FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: NewMatic am 22 Oktober 2021, 14:56:48

Titel: Gelöst: warum löst mein Doif nur einmal aus?
Beitrag von: NewMatic am 22 Oktober 2021, 14:56:48
Hallo,

schön langsam bin ich mit probieren am Ende.
Mein Doif funktioniert soweit jedoch durchblicke ich nicht, warum es nur einmal auslöst? Sobald sich die Temperatur des Lacrosse Sensors ändert und diese über 20 Grad hat, sollte es ja wieder ausgelöst werden? Oder was übersehe ich?

([LaCrosse_36:temperature2] >=20.0) (set TeleramBot message @TelegramNick Temperatur Badefass über 20 ([LaCrosse_36:temperature2]))

Also einmalig wird die Nachricht geschickt, aber ich möchte sie öfter/periodisch. Auch wenn ich eine Zeitrange in die Bedingung aufnehme, schickt er es nur einmal.

Danke für eure Hilfe.

Titel: Antw:warum löst mein Doif nur einmal aus?
Beitrag von: yersinia am 22 Oktober 2021, 14:58:53
Mmh, 190 posts und noch nicht gelernt, ein list des Devices mitzugeben.

Attribut do mit always ist gesetzt?
Titel: Antw:warum löst mein Doif nur einmal aus?
Beitrag von: MadMax-FHEM am 22 Oktober 2021, 14:59:42
Poste doch ein list des DOIF...

Vermutung: kein do always

oder ein "leeres" DOELSE

Sonst gibt es ja keinen anderen Status und das DOIF schaltet halt genau nur einmal...

(sollte doch in DOIF Wiki oder/und commandref zu finden sein?)

Gruß, Joachim
Titel: Antw:warum löst mein Doif nur einmal aus?
Beitrag von: NewMatic am 22 Oktober 2021, 16:19:32
Zitat von: yersinia am 22 Oktober 2021, 14:58:53
Mmh, 190 posts und noch nicht gelernt, ein list des Devices mitzugeben.
Ehrlich gesagt bin ich davon ausgegangen, dass es eine bekannte (kleine) Einstellung ist, welche DOIF-Experten sofort erkennen...

Und das war auch schon der Fehler:
Zitat von: MadMax-FHEM am 22 Oktober 2021, 14:59:42
Vermutung: kein do always
Zitat von: yersinia am 22 Oktober 2021, 14:58:53
Attribut do mit always ist gesetzt?

Wait war auf 120 gesetzt aber Do war nicht auf always.

Danke euch!