Bisher funktioniert alles super. Danke nochmal für eure Hilfe!

Weiß jemand wie ich eine Störung auslesen und die Anlage resetten kann?
Ich nutze im Moment iobroker mit dem parser adapter

Schotty

@Ceel:
Störung auslesen mit den entspr Parametern, wo die Fehler aufgeführt werden.
Anlage resetten - meinst du via BSB-LAN automatisch und/oder aus der Ferne? Geht nicht, solltest du auch nicht irgendwie anders als Bastellösung realisieren: Das ist eine Sicherheitsfunktion!
Bevor man eine durch eine Störung hervorgerufene Verriegelung der Anlage wieder entriegelt, sollte man erstmal herausfinden, was die Ursache für die Verriegelung/Sperre war. Also Fehlerdiagnose und -suche samt etwaiger Inspektion/Reparatur durch einen Fachmann. Sonst kann da ganz fix auch mal mehr kaputt gehen..
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

@all: Danke für die guten Wünsche, so langsam kann ich auch mal wieder auf den Bildschirm schauen ;)...
Was mich gerade wundert, ist Folgendes: Es gibt jetzt von zwei Gerätefamilien (108 und 163) neue Rückmeldungen für die /Q Abfrage:
108: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg896885.html#msg896885
163: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg894158.html#msg894158

Das ist an sich kein Problem, wenn es sich um "neue" Parameter handeln würde, die einfach jetzt länger niemand aus der entsprechenden Gerätefamilie abgefragt hat. Da hier aber auch "alte" dabei sind, könnte es sein, dass ich hier nicht nur zwischen der Gerätefamilie (108 bzw. 163) differenzieren muss, sondern auch zwischen der Gerätevariante. Auch das ist kein Problem, ich möchte mir da nur sicher sein, denn wenn ich das mache, sind die Änderungen eben nur für eine sehr eng definierte Gruppe verfügbar.

Meine Bitte daher an die Besitzer einer Therme mit einer der beiden Gerätefamilien: Bitte fragt einmal die Parameter ab, die in der /Q Auflistung in dem zu Eurer Therme gehörenden Beitrag aufgelistet sind (Bei 108 geht's mit 2803 los, bei 163 entsprechend mit 857).

Wenn da bei Euch überall "error 7" kommt, ist alles gut :) - falls einer der Werte aber funktioniert, dann muss ich das entsprechend berücksichtigen.

Eine zeitnahe Rückmeldung wäre gut, da ab nächster Woche meine Elternzeit zu Ende ist und ich dann erst mal schauen muss, wie ich mich wieder in die Arbeit einfinde...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Ceel

#3318
Zitat von: freetz am 29 Januar 2019, 22:17:46
@all: Danke für die guten Wünsche, so langsam kann ich auch mal wieder auf den Bildschirm schauen ;)...
Was mich gerade wundert, ist Folgendes: Es gibt jetzt von zwei Gerätefamilien (108 und 163) neue Rückmeldungen für die /Q Abfrage:
108: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg896885.html#msg896885
163: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg894158.html#msg894158

Das ist an sich kein Problem, wenn es sich um "neue" Parameter handeln würde, die einfach jetzt länger niemand aus der entsprechenden Gerätefamilie abgefragt hat. Da hier aber auch "alte" dabei sind, könnte es sein, dass ich hier nicht nur zwischen der Gerätefamilie (108 bzw. 163) differenzieren muss, sondern auch zwischen der Gerätevariante. Auch das ist kein Problem, ich möchte mir da nur sicher sein, denn wenn ich das mache, sind die Änderungen eben nur für eine sehr eng definierte Gruppe verfügbar.

Meine Bitte daher an die Besitzer einer Therme mit einer der beiden Gerätefamilien: Bitte fragt einmal die Parameter ab, die in der /Q Auflistung in dem zu Eurer Therme gehörenden Beitrag aufgelistet sind (Bei 108 geht's mit 2803 los, bei 163 entsprechend mit 857).

Wenn da bei Euch überall "error 7" kommt, ist alles gut :) - falls einer der Werte aber funktioniert, dann muss ich das entsprechend berücksichtigen.

Eine zeitnahe Rückmeldung wäre gut, da ab nächster Woche meine Elternzeit zu Ende ist und ich dann erst mal schauen muss, wie ich mich wieder in die Arbeit einfinde...

