76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support

Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

DS_Starter

#1065
Hallo zusammmen,
ich habe die Version 1.34.0 in meinem contrib für den sofortigen Download upgedated.
Restart nicht vergessen!
Sollten sich im Laufe des Tages keine verhindernden Erkenntnisse ergeben, werde ich die V heute Abend noch einchecken.

In dieser Version ist enthalten:

- Hinweis in den Readings pvCorrectionFactor_XX, wenn in der betreffenden Stunde eine KI-Vorhersage verwendet wurde
  z.B.
  pvCorrectionFactor_11 1.44 (automatic - old factor: 1.04, AI result used, Sun Alt range: 25, Cloud range: 70, Days in range: 3

- Entscheidung zur Verwendung der KI-Treffer unter Anderem in Abhängigkeit von der Anzahl der verfügbaren Regeln (das zahlt auf ein
  Mindestmaß an Laufzeit bzw. Lernstatus ein)
 
- das (experimentelle) Attribut ctrlAreaFactorUsage mit den Auswahlen: fix, trackFull, trackShared, trackFlex
  ACHTUNG: veränderte Auswahlmöglichkeiten zur vorherigen Testversion!

- die Producerattribute 'setupOtherProducerXX' haben einen optionalen Key 'icon' zur Festlegung eines
  Icon in der Flußgrafik für diesen Producer
 
- eine angepasste Interimsversion der Flußgrafik durch kask, herzlichen Dank dafür!
  In der Grafik sind die Producer integriert sofern definiert. Weiterhin sind diverse Optimierungen enthalten,
  wie z.B. die automatische Freigabe von Raum wenn keine Consumer oder Producer definiert sind.
  HINWEIS: durch letzteres kann es in bestehenden Devices notwendig werden die Größe der Flußgrafik mit dem
          Attribut flowGraphicSize anzupassen. 
 
- kleinere Fixes und Optimierungen

Meine bisherigen Vergleichsergebnisse zwischen verschiedenen Testdevices mit Einstellungen  ctrlAreaFactorUsage fix, trackFull, trackShared
ergeben wenig überraschend einen Genauigkeitsvorsprung von trackFull gegenüber allen anderen Varianten bei einer weniger dichten Bewölkung,
d.h. mit einem hohen Direktstrahlungsanteil.
Bei dichter Bewölkung (ca. ab 80%) ergab trackShared gegenüber trackFull Vorteile. Es ist insofern vernachlässigbar dass eine eingschaltete
Autokorrektur die Korrekturfaktoren permanent neu berechnen würde wie jetzt auch.
Aber wenn wir schon einen Umstieg auf die Berechnnung des Flächenfaktors gemäß Sonnestand (wie von pah dankenswerter Weise kritisch
bemerkt und bereitgestellt  8)) vornehmen, kann ich dieses kleine Detail noch mit berücksichtigen falls es sich manifestiert.
Deswegen gibt es in dem experimentellen Attribut ctrlAreaFactorUsage nun noch die Variante trackFlex, die eine automatische Umschaltung
zwischen trackFull und trackShared vornimmt.
Ich werde die Ergebnisse weiter verfolgen.

Es ist aber schon jetzt sichtbar, dass das Model DWD in einer zukünftigen Version von der aktuellen Methode auf die Methode von pah
umgestellt wird. Ob in der Ausprägung trackFull oder trackFlex sei noch dahingestellt.

Wer bereits jetzt auf eine dieser Varianten umstellen möchte, kann es über das Attribut ctrlAreaFactorUsage  bereits jetzt gern tun.
Die Anwendung der bis jetzt gespeicherten Korrekturfaktoren werden sehr wahrscheinlich zunächst zu einer höheren Prognose führen,
welche sich dann langsam angleicht. Wer mag kann deshalb die bisherigen Faktoren mit:

set <name> reset pvCorrection cached
löschen. Der KI-Lernvorrat ist davon nicht betroffen.

LG,
Heiko
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

Gisbert

Guten Morgen Heiko,

erstmal vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz für dieses Modul und für Fhem!

Die angehängte Flow-Grafik führt mich zur Frage, wie ich ein Windrad oder einen Genrator im Device definieren kann. Ich habe einen Hybridwechselrichter und einen Microwechselrichter, den ich am Hybridwechselrichter angeschlossen habe. Mangels besseren Wissens habe ich die Leistung beider Wechselrichter in einem neuen Reading vereinigt und dem SolarForecast-Modul zur Verfügung gestellt. Besser wäre es, wenn ich dafür die beiden originalen Readings verwenden könnte - nur weiß ich nicht wie das geht. Geht das nur mit der neuesten Modulversion? Dann würde ich die runterladen und Fhem neu starten.

Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome

DS_Starter

#1067
Hallo Gisbert,
vielen Dank :).

ZitatIch habe einen Hybridwechselrichter und einen Microwechselrichter, den ich am Hybridwechselrichter angeschlossen habe. Mangels besseren Wissens habe ich die Leistung beider Wechselrichter in einem neuen Reading vereinigt und dem SolarForecast-Modul zur Verfügung gestellt.
Das hast du völlig richtig gemacht, sofern die beiden Leistungen sich in der Realität auch summieren.
Die getrennte Angabe von mehreren Wechselrichtern sowie Smartloadern und ihre Zuordnung zu Paneelstrings muß ich in zukünftigen Versionen noch entwickeln.

Die angesprochenen Producer sind keine PV-Erzeuger, sondern solche Generatoren wie BHKW, Windräder oder Notstromaggragate die manche User in ihrer Anlage integriert haben.
Die Geräte kann man mit den Attributen setupOtherProducerXX in das System holen. Die Attributhilfe erläutert den Kontext.

LG,
Heiko
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

300P

Schaut auf den ersten Blick in der Anzeige gut aus - Danke !

Auch mit der Grafik  :o

A:
Die "Laufgrafik" von der Sonne zum Haus bewegt sich bei mir nicht.

B:
Mein FCU-Icon (SVG) wird "relativ" klein zu den anderen in der Grafik dargestellt.
Gibt es zukünftig einen Parameter für die Größenangabe?
An anderer Stelle (Statuszeile am FCU-Device) wird es (automatisch) etwas größer dargestellt.

C:
Und zur Sicherheit...:
Die neuen Features aktuell "nur" mit dem "DWD" und nicht mit z.B. "OpenMeteoDWDEnsemble-API" nutzen ?

Gruß und Danke für die Weiterentwicklung
300P


FHEM 6.3 - Raspberry Pi 3 / Pi 4 - VControl300 mit VITOVALOR 300P - SMAEM - SMAInverter - DbLog/DbRep - MariaDB/QNAP - div. HTTPMOD - div. Modbus ser+TCP - SolarForecast - Batterieladung mit SMA-SBS25 / LG Resu10H

schwatter

Morgen,

für was steht die Null eigentlich unter dem Consumer? Interruptible?
Bzw, manchmal sehe ich auf euren Flows eine Null oder auch nichts.

Gruß schwatter

300P

#1070
0.0 = kein Verbrauch am Consumer
0 =  flowGraphicShowConsumerRemainTime
Das Attribut zeigt bzw. unterdrückt die Restlaufzeit (in Minuten) der Verbraucher in der Energieflußgrafik. ==>>(default: 1  = Anzeige)


FHEM 6.3 - Raspberry Pi 3 / Pi 4 - VControl300 mit VITOVALOR 300P - SMAEM - SMAInverter - DbLog/DbRep - MariaDB/QNAP - div. HTTPMOD - div. Modbus ser+TCP - SolarForecast - Batterieladung mit SMA-SBS25 / LG Resu10H

DS_Starter

#1071
@300P

ZitatA:
Die "Laufgrafik" von der Sonne zum Haus bewegt sich bei mir nicht.
Bei mir bewegt sie sich wie gehabt. Werden wir beobachten bzw. was weitere User melden. Vllt. ein Prob spezifisch bei dir.

ZitatB:
Mein FCU-Icon (SVG) wird "relativ" klein zu den anderen in der Grafik dargestellt.
Gibt es zukünftig einen Parameter für die Größenangabe?
An anderer Stelle (Statuszeile am FCU-Device) wird es (automatisch) etwas größer dargestellt.
Ich/Wir verwenden für die Icons Standard FHEM Funktionen die hier in eine SVG-Grafik eingebettet sind.
Vllt. sehen wir zukünftig eine Anpassungsmöglichkeit. Manche Consumer Icons habe auch eine abweichende Auflösung. Als Workaround vorerst auf ein passenderes Icon ausweichen wenn du magst.

ZitatC:
Und zur Sicherheit...:
Die neuen Features aktuell "nur" mit dem "DWD" und nicht mit z.B. "OpenMeteoDWDEnsemble-API" nutzen ?
Du meinst sicherlich das Attr ctrlAreaFactorUsage. Die Verfahren gelten ausschließlich für das Model DWD.
Alle anderen API's bekommen die genauen Angaben aus setupStringAzimuth und setupStringDeclination sowie ggf. Standortkoordinaten übermittelt und liefern ihre Prognose zurück. Die Inputdaten variieren nach verwendeter  API.

LG,
Heiko
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

DS_Starter

#1072
@300P,

jetzt habe ich bemerkt, dass deine PV nichts ins Haus liefert, sondern nur Producer. Deswegen läuft die Kette nicht und ist grau.
Das ist ein Anzeigebug den ich fixe.

Danke für die Info.

LG
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

DS_Starter

@300P,

die Version im contrib ist gefixt. Es wird jetzt auch bei dir passen.

LG
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

dieter114

#1074
Hallo Heiko,
herzlichen Dank für das tolle Modul und die viele Arbeit daran.
Ich verwende die OpenMeteoDWDEnsemble-API mit recht genauen Koordinaten und setupStringAzimuth und setupStringDeclination seit einiger Zeit.
Bis vor kurzem etwa lief alles mit Abweichungen im Bereich 8 bis max.12 / 15%.
Seit der vorletzten Version (die über fhem Update!) habe ich ständig Abweichungen von 35 - >50%.
Meine Konfiguration hat sich nicht geändert.
Hab ich irgendwas vergessen was an Neuerungen eingestellt werden muss?

[code]define Forecast SolarForecast
attr Forecast DbLogExclude .*
attr Forecast DbLogInclude LastHourPVforecast,LastHourPVreal,AllPVforecastsToEvent
attr Forecast affectConsForecastIdentWeekdays 0
attr Forecast ctrlLanguage DE
attr Forecast ctrlShowLink 1
attr Forecast ctrlStatisticReadings todayBatIn,todayBatOut,todayConsumptionForecast,todayGridConsumption,todayGridFeedIn
attr Forecast event-on-change-reading .*
attr Forecast graphicBeam3Content gridconsumption
attr Forecast graphicBeam4Content consumptionForecast
attr Forecast graphicEnergyUnit kWh
attr Forecast graphicHeaderDetail all
attr Forecast graphicHeaderShow 1
attr Forecast graphicHistoryHour 9
attr Forecast graphicLayoutType double
attr Forecast graphicSelect forecast
attr Forecast room Energie-Strom
attr Forecast setupBatteryDev PV_Batterie pin=BatteryChargeWatt:W pout=BatteryDischargeWatt:W intotal=Summe_Ladung:kWh outtotal=Summe_Entladung:kWh cap=10.26:kWh charge=BatteryChargePercent
attr Forecast setupInverterDev Fronius_Symo pv=PowerFlow_Site_P_PV:W etotal=PowerFlow_Inverters_1_E_Total:Wh capacity=10200
attr Forecast setupInverterStrings Suedseite,Westseite
attr Forecast setupMeterDev Fronius_Symo gcon=Bezug:W contotal=Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute:Wh gfeedin=Einspeisung feedtotal=Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute:Wh conprice=powerCost:€ feedprice=0.083:€
attr Forecast setupRadiationAPI OpenMeteoDWDEnsemble-API
attr Forecast setupStringPeak Suedseite=7.66 Westseite=2.2
attr Forecast setupWeatherDev1 OpenMeteoDWDEnsemble-API
attr Forecast verbose 1
#   FUUID      66a51bf6-f33f-b48a-2d9c-2d6a9858b0934dcd
#   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v1.33.1-s29170/2024-09-27
#   LCACHEFILE last write time: 12:13:08 whole Operating Memory
#   MODE       Automatic - next Cycletime: 12:20:07
#   MODEL      OpenMeteoDWDEnsembleAPI
#   NAME       Forecast
#   NR         894
#   NTFY_ORDER 50-Forecast
#   STATE      updated
#   TYPE       SolarForecast
#   eventCount 9277
#   HELPER:
#     FW         WEB
#     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
#     S10DONE    1
#     SPGDETAIL  Forecast
#     SPGDEV     Forecast
#     SPGROOM    Energie-Strom
#     VERSION    1.33.1
#     VERSION_API unused
#     VERSION_CTZ 1.0.0
#     VERSION_ErrCodes unused
#     VERSION_SMUtils 1.27.2
#   Helper:
#     DBLOG:
#       AllPVforecastsToEvent:
#         myDbLog:
#           TIME       1727906707.10951
#           VALUE      0
#       LastHourPVforecast:
#         myDbLog:
#           TIME       1727949604.223
#           VALUE      3058
#       LastHourPVreal:
#         myDbLog:
#           TIME       1727949604.223
#           VALUE      477
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2024-10-03 12:18:57   Current_AutarkyRate 100 %
#     2024-10-03 12:18:57   Current_BatCharge 39.9 %
#     2024-10-03 12:18:57   Current_Consumption 551 W
#     2024-10-03 12:18:57   Current_GridConsumption 1 W
#     2024-10-03 12:18:57   Current_GridFeedIn 0 W
#     2024-10-03 12:18:57   Current_PV      1865 W
#     2024-10-03 12:18:57   Current_PowerBatIn 1315 W
#     2024-10-03 12:18:57   Current_PowerBatOut 0 W
#     2024-10-03 12:18:57   Current_SelfConsumption 550 W
#     2024-10-03 12:18:57   Current_SelfConsumptionRate 29 %
#     2024-10-03 12:18:57   Current_Surplus 1314 W
#     2024-10-03 12:00:00   LastHourGridconsumptionReal 6 Wh
#     2024-10-03 12:00:00   LastHourPVforecast 3058 Wh
#     2024-10-03 12:00:00   LastHourPVreal  477 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   NextHours_Sum01_PVforecast 2063 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   NextHours_Sum02_PVforecast 5193 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   NextHours_Sum03_PVforecast 7990 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 6954 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   NextHours_Sum04_PVforecast 8819 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   RestOfDayConsumptionForecast 12966 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   RestOfDayPVforecast 9608 Wh
#     2024-10-03 00:59:57   Today_Hour01_BatIn 0 Wh
#     2024-10-03 00:59:57   Today_Hour01_BatOut 0 Wh
#     2024-10-03 00:59:57   Today_Hour01_GridConsumption 849 Wh
#     2024-10-03 00:59:57   Today_Hour01_GridFeedIn 849 Wh
#     2024-10-03 00:59:57   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
#     2024-10-03 01:59:49   Today_Hour02_BatIn 0 Wh
#     2024-10-03 01:59:49   Today_Hour02_BatOut 0 Wh
#     2024-10-03 01:59:49   Today_Hour02_GridConsumption 289 Wh
#     2024-10-03 01:59:49   Today_Hour02_GridFeedIn 289 Wh
#     2024-10-03 01:59:49   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
#     2024-10-03 02:59:49   Today_Hour03_BatIn 0 Wh
#     2024-10-03 02:59:49   Today_Hour03_BatOut 0 Wh
#     2024-10-03 02:59:49   Today_Hour03_GridConsumption 296 Wh
#     2024-10-03 02:59:49   Today_Hour03_GridFeedIn 296 Wh
#     2024-10-03 02:59:49   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
#     2024-10-03 03:59:49   Today_Hour04_BatIn 0 Wh
#     2024-10-03 03:59:49   Today_Hour04_BatOut 0 Wh
#     2024-10-03 03:59:49   Today_Hour04_GridConsumption 363 Wh
#     2024-10-03 03:59:49   Today_Hour04_GridFeedIn 363 Wh
#     2024-10-03 03:59:49   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
#     2024-10-03 04:59:49   Today_Hour05_BatIn 0 Wh
#     2024-10-03 04:59:49   Today_Hour05_BatOut 0 Wh
#     2024-10-03 04:59:49   Today_Hour05_GridConsumption 322 Wh
#     2024-10-03 04:59:49   Today_Hour05_GridFeedIn 322 Wh
#     2024-10-03 04:59:49   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
#     2024-10-03 05:59:49   Today_Hour06_BatIn 0 Wh
#     2024-10-03 05:59:49   Today_Hour06_BatOut 0 Wh
#     2024-10-03 05:59:49   Today_Hour06_GridConsumption 395 Wh
#     2024-10-03 05:59:49   Today_Hour06_GridFeedIn 395 Wh
#     2024-10-03 05:59:49   Today_Hour06_PVreal 0 Wh
#     2024-10-03 06:59:49   Today_Hour07_BatIn 0 Wh
#     2024-10-03 06:59:49   Today_Hour07_BatOut 0 Wh
#     2024-10-03 06:59:49   Today_Hour07_GridConsumption 291 Wh
#     2024-10-03 06:59:49   Today_Hour07_GridFeedIn 291 Wh
#     2024-10-03 06:59:49   Today_Hour07_PVreal 0 Wh
#     2024-10-03 07:59:57   Today_Hour08_BatIn 0 Wh
#     2024-10-03 07:59:57   Today_Hour08_BatOut 0 Wh
#     2024-10-03 07:59:57   Today_Hour08_GridConsumption 277 Wh
#     2024-10-03 07:59:57   Today_Hour08_GridFeedIn 277 Wh
#     2024-10-03 07:59:57   Today_Hour08_PVforecast 29 Wh
#     2024-10-03 07:59:57   Today_Hour08_PVreal 0 Wh
#     2024-10-03 08:59:49   Today_Hour09_BatIn 300 Wh
#     2024-10-03 08:59:49   Today_Hour09_BatOut 0 Wh
#     2024-10-03 08:59:49   Today_Hour09_GridConsumption 294 Wh
#     2024-10-03 08:59:49   Today_Hour09_GridFeedIn 294 Wh
#     2024-10-03 08:59:49   Today_Hour09_PVforecast 424 Wh
#     2024-10-03 08:59:49   Today_Hour09_PVreal 78 Wh
#     2024-10-03 09:59:49   Today_Hour10_BatIn 200 Wh
#     2024-10-03 09:59:49   Today_Hour10_BatOut 100 Wh
#     2024-10-03 09:59:49   Today_Hour10_GridConsumption 75 Wh
#     2024-10-03 09:59:49   Today_Hour10_GridFeedIn 75 Wh
#     2024-10-03 09:59:49   Today_Hour10_PVforecast 1473 Wh
#     2024-10-03 09:59:49   Today_Hour10_PVreal 434 Wh
#     2024-10-03 10:59:49   Today_Hour11_BatIn 1200 Wh
#     2024-10-03 10:59:49   Today_Hour11_BatOut 0 Wh
#     2024-10-03 10:59:49   Today_Hour11_GridConsumption 4 Wh
#     2024-10-03 10:59:49   Today_Hour11_GridFeedIn 4 Wh
#     2024-10-03 10:59:49   Today_Hour11_PVforecast 1064 Wh
#     2024-10-03 10:59:49   Today_Hour11_PVreal 372 Wh
#     2024-10-03 11:59:49   Today_Hour12_BatIn 1500 Wh
#     2024-10-03 11:59:49   Today_Hour12_BatOut 0 Wh
#     2024-10-03 11:59:49   Today_Hour12_GridConsumption 6 Wh
#     2024-10-03 11:59:49   Today_Hour12_GridFeedIn 6 Wh
#     2024-10-03 11:59:49   Today_Hour12_PVforecast 3058 Wh
#     2024-10-03 11:59:49   Today_Hour12_PVreal 477 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_Hour13_BatIn 400 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_Hour13_BatOut 0 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_Hour13_GridConsumption 1 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_Hour13_GridFeedIn 1 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_Hour13_PVforecast 1670 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_Hour13_PVreal 174 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_Hour14_PVforecast 2913 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_Hour15_PVforecast 3597 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_Hour16_PVforecast 1071 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_Hour17_PVforecast 306 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_Hour18_PVforecast 473 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_Hour19_PVforecast 107 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_MaxPVforecast 3597 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_MaxPVforecastTime 2024-10-03 14:00:00
#     2024-10-03 12:18:57   Today_PVforecast 16185 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_PVreal    1535 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Today_SunRise   07:25
#     2024-10-03 12:18:57   Today_SunSet    18:50
#     2024-10-03 12:18:57   Tomorrow_ConsumptionForecast 17620 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Tomorrow_PVforecast 24389 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   Tomorrow_SunRise 07:26
#     2024-10-03 12:18:57   Tomorrow_SunSet 18:47
#     2024-10-03 12:18:57   nextCycletime   12:20:07
#     2024-10-03 12:06:08   nextRadiationAPICall nach 03.10.2024 12:21:08
#     2024-10-03 09:00:04   pvCorrectionFactor_09 0.59 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 10, Cloud range: 85, Days in range: 1)
#     2024-10-03 09:00:04   pvCorrectionFactor_09_autocalc done
#     2024-10-03 10:00:04   pvCorrectionFactor_10 0.65 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 15, Cloud range: 90, Days in range: 1)
#     2024-10-03 10:00:04   pvCorrectionFactor_10_autocalc done
#     2024-10-03 11:00:04   pvCorrectionFactor_11 0.21 (automatic - old factor: 0.59, Sun Alt range: 25, Cloud range: 75, Days in range: 2)
#     2024-10-03 11:00:04   pvCorrectionFactor_11_autocalc done
#     2024-10-03 12:00:04   pvCorrectionFactor_12 0.58 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 30, Cloud range: 75, Days in range: 1)
#     2024-10-03 12:00:04   pvCorrectionFactor_12_autocalc done
#     2024-10-03 12:18:57   pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
#     2024-09-27 17:30:39   setupStringAzimuth Suedseite=0 Westseite=90
#     2024-07-27 19:53:01   setupStringDeclination Suedseite=35 Westseite=60
#     2024-10-03 12:18:58   state           updated
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayBatIn 3600.0 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayBatOut 100.0 Wh
#     2024-10-03 00:59:57   statistic_todayConsumptionForecast_01 458 Wh
#     2024-10-03 01:59:49   statistic_todayConsumptionForecast_02 408 Wh
#     2024-10-03 02:59:49   statistic_todayConsumptionForecast_03 382 Wh
#     2024-10-03 03:59:49   statistic_todayConsumptionForecast_04 403 Wh
#     2024-10-03 04:59:49   statistic_todayConsumptionForecast_05 457 Wh
#     2024-10-03 05:59:49   statistic_todayConsumptionForecast_06 543 Wh
#     2024-10-03 06:59:49   statistic_todayConsumptionForecast_07 400 Wh
#     2024-10-03 07:59:57   statistic_todayConsumptionForecast_08 284 Wh
#     2024-10-03 08:59:49   statistic_todayConsumptionForecast_09 286 Wh
#     2024-10-03 09:59:49   statistic_todayConsumptionForecast_10 902 Wh
#     2024-10-03 10:59:49   statistic_todayConsumptionForecast_11 879 Wh
#     2024-10-03 11:59:49   statistic_todayConsumptionForecast_12 885 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayConsumptionForecast_13 626 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayConsumptionForecast_14 1258 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayConsumptionForecast_15 2384 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayConsumptionForecast_16 2232 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayConsumptionForecast_17 2060 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayConsumptionForecast_18 1435 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayConsumptionForecast_19 -645 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayConsumptionForecast_20 765 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayConsumptionForecast_21 688 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayConsumptionForecast_22 647 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayConsumptionForecast_23 547 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayConsumptionForecast_24 523 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayGridConsumption 3462.0 Wh
#     2024-10-03 12:18:57   statistic_todayGridFeedIn 3462.0 Wh
#
setstate Forecast updated
setstate Forecast 2024-09-30 09:34:17 .associatedWith Fronius_Symo PV_Batterie
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 .lastupdateForecastValues 1727950737
setstate Forecast 2024-10-03 01:00:04 .pvCorrectionFactor_01_apipercentil done
setstate Forecast 2024-10-03 01:00:04 .pvCorrectionFactor_01_cloudcover done
setstate Forecast 2024-10-03 02:00:04 .pvCorrectionFactor_02_apipercentil done
setstate Forecast 2024-10-03 02:00:04 .pvCorrectionFactor_02_cloudcover done
setstate Forecast 2024-10-03 03:00:04 .pvCorrectionFactor_03_apipercentil done
setstate Forecast 2024-10-03 03:00:04 .pvCorrectionFactor_03_cloudcover done
setstate Forecast 2024-10-03 04:00:04 .pvCorrectionFactor_04_apipercentil done
setstate Forecast 2024-10-03 04:00:04 .pvCorrectionFactor_04_cloudcover done
setstate Forecast 2024-10-03 05:00:04 .pvCorrectionFactor_05_apipercentil done
setstate Forecast 2024-10-03 05:00:04 .pvCorrectionFactor_05_cloudcover done
setstate Forecast 2024-10-03 06:00:04 .pvCorrectionFactor_06_apipercentil done
setstate Forecast 2024-10-03 06:00:04 .pvCorrectionFactor_06_cloudcover done
setstate Forecast 2024-10-03 07:00:04 .pvCorrectionFactor_07_apipercentil done
setstate Forecast 2024-10-03 07:00:04 .pvCorrectionFactor_07_cloudcover done
setstate Forecast 2024-10-03 08:00:04 .pvCorrectionFactor_08_apipercentil done
setstate Forecast 2024-10-03 08:00:04 .pvCorrectionFactor_08_cloudcover done
setstate Forecast 2024-10-03 09:00:04 .pvCorrectionFactor_09_apipercentil done
setstate Forecast 2024-10-03 09:00:04 .pvCorrectionFactor_09_cloudcover done
setstate Forecast 2024-10-03 10:00:04 .pvCorrectionFactor_10_apipercentil done
setstate Forecast 2024-10-03 10:00:04 .pvCorrectionFactor_10_cloudcover done
setstate Forecast 2024-10-03 11:00:04 .pvCorrectionFactor_11_apipercentil done
setstate Forecast 2024-10-03 11:00:04 .pvCorrectionFactor_11_cloudcover done
setstate Forecast 2024-10-03 12:00:04 .pvCorrectionFactor_12_apipercentil done
setstate Forecast 2024-10-03 12:00:04 .pvCorrectionFactor_12_cloudcover done
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 .pvCorrectionFactor_Auto_Soll on_complex_ai
setstate Forecast 2024-10-03 01:00:04 .signaldone_01 done
setstate Forecast 2024-10-03 02:00:04 .signaldone_02 done
setstate Forecast 2024-10-03 03:00:04 .signaldone_03 done
setstate Forecast 2024-10-03 04:00:04 .signaldone_04 done
setstate Forecast 2024-10-03 05:00:04 .signaldone_05 done
setstate Forecast 2024-10-03 06:00:04 .signaldone_06 done
setstate Forecast 2024-10-03 07:00:04 .signaldone_07 done
setstate Forecast 2024-10-03 08:00:04 .signaldone_08 done
setstate Forecast 2024-10-03 09:00:04 .signaldone_09 done
setstate Forecast 2024-10-03 10:00:04 .signaldone_10 done
setstate Forecast 2024-10-03 11:00:04 .signaldone_11 done
setstate Forecast 2024-10-03 12:00:04 .signaldone_12 done
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Current_AutarkyRate 100 %
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Current_BatCharge 39.9 %
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Current_Consumption 551 W
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Current_GridConsumption 1 W
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Current_GridFeedIn 0 W
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Current_PV 1865 W
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Current_PowerBatIn 1315 W
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Current_PowerBatOut 0 W
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Current_SelfConsumption 550 W
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Current_SelfConsumptionRate 29 %
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Current_Surplus 1314 W
setstate Forecast 2024-10-03 12:00:00 LastHourGridconsumptionReal 6 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:00:00 LastHourPVforecast 3058 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:00:00 LastHourPVreal 477 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 NextHours_Sum01_PVforecast 2063 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 NextHours_Sum02_PVforecast 5193 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 NextHours_Sum03_PVforecast 7990 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 6954 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 NextHours_Sum04_PVforecast 8819 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 RestOfDayConsumptionForecast 12966 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 RestOfDayPVforecast 9608 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 00:59:57 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 00:59:57 Today_Hour01_BatOut 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 00:59:57 Today_Hour01_GridConsumption 849 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 00:59:57 Today_Hour01_GridFeedIn 849 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 00:59:57 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 01:59:49 Today_Hour02_BatIn 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 01:59:49 Today_Hour02_BatOut 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 01:59:49 Today_Hour02_GridConsumption 289 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 01:59:49 Today_Hour02_GridFeedIn 289 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 01:59:49 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 02:59:49 Today_Hour03_BatIn 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 02:59:49 Today_Hour03_BatOut 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 02:59:49 Today_Hour03_GridConsumption 296 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 02:59:49 Today_Hour03_GridFeedIn 296 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 02:59:49 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 03:59:49 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 03:59:49 Today_Hour04_BatOut 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 03:59:49 Today_Hour04_GridConsumption 363 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 03:59:49 Today_Hour04_GridFeedIn 363 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 03:59:49 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 04:59:49 Today_Hour05_BatIn 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 04:59:49 Today_Hour05_BatOut 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 04:59:49 Today_Hour05_GridConsumption 322 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 04:59:49 Today_Hour05_GridFeedIn 322 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 04:59:49 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 05:59:49 Today_Hour06_BatIn 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 05:59:49 Today_Hour06_BatOut 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 05:59:49 Today_Hour06_GridConsumption 395 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 05:59:49 Today_Hour06_GridFeedIn 395 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 05:59:49 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 06:59:49 Today_Hour07_BatIn 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 06:59:49 Today_Hour07_BatOut 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 06:59:49 Today_Hour07_GridConsumption 291 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 06:59:49 Today_Hour07_GridFeedIn 291 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 06:59:49 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 07:59:57 Today_Hour08_BatIn 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 07:59:57 Today_Hour08_BatOut 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 07:59:57 Today_Hour08_GridConsumption 277 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 07:59:57 Today_Hour08_GridFeedIn 277 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 07:59:57 Today_Hour08_PVforecast 29 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 07:59:57 Today_Hour08_PVreal 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 08:59:49 Today_Hour09_BatIn 300 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 08:59:49 Today_Hour09_BatOut 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 08:59:49 Today_Hour09_GridConsumption 294 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 08:59:49 Today_Hour09_GridFeedIn 294 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 08:59:49 Today_Hour09_PVforecast 424 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 08:59:49 Today_Hour09_PVreal 78 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 09:59:49 Today_Hour10_BatIn 200 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 09:59:49 Today_Hour10_BatOut 100 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 09:59:49 Today_Hour10_GridConsumption 75 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 09:59:49 Today_Hour10_GridFeedIn 75 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 09:59:49 Today_Hour10_PVforecast 1473 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 09:59:49 Today_Hour10_PVreal 434 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 10:59:49 Today_Hour11_BatIn 1200 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 10:59:49 Today_Hour11_BatOut 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 10:59:49 Today_Hour11_GridConsumption 4 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 10:59:49 Today_Hour11_GridFeedIn 4 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 10:59:49 Today_Hour11_PVforecast 1064 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 10:59:49 Today_Hour11_PVreal 372 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 11:59:49 Today_Hour12_BatIn 1500 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 11:59:49 Today_Hour12_BatOut 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 11:59:49 Today_Hour12_GridConsumption 6 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 11:59:49 Today_Hour12_GridFeedIn 6 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 11:59:49 Today_Hour12_PVforecast 3058 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 11:59:49 Today_Hour12_PVreal 477 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_Hour13_BatIn 400 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_Hour13_BatOut 0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_Hour13_GridConsumption 1 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_Hour13_GridFeedIn 1 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_Hour13_PVforecast 1670 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_Hour13_PVreal 174 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_Hour14_PVforecast 2913 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_Hour15_PVforecast 3597 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_Hour16_PVforecast 1071 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_Hour17_PVforecast 306 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_Hour18_PVforecast 473 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_Hour19_PVforecast 107 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_MaxPVforecast 3597 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_MaxPVforecastTime 2024-10-03 14:00:00
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_PVforecast 16185 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_PVreal 1535 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_SunRise 07:25
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Today_SunSet 18:50
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Tomorrow_ConsumptionForecast 17620 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Tomorrow_PVforecast 24389 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Tomorrow_SunRise 07:26
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 Tomorrow_SunSet 18:47
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 nextCycletime 12:20:07
setstate Forecast 2024-10-03 12:06:08 nextRadiationAPICall nach 03.10.2024 12:21:08
setstate Forecast 2024-10-03 09:00:04 pvCorrectionFactor_09 0.59 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 10, Cloud range: 85, Days in range: 1)
setstate Forecast 2024-10-03 09:00:04 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
setstate Forecast 2024-10-03 10:00:04 pvCorrectionFactor_10 0.65 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 15, Cloud range: 90, Days in range: 1)
setstate Forecast 2024-10-03 10:00:04 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
setstate Forecast 2024-10-03 11:00:04 pvCorrectionFactor_11 0.21 (automatic - old factor: 0.59, Sun Alt range: 25, Cloud range: 75, Days in range: 2)
setstate Forecast 2024-10-03 11:00:04 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
setstate Forecast 2024-10-03 12:00:04 pvCorrectionFactor_12 0.58 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 30, Cloud range: 75, Days in range: 1)
setstate Forecast 2024-10-03 12:00:04 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
setstate Forecast 2024-09-27 17:30:39 setupStringAzimuth Suedseite=0 Westseite=90
setstate Forecast 2024-07-27 19:53:01 setupStringDeclination Suedseite=35 Westseite=60
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:58 state updated
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayBatIn 3600.0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayBatOut 100.0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 00:59:57 statistic_todayConsumptionForecast_01 458 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 01:59:49 statistic_todayConsumptionForecast_02 408 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 02:59:49 statistic_todayConsumptionForecast_03 382 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 03:59:49 statistic_todayConsumptionForecast_04 403 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 04:59:49 statistic_todayConsumptionForecast_05 457 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 05:59:49 statistic_todayConsumptionForecast_06 543 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 06:59:49 statistic_todayConsumptionForecast_07 400 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 07:59:57 statistic_todayConsumptionForecast_08 284 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 08:59:49 statistic_todayConsumptionForecast_09 286 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 09:59:49 statistic_todayConsumptionForecast_10 902 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 10:59:49 statistic_todayConsumptionForecast_11 879 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 11:59:49 statistic_todayConsumptionForecast_12 885 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayConsumptionForecast_13 626 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayConsumptionForecast_14 1258 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayConsumptionForecast_15 2384 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayConsumptionForecast_16 2232 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayConsumptionForecast_17 2060 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayConsumptionForecast_18 1435 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayConsumptionForecast_19 -645 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayConsumptionForecast_20 765 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayConsumptionForecast_21 688 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayConsumptionForecast_22 647 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayConsumptionForecast_23 547 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayConsumptionForecast_24 523 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayGridConsumption 3462.0 Wh
setstate Forecast 2024-10-03 12:18:57 statistic_todayGridFeedIn 3462.0 Wh

[/code]

LG WDS
RPi II+III+IV,OWX,div.1W Module,HM Zisterne,div. CUL, sduino MAPLEMINI, div ESPEasy, div Tasmota, MQTT2Server,WU-Upload,TabletUI, Indego,Poolsteuerung mit fhem

DS_Starter

#1075
Hallo Dieter,

nein, für die OpenMeteoDWDEnsemble-API ist nichts einzustellen oder zu verändern.
Auch bei meinen Instanzen mit den OpenMeteo.*-APIs hat sich Prognose verschlechtert in den letzten Tagen.
Hier haben die Modelle einfach nicht die real eingetretenen Daten geliefert.
Dazu kommt, je nach Laufzeit des SF-Devices, dass evtl. noch keine durchschnittlichen Korrekturfaktoren vorhanden sind die einen gewissen Ausgleich herbeiführen.

Du siehst es zb. an deinen Readings:

#     2024-10-03 09:00:04   pvCorrectionFactor_09 0.59 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 10, Cloud range: 85, Days in range: 1)
#     2024-10-03 09:00:04   pvCorrectionFactor_09_autocalc done
#     2024-10-03 10:00:04   pvCorrectionFactor_10 0.65 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 15, Cloud range: 90, Days in range: 1)
#     2024-10-03 10:00:04   pvCorrectionFactor_10_autocalc done
#     2024-10-03 11:00:04   pvCorrectionFactor_11 0.21 (automatic - old factor: 0.59, Sun Alt range: 25, Cloud range: 75, Days in range: 2)
#     2024-10-03 11:00:04   pvCorrectionFactor_11_autocalc done
#     2024-10-03 12:00:04   pvCorrectionFactor_12 0.58 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 30, Cloud range: 75, Days in range: 1)
#     2024-10-03 12:00:04   pvCorrectionFactor_12_autocalc done

old factor: 1 (Days in range: 1) bedeutet, dass zu dieser Stunde der originale Prognosewert ohne Korrektur verwendet wurde. Sollte es demnächst zu einer ähnlichen Wetterlage (in der Stunde) kommen, wird der neue Faktor, z.B. 0.65, verwendet um die Prognose anzupassen. Der Faktor wird dann wieder mit dem Ergebnis angepasst und so weiter etc.

LG
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

300P

Zitat von: DS_Starter am 03 Oktober 2024, 12:12:21@300P,

die Version im contrib ist gefixt. Es wird jetzt auch bei dir passen.

LG


Hallo @DS_Starter,

ja - sieht jetzt besser aus.👍

LG


FHEM 6.3 - Raspberry Pi 3 / Pi 4 - VControl300 mit VITOVALOR 300P - SMAEM - SMAInverter - DbLog/DbRep - MariaDB/QNAP - div. HTTPMOD - div. Modbus ser+TCP - SolarForecast - Batterieladung mit SMA-SBS25 / LG Resu10H

dieter114

Zitat von: DS_Starter am 03 Oktober 2024, 12:52:28old factor: 1 (Days in range: 1) bedeutet, dass zu dieser Stunde der originale Prognosewert ohne Korrektur verwendet wurde. Sollte es demnächst zu einer ähnlichen Wetterlage (in der Stunde) kommen, wird der neue Faktor, z.B. 0.65, verwendet um die Prognose anzupassen. Der Faktor wird dann wieder mit dem Ergebnis angepasst und so weiter etc.
Das stimmt aber ich habe noch ein ganz anderes Problem erkannt (und hoffentlich) behoben:
Meine Menge erzeugten Solarstrom ermittle ich aus dem Fronius und drei nachgeschalteten ElectricityCalculatoren vom Sailor.
Damit sind alle Statistikdaten (Erzeugung, Einspeisung, Bezug) vorhanden und eingentlich alles ok nur:
Wenn man alle 15 Sek den Fronius ausliest und dann den ElectricityCalculator triggert, kommt reichlich Unsinn heraus.
Das kann der irgendwie gar-nicht ab. Einmal pro Minute und alles läuft total richtig und sauber.
Also Fehler wohl bei mir - Danke für die schnelle Antwort.

LG WDS
RPi II+III+IV,OWX,div.1W Module,HM Zisterne,div. CUL, sduino MAPLEMINI, div ESPEasy, div Tasmota, MQTT2Server,WU-Upload,TabletUI, Indego,Poolsteuerung mit fhem

DS_Starter

#1078
Die Producer Icons kann man sich nun wie die Consumer Icons nach Wunsch einfärben.
Ist der Producer inaktiv, d.h. er erzeugt keine Energie, wird sein Icon identisch zu der Kettendarstellung grau gefärbt.

Update liegt im contrib.

LG
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

300P

Zur Info:

Wenn meine FCU (Producer01) sich regeneriert, wird ein Verbrauch 0.0 Watt angezeigt - RICHTIG !! - , aber das grafische "Laufband" läuft weiterhin so ("von der Sonne zum Haus"->>gelber Pfeil) als wenn dort weiter etwas produziert wird - falsch - .

setupOtherProducer01   icon=Heizung_FCU_green@green MB_USRW610_004 pcurr=Power_L1__W:W etotal=Energy_L1_import__kWh:kWh


Grund/Ursache:

Da ist ein Modbus-Stromzähler der die Daten liefert. Zählerwerte kommen getrennt als Export- und Import-Zählerstandswert für die 3 Phasen und als Gesamtwerte.
 
Es gibt während der Regeneration dann logischerweise auch negative Werte für den "Verbrauch" während dieser Zeit in dem Current-Reading "MB_USRW610_004 pcurr=Power_L1__W:W" bis zu -1100 Watt.(Screenshot)

Kann / Sollte das im SF-Modul geregelt / abgefangen werden oder sollte ich die negative Zahl des aktuellen "Verbrauches" im Modbus-Device anderweitig nur "bei positiv" bereitstellen ?

Gruß
300P