Verschiedenes => Bastelecke => ESP Familie => Thema gestartet von: trs am 27 Februar 2018, 09:05:09

Titel: ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: trs am 27 Februar 2018, 09:05:09
Moin,

gibt es so ein Unterputz Schalter fertig zu kaufen:

https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=33&t=2188

Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: JoWiemann am 27 Februar 2018, 11:36:28
Ein bisschen gesucht und das hier gefunden:

https://www.future-x.de/allnet-4duino-iot-wlan-relais-unterputz-esp8266-up-relais-50er-p-1653695/?channable=e30198.OTkyMTA3NTM1&pv=24&gclid=CjwKCAiAoNTUBRBUEiwAWje2lmnt6Y9MDQg1NSBr5Co8QFUIBEVzyaDrA6tfQloZxEib_dM7IY6lyRoCt2gQAvD_BwE

Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: reibuehl am 27 Februar 2018, 13:50:44
Das Teil von Allnet ist zwar ähnlich, hat aber keine Anschlüsse für lokale Schalter und ist somit nicht mit gängigen Schalterprogrammen kombinierbar.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: eppi am 27 Februar 2018, 13:57:30
Oder hier: https://github.com/JanGoe/esp8266-wifi-relay
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: JoWiemann am 27 Februar 2018, 14:01:08
Zitat von: reibuehl am 27 Februar 2018, 13:50:44
Das Teil von Allnet ist zwar ähnlich, hat aber keine Anschlüsse für lokale Schalter und ist somit nicht mit gängigen Schalterprogrammen kombinierbar.

Würde ich so nicht sagen. Auf dem Bild sieht man, dass mindestens zwei GPIO zugänglich sind. Somit könnte man mindestens zwei externe Schalter dort anschließen.

Grüße Jörg
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: trs am 27 Februar 2018, 14:58:43
Moin,

sieht sehr Interessant aus. Tasmota/ESPEasy möglich?

Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: JoWiemann am 27 Februar 2018, 15:05:34
Warum nicht. AllNet beschreibt in der Bedienungsanleitung, wie geflasht werden kann. Ansonsten ist da nichts besonderes verbaut.

Grüße Jörg
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: trs am 27 Februar 2018, 16:18:40
Hab mir das Teil bestellt.

@Jörg: Wo finde ich die Bedienungsanleitung?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: JoWiemann am 27 Februar 2018, 17:36:21
Na bei AllNet: https://shop.allnet.de/fileadmin/transfer/products/148814.pdf
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: trs am 27 Februar 2018, 19:00:29
Danke ☺️
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Klaus0815 am 27 Februar 2018, 22:32:41
legt ihr das Ding dann so in die Unterputzdose, hinter den Marken-Taster? Oder wie macht ihr das, so ganz ohne Gehäuse?
Gibts da evtl. passende Gehäuse?
(OK, 3D-Drucker, ich weiss nicht so recht...)

Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: gerdshi am 05 März 2018, 17:23:28
Danke für die Suchanfrage. Ich finde die Idee super.
Habe etwas gegoogelt und das ganze Projekt (zur ersten Anfrage) gefunden, hier:
https://github.com/Espablo/GERBER_SUPLA_V2.1

Sollte es noch für andere von Interesse sein.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: reibuehl am 05 März 2018, 18:01:19
Die aktuelle Version V3 ist leider (noch?) nicht in dem github Repository... ich weiß aber nicht, was sich zwischen 2.1 und 3 geändert hat.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: MAC66666 am 05 März 2018, 19:48:23
Bei dem Supla Teil ist natürlich auch wieder so ein hochspannendes China-Netzteil verbaut, dem ich nicht über den Weg trauen würde... Ansonsten super Projekt. Das Allnet Teil ist zu teuer, besonders da nur ein Relais drauf ist, da kann ich auch einen Sonoff Touch nehmen und schlachten. Aber hier ist ein besseres Netzteil verbaut ;-)


Das von Jan Goedecke macht auf mich den besten Eindruck.

Aber trotz alledem: Nur das Allnet gibt es fertig zu kaufen...

Und die Frage der Positionierung hinter der Dose o. ä. ist auch nicht so richtig klar... 

Naja, ich habe mir das alles frei verdrahtet aufgebaut (mit so einem von mir bemängelten Netzteil) und in einer Wrigleys Extra Flasche vergossen, dann stimmen die Maße. Die habe ich später drumherum wieder abgeschält, und wo Anschlüsse waren hatte ich vorher Heißkleber draufgemacht, den ich dann später abgepult habe. Da traue ich dann auch dem Netzteil  ;D Für's Bad mit Feuchtesensor. Quasi ein UP-Dosen passender Sonoff TH10 Eigenbau. Ist echt super geworden, leider habe ich keine Bilder gemacht. War halt ein schwarzer runder Keks, ca. 2,5cm dick mit unten nem USB micro Anschluss und 3 Drähten dran (L, N, L1 geschaltet), wo ein DHT22 flach oben rausguckt. Das Ganze passte hinter Markenschalter, ein zweites Ralais wäre aber auch hier eng geworden.

Nur: fertig gekauft hätte ich es lieber, aber der Preis muss im Rahmen bleiben und es sollte ggf. irgend ein Rahmen/Halterung/Gehäuse dabei sein.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: trs am 09 März 2018, 08:57:55
Hallo,

ichhabedie Platine jetzt hier, und habe erfolgreich ESPEasy geflasht. Allerdings hat das Teil ein bistabiles  Relais verbaut. Das bedeutet, das Relais braucht nur bei einer Zustandsänderung Strom. Also wenn die Polarität am Relais getauscht wird. Das Relais ist an GPIO 12 und GPIO 14 angeschlossen. Ich kanndas Relais also nicht einfach mit einem GPIO ansteuern. Um zu schalten muss der Schaltstrom umgepolt werden. Bzw. einmalig angesteuert werden.

Zum einschalten muss also GPIO 12 auf 0 und GPIO 14 auf 1 gesetzt werden. Zum ausschalten GPIO 12 auf 1 und GPIO 14 auf 0.

Wie kannich das Relais jetzt am besten von FHEM aus steuern? In ESPEasy eine Rule eintragen? Oder beiden Switches den gleichen Namen geben, und einen Switch invertieren? Im Moment komme ich nicht weiter...


Gruss

TRS
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: MAC66666 am 09 März 2018, 10:42:17
Zitat von: trs am 09 März 2018, 08:57:55
Hallo,

ichhabedie Platine jetzt hier

Welche denn?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: trs am 09 März 2018, 12:27:04
Tschldigung, diese:

https://www.future-x.de/allnet-4duino-iot-wlan-relais-unterputz-esp8266-up-relais-50er-p-1653695/?channable=e30198.OTkyMTA3NTM1&pv=24&gclid=CjwKCAiAoNTUBRBUEiwAWje2lmnt6Y9MDQg1NSBr5Co8QFUIBEVzyaDrA6tfQloZxEib_dM7IY6lyRoCt2gQAvD_BwE
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: trs am 09 März 2018, 20:31:23
Schalten kann man das Relais min einem Impuls :
Pulse,14,1,500   ein
Pulse,12,1,500   aus

Wie steuere ich das am besten in FHEM?

Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: dev0 am 09 März 2018, 22:11:33
Du hast doch selbst schon rules vorgeschlagen...
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: trs am 09 März 2018, 22:41:31
Und wie bekomme ich die Rückmeldung, ob der Schalter an oder aus ist?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: dev0 am 10 März 2018, 14:36:16
Vmtl. mit der Hilfe von "Switch Input" Devices, die den Status an FHEM melden.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: trs am 11 März 2018, 21:06:13
Moin,

habe Das Unterputz-Modul "ALLNET 4duino IoT WLAN Relais Unterputz ESP8266-UP-Relais"  nun erfolgreich mit ESPEasy zu laufen bekommen. Incl. Schalter und LED.

Doch dann kam die Ernüchterung: das Teil passt nicht in eine Unterputzdose. Der Durchmesser ist zu groß. Kam mir gleich etwas groß vor... Passt nur in eine Abzweigdose. Alles umsonst, bei mir zu Hause gibt es keine Abzweigdosen. Alles in den tiefen Unterputzdosen geklemmt. Mist:-((

Geht wohl nur hiermit:

https://luani.de/projekte/esp8266-hvio/


Gruß
Thorsten Schwarz
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: trs am 18 März 2018, 19:15:59
Update:

das Modul "ALLNET 4duino IoT WLAN Relais Unterputz ESP8266-UP-Relais" passt zwar nicht in eine normale Unterputz Dose (schwarz), aber in eine Rigips-Unterputz-Dose "tief" (orange). Ich habe die vorhandene Dose ausgetauscht. Modul ist hinter dem Schalter, funktioniert tadellos.

Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: h_tro am 22 Mai 2018, 17:08:56
Hi,

hat schon mal jemand "Shelly2" mit ESP EASY oder TASMOTA geflasht?
https://shelly.cloud/shelly2/ (https://shelly.cloud/shelly2/)
Das ist sehr klein und basiert auch auf ESP8266.
Es ist nur 20 mm tief, der max. Durchmesser ist 43 mm und passt auf jeden Fall in eine Unterputzdose, meist sogar unter den vorhandenen Schalter.

Gruß
htro
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: dkreutz am 22 Mai 2018, 21:04:26
Zitat von: h_tro am 22 Mai 2018, 17:08:56
hat schon mal jemand "Shelly2" mit ESP EASY oder TASMOTA geflasht?
https://shelly.cloud/shelly2/ (https://shelly.cloud/shelly2/)
Das ist sehr klein und basiert auch auf ESP8266.
Es ist nur 20 mm tief, der max. Durchmesser ist 43 mm und passt auf jeden Fall in eine Unterputzdose, meist sogar unter den vorhandenen Schalter.
Interessant, das hat auch einen "local mode" in dem sich die Basisfunktion ohne Cloud-Verbindung über ein Webinterface steuern lassen. Nur für die zeitbasierten Schaltungen ist der Internetzugriff/Cloud-Modus erforderlich. API-Dokumentation ist hier (http://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview). ESP-Easy/Tasmota ist hier mMn nicht notwendig...
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: h_tro am 22 Mai 2018, 22:03:53
Mit ESP EASY oder TASMOTA könnte man es aber komfortabel und zentral über FHEM steuern.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Bapt. Reverend Magersuppe am 23 Mai 2018, 07:05:31
Zitat von: h_tro am 22 Mai 2018, 17:08:56
Hi,

hat schon mal jemand "Shelly2" mit ESP EASY oder TASMOTA geflasht?
https://shelly.cloud/shelly2/ (https://shelly.cloud/shelly2/)
Das ist sehr klein und basiert auch auf ESP8266.
Es ist nur 20 mm tief, der max. Durchmesser ist 43
Gruß
htro

Ein stolzer Preis für die sonoff-verwöhnten unter uns.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: h_tro am 23 Mai 2018, 16:02:11
Komfort hat eben seinen Preis.

