Titel: Rauchmelder INSAFE+ Origin I870EO (EnOcean)
Beitrag von: homekid am 06 September 2018, 19:00:03
Hallo Zusammen,
ich bin bei meiner Suche nach einem EnOcean Rauchmelder über den INSAFE+ Origin I870EO gestolpert.
Hat diesen schon mal jemand in Betrieb genommen?

Gruß
Titel: Antw:Rauchmelder INSAFE+ Origin I870EO (EnOcean)
Beitrag von: Keeper am 14 September 2018, 15:16:21
Ich habe mir das Gerät gekauft und heute versucht anzulernen. Ich scheitere aber aktuell an der Meldung: EEP D2-14-30 not supported

Vielleicht kann jemand helfen?
Titel: Antw:Rauchmelder INSAFE+ Origin I870EO (EnOcean)
Beitrag von: klaus.schauer am 14 September 2018, 17:21:12
Das Profil (EEP) wird derzeit von Fhem nicht unterstützt. Ich kümmere mich darum, bitte etwas Geduld.
Titel: Antw:Rauchmelder INSAFE+ Origin I870EO (EnOcean)
Beitrag von: Keeper am 14 September 2018, 19:34:36
Das klingt doch sehr schön!
Wenn ich irgendwie unterstützen kann z.B. durch zusätzliche Infos oder mit einem Test dann bitte einfach melden.
Titel: Antw:Rauchmelder INSAFE+ Origin I870EO (EnOcean)
Beitrag von: klaus.schauer am 14 September 2018, 21:03:50
EEP D2-14-30 steht ab morgen zur Verfügung, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,91129.0.html. Bitte "update" ausführen und testen.
Titel: Antw:Rauchmelder INSAFE+ Origin I870EO (EnOcean)
Beitrag von: klaus.schauer am 14 September 2018, 21:11:14
Zitat von: Keeper am 14 September 2018, 19:34:36
Wenn ich irgendwie unterstützen kann z.B. durch zusätzliche Infos oder mit einem Test dann bitte einfach melden.
Gibt es neben den Gebrauchsanleitungen zusätzliche Funktionsbeschreibungen, aus denen z. B. zu entnehmen ist, ob und in welchem Zyklus das Gerät Telegramme sendet. Mit den periodischen Telegrammen könnte man den Empfang zuverlässig überwachen.

Falls keine Unterlagen zu finden sind, bitte mal die log-Datei des Gerätes prüfen.
Titel: Antw:Rauchmelder INSAFE+ Origin I870EO (EnOcean)
Beitrag von: Keeper am 15 September 2018, 18:01:43
Jetzt hat das Einbinden ins FHEM problemlos geklappt, vielen Dank für das schnelle Update!

Aus der Gebrauchsanleitung geht so ziemlich gar nichts hervor. Es wird aber alle 20 Minuten ein Status gesendet ... hier ein Beispiel aus der Log Datei:

2018-09-15_17:02:26 EnO_8100035B alarm: smoke-alarm
2018-09-15_17:02:26 EnO_8100035B sensorFaultMode: on
2018-09-15_17:02:26 EnO_8100035B smokeAlarmMaintenance: not_done
2018-09-15_17:02:26 EnO_8100035B smokeAlarmHumidity: not_ok
2018-09-15_17:02:26 EnO_8100035B smokeAlarmTemperature: not_ok
2018-09-15_17:02:26 EnO_8100035B maintenanceLast: 0
2018-09-15_17:02:26 EnO_8100035B battery: ok
2018-09-15_17:02:26 EnO_8100035B endOffLife: 120
2018-09-15_17:02:26 EnO_8100035B temperature: 23.2
2018-09-15_17:02:26 EnO_8100035B humidity: 55.5
2018-09-15_17:02:26 EnO_8100035B hygrothermalComfort: good
2018-09-15_17:02:26 EnO_8100035B airQuality: optimal
2018-09-15_17:02:26 EnO_8100035B smoke-alarm
2018-09-15_17:22:55 EnO_8100035B alarm: smoke-alarm
2018-09-15_17:22:55 EnO_8100035B sensorFaultMode: on
2018-09-15_17:22:55 EnO_8100035B smokeAlarmMaintenance: not_done
2018-09-15_17:22:55 EnO_8100035B smokeAlarmHumidity: not_ok
2018-09-15_17:22:55 EnO_8100035B smokeAlarmTemperature: not_ok
2018-09-15_17:22:55 EnO_8100035B maintenanceLast: 0
2018-09-15_17:22:55 EnO_8100035B battery: ok
2018-09-15_17:22:55 EnO_8100035B endOffLife: 120
2018-09-15_17:22:55 EnO_8100035B temperature: 22.6
2018-09-15_17:22:55 EnO_8100035B humidity: 57.0
2018-09-15_17:22:55 EnO_8100035B hygrothermalComfort: good
2018-09-15_17:22:55 EnO_8100035B airQuality: optimal
2018-09-15_17:22:55 EnO_8100035B smoke-alarm
Titel: Antw:Rauchmelder INSAFE+ Origin I870EO (EnOcean)
Beitrag von: klaus.schauer am 15 September 2018, 20:09:13
Danke für die logs. Ich habe noch ein paar Änderungen vorgenommen. Jetzt sollten alle readings richtig angezeigt werden. Weiterhin wird der Aktor überwacht. Falls nicht spätestens 24 min nach dem letzten Telegramm ein neues empfangen wird, wird ein "dead_sensor" Alarm erzeugt.

Bitte nach dem morgigen Update nochmals aktuelle logs senden.
Titel: Antw:Rauchmelder INSAFE+ Origin I870EO (EnOcean)
Beitrag von: Keeper am 16 September 2018, 15:26:57
Die Änderungen sind noch einmal eine Optimierung der Readings, hier die Logs dazu und nochmal DANKESCHÖN!
2018-09-16_15:04:02 EnO_8100035B alarm: off
2018-09-16_15:04:02 EnO_8100035B battery: ok
2018-09-16_15:04:02 EnO_8100035B sensorFaultMode: off
2018-09-16_15:04:02 EnO_8100035B smokeAlarmMaintenance: ok
2018-09-16_15:04:02 EnO_8100035B smokeAlarmHumidity: ok
2018-09-16_15:04:02 EnO_8100035B smokeAlarmTemperature: ok
2018-09-16_15:04:02 EnO_8100035B maintenanceLast: 0
2018-09-16_15:04:02 EnO_8100035B endOffLife: 120
2018-09-16_15:04:02 EnO_8100035B temperature: 21.4
2018-09-16_15:04:02 EnO_8100035B humidity: 51.5
2018-09-16_15:04:02 EnO_8100035B hygrothermalComfort: good
2018-09-16_15:04:02 EnO_8100035B airQuality: optimal
2018-09-16_15:04:02 EnO_8100035B off
2018-09-16_15:24:34 EnO_8100035B sensorFaultMode: off
2018-09-16_15:24:34 EnO_8100035B smokeAlarmMaintenance: ok
2018-09-16_15:24:34 EnO_8100035B smokeAlarmHumidity: ok
2018-09-16_15:24:34 EnO_8100035B smokeAlarmTemperature: ok
2018-09-16_15:24:34 EnO_8100035B maintenanceLast: 0
2018-09-16_15:24:34 EnO_8100035B endOffLife: 120
2018-09-16_15:24:34 EnO_8100035B temperature: 21.4
2018-09-16_15:24:34 EnO_8100035B humidity: 52.0
2018-09-16_15:24:34 EnO_8100035B hygrothermalComfort: good
2018-09-16_15:24:34 EnO_8100035B airQuality: optimal
2018-09-16_15:24:34 EnO_8100035B off
Titel: Antw:Rauchmelder INSAFE+ Origin I870EO (EnOcean)
Beitrag von: klaus.schauer am 16 September 2018, 18:38:33
So ist es ok.