LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)

Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Schotty

#6000
Zitat von: Hannibal014 am 18 Januar 2022, 13:08:52
Soll ich das noch machen
Ja bitte.

Zitat
zu a. Das Problem hatte ich schon bevor Loxone überhaupt Abfragen gesendet hat, ich habe jetzt den Abfragerythmus auf 600 Sec gestellt und dann nicht alle auf einmal sonder jede Sekunde einer
Das Abfragen mehrerer Parameter in einem Rutsch ist kein Problem und i.d.R. sinnvoller, als sekündlich(!) einzelne Abfragen zu starten.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Hannibal014

#6001
Update ist drauf, das passt.
Hab jetzt 2 mal versucht auf neue Parameter zu prüfen.
Bei beiden Versuchen war jeweils hier Schluss
Serieller Monitor

2D3D021C
2D1E0016
2D0B0017
2D0C0017


Browser
DC 80 42 1C 13 01 38 03 59 17 89 0B 09 44 03 1D 18 08 F3 80 0C 80 00 00 00 00 B6 30
DC 80 42 1C 13 01 39 03 59 17 B9 0B 0A 44 03 1D 17 08 00 00 0C 80 00 00 00 00 13 8E
DC 80 42 1C 13 01 3A 06 59 17 B6 0B 0B 44 01 1D 15 10 00 01 01 68 00 00 00 00 B4 42
DC 80 42 1C 13 01 3B 03 59 18 8E 0B 0C 44 03 1D 93 08 F3 80 0C 80 00 00 00 00 EC B0
DC 80 42 1C 13 01 3C 03 59 19 AD 0B 0D 44 03 1E FF DB FB 00 FF E0 00 00 00 00 18 92
DC 80 42 1C 13 01 3D 06 59 19 AE 0B 0E 44 01 1F 00 37 00 0A 27 10 00 00 00 00 61 23
DC 80 42 1C 13 01 3E 03 59 16 77 0B 10 44 03 1C 6F 08 F8 80 0C 80 00 00 00 00 B0 61


Danach ist er auch nicht mehr per IP zu erreichen sonder muss mit Reset neu gestartet werden.

Ich habe noch NICHT neu gestartet, in Browser meldet er noch NICHT Fertig, im Seriellen Monitor ist das passiert
GET /JQ=8000 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR 8000 Status - Status Heizkreis 1:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 A3 6E D4
HEIZ->LAN ANS 8000 Status - Status Heizkreis 1: 114 - Heizbetrieb Komfort
DC 80 42 0D 07 05 3D 07 A3 00 72 DC 80
#8000: 114 - Heizbetrieb Komfort
EM2->HEIZ INF      05000229 06 22 0A A5 64 01 50
DC 84 00 12 02 05 00 02 29 06 22 0A A5 64 01 50 2F AB
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 80 16 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 80 16 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 36
HEIZ->EM2 INF      0504024E 07 D8 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 04 1B 02 05 04 02 4E 07 D8 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F E5
HEIZ->ALL  INF 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 42.0 °C
DC 80 7F 0E 02 05 00 02 1D 00 0A 83 FB A3
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 80 1C CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 80 1C CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 E3
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 80 1D B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 80 1D B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 8A
HEIZ->ALL  INF      05000248 03 00 38 31 90 0C 80 0C 1A 01 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 7F 1C 02 05 00 02 48 03 00 38 31 90 0C 80 0C 1A 01 00 00 00 00 00 00 00 C6 BC
EM1->HEIZ INF      05000253 00 00 00 17 00 00 00
DC 83 00 12 02 05 00 02 53 00 00 00 17 00 00 00 1D 59
EM1->HEIZ INF      05000257 0B 24 01 19 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 83 00 1B 02 05 00 02 57 0B 24 01 19 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 2D
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 80 1E 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 80 1E 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 28
EM2->HEIZ INF      05000229 06 06 0A A5 64 01 40
DC 84 00 12 02 05 00 02 29 06 06 0A A5 64 01 40 0E 33
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
HEIZ->ALL  INF 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 47.1 °C
DC 80 7F 0E 02 05 00 02 1D 00 0B C9 21 1C
HEIZ->EM1 INF      05040227 00 00 02 80
DC 80 03 0F 02 05 04 02 27 00 00 02 80 2F 0C
DSP1->ALL  INF    0 Uhrzeit und Datum - Datum/Zeit: 18.01.2022 13:47:38
DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 7A 01 12 02 0D 2F 26 00 95 7D
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 80 1D A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 80 1D A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 7E
EM1->HEIZ INF      05000253 00 00 00 18 00 00 00
DC 83 00 12 02 05 00 02 53 00 00 00 18 00 00 00 C9 B7
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 80 1C B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 80 1C B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 FF
EM2->HEIZ INF      05000229 05 FD 0A A5 64 01 50
DC 84 00 12 02 05 00 02 29 05 FD 0A A5 64 01 50 96 9E
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
HEIZ->ALL  INF 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 45.0 °C
DC 80 7F 0E 02 05 00 02 1D 00 0B 41 31 9C
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 80 1B EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 80 1B EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FA D2
HEIZ->EM2 INF      0504024E 07 D8 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 04 1B 02 05 04 02 4E 07 D8 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F E5
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
HEIZ->01 INF      791101FC 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 01 13 02 79 11 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 EA AF
HEIZ->EM1 SET      05050252 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 17 03 05 05 02 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D B5
EM1->HEIZ ACK      05050252
DC 83 00 0B 04 05 05 02 52 32 B5
HEIZ->ALL  INF      15000242 00 00 E2
DC 80 7F 0E 02 15 00 02 42 00 00 E2 FE 41
EM1->HEIZ INF      05000253 00 00 00 1C 00 00 00
DC 83 00 12 02 05 00 02 53 00 00 00 1C 00 00 00 03 46
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 80 1B 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 80 1B 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 E4
EM2->HEIZ INF      05000229 06 18 0A 9E 64 01 40
DC 84 00 12 02 05 00 02 29 06 18 0A 9E 64 01 40 A6 E2
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
HEIZ->EM2 INF      05040227 07 D8 00 03
DC 80 04 0F 02 05 04 02 27 07 D8 00 03 5C 20
EM1->HEIZ INF      0500024F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 83 00 1B 02 05 00 02 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA FE
HEIZ->EM1 INF      05040250 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 50 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 2F
HEIZ->EM1 INF      05040251 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 51 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 20 3B
HEIZ->EM1 INF      05040254 00 00 03 E8 00 00 00 64 00 00 03 E8 00 00 00 64
DC 80 03 1B 02 05 04 02 54 00 00 03 E8 00 00 00 64 00 00 03 E8 00 00 00 64 47 06
HEIZ->EM1 INF      05040255 00 00 00 00 00 40 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 55 00 00 00 00 00 40 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 03 DA
HEIZ->EM1 INF      05040256 00 1E 01 F4 00 0C 01 F4 00 32 01 00 01 64 01 32
DC 80 03 1B 02 05 04 02 56 00 1E 01 F4 00 0C 01 F4 00 32 01 00 01 64 01 32 F4 35
HEIZ->ALL  INF 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 46.0 °C
DC 80 7F 0E 02 05 00 02 1D 00 0B 82 D8 B3
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 80 1A 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 80 1A 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9A D8
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
EM1->HEIZ INF      05000253 00 00 00 21 00 00 00
DC 83 00 12 02 05 00 02 53 00 00 00 21 00 00 00 16 29
EM1->HEIZ INF      05000257 0B 24 01 19 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 83 00 1B 02 05 00 02 57 0B 24 01 19 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 2D
EM2->HEIZ INF      05000229 06 34 0A 9E 64 01 50
DC 84 00 12 02 05 00 02 29 06 34 0A 9E 64 01 50 8A 38
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 80 19 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 80 19 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 12
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
HEIZ->ALL  INF 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 47.8 °C
DC 80 7F 0E 02 05 00 02 1D 00 0B F1 96 47
GET /JQ=8000 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR 8000 Status - Status Heizkreis 1:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 A3 6E D4
HEIZ->LAN ANS 8000 Status - Status Heizkreis 1: 114 - Heizbetrieb Komfort
DC 80 42 0D 07 05 3D 07 A3 00 72 DC 80
#8000: 114 - Heizbetrieb Komfort
GET /JQ=7730 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR 7730 Ein-/Ausgangstest - Außentemperatur B9:
DC C2 00 0B 06 3D 05 04 70 C0 99
HEIZ->LAN ANS 7730 Ein-/Ausgangstest - Außentemperatur B9: 4.4 °C
DC 80 42 0E 07 05 3D 04 70 00 01 19 A4 AA
#7730: 4.4 °C
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
GET /JQ=710 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR  710 Heizkreis 1 - Komfortsollwert:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 8E D2 1E
HEIZ->LAN ANS  710 Heizkreis 1 - Komfortsollwert: 22.0 °C
DC 80 42 0E 07 2D 3D 05 8E 00 05 80 10 E3
#710: 22.0 °C

Hannibal014

Ist ist er Garde wieder abgeschmiert und leider nicht zu erreichen.

Im SeMo meldet er folgendes:
#8141: --- °C
LAN->HEIZ QUR 8150 Diagnose Kaskade - Erzeugerfolge Umschalt aktuell:
DC C2 00 0B 06 3D 15 08 3A 2F 19
HEIZ->LAN ANS 8150 Diagnose Kaskade - Erzeugerfolge Umschalt aktuell: 300 h
DC 80 42 0E 07 15 3D 08 3A 00 01 2C 78 3B
#8150: 300 h
LAN->HEIZ QUR 8151 Diagnose Kaskade - Stufenfolge Aktuell:
DC C2 00 0B 06 3D 05 08 50 A1 96
HEIZ->LAN ANS 8151 Diagnose Kaskade - Stufenfolge Aktuell: 00 00
DC 80 42 0D 07 05 3D 08 50 00 00 EC B9
#8151:  0000 - unknown type
LAN->HEIZ QUR 8199 Diagnose Kaskade - Kaskaden Zustand:
DC C2 00 0B 06 3D 05 0A BC FB 56
HEIZ->LAN ANS 8199 Diagnose Kaskade - Kaskaden Zustand: 00 00
DC 80 42 0D 07 05 3D 0A BC 00 00 D4 81
#8199:  0000 - unknown type
GET /JQ= HTTP/1.1

DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
GET /JQ= HTTP/1.1


Schotty

Sorry, aber das ist mir irgendwie echt alles zu diffus (wie bei deinen früheren Beiträgen damals ja auch schonmal) - aber vielleicht steigt freetz da ja durch..

Da du ja damals schonmal erwähntest, dass du eher ungeduldig bist:
Wenn du /Q ausführst, dann dauert das LANGE!
Solange da nicht steht

Complete dump:
(..jetzt kommen gaaaaanz viele "DC 80"-irgendwas Meldungen untereinander..)
Fertig.

(-> man beachte das "Fertig."!)
solange läuft auch /Q noch und du kannst nix anderes via Webinterface abrufen!
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

Zitat von: Hannibal014 am 18 Januar 2022, 14:00:50
Ist ist er Garde wieder abgeschmiert und leider nicht zu erreichen.

Im SeMo meldet er folgendes:
..wie du an den "LAN -> HEIZ QUR" Einträgen mit hochzählender Parameternummer erkennen kannst, scheint aktuell noch immer Q zu laufen, wobei ALLE Parameter abgefragt werden: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap03.html#33-%C3%BCberpr%C3%BCfen-auf-nicht-freigegebene-reglerspezifische-command-ids

-> Fazit: WARTEN!
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

Danke für die Logs, die sind grundsätzlich schon mal hilfreich. Was mir als erstes auffällt, ist, dass beim Absturz direkt vorher als Aufruf
/JQ=
kommt. Wenn ich das bei mir (ESP32) aufrufe, stürzt er zwar nicht ab, aber da sollte man mal drauf schauen, ob das immer kommt, bevor er abschmiert.

Wichtig wäre jetzt, entsprechende SerMo-Logs von ein paar Abstürzen zu haben, um da das Problem zu identifizieren. Dann kann ich weiter schauen...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Hannibal014

,, JQ=,, das ist bei einem Befehl in Loxone da habe ich keine Nummer eingegeben weil das Teil immer abgeschmiert ist, sollte ich wohl korrigieren.

Schotty

Test mit Due: /JQ= liefert nur ne leere JSON-Seite (s. Screenshot), führt aber auch bei mir hier nicht zu nem Absturz.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

Wie gesagt, sollte normalerweise auch kein Problem sein, aber nur um sicherzugehen, dass es da nicht dran liegt. Denn die andern /JQ-Abfragen gehen ja anscheinend problemlos durch...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Spielmops

@Schotty

Du hast in Sachen Handbuch nach Verbesserungsvorschlägen gefragt, ich habe zwischen snip und snap einen geschickt, Mein Verbesserungsvorschlag muss nach dem Lesen der Antworten noch verbessert werden durch:

***snip***
Boiler-System-Bus" (BSB), "Local-Process-Bus (LPB) und "Punkt-zu-Punkt-Schnittstelle" (PPS) sind verschiedene
Protokolle, die auf dem Zweidraht-Bus möglich sind. Alle 3 Protokolle werden mit der Adapterkarte umgesetzt.
***snap***

Spielmops

PS: ich glaube, jetzt habe ich die ganze Sache verstanden ...

Hannibal014

So, jetzt kann ich leider mit Ausfällen on Mass dienen. Loxone fragt nun Werte im 60 Sekunden Takt ab (3 Stück) den Rast alle 10 Min.

HEIZ->LAN ERR 6991 Fehler - Historie 20 Fehlercode: error 7
DC 80 42 0C 08 05 3D 30 B5 07 1E A9
#6991:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR 6995 Fehler - SW Diagnosecode 20:
DC C2 00 0B 06 3D 05 30 92 D4 A4
HEIZ->LAN ERR 6995 Fehler - SW Diagnosecode 20: error 7
DC 80 42 0C 08 05 3D 30 92 07 81 D8
#6995:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR 6996 Fehler - FA Phase 20:
DC C2 00 0B 06 3D 05 30 A1 D2 94
HEIZ->LAN ERR 6996 Fehler - FA Phase 20: error 7
DC 80 42 0C 08 05 3D 30 A1 07 D1 1E
#6996:  (parameter not supported)
GET /K HTTP/1.1

0 - Uhrzeit und Datum
1 - Bedieneinheit
2 - Funk
3 - Zeitprogramm Kühlkreis 1
4 - Zeitprogramm Kühlkreis 2
5 - Zeitprogramm Kühlkreis 3
6 - Zeitprogramm Heizkreis 1
7 - Zeitprogramm Heizkreis 2
8 - Zeitprogramm 3/HKP
9 - Zeitprogramm 4
10 - Zeitprogramm Lüftung 1
11 - Zeitprogramm Lüftung 2
12 - Zeitprogramm 5
13 - Zeitprogramm Lüftung 3
14 - Ferien Heizkreis 1
15 - Ferien Heizkreis 2
16 - Ferien Heizkreis 3/HKP
17 - Heizkreis 1
18 - Kühlkreis 1
19 - Lüftung 1
20 - Heizkreis 2
21 - Kühlkreis 2
22 - Lüftung 2
23 - Heizkreis 3/P
24 - Kühlkreis 3
25 - Lüftung 3
26 - Trinkwasser
27 - Verbraucherkreis 1
28 - Verbraucherkreis 2
29 - Schwimmbadkreis
30 - Hx-Pumpe
31 - Schwimmbad
32 - Vorregler/Zubringerpumpe
33 - Vorregler/Zubringerpumpe 2
34 - Kessel
35 - Sitherm Pro
36 - Wärmepumpe
37 - Energiezähler
38 - Brennerfolge
39 - Energiezähler 2
40 - Netzüberwachungsmodul
41 - Kaskade
42 - Zusatzerzeuger
43 - Solar
44 - Feststoffkessel
45 - Pufferspeicher
46 - Trinkwasserspeicher
47 - Trinkwasser Durchlauferhitzer
48 - Allgemeine Funktionen
49 - Konfiguration
50 - LPB-System
51 - Modbus
52 - Fehler
53 - Wartung/Sonderbetrieb
54 - Konfiguration Erweiterungsmodule
55 - Modbus Diagnose
56 - Ein-/Ausgangstest
57 - Status
58 - Diagnose Kaskade
59 - Diagnose Generator
60 - Diagnose Erzeuger
61 - Diagnose Verbraucher
62 - Stichtagspeicher
63 - Feuerungsautomat
64 - Benutzerdefiniert
65 - PPS-Bus
66 - One Wire, DHT & MAX! Sensors
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 24 - Frostschutz aktiv
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 18 86 93
GET /K6 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR  500 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Mo:
DC C2 00 0B 06 3D 05 0A 8C CD 05
HEIZ->LAN ANS  500 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Mo: 05:00-21:00 ##:##-##:## ##:##-##:##
DC 80 42 17 07 05 3D 0A 8C 05 00 15 00 98 00 18 00 98 00 18 00 6B FB
#500: 05:00-21:00 ##:##-##:## ##:##-##:##
LAN->HEIZ QUR  501 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Di:
DC C2 00 0B 06 3D 05 0A 8D DD 24
HEIZ->LAN ANS  501 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Di: 05:00-21:00 ##:##-##:## ##:##-##:##
DC 80 42 17 07 05 3D 0A 8D 05 00 15 00 98 00 18 00 98 00 18 00 2E 98
#501: 05:00-21:00 ##:##-##:## ##:##-##:##
LAN->HEIZ QUR  502 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Mi:
DC C2 00 0B 06 3D 05 0A 8E ED 47
HEIZ->LAN ANS  502 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Mi: 05:00-21:00 ##:##-##:## ##:##-##:##
DC 80 42 17 07 05 3D 0A 8E 05 00 15 00 98 00 18 00 98 00 18 00 E1 3D
#502: 05:00-21:00 ##:##-##:## ##:##-##:##
LAN->HEIZ QUR  503 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Do:
DC C2 00 0B 06 3D 05 0A 8F FD 66
HEIZ->LAN ANS  503 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Do: 05:00-21:00 ##:##-##:## ##:##-##:##
DC 80 42 17 07 05 3D 0A 8F 05 00 15 00 98 00 18 00 98 00 18 00 A4 5E
#503: 05:00-21:00 ##:##-##:## ##:##-##:##
LAN->HEIZ QUR  504 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Fr:
DC C2 00 0B 06 3D 05 0A 90 1E B8
HEIZ->LAN ANS  504 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Fr: 05:00-21:00 ##:##-##:## ##:##-##:##
DC 80 42 17 07 05 3D 0A 90 05 00 15 00 98 00 18 00 98 00 18 00 73 B8
#504: 05:00-21:00 ##:##-##:## ##:##-##:##
LAN->HEIZ QUR  505 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Sa:
DC C2 00 0B 06 3D 05 0A 91 0E 99
HEIZ->LAN ANS  505 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Sa: 05:00-21:00 ##:##-##:## ##:##-##:##
DC 80 42 17 07 05 3D 0A 91 05 00 15 00 98 00 18 00 98 00 18 00 36 DB
#505: 05:00-21:00 ##:##-##:## ##:##-##:##
LAN->HEIZ QUR  506 Zeitprogramm Heizkreis 1 - So:
DC C2 00 0B 06 3D 05 0A 92 3E FA
HEIZ->LAN ANS  506 Zeitprogramm Heizkreis 1 - So: 05:00-21:00 ##:##-##:## ##:##-##:##
DC 80 42 17 07 05 3D 0A 92 05 00 15 00 98 00 18 00 98 00 18 00 F9 7E
#506: 05:00-21:00 ##:##-##:## ##:##-##:##
LAN->HEIZ QUR  516 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Standardwerte:
DC C2 00 0B 06 3D 05 05 B2 0A A6
HEIZ->LAN ANS  516 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Standardwerte: 0 - Nein
DC 80 42 0D 07 05 3D 05 B2 00 00 1B 6E
#516: 0 - Nein
GET /K HTTP/1.1

0 - Uhrzeit und Datum
1 - Bedieneinheit
2 - Funk
3 - Zeitprogramm Kühlkreis 1
4 - Zeitprogramm Kühlkreis 2
5 - Zeitprogramm Kühlkreis 3
6 - Zeitprogramm Heizkreis 1
7 - Zeitprogramm Heizkreis 2
8 - Zeitprogramm 3/HKP
9 - Zeitprogramm 4
10 - Zeitprogramm Lüftung 1
11 - Zeitprogramm Lüftung 2
12 - Zeitprogramm 5
13 - Zeitprogramm Lüftung 3
14 - Ferien Heizkreis 1
15 - Ferien Heizkreis 2
16 - Ferien Heizkreis 3/HKP
17 - Heizkreis 1
18 - Kühlkreis 1
19 - Lüftung 1
20 - Heizkreis 2
21 - Kühlkreis 2
22 - Lüftung 2
23 - Heizkreis 3/P
24 - Kühlkreis 3
25 - Lüftung 3
26 - Trinkwasser
27 - Verbraucherkreis 1
28 - Verbraucherkreis 2
29 - Schwimmbadkreis
30 - Hx-Pumpe
31 - Schwimmbad
32 - Vorregler/Zubringerpumpe
33 - Vorregler/Zubringerpumpe 2
34 - Kessel
35 - Sitherm Pro
36 - Wärmepumpe
37 - Energiezähler
38 - Brennerfolge
39 - Energiezähler 2
40 - Netzüberwachungsmodul
41 - Kaskade
42 - Zusatzerzeuger
43 - Solar
44 - Feststoffkessel
45 - Pufferspeicher
46 - Trinkwasserspeicher
47 - Trinkwasser Durchlauferhitzer
48 - Allgemeine Funktionen
49 - Konfiguration
50 - LPB-System
51 - Modbus
52 - Fehler
53 - Wartung/Sonderbetrieb
54 - Konfiguration Erweiterungsmodule
55 - Modbus Diagnose
56 - Ein-/Ausgangstest
57 - Status
58 - Diagnose Kaskade
59 - Diagnose Generator
60 - Diagnose Erzeuger
61 - Diagnose Verbraucher
62 - Stichtagspeicher
63 - Feuerungsautomat
64 - Benutzerdefiniert
65 - PPS-Bus
66 - One Wire, DHT & MAX! Sensors
HEIZ->ALL  INF 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 43.3 °C
DC 80 7F 0E 02 05 00 02 1D 00 0A D1 81 14
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 24 - Frostschutz aktiv
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 18 86 93
HEIZ->01 INF      791101FC 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 01 13 02 79 11 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 EA AF
HEIZ->EM1 SET      05050252 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 17 03 05 05 02 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D B5
EM1->HEIZ ACK      05050252
DC 83 00 0B 04 05 05 02 52 32 B5
HEIZ->EM2 SET      05050252 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 04 17 03 05 05 02 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 AA
EM2->HEIZ NACK      05050252 07
DC 84 00 0C 05 05 05 02 52 07 3E B9
EM1->HEIZ INF      05000257 0A 00 01 0E 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 83 00 1B 02 05 00 02 57 0A 00 01 0E 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 13
GET /K36 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR 2776 Wärmepumpe - Pumpendrehzahl Min bei TWW:
DC C2 00 0B 06 3D 59 1A B2 32 44
HEIZ->LAN ERR 2776 Wärmepumpe - Pumpendrehzahl Min bei TWW: error 7
DC 80 42 0C 08 59 3D 1A B2 07 58 20
#2776:  (parameter not supported)
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
HEIZ->01 INF      791101FC 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 01 13 02 79 11 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 EA AF
HEIZ->EM1 SET      05050252 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 17 03 05 05 02 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D B5
EM1->HEIZ ACK      05050252
DC 83 00 0B 04 05 05 02 52 32 B5
HEIZ->ALL  INF 10103 Benutzerdefiniert - INFO HK2 - TBD: 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00
DC 80 7F 15 02 2E 00 02 11 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 F8 F1
HEIZ->ALL  INF 10104 Benutzerdefiniert - INFO HK3/P - TBD: 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00
DC 80 7F 15 02 2F 00 02 11 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 83 90
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
HEIZ->EM2 INF      05040227 07 DA 00 03
DC 80 04 0F 02 05 04 02 27 07 DA 00 03 32 40
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
EM1->HEIZ INF      05000257 0B FB 00 FD 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 83 00 1B 02 05 00 02 57 0B FB 00 FD 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 BA
HEIZ->ALL  INF      05000248 03 00 38 31 90 0C 80 0C 1A 01 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 7F 1C 02 05 00 02 48 03 00 38 31 90 0C 80 0C 1A 01 00 00 00 00 00 00 00 C6 BC
GET /K HTTP/1.1

0 - Uhrzeit und Datum
1 - Bedieneinheit
2 - Funk
3 - Zeitprogramm Kühlkreis 1
4 - Zeitprogramm Kühlkreis 2
5 - Zeitprogramm Kühlkreis 3
6 - Zeitprogramm Heizkreis 1
7 - Zeitprogramm Heizkreis 2
8 - Zeitprogramm 3/HKP
9 - Zeitprogramm 4
10 - Zeitprogramm Lüftung 1
11 - Zeitprogramm Lüftung 2
12 - Zeitprogramm 5
13 - Zeitprogramm Lüftung 3
14 - Ferien Heizkreis 1
15 - Ferien Heizkreis 2
16 - Ferien Heizkreis 3/HKP
17 - Heizkreis 1
18 - Kühlkreis 1
19 - Lüftung 1
20 - Heizkreis 2
21 - Kühlkreis 2
22 - Lüftung 2
23 - Heizkreis 3/P
24 - Kühlkreis 3
25 - Lüftung 3
26 - Trinkwasser
27 - Verbraucherkreis 1
28 - Verbraucherkreis 2
29 - Schwimmbadkreis
30 - Hx-Pumpe
31 - Schwimmbad
32 - Vorregler/Zubringerpumpe
33 - Vorregler/Zubringerpumpe 2
34 - Kessel
35 - Sitherm Pro
36 - Wärmepumpe
37 - Energiezähler
38 - Brennerfolge
39 - Energiezähler 2
40 - Netzüberwachungsmodul
41 - Kaskade
42 - Zusatzerzeuger
43 - Solar
44 - Feststoffkessel
45 - Pufferspeicher
46 - Trinkwasserspeicher
47 - Trinkwasser Durchlauferhitzer
48 - Allgemeine Funktionen
49 - Konfiguration
50 - LPB-System
51 - Modbus
52 - Fehler
53 - Wartung/Sonderbetrieb
54 - Konfiguration Erweiterungsmodule
55 - Modbus Diagnose
56 - Ein-/Ausgangstest
57 - Status
58 - Diagnose Kaskade
59 - Diagnose Generator
60 - Diagnose Erzeuger
61 - Diagnose Verbraucher
62 - Stichtagspeicher
63 - Feuerungsautomat
64 - Benutzerdefiniert
65 - PPS-Bus
66 - One Wire, DHT & MAX! Sensors
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 00 1E CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 00 1E CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 93 53
DSP1->ALL  INF    0 Uhrzeit und Datum - Datum/Zeit: 18.01.2022 17:37:38
DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 7A 01 12 02 11 25 26 00 06 29
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
GET /JQ=870 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR  870 Heizkreis 1 - Mit Pufferspeicher:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 07 C4 5D F2
HEIZ->LAN ANS  870 Heizkreis 1 - Mit Pufferspeicher: 1 - Ja
DC 80 42 0D 07 2D 3D 07 C4 00 FF BA 14
#870: 255 - Ja
GET /JQ=8830 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR 8830 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur 1:
DC C2 00 0B 06 3D 31 05 2F 41 D7
HEIZ->LAN ANS 8830 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur 1: 47.9 °C
DC 80 42 0E 07 31 3D 05 2F 00 0B FB 05 C2
#8830: 47.9 °C
GET /JQ=8980 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR 8980 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 1:
DC C2 00 0B 06 3D 05 05 34 FB E8
HEIZ->LAN ANS 8980 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 1: 40.7 °C
DC 80 42 0E 07 05 3D 05 34 00 0A 2B 60 7D
#8980: 40.7 °C
GET /K HTTP/1.1

0 - Uhrzeit und Datum
1 - Bedieneinheit
2 - Funk
3 - Zeitprogramm Kühlkreis 1
4 - Zeitprogramm Kühlkreis 2
5 - Zeitprogramm Kühlkreis 3
6 - Zeitprogramm Heizkreis 1
7 - Zeitprogramm Heizkreis 2
8 - Zeitprogramm 3/HKP
9 - Zeitprogramm 4
10 - Zeitprogramm Lüftung 1
11 - Zeitprogramm Lüftung 2
12 - Zeitprogramm 5
13 - Zeitprogramm Lüftung 3
14 - Ferien Heizkreis 1
15 - Ferien Heizkreis 2
16 - Ferien Heizkreis 3/HKP
17 - Heizkreis 1
18 - Kühlkreis 1
19 - Lüftung 1
20 - Heizkreis 2
21 - Kühlkreis 2
22 - Lüftung 2
23 - Heizkreis 3/P
24 - Kühlkreis 3
25 - Lüftung 3
26 - Trinkwasser
27 - Verbraucherkreis 1
28 - Verbraucherkreis 2
29 - Schwimmbadkreis
30 - Hx-Pumpe
31 - Schwimmbad
32 - Vorregler/Zubringerpumpe
33 - Vorregler/Zubringerpumpe 2
34 - Kessel
35 - Sitherm Pro
36 - Wärmepumpe
37 - Energiezähler
38 - Brennerfolge
39 - Energiezähler 2
40 - Netzüberwachungsmodul
41 - Kaskade
42 - Zusatzerzeuger
43 - Solar
44 - Feststoffkessel
45 - Pufferspeicher
46 - Trinkwasserspeicher
47 - Trinkwasser Durchlauferhitzer
48 - Allgemeine Funktionen
49 - Konfiguration
50 - LPB-System
51 - Modbus
52 - Fehler
53 - Wartung/Sonderbetrieb
54 - Konfiguration Erweiterungsmodule
55 - Modbus Diagnose
56 - Ein-/Ausgangstest
57 - Status
58 - Diagnose Kaskade
59 - Diagnose Generator
60 - Diagnose Erzeuger
61 - Diagnose Verbraucher
62 - Stichtagspeicher
63 - Feuerungsautomat
64 - Benutzerdefiniert
65 - PPS-Bus
66 - One Wire, DHT & MAX! Sensors
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
GET /JQ=8395 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR 8395 Diagnose Erzeuger - Wärmeabgabe:
DC C2 00 0B 06 3D 05 19 D8 81 54
HEIZ->LAN ANS 8395 Diagnose Erzeuger - Wärmeabgabe: 9.67 kW
DC 80 42 10 07 05 3D 19 D8 00 00 00 03 C7 A5 F8
#8395: 9.67 kW
HEIZ->EM1 INF      05040227 00 00 02 00
DC 80 03 0F 02 05 04 02 27 00 00 02 00 BE 84
HEIZ->EM2 INF      0504024E 07 DA 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 04 1B 02 05 04 02 4E 07 DA 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D2 3C
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 137 - Heizbetrieb
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 89 15 0B
HEIZ->01 INF      791101FC 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 01 13 02 79 11 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 EA AF
HEIZ->EM1 SET      05050252 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 17 03 05 05 02 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D B5
EM1->HEIZ ACK      05050252
DC 83 00 0B 04 05 05 02 52 32 B5
HEIZ->ALL  INF      15000242 00 00 DD
DC 80 7F 0E 02 15 00 02 42 00 00 DD 39 FD
GET /K17 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR  700 Heizkreis 1 - Betriebsart:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 74 9C 4B
HEIZ->LAN ANS  700 Heizkreis 1 - Betriebsart: 1 - Automatik
DC 80 42 0D 07 2D 3D 05 74 00 01 A7 52
#700: 1 - Automatik
LAN->HEIZ QUR  701 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit):
DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 72 FC 8D
HEIZ->LAN ERR  701 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): error 7
DC 80 42 0C 08 2D 3D 05 72 07 B5 A6
#701:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  702 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit):
DC C2 00 0B 06 3D 2D 02 0D EA 62
HEIZ->LAN ERR  702 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): error 7
DC 80 42 0C 08 2D 3D 02 0D 07 28 51
#702:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  703 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit):
DC C2 00 0B 06 3D 2D 02 0D EA 62
HEIZ->LAN ERR  703 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): error 7
DC 80 42 0C 08 2D 3D 02 0D 07 28 51
#703:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  704 Heizkreis 1 - Wärmer / Kälter:
DC C2 00 0B 06 3D 05 1A 83 3F 99
HEIZ->LAN ERR  704 Heizkreis 1 - Wärmer / Kälter: error 7
DC 80 42 0C 08 05 3D 1A 83 07 F0 9D
#704:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  705 Heizkreis 1 - Temporär wärmer:
DC C2 00 0B 06 3D 05 1A 91 0D EA
HEIZ->LAN ERR  705 Heizkreis 1 - Temporär wärmer: error 7
DC 80 42 0C 08 05 3D 1A 91 07 95 8C
#705:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  706 Heizkreis 1 - Temporär kälter:
DC C2 00 0B 06 3D 05 1A 92 3D 89
HEIZ->LAN ERR  706 Heizkreis 1 - Temporär kälter: error 7
DC 80 42 0C 08 05 3D 1A 92 07 C0 DF
#706:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  707 Heizkreis 1 - Temporärer Raumsollwert:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 11 25 19 28
HEIZ->LAN ERR  707 Heizkreis 1 - Temporärer Raumsollwert: error 7
DC 80 42 0C 08 2D 3D 11 25 07 BD 2D
#707:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  710 Heizkreis 1 - Komfortsollwert:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 8E D2 1E
HEIZ->LAN ANS  710 Heizkreis 1 - Komfortsollwert: 22.0 °C
DC 80 42 0E 07 2D 3D 05 8E 00 05 80 10 E3
#710: 22.0 °C
LAN->HEIZ QUR  711 Heizkreis 1 - Komfortsollwert Maximum:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 A5 47 17
HEIZ->LAN ANS  711 Heizkreis 1 - Komfortsollwert Maximum: 25.0 °C
DC 80 42 0E 07 2D 3D 05 A5 00 06 40 B5 AD
#711: 25.0 °C
LAN->HEIZ QUR  712 Heizkreis 1 - Reduziertsollwert:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 90 21 E1
HEIZ->LAN ANS  712 Heizkreis 1 - Reduziertsollwert: 17.0 °C
DC 80 42 0E 07 2D 3D 05 90 00 04 40 43 63
#712: 17.0 °C
LAN->HEIZ QUR  714 Heizkreis 1 - Frostschutzsollwert:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 92 01 A3
HEIZ->LAN ANS  714 Heizkreis 1 - Frostschutzsollwert: 13.0 °C
DC 80 42 0E 07 2D 3D 05 92 00 03 40 37 9C
#714: 13.0 °C
LAN->HEIZ QUR  720 Heizkreis 1 - Kennlinie Steilheit:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 F6 2D 81
HEIZ->LAN ANS  720 Heizkreis 1 - Kennlinie Steilheit: 0.50
DC 80 42 0E 07 2D 3D 05 F6 00 00 19 3A 30
#720: 0.50
LAN->HEIZ QUR  721 Heizkreis 1 - Kennlinie Verschiebung:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 06 10 E5 3A
HEIZ->LAN ANS  721 Heizkreis 1 - Kennlinie Verschiebung: 0.0 °C
DC 80 42 0E 07 2D 3D 06 10 00 00 00 F4 89
#721: 0.0 °C
LAN->HEIZ QUR  726 Heizkreis 1 - Kennlinie Adaption:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 06 0B 46 60
HEIZ->LAN ANS  726 Heizkreis 1 - Kennlinie Adaption: 0 - Aus
DC 80 42 0D 07 2D 3D 06 0B 00 00 D8 96
#726: 0 - Aus
LAN->HEIZ QUR  730 Heizkreis 1 - Sommer-/ Winterheizgrenze:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 FD 9C EA
HEIZ->LAN ANS  730 Heizkreis 1 - Sommer-/ Winterheizgrenze: 13.0 °C
DC 80 42 0E 07 2D 3D 05 FD 00 03 40 BA A0
#730: 13.0 °C
LAN->HEIZ QUR  732 Heizkreis 1 - Tagesheizgrenze:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 06 40 BF CF
HEIZ->LAN ANS  732 Heizkreis 1 - Tagesheizgrenze: -3.0 °C
DC 80 42 0E 07 2D 3D 06 40 00 FF 40 CA 89
#732: -3.0 °C
LAN->HEIZ QUR  733 Heizkreis 1 - Verlängerung Tagesheizgrenze:
DC C2 00 0B 06 3D 05 12 14 45 6E
HEIZ->LAN ANS  733 Heizkreis 1 - Verlängerung Tagesheizgrenze: 1 - Ja
DC 80 42 0D 07 05 3D 12 14 00 01 4E F9
#733: 1 - Ja
LAN->HEIZ QUR  734 Heizkreis 1 - Raumsollabsenkung mit Schaltuhr:
DC C2 00 0B 06 3D 39 2F 89 D4 77
HEIZ->LAN ERR  734 Heizkreis 1 - Raumsollabsenkung mit Schaltuhr: error 7
DC 80 42 0C 08 39 3D 2F 89 07 B6 C6
#734:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  740 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Minimum:
DC C2 00 0B 06 3D 21 06 63 DE AF
HEIZ->LAN ANS  740 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Minimum: 8.0 °C
DC 80 42 0E 07 21 3D 06 63 00 02 00 19 29
#740: 8.0 °C
LAN->HEIZ QUR  741 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Maximum:
DC C2 00 0B 06 3D 21 06 62 CE 8E
HEIZ->LAN ANS  741 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Maximum: 52.0 °C
DC 80 42 0E 07 21 3D 06 62 00 0D 00 7F A3
#741: 52.0 °C
LAN->HEIZ QUR  742 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Raumthermostat:
DC C2 00 0B 06 3D 21 0A 88 D7 87
HEIZ->LAN ANS  742 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Raumthermostat: --- °C
DC 80 42 0E 07 21 3D 0A 88 01 0A 00 B6 6E
#742: --- °C
LAN->HEIZ QUR  744 Heizkreis 1 - Soll Einschaltverhalten Raumthermostat:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 0D 85 EA DC
HEIZ->LAN ANS  744 Heizkreis 1 - Soll Einschaltverhalten Raumthermostat: --- %
DC 80 42 0D 07 2D 3D 0D 85 01 50 8F 16
#744: --- %
LAN->HEIZ QUR  746 Heizkreis 1 - Verzögerung Wärmeanforderung:
DC C2 00 0B 06 3D 21 17 BB A4 98
HEIZ->LAN ERR  746 Heizkreis 1 - Verzögerung Wärmeanforderung: error 7
DC 80 42 0C 08 21 3D 17 BB 07 BF 42
#746:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  750 Heizkreis 1 - Raumeinfluss:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 06 03 C7 68
HEIZ->LAN ANS  750 Heizkreis 1 - Raumeinfluss: --- %
DC 80 42 0D 07 2D 3D 06 03 01 14 10 B3
#750: --- %
LAN->HEIZ QUR  760 Heizkreis 1 - Raumtemperaturbegrenzung:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 06 14 A5 BE
HEIZ->LAN ANS  760 Heizkreis 1 - Raumtemperaturbegrenzung: 1.0 °C
DC 80 42 0E 07 2D 3D 06 14 00 00 40 76 BC
#760: 1.0 °C
LAN->HEIZ QUR  761 Heizkreis 1 - Heizgrenze Raumregler:
DC C2 00 0B 06 3D 05 0C 9D 65 B3
HEIZ->LAN ANS  761 Heizkreis 1 - Heizgrenze Raumregler: 16 %
DC 80 42 0D 07 05 3D 0C 9D 00 10 50 DF
#761: 16 %
LAN->HEIZ QUR  770 Heizkreis 1 - Schnellaufheizung:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 06 02 D7 49
HEIZ->LAN ANS  770 Heizkreis 1 - Schnellaufheizung: --- °C
DC 80 42 0E 07 2D 3D 06 02 01 00 C0 EC 3A
#770: --- °C
LAN->HEIZ QUR  780 Heizkreis 1 - Schnellabsenkung:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 E8 DE 7E
HEIZ->LAN ANS  780 Heizkreis 1 - Schnellabsenkung: 1 - Bis Reduziertsollwert
DC 80 42 0D 07 2D 3D 05 E8 00 01 AA 0A
#780: 1 - Bis Reduziertsollwert
LAN->HEIZ QUR  781 Heizkreis 1 - Schnellabsenkung Faktor:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 FB FC 2C
HEIZ->LAN ERR  781 Heizkreis 1 - Schnellabsenkung Faktor: error 7
DC 80 42 0C 08 2D 3D 05 FB 07 14 A6
#781:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  790 Heizkreis 1 - Einschaltoptimierung Max.:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 06 07 87 EC
HEIZ->LAN ANS  790 Heizkreis 1 - Einschaltoptimierung Max.: 0 min
DC 80 42 10 07 2D 3D 06 07 00 00 00 00 00 0B 26
#790: 0 min
LAN->HEIZ QUR  791 Heizkreis 1 - Ausschaltoptimierung Max.:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 06 09 66 22
HEIZ->LAN ANS  791 Heizkreis 1 - Ausschaltoptimierung Max.: 0 min
DC 80 42 10 07 2D 3D 06 09 00 00 00 00 00 8B 85
#791: 0 min
LAN->HEIZ QUR  794 Heizkreis 1 - Aufheizgradient:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 06 09 66 22
HEIZ->LAN ANS  794 Heizkreis 1 - Aufheizgradient: WORD len error len!=3: 00 00 00 00 00
DC 80 42 10 07 2D 3D 06 09 00 00 00 00 00 8B 85
#794:  min/K 0000000000 - decoding error
LAN->HEIZ QUR  800 Heizkreis 1 - Reduziert-Anhebung Beginn:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 9E C0 2F
HEIZ->LAN ANS  800 Heizkreis 1 - Reduziert-Anhebung Beginn: --- °C
DC 80 42 0E 07 2D 3D 05 9E 01 FE C0 BB 8B
#800: --- °C
LAN->HEIZ QUR  801 Heizkreis 1 - Reduziert-Anhebung Ende:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 9D F0 4C
HEIZ->LAN ANS  801 Heizkreis 1 - Reduziert-Anhebung Ende: -15.0 °C
DC 80 42 0E 07 2D 3D 05 9D 00 FC 40 E0 8D
#801: -15.0 °C
LAN->HEIZ QUR  809 Heizkreis 1 - Pumpendauerlauf:
DC C2 00 0B 06 3D 05 12 89 17 7A
HEIZ->LAN ANS  809 Heizkreis 1 - Pumpendauerlauf: 0 - Nein
DC 80 42 0D 07 05 3D 12 89 00 00 64 B0
#809: 0 - Nein
LAN->HEIZ QUR  810 Heizkreis 1 - Anlagefrostschutz HK-Pumpe:
DC C2 00 0B 06 3D 21 06 3A 15 73
HEIZ->LAN ANS  810 Heizkreis 1 - Anlagefrostschutz HK-Pumpe: 1 - Ja
DC 80 42 0D 07 21 3D 06 3A 00 01 31 C1
#810: 1 - Ja
LAN->HEIZ QUR  812 Heizkreis 1 - Vorlauffrostschutz:
DC C2 00 0B 06 3D 21 11 81 99 27
HEIZ->LAN ERR  812 Heizkreis 1 - Vorlauffrostschutz: error 7
DC 80 42 0C 08 21 3D 11 81 07 E7 BC
#812:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  820 Heizkreis 1 - Überhitzschutz Pumpenkreis:
DC C2 00 0B 06 3D 21 06 74 BC 79
HEIZ->LAN ANS  820 Heizkreis 1 - Überhitzschutz Pumpenkreis: 0 - Aus
DC 80 42 0D 07 21 3D 06 74 00 00 27 4C
#820: 0 - Aus
LAN->HEIZ QUR  830 Heizkreis 1 - Mischerüberhöhung:
DC C2 00 0B 06 3D 21 06 5D 09 32
HEIZ->LAN ANS  830 Heizkreis 1 - Mischerüberhöhung: 2.0 °C
DC 80 42 0E 07 21 3D 06 5D 00 00 80 60 70
#830: 2.0 °C
LAN->HEIZ QUR  832 Heizkreis 1 - Antrieb Typ:
DC C2 00 0B 06 3D 21 06 54 98 1B
HEIZ->LAN ANS  832 Heizkreis 1 - Antrieb Typ: 1 - 3-Punkt
DC 80 42 0D 07 21 3D 06 54 00 FF BF 7A
#832: 255 - 3-Punkt
LAN->HEIZ QUR  833 Heizkreis 1 - Schaltdifferenz 2-Punkt:
DC C2 00 0B 06 3D 21 06 5C 19 13
HEIZ->LAN ANS  833 Heizkreis 1 - Schaltdifferenz 2-Punkt: 2.0 °C
DC 80 42 0E 07 21 3D 06 5C 00 00 80 16 C4
#833: 2.0 °C
LAN->HEIZ QUR  834 Heizkreis 1 - Antrieb Laufzeit:
DC C2 00 0B 06 3D 21 06 5A 79 D5
HEIZ->LAN ANS  834 Heizkreis 1 - Antrieb Laufzeit: 120 s
DC 80 42 0E 07 21 3D 06 5A 00 00 78 5F 4A
#834: 120 s
LAN->HEIZ QUR  835 Heizkreis 1 - Mischer P-Band Xp:
DC C2 00 0B 06 3D 21 06 58 59 97
HEIZ->LAN ANS  835 Heizkreis 1 - Mischer P-Band Xp: 24.0 °C
DC 80 42 0E 07 21 3D 06 58 00 06 00 E7 1B
#835: 24.0 °C
LAN->HEIZ QUR  836 Heizkreis 1 - Mischer Nachstellzeit Tn:
DC C2 00 0B 06 3D 21 06 59 49 B6
HEIZ->LAN ANS  836 Heizkreis 1 - Mischer Nachstellzeit Tn: 90 s
DC 80 42 0E 07 21 3D 06 59 00 00 5A C0 B6
#836: 90 s
LAN->HEIZ QUR  841 Heizkreis 1 - Temperaturwächter Sollwert:
DC C2 00 0B 06 3D 21 06 84 53 66
HEIZ->LAN ANS  841 Heizkreis 1 - Temperaturwächter Sollwert: 95.0 °C
DC 80 42 0E 07 21 3D 06 84 00 17 C0 E9 24
#841: 95.0 °C
LAN->HEIZ QUR  843 Heizkreis 1 - Zusätzliche Wirkung TW-Eingang:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 12 56 02 8F
HEIZ->LAN ERR  843 Heizkreis 1 - Zusätzliche Wirkung TW-Eingang: error 7
DC 80 42 0C 08 2D 3D 12 56 07 B9 77
#843:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  850 Heizkreis 1 - Estrichfunktion:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 06 7B 38 F7
HEIZ->LAN ANS  850 Heizkreis 1 - Estrichfunktion: 0 - Aus
DC 80 42 0D 07 2D 3D 06 7B 00 00 00 9E
#850: 0 - Aus
LAN->HEIZ QUR  851 Heizkreis 1 - Estrich Sollwert manuell:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 06 8A C7 C9
HEIZ->LAN ANS  851 Heizkreis 1 - Estrich Sollwert manuell: 25.0 °C
DC 80 42 0E 07 2D 3D 06 8A 00 06 40 B8 DF
#851: 25.0 °C
LAN->HEIZ QUR  855 Heizkreis 1 - Vorlauftemperatursollwert Estrichaustrocknung:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 06 7D 58 31
HEIZ->LAN ANS  855 Heizkreis 1 - Vorlauftemperatursollwert Estrichaustrocknung: --- °C
DC 80 42 0E 07 2D 3D 06 7D 01 00 00 A3 ED
#855: --- °C
LAN->HEIZ QUR  856 Heizkreis 1 - Estrich Tag aktuell:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 06 7C 48 10
HEIZ->LAN ANS  856 Heizkreis 1 - Estrich Tag aktuell: --- Tage
DC 80 42 0D 07 2D 3D 06 7C 01 00 B6 3F
#856: --- Tage
LAN->HEIZ QUR  857 Heizkreis 1 - Estrich Tage erfüllt:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 0D F2 E4 AC
HEIZ->LAN ANS  857 Heizkreis 1 - Estrich Tage erfüllt: 4 Tage
DC 80 42 0D 07 2D 3D 0D F2 00 04 FB CE
#857: 4 Tage
LAN->HEIZ QUR  860 Heizkreis 1 - Rückkühlung Speicher:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 07 1A 77 41
HEIZ->LAN ERR  860 Heizkreis 1 - Rückkühlung Speicher: error 7
DC 80 42 0C 08 2D 3D 07 1A 07 59 45
#860:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  861 Heizkreis 1 - Übertemperaturabnahme:
DC C2 00 0B 06 3D 21 08 C9 E9 00
HEIZ->LAN ANS  861 Heizkreis 1 - Übertemperaturabnahme: 2 - Immer
DC 80 42 0D 07 21 3D 08 C9 00 02 19 FA
#861: 2 - Immer
LAN->HEIZ QUR  864 Heizkreis 1 - Sperrsignalverstärkung:
DC C2 00 0B 06 3D 21 06 5E 39 51
HEIZ->LAN ANS  864 Heizkreis 1 - Sperrsignalverstärkung: 100.0 %
DC 80 42 0E 07 21 3D 06 5E 00 00 64 46 06
#864: 100.0 %
LAN->HEIZ QUR  870 Heizkreis 1 - Mit Pufferspeicher:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 07 C4 5D F2
HEIZ->LAN ANS  870 Heizkreis 1 - Mit Pufferspeicher: 1 - Ja
DC 80 42 0D 07 2D 3D 07 C4 00 FF BA 14
#870: 255 - Ja
LAN->HEIZ QUR  872 Heizkreis 1 - Mit Vorregler/Zubringerpumpe:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 07 C5 4D D3
HEIZ->LAN ANS  872 Heizkreis 1 - Mit Vorregler/Zubringerpumpe: 1 - Ja
DC 80 42 0D 07 2D 3D 07 C5 00 FF 8D 24
#872: 255 - Ja
LAN->HEIZ QUR  880 Heizkreis 1 - Pumpe Drehzahlreduktion:
DC C2 00 0B 06 3D 21 04 AD 80 4F
HEIZ->LAN ANS  880 Heizkreis 1 - Pumpe Drehzahlreduktion: 0 - Betriebsniveau
DC 80 42 0D 07 21 3D 04 AD 00 00 31 21
#880: 0 - Betriebsniveau
LAN->HEIZ QUR  881 Heizkreis 1 - Anlaufdrehzahl:
DC C2 00 0B 06 3D 05 10 D7 CA 23
HEIZ->LAN ANS  881 Heizkreis 1 - Anlaufdrehzahl: --- %
DC 80 42 0D 07 05 3D 10 D7 01 50 A5 D3
#881: --- %
LAN->HEIZ QUR  882 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Minimum:
DC C2 00 0B 06 3D 21 04 AB E0 89
HEIZ->LAN ANS  882 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Minimum: 40 %
DC 80 42 0D 07 21 3D 04 AB 00 28 26 EB
#882: 40 %
LAN->HEIZ QUR  883 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Maximum:
DC C2 00 0B 06 3D 21 04 AA F0 A8
HEIZ->LAN ANS  883 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Maximum: 100 %
DC 80 42 0D 07 21 3D 04 AA 00 64 98 93
#883: 100 %
LAN->HEIZ QUR  884 Heizkreis 1 - Drehzahlstufe Auslegungspunkt:
DC C2 00 0B 06 3D 11 2F 95 28 AD
HEIZ->LAN ERR  884 Heizkreis 1 - Drehzahlstufe Auslegungspunkt: error 7
DC 80 42 0C 08 11 3D 2F 95 07 FA 41
#884:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  885 Heizkreis 1 - Pumpe-PWM Minimum:
DC C2 00 0B 06 3D 05 10 E1 9C B6
HEIZ->LAN ANS  885 Heizkreis 1 - Pumpe-PWM Minimum: 0 %
DC 80 42 0D 07 05 3D 10 E1 00 00 BB 12
#885: 0 %
LAN->HEIZ QUR  886 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Maximum OEM:
DC C2 00 0B 06 3D 05 10 E0 8C 97
HEIZ->LAN ANS  886 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Maximum OEM: 100 %
DC 80 42 0D 07 05 3D 10 E0 00 64 A0 00
#886: 100 %
LAN->HEIZ QUR  887 Heizkreis 1 - Vorlaufsoll Norm Außentemperatur:
DC C2 00 0B 06 3D 05 30 50 2D AA
HEIZ->LAN ERR  887 Heizkreis 1 - Vorlaufsoll Norm Außentemperatur: error 7
DC 80 42 0C 08 05 3D 30 50 07 F1 EE
#887:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  888 Heizkreis 1 - Kennliniekorrektur bei 50% Drehzahl:
DC C2 00 0B 06 3D 21 0E 38 BC 98
HEIZ->LAN ANS  888 Heizkreis 1 - Kennliniekorrektur bei 50% Drehzahl: 33 %
DC 80 42 0D 07 21 3D 0E 38 00 21 FE 00
#888: 33 %
LAN->HEIZ QUR  889 Heizkreis 1 - Filterzeitkonstant Drehzahlregler:
DC C2 00 0B 06 3D 21 0E 39 AC B9
HEIZ->LAN ANS  889 Heizkreis 1 - Filterzeitkonstant Drehzahlregler: 5 min
DC 80 42 0D 07 21 3D 0E 39 00 05 AD D6
#889: 5 min
LAN->HEIZ QUR  890 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwertkorrektur Drehzahlregler:
DC C2 00 0B 06 3D 21 10 C2 D2 B1
HEIZ->LAN ANS  890 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwertkorrektur Drehzahlregler: 1 - Ja
DC 80 42 0D 07 21 3D 10 C2 00 FF 49 DD
#890: 255 - Ja
LAN->HEIZ QUR  891 Heizkreis 1 - dT Vorhaltezeit Tv:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 2F AC 3F 13
HEIZ->LAN ERR  891 Heizkreis 1 - dT Vorhaltezeit Tv: error 7
DC 80 42 0C 08 2D 3D 2F AC 07 C2 89
#891:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  892 Heizkreis 1 - dT Nachstellzeit Tv:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 2F AD 2F 32
HEIZ->LAN ERR  892 Heizkreis 1 - dT Nachstellzeit Tv: error 7
DC 80 42 0C 08 2D 3D 2F AD 07 F1 B8
#892:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  893 Heizkreis 1 - dT Abtastfaktor:
DC C2 00 0B 06 3D 0D 2F 9C 8F 86
HEIZ->LAN ERR  893 Heizkreis 1 - dT Abtastfaktor: error 7
DC 80 42 0C 08 0D 3D 2F 9C 07 CF A8
#893:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  894 Heizkreis 1 - dT Spreizung Norm Außentemperatur:
DC C2 00 0B 06 3D 19 2F 8A 62 D2
HEIZ->LAN ERR  894 Heizkreis 1 - dT Spreizung Norm Außentemperatur: error 7
DC 80 42 0C 08 19 3D 2F 8A 07 EB 21
#894:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  895 Heizkreis 1 - dT Spreizung Maximum:
DC C2 00 0B 06 3D 19 2F 8B 72 F3
HEIZ->LAN ERR  895 Heizkreis 1 - dT Spreizung Maximum: error 7
DC 80 42 0C 08 19 3D 2F 8B 07 D8 10
#895:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR  898 Heizkreis 1 - Betriebsniveauumschaltung:
DC C2 00 0B 06 3D 05 0D D4 8F 6F
HEIZ->LAN ANS  898 Heizkreis 1 - Betriebsniveauumschaltung: 1 - Reduziert
DC 80 42 0D 07 05 3D 0D D4 00 01 A7 47
#898: 1 - Reduziert
LAN->HEIZ QUR  900 Heizkreis 1 - Betriebsart:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 BE AD 48
HEIZ->LAN ANS  900 Heizkreis 1 - Betriebsart: 2 - Reduziert
DC 80 42 0D 07 05 3D 07 BE 00 02 A3 25
#900: 2 - Reduziert
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 00 1B 69 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 00 1B 69 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F D6
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 00 1A 56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 00 1A 56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 D7
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
HEIZ->DSP1 ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 25 - Aus
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 19 96 B2
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 00 19 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 00 19 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 8F
HEIZ->ALL  INF 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 49.3 °C
DC 80 7F 0E 02 05 00 02 1D 00 0C 56 CA DD
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 00 18 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 00 18 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 AF
EM1->HEIZ INF      05000253 00 00 00 26 00 00 00
DC 83 00 12 02 05 00 02 53 00 00 00 26 00 00 00 47 04
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 00 17 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 00 17 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 D9
GET /K HTTP/1.1

0 - Uhrzeit und Datum
1 - Bedieneinheit
2 - Funk
3 - Zeitprogramm Kühlkreis 1
4 - Zeitprogramm Kühlkreis 2
5 - Zeitprogramm Kühlkreis 3
6 - Zeitprogramm Heizkreis 1
7 - Zeitprogramm Heizkreis 2
8 - Zeitprogramm 3/HKP
9 - Zeitprogramm 4
10 - Zeitprogramm Lüftung 1
11 - Zeitprogramm Lüftung 2
12 - Zeitprogramm 5
13 - Zeitprogramm Lüftung 3
14 - Ferien Heizkreis 1
15 - Ferien Heizkreis 2
16 - Ferien Heizkreis 3/HKP
17 - Heizkreis 1
18 - Kühlkreis 1
19 - Lüftung 1
20 - Heizkreis 2
21 - Kühlkreis 2
22 - Lüftung 2
23 - Heizkreis 3/P
24 - Kühlkreis 3
25 - Lüftung 3
26 - Trinkwasser
27 - Verbraucherkreis 1
28 - Verbraucherkreis 2
29 - Schwimmbadkreis
30 - Hx-Pumpe
31 - Schwimmbad
32 - Vorregler/Zubringerpumpe
33 - Vorregler/Zubringerpumpe 2
34 - Kessel
35 - Sitherm Pro
36 - Wärmepumpe
37 - Energiezähler
38 - Brennerfolge
39 - Energiezähler 2
40 - Netzüberwachungsmodul
41 - Kaskade
42 - Zusatzerzeuger
43 - Solar
44 - Feststoffkessel
45 - Pufferspeicher
46 - Trinkwasserspeicher
47 - Trinkwasser Durchlauferhitzer
48 - Allgemeine Funktionen
49 - Konfiguration
50 - LPB-System
51 - Modbus
52 - Fehler
53 - Wartung/Sonderbetrieb
54 - Konfiguration Erweiterungsmodule
55 - Modbus Diagnose
56 - Ein-/Ausgangstest
57 - Status
58 - Diagnose Kaskade
59 - Diagnose Generator
60 - Diagnose Erzeuger
61 - Diagnose Verbraucher
62 - Stichtagspeicher
63 - Feuerungsautomat
64 - Benutzerdefiniert
65 - PPS-Bus
66 - One Wire, DHT & MAX! Sensors
DSP1->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DD 1A F4
GET /JQ=870 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR  870 Heizkreis 1 - Mit Pufferspeicher:
DC C2 00 0B 06 3D 2D 07 C4 5D F2
HEIZ->LAN ANS  870 Heizkreis 1 - Mit Pufferspeicher: 1 - Ja
DC 80 42 0D 07 2D 3D 07 C4 00 FF BA 14
#870: 255 - Ja
GET /JQ=8830 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR 8830 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur 1:
DC C2 00 0B 06 3D 31 05 2F 41 D7
HEIZ->LAN ANS 8830 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur 1: 48.1 °C
DC 80 42 0E 07 31 3D 05 2F 00 0C 09 53 08
#8830: 48.1 °C
HEIZ->EM1 INF      05040227 00 00 00 00
DC 80 03 0F 02 05 04 02 27 00 00 00 00 D8 E6
HEIZ->EM1 INF      0504024E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 03 1B 02 05 04 02 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 1B
EM1->HEIZ INF      05000229 0C 10 00 FD 00 05 00
DC 83 00 12 02 05 00 02 29 0C 10 00 FD 00 05 00 67 72
GET /K57 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR 8000 Status - Status Heizkreis 1:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 A3 6E D4
HEIZ->LAN ANS 8000 Status - Status Heizkreis 1: 114 - Heizbetrieb Komfort
DC 80 42 0D 07 05 3D 07 A3 00 72 DC 80
#8000: 114 - Heizbetrieb Komfort
LAN->HEIZ QUR 8001 Status - Status Heizkreis 2:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 A5 0E 12
HEIZ->LAN ANS 8001 Status - Status Heizkreis 2: 0 - ---
DC 80 42 0D 07 05 3D 07 A5 00 00 30 F5
#8001: 0 - ---
LAN->HEIZ QUR 8002 Status - Status Heizkreis P:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 A7 2E 50
HEIZ->LAN ANS 8002 Status - Status Heizkreis P: 0 - ---
DC 80 42 0D 07 05 3D 07 A7 00 00 5E 95
#8002: 0 - ---
LAN->HEIZ QUR 8003 Status - Status Trinkwasser:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 A1 4E 96
HEIZ->LAN ANS 8003 Status - Status Trinkwasser: 99 - Geladen, Nenntemperatur
DC 80 42 0D 07 05 3D 07 A1 00 63 B0 F0
#8003: 99 - Geladen, Nenntemperatur
LAN->HEIZ QUR 8004 Status - Status Kühlkreis 1:
DC C2 00 0B 06 3D 05 0F 73 2C 00
HEIZ->LAN ANS 8004 Status - Status Kühlkreis 1: 0 - ---
DC 80 42 0D 07 05 3D 0F 73 00 00 62 02
#8004: 0 - ---
LAN->HEIZ QUR 8005 Status - Status Kessel:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 A9 CF 9E
HEIZ->LAN ERR 8005 Status - Status Kessel: error 7
DC 80 42 0C 08 05 3D 07 A9 07 18 82
#8005:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR 8006 Status - Status Wärmepumpe:
DC C2 00 0B 06 3D 05 17 DC E2 DF
HEIZ->LAN ANS 8006 Status - Status Wärmepumpe: 51 - Keine Anforderung
DC 80 42 0E 07 05 3D 17 DC 00 00 33 5D 7F
#8006: 51 - Keine Anforderung
LAN->HEIZ QUR 8007 Status - Status Solar:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 AD 8F 1A
HEIZ->LAN ANS 8007 Status - Status Solar: 0 - ---
DC 80 42 0D 07 05 3D 07 AD 00 00 99 54
#8007: 0 - ---
LAN->HEIZ QUR 8008 Status - Status Feststoffkessel:
DC C2 00 0B 06 3D 05 0A 08 1C 09
HEIZ->LAN ANS 8008 Status - Status Feststoffkessel: 0 - ---
DC 80 42 0D 07 05 3D 0A 08 00 00 F6 BE
#8008: 0 - ---
LAN->HEIZ QUR 8009 Status - Status Brenner:
DC C2 00 0B 06 3D 05 0F 66 6E 94
HEIZ->LAN ERR 8009 Status - Status Brenner: error 7
DC 80 42 0C 08 05 3D 0F 66 07 B7 49
#8009:  (parameter not supported)
LAN->HEIZ QUR 8010 Status - Status Pufferspeicher:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 AB EF DC
HEIZ->LAN ANS 8010 Status - Status Pufferspeicher: 73 - Geladen, Solltemperatur
DC 80 42 0D 07 05 3D 07 AB 00 49 F2 19
#8010: 73 - Geladen, Solltemperatur
LAN->HEIZ QUR 8011 Status - Status Schwimmbad:
DC C2 00 0B 06 3D 05 0A FC B3 92
HEIZ->LAN ANS 8011 Status - Status Schwimmbad: 0 - ---
DC 80 42 0D 07 05 3D 0A FC 00 00 C9 2C
#8011: 0 - ---
LAN->HEIZ QUR 8022 Status - Status Zusatzerzeuger:
DC C2 00 0B 06 3D 05 17 E6 75 C6
HEIZ->LAN ANS 8022 Status - Status Zusatzerzeuger: 0 - ---
DC 80 42 0E 07 05 3D 17 E6 00 00 00 1F 0D
#8022: 0 - ---
LAN->HEIZ QUR 8025 Status - Status Kühlkreis 2:
DC C2 00 0B 06 3D 05 17 D1 33 72
HEIZ->LAN ANS 8025 Status - Status Kühlkreis 2:  no enum str00 00 00
DC 80 42 0E 07 05 3D 17 D1 00 00 00 62 C9
#8025:  no enum str
LAN->HEIZ QUR 8050 Status - Zeitstempel Statushistorie 1:
DC C2 00 0B 06 3D 05 06 FD E6 DE
HEIZ->LAN ANS 8050 Status - Zeitstempel Statushistorie 1: 18.01.2022 08:48:00
DC 80 42 14 07 05 3D 06 FD 00 7A 01 12 00 08 30 00 04 30 BA
#8050: 18.01.2022 08:48:00
LAN->HEIZ QUR 8051 Status - Statuscode Statushistorie 1:
DC C2 00 0B 06 3D 05 17 EA B4 4A
HEIZ->LAN ANS 8051 Status - Statuscode Statushistorie 1: 192 - Zwangsabtauen Verdichter
DC 80 42 0E 07 05 3D 17 EA 00 00 C0 89 73
#8051: 192 - Zwangsabtauen Verdichter
LAN->HEIZ QUR 8052 Status - Zeitstempel Statushistorie 2:
DC C2 00 0B 06 3D 05 06 FE D6 BD
HEIZ->LAN ANS 8052 Status - Zeitstempel Statushistorie 2: 17.01.2022 13:09:00
DC 80 42 14 07 05 3D 06 FE 00 7A 01 11 00 0D 09 00 04 A8 E4
#8052: 17.01.2022 13:09:00
LAN->HEIZ QUR 8053 Status - Statuscode Statushistorie 2:
DC C2 00 0B 06 3D 05 17 EB A4 6B
HEIZ->LAN ANS 8053 Status - Statuscode Statushistorie 2: 192 - Zwangsabtauen Verdichter
DC 80 42 0E 07 05 3D 17 EB 00 00 C0 FF C7
#8053: 192 - Zwangsabtauen Verdichter
LAN->HEIZ QUR 8054 Status - Zeitstempel Statushistorie 3:
DC C2 00 0B 06 3D 05 06 FF C6 9C
HEIZ->LAN ANS 8054 Status - Zeitstempel Statushistorie 3: 17.01.2022 12:07:00
DC 80 42 14 07 05 3D 06 FF 00 7A 01 11 00 0C 07 00 04 AA 14
#8054: 17.01.2022 12:07:00
LAN->HEIZ QUR 8055 Status - Statuscode Statushistorie 3:
DC C2 00 0B 06 3D 05 06 F5 67 D6
HEIZ->LAN ANS 8055 Status - Statuscode Statushistorie 3: 186 - Strömungswächter Verbraucher
DC 80 42 0D 07 05 3D 06 F5 00 BA 1E 1E
#8055: 186 - Strömungswächter Verbraucher
LAN->HEIZ QUR 8056 Status - Zeitstempel Statushistorie 4:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 00 EB 5D
HEIZ->LAN ANS 8056 Status - Zeitstempel Statushistorie 4: 17.01.2022 07:21:00
DC 80 42 14 07 05 3D 07 00 00 7A 01 11 00 07 15 00 04 2C 45
#8056: 17.01.2022 07:21:00
LAN->HEIZ QUR 8057 Status - Statuscode Statushistorie 4:
DC C2 00 0B 06 3D 05 06 F6 57 B5
HEIZ->LAN ANS 8057 Status - Statuscode Statushistorie 4: 192 - Zwangsabtauen Verdichter
DC 80 42 0D 07 05 3D 06 F6 00 C0 98 93
#8057: 192 - Zwangsabtauen Verdichter
LAN->HEIZ QUR 8058 Status - Zeitstempel Statushistorie 5:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 01 FB 7C
HEIZ->LAN ANS 8058 Status - Zeitstempel Statushistorie 5: 17.01.2022 04:35:00
DC 80 42 14 07 05 3D 07 01 00 7A 01 11 00 04 23 00 04 AF D9
#8058: 17.01.2022 04:35:00
LAN->HEIZ QUR 8059 Status - Statuscode Statushistorie 5:
DC C2 00 0B 06 3D 05 06 F7 47 94
HEIZ->LAN ANS 8059 Status - Statuscode Statushistorie 5: 186 - Strömungswächter Verbraucher
DC 80 42 0D 07 05 3D 06 F7 00 BA 70 7E
#8059: 186 - Strömungswächter Verbraucher
LAN->HEIZ QUR 8060 Status - Zeitstempel Statushistorie 6:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 02 CB 1F
HEIZ->LAN ANS 8060 Status - Zeitstempel Statushistorie 6: 16.01.2022 17:41:00
DC 80 42 14 07 05 3D 07 02 00 7A 01 10 00 11 29 00 04 3B 95
#8060: 16.01.2022 17:41:00
LAN->HEIZ QUR 8061 Status - Statuscode Statushistorie 6:
DC C2 00 0B 06 3D 05 06 F8 B6 7B
HEIZ->LAN ANS 8061 Status - Statuscode Statushistorie 6: 192 - Zwangsabtauen Verdichter
DC 80 42 0D 07 05 3D 06 F8 00 C0 83 92
#8061: 192 - Zwangsabtauen Verdichter
LAN->HEIZ QUR 8062 Status - Zeitstempel Statushistorie 7:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 03 DB 3E
HEIZ->LAN ANS 8062 Status - Zeitstempel Statushistorie 7: 16.01.2022 08:14:00
DC 80 42 14 07 05 3D 07 03 00 7A 01 10 00 08 0E 00 04 BF 56
#8062: 16.01.2022 08:14:00
LAN->HEIZ QUR 8063 Status - Statuscode Statushistorie 7:
DC C2 00 0B 06 3D 05 06 F9 A6 5A
HEIZ->LAN ANS 8063 Status - Statuscode Statushistorie 7: 186 - Strömungswächter Verbraucher
DC 80 42 0D 07 05 3D 06 F9 00 BA 6B 7F
#8063: 186 - Strömungswächter Verbraucher
LAN->HEIZ QUR 8064 Status - Zeitstempel Statushistorie 8:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 04 AB D9
HEIZ->LAN ANS 8064 Status - Zeitstempel Statushistorie 8: 16.01.2022 05:42:00
DC 80 42 14 07 05 3D 07 04 00 7A 01 10 00 05 2A 00 04 C0 2C
#8064: 16.01.2022 05:42:00
LAN->HEIZ QUR 8065 Status - Statuscode Statushistorie 8:
DC C2 00 0B 06 3D 05 06 FA 96 39
HEIZ->LAN ANS 8065 Status - Statuscode Statushistorie 8: 192 - Zwangsabtauen Verdichter
DC 80 42 0D 07 05 3D 06 FA 00 C0 ED F2
#8065: 192 - Zwangsabtauen Verdichter
LAN->HEIZ QUR 8066 Status - Zeitstempel Statushistorie 9:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 05 BB F8
HEIZ->LAN ANS 8066 Status - Zeitstempel Statushistorie 9: 15.01.2022 15:16:00
DC 80 42 14 07 05 3D 07 05 00 7A 01 0F 00 0F 10 00 04 1A 21
#8066: 15.01.2022 15:16:00
LAN->HEIZ QUR 8067 Status - Statuscode Statushistorie 10:
DC C2 00 0B 06 3D 05 06 FB 86 18
HEIZ->LAN ANS 8067 Status - Statuscode Statushistorie 10: 192 - Zwangsabtauen Verdichter
DC 80 42 0D 07 05 3D 06 FB 00 C0 DA C2
#8067: 192 - Zwangsabtauen Verdichter
LAN->HEIZ QUR 8068 Status - Zeitstempel Statushistorie 10:
DC C2 00 0B 06 3D 05 07 06 8B 9B
HEIZ->LAN ANS 8068 Status - Zeitstempel Statushistorie 10: 15.01.2022 02:18:00
DC 80 42 14 07 05 3D 07 06 00 7A 01 0F 00 02 12 00 04 FC 08
#8068: 15.01.2022 02:18:00
LAN->HEIZ QUR 8069 Status - Statuscode Statushistorie 10:
DC C2 00 0B 06 3D 05 06 FC F6 FF
HEIZ->LAN ANS 8069 Status - Statuscode Statushistorie 10: 192 - Zwangsabtauen Verdichter
DC 80 42 0D 07 05 3D 06 FC 00 C0 5F 52
#8069: 192 - Zwangsabtauen Verdichter
LAN->HEIZ QUR 8070 Status - Reset Historie:
DC C2 00 0B 06 3D 05 06 B6 1F 71
HEIZ->LAN ANS 8070 Status - Reset Historie: 0 - Nein
DC 80 42 0D 07 05 3D 06 B6 00 00 5C 72
#8070: 0 - Nein
LAN->HEIZ QUR 8099 Status - Status im Hauptdisplay:
DC C2 00 0B 06 3D 05 17 DD F2 FE
HEIZ->LAN ANS 8099 Status - Status im Hauptdisplay: 25 - Aus
DC 80 42 0E 07 05 3D 17 DD 00 00 19 AE E3
#8099: 25 - Aus
GET /JQ=8980 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR 8980 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 1:
DC C2 00 0B 06 3D 05 05 34 FB E8
HEIZ->LAN ANS 8980 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 1: 40.6 °C
DC 80 42 0E 07 05 3D 05 34 00 0A 24 91 92
#8980: 40.6 °C
HEIZ->EM2 INF      0504024E 07 DA 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 80 04 1B 02 05 04 02 4E 07 DA 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D2 3C
GET /JQ=8395 HTTP/1.1

LAN->HEIZ QUR 8395 Diagnose Erzeuger - Wärmeabgabe:
DC C2 00 0B 06 3D 05 19 D8 81 54
HEIZ->LAN ANS 8395 Diagnose Erzeuger - Wärmeabgabe: 0.00 kW
DC 80 42 10 07 05 3D 19 D8 00 00 00 00 00 59 00
#8395: 0.00 kW

freetz

Und wo genau in dem Log kann man sehen, wo der Ausfall passiert? Sind während dieses Logs mehrere Ausfälle passiert? Denn so sieht nichts nach einem Ausfall aus...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

freetz

Und für die Werte, die Du über JQ abrufst: Es ist sehr viel besser, diese in einem Rutsch abzurufen, also z.B. /JQ=8300,8700,8795 oder so. Dann wird der Bus nur einmal blockiert und nicht dreimal hintereinander. Aber das sollte mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun haben.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Schotty

@Spielmops: Achso, das war ein Verbesserungsvorschlag - ich hatte es aufgrund von "Hab ich das richtig verstanden? Warum muss LPB und PPS erwähnt werden, wenn das Handbuch BSB behandelt?" als Verständnisproblem verstanden und mich dann gewundert, wo du den snip-snap-Text her hattest..
Ok, danke, das sehe ich mir nochmal in Ruhe an.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Hannibal014

ZitatUnd für die Werte, die Du über JQ abrufst: Es ist sehr viel besser, diese in einem Rutsch abzurufen, also z.B. /JQ=8300,8700,8795 oder so. Dann wird der Bus nur einmal blockiert und nicht dreimal hintereinander. Aber das sollte mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun haben.
Da ich mit Loxone abrufe muss ich jeden JQ Wert einzeln abfragen
Also Nicht JQ= 1,2,3,4
sonder
JQ=1
Neuer Befehl
JQ=2
Neuer Befehl
JQ=3

Da ich sonst mit der Behelserkennung ein Problem kriege, da er ja immer nur VALUE erkennt und das dann immer öfters kommt.
Gibt es hier eine Bessere Lösung ?

GET /K HTTP/1.1
Immer wenn das kommt beginnt er sich von neuem zu Starten, passiert hier ja mehrfach