Ich kenne keinen Sonoff, den man mal schnell in einer vorhandenen Unterputzdose unter einem vorhandenem Lichtschalter verschwinden lassen kann.
Shelly 2 hat außerdem 2 Eingänge für externe Schalter, die für 230 V ausgelegt sind.
Also man kann den vorhanden Schalter direkt an Shelly 2 anschließen, wie bisher nutzen und auch remote über WLAN schalten.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: JoWiemann am 23 Mai 2018, 16:31:56
Zitat von: h_tro am 23 Mai 2018, 16:02:11
Komfort hat eben seinen Preis.

Ich kenne keinen Sonoff, den man mal schnell in einer vorhandenen Unterputzdose unter einem vorhandenem Lichtschalter verschwinden lassen kann.
Shelly 2 hat außerdem 2 Eingänge für externe Schalter, die für 230 V ausgelegt sind.
Also man kann den vorhanden Schalter direkt an Shelly 2 anschließen, wie bisher nutzen und auch remote über WLAN schalten.

Das wird allerdings nur bei tiefen Unterputzdosen funktionieren. Und dann ist da noch die Bauform. Sind die Isolierungen, Luftspalte, zwischen Niederspannungs- und Kleinspannungsbereich vorhanden bzw. ausgeprägt genug? Bei der Amazone gibt es Rückmeldungen über schwaches W-LAN.

Allerdings kann man dort das Zweierpack für 59,-€ bestellen.


Gesendet von iPad mit Tapatalk
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: h_tro am 23 Mai 2018, 18:14:07
Der Einbau ist auch bei normalen Unterputzdosen (40 mm tiefe) möglich, wenn diese nicht mit der Putzkante abschließen.
Das ist normalerweise auch nicht so, meine Unterputzdosen sitzen alle mindestens 4 mm tiefer, so dass sich eine Gesamttiefe von mindestens 44 mm ergibt.
Meine Gira-Schalter von 1992 haben eine Einbautiefe von 24 mm und das Shelly2 von 20 mm, also insgesamt auch 44 mm.
Die Bauform ist rund und der Durchmesser ist an der breitesten Stelle 43 mm, so das man die Verdrahtung neben dem Shelly2 unterbringen kann.
Die Standard-Unterputzdose hat 60 mm Durchmesser, also noch Platz für Verdrahtung.
Welche Einbautiefe zur Verfügung steht, sollte man vor der Bestellung messen.
Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, kann man den Einbau locker in 20 Minuten schaffen.

Zur Frage:
Sind die Isolierungen, Luftspalte, zwischen Niederspannungs- und Kleinspannungsbereich vorhanden bzw. ausgeprägt genug?
Es ist alles in einem verschlossenem Kunststoffgehäuse untergebracht.

Zu schachem W-LAN:
Ein Shelly2, das in einer Unterputzdose eingebaut ist, also eher in der Wand, muss zwangsläufig einen schlechteren W-LAN-Empfang haben.
Wenn man einen Sonoff in eine Wand einbauen könnte/würde, wäre das sicher genau so.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 26 Mai 2018, 22:13:55
...wenn es so etwas fertig nicht gibt oder die Fertigteile zu teuer sind, bleibt wohl nur....selber bauen
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: NCC1701D am 07 August 2018, 22:34:19
Den Shelly 1 https://shelly.cloud/shelly1-open-source/ (https://shelly.cloud/shelly1-open-source/) gibt's jetzt für 9,99€ direkt vom Hersteller.
Hat denn mal jemand versucht diesen mit Tasmota zu flashen?
Alternativ bietet der Hersteller auch noch das flashen mit dem Mongoose-OS an und dann kann der Shelly mit mqtt kommunizieren.
Was eventuell auch noch funktionieren müsste, ist in per Rest-API direkt in FHEM zu integrieren.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: dkreutz am 07 August 2018, 22:46:22
Ich habe einen Shelly Plug per HTTPMOD / Rest-API in FHEM eingebunden. Die Shelly-Firmware basiert auf Mongoose-OS, ich nehme an dass der Shelly 1 damit ab Werk auch bestückt ist.

Jeweils einen Shelly 1 und Shelly 2 habe ich gestern direkt beim Hersteller bestellt. Wenn die angekommen sind werde ich berichten.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: NCC1701D am 08 August 2018, 11:26:46
Ich habe mich hier mal bei GitHub rangehängt https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/2789#issuecomment-411327105 (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/2789#issuecomment-411327105)
Eventuell kann man Tasmota flashen und das Device als Generic konfigurieren.
Ich werde es mal testen sobald mein Shelly 1 ankommt.

Lief bei dir das einbinden über die Rest-API problemlos? Birgt diese Nachteile im Gegensatz zu mqtt?

Wenn alles passt werden die von Shelly von mir einen Großauftrag bekommen, denn ich habe vor alle Lichtschalter und teilweise auch die Steckdosen einen Shelly 1 zu verpassen.
Sie sind günstig und passen problemlos in eine Unterputzdose. Letzteres ist ja bei Sonoff leider nicht der Fall und die Alternativen sind alle teurer.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: carl-christoph am 08 August 2018, 23:47:12
Ich habe mir auch ein 4er Paket Shelly 1 bestellt. ESPeasy scheint problemlos zu laufen: https://miralabs.bg/shelly1_flash_en/ (https://miralabs.bg/shelly1_flash_en/)
Spontan fällt mir nicht ein, warum das mit Tasmota nicht analog dazu funktionieren sollte.

Jetzt brauch ich wohl doch einen FTDI, bisher konnte ich alles mit Sonota flashen...
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 15 August 2018, 17:06:02
..der Shelly1 ist heute gekommen. Ist ein bisschen "tricky" das Teil zu öffnen, da die beiden Gehäuseschalen sehr gut miteinander verklebt sind.
Was nicht ohne ist, der Relais-Kontakt ist potentialfrei, über einen Jumper kann gewählt werden, ob man den Schalter an 230V~ oder 12V- betreiben möchte und es ist wirklich sehr klein.
Ich hab mal als Gößenvergleich eine meiner Projekt-Platinen für eine Schalterdose dazugelegt.

Gruß

Papa Romeo
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 15 August 2018, 23:36:51
...nach anpassen den Sonoff_template.h lässt sich das Modul über das Webinterface von Tasmota nun auch schalten. Was noch nicht funktioniert, ist das Schalten über den Tastereingang am Modul selber. Das werd ich mir aber Morgen vornehmen.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: gloob am 16 August 2018, 07:23:39
Scheinbar gibt es ein paar Promo-Codes:

Shelly2 – 19 Euro
Shelly4Pro – 35 Euro
ShellyPlug – 19 Euro
ShellyBulb – 19 Еuro


Damit wird der Shelly2 auch interessant.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 16 August 2018, 09:07:58
...ich hab kurz mal den Sketch meines 1-Kanal-Hutschienen-Aktors modifiziert und hochgeladen. Hier das gleiche Problem wie bei TASMOTA. Über MQTT kann geschaltet werden, aber der Taster/Schalter-Eingang am Modul selber, der auf GPIO5 liegen soll, reagiert auch hier nicht. Wähle ich bei TASMOTA oder meinem Sketch  GPIO0, 1 oder 3 als Taster- oder Schaltereingang funktioniert das ,,vor Ort" Schalten.

Ich denke mal, dass mein Modul ein Hardwareproblem hat. Hab den Eingang leider nicht getestet als die Original-Software noch drauf war.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: NCC1701D am 16 August 2018, 11:49:50
Das spricht jetzt natürlich nicht gerade für die Qualität des Moduls.
Meines sollte noch diese Woche kommen.
Werde dann auch mal berichten.
Wenn ich das richtig verstehe soll der Schalter über "SW" und "L" angeschlossen werden und dann über GPIO 5 erkannt werden.
Ist das so korrekt?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 16 August 2018, 13:56:54
.. so isses. Ich hab´s auch nochmal über den Betrieb mit Gleichspannung (12 Volt) versucht. Gleiches Verhalten.

Inzwischen hab ich mal nen Auszug der Schaltung gemacht und was ich jetzt hätte noch versuchen wollen, wäre bei meinem Sketch den "Pullup" von GPIO5 rausnehmen,
aber wie das Leben so spielt....irgendwie will das Ding auf einmal nicht mehr. Hat vorher schon mal "rumgesponnen", war mal erreichbar, dann wieder nicht oder hat sich nach mehrmaligem Schalten über MQTT einfach aufgehängt. Hat vielleicht doch nen "Macken" weg und ich hätte doch gleich zwei bestellen sollen.
Na egal...wenn Du Deine hast, dann sei doch so gut und teste ob der Schalteingang funktioniert, bevor du ne andere Software aufspielst.

Papa Romeo


Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 16 August 2018, 14:15:57
...hier noch der Schaltungsauzug.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: NCC1701D am 16 August 2018, 14:26:42
Ich werde berichten, wenn er angekommen ist.
Dummerweise habe ich auch nur einen bestellt.
Aber ich sage mal so, wenn der auch einen Defekt aufweist, dann sind die Dinger nicht wirklich für eine feste Installation geeignet, was allerdings äußerst schade wäre.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 16 August 2018, 14:41:35
@gloob:  wo hast du den Shelly2 für 19 Euro gesehen. Für diesen Preis wär`s echt interessant.

Papa Romeo
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: gloob am 16 August 2018, 15:08:57
Zitat von: Papa Romeo am 16 August 2018, 14:41:35
@gloob:  wo hast du den Shelly2 für 19 Euro gesehen. Für diesen Preis wär`s echt interessant.

Papa Romeo

Shelly2 ist der Code um ihn so billig zu bekommen.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 16 August 2018, 15:36:43
Danke, klar..steht ja oben schon....überall Bäume.....und wo bitte ist der Wald... :)
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 16 August 2018, 18:34:36
..hat funktioniert. Eben einen Shelly2 für 19 Euro bestellt, obwohl ich bezweifle dass er mit ESPEasy oder TASMOTA geflashed werden kann, da das Teil anscheinend auch mit einem eigenen Microcontroller bestückt ist und auch sonst nichts von MQTT oder dergleichen in der Produktbeschreibung steht.

..aber...schau`mr mal...

