eBus Schaltung in Betrieb nehmen

Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

TobiasR

Hallo zusammen,

ich habe jetzt einen Raspberry 2 angeschlossen, die komplette Verkabelung des Bus durch eine eigene EIBUS Leitung ersetzt und bekomme eine andere Fehlermeldung.
Ich weis noch nicht ob ich mich jetzt freuen soll oder jetzt wirklich eher aufgeben soll.

Hat jemand vielleicht eine Idee?

Zitat2017-10-06 19:50:21.495 [bus error] send to fe: ERR: arbitration lost
2017-10-06 19:50:21.495 [main error] initial scan failed: ERR: arbitration lost

DD

Hallo Tobias,

ich habe jetzt mal einen neuen FTDI Adapter angeschlossen. Äußerlich sieht er genau so aus wie der alte, hat aber einen Aufdruck YP-05. Der bricht allerdings nach ein paar Sekunden einfach ab wenn es nicht klappt mit dem Senden.

2017-10-07 07:43:54.873 [bus notice] <aa
2017-10-07 07:43:54.915 [bus notice] <aa
2017-10-07 07:43:54.958 [bus notice] <aa
2017-10-07 07:43:55.001 [bus notice] <ea
2017-10-07 07:43:55.043 [bus notice] <aa
2017-10-07 07:43:55.086 [bus notice] <aa
2017-10-07 07:43:55.130 [bus notice] <aa
2017-10-07 07:43:55.173 [bus notice] <ba
2017-10-07 07:43:55.215 [bus notice] <aa
2017-10-07 07:43:55.216 [bus notice] >31
2017-10-07 07:43:55.258 [bus notice] <aa
2017-10-07 07:43:55.259 [bus notice] >31
2017-10-07 07:43:55.301 [bus notice] <aa
2017-10-07 07:43:55.301 [bus notice] >31
2017-10-07 07:43:55.343 [bus notice] <ab
2017-10-07 07:43:55.387 [bus notice] <aa
2017-10-07 07:43:55.430 [bus notice] <aa
2017-10-07 07:43:57.008 [bus error] signal lost
2017-10-07 07:43:57.008 [main error] scan config 08: ERR: no signal


Mal eine Frage an alle die sich auskennen:
Ist es möglich die CSV's nur zum Lesen zu nutzen und auf das Senden zu verzichten.
Es kommen ja Unmengen von Daten aus der Therme an. Geht da was?

Danny-T




TobiasR

Hallo Danny-T,

ich habe mittlerweile beschlossen die Segel zu streichen.
Meine Verkabelung ist jetzt ganz neu, ich habe einen Raspi2 und 3 versucht und mittlerweile 3 unterschiedliche Adapter angeschlossen.
Auch die Messungen mit dem Oszi passen alle zu dem was sein soll. Ich habe ein ganz sauberes Sendesignal sowohl am Steuergerät als auch am Ende des Busses.
Ich denke dass meine Heizungsanlage/Wärmepumpe einfach nicht kompatibel ist.

Tobi

cs-online

...ich würde Dir mal empfehlen, einen komplett anderen Ebus-Adapter auszuprobieren. Evtl. einen fertigen kaufen. Wenn ws für deine Anlage CSVs gibt, dann müsste die dann auch kompatibel sein. Ich persönlich kann die Schaltung aus dem Mikrocontroller-Forum empfehlen, da gibts auch teilweise fertige zu kaufen für rel. kleines Geld...
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr

TobiasR

Hi,

für diesen Adapter https://www.esera.de/shop/ebus/135/1-wire-hub-platine habe ich mich bereits registriert.
Hast du einen konkreten Vorschlag für einen Adapter. Vielleicht den den du auch nutzt?

