LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)

Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

postman

Hallo Schotty,
das hört sich erst einmal gut an. Das Telefonkabel wollte ich deshalb nehmen, weil die Adern einen Durchmesser von 0,6 mm haben, also einen Querschnitt von ca. 1,1 quadrat mm. Das sollte also von der Dicke ausreichen.
Es sind übrigens zwei Telefonverteiler. Über die geht übrigens auch der Internetanschluß. Da sollte es mit der Heizung wohl auch funktionieren. Telefonkabel, die im Haus verlegt werden, sind übrigens immer geschirmt und besitzen oftmals sogar noch eine extra Ader, um die Abschirmung vernünftig zu erden (siehe beiliegendes Bilddes Kabels)
Ich denke, ich werde das so machen. Wissen musste ich natürlich, wie lang das sein darf.
Danke dafür.
Gruß
Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter

Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...

freetz

Hatte ich oben schon geschrieben. 250 Meter maximal.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Schotty

..siehe übrigens auch: Handbuch S. 12 unter "Tipps".. ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

postman

#1218
Hallo zusammen,
danke für die Tipps, aber ihr seid schneller mit dem Schreiben, als ich lesen und tippen kann  ;D ;D
ZitatHatte ich oben schon geschrieben. 250 Meter maximal.
Hatte ich gesehen, aber konnte nicht so schnell drauf reagieren. 250 m, so lang ist ja nicht mal nen Lananschluß zwischen Patchfeld und Dose, der macht ja schon bei ca. 100 - 110 m dicke Backen und funktioniert nicht mehr richtig.   :-\

Gruß
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter

Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...

postman

Hallo zusammen,
noch ne Frage, ich habe mir diesen
Ethernet Shield + MicroSD-Karten Slot, W5100 Controller für Arduino Uno/Mega bestellt, ist das der Richtige?
@Schotty, den Adruino hab ich mir bestellt. Ich hoffe, die beiden passen zusammen und funktionieren ;)
Gruß

Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter

Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...

Schotty

#1220
..Zitat S.12: "Für den BSB-Anschluss sind Cu-Leitungen mit mindestens 0,8mm² (bis 20m) Querschnitt zu wählen, bspw. LIYY oder LiYCY 2 x 0,8. Bei Leitungslängen bis 80m sollte 1mm², bis 120m sollten 1,5mm² Querschnitt gewählt werden." - hmmm, jetzt grübel ich gerade, ob ich mich da vertippt habe..
Querschnitt oder Durchmesser..? *kopfkratz*
Eigtl gibt man doch bei Einzeldrähten den Durchmesser an, demnach habe ich das falsch geschrieben? In der erwähnten Brötje-Quelle steht nur "0,8mm²" etc. - upps..?!?
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

frank

das bild vom kabel zeigt ein 2x2x0,6. die adern sind also paarweise verdrillt. schau genau, dass du so ein verdrilltes paar zum anschluss nutzt, denn durch die verdrillung werden störeinstrahlungen minimiert.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Schotty

Zitat von: freetz am 07 Dezember 2017, 12:52:19
Hatte ich oben schon geschrieben. 250 Meter maximal.
Die 250 beziehen sich auf den LPB, Brötje spricht in der Installationsanleitung vom RGT von "bis 120m" bei BSB.
Gruß
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

Bitte klärt mich auf, ich möchte es nicht falsch im Handbuch haben..  ::) https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg727472.html#msg727472
Durchmesser oder Querschnitt?
Danke!
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

#1225
@postman:LPB und BSB (und etwaige daran angeschlossene RGTs) sind hardwaretechnisch exakt das Gleiche und etwas völlig anderes als LAN. LPB/BSB machen mit 4,8kBit pro Sekunde "Strom an / Strom aus" und hat (trotz der zwei Adern) nur eine Leitung. LAN hat 4 (GBit sogar 8) und überträgt eine bis zu 1000fache Datenmenge in der gleichen Zeit. Klar, dass da ganz andere Abschirmungen und Leitungslängen gefragt sind.
Mag sein, dass Brötje und Konsorten andere (geringere) Werte ansetzen, weil sie vielleicht verhindern wollen, dass da Leute regelmäßig bis ans Maximum gehen. Siemens als der eigentliche Hersteller ist für mich aber letztlich das Maß der Dinge. Und egal, bo 250 oder 120 Meter - das sollte jede noch so abwegige Zweifamilienhaus-Situation abdecken können.
Und schlussendlich hast Du danach gefragt, wie lang es sein darf. Das ergibt sich aus den von mir zitierten Specs. Wenn Du wissen willst, wie lang bei uns die Kabel sind, dann ist das eine andere Frage, die Dir aber möglicherweise nicht so viel weiterhelfen wird, wenn wir alle "kürzer" sind als Du.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

freetz

Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Schotty

Uppsala - wer lesen kann ist klar im Vorteil  ;D
..und dabei hab ich sogar die deutsche Version gelesen, kann es also noch nicht mal auf ein Übersetzungsproblem schieben - naja, aber auf Übermüdung, das hab ich ja immer nachts gemacht  ;D
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

postman

#1228
Hallo zusammen,
ZitatEigtl gibt man doch bei Einzeldrähten den Durchmesser an, demnach habe ich das falsch geschrieben? In der erwähnten Brötje-Quelle steht nur "0,8mm²" etc. - upps..?!?
nur so zur Info: in der Telekomunikation wird mit Aderdurchmesser gearbeitet und im Elektrohandwerk mit Querschnitt. Also der Querschnitt ist gemeint.
Ersterer läßt sich leichter überprüfen, dazu reicht nen Messschieber  ;D. Beim Querschnitt muss man leider noch rechnen; wenn ich mich nicht irre radius hoch 2 mal pi ;)
Ich finde die erstere Variante einfacher - natürlich auch nur weil ich es weiss, das Telefonkabel im Haus diesen Durchmesser haben ;)
Ohhh ich seh gerade; mit meiner Querschnittberechnung hab ich mich vertan;  weiter oben habe ich mit dem Durchmesser gerechnet - natürlich völliger Quatsch. ??? Das sind bei Durchmesse 0,6 nur ca. 03 mm²

@Schotty, sorry das mit dem Link hier der richtige nochmal https://www.amazon.de/dp/B01D0KELYM/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
@ frank, in meinem Haus sind bündelverseilte Kabel verlegt, da sind immer zwei Doppeladern zu einem Sternvierer verdrillt, was die gegenseitige Beeinflussung noch mehr minimiert; Bei Kabeln mit mehr als zwei Doppeladern wird das durch die gegenseitige Verdrallung dieser Sternvierer sogar noch besser.
Gruß Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter

Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...

Schotty

Ah ok, danke für die Info (können die sich nicht einfach einigen..? ;) ).
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/