
Gruß, Sascha
Hallo Sascha,
schon einmal danke für die Antwort. Das heisst ich soll Dir die Daten aus dem Eltako Tool schicken, nicht aus FHEM ?
Gruß,
Andi
In Fhem in der Befehlszeile ,,list DeinDevice" eingeben. Am FAM14 hast du vorne zwei Einstellrädchen drauf. Die Einstellung brauche ich.
Zitat von: Cybers am 23 Juni 2021, 16:06:38
In Fhem in der Befehlszeile ,,list DeinDevice" eingeben. Am FAM14 hast du vorne zwei Einstellrädchen drauf. Die Einstellung brauche ich.
Hi Sascha,
anbei die benötigten Info :
Internals:
DEF FFE27617
FUUID 5c8cfb53-f33f-87b7-9930-21bd9b6ee7f420cb
IODev TCM_ESP3_0
NAME EnO_switch_FSB14WZH
NR 124
NTFY_ORDER 50-EnO_switch_FSB14WZH
STATE open
TYPE EnOcean
READINGS:
2021-06-22 20:06:48 IODev TCM_ESP3_0
2021-06-22 20:14:27 anglePos 0
2017-01-15 12:57:25 block unlock
2021-06-22 20:14:27 endPosition open
2021-06-22 20:14:27 position 0
2021-06-22 20:14:27 state open
2017-01-15 12:27:48 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
IODev TCM_ESP3_0
alexaName Wohnzimmer hinten
alexaRoom Wohnzimmer
alias Wohnzimmer hinten
devStateIcon open_ack:fts_garage_door_10 open:fts_garage_door_10:closes closed:fts_garage_door_100:opens
eep A5-3F-7F
eventMap opens:on closes:off
group Rolladen Wohnzimmer
manufID 00D
model FSB14
room Alexa,Rolladen
shutTime 21
shutTimeCloses 22
subDef FFB6ED15
subType manufProfile
userattr room_map structexclude
webCmd on:off
Ist 2. von Links der Aktoren.
Danke und Gruß,
Andi
Die Einstellungen sehen ersteinmal gut aus. Bei neueren FSB14 muß das Attribut "model" auf "Eltako_FSB_ACK" eingestellt werden. Du müßtest irgendwo noch ein FAM14 oder so haben, das macht die Verbindung zu Fhem. Davon brauche ich die Einstellungen.
Zitat von: Cybers am 24 Juni 2021, 11:39:31
Die Einstellungen sehen ersteinmal gut aus. Bei neueren FSB14 muß das Attribut "model" auf "Eltako_FSB_ACK" eingestellt werden. Du müßtest irgendwo noch ein FAM14 oder so haben, das macht die Verbindung zu Fhem. Davon brauche ich die Einstellungen.
Meine sind ca. 6 Jahre alt. Kann ich das Model so lassen oder sollte ich umstellen ?
Anbei das FAM .
Danke Dir,
Andi
Setz den oberen Schalter "BA" vom FAM14 bitte auf 4. Dann kommen die Statustelegramme der Aktoren auch rein. Das siehst du dann auch direkt im Fhem Event Monitor.
Ab wann das mit dem Attribut "model" "Eltako_FSB_ACK" geändert wurde, kann ich dir nicht genau sagen. Das kannst du aber einfach mal probieren.
Gruß, Sascha
Zitat von: Cybers am 24 Juni 2021, 13:50:03
Setz den oberen Schalter "BA" vom FAM14 bitte auf 4. Dann kommen die Statustelegramme der Aktoren auch rein. Das siehst du dann auch direkt im Fhem Event Monitor.
Ab wann das mit dem Attribut "model" "Eltako_FSB_ACK" geändert wurde, kann ich dir nicht genau sagen. Das kannst du aber einfach mal probieren.
Gruß, Sascha
Hi Sascha,
vielen Dank schon mal. Teste ich heute Abend mal aus.
Lieben Gruß,
Andi
Hi Sascha ,
Mit der Position 4 kommt leider gar kein Status mehr rein :(.
Gruss ,
Andi
Auf dem FAM14 hast du kein USB-Kabel stecken. Wie hast du die Eltako-Geräte eingebunden. Hast du zusätzlich auch noch ein FGW14?
Kannst du auch mal ein List vom TCM machen.
Es wäre auch möglich, daß du die falsche Adresse im Device angelegt hast. Kannst du bitte mal ein Screenshot aus dem Eltako-Tool PCT14 von dem Gerät machen!