HM-LC-SW1-DR mit HM-SEN-MDIR-WM55 Ausschaltverzögerung

Begonnen von -jato-, 18 März 2021, 21:43:18

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

-jato-

Ich habe vor meinen Zeitrelais im Treppenhaus gegen das HM-LC-SW1-DR zu ersetzten. Neben den bestehenden Tastern auf den Etagen will ich zusätzlich den Bewegungsmelder HM-SEN-MDIR-WM55 integrieren. Ich habe es geschafft die Geräte zu peeren, so dass der B-Melder den Aktor schaltet. Nach ca. 5 min schaltet der Aktor dann wieder aus.

Ich habe es auch geschafft über FHEM die Tastereingänge auf meine gewünschte Zeit zu stellen mit diesen Befehlen:

set HM_73B3CE regSet intKeyVisib visib
set HM_73B3CE getConfig
attr HM_73B3CE expert 1
regset shOnTime 60 self01
set HM_73B3CE getConfig


Jetzt wollte ich natürlich den B-Melder auch auf die 60s einstellen und dachte das könnte ich ebenfalls so tun:


shOnTime 60 HM_6B3709_Motion
set HM_73B3CE getConfig

Der Wert wurde von 300s auf 60 in den Readings geändert, aber der Aktor schaltet leider weiterhin erst nach ca. 300s aus.

Hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Zeit verstellen kann?


Save config
02 Lichtsteuerung
CUL_HM
System
Unsorted
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor

Internals:
   CFGFN     
   DEF        73B3CE
   FUUID      60511675-f33f-fbca-79ee-1f2e5db76b439f7c
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     537
   NAME       HM_73B3CE
   NOTIFYDEV  global
   NR         31
   NTFY_ORDER 50-HM_73B3CE
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:16 - t:10 s:73B3CE d:F10000 030000
   nanoCUL_MSGCNT 537
   nanoCUL_RAWMSG A0C16A01073B3CEF10000030000::-52.5:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -52.5
   nanoCUL_TIME 2021-03-18 21:40:32
   peerList   HM_6B3709_Motion,self01,
   protCmdDel 31
   protErrIoAttack 10 last_at:2021-03-16 23:50:09
   protErrIoId_FAFAFA 10 last_at:2021-03-16 23:50:09
   protIOdly  1 last_at:2021-03-16 23:22:28
   protIOerr  1 last_at:2021-03-16 23:23:28
   protLastRcv 2021-03-18 21:40:32
   protNack   8 last_at:2021-03-17 00:02:01
   protRcv    533 last_at:2021-03-18 21:40:32
   protResnd  27 last_at:2021-03-18 21:30:54
   protResndFail 5 last_at:2021-03-16 23:42:52
   protSnd    644 last_at:2021-03-18 21:40:32
   protState  CMDs_done
   rssi_HM_6B3709 cnt:29 min:-82 max:-52 avg:-64.31 lst:-67
   rssi_at_nanoCUL cnt:538 min:-66 max:-42 avg:-50.93 lst:-52.5
   rssi_nanoCUL cnt:5 min:-56 max:-48 avg:-52.4 lst:-48
   READINGS:
     2021-03-18 21:40:23   CommandAccepted yes
     2021-03-16 23:49:30   D-firmware      2.8
     2021-03-16 23:49:30   D-serialNr      REQ1768472
     2021-03-18 21:40:29   PairedTo        0xF10000
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgActionType jmpToTarget
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgCtDlyOff geLo
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgCtDlyOn geLo
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgCtOff geLo
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgCtOn geLo
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgCtValHi 100
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgCtValLo 50
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgMultiExec on
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgOffDly 0 s
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgOffTime unused
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgOffTimeMode absolut
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgOnDly 0 s
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgOnTime unused
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgOnTimeMode absolut
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgSwJtDlyOff on
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgSwJtDlyOn on
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgSwJtOff dlyOn
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-lgSwJtOn on
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-shActionType jmpToTarget
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-shCtDlyOff ltLo
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-shCtDlyOn ltLo
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-shCtOff ltLo
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-shCtOn ltLo
     2021-03-17 00:11:14   R-HM_6B3709_Motion-shCtValHi 60
     2021-03-17 00:11:51   R-HM_6B3709_Motion-shCtValLo 60
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-shMultiExec off
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-shOffDly 20 s
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-shOffTime unused
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-shOffTimeMode absolut
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-shOnDly 0 s
     2021-03-18 21:40:31   R-HM_6B3709_Motion-shOnTime 60 s
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-shOnTimeMode minimal
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-shSwJtDlyOff on
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-shSwJtDlyOn on
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-shSwJtOff dlyOn
     2021-03-16 23:49:36   R-HM_6B3709_Motion-shSwJtOn on
     2021-03-16 23:49:34   R-confBtnTime   permanent
     2021-03-16 23:58:46   R-intKeyVisib   visib
     2021-03-16 23:49:34   R-localResDis   off
     2021-03-16 23:49:34   R-pairCentral   0xF10000
     2021-03-16 21:35:40   R-powerUpAction off
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgCtOff geLo
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgCtOn geLo
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgCtValHi 100
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgCtValLo 50
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgMultiExec on
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgOffDly 0 s
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgOffTime unused
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgOnDly 0 s
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgOnTime unused
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgSwJtDlyOff off
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgSwJtDlyOn on
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgSwJtOff dlyOn
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-lgSwJtOn dlyOff
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shCtOff geLo
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shCtOn geLo
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shCtValHi 100
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shCtValLo 50
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shMultiExec off
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shOffDly 0 s
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shOffTime unused
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shOnDly 0 s
     2021-03-17 00:03:39   R-self01-shOnTime 60 s
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shSwJtDlyOff off
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shSwJtDlyOn on
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shSwJtOff dlyOn
     2021-03-16 23:58:49   R-self01-shSwJtOn dlyOff
     2021-03-16 21:35:40   R-sign          off
     2021-03-16 21:35:40   R-statusInfoMinDly 2 s
     2021-03-16 21:35:40   R-statusInfoRandom 1 s
     2021-03-16 21:35:40   R-transmitTryMax 6
     2021-03-18 21:37:48   deviceMsg       on (to HM_6B3709)
     2021-03-18 21:37:48   level           100
     2021-03-18 21:37:48   pct             100
     2021-03-18 21:40:30   peerList        HM_6B3709_Motion,self01,
     2021-03-16 21:35:16   powerOn         2021-03-16 21:35:16
     2021-03-18 21:37:48   recentStateType ack
     2021-03-16 23:52:01   sabotageAttackId_ErrIoId_FAFAFA  cnt:9
     2021-03-16 23:52:01   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 9
     2021-03-18 21:37:48   state           on
     2021-03-18 21:37:48   timedOn         running
   helper:
     HM_CMDNR   22
     PONtest    1
     cSnd       01F1000073B3CE01046B37090303,01F1000073B3CE010473B3CE0103
     dlvlCmd    ++A011F1000073B3CE0201000000
     mId        0002
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,73B3CE01,6B370903,00000000
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +73B3CE,00,00,00
       nextSend   1616100032.46131
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         73B3CE
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        16
       io:
         nanoCUL:
           -46.5
           -46.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         nanoCUL
       flg        A
       ts         1616100032.36256
       ack:
         HASH(0x292e260)
         168002F1000073B3CE00
     rssi:
       HM_6B3709:
         avg        -64.3103448275862
         cnt        29
         lst        -67
         max        -52
         min        -82
       at_nanoCUL:
         avg        -50.9302973977695
         cnt        538
         lst        -52.5
         max        -42
         min        -66
       nanoCUL:
         avg        -52.4
         cnt        5
         lst        -48
         max        -48
         min        -56
     shadowReg:
       RegL_03.HM_6B3709_Btn_01  07:4C
Attributes:
   IODev      nanoCUL
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     1
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW1-DR
   peerIDs    00000000,6B370903,73B3CE01,
   room       CUL_HM
   serialNr   REQ1768472
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off


Otto123

#1
Hi,

schau mal ist zwar nicht Deiner aber geht analog

https://wiki.fhem.de/wiki/HM-Sen-MDIR-O_Funk-IR-Bewegungsmelder_au%C3%9Fen#Einsatzbeispiele_.28BM_und_Aktor_direkt_peeren.29
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-Sec-MDIR_Funk-Bewegungsmelder_innen#Timer_hinterlegen

Beachte bitte das minInterval nur in bestimmten Raster gesetzt werden kann. (get regList)

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

frank

und mit hm.js die register-konfigurationen kinderleicht einfach zusammen klicken.  8)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Pfriemler

#3
Ich sehe erst mal nicht was schiefgelaufen sein soll. Auch im List steht schon die richtige Zeit:
2021-03-18 21:40:31   R-HM_6B3709_Motion-shOnTime 60 s

Ich vermute das Problem im Bewegungssensor.
Schau mal bitte, ob im Bewegungssensor HM_6B3709_Motion das Register "captInInterval" auf "on" steht. Wenn nun noch das "minInterval" auf 240 steht, dann reicht der Melder in der Zeit 0-240s erkannte Bewegungen nach eben diesen 240 s nach, und dann sind wir bei den beschriebenen 300s.

Die Infos in den Links sind unabhängig davon wichtig, aber dort habe ich diese Problematik entweder gerade überlesen oder sie fehlt dort (noch).