Papa Romeo
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: dkreutz am 16 August 2018, 20:28:08
Zitat von: Papa Romeo am 16 August 2018, 18:34:36
..hat funktioniert. Eben einen Shelly2 für 19 Euro bestellt, obwohl ich bezweifle dass er mit ESPEasy oder TASMOTA geflashed werden kann

Vermutlich geht das schon, erfordert allerdings das öffnen des Gerät. Nur beim Shelly1 kommt man an die Kontakte zum flashen von außen heran - deshalb trägt das Ding auch den Beinamen "Open Source".
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 16 August 2018, 21:33:35
ja schon...aufmachen werd ich das Ding sowieso und wenn z.B. ein Esp8266 verbaut ist, lässt der sich mit Sicherheit auch flashen, aber ob es Sinn macht dies zu tun, wenn ich nicht weiß, was der verbaute Mikrocontroller für Aufgaben übernimmt, ist sehr fraglich. So hab ich z.B auch den 2-Kanal-Dimmer von exstore hier liegen, bei dem das Flashen auch keinen Sinn macht, weil der verbaute Atiny85 über Simple Basic die Steuerung mit übernimmt. Nur bei diesem Dimmer ist es halt so, dass er auch über MQTT angesprochen werden kann und somit wieder z.B. FHEM tauglich ist.

Papa Romeo
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 17 August 2018, 11:51:31
..hab mal die Schaltung zum Shelly1 noch etwas vervollständigt....
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: lewej am 17 August 2018, 17:44:29
Hallo zusammen,

Ich wollte auch den shelly1 opensource bestellen. Hat jemand das Tril mit Tasmota ans laufen bekommen inkl. Taster?

Gruss
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Luigi am 20 August 2018, 12:25:01
Hallo zusammen!

Habe 2 shelly1 geliefert bekommen und einen davon mit Tasmota geflasht. Schalten über die Weboberfläche funktioniert, schalten über den angeschlossenen Schalter leider nicht. Mit dem originalen shelly1 funktioniert das Schalten sowohl über Web als auch mit dem angeschlsooenen Schalter.

Ich hab mal auf die schnelle eine Einbindung des originalen shelly1 in FHEM erstellt. Abfrage des Schaltzustandes und Schalten über FHEM funktioniert damit.


defmod shelly1 HTTPMOD http://192.168.xx.xx/relay/0 10
attr shelly1 userattr get01JSON get01Name get01OMap reading01JSON reading01Name reading01OMap set01Hint set01Name set01OMap set01ParseResponse:0,1 set01TextArg:0,1 set01URL setParseResponse:0,1
attr shelly1 devStateIcon ON:on:OFF Off:off:ON
attr shelly1 event-on-change-reading .*
attr shelly1 extractAllJSON 0
attr shelly1 get01JSON ison
attr shelly1 get01Name Power
attr shelly1 get01OMap true:on, false:off
attr shelly1 reading01JSON ison
attr shelly1 reading01Name Power
attr shelly1 reading01OMap true:on, false:off
attr shelly1 room 99_System
attr shelly1 set01Hint on,off
attr shelly1 set01Name Switch
attr shelly1 set01OMap "true:on, false:off"
attr shelly1 set01ParseResponse 1
attr shelly1 set01TextArg 1
attr shelly1 set01URL http://192.168.24.234/relay/0?turn=$val
attr shelly1 stateFormat Power
attr shelly1 verbose 0

setstate shelly1 off
setstate shelly1 2018-08-20 12:23:16 Power off


Gruß
Luigi
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: meddie am 20 August 2018, 13:26:11
Hallo Luigi,
Schade, wäre sehr interessant dieses Teil. Eigentlich sollte es gehen würde man meinen.
Welche Settings hast du verwendet in Tasmota?
Danke
Vg eddie
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 20 August 2018, 14:05:25
Hallo Luigi,

danke für die Info, dass das Teil im originalen Zustand auch über den OnBoard Taster funktioniert.
Mit dieser Info und dem Schaltplan, denke ich zu wissen, warum es mit TASMOTA oder meinem eigenen Sketch nicht funktioniert.
Aber ich warte jetzt erst einmal bis meine zwei kommen um auch sicher zu gehen.

Papa Romeo
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: gloob am 20 August 2018, 14:17:05
Zitat von: Papa Romeo am 20 August 2018, 14:05:25
Hallo Luigi,

danke für die Info, dass das Teil im originalen Zustand auch über den OnBoard Taster funktioniert.
Mit dieser Info und dem Schaltplan, denke ich zu wissen, warum es mit TASMOTA oder meinem eigenen Sketch nicht funktioniert.
Aber ich warte jetzt erst einmal bis meine zwei kommen um auch sicher zu gehen.

Papa Romeo

Warum verrätst du nicht woran es liegen könnte und Luigi testet es.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 20 August 2018, 15:56:07
Hallo gloob,

ich denke dass es sich inzwischen rumgesprochen hat, dass ich mein Wissen bereitwillig hier teile. Aber es ist nun mal so, dass ich durch diese "Rumspielerei" bereits einen Shelly "gehimmelt" habe und da ich auch nicht davon ausgehen kann, dass derjenige der dann diese Info ließt, aus Sicherheitsgründen das Teil zum Testen nicht an 12Volt betreibt, sondern ans Netz geht und seinen Shelly ebenfalls in die ewigen Jagdgründe befördert oder sogar andere Schäden verursacht, behalte ich mir vor, das Ganze zuerst einmal an meinem eigenen Shelly zu testen.
Als weiteres denke ich, dass ich mit TASMOTA dem Problem erst einmal nicht auf die Pelle rücken kann. Mit meinem eigenen Sketch kann ich das.

Aber sollte jemand, meine Problemlösung testen wollen, kann er mich per PN anschreiben und ich gebe ihm die Info. Allerdings wie gesagt auf eigene Gefahr.

Papa Romeo
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: NCC1701D am 21 August 2018, 10:31:49
Meiner ist nun auch angekommen, allerdings komme ich erst nächste Woche zum testen.
Kurze Frage in die Runde.
Was spricht denn eigentlich dagegen einfach die original Firmware zu belassen?
In die Cloud hängen muss man den Shelly nicht und lt. der Website lässt er sich sowohl über die Web-API als auch über MQTT ansprechen.
Daher stellt sich mir die Frage, warum flashen, wenn damit eine Einbindung in FHEM möglich ist und man kein Problem mit einem externen Schalter hat?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: gloob am 21 August 2018, 10:38:13
Zitat von: NCC1701D am 21 August 2018, 10:31:49
Meiner ist nun auch angekommen, allerdings komme ich erst nächste Woche zum testen.
Kurze Frage in die Runde.
Was spricht denn eigentlich dagegen einfach die original Firmware zu belassen?
In die Cloud hängen muss man den Shelly nicht und lt. der Website lässt er sich sowohl über die Web-API als auch über MQTT ansprechen.
Daher stellt sich mir die Frage, warum flashen, wenn damit eine Einbindung in FHEM möglich ist und man kein Problem mit einem externen Schalter hat?

Ich werde meinen wahrscheinlich auch vorerst original lassen. Verbindung ins Internet wird im Router gekappt und gut ist. Mehr als MQTT braucht es ja nicht.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 21 August 2018, 12:14:26
...ihn Original lassen ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber TASMOTA oder ESPEasy oder für mich mein eigener Sketch wäre natürlich auch schön.

Es jetzt so lassen wie es ist, geht gegen meine "Elektronikernatur".

Ich will Erstens wissen, warum es nicht funktioniert und Zweitens, was ich anstellen muss, dass es funktioniert.
Deshalb werde ich einem Shelly1 nochmal auf die Pelle rücken sobald er da ist.

Das mit der Originalsoftware sehe ich eher als Option für den Shelly2, solange nicht bekannt ist welche Funktionen der verbaute Mikrochip übernimmt,
wird hier das Flashen nicht zu gewünschten Erfolg führen.

Papa Romeo

Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Luigi am 21 August 2018, 15:11:01
so, ich habs jetzt mal einen Shelly1 mit ESPEasy probiert und alles funktioniert.

Zusätzlich wird noch eine Rule definiert:

on Switch#value do
if [Relay#value] = 1
  gpio,4,0
else
  gpio,4,1
endif
endon



Wenn mehr Informationen gebraucht werden einfach melden.

Gruß Luigi


Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: meddie am 21 August 2018, 20:25:56
Zitat von: Papa Romeo am 21 August 2018, 12:14:26
...
Es jetzt so lassen wie es ist, geht gegen meine "Elektronikernatur".

Ich will Erstens wissen, warum es nicht funktioniert und Zweitens, was ich anstellen muss, dass es funktioniert.

Das ist genau meine Einstellung.!!!!!
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: carl-christoph am 22 August 2018, 04:37:28
Ich warte noch gespannt auf meine Lieferung der Shellys. Hat jemand schonmal probiert, ob der Switch-Eingang auch mit 3.3V funktioniert?  Ich überlege, das Gerät hinter einen 4fach Taster aus meinem Schalterprogramm zu verwenden. Mit Tx, Rx und GPIO0 stünden dann ohne Modifikationen der Hardware 4 Eingänge zur Verfügung. Spräche etwas gegen die Verwendung der GPIO mit Tastern?

Gruß
cc
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Bapt. Reverend Magersuppe am 22 August 2018, 05:34:48
Mit tasmota sollte das gehen.  Aber ich glaub man muss auf GND ziehen und nicht 3.3v. Ausprobieren bevor man es 30 tief in die Wand versenkt.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 22 August 2018, 06:56:26
Zitat von: Bapt. Reverend Magersuppe am 22 August 2018, 05:34:48
Mit tasmota sollte das gehen.  Aber ich glaub man muss auf GND ziehen und nicht 3.3v. Ausprobieren bevor man es 30 tief in die Wand versenkt.

...wenn`s im 12-Volt-Betrieb mit TASMOTA nicht funktioniert hat, wieso sollte es dann auf einmal mit 3,3 Volt funktionieren ?
Hat TASMOTA die Fähigkeit eine Hardware zu ändern oder kann sie Diese beeinflussen, dass sie sich anders verhält ?

Gruß

Papa Romeo
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Luigi am 22 August 2018, 16:04:57
Hallo Zusammen,

unter folgendem Link wird beschrieben, wie man einen Shelly1 mit Tasmota zum laufen bringt (englisch!)
http://www.thesmarthomehookup.com/the-shelly-1-smart-relay-is-it-better-than-the-sonoff-basic/ (http://www.thesmarthomehookup.com/the-shelly-1-smart-relay-is-it-better-than-the-sonoff-basic/)
Dort findet man auch einen Link zum Download einer angepassten Tasmota Version.