2803 Wärmepumpe - Nachlaufzeit Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2873 Wärmepumpe - Verdichtermod Laufzeit: error 7 (parameter not supported)
5953 Konfiguration - Spannungswert 1 H1: error 7 (parameter not supported)
5955 Konfiguration - Spannungswert 2 H1: error 7 (parameter not supported)
6046 Konfiguration - Funktion Eingang H2: error 7 (parameter not supported)
7845 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H2: error 7 (parameter not supported)
7846 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H2: error 7 (parameter not supported)
8006 Status - Status Wärmepumpe: error 7 (parameter not supported)
8022 Status - Status Zusatzerzeuger: error 7 (parameter not supported)
8323 Diagnose Erzeuger - Gebläsedrehzahl: error 7 (parameter not supported)


!!! GROßES PROBLEM: !!!
Am ersten Tag läuft alles super aber:
wenn ich am nächsten Tag die Seite http://192.168.178.88/EIGENES-PW/ öffne und auf "Heizungsfunktionen" klicke, dann wird die http://192.168.178.88/EIGENES-PW/K kurz angezeigt, ist dann aber nicht mehr erreichbar. Dann muss ich jedesmal resetten! Lampen auf dem Board leuchten aber normal!

Schotty

Bei 'Heizungskonfiguration' wird /C angezeigt. Nicht /K - das sind die Kategorien. Was meinst du nun, Konfig oder Kategorien?
Ist BSB-LAN also dann generell nicht mehr erreichbar?
Kannst du denn noch anpingen?
Was sagt der SerMo?
Was hast du für Komponenten verbaut - original oder Clones? Hinweise im Handbuch bzgl Clones gelesen?
Im Handbuch gibts extra Kapitel für Probleme und Fehler, Kap 14 und 15, die auch schonmal durchgearbeitet..?

Meintest du DAS mit 'Anlage resetten'? Also BSB-LAN per Webbefehl resetten, und nicht deine Heizungsanlage?
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Ceel

#3320
Zitat von: Schotty am 30 Januar 2019, 10:12:30
Bei 'Heizungskonfiguration' wird /C angezeigt. Nicht /K - das sind die Kategorien. Was meinst du nun, Konfig oder Kategorien?
Ist BSB-LAN also dann generell nicht mehr erreichbar?
Kannst du denn noch anpingen?
Was sagt der SerMo?
Was hast du für Komponenten verbaut - original oder Clones? Hinweise im Handbuch bzgl Clones gelesen?
Im Handbuch gibts extra Kapitel für Probleme und Fehler, Kap 14 und 15, die auch schonmal durchgearbeitet..?

Meintest du DAS mit 'Anlage resetten'? Also BSB-LAN per Webbefehl resetten, und nicht deine Heizungsanlage?

Heizungsfunktionen URL/K <-- steht doch auch oben (hatte ich bereits geändert)
ja BSB-LAN ist generell nicht mehr erreichbar
ping habe ich nicht getestet
SerMo kann ich leider nicht testen
habe Clone verbaut
Kapitel für Probleme und Fehler, Kap 14 und 15 gehe ich jetzt durch

komisch ist nur das er komplett erreichbar war.
haben die Parameter die freetz wollte abgerufen, ohne Probleme
erst als ich auf die Startseite ging und auf "Heizungsfunktionen" klickte ging nichts mehr

Schotty

Evtl war die Abfrage noch nicht fertig - der Ardu ist nicht multitaskingfähig, und wenn eine Abfrage noch nicht beendet ist, man aber im Webinterface was anderes aufrufen will, dann passiert erstmal nichts. Vielleicht war es nur das?! Klingt zumindest danach.

Da du nichts dazu geschrieben hattest: Falls du mit 'Anlage resetten' den Ardu und nicht deinen Heizungsregler nach Verriegelung meinst, so kann man den Ardu prinzipiell mit dem URL-Befehl /N neu starten. Muss dafür aber in der config.h aktiviert sein, siehe entspr. Kapitel 'Einstellungsrelevante Parameter' und 'URL-Befehle'. Funktioniert aber natürlich nicht, wenn BSB-LAN generell nicht mehr erreichbar ist..
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

@Ceel: Von Dir kam ja die /Q Abfrage von GF 108, von daher brauchen wir die Kontrollabfrage von anderen Usern mit der gleichen Gerätefamilie...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Ceel

Zitat von: Schotty am 30 Januar 2019, 10:43:09
Evtl war die Abfrage noch nicht fertig - der Ardu ist nicht multitaskingfähig, und wenn eine Abfrage noch nicht beendet ist, man aber im Webinterface was anderes aufrufen will, dann passiert erstmal nichts. Vielleicht war es nur das?! Klingt zumindest danach.