Das richtige Auswählen von minInterval und captInInterval ist eine Wissenschaft für sich - das Optimum hängt wirklich vom Einsatzzweck ab. Zu kurze minInterval stressen die Batterie. captInInterval = off ermöglicht Bewegungserkennung erst nach Ablauf von minInterval, dazu muss die Laufzeit des Aktors günstig länger liegen. usw. usf.



"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

-jato-

Vielen Dank für die Tipps.
Ich kann den Bewegungsmelder über FHEM nicht konfigurieren, vermutlich weil der schon mit dem Aktor gepairt ist.
Ich müsste wahrscheinlich den BW wieder auf Werkseinstellungen setzten und mit FHEM pairen oder?

frank

Zitat von: -jato- am 21 März 2021, 13:40:35
Vielen Dank für die Tipps.
Ich kann den Bewegungsmelder über FHEM nicht konfigurieren, vermutlich weil der schon mit dem Aktor gepairt ist.
Ich müsste wahrscheinlich den BW wieder auf Werkseinstellungen setzten und mit FHEM pairen oder?
gepairt wird nur mit zentralen.
devices untereinander werden gepeert.

nur eine gepairte zentrale kann konfigurieren.
wenn der bm mit keiner zentrale gepairt ist => nur drüberpairen. nix löschen und nix resetten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Otto123

#6
ZitatIch kann den Bewegungsmelder über FHEM nicht konfigurieren, vermutlich weil der schon mit dem Aktor gepairt ist.
Vermutlich eher weil er nicht mit FHEM gepairt ist!?

Zu den Begriffen:
Sensor <-> Aktor peering
Zentrale <-> HM Gerät pairing

Oder das Bild im Handbuch von HM
     Zentrale
   /          \      Pairing
Sensor <->  Aktor    Peering


Zeige ein list vom Bewegungsmelder
Zum pairen mit der Zentrale musst Du ihn nicht zurücksetzen! Das würde den peer entfernen!
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

-jato-

Ok ist laut Reading mit FHEM nun gepairt, aber ich kann den nicht kommunizieren (also kommt nur CMDs_pending)
Internals:
   CFGFN     
   DEF        6B3709
   FUUID      60574289-f33f-fbca-c6e3-5c7df90b8757405f
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     14
   NAME       HM_6B3709
   NOTIFYDEV  global
   NR         733
   NTFY_ORDER 50-HM_6B3709
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_6B3709_Btn_01
   channel_02 HM_6B3709_Btn_02
   channel_03 HM_6B3709_Motion
   lastMsg    No:23 - t:41 s:6B3709 d:73B3CE 03098180
   nanoCUL_MSGCNT 14
   nanoCUL_RAWMSG A0D23A4416B370973B3CE03098180::-43:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -43
   nanoCUL_TIME 2021-03-21 14:00:34
   protCmdPend 7 CMDs_pending
   protLastRcv 2021-03-21 14:00:34
   protRcv    1 last_at:2021-03-21 14:00:34
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_nanoCUL cnt:15 min:-44 max:-40.5 avg:-42.2 lst:-43
   READINGS:
     2021-03-21 13:56:47   CommandAccepted yes
     2021-03-21 13:56:46   D-firmware      1.2
     2021-03-21 13:56:46   D-serialNr      PEQ1642627
     2021-03-21 13:56:47   PairedTo        0xF10000
     2021-03-21 13:56:47   R-pairCentral   0xF10000
     2021-03-21 14:00:34   battery         ok
     2021-03-21 13:57:23   motion          off
     2021-03-21 14:00:37   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001F100006B370900040000000000
     ++A001F100006B370901040000000001
     ++A001F100006B37090103
     ++A001F100006B370902040000000001
     ++A001F100006B37090203
     ++A001F100006B370903040000000001
     ++A001F100006B37090303
   helper:
     HM_CMDNR   35
     cSnd       01F100006B37090303,01F100006B3709030473B3CE0104
     mId        00DB
     peerFriend
     peerOpt    -:motionAndBtn
     regLst     0
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6B3709,02,00,00
       nextSend   1616331634.33341
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         6B3709
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        23
       io:
         nanoCUL:
           -35
           -35
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   1
       try        1
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_nanoCUL:
         avg        -42.2
         cnt        15
         lst        -43
         max        -40.5
         min        -44
     shadowReg:
Attributes:
   IODev      nanoCUL
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   model      HM-SEN-MDIR-WM55
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1642627
   subType    motionAndBtn
   webCmd     getConfig:clear msgEvents

frank

Zitatkommt nur CMDs_pending
mit schlafenden lässt sich schlecht kommunizieren.
daher wartet fhem, dass er aufwacht.

also weck ihn auf: entweder knöpfchen drücken (countdown auslösen). oder es reicht eventuell, dass der bm eine bewegung erkennt.