Ich habs ausprobiert, es funktioniert sowohl über Web als auch über den angeschlossenen Schalter

Gruß
Luigi
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: meddie am 22 August 2018, 20:17:22
Doofe Frage,  wo habt ihr die Shellys bestellt? Direkt über ihre Homepage?
Wie lange dauert der Versand?
Danke und vg eddie
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 22 August 2018, 21:23:03
Hallo Eddie,

ich hab sie direkt über die Homepage.
So 1 1/2 Wochen haben meine Ersten schon gebraucht bis sie hier waren.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: meddie am 22 August 2018, 21:49:26
Ok, nicht schlecht!  Wo kamen die her?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 22 August 2018, 21:53:38
..sorry, da hab ich gar nicht geschaut. Aber lt. Bedienungsanleitung sitzt die Fa. anscheinend in Sofia.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: meddie am 22 August 2018, 22:13:32
Stimmt da hätte ich auch  selber drauf kommen können,  das habe ich ja auch gelesen.  Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Danke
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: lewej am 25 August 2018, 12:26:40
Hallo Zusammen,

weiß jemand ob beim shelly 2 die Relais im Rolladen Modus, gegenseitig verriegelt sind?

Gruß
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: pscl am 29 August 2018, 22:15:31
Zitat von: Luigi am 22 August 2018, 16:04:57
Hallo Zusammen,

unter folgendem Link wird beschrieben, wie man einen Shelly1 mit Tasmota zum laufen bringt (englisch!)
http://www.thesmarthomehookup.com/the-shelly-1-smart-relay-is-it-better-than-the-sonoff-basic/ (http://www.thesmarthomehookup.com/the-shelly-1-smart-relay-is-it-better-than-the-sonoff-basic/)
Dort findet man auch einen Link zum Download einer angepassten Tasmota Version.

Ich habs ausprobiert, es funktioniert sowohl über Web als auch über den angeschlossenen Schalter

Gruß
Luigi

Wie kann ich den Shelly1 denn in mein Wifi holen? Hab die Firmware von dem Video geflasht... Hab 4x An/Aus versucht aber tut sich nix >.<

Edit: Scheinbar hab ich das Teil irgendwie semi gehimmelt... Flashen klappt ohne Probleme. Bekomme weder ne serielle Verbindung am PC noch n Access Point wenn ich den so an 230V hänge :(
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 29 August 2018, 22:40:11
Hab meine Shelly`s heute bekommen und das was ich dachte, woran´s liegen könnte, gleich mal getestet.

Es liegt am Pullup-Widerstand. Ich hab in meinem Sketch bei der Definierung des GPIO_5 als Inputs den Pullup rausgenommen und siehe da, der Shelly lässt sich über´s Web und über den Tastereingang schalten.

Was ich allerdings noch festgestellt habe, dass egal ob bei der Original oder auch jetzt bei meiner Version, das tatsen oder schalten gegen Null als auch gegen Phase zum Erfolg führt. Was auch, wenn man sich den Schaltplan anschaut, bei Wechselspannung logischer Weise so sein muß.

Der Unterschied der Original-Version zu meiner: Bei meinem Sketch fungiert der Eingang als Tastereingang, beim der Original als Schalter. Schalter geschlossen --> 0/1 geöffnet. (Schalter einfach ans Netz gehängt und getestet)

Morgen werd ich´s auch nochmal mit Gleichspannung versuchen.

Ich denke, wenn man TASMOTA beibringen könnte, für den GPIO_5 keinen Pullup zu setzen würd es da auch funktionieren.

Ich hab mir jetzt die modifizierten Tasmota-Versionen, mit denen es anscheinend auch funktioniert, noch nicht angeschaut, aber ich könnte mir vorstellen, dass dort eventuell genau das gemacht wird.

Papa Romeo

Nachtrag:
Was mir jetzt noch auffällt: Der Tastereingang schaltet etwas verzögert. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich in meinem Sketch beim Tastereingang zum Schalten auf "LOW" warte. Aber das Eingangssignal liegt schon auf LOW und führt beim Tasten dann HIGH-LOW aus. Werd ich morgen auch nochmal genauer untersuchen.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 30 August 2018, 07:36:30
...wie versprochen:

1. verzögerte Reaktion des Tastereingangs:

im Sketch       " OneButton button (SENSOR, true);"  auf  " OneButton button (SENSOR, false);" abgeändert

Der Eingang reagiert nun verzögerungsfrei.


2. Gleichspannungsbetrieb (12 Volt):

Schalten über Web und Taster möglich. Der Eingang schaltet verzögerungsfrei, allerdings reagiert der Taster hier, so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, nur gegen Minus (L).
Hätte mich auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre, da wie im Schaltplan zu sehen ist, die Diode keine positiven Spannungen zulässt.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 30 August 2018, 08:46:47
Hier Bilder vom Shelly 2:

der mehrbeinige Chip rechts neben dem ESP8266 mit der Bezeichnung MCP39F501 ist der Messchip-Microcontroller, der die Daten seriell an den ESP weiterreicht.
Wird also ein bisschen anders gehändelt als beim Sonoff oder Gosund.
Dass TASMOTA mit Diesem hier auch klar kommt, kann ich mir kaum vorstellen.
Außerdem wäre es ein ganz schönes Gefiesel hier die Leitungen für´s Flashen anzubringen.

@ lewej:  softwaresetig bestimmt. Hardwareseitig jedenfalls nicht.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: pscl am 30 August 2018, 10:33:22
Da ich probleme mit dem flashen habe, habe ich meinen anderen Shelly1 mal per HTTPMOD eingebunden.
Für diejenigen die den Shelly1 nicht unbedingt flashen möchten poste ich mal meine definition. Kann man bestimmt eleganter lösen, klappt aber :D

defmod Shelly1 HTTPMOD http://192.168.123.123/relay/0 300
attr Shelly1 userattr reading01Map reading01Name reading01Regex set01Map set01Name set01URL
attr Shelly1 DbLogExclude .*
attr Shelly1 reading01OMap true:on, false:off
attr Shelly1 reading01Regex ison":([\w\.]+)
attr Shelly1 room 10_Wohnen,Geräte
attr Shelly1 set01IMap off:0, on:1
attr Shelly1 set01Name switch
attr Shelly1 set01URL http://192.168.123.123/relay/0?turn=$val

Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 30 August 2018, 10:50:24
Hallo pscl,

versuchs mal damit......(Windows).
Damit hat bisher alles funktioniert...bei mir auf jeden Fall.

Papa Romeo
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: pscl am 30 August 2018, 11:45:29
Hallo Papa Romeo,

vielen Dank! Das funktioniert leider gar nicht  :-\ getestet mit folgenden Einstellungen:


Baudrate: 115200
Flash size: 1MByte
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DOUT


bekomme dann immer einen flash timeout. Mit esptool klappts flashen, aber das war dann auch alles. Ich vermute es liegt an meinem Stick (CH340). Habe mal einen FTDI bestellt, damit werde ich es morgen mal testen.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 30 August 2018, 12:09:21
..genau diese Einstellungen hab ich auch...aber nen FTDI
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: pscl am 31 August 2018, 20:59:36
Mit dem FTDI klappts ohne Probleme... Also lieber 3markfuffzig mehr ausgeben und nicht mit 'nem billigen CH340 Stick versuchen  :D
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 01 September 2018, 00:11:11
Hab hier noch ein paar Erfahrungen zu den Shellys.
Sowohl der Shelly1 als auch der Shelly2 haben mit der Original-Software ein etwas nicht ganz optimales Schaltverhalten.

Kurz aufgeführt wie folgt:

1.   Es muss zwingend ein Schalter verwendet werden. Nur während der Schaltereingang mit L verbunden ist, zieht das Relais an und  bleibt auch nur so lange geschlossen, solange der Schalter geschlossen ist.

2.   Dieses führt zwangsweise dazu, dass wenn z.B. die Last über den Schalter eingeschaltet wurde und nun über das Web ausgeschaltet wird,  zum erneuten Einschalten der Last, der Schalter zuerst in die Aus- und erneut in die Ein-Stellung gebracht werden muss. Genauso in die andere Richtung.  Wird die Last über das Web eingeschaltet, muss,  um nun die Last über den Schalter wieder auszuschalten, der Schalter zuerst in die Ein- und dann wieder in die Aus-Stellung gebracht werden.


Des Weiteren ist der Shelly2 für direktes ansprechen über MQTT untauglich und die Energiemessung, möchte ich sagen, schon etwas enttäuschend.
Es wird lediglich die im Moment angeschlossene Leistung dargestellt. Zwar für zwei getrennte Lasten, aber es werden keine so ausführlichen Daten, wie wir es mit dem HLW8012 oder den Gosund´s mit TASMOTA gewohnt sind, übertragen.

Fazit: Hätte ich für den Shelly2 den regulären Preis bezahlt, würde ich mich ärgern.

Papa Romeo
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: h_tro am 01 September 2018, 20:48:11
zu 1. u. 2:
Dann hast du wohl den falschen "Button Type" eingestellt.  ;D

Das MQTT unterstützt wird wird ja vom Hersteller auch nicht beworben oder erwähnt.
Der Hersteller schreibt nur das eine REST API unterstützt wird.
http://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview

FAZIT: Erst mal lesen bevor man sich ärgert.  ;)
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 01 September 2018, 21:51:53
... zu 1. und 2. hast du recht und ich nehme das natürlich sofort wieder zurück.

Ein weiterer Klick und dann macht da doch nochmal eine Konfigurationsseite auf. Hab ich anscheinend bei ersten Testen völlig übersehen.

Aber das Forum passt ja auf und korrigiert...perfekt!...funktioniert! ;) :D :D

Das mit MQTT und der Energiemessung lass ich aber stehen. Es war lediglich eine Info an diejenigen die im Forum schon nachgefragt haben wie´s denn mit MQTT aussieht.
Ich habe nie behauptet, dass der Hersteller angibt, dass Verbindungen über MQTT möglich sind.
Ich hab nur geschrieben, dass das Modul im originalen Zustand für MQTT "untauglich" ist.
Will aber nicht heissen, dass das Modul dies nicht kann.
Wenn man über die 5 kleinen Lötpunkte unterhalb des Messchips z.B. Tasmota flashed, dann funktioniert das wohl.
Was dann nicht mehr funktioniert ist die Energiemessung, was aber lt. PapaLoewe von Theo bereits in Bearbeitung ist.

Fazit: ...Kritik üben ist o.k., aber erst einmal richtig lesen, bevor man antwortet.  ;) :)
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 02 September 2018, 13:27:28
Sollte jemand ein 2-Kanal-Relais für die Unterputz-Montage benötigen, wäre das hier auch eine Option:

https://ex-store.de/2-Kanal-WiFi-WLan-Relay-V5-Blackline-fuer-Unterputzmontage

Muss für die MQTT-Anbindung oder Alex nicht mal mehr umgeflashed werden.

Papa Romeo
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: cyberdott am 21 September 2018, 21:12:31
Hallo,

ich verzweifle gerade am flashen meines ALLNET 4duino ESP8266-UP-Relais...In der Anleitung steht dass ich #0 gedrückt halten soll, kurz den RST Taster drücken soll und dann den #0 Taster wieder los lassen soll. Leider bin ich dann aber nicht im Programmiermodus...RX und TX sind natürlich vertauscht und ich nutze einen CP210x-Programmer. Bei meinen SonOff-Basics hat es wunderbar funktioniert...
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 23 September 2018, 09:54:26
...bleiben die 3,3 Volt von deinem CP210x während des Flashens stabil ?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: cyberdott am 23 September 2018, 11:29:57
Ich würde sagen ja. Bei meinen Basics/Touch hat es auch bisher gut funktioniert. Hier muss ich den Programmiermodus einmalig aktivieren und er bleibt in diesem zustand. Wenn ich die wie in der Anleitung beschriebene Tastenkombination anwende macht er scheinbar nur einen Restart...
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: cyberdott am 23 September 2018, 11:55:39
Ich könnte es ja noch mal mit meinem Raspberry 3 versuchen...
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: cyberdott am 23 September 2018, 16:04:29
Habs mit meinem normalen flasher geschafft...Entgegen der Anleitung, in der PIN 7 für die Flash-3,3v vorgesehen ist habe ich Pin2 genommen. Da funktionierte dann auch die Tastenkombo für den Flash-Modus. Nun hab ich endlich Tasmota drauf. Welche Einstellung ist nun notwendig, um neben dem externen Befehl auch per externen Schalter eine Lampe einzuschalten? Vielen Dank!
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Pythy am 23 September 2018, 18:07:26
Ich denke mal "Generic Modul" (wenn nicht in der Liste vorhanden) und dann in der Gerätekonfiguration den entsprechenden GPIO auf "SWITCH1" für Relais 1 u.s.w.

cu Pythy
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: cyberdott am 23 September 2018, 18:29:14
In der Anleitung steht, dass die SET-Spule von I/O#14 angesprochen wird und die RESET-Spule von I/O#12. Bedeutet das für die Geräte-Konfiguration D5 GPIO14 Sensor auf 21 Realy 1 konfiguriere? Dann bekomme ich die Lampe zwar an aber nicht aus...
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Pythy am 23 September 2018, 19:42:15
Habe mal in den ESPURNA Sourcen geschaut. Bei dem Modul ist es genauso wie beim EXS-Modul V5.0 vom EX-Store. Das arbeitet mit einem bistabilen Relay (latched Relay). Daher wird es mit Tasmota noch nicht ganz funktionieren. Leider kannst du auch nicht das "EXS-Relay Profil" verwenden da die GPIO Pins für das Relais nicht übereinstimmen, für die LED auch nicht. Dafür müßte der Entwickler "Theo" das anpassen. Du kannst ja mal eine Anfrage im Github stellen.

<edit>

vielleicht hilft ja die "SetOption14" einschalten (Interlock-Lockmode)
Dafür im Browser > http://<IP vom Board>/cm?cmnd=SetOption14%20On < eingeben, Einstellungen von dir so lassen.

<edit off>

Unter ESPURNA wird das Board schon unterstüzt: https://github.com/xoseperez/espurna/releases/download/1.13.2/espurna-1.13.2-allnet-4duino-iot-wlan-relais.bin (https://github.com/xoseperez/espurna/releases/download/1.13.2/espurna-1.13.2-allnet-4duino-iot-wlan-relais.bin)

Zur Not erstmal damit arbeiten und später auf Tasmota umsteigen.

cu Pythy
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 23 September 2018, 20:10:44
Hallo cyberdott,

tausch mal deine "sonoff_template.h" gegen die im Anhang aus und wähle dann das "EXS Relay" Profil.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Pythy am 23 September 2018, 20:52:32
So geht das auch, bin davon aus gegangen das er nocht nicht selber kompilieren kann. ;) ;) ;)

cu Pythy
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: cyberdott am 23 September 2018, 21:49:55
Espurna habe ich mangels Ideen auch ausprobiert, da geht das Schalten wunderbar nur kann ich da ohne im Code rumzufrickeln keinen Externen Schalter mit einbinden. Mein Tasmota hab ich selbst kompiliert, werde dass ausprobieren, vielen Dank soweit!
Bisher macht das Teil einen guten Eindruck, auch wenn der Start etwas holprig war :-)
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Pythy am 24 September 2018, 00:22:55
Klar geht das bei ESPURNA genauso gut wie in TASMOTA. Da mußte die "hardware.h" ändern.

Statt "BUTTON_PUSHBUTTON" mußte "BUTTON_SWITCH | BUTTON_DEFAULT_HIGH | BUTTON_SET_PULLUP" nehmen an der richtigen Stelle. Ich denke mal bei den auskommentierten

// Buttons
//#define BUTTON1_PIN             0
//#define BUTTON1_MODE            BUTTON_PUSHBUTTON | BUTTON_DEFAULT_HIGH

muste gucken welcher GPIO da als PIN für ein Schalter/Taster rausgeführt ist.


// -----------------------------------------------------------------------------
    // Allnet 4duino ESP8266-UP-Relais
    // http://www.allnet.de/de/allnet-brand/produkte/neuheiten/p/allnet-4duino-iot-wlan-relais-unterputz-esp8266-up-relais/
    // https://shop.allnet.de/fileadmin/transfer/products/148814.pdf
    // -----------------------------------------------------------------------------

#elif defined(ALLNET_4DUINO_IOT_WLAN_RELAIS)

    // Info
    #define MANUFACTURER            "ALLNET"
    #define DEVICE                  "4DUINO_IOT_WLAN_RELAIS"

    // Relays
    #define RELAY1_PIN              14
    #define RELAY1_RESET_PIN        12
    #define RELAY1_TYPE             RELAY_TYPE_LATCHED

    // LEDs
    #define LED1_PIN                0
    #define LED1_PIN_INVERSE        1

    // Buttons
    //#define BUTTON1_PIN             0
    //#define BUTTON1_MODE            BUTTON_PUSHBUTTON | BUTTON_DEFAULT_HIGH

    // Using pins labelled as SDA & SCL as buttons
    #define BUTTON2_PIN             4
    #define BUTTON2_MODE            BUTTON_PUSHBUTTON
    #define BUTTON2_PRESS           BUTTON_MODE_TOGGLE
    #define BUTTON2_CLICK           BUTTON_MODE_NONE
    #define BUTTON2_DBLCLICK        BUTTON_MODE_NONE
    #define BUTTON2_LNGCLICK        BUTTON_MODE_NONE
    #define BUTTON2_LNGLNGCLICK     BUTTON_MODE_NONE

    #define BUTTON3_PIN             5
    #define BUTTON3_MODE            BUTTON_PUSHBUTTON

    // Using pins labelled as SDA & SCL for I2C
    //#define I2C_SDA_PIN             4
    //#define I2C_SCL_PIN             5


cu Pythy
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: cyberdott am 24 September 2018, 19:19:45
Hallo,

hab mir die sonoff_template.h angeschaut. Die Config der GPIO´s scheint nicht ganz zu passen. Laut Anleitung / Board sind folgende Pins vorhanden:

1 Tx 3v3 I/O #1
2 3v3
3 Rx 3v3 I/O #2
4 SCL 3v3 I/O #5
5 Gnd
6 SDA 3v3 I/O #4
7 Flash 3v3 I/O #0
8 5v

Ich muss dann wohl diesen Part Anpassen:

EXS Relay",       // Latching relay (ESP8266)
                       // https://ex-store.de/ESP8266-WiFi-Relay-V31
                       //   Module Pin 1 VCC 3V3, Module Pin 6 GND
     GPIO_KEY1,        // GPIO00 Module Pin 8 - Button (firmware flash)
     GPIO_USER,        // GPIO01 Module Pin 2 = UART0_TXD
     GPIO_USER,        // GPIO02 Module Pin 7
     GPIO_USER,        // GPIO03 Module Pin 3 = UART0_RXD
     GPIO_USER,        // GPIO04 Module Pin 10
     GPIO_USER,        // GPIO05 Module Pin 9
     0, 0, 0, 0, 0, 0, // Flash connection
     GPIO_REL1,        // GPIO12 Relay1 ( 1 = Off)
     GPIO_USER,        // GPIO13 Module Pin
     GPIO_REL2,        // GPIO14 Relay1 ( 1 = On)
     0,
     GPIO_USER,        // GPIO16 Module Pin 4
     0


Nur wie?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: cyberdott am 24 September 2018, 21:23:08
Ich habs jetzt ohne weitere Anpassung kompiliert und geflasht. Jetzt funktioniert das Schalten, auch wenn 2 Ausgänge angezeigt werden. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Was muss ich nun wie einstellen, wenn ich über den I/O#4 einen Schalter anschließe und dass Relay1 schalten möchte? Ist ein Einfacher An/Aus-Schalter.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: cyberdott am 24 September 2018, 21:38:47
Habs nun auch mit dem Schalter hinbekommen :-) I/O#4 als Switch1 und es geht. Freu :-) Jetzt kann das ganze in die Dose  :)

Im Anhang ein Bild vom Testaufbau und vom Flash-Zustand.

Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 24 September 2018, 22:03:29
..dann isses ja ok, wenn´s passt...und alle zufrieden  ;D ;D ;D ;D
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Pythy am 25 September 2018, 14:57:08
 ;D ;D ;D

Na dann, Spitze. Hatte gerstern leider keine Zeit mal vorbei zu schauen, aber haste ja geschafft, super.

