Sofar BTS5k

Begonnen von Jneuper, 15 August 2023, 16:59:20

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Jneuper

Betreibe seit 2 Monaten einen Sofar HYD15KTL mit BDU und 4 Stk. BTS5k. Wechselrichter und Ladung sind o.k.. Die maximale Entladeleistung des Systems ist lt. Angabe 5kW. Bei uns wurde die Leistung unabsichtlich überschritten. Eigentlich sollte sie
auf 5kW begrenzt werden und der Rest vom Netz kommen. War aber nicht so. Der WR meldete ID 873 und schaltete die Batterie ab.
Das wiederholte sich mehrmals. Zu guter Letzt zeigte die BDU keine Vollladung mehr an. Nach einem Update des WR auf die neueste FW wurden die CAN Bus Adressen der Batterien neu gesucht, eine BTS5k wird nicht mehr gefunden und ist damit nicht mehr einsetzbar. Fahre nun mit 3 BTS5k. Der Support von Effekta kennt den ID873 nicht und weiß auch keine Abhilfe. Ist dieses Problem bekannt?