Tobias

john30

Zitat von: TobiasR am 06 Oktober 2017, 19:55:59
Ich weis noch nicht ob ich mich jetzt freuen soll oder jetzt wirklich eher aufgeben soll.
diese Einträge können schon mal vorkommen, wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig auf den Bus senden. Kann aber auch einfach sein, dass Dein Adapter generell nicht senden kann...
author of ebusd

john30

Zitat von: DD am 07 Oktober 2017, 07:58:09
Ist es möglich die CSV's nur zum Lesen zu nutzen und auf das Senden zu verzichten.
Es kommen ja Unmengen von Daten aus der Therme an. Geht da was?
ja das geht. Dann muss nur noch ebusd mitbekommen, was er an CSVs braucht. Das geht entweder, indem Du Deinen Heizungsanlage rebootest (sprich kurz stromlos machen), womit der Controller üblicherweise die ID Anfragen durch die Gegend schickt, die ebusd dann mitbekommt.
Oder (die etwas schwierigere Variante) Du stellt um auf nicht-scanconfig und sorgst dafür, dass nur die Files da sind, die auch wirklich benötigt werden. Die Ordnerstruktur dabei einfach behalten.
author of ebusd

john30

Zitat von: DD am 07 Oktober 2017, 07:58:09

2017-10-07 07:43:55.001 [bus notice] <ea
2017-10-07 07:43:55.173 [bus notice] <ba
2017-10-07 07:43:55.343 [bus notice] <ab

BTW:
an diesen Einträgen im Log kann man sehen, dass dein Poti noch nicht richtig abgestimmt ist.
author of ebusd

cs-online

@Tobias:

den hab ich im Einsatz, läuft Top, da ist der USB-Adapter schon mit drin. Hab ich zwei parallel im Einsatz, 1x Terme, 1x externe Solaranlage. Such da bitte mal nach Helmut, der verkauft Platinen und auch fertig aufgebaute

https://www.mikrocontroller.net/topic/346833

John ist da auch im Forum aktiv.

Grüße

Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr

omo_2002

darf ich als Neuling eine hoffentlich dumme Frage stellen ?

Ich möchte gerne den eBus Koppler im Selbstbau bei mir einsetzen. Mir ist allerdings nicht klar, wie der komplette Systemaufbau aussieht.
Im FEHM Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS#Platine) ist von einem "kommerziell für ca. 6,00 € erhältliches USB-Modul" die Rede.
Dieses wird aber nirgends näher referenziert.
Gibt es dazu einen Hinweis, welches Teil man hier kaufen soll ?

Danke (hab schon ganz lang im Forum gesucht, aber nix gefunden)

pc1246

Moin omo_2002
Und herzlich willkommen im Forum. Deine Suche kann aber nicht segr zielgerichtet gewesen sein! Im neuen thread, https://forum.fhem.de/index.php/topic,75878.msg677355.html#msg677355 , werden drei verschiedene zum Einsatz vorgeschlagen und geplant. Ich persoenlich bin mit dem ELV-Adapter sehr zufrieden, und bei mir hat das einstellen keine Minute gedauert.
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly

omo_2002

Danke Christoph, ich schau mir den ELV Adapter an.
Bzgl. des gesamten Systemaufbaus sehe ich das richtig:
- Ich brauche den eBus Koppler zum Selberlöten, diesen schließe ich mit 2 Drähten an den eBus der Heizung an.
- Den eBus Koppler schließe ich wiederum an das USB Modul mit 4 Kontakten an
- Das USB Modul verbinde ich mit einem USB Kabel mit dem Raspberry, auf dem der ebusd läuft
- und dann geht's weiter zur Verarbeitung (Software ist eher meine Welt :-))

cs-online

Ja, das stimmt soweit, eben beachten ob bei dem Koppler am Ebus auf plus / minus geachtet werden muss !
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr

pc1246

Moin omo
Wenn es Dir nicht pressiert, dann wuerde ich auf den neuen warten! Ansonsten die paar Teile bestellen, zusammenloeten, anschliessen, Poti einstellen und Daten einlesen.
Und man muss bei dem Selbstbau nicht auf Plus und Minus achten, da dieser verpolungssicher aufgebaut ist!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly

Prof. Dr. Peter Henning

Zitatda dieser verpolungssicher aufgebaut ist
.
So wars gedacht, eben.

LG

pah