Mit FS20 Fernbedienung togglen zwischen "on-for-timer" und "off".

Begonnen von Vladi2010, 29 Juni 2024, 19:51:17

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Vladi2010

Hallo, ich möchte einen Ventilator mit nur einer Taste der Fernbedinung zwischen on-for-timer und off schalten.

Bisher habe ich es nur geschafft über Notify den Ventilator nur mit on-for-timer zu schalten.

Das sind meine Zeilen:

Fernbedienung Taster FS20_dff402:on


define SteckdoseVentilatorKrankenbett FS20 d784 27
attr SteckdoseVentilatorKrankenbett model fs20st2

define VentilatorKrankenbettNotify notify FS20_dff402:on {fhem ("set SteckdoseVentilatorKrankenbett on-for-timer 5120")}
setuuid VentilatorKrankenbetttNotify 66802ab5-f33f-af1b-7a7a-ba2c16123aaf0795

Kann mir jemand helfen das ganze mit einem off Befehl über eine Taste zu kombinieren?

Grüße Andreas , und danke schonmal für eure Hilfe

TomLee

Hallo,

eine  Möglichkeit das anzugehen:
define VentilatorKrankenbettNotify notify FS20_dff402:on { fhem("set SteckdoseVentilatorKrankenbett ".Each("FS20_dff402", "on-for-timer 20,off")) }
Gruß

Thomas

Vladi2010

Thomas, Super Danke   .....  das funktioniert !!!

Perfekt !!!