Zitat von: freetz am 27 April 2024, 17:27:41Kapitel 1 des Handbuchs hat gleich am Anfang eine Tabelle, bei der die einzelnen Boards verglichen werden, da ist auch für den Olimex aufgelistet, welche Pins noch zur Verfügung stehen.
17:50:32.541 -> LAN->HEIZ QUR 8741.0 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur-Sollwert 1:
17:50:32.575 -> DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 93 11 82
17:50:32.575 -> HEIZ->LAN ANS 8741.0 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur-Sollwert 1: 12.0 °C
17:50:32.575 -> DC 80 42 0E 07 2D 3D 05 93 00 03 00 09 EC
17:50:32.575 -> #8741: 12.0 °C
17:50:32.575 -> Publishing to topic: BSB-LAN/json
17:50:32.575 -> Payload: {"BSB-LAN":{"id":8741,"name":"Raumtemperatur-Sollwert 1","value": "12.0","desc": "","unit": "°C","error": 0}}
17:50:32.575 -> Successfully published...
17:50:32.789 -> LAN->HEIZ QUR 710.0 Heizkreis 1 - Komfortsollwert:
17:50:32.789 -> DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 8E D2 1E
17:50:32.789 -> HEIZ->LAN ANS 710.0 Heizkreis 1 - Komfortsollwert: 20.0 °C
17:50:32.789 -> DC 80 42 0E 07 2D 3D 05 8E 00 05 00 81 6B
17:50:32.789 -> #710: 20.0 °C
17:50:32.789 -> Publishing to topic: BSB-LAN/json
17:50:32.789 -> Payload: {"BSB-LAN":{"id":710,"name":"Komfortsollwert","value": "20.0","desc": "","unit": "°C","error": 0}}
17:50:32.835 -> Successfully published...
17:50:32.990 -> LAN->HEIZ QUR 712.0 Heizkreis 1 - Raumtemperatur-Reduziertsollwert:
17:50:33.024 -> DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 90 21 E1
17:50:33.024 -> HEIZ->LAN ANS 712.0 Heizkreis 1 - Raumtemperatur-Reduziertsollwert: 12.0 °C
17:50:33.024 -> DC 80 42 0E 07 2D 3D 05 90 00 03 00 92 30
17:50:33.024 -> #712: 12.0 °C
17:50:33.024 -> Publishing to topic: BSB-LAN/json
17:50:33.024 -> Payload: {"BSB-LAN":{"id":712,"name":"Raumtemperatur-Reduziertsollwert","value": "12.0","desc": "","unit": "°C","error": 0}}
17:50:33.024 -> Successfully published...
17:53:31.574 -> HEIZ->RGT1 ANS 9009.0 Diagnose Verbraucher - Wasserdruck: 1.2 bar
17:53:31.574 -> DC 80 06 0E 07 07 00 08 05 00 00 0C 7E 17
17:53:32.588 -> RGT1->HEIZ QUR 8741.0 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur-Sollwert 1:
17:53:32.635 -> DC 86 00 0B 06 00 2D 05 93 FD 50
17:53:32.681 -> HEIZ->RGT1 ANS 8741.0 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur-Sollwert 1: 13.5 °C
17:53:32.728 -> DC 80 06 0E 07 2D 00 05 93 00 03 60 DB AA
17:53:32.869 -> RGT1->HEIZ QUR 8009.0 Status - Status Brenner:
17:53:32.869 -> DC 86 00 0B 06 00 05 0F 66 82 46
17:53:32.961 -> HEIZ->RGT1 ANS 8009.0 Status - Status Brenner: 216 - Standby
17:53:32.961 -> DC 80 06 0D 07 05 00 0F 66 00 D8 6E 46
17:53:34.393 -> RGT1->HEIZ QUR 8830.0 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur-Istwert Oben (B3):
17:53:34.434 -> DC 86 00 0B 06 00 31 05 2F AD 05
17:53:34.525 -> HEIZ->RGT1 ANS 8830.0 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur-Istwert Oben (B3): 51.3 °C
17:54:33.268 -> LAN->HEIZ QUR 8009.0 Status - Status Brenner:
17:54:33.268 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 0F 66 6E 94
17:54:33.268 -> HEIZ->LAN ANS 8009.0 Status - Status Brenner: 216 - Standby
17:54:33.313 -> DC 80 42 0D 07 05 3D 0F 66 00 D8 80 E4
17:54:33.313 -> #8009: 216 - Standby
17:54:33.313 -> Publishing to topic: BSB-LAN/json
17:54:33.313 -> Payload: {"BSB-LAN":{"id":8009,"name":"Status Brenner","value": "216","desc": "Standby","unit": "","error": 0}}
17:54:33.313 -> Successfully published...
17:54:33.503 -> LAN->HEIZ QUR 8741.0 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur-Sollwert 1:
17:54:33.503 -> DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 93 11 82
17:54:33.503 -> HEIZ->LAN ANS 8741.0 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur-Sollwert 1: 13.5 °C
17:54:33.503 -> DC 80 42 0E 07 2D 3D 05 93 00 03 60 65 4A
17:54:33.503 -> #8741: 13.5 °C
17:54:33.503 -> Publishing to topic: BSB-LAN/json
17:54:33.503 -> Payload: {"BSB-LAN":{"id":8741,"name":"Raumtemperatur-Sollwert 1","value": "13.5","desc": "","unit": "°C","error": 0}}
17:54:33.547 -> Successfully published...
17:54:33.720 -> LAN->HEIZ QUR 710.0 Heizkreis 1 - Komfortsollwert:
17:54:33.721 -> DC C2 00 0B 06 3D 2D 05 8E D2 1E
17:54:33.721 -> HEIZ->LAN ANS 710.0 Heizkreis 1 - Komfortsollwert: 20.0 °C
17:54:33.721 -> DC 80 42 0E 07 2D 3D 05 8E 00 05 00 81 6B
17:54:33.721 -> #710: 20.0 °C
17:54:33.721 -> Publishing to topic: BSB-LAN/json
17:54:33.721 -> Payload: {"BSB-LAN":{"id":710,"name":"Komfortsollwert","value": "20.0","desc": "","unit": "°C","error": 0}}
17:54:33.767 -> Successfully published...
Zitat von: MadMax-FHEM am 27 April 2024, 18:27:55D.h. "irgendeine" Alexa/Echo antwortet schon?
Na dann gratuliere!
Zitat von: MadMax-FHEM am 27 April 2024, 18:27:55Bzgl. voice Reading: Interval anpassen! Also für Aktualisierung des Readings...joa da werde ich mich die Tage mal einlesen ob und was es da in der "Anleitung" gibt
Siehe "Anleitung"...
Dann mal den Event Monitor aufmachen oder das echdevice-Device des zugehörigen Echos bzgl. voice beobachten.
Ich denke du wirst etwas warten müssen, bevor du schauen kannst, welcher Echo die Routine gestartet hat, um dann dort ausgeben zu können...
Viel Spaß schon mal...
Gruß, Joachim
Zitat von: MadMax-FHEM am 27 April 2024, 18:04:13Zitat von: mrb am 27 April 2024, 17:59:56nach bisserl fummeln geht es tatsächlich nur mein "wenn kriterium" wird immer mit "übersