FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: domi1893 am 28 April 2020, 06:50:18

Titel: EEP A5-13-01 zeigt in den Standardeinstellungen immer "day" an.
Beitrag von: domi1893 am 28 April 2020, 06:50:18
Hallo Zusammen,

ich habe per Autocreate meinen Eltako Multisensor über das Funkmodul FWS 61 eingebunden. Soweit funktioniert alles wunderbar, außer das day/night Reading. Die Helligkeit geht zwar nachts auf 0, Status bleibt aber "day". Weiß jemand, wo der Standardschwellwert für dieses Reading liegt? Bzw. muss ich das erst manuell einstellen?

Danke und Grüße,

Domi
Titel: Antw:EEP A5-13-01 zeigt in den Standardeinstellungen immer "day" an.
Beitrag von: klaus.schauer am 28 April 2020, 07:27:26
Die Funktion wird vom Eltako Funkmodul nicht unterstützt. Deshalb das Attribut brightnessDayNightCtrl auf custom setzen. Mit den Attributen brightnessDayNight und brightnessDayNightDelay kann das Schaltverhalten individuell angepasst werden.
Titel: Antw:EEP A5-13-01 zeigt in den Standardeinstellungen immer "day" an.
Beitrag von: domi1893 am 28 April 2020, 17:04:53
Super, vielen Dank