Da du nichts dazu geschrieben hattest: Falls du mit 'Anlage resetten' den Ardu und nicht deinen Heizungsregler nach Verriegelung meinst, so kann man den Ardu prinzipiell mit dem URL-Befehl /N neu starten. Muss dafür aber in der config.h aktiviert sein, siehe entspr. Kapitel 'Einstellungsrelevante Parameter' und 'URL-Befehle'. Funktioniert aber natürlich nicht, wenn BSB-LAN generell nicht mehr erreichbar ist..
Der Ardu war nicht mehr erreichbar. Auch 5 Min. später nicht
ich habe den roten Knopf gedrückt zum resetten


Zitat von: freetz am 30 Januar 2019, 10:46:58
@Ceel: Von Dir kam ja die /Q Abfrage von GF 108, von daher brauchen wir die Kontrollabfrage von anderen Usern mit der gleichen Gerätefamilie...
OK sorry

Schotty

#3324
@freetz: Schön, dass du wieder auf dem Weg der Genesung bist, aber schon dich bitte noch, nicht gleich wieder Vollgas geben.. ;)

GF108 (betr /Q von Ceel):
- gleiche Variante: User guck123
- andere Variante: User shilbert

GF163 (betr /Q von mifh):
- gleiche Variante: kein weiterer User!
- andere Variante: User GT2006

Nachtrag: Anfragen an die entspr User sind raus.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

Zitat von: Ceel am 30 Januar 2019, 10:53:54
Der Ardu war nicht mehr erreichbar. Auch 5 Min. später nicht
Ja, genau so ist das Verhalten dann leider. Kannst es ja einfach nochmal testen: Erneute Abfrage mehrerer Parameter, wenn die Abfrage fertig ist sicherheitshalber noch etwas warten und dann erst bspw /K aufrufen.
Ansonsten könnte es noch ein Shield-Problem sein (W5100 oder W5500?) oder auch die Socket-Geschichte, gab etliche Beiträge dazu auf den letzten x-Seiten.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

bully1987

Hallo zusammen,

ich bin neu hier und auf der Suche nach Hilfe zu dem BSB-LAN-Adapater.
Würde diesen gerne mit einem Raspberry an meine neue Brötje Heizung hängen, um die Daten im iobroker zu nutzen.
Gibt es eine Möglichkeit die Platine und die Bauteile zu beziehen ?

Leider kann ich mir diese nichts selbst bauen und bei der Suche nach dem BSB-LAN-Adapter bin ich nicht weiter gekommen.

Wer kann mir hier helfen ?

Gruß
Alexander


freetz

@bully1987: Schick' mir mal eine E-Mail an bsb (ät) code-it.de - sind noch Platinen da...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

freetz

@Ceel: Habe Deine /Q Werte jetzt eingepflegt, Update liegt auf GitHub. Kannst Du mal bitte schauen, ob /Q bei dieser Variante dann "leer" bleibt?
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

freetz

Zitat von: Schotty am 30 Januar 2019, 10:55:38
@freetz: Schön, dass du wieder auf dem Weg der Genesung bist, aber schon dich bitte noch, nicht gleich wieder Vollgas geben.. ;)

GF108 (betr /Q von Ceel):
- gleiche Variante: User guck123
- andere Variante: User shilbert

GF163 (betr /Q von mifh):
- gleiche Variante: kein weiterer User!
- andere Variante: User GT2006

Nachtrag: Anfragen an die entspr User sind raus.

Danke, Schotty, gut, dass Du Deine Liste so umfangreich geführt hast! Bei GF 108 scheint es schon mal so zu sein, dass wir da auch nach der Gerätevariante ausdifferenzieren müssen. Mal sehen, wie's bei GF 163 dann aussieht...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan