Neuigkeiten:

Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)

Hauptmenü

Weishaupt WTC am eBus mit ebusd

Begonnen von J0EK3R, 19 November 2016, 13:51:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

morjak

Hallo in die Runde,

ich versuche mich seit ein paar Wochen auch darin, Daten meiner Weishauptheizung (insbesondere die Solardaten) per eBus zu entlocken, tappe hier aber ziemlich im Dunkeln.

Hier bin ich auf eine funktionierende Lösung gestoßen: https://github.com/felixoswald/weishaupt-ebus-reader

Ich versuche nun den eigentlichen Befehl zu dekodieren und ein Schema zu erkennen.

50 22 03 86 7C 06 liefert mir den Wh - Anteil des Gesamtertrages

50 22 03 DA 7D 06 den kWh - Anteil

50 22 03 E3 7E 06 den MWh - Anteil

Die Summe ergibt wohl den Gesamtertrag.

Jetzt zu meinem eigentlichen Problem: Was bedeuten die einzelnen Symbole?

50 -> Primärbefehl
22 -> Sekundärbefehl: Register? lesen (23 dürfte dann schreiben sein)
03 -> Anzahl der folgenden Datensymbole
86 -> ?
7c 06 -> Registeradresse 0x067c ?

Die drei Befehle würden dann 3 aufeinanderfolgene Adressen (0x067c, 0x067d und 0x067e) auslesen, was durchaus Sinn ergeben würde

Aber was zum Henker wäre dann das 1. Datensymbol (im 1. Befehl die 86)

Oder liege ich völlig falsch?

taschenorakel

Zitat von: Spassat35i am 15 Januar 2018, 20:37:30address 03: master #11
address 07: master #16
address 08: slave #11, scanned "MF=Kromschroeder;ID=W ;SW=1200;HW=0302", loaded "kromschroeder/08..sc.csv"
address 0c: slave #16, scanned "MF=-;ID=??;SW=-;HW=-"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=WRSOL;SW=0201;HW=6521"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address 51: slave, scanned "MF=Kromschroeder;ID=W ;SW=7203;HW=-", loaded "kromschroeder/51..hc2.csv"
address 70: master #4
address 75: slave #4, scanned "MF=Kromschroeder;ID=W ;SW=2726;HW=-", loaded "kromschroeder/75..hc2.csv"
address f1: master #10
address f6: slave #10, scanned "MF=Kromschroeder;ID=WWST?;SW=1200;HW=0302", loaded "kromschroeder/f6..sc.csv"

Hallo,

das sieht verdächtig nach der Situation auf dem EBus meiner Heizungsanlage aus. Nach langem Grübeln habe ich bei meiner Anlage festgestellt, dass meine WRSol überhaupt nicht mit dem EBus verbunden war, auf dem Brennwertkessel und Pumpensteuerung aktiv sind (Pfeil 2).

Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.

Wenn ich meinen EBus-Adapter direkt mit den bislang unbenutzten EBus-Klemmen der WRSol verbinde (Pfeil 1), erscheint der hier immer wieder diskutierte TEM/WRSol-Slave:

address 04: slave #25, ebusd, scanning
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=17929;SW=2522;HW=1112"
address ff: master #25, ebusd

Muss jetzt rausfinden, ob das so sein soll, oder ob dies der eine Installationsfehler ist, der seit Jahren meine Freude an der Solarthermieanlage trübt.

zenlight777

Hallo

Ich habe den ebusd-Adapter für die Verwendung mit meinem Weishaupt WTC-25A-Heizsystem gekauft.
Ich habe J0EK3Rs Repo für Weishaupt-Konfigurationen verwendet.

https://adapter.ebusd.eu/v5-c6/index.en.html
https://github.com/J0EK3R/ebusd-configuration-weishaupt?tab=readme-ov-file

Es liest den Status der Heizung mit Temperatur usw. korrekt.
Ich habe versucht, die Temperatur zu lesen/schreiben, aber es schlägt mit einem Fehler fehl:

ebusctl write -c hc1 Set DHWSetTemp=37.0
ERR: Element nicht gefunden

Also wollte ich die Nachrichten des Heizsystems erfassen.

1. ebusctl grab
2. Zieltemperatur manuell über das Menü der Heizung ändern:
P -> 11 auswählen -> 18 auswählen
-> Temperatur auf 64 Grad ändern
-> Temperatur auf 65 Grad ändern
-> Temperatur auf 66 Grad ändern
3. ebusctl grab result

Aber ich bekomme nichts als Ausgabe.
Meine Frage also: Muss ich irgendetwas Besonderes tun? Zum Beispiel länger warten? Oder soll das so nicht funktionieren?

Danke!

Tiff1112

Hallo zusammen,

ich erhalte leider immer folgende Fehlermeldung. Die csv Dateien sind im entsprechenden Ordner und sollte eigentlich lesbar sein:


2024-10-23 12:22:49.318 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0903048e136060
2024-10-23 12:22:50.011 [bus notice] scan 08: ;Kromschroeder;W ;0510;5101
2024-10-23 12:22:50.011 [update notice] store 08 ident: done
2024-10-23 12:22:50.012 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Kromschroeder;W ;0510;5101
2024-10-23 12:22:50.012 [bus notice] scan 08: ;Kromschroeder;W ;0510;5101
2024-10-23 12:22:50.173 [main error] HTTP failure: receive error: 404 Not Found
2024-10-23 12:22:50.174 [main error] unable to load scan config 08: list files in kromschroeder ERR: element not found
2024-10-23 12:22:50.174 [main error] scan config 08: ERR: element not found
2024-10-23 12:22:51.606 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0903042b138c01

kann mir hier jemand helfen?

zenlight777

Hallo

Ich habe gerade Ihre Nachricht auf fhem zum Einstellen des ProgramChooseSwitch über ebusctl gesehen.

https://forum.fhem.de/index.php?msg=1299295

In meinem Fall wird beim Schreiben eines anderen Werts (wie ,,Programm 2") ,,erledigt" angezeigt, was in Ordnung ist.

Aber auf dem Thermostat (WCM-FB) ändert sich das aktuelle Programm nicht (bleibt wie am Drehknopf eingestellt, auf ,,Normaltemperatur").

Und wenn ich dann versuche, den ProgramChooseSwitch-Wert mit ebusctl zu lesen, wird ,,Normaltemperatur" angezeigt.

Ich kann den aktuellen Wert des Thermostats also grundsätzlich nicht überschreiben.

Wie funktioniert das in Ihrem Fall?

Ich habe Ihnen auch eine PN dazu geschickt, hoffentlich erhalten Sie meine Nachricht.

Danke!

Zitat von: mb201 am 07 Januar 2024, 19:00:51Ich schreibe hier wahrscheinlich nur damit ich es später selbst noch mal nachlesen kann.
Meinen ebus-Adapter habe ich jetzt auch in Sende-Richtung bestückt und kann damit nun über ebusd nicht nur die Broadcast-Nachrichten mitlesen und dekodieren, sondern auch Status-Infos abfragen und Befehle senden.
Damit kann ich meine Heizung jetzt konfigurieren und Ein/Ausschalten, soweit es in der ebusd-configuration vorgesehen ist.
Zum Schreiben habe nur noch die ebusd Master-Addr von 0x30 auf 0xFF geändert und accesslevel=* gesetzt:
EBUSD_OPTS="--configpath=/opt/ebusd-2.1.x/de/ --logareas=all --loglevel=info --enablehex --mqttport=1883 --mqttjson --mqtthost=192.168.178.64 --mqtttopic=ebusd/%name --accesslevel=* --address=ff"

Für meine WTC-15 Anlage (ohne Solar) funktioniert alles was ich brauche mit J0EK3R's repository Einträgen. Nur eine Ergänzung musste ich in der Datei "hc.processvalues.inc" vornehmen, damit ich das Heizprogramm nicht nur abfragen, sondern auch verändern kann.
Der Einstieg erfolgt über die Dateien "35..hc1.csv" und "hc.processvalues.inc" um die WCM-FS (addr 0x30/0x35) zu steuern. Wie schon gesagt, in meiner Anlage ist die WCM-FS das zentrale Element zur Steuerung des Brenners, gemäß gesetzter Programmparameter. Diese Parameter schreibe ich jetzt mit ebusd in die Fernsteuerung.
Im folgenden sieht man die Abfrage und das Überschreiben einiger definierter Parameter:
[b]### decoding for read and write implemented via hc.user.inc[/b]
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -c hc1 FrostProtection
9.5
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl w -c hc1 FrostProtection 7.0
done
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -f -c hc1 FrostProtection
7.0
[b]# read shows changed value, ==> success[/b]

p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -f -c hc1 NormalSetTemp
21.0
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl w -c hc1 NormalSetTemp 22.5
done
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -f -c hc1 NormalSetTemp
22.5
[b]# read shows changed value, ==> success[/b]

p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -c hc1 ReducedSetTemp
14.0
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl w -c hc1 ReducedSetTemp 19.0
done
# read shows changed value, ==> success
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -c hc1 ReducedSetTemp
19.0
# read shows changed value, ==> success


[b]### decoding for read-only via hc.processvalues.inc[/b]
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -f -c hc1 SupplyTemperatureWTC
24.0
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -f -c hc1 HeatDemand
5.0
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -f -c hc1 SupplySetValueHC
5.0
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -f -c hc1 SupplyTemperatureHC
-
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -f -c hc1 RoomSetValue
14.0
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -f -c hc1 RoomTemperature
23.9
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -f -c hc1 SupplyTemperatureWTC
23.0
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -f -c hc1 MixedExternalTemperature
0.4
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -f -c hc1 ExternalTemperature
-1.0

[b]# via this value I can control my device[/b]
p1@raspi303:~/Documents/python_linux $ ebusctl r -f -c hc1 ProgramChooseSwitch
Programm 2


# after adding one line in file "hc.processvalues.inc" the writing of Programmwahlschalter works as desired
w,,ProgramChooseSwitch,setting of Programmwahlschalter ,,,,"1201",,,_16_ProgramChooseSwitch,,,

p1@raspi303:/opt/ebusd-2.1.x/de/weishaupt $ ebusctl w -c hc1 ProgramChooseSwitch Normaltemperatur
done
p1@raspi303:/opt/ebusd-2.1.x/de/weishaupt $ ebusctl r -f -c hc1 ProgramChooseSwitch
Normaltemperatur
[b]# read shows changed value, ==> success[/b]

p1@raspi303:/opt/ebusd-2.1.x/de/weishaupt $ ebusctl w -c hc1 ProgramChooseSwitch 'Programm 2'
done
p1@raspi303:/opt/ebusd-2.1.x/de/weishaupt $ ebusctl r -f -c hc1 ProgramChooseSwitch
Programm 2


Das Ganze lässt sich nun auch per MQTT2 mit FHEM steuern und dann kann ich auch aus dem Urlaub meine Heizung beeinflussen.
Mit dem Schreiben (ebusctl w ...) sollte man umsichtig sein, da es wahrscheinlich immer im Flash-Memory der WCM-FS gespeichert wird, aber so 5000 Zyklen sollte der Flash halten und das reicht für einen Schreibvorgang pro Tag in den nächsten 13 Jahren.


BTW: Bei der WTC-15 Anlage gibt es auch zwei Schalt-Eingänge H1 und H2, gleich neben den ebus-Kontakten, mit denen man per HW-Schalter den Brenner beeinflussen kann. Mehr dazu steht im Weishaupt-Handbuch. Das ließe sich einfach per Zigbee-Relais beeinflussen auch ohne ebus.
Ich hoffe das hilft noch jemandem.

Zusammenfassend musste ich also nur eine Text-Zeile in hc.processvalues.inc ergänzen, um den Programmschalter meiner Anlage zu beeinflussen.

john30

Zitat von: Tiff1112 am 23 Oktober 2024, 12:25:51Hallo zusammen,

ich erhalte leider immer folgende Fehlermeldung. Die csv Dateien sind im entsprechenden Ordner und sollte eigentlich lesbar sein:


2024-10-23 12:22:49.318 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0903048e136060
2024-10-23 12:22:50.011 [bus notice] scan 08: ;Kromschroeder;W ;0510;5101
2024-10-23 12:22:50.011 [update notice] store 08 ident: done
2024-10-23 12:22:50.012 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Kromschroeder;W ;0510;5101
2024-10-23 12:22:50.012 [bus notice] scan 08: ;Kromschroeder;W ;0510;5101
2024-10-23 12:22:50.173 [main error] HTTP failure: receive error: 404 Not Found
2024-10-23 12:22:50.174 [main error] unable to load scan config 08: list files in kromschroeder ERR: element not found
2024-10-23 12:22:50.174 [main error] scan config 08: ERR: element not found
2024-10-23 12:22:51.606 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0903042b138c01

kann mir hier jemand helfen?
hast du ebusd den Ordner mit den csv übergeben?
author of ebusd

rubinho

Hallo in die Runde der Weishauptbesitzer.

Wäre einer so nett, mir mal eine halbwegs funktionierender Konfig-Ordner zukommen zu lassen?
Ich bekomme das irgendwie nicht so richtig gebacken.

Beim scannen werden nicht alle Komponenten erkannt und es kommt immer zu unbekannten Meldungen.
Mal davon abgesehen, dauert es immer eine Zeit lang bis überhaupt was erkannt wird.(Kann man die passenden Komponenten nicht fix eintragen?)
Leider fehlt mir momentan auch die Zeit und die Gelegenheit mich mit der Therme länger auseinander zu setzen, da ich nicht immer Zugriff auf das Teil habe.
Ich werden die Tage noch die neuste Firmware draufspielen. OTA geht mit meiner Version wohl noch nicht.

In erster Linie mache ich das, um die Therme (WTC 25-A Ausführung W-PEA) meines Vaters zu überwachen und gegebenenfalls in den Absenkmodus versetzen zu können, wenn mein Vater den Holzofen anwirft.
Das Absenken deswegen, da die Therme anfängt wie blöd zu takten, wenn der Großteil der Heizkörper durch den Holzofen abgedreht werden.
Ich würde dann mittels Skript die Therme runterfahren, wenn alle Homematic Thermostate zugedreht sind.

Was mir vorigen Winter noch aufgefallen ist, der Ebus war irgendwann Tod und ich musst die Therme einmal aus und wieder einschalten. Das ist mir dreimal in dem Winter passiert, nach einer gewissen Zeit. Kennt jemand das Problem?


Hier noch ein Auszug des Logs.

2024-11-19 18:00:22.427 [main notice] ebusd stopped
2024-11-19 18:00:22.481 [device notice] transport opened
2024-11-19 18:00:22.483 [main notice] ebusd 24.1.24.1 started with broadcast scan on device: 192.168.110.106:9999, TCP, enhanced
2024-11-19 18:00:22.484 [bus notice] bus started with own address 31/36
2024-11-19 18:00:22.514 [bus notice] signal acquired
2024-11-19 18:00:22.646 [mqtt notice] connection established
2024-11-19 18:00:23.237 [device notice] reset, supports info
2024-11-19 18:00:23.354 [device notice] extra info: firmware 1.1[380f].1[380f], jumpers 0x0f
2024-11-19 18:00:23.451 [bus notice] new master 30, master count 2
2024-11-19 18:00:23.516 [bus notice] new master f1, master count 3
2024-11-19 18:00:23.516 [bus notice] scan f6: ;Kromschroeder;WWST1;1200;0302
2024-11-19 18:00:23.516 [update notice] store f6 ident: done
2024-11-19 18:00:23.516 [update notice] received scan-read scan.f6  QQ=30: Kromschroeder;WWST1;1200;0302
2024-11-19 18:00:24.734 [bus notice] new master 03, master count 4
2024-11-19 18:00:24.734 [bus notice] scan 08: ;Kromschroeder;W ;1200;0302
2024-11-19 18:00:24.734 [update notice] store 08 ident: done
2024-11-19 18:00:24.734 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=30: Kromschroeder;W ;1200;0302
2024-11-19 18:00:25.926 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:00:-;19.11.2024
2024-11-19 18:00:28.045 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01004702004cffff0007ff0723
2024-11-19 18:00:30.744 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:00:32.485 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:00:32.696 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:00:32.966 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:00:33.161 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:00:33.161 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:00:43.161 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:00:43.316 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:00:43.585 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:00:43.780 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:00:43.780 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:00:50.700 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:00:53.780 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:00:53.923 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:00:54.228 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:00:54.456 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:00:54.456 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:00:58.117 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020046ffff0007ff0723
2024-11-19 18:01:04.456 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:01:04.599 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:01:04.871 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:01:05.058 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:01:05.058 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:01:10.632 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:01:15.058 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:01:15.159 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:01:15.298 [bus error] send to fe: ERR: invalid argument, retry
2024-11-19 18:01:15.555 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:01:15.555 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:01:20.602 [bus notice] new master 07, master count 5
2024-11-19 18:01:23.300 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:01:-;19.11.2024
2024-11-19 18:01:25.555 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:01:25.648 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:01:25.785 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:01:26.097 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:01:26.097 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:01:28.208 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020044ffff0007ff0723
2024-11-19 18:01:31.073 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:01:36.097 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:01:36.237 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:01:36.406 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:01:36.717 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:01:36.717 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:01:46.717 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:01:46.847 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:01:47.117 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:01:47.358 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:01:47.358 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:01:50.983 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:01:57.358 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:01:57.469 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:01:57.610 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:01:57.744 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:01:57.744 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:01:58.417 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020042ffff0007ff0723
2024-11-19 18:02:07.744 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:02:07.879 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:02:08.109 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:02:08.347 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:02:08.347 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:02:10.930 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:02:15.286 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:02:15.458 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:02:15.605 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:02:15.779 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:02:15.779 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:02:23.618 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:02:-;19.11.2024
2024-11-19 18:02:25.780 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:02:25.876 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:02:26.113 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:02:26.418 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:02:26.418 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:02:26.653 [device notice] extra info: ID 348518323d50000000
2024-11-19 18:02:26.793 [main notice] update check: OK, device firmware v5 1[4a1b] available, broadcast.csv: newer version available
2024-11-19 18:02:28.489 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020042ffff0007ff0723
2024-11-19 18:02:30.861 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:02:36.793 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:02:37.000 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:02:37.065 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:02:37.297 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:02:37.297 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:02:37.398 [bus notice] arbitration won in invalid state ready
2024-11-19 18:02:47.297 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:02:47.441 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:02:47.659 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:02:47.801 [bus error] send to fe: ERR: invalid argument
2024-11-19 18:02:47.801 [main error] initial scan failed: ERR: invalid argument
2024-11-19 18:02:50.797 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:02:57.802 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:02:57.988 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:02:58.120 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:02:58.356 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:02:58.356 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:02:58.627 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020042ffff0007ff0723
2024-11-19 18:03:08.356 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:03:08.478 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:03:08.667 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:03:08.859 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:03:08.860 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:03:18.860 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:03:18.988 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:03:19.219 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:03:19.409 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:03:19.409 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:03:24.539 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:03:-;19.11.2024
2024-11-19 18:03:28.537 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020042ffff0007ff0723
2024-11-19 18:03:29.409 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:03:29.578 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:03:29.769 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:03:29.962 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:03:29.962 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:03:30.665 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:03:39.962 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:03:40.121 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:03:40.288 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:03:40.527 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:03:40.527 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:03:50.528 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:03:50.586 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:03:50.679 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:03:50.828 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:03:50.960 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:03:50.960 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:03:58.533 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020042ffff0007ff0723
2024-11-19 18:04:00.961 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:04:01.147 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:04:01.417 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:04:01.609 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:04:01.609 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:04:11.044 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:04:11.609 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:04:11.807 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:04:11.999 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:04:12.186 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:04:12.186 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:04:22.186 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:04:22.289 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:04:22.676 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:04:22.991 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:04:22.991 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:04:24.158 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:04:-;19.11.2024
2024-11-19 18:04:28.748 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020040ffff0007ff0723
2024-11-19 18:04:30.987 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:04:32.991 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:04:33.139 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:04:33.272 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:04:33.448 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:04:33.448 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:04:43.448 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:04:43.739 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:04:43.927 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:04:44.237 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:04:44.237 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:04:50.876 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:04:54.238 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:04:54.373 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:04:54.520 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:04:54.657 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:04:54.657 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:04:58.845 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020040ffff0007ff0723
2024-11-19 18:05:04.657 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:05:04.831 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:05:05.018 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:05:05.257 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:05:05.257 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:05:10.814 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:05:15.257 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:05:15.376 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:05:15.517 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:05:15.760 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:05:15.760 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:05:23.530 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:05:-;19.11.2024
2024-11-19 18:05:25.760 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:05:25.948 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:05:26.137 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:05:26.337 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:05:26.337 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:05:28.679 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020040ffff0007ff0723
2024-11-19 18:05:30.782 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:05:36.338 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:05:36.486 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:05:36.628 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:05:36.764 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:05:36.764 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:05:46.764 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:05:46.867 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:05:47.002 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:05:47.177 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:05:47.177 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:05:50.731 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:05:57.177 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:05:57.277 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:05:57.507 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:05:57.818 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:05:57.818 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:05:58.818 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020040ffff0007ff0723
2024-11-19 18:06:07.818 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:06:07.970 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:06:08.138 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:06:08.340 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:06:08.340 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:06:10.648 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:06:18.341 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:06:18.468 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:06:18.600 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:06:18.788 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:06:18.788 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:06:23.335 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:06:-;19.11.2024
2024-11-19 18:06:28.788 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:06:28.869 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020040ffff0007ff0723
2024-11-19 18:06:28.969 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:06:29.178 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:06:29.414 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:06:29.414 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:06:31.170 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:06:39.414 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:06:39.530 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:06:39.881 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:06:40.070 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:06:40.070 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:06:50.071 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:06:50.218 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:06:50.352 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:06:50.618 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:06:50.618 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:06:51.010 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:06:59.058 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f423040ffff0007ff0723
2024-11-19 18:07:00.618 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:07:00.811 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:07:01.077 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:07:01.318 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:07:01.318 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:07:10.940 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:07:11.318 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:07:11.478 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:07:11.678 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:07:11.908 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:07:11.908 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:07:21.908 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:07:22.030 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:07:22.170 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:07:22.438 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:07:22.438 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:07:23.934 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:07:-;19.11.2024
2024-11-19 18:07:29.196 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f421f4affff0007ff0723
2024-11-19 18:07:30.890 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:07:32.439 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:07:32.621 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:07:32.894 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:07:33.079 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:07:33.079 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:07:43.079 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:07:43.210 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:07:43.400 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:07:43.586 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:07:43.586 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:07:50.822 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:07:53.586 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:07:53.851 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:07:54.089 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:07:54.228 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:07:54.228 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:07:59.190 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f42204affff0007ff0723
2024-11-19 18:08:04.228 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:08:04.358 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:08:04.551 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:08:04.825 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:08:04.826 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:08:10.738 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:08:14.826 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:08:14.960 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:08:15.097 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:08:15.350 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:08:15.350 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:08:23.401 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:08:-;19.11.2024
2024-11-19 18:08:25.350 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:08:25.478 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:08:25.617 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:08:25.758 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:08:25.758 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:08:29.229 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f42204cffff0007ff0723
2024-11-19 18:08:30.699 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:08:35.758 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:08:35.931 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:08:36.065 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:08:36.215 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:08:36.215 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:08:46.215 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:08:46.350 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:08:46.517 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:08:46.708 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:08:46.708 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:08:50.606 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:08:56.708 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:08:56.837 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:08:57.030 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:08:57.261 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:08:57.261 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:08:59.354 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f421f4cffff0007ff0723
2024-11-19 18:09:07.261 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:09:07.487 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:09:07.837 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:09:08.068 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:09:08.068 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:09:11.029 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:09:18.068 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:09:18.252 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:09:18.492 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:09:18.630 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:09:18.630 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:09:23.695 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:09:-;19.11.2024
2024-11-19 18:09:28.630 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:09:28.748 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:09:28.886 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:09:29.022 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:09:29.022 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:09:29.297 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f421f4cffff0007ff0723
2024-11-19 18:09:30.990 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:09:39.022 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:09:39.168 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:09:39.309 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:09:39.448 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:09:39.448 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:09:49.448 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:09:49.557 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:09:49.793 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:09:49.938 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:09:49.938 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:09:50.909 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:09:59.385 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01004702084effff0007ff0723
2024-11-19 18:09:59.938 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:10:00.077 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:10:00.218 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:10:00.356 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:10:00.356 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:10:10.356 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:10:10.488 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:10:10.583 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:10:10.731 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:10:10.732 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:10:10.842 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:10:20.732 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:10:20.968 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:10:21.309 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:10:21.499 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:10:21.499 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:10:23.918 [update notice] received scan-read scan.f6  QQ=30: Kromschroeder;WWST1;1200;0302
2024-11-19 18:10:25.144 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=30: Kromschroeder;W ;1200;0302
2024-11-19 18:10:26.339 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:10:-;19.11.2024
2024-11-19 18:10:29.400 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020048ffff0007ff0723
2024-11-19 18:10:30.781 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:10:31.499 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:10:31.608 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:10:31.738 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:10:32.178 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:10:32.178 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:10:42.178 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:10:42.289 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:10:42.419 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:10:42.650 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:10:42.650 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:10:50.735 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:10:52.650 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:10:52.748 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:10:52.878 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:10:53.191 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:10:53.191 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:10:59.496 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020044ffff0007ff0723
2024-11-19 18:11:03.191 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:11:03.286 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:11:03.426 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:11:03.525 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:11:03.525 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:11:10.648 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:11:13.525 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:11:13.728 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:11:14.021 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:11:14.151 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:11:14.151 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:11:23.325 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:11:-;19.11.2024
2024-11-19 18:11:24.151 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:11:24.279 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:11:24.416 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:11:24.557 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:11:24.557 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:11:29.547 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020042ffff0007ff0723
2024-11-19 18:11:30.567 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:11:34.557 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:11:34.727 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:11:34.926 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:11:35.106 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:11:35.106 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:11:45.106 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:11:45.198 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:11:45.432 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:11:45.615 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:11:45.615 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:11:51.043 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:11:55.616 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:11:55.740 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:11:55.980 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:11:56.163 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:11:56.163 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:11:59.712 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020042ffff0007ff0723
2024-11-19 18:12:06.163 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:12:06.290 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:12:06.528 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:12:06.669 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:12:06.669 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:12:10.966 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:12:16.669 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:12:16.848 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:12:16.990 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:12:17.128 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:12:17.128 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:12:23.658 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:12:-;19.11.2024
2024-11-19 18:12:27.129 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:12:27.269 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:12:27.442 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:12:27.633 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:12:27.633 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:12:29.879 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020042ffff0007ff0723
2024-11-19 18:12:30.898 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:12:37.633 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:12:37.841 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:12:38.030 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:12:38.258 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:12:38.258 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:12:48.259 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:12:48.369 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:12:48.511 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:12:48.778 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:12:48.778 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:12:50.842 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:12:58.778 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:12:58.878 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:12:59.017 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:12:59.160 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:12:59.160 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:12:59.969 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020042ffff0007ff0723
2024-11-19 18:13:09.160 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:13:09.337 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:13:09.558 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:13:09.832 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:13:09.832 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:13:10.761 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:13:19.833 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:13:20.021 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:13:20.162 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:13:20.302 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:13:20.302 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:13:24.562 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:13:-;19.11.2024
2024-11-19 18:13:29.827 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020042ffff0007ff0723
2024-11-19 18:13:30.302 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:13:30.501 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:13:30.708 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:13:30.970 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:13:31.214 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:13:31.214 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:13:41.215 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:13:41.319 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:13:41.514 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:13:41.860 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:13:41.860 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:13:50.622 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:13:51.860 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:13:52.173 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:13:52.358 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:13:52.596 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:13:52.596 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:13:59.872 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020040ffff0007ff0723
2024-11-19 18:14:02.596 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:14:02.719 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:14:02.960 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:14:03.100 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:14:03.100 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:14:11.036 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:14:13.100 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:14:13.230 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:14:13.368 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:14:13.563 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:14:13.564 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:14:23.564 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:14:23.663 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:14:23.769 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:14:-;19.11.2024
2024-11-19 18:14:23.952 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:14:24.221 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:14:24.221 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:14:30.070 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020040ffff0007ff0723
2024-11-19 18:14:30.997 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:14:34.221 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:14:34.319 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:14:34.459 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:14:34.591 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:14:34.591 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:14:44.591 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:14:44.932 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:14:45.168 [bus error] send to fe: ERR: wrong symbol received, retry
2024-11-19 18:14:45.310 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:14:45.310 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:14:50.916 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:14:55.311 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:14:55.443 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:14:55.578 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:14:55.821 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:14:55.821 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:14:59.958 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d010047020040ffff0007ff0723
2024-11-19 18:15:05.821 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:15:05.912 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:15:06.061 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:15:06.188 [bus error] send to fe: ERR: SYN received
2024-11-19 18:15:06.188 [main error] initial scan failed: ERR: SYN received
2024-11-19 18:15:10.865 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:15:16.188 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:15:16.368 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:15:16.562 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:15:16.819 [bus error] send to fe: ERR: read timeout
2024-11-19 18:15:16.819 [main error] initial scan failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:15:23.520 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:15:-;19.11.2024
2024-11-19 18:15:26.819 [main notice] starting initial broadcast scan
2024-11-19 18:15:26.988 [bus error] send to fe: ERR: SYN received, retry
2024-11-19 18:15:27.300 [bus error] send to fe: ERR: read timeout, retry
2024-11-19 18:15:27.687 [update notice] sent write broadcast queryexistence QQ=31:
2024-11-19 18:15:30.169 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f423840ffff0007ff0723
2024-11-19 18:15:30.776 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:15:37.690 [main notice] read scan config file kromschroeder/08..sc.csv for ID "w", SW1200, HW0302
2024-11-19 18:15:37.693 [main notice] found messages: 59 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
2024-11-19 18:15:39.920 [main error] scan config 0c: ERR: read timeout
2024-11-19 18:15:42.057 [main error] scan config 35: ERR: SYN received
2024-11-19 18:15:44.059 [main notice] read scan config file kromschroeder/f6..sc.csv for ID "wwst1", SW1200, HW0302
2024-11-19 18:15:44.060 [main notice] found messages: 80 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 5 update)
2024-11-19 18:15:50.220 [bus error] poll hc1 Status failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:15:50.730 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:15:56.158 [main error] scan config 35: ERR: read timeout
2024-11-19 18:16:00.131 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;37.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:16:10.658 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:16:23.331 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:16:-;19.11.2024
2024-11-19 18:16:30.217 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;37.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:16:30.608 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:16:48.327 [main error] scan config 0c: ERR: read timeout
2024-11-19 18:16:50.460 [main error] scan config 35: ERR: SYN received
2024-11-19 18:16:51.029 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:16:52.460 [main notice] scan completed 1 time(s), check again
2024-11-19 18:17:00.348 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;37.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:17:10.964 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:17:23.643 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:17:-;19.11.2024
2024-11-19 18:17:30.443 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;38.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:17:30.938 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:17:50.850 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:17:52.606 [main notice] update check: OK, device firmware v5 1[4a1b] available, broadcast.csv: newer version available
2024-11-19 18:18:00.462 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;31;38.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:18:02.765 [main error] scan config 0c: ERR: read timeout
2024-11-19 18:18:04.890 [main error] scan config 35: ERR: read timeout
2024-11-19 18:18:06.891 [main notice] scan completed 2 time(s), check again
2024-11-19 18:18:10.762 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:18:23.447 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:18:-;19.11.2024
2024-11-19 18:18:30.469 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;38.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:18:30.720 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:18:50.652 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:19:00.579 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;GasventilkontrolleV2;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;77;39.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:19:10.562 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:19:17.082 [main error] scan config 0c: ERR: read timeout
2024-11-19 18:19:19.199 [main error] scan config 35: ERR: SYN received
2024-11-19 18:19:21.199 [main notice] scan completed 3 time(s), check again
2024-11-19 18:19:23.731 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:19:-;19.11.2024
2024-11-19 18:19:30.692 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;37.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:19:30.992 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:19:50.927 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:20:00.783 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;34.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:20:10.890 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:20:23.578 [update notice] received scan-read scan.f6  QQ=30: Kromschroeder;WWST1;1200;0302
2024-11-19 18:20:24.788 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=30: Kromschroeder;W ;1200;0302
2024-11-19 18:20:25.987 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:20:-;19.11.2024
2024-11-19 18:20:29.402 [main error] scan config 0c: ERR: read timeout
2024-11-19 18:20:30.838 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:20:30.918 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;33.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:20:31.568 [main error] scan config 35: ERR: read timeout
2024-11-19 18:20:33.568 [main notice] scan completed 4 time(s), check again
2024-11-19 18:20:50.740 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:20:51.221 [bus error] poll hc2 Status failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:21:00.788 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;33.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:21:10.661 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:21:23.368 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:21:-;19.11.2024
2024-11-19 18:21:30.594 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:21:30.956 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;33.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:21:43.710 [main error] scan config 0c: ERR: read timeout
2024-11-19 18:21:45.858 [main error] scan config 35: ERR: read timeout
2024-11-19 18:21:47.859 [main notice] scan completed 5 time(s), check again
2024-11-19 18:21:51.070 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:22:01.024 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;33.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:22:10.994 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:22:23.661 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:22:-;19.11.2024
2024-11-19 18:22:30.920 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:22:31.151 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;32.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:22:50.838 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:22:57.979 [main error] scan config 0c: ERR: wrong symbol received
2024-11-19 18:23:00.100 [main error] scan config 35: ERR: read timeout
2024-11-19 18:23:01.040 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;32.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:23:02.100 [main notice] scan completed 6 time(s), end
2024-11-19 18:23:10.784 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:23:24.582 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:23:-;19.11.2024
2024-11-19 18:23:30.731 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:23:31.139 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;32.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:23:50.670 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:24:01.226 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;S:Abgastemperatur > 120°C;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;81;31.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:24:10.585 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:24:23.744 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:24:-;19.11.2024
2024-11-19 18:24:31.010 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:24:31.248 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;34.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:24:50.940 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:25:01.365 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;37.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:25:10.890 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:25:23.587 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:25:-;19.11.2024
2024-11-19 18:25:30.815 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:25:31.390 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;37.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:25:50.780 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:25:52.203 [bus error] poll hc3 Status failed: ERR: wrong symbol received
2024-11-19 18:26:01.568 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;38.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:26:10.695 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:26:23.380 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:26:-;19.11.2024
2024-11-19 18:26:30.609 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:26:31.696 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;38.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:26:51.085 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:27:01.601 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;38.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:27:11.002 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:27:23.671 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:27:-;19.11.2024
2024-11-19 18:27:30.923 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:27:31.698 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;GasventilkontrolleV2;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;73;39.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:27:50.875 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:28:01.768 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;37.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:28:10.792 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:28:23.469 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:28:-;19.11.2024
2024-11-19 18:28:30.740 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:28:31.872 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;35.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:28:50.680 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:29:02.041 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;34.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:29:10.610 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:29:23.274 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:29:-;19.11.2024
2024-11-19 18:29:31.038 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:29:31.939 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;33.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:29:50.972 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:30:02.212 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;33.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:30:10.889 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:30:23.640 [update notice] received scan-read scan.f6  QQ=30: Kromschroeder;WWST1;1200;0302
2024-11-19 18:30:24.861 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=30: Kromschroeder;W ;1200;0302
2024-11-19 18:30:26.050 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:30:-;19.11.2024
2024-11-19 18:30:30.854 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:30:32.317 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;33.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:30:50.770 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:30:53.141 [bus error] poll hc4 Status failed: ERR: read timeout
2024-11-19 18:31:02.233 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;33.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:31:10.730 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:31:23.410 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:31:-;19.11.2024
2024-11-19 18:31:30.629 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:31:32.317 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;32.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:31:50.555 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:32:02.237 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;32.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:32:11.027 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:32:23.687 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:32:-;19.11.2024
2024-11-19 18:32:30.954 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:32:32.550 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerAus;1;1;1;0;0;0;1;0;0;Winter;0;0;0;0;0;Heating;0;32.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:32:50.899 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:33:02.436 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;79;31.0;-;-;0.0;7;7.996;35
2024-11-19 18:33:10.808 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:33:24.630 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;19:33:-;19.11.2024
2024-11-19 18:33:30.766 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bbff38020080ffffff
2024-11-19 18:33:32.446 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;36.0;-;-;0.0;7;7.996;35
 
VG
Rubinho