[solved] Aeotec Aeon Labs Smart Switch 6

Begonnen von fabian.peter.hammerle, 28 März 2016, 00:15:28

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

fabian.peter.hammerle

Hallo,

hats schon jemand geschafft, den Smart Switch 6 von Aeotec so zu konfigurieren, dass er automatisch bei Aenderung der Leistung des angeschlossenen Verbrauchers die aktuelle Leistung [W] oder kumulativ den Verbrauch [kWh] liefert.

Hab mich bisher daran orientiert:
http://products.z-wavealliance.org/products/1425/embedconfigs

Und den Switch so konfiguriert:
# Enable/Disable the function of parameter 91 and 92.
set smart_switch configByte 90 1
# Induce an automatic report: Threshold in watt
set smart_switch configWord 91 25
# Induce an automatic report: Threshold in percent
set smart_switch configByte 92 5
# Set report type to 'accumulated kWh'
set smart_switch configLong 101 8
# Interval in seconds (is this required if I set a threshold?)
set smart_switch configLong 111 60

Leider bekomme ich keine Werte in FHEM.

Haette vl jemand einen Hinweis, was ich hier falsch mache?

fhem-me

Habe meinen Switch heute in Betrieb genommen.
associationAdd 1 01 sollte gleich durch autocreate erfolgt sein (findet sich im Logfile)
Sofort nach ändern vom Parameter 101 kamen bei mir die konfigurierten Messwerte (im 3s Rhythmus).
energy:   0 kWh previous: 0 delta_time: 3 s

fabian.peter.hammerle

Zitat von: fhem-me am 06 April 2016, 11:59:28
associationAdd 1 01 sollte gleich durch autocreate erfolgt sein (findet sich im Logfile)

Vielen Dank!

Da lag das Problem.
Hatten die Association nicht ueberprueft.

Wolfgang Hochweller

Wenn ich das mache, liefert mir der Switch kWh.
So weit , so gut.
Ich moechte aber W geliefert bekommen; das Setzen von configLong 101 4 bringt keine Aenderung.

Wolfgang Hochweller

Erledigt, musste den Switch zuruecksetzen.