Fehlermeldungen im Log DS2438 + DS2423

Begonnen von monkye, 03 Januar 2025, 13:45:51

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

monkye

Hallo Zusammen,
seit mehr als 2 Jahren werkelt bei mir ein 1W-IF-Wifi Modul (ESP8266 + DS2480) mit einem TM3D-ATTiny84 und Kombi-Firmware DS2438 + DS2423 - bisher als Zähler - vor sich hin.

Mehrmals am Tag spuckt es mir dann folgende Meldungen ins LOG:

2025.01.03 02:29:38.199 1: OWXMULTI_BinValues:  OWX_26_D0DC84000003: VAD not different from VDD
2025.01.03 02:29:39.467 1: OWXMULTI_BinValues:  OWX_26_D1DC84000003: VAD not different from VDD
2025.01.03 02:59:38.215 1: OWXMULTI_BinValues:  OWX_26_D0DC84000003: VAD not different from VDD
2025.01.03 02:59:39.483 1: OWXMULTI_BinValues:  OWX_26_D1DC84000003: VAD not different from VDD
2025.01.03 03:29:38.205 1: OWXMULTI_BinValues:  OWX_26_D0DC84000003: VAD not different from VDD
2025.01.03 03:29:39.487 1: OWXMULTI_BinValues:  OWX_26_D1DC84000003: VAD not different from VDD
2025.01.03 03:59:38.196 1: OWXMULTI_BinValues:  OWX_26_D0DC84000003: VAD not different from VDD
2025.01.03 03:59:39.471 1: OWXMULTI_BinValues:  OWX_26_D1DC84000003: VAD not different from VDD


Folgende Fragen bewegen mich:
1. Der Bausatz Nr. 8 ist von 2018 und ich habe keine Ahnung, wie die Pins für den emulierten DS2438 geschalten sind.

2. Wie bekomme ich die Fehlermeldungen weg? Die verhüllten LOGs haben mich bis vor einem Jahr nicht gestört, aber inzwischen habe ich mehr Gerätschaften und es macht den RasPi langsam...

Kennt jemand die Meldung?

monkye

Naja, ich gebe auf. Ohne Beschaltungsgrundlage kann ich nichts unternehmen. Hab' mit Widerständen und Spannungen getestet, hat aber absolut nichts bewirkt.
Also hau ich das Teil raus und ersetze es nur mit 'nem Zähler. Kann den Tiny ja mit einer anderen Firmware zu bespielen.

Der Thread kann zugemacht werden.

TTTOOOMMMIII

Hol dir das original auf ebay ist besser. Irgendwann ist Leben zu Ende von den Teil.

Prof. Dr. Peter Henning

@monkye:
1.Die Informationen reichen nicht aus, um dazu irgendetwas zu sagen. Wenn das "mehrmals" am Tag auftritt - aber nicht bei jeder Abfrage - ist der Grund möglicherweise ein zu kleines Abfrageintervall. "Mehrmals am Tag" ist weder ein "verhülltes" Log, noch kann es einen Raspberry Pi verlangsamen. Und es heißt außerdem "geschaltet".
2. Ganz einfach: verbose=0

@TTTOOOMMMIII: Solch unqualifiziertes Geschreibsel benötigen wir hier nicht.
 
pah

monkye

Danke für's Feedback. Genau das hatte ich gemacht: das Intervall auf bis zu 21.600 Sekunden gestellt - hat nichts gebracht. Und unter 300 Sekunden habe ich nie abgefragt - wozu auch. Der Zähler soll nur den Gang in den Keller ersparen.

Von ,,verlangsamen" habe ich auch nicht geschrieben, sondern ich wollte einfach die Meldungen weghaben. Wenn aber ein Viertel des LOGs mit den Meldungen zugeworfen sind, dann nervt es einfach nur.
Verbose=0 ist (für mich) auch keine Lösung, wenn ich erst nach Tagen einen Fehler eines anderen 1W-Gerätes bemerke. Ins LOG schaue ich einfach häufiger.



Prof. Dr. Peter Henning

Es reicht doch, bei dem betreffenden Device verbose=0 zu setzen.

LG

pah

monkye

Ahh Danke - da war ich wirklich nicht aufmerksam. Denn die Definition der Geräte hatte ja wirklich keine Besonderheiten:
define ow12 OWX 192.168.200.210:23
setuuid ow12 64294355-f33f-30c0-8fb1-480c18af97fc1359
attr ow12 asynchronous 1
attr ow12 interval 120
attr ow12 room OWX
define OWX_28_607348F63E3C OWTHERM DS18B20 607348F63E3C
setuuid OWX_28_607348F63E3C 64294367-f33f-30c0-b689-ee6b7ee1febe0b99
attr OWX_28_607348F63E3C IODev ow12
attr OWX_28_607348F63E3C model DS18B20
attr OWX_28_607348F63E3C room OWX
attr OWX_28_607348F63E3C tempHigh 85
attr OWX_28_607348F63E3C tempLow 5
define OWX_26_D0DC84000003 OWMULTI DS2438 D0DC84000003
setuuid OWX_26_D0DC84000003 64294367-f33f-30c0-a68a-7c17ef7cbed5abef
attr OWX_26_D0DC84000003 IODev ow12
attr OWX_26_D0DC84000003 model DS2438
attr OWX_26_D0DC84000003 room OWX
define OWX_26_D1DC84000003 OWMULTI DS2438 D1DC84000003
setuuid OWX_26_D1DC84000003 64294367-f33f-30c0-4208-0dad1e5affa3ede2
attr OWX_26_D1DC84000003 IODev ow12
attr OWX_26_D1DC84000003 model DS2438
attr OWX_26_D1DC84000003 room OWX
define OWX_1D_2CE884000003 OWCOUNT DS2423 2CE884000003
setuuid OWX_1D_2CE884000003 64294367-f33f-30c0-b332-a1fcfa0368768891
attr OWX_1D_2CE884000003 IODev ow12
attr OWX_1D_2CE884000003 interval 300
attr OWX_1D_2CE884000003 model DS2423
attr OWX_1D_2CE884000003 room OWX
define OWX_1D_2DE884000003 OWCOUNT DS2423 2DE884000003
setuuid OWX_1D_2DE884000003 64294367-f33f-30c0-017a-177c7e089ccdf8ce
attr OWX_1D_2DE884000003 IODev ow12
attr OWX_1D_2DE884000003 interval 300
attr OWX_1D_2DE884000003 model DS2423
attr OWX_1D_2DE884000003 room OWX