edit:
beim bm bedeutet "schlafen" wohl eher, dass sein "hörgerät" nicht eingeschaltet ist.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Otto123

Eine der beiden Tasten drücken geht bei dem glaube ich auch.
Es geht drum das bei den meisten Batteriegräten die Kommunikation angestoßen werden muss.
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

-jato-

Ok  nach Betätigen der "Anlerntaste" kommt das "CMDs_processing..." und anschliessend "CMDs_done".
Wenn ich wieder auf "get config" gehe, kommt wieder nur "CMDs_pending"


Nach get reg peer bekomme ich das: "Value not captured:HM_6B3709 - peer"

Internals:
   CFGFN     
   DEF        6B3709
   FUUID      60574289-f33f-fbca-c6e3-5c7df90b8757405f
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     205
   NAME       HM_6B3709
   NOTIFYDEV  global
   NR         733
   NTFY_ORDER 50-HM_6B3709
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_6B3709_Btn_01
   channel_02 HM_6B3709_Btn_02
   channel_03 HM_6B3709_Motion
   lastMsg    No:5B - t:40 s:6B3709 d:F10000 0106
   nanoCUL_MSGCNT 205
   nanoCUL_RAWMSG A0B5BA2406B3709F100000106::-45:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -45
   nanoCUL_TIME 2021-03-23 19:43:08
   protLastRcv 2021-03-23 19:43:08
   protRcv    190 last_at:2021-03-23 19:43:08
   protResnd  1 last_at:2021-03-23 19:40:00
   protSnd    287 last_at:2021-03-23 19:43:08
   protState  CMDs_done
   rssi_at_nanoCUL cnt:206 min:-66.5 max:-30.5 avg:-48.37 lst:-45
   READINGS:
     2021-03-23 19:43:03   CommandAccepted yes
     2021-03-23 19:43:02   D-firmware      1.2
     2021-03-23 19:43:02   D-serialNr      PEQ1642627
     2021-03-23 19:41:59   PairedTo        0xF10000
     2021-03-23 19:43:02   R-pairCentral   set_0xF10000
     2021-03-23 19:41:13   battery         ok
     2021-03-23 19:43:39   motion          off
     2021-03-23 19:43:39   state           noMotion
   helper:
     HM_CMDNR   91
     cSnd       01F100006B3709000802010AF10B000C00,01F100006B37090006
     mId        00DB
     peerFriend
     peerOpt    -:motionAndBtn
     regLst     0
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +6B3709,00,00,00
       nextSend   1616524988.70607
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         6B3709
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        5B
       io:
         nanoCUL:
           -37
           -37
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         nanoCUL
       flg        A
       ts         1616524988.60758
       ack:
         HASH(0x3279648)
         5B8002F100006B370900
     rssi:
       at_nanoCUL:
         avg        -48.376213592233
         cnt        206
         lst        -45
         max        -30.5
         min        -66.5
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:00 0C:00
Attributes:
   IODev      nanoCUL
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     1
   firmware   1.2
   model      HM-SEN-MDIR-WM55
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1642627
   subType    motionAndBtn
   webCmd     getConfig:clear msgEvents

Otto123

Zitat von: -jato- am 23 März 2021, 19:45:57
Wenn ich wieder auf "get config" gehe, kommt wieder nur "CMDs_pending"
Und wenn Du ihn wieder triggerst wird er sie wieder abarbeiten. Das Spiel geht immer so fort ;)
Zitatget reg peer
Das Kommando kenn ich nicht.

Wo ist denn jetzt das Problem?

Was sagt hminfo configCheck zum System?
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

-jato-

Naja das Problem ist, dass ich es nicht schaffe dier Register minInterval und captInInterval zu verändern beim BM.

hminfo configCheck welcher Befehl wäre es denn genau?

Otto123

Hatte ich das schon erwähnt?
ZitatIODev      nanoCUL
-> 💩

define hminfo hminfo
Und dann ist es genau der Befehl configCheck :)

Solange nicht fertig gepairt geht auch kein Register setzen!
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

-jato-

configCheck done:

Register changes pending
    HM_73B3CE

trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: HM_6B3709_Btn_01:F10000
    triggerUndefined: HM_6B3709_Btn_02:F10000

PairedTo mismatch to IODev
    HM_6B3709 paired:0xF10000 IO attr: -.
    HM_73B3CE paired:0xF10000 IO attr: -.


Was muss ich denn tun um den BM fertig zu pairen? Beim Aktor hats anscheinend geklappt...

Ich wollte eigentlich nur die beiden Geräte miteinander peeren, über FHEM und nanoCUL konfigurieren und anschließend woanders ohne eine Zentrale betreiben...