Hallo Zusammen,

sitze seit ein paar Tagen an einem Problem mit der Sollwertverschiebung am MDT Glasrtr SCN-RT1GW.01

Hab den RTR in Fhem eingebunden und kann auch den Sollwert verstellen und wird im MDT-RTR auch angezeigt.
wenn ich aber jetzt am MDT-RTR den Sollwert verstelle rechnet er es vom letztem am MDT-RTR eingestellten Wert und nicht vom aktuellen angezeigtem Wert.
Ich stell zum Beispiel den Sollwert in Fhem von 19 auf 21 Grad so wird mir dieser Wert auch im MDT_RTR und Fhem angezeigt. Stell ich nun am MDT_RTR den Wert um springt er zurück auf 19 und addiert dann 0,5 Grad dazu und zeigt dann am RTR und in Fhem 19,5 Grad an.

Habe dieses Verhalten an alle bei mir verbauten RTR.

Hat jemand diesen RTR von MDT verbaut und kann den Sollwert ändern ohne dieses Verhalten ?

Gruß Marco
Titel: Antw:[gelöst] MDT Glas RTR Sollwertverschiebung in FHEM
Beitrag von: JoeALLb am 23 Mai 2018, 20:45:10
Ich komme gerade nicht dazu, das zu testen.... Habe aber ein ähnliches Setup und das wäre mir noch nicht aufgefallen...
Titel: Antw:[gelöst] MDT Glas RTR Sollwertverschiebung in FHEM
Beitrag von: Keule_09 am 02 Juni 2018, 13:13:07
Zitat von: JoeALLb am 23 Mai 2018, 20:45:10
Ich komme gerade nicht dazu, das zu testen.... Habe aber ein ähnliches Setup und das wäre mir noch nicht aufgefallen...
ok könntest du das mal testen wenn die Gelegenheit bei dir passt.
Titel: Antw:[gelöst] MDT Glas RTR Sollwertverschiebung in FHEM
Beitrag von: Keule_09 am 25 November 2018, 18:33:03
Zitat von: JoeALLb am 23 Mai 2018, 20:45:10
Ich komme gerade nicht dazu, das zu testen.... Habe aber ein ähnliches Setup und das wäre mir noch nicht aufgefallen...
Hallo Joe,

hast du das mal überprüft?

Gruß Marco
Titel: Antw:[gelöst] MDT Glas RTR Sollwertverschiebung in FHEM
Beitrag von: JoeALLb am 25 November 2018, 19:25:52
Nein... Weil ich die Raumtemperatur nicht mehr am Glastaster konfiguriert habe... Benötige das nicht, die bleibt immer gleich, bzw. Funktioniert meine Logik dahinter bisher optimal.

Aber vielleicht schaff ich es diese Woche, es Mal zu testen...
Titel: Antw:[gelöst] MDT Glas RTR Sollwertverschiebung in FHEM
Beitrag von: simonTS am 26 November 2018, 10:27:44
Hi,

eine entfernte Idee... bin auch mal über sowas gestolpert. Dabei hat das Gerät sich daran gestört, dass der Wert ohne Nachkommastellen gesetzt wurde ...
also xxxx value 20 wurde nicht genommen, ein xxxx value 20.0 hat dann funktioniert.

ist aber glaube ich in knxd sowieso geregelt? wie gesagt, schon was länger her ...

Grüße
Titel: Antw:[gelöst] MDT Glas RTR Sollwertverschiebung in FHEM
Beitrag von: Keule_09 am 27 November 2018, 20:26:22
Hi,

danke für den Tip brachte aber leider nicht den Erfolg
das Problem besteht weiter.

Gruß
Titel: Antw:[gelöst] MDT Glas RTR Sollwertverschiebung in FHEM
Beitrag von: simonTS am 27 November 2018, 20:50:30
Servus,

wäre ja auch zu einfach gewesen ;-)


Ich steuere zwar meine Heizung nur via sollwert setzen in fhem, also ohne absenkung oder so, aber das Problem kann ja nicht so schwer einzugrenzen sein ...

wie sind denn die GA's? Vllt. auch Probleme mit den dpt, oder deren auslesen?
Titel: Antw:[gelöst] MDT Glas RTR Sollwertverschiebung in FHEM
Beitrag von: JoeALLb am 28 November 2018, 10:00:47
Welchen Wert setzt du denn in FHEM (auf die 21°)?
"Sollwert Komfort"
oder "aktueller Sollwert"

Ich vermute mal "letzteres"...., denn bei ersterem kann ich das nicht nachvollziehen, da funktioniert es bei mir wie gewünscht.
Welche Sollwertverschiebung nutzt du denn? 1-Bit, 2Bit?
Titel: Antw:[gelöst] MDT Glas RTR Sollwertverschiebung in FHEM
Beitrag von: Keule_09 am 03 Dezember 2018, 21:43:29
Hallo,

hab mich nochmal mit dem Thema beschäftigt und hatte das Device in Fhem auf Aktueller_Sollwert konfiguriert anstatt auf Komfort_Sollwert und zusätzlich noch in der ETS was verstellt durch das viele experimentieren.

Vielen Dank für eure Hilfe.


Gruß