Übrigens auf dein Foto haste die Leitungsfarben verdreht ;)  Braun = Phase (L1 oder L2 oder L3) Blau = Neutralleiter  :P :P :P

cu Pythy
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: cyberdott am 25 September 2018, 22:31:47
Das war ja auch nur mein Testaufbau um den externen Schalter zu prüfen. Hier kurz vorm in der Dose versenken, was nicht leicht war und gerade so passt :-)
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: gloob am 26 September 2018, 07:14:55
Zitat von: cyberdott am 25 September 2018, 22:31:47
Das war ja auch nur mein Testaufbau um den externen Schalter zu prüfen. Hier kurz vorm in der Dose versenken, was nicht leicht war und gerade so passt :-)

Und jetzt bitte noch ordentliche Aderendhülsen verwenden. Das mit der offenen Litze zu sehen tut mir echt weh.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Fanavity am 26 September 2018, 08:46:40
Für die Shelly1 und Shelly2 und Shelly4Pro gibt es ein Update. MQTT wird nun offiziell unterstützt. Ich habe mir auch mal einen 1er und einen 2er bestellt. Würde den 2er gern als  Rolladenaktor verwendet. Hat da schon jemand Erfahrung? Funktioniert das zuverlässig? Kann man die Shellys hinter einem Schalter verbauen, wenn man keine extra tiefen Dosen hat?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Bapt. Reverend Magersuppe am 26 September 2018, 09:12:25
Zitat von: Fanavity am 26 September 2018, 08:46:40
Kann man die Shellys hinter einem Schalter verbauen, wenn man keine extra tiefen Dosen hat?

Ausprobieren. Die Shellys sind echt sehr klein, das ganze störische Kabelgewürge könnte Probleme machen. Evtl. mit einer kleinen Bohrkrone in Shellygröße hinten in der Dose noch bisschen abtragen. Geht natürlich nicht wenn die Zuleitungen von hinten kommen. Da müsste man dann wie ein Archäologe prickeln.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Pythy am 27 September 2018, 22:53:24
ZitatUnd jetzt bitte noch ordentliche Aderendhülsen verwenden. Das mit der offenen Litze zu sehen tut mir echt weh.

Das war auch mein erster Gedanke ;)

Ich hatte schon einige Fälle wo eine Menge abgefacklet wurde nur weil keine Aderendhülsen verwendet wurden. Bei reinen Lampen geht das ja noch aber wehe dem man hat Anwendungen die ein bisschen Strom brauchen  :-\

Für so eine kleine Brücke einfach ein Stück massive Leitung nehmen und gut ist. Gewisse Kabelreste bei der Installation bleiben immer übrig.


Sollte man beachten bevor einen durch solche Sachen die Bude abfackelt.  :( :( :(

cu Pythy
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 27 September 2018, 23:40:30
..da hat aber einer aufgepasst.... ;) :) ;D...aber was so ist, ist eben so.....
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Fanavity am 28 September 2018, 12:17:37
Hier gibt es jetzt auch die Offizielle Shelly Doku zu MQTT
http://shelly-api-docs.shelly.cloud/_review/mqtt/#mqtt-support-beta (http://shelly-api-docs.shelly.cloud/_review/mqtt/#mqtt-support-beta)
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 04 Oktober 2018, 18:55:15
...ich hab mir trotzdem mal die Mühe gemacht und einen Shelly2 mit Tasmota geflashed.

Als Anschlusspins fanden Lötsicherungen Anwendung, da die Anschlussdrähte mit einem Durchmesser von 0,55 mm gerade so in die Lötaugen passten, dass sie guten Halt und Kontakt hatten aber auch nicht rausrutschten.

Um zu testen ob die Drähte auch richtig Kontakt hatten, habe ich den Shelly dann zuerst einmal ausgelesen.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Tobias am 09 November 2018, 06:19:14
Kann der shelly1 per stromerkennung auch in einer wechselschaltung eingesetzt werden?
Erkennt er also das ,,Lampe an" wenn am anderen Schalter (ohne extra shelly) AN geschaltet wurde?



Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 09 November 2018, 07:13:36
Ja, erkennt er. Da die Wechselschalter im Steuerkreis sitzen, ist es egal von welchem er das Schaltsignal erhält. Sobald Signal an Eingang S anliegt, schaltet er ein und meldet auch den Status "Ein".
Natürlich wenn in der Konfiguration der Schalteingang entsprechend konfiguriert ist.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Tobias am 11 November 2018, 18:46:48
Hab mir jetzt auch mal 5 Stück geordert.
Sehr interessant, zumal die original Firmware mit MQTT jetzt auch meine Anforderungen wohl komplett abdeckt.
Da kann der sonoff einpacken ;)


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: shtsfg am 12 November 2018, 12:28:18
Zitat von: Papa Romeo am 04 Oktober 2018, 18:55:15
...ich hab mir trotzdem mal die Mühe gemacht und einen Shelly2 mit Tasmota geflashed.

Als Anschlusspins fanden Lötsicherungen Anwendung, da die Anschlussdrähte mit einem Durchmesser von 0,55 mm gerade so in die Lötaugen passten, dass sie guten Halt und Kontakt hatten aber auch nicht rausrutschten.

Um zu testen ob die Drähte auch richtig Kontakt hatten, habe ich den Shelly dann zuerst einmal ausgelesen.

Wie hast Du das Gehäuse geöffnet und woher die Pinbelegung ?
Was hat für Dich den Ausschlag gegeben Tasmota auf die Shelly bringen zu wollen ?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 12 November 2018, 13:20:19
Erstmal "Hallo im Forum"

Geöffnet hab ich es mit einem scharfen Messer und einem kleinen Hammer und entlang der Klebenaht das Gehäuse vorsichtig "aufgeklopft".

Die Pinbelegung gibt´s im Netz. Siehe Bild.

Ich hab bei allen meinen Modulen entweder TASMOTA oder eigene Sketche drauf.

Gruß

Papa Romeo
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: MAC66666 am 12 November 2018, 13:33:01
Ach, das Ding is ja von Olimex...
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: shtsfg am 15 November 2018, 17:51:20
Zitat von: Papa Romeo am 12 November 2018, 13:20:19
Erstmal "Hallo im Forum"
Papa Romeo

Danke Dir.

Ja, mein hallo kommt später noch mal ausführlicher.  ;)
Leider bin ich gerade in einem anderen Projekt stark eingespannt, so dass mir für FHEM und Smart Home keine Zeit bleibt. Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für einen Teilaspekt (wieder einmal) hier gelandet und hab jetzt schon mal den ersten Schritt gemacht. Wenn ich aus dem "Land-unter" wieder auftauche gibt's sicher öfter Beiträge von mir. Vorerst muss ich mein Interesse auf die Möglichkeiten der CUL-Familie (Funk belauschen und decodieren) konzentrieren und die anderweitig nutzen. Dazu dann auch zu gegebener Zeit mehr...
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 16 November 2018, 22:03:58
Da mir immer noch nicht klar war, warum es mir meinen Shelly2 nach mehreren Wochen Betrieb einfach so ,,zerlegt" hat und ich ihn gerade wieder in meiner ,,Bastelkiste" gesehen habe, habe ich mir das Teil nochmal vorgenommen und die Bauteile Stück für Stück ausgelötet, durchgemessen und dazu gleich einen Schaltplan vom Shelly2 erstellt.

Angefangen hab ich mit den Klemmen, den  Relais und allem, was ich dachte bzw. sich durch die Leitungsverfolgung dann herausstellte, zur 12 Volt Erzeugung gehörte oder gehören konnte.

Also R1, VR1, D1, L1, C21, C5, U3, D2, D3 L3, C14 (C1 den es ja damals ,,zerlegt" hat, war ja schon weg).

Das Ausmessen der Bauteile ergab dann folgendes:

R1 (10 Ohm)  hochohmig also defekt
D1 (M7)          niederohmig also defekt
U3 (Regler 12 Volt) nicht messbar, aber Brandspuren unter dem IC und riecht nach ,,Strom"  also mit größter Wahrscheinlichkeit defekt
C14 (100 uF)  Kurzschluss also defekt

Alle anderen Bauteile scheinen ok zu sein und auch die beiden Relais schalten an 12 Volt sauber, obwohl an einem auf der Steuerseite auch leichte Brandspuren zu erkennen sind. Auch die SMD-Widerstände um die Schaltereingänge, um die Messeingänge und rund um U1 sowie die Transistoren Q1, Q2 und die Dioden D4 ,D5 sind o.k..

Ich hab dann an die Pins wo C14 eingelötet war einfach mal 12 Volt angelegt und zu meinem Erstaunen...schwankende Stromaufnahme von 20 bis etwa 90mA.

Am 3,3Volt Lötauge von den Flashpoints: 3,36 Volt. Ob ich jetzt eventuell auch noch WEB-Zugriff hätte, hab ich nicht mehr getestet, wäre auch egal, ich löt das nicht mehr zusammen.

Daher ist anzunehmen, dass U3  durch das Schalten des Relais etwas abbekommen hat und niederohmig wurde. Somit standen über U3 und L3 mehr als 300 Volt an C14, C1, U1 und an den Relais.

C1 und/oder C14 haben anscheinend dann wie Sicherungen gewirkt und dafür gesorgt, dass der 3,3 Volt Kreis keinen Schaden nahm.
Ich kann mir eigentlich nichts anderes mehr vorstellen.

Im Anhang hab ich den Schaltplan (ohne Gewähr) mit eingestellt.
Vielleicht ist er doch dem Einen oder Anderer nützlich. Auf die weiter Aufnahme der Beschaltung des ESP, des Mess- und des Speicher IC`s hab ich verzichtet.

Was die Jungs von Shelly ganz geschickt gelöst haben, ist die Beschaltung der Schaltereingänge.

Da sie die Klemme mit der Bezeichnung  L  als Bezug nehmen und GPIO12 und GPIO14 über die Widerstände R13/21 und R7/19 auf 3,3 Volt Potential heben, entspricht dann das Verbinden der Eingänge mit L, wie wenn man an einem ESP den GPIO auf LOW legt.

Was allerdings beim Shelly1 noch möglich war, auch mit N-Potential zu schalten, sollte man hier tunlichst vermeiden. 
Dies führt unweigerlich zur Zerstörung des 3,3 Volt Kreises.

R21, R2 und R3 bilden einen Spannungsteiler (die Restbeschaltung nehmen wir mal als relativ hochohmig an) und geht man nur vom Effektivwert aus, würde das heißen, das über C6, also zwischen 3,3 Volt und Gnd, eine Spannung von etwa 0,9 x 230 Volt = 207 Volt ansteht. Rechnen wir das noch mit 2 x Wurzel 2, haben wir eine Spitzenspannung von etwa 580 Volt, die hier dann ihr Unwesen treibt.


Gruß

Papa Romeo

Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: andies am 17 November 2018, 08:15:06
Zitat
Daher ist anzunehmen, dass U3  durch das Schalten des Relais etwas abbekommen hat und niederohmig wurde.
Ich dachte bisher, der kurze Abstand zwischen spannungsführenden Kontakten war das Problem. Das hier liest sich nach einem irreparablen Konstruktionsfehler. Hilf mir doch mal, ob man das Gerät unter bestimmten Bedingungen doch einsetzen könnte.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 17 November 2018, 11:11:26
... dachte ich am Anfang auch, aber durch den Schaltplan sieht man jetzt, das der Abstand unerheblich ist, da das Spannungspotential zwischen SW2 und C1 nur 3,3 Volt beträgt.

Mein erster Eindruck war damals auch, als hätte hier ein Überschlag stattgefunden, aber bei 3,3 Volt schlägt nichts über.
Die Spuren kamen aber von C1 den es regelrecht gesprengt hat.

Konstruktionsfehler würde ich jetzt nicht sagen.

Ich würde sagen, kann passieren, wenn ich nur daran denke wie oft diverse Schaltnetzteile von einem auf den anderen Tag einfach so den Geist aufgeben. Ist halt so.

Ich denke den Shelly2 kann man trotzdem nutzen. Mit etwas Vorsicht ist vielleicht die Nutzung als Rollladenschalter zu betrachten, wer ihn aber unbedingt so Nutzen will, kann auch hier Vorsorge treffen, indem man z.B. eine Feinsicherung vorschaltet.

Nur sollte sie halt leicht zugänglich sein und nicht gerade im Rollo-Kasten sitzen.

Und wer viel Vertrauen in die Software setzt, könnte auch die Überstrom-Überwachung, die das Modul mit sich bringt, hier für sich nutzbar machen, wobei die auch wieder nicht viel nützt, sollten sich Relais-Kontakte verkleben.

Für mich ist der sicherere und einfachere Weg aber ganz klar...ein Modul mit hardwaremäßigen Vorkehrungen , bzw. wer Platz hat, mit dem Shelly weitere Relais schalten, die dann diese Vorkehrungen gewährleisten.



Papa Romeo
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: andies am 17 November 2018, 12:51:40
Also wenn U3 das Problem war, sollte eine Feinsicherung zwischen Phase und L am Modul. Nicht bei SW1 oder 2, korrekt?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 17 November 2018, 13:05:53
Korrekt...
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: C++ am 15 Dezember 2018, 16:03:46
Hallo an das FHEM Forum. Jetzt habe ich mich angemeldet um einfach nur Danke zu sagen.

Zitat von: Papa Romeo am 16 November 2018, 22:03:58
Was allerdings beim Shelly1 noch möglich war, auch mit N-Potential zu schalten, sollte man hier tunlichst vermeiden. 
Dies führt unweigerlich zur Zerstörung des 3,3 Volt Kreises.

R21, R2 und R3 bilden einen Spannungsteiler (die Restbeschaltung nehmen wir mal als relativ hochohmig an) und geht man nur vom Effektivwert aus, würde das heißen, das über C6, also zwischen 3,3 Volt und Gnd, eine Spannung von etwa 0,9 x 230 Volt = 207 Volt ansteht. Rechnen wir das noch mit 2 x Wurzel 2, haben wir eine Spitzenspannung von etwa 580 Volt, die hier dann ihr Unwesen treibt.

Hätte ich das vorher gelesen, wäre mein shelly2 vielleicht noch ganz. Zumindest hat sich die Theorie in der Praxis bestätigt.
Ursache war bei mir eine zusätzliche Glühlampe zwischen SW1 und N, die ich als Zusatzlast in einer Wechselschaltung eingebaut hatte, um die kapazitive Kopplung zu neutralisieren.
Wenn man über den Schalter zwischen L und SW1 zusätzlich eine Lampe direkt schalten will (und sei es nur zur Kontrolle), dann ist bei geöffnetem Schalter der Anschluss SW1 niederohmig mit N verbunden und der Shelly2 wird zum Ersatzteilspender.

An dieser Stelle nochmal Danke an Papa Romeo für den Schaltplan.
Irgendwas muss ich mir da für mein Wechselschaltungsproblem einfallen lassen.

Schöne Grüße
C++
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 15 Dezember 2018, 17:16:40
Hallo C++,

erst einmal ein "Willkommen im Forum".

Was hast du für ein Wechselschaltungsproblem ?

Im Forum gibt es einige Module, mit denen man Wechselschaltungen realisieren kann.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: homeum am 15 Dezember 2018, 17:28:00


@Papa Romeo

Hast du evtl auch einen Schaltplan vom Shelly1?

Hintergrund:
Ich hatte einen Shelly1 längere Zeit zuverlässig in einer Wechselschaltung mit original FW in Betrieb über mqtt.

Dann kam ich auf die grandiose Idee, über das Shelly1-Webinterface das neuste Firmware Update zu starten. Das lief auch problemlos durch, aber danach musste ich feststellen, dass er nur noch über WiFi gesteuert werden kann und der SW-Eingang nicht mehr reagiert.

Habe ihn bisher nur ausgetauscht, will ihn aber noch nicht ganz aufgeben oder nur noch als WiFi-switch verwenden.


Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 15 Dezember 2018, 17:37:22
...here is it....
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: homeum am 15 Dezember 2018, 17:53:33
Danke!
Mal sehen, was der Shelly1 noch hergibt.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Bapt. Reverend Magersuppe am 20 Dezember 2018, 19:34:32
Zitat von: Papa Romeo am 15 Dezember 2018, 17:37:22
...here is it....

Also wenn man das Schaltbild so sieht, erweckt das doch den Eindruck das man an den RX/TX-Pins und 3,3V Sensoren anschliessen könnte. Einen DS18x20 oder ähnliches.
Was spricht dagegen?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 20 Dezember 2018, 20:50:11
...klar, ist möglich und spricht auch nichts dagegen. Hab ich z.B. bei den OBI-Schaltern und den Gosund´s so gemacht.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Bapt. Reverend Magersuppe am 22 Dezember 2018, 10:42:04
Bei den Zwischensteckdosen ist mir das bekannt, das wird von Tasmota auch unterstützt.
Beim Shelly1 gibt es diese Konfigurationsmöglichkeit im Tasmota nicht, ich dachte das hat einen Grund.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 22 Dezember 2018, 12:33:08
Funktioniert schon, wenn du die sonoff_template.h dahin abänderst und dann kompilierst:

{ "Shelly 1",                // Shelly1 Open Source (ESP8266 - 2MB) - https://shelly.cloud/shelly1-open-source/
     GPIO_USER,         // GPIO00 Flashen
     GPIO_USER,         // GPIO01 TxD
     0,
     GPIO_USER,         // GPIO03 RxD
     GPIO_REL1,           // GPIO04 Relay (0 = Off, 1 = On)
     GPIO_SWT1_NP,     // GPIO05 SW pin
     0, 0, 0, 0, 0, 0,      // Flash connection
     0, 0, 0, 0, 0, 0
  },

Dann kannst du GPIO 0, 1 und  3 Funktionen zuweisen.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 23 Dezember 2018, 13:58:40
...aber noch ein Hinweis, da ich nicht weiß wie oder wo du die Sensoren unter- oder anbringen willst.

Da der Shelly1 keine galvanische Trennung hat, führt der Gnd-Anschluß der Sensoren Netzpotential, also 230 Volt~.
Die beiden anderen Anschlüsse entsprechend dann 3,3 Volt weniger und somit immer noch genug um einem das
Licht auszublasen. Also Vorsicht !!!!

Ausreichende Isolierung ist hier zwingend erforderlch.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Katzechrisu am 26 Dezember 2018, 11:48:27
Ist das beim Malmbergmodul auch so mit der Netzspannung an den Pins?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 26 Dezember 2018, 12:09:27
...ich habe den Malmberg nicht, aber ich denke mal, bei dem wird es ebenso sein, wenn er keinen HLK o.ä. verbaut hat.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Katzechrisu am 26 Dezember 2018, 12:30:42
Ne Netzteil hat es keines mit Trafo.
Ich habe gemessen zwischen Gnd und vcc sind 3,3 Volt.
Heißt das dann das ein Leiter auf netzpotential liegt und der andere 3,3 Volt mehr oder weniger hat?

Also galvanische Trennung ist keine vorhanden, das ist sicher.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 26 Dezember 2018, 12:49:37
..das ist klar, dass du zwischen Vcc und Gnd die 3.3 Volt misst und ist ja ok so.
Aber du musst bedenken, dass nach außen hin der N-Leiter dein "Null-Potential" ist,
aber dein Gnd des Moduls nach außen hin auf L-Potential liegt und wenn du nun zwischen
N und Gnd misst, du eine Spannung von 230 Volt feststellen wirst.

Geh einfach mal mit dem Phasenprüfer auf Gnd vom Modul....
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 26 Dezember 2018, 13:10:16
...beim Shelly1 kann das Problem umgangen werden.

Da an SW sowohl über N als auch über L geschaltet werden kann und die Schaltkontakte potentialfrei sind, besteht die Möglichkeit
die beiden Anschlüsse N + L  zu vertauschen. Damit hat dann Gnd ebenfalls N-Potential und ist somit nach außen hin spannungslos.

Ob das beim Malmberg auch funktioniert weiß ich nicht, da, wie ich schon erwähnt habe, ich nicht im Besitz einen Solchen bin um dies
Nachvollziehen zu können.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Katzechrisu am 26 Dezember 2018, 13:17:02
Müsste das gleiche sein.
Schaltkontakt ist  auch hier Potentialfrei.
Das heißt im normal Fall wird aus der Wechselspannung eine Gleichspannung für das esp oder wlan Modul gemacht aber der L ist dann auch GND der Gleichspannung?

Vertauschen? L und N , sind deswegen nicht alle Shelly1 der 2ten Baureihe zurück gerufen wurden?
Weshalb machen die denn dann den L als gemeinsames Bezugspotetial und nicht N.
Dann währe es ja nicht lebensgefährlich.
Oder muss dann bei der gesamten Schaltung vorne dran der N geschaltet werden?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 26 Dezember 2018, 13:30:53
...richtig L ist DC-Gnd.

Zur 2ten Baureihe kann ich nichts sagen. Ich hab´s beim meinem getestet und es funktioniert. Ist auch aus dem Schaltplan ersichtlich, dass es egal sein muss ob ich L oder N-Potential an SW anlege.

Das mit dem L = DC-Gnd kenne ich bei solchen Schaltungen nicht anders und über den Grund hab ich mir eigentlich auch noch nie Gedanken gemacht.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Katzechrisu am 26 Dezember 2018, 13:32:11
Früher gab's anscheinend mal Trafos mit einer Wicklung für Spielzeug-Eisenbahnen die das gleiche Problem hatten. Diese Teile hatten Festanschluss. Da gab es dann Leute die dort einen Netzstecker dran gemacht haben. Hat unser Berufsschullehrer erzählt. Wenn man da den Netzstecker verdreht hatte also, L und N vertauscht, war L auf den Schienen.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Katzechrisu am 26 Dezember 2018, 13:38:19
Heisst das aber dann, wenn ich N und L tausche, muss ich N schalten? Oder kann ich auch L an Switch anschließen, wohl nicht? Da ich ja dann keine Potentialdifferenz bekomme. Oder gibts dann sogar einen Kurzschluss?
Ich glaube aus dem Grund wurden die Zurückgezogen? Da war nur L und N auf dem Etikett vertauscht. Sonst aber nichts. Und dann hat's geknallt.

Wenn man N schalten müsste, währe das ja noch viel gefährlicher!
Sonst ist es ja total ungefährlich solange keiner was an die Pins anschließt.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 26 Dezember 2018, 17:43:28
...nein...man schaltet nie den "N", wenn du keine potentialfreien Kontakte hast, würde ich auch nicht tauschen. Deswegen "potentialfreien Kontakte" denn kannst du trotzdem L schalten.

Den Trafo mit festem oder variablem Abgriff den du meinst, nannte man "Spartransformator".
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Katzechrisu am 26 Dezember 2018, 18:13:24
Genau spar Trafo. Nur am Leben spart man dann nicht.

Nein, ich habe ja Potentialfreien Kontakt. Ich meine ja mit ,,N" schalten am Eingang Switch also am Schalter oder Wechselschaltung die vor dem Shelly ist.
Am Schaltkontakt ist ja der Ausgang

Mir ist schon bewusst, das man nie den N schaltet. Das machen nur Kunden die dann auch noch klassische nullungen machen und einen fast umbringen damit.☹️
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 26 Dezember 2018, 19:08:06
..ach so, du meinst am Eingang. Bei meinem ist es egal. Ich kann mit Phase oder Null Tasten oder Schalten.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Katzechrisu am 26 Dezember 2018, 23:16:10
Du meinst jetzt bei Deinem Shelly mit Phase oder null Tasten? Egal wie rum L und N am Modul geklemmt sind?
Dann währe es doch gut und es ist keine Spannung auf dem Tempfühler?

Ginge dann auch bei Deinen Modulen L und N tauschen wenn das Relais Potentialfreie Kontakte hätte.
In dem Fall würde ja nur das Netzteil mit AC versorg, und dem ist es egal.
Und so wie sie jetzt sind würden sie den N schalten?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 27 Dezember 2018, 11:42:52
Meine Module haben alle eine galvanische Trennung und bei denen die potentialfreie Kontakte haben, ist es daher sowieso egal wie du N oder L anschließt.
Bei einigen ist aber L fest auf dem Mittelkontakt gelegt und da würdest du dann natürlich, nach dem tauschen, wiederum N schalten.
Als weiteres ist dann auch noch zu beachten, dass dann auch der Taster oder Schalter gegen N zu führen ist, wenn über den Opto-Eingang
geschaltet werden soll.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Katzechrisu am 27 Dezember 2018, 17:06:35
Ja das meine ich ja mit dem N. Wenn man beim Shelly N und L tauscht, muss man dann auch den N über den Schalter zum Shelly führen oder weiterhin die Phase?
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 27 Dezember 2018, 19:29:01
...bei meinem Shelly1 ist es egal. Ich kann ihn sowohl mit dem N als auch mit dem L schalten.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Katzechrisu am 27 Dezember 2018, 20:45:14
Heißt das denn jetzt, wenn man N Und L tauschst, (und mit L schaltest), kann man bedenkenlos einen Temperaturfühler an schließen ohne sich in Lebensgefahr zu bringen? Oder ist das dann immer noch gefährlich? Gnd ist immernoch eine Netzader.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 27 Dezember 2018, 21:34:03
...nimm dir den Schaltplan zur Hand, dann siehst du es.
Beim tauschen von N und L hat dann N und Gnd das gleiche Potential. Und N hat das gleiche Potential wie PE also ist Gnd spannungslos gegenüber Erde.
Das ändert sich auch nicht ob du nun mit L oder N an SW gehst.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Katzechrisu am 27 Dezember 2018, 21:50:20
Dann ist ja alles Bestens. Dann müsst ich mal schauen ob das bei den Malmbergs auch so ist. Dann kann ich da auch L und N drehen und schon hab ich keine Spannung mehr zwischen GND und Erde.
Du sagst das ist öfter so, das L=Gnd ist. Ich hab das noch nie gesehen.
Meistens ist doch GND sogar geerdet. Ich denke da an TV's mit Schuko-Stecker.
Was für einen Sinn hat es denn den L und nicht den N für GND zu nehmen?

Kann ich das beim Malmberg einfach probieren oder muss ich mir auch einen Schaltplan zeichnen?
Es ist definitiv kein Netzteil mit galvanischer Trennung drin und der Schaltkontakt ist auf jedenfall potentialfrei.
Kann es da einen Kurzschluss geben wenn ich das einfach drehe, ich denke mal nicht. Müsste ja dann prinzipiell wie das Shelly funktionieren.

Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 27 Dezember 2018, 23:34:35
die Versorgung ist nicht das Problem (N und L). Du musst schauen wie´s mit den Taster oder Schaltereingängen aussieht. Ob es bei diesen auch egal ist was du anlegst. Wenn es wie beim Shelly2 gemacht ist, "himmelst" du das Teil. Es sollte ein hochohmige Anbindung über eine Transistor ö.a. sein, wie bei Shelly1.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Katzechrisu am 28 Dezember 2018, 00:11:13
Du hattest doch mal einen Schaltplan vom Eingang gemacht. Ich hatte in dem Malmbergs Beitrag Bilder eingestellt vorauf hin du das erklärt hattest. Es ging damals um GPIO1 oder GPIO3. Warum so und nicht andersherum? Und um boot Probleme. Kannst du dich noch erinnern?
Daraus kannst du das evtl. ableiten.

Hier mal dein Beitrag aus dem anderen Thread.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 28 Dezember 2018, 10:05:38
...stimmt, an das hab ich gar nicht mehr gedacht.

Genau so eine hochohmige Anbindung habe ich gemeint und hier kannst du auch bedenkenlos testen,
ob der Eingang auch auf das Anlegen des N-Potentials reagiert, ohne dem Modul Schaden zuzuführen.

Wenn man nach dem Schaltplan geht, müsste es theoretisch funktionieren. Aber manchmal ist das so eine Sache mit theoretisch
und praktisch und ich denke damit hast du bestimmt auch schon deine Erfahrungen gemacht.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Katzechrisu am 28 Dezember 2018, 12:42:29
Ja das stimmt. Praxis und Theorie sind manchmal sehr weit von einander entfernt.
Dann werde ich das mal testen bei Gelegenheit. Das eine eingebaute Modul hole ich nicht mehr raus.
Habe aber noch eins in der Werkstatt liegen. Das wird noch auf esp umgebaut.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Katzechrisu am 19 Februar 2020, 11:56:51
Hallo Papa Romeo,
kanst du dich noch hierran erinnern das mit der Sache das GND bei den ,nicht galvaisch getrennten, Malmbergmodulen nach aussen hin gegen N Netzpotential hat.
ich habe das jetzt mal probiert und N und L getauscht. egal wie ich N und L anschliesse habe ich immer 115V zwischen GND und Neutralleiter oder Phase.
Von daher ist es egal wie es angeschlossen ist immer gefährlich dort etwas an die Gpioś anzuschliessen .
Den 230Volt Schalteingang habe ich gar nicht probiert mit gedrehtem Netz weil das jetzt für mich egal ist und weil ich nicht das Modul gefährden will (weil die Anbindung nicht 100% klar ist)

ich habe bei mir Tempfühler dran allerdings ganz in Schrumpfschlauch und hinterm Schalter so das niemand drankommen kann.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Papa Romeo am 19 Februar 2020, 12:48:12
Hallo Katzechrisu,

ich hab kein Malmbergmodul und kann das jetzt nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht wie bei diesen Modulen die Betriebsspannungserzeugung
von statten geht. Es war damals eine Annahme bezogen auf andere Module bei denen Gnd auf Netzpotential, also auf "L" liegt.
Aber ich denke bei nicht galvanisch getrennten Modulen ist grundsätzlich Vorsicht geboten, egal auf welchem Potential jetzt Gnd auch liegt, Sensoren nicht berührungssicher nach außen zu führen. Testen und Messen ist, wie dein Versuch eben zeigt, die einzige Möglichkeit festzustellen ob "theoretisch" auch  gleich "praktisch" ist.

LG

Papa Romeo
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Wernieman am 19 Februar 2020, 13:01:24
Es ist gesetzlich irrelevant, ob jetzt L oder N anliegt .... beides MUß isoliert werden.

Wie Papa Romeo schrieb, genau deshalb alles Berührungssicher aufbauen! Bedeutet aber auch, das die Temperaturfühler (oder sonstige andere Sensoren) sehr viel träger werden oder sogar falsch messen. Deshalb habe ich bei mir mich gegen solche "Bastellösung" entschieden. Wenn was passiert (z.B. Kennst Du jemanden mit Herzschrittmacher, der aus versehen dagegen kommen könnte um dann ...?), könnte es ... Konsequenzen haben (um es mal drastisch zu Formulieren).

Hinweis:
ich liebe Bastellösungen, aber in diesem Text wurde es mit Absicht negativ aufgeladen.
Titel: Antw:ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose
Beitrag von: Katzechrisu am 19 Februar 2020, 14:12:29
Ja ich hätte auch lieber galvanisch Trennung. Ist ja nur eine Feststellung und Ratschlag meinerseits gewesen wenn man sowas macht es gut zu isolieren.
Ich hatte damals halt 4 dieser Teile gekauft. Messen tun sie etwas mehr als tatsächlich da ist. Kann aber auch daran liegen das es unterm schalter etwas wärmer ist. Tasmota hat ja neuerdings ein Offset drin.
@Papa Romeo: Dann ist das hier mit der Spannung anders gelöst. Ich hatte ja nur letztes Jahr geschrieben das ich es bei Gelegenheit teste. Das war nunmal erst Heute ;)

Gesetzlich dürfte es auch Probleme geben wenn mit den Eigenbau Modulen was passiert trotz galvanischer Trennung. Daran denken wir lieber nicht. Jeder muss wissen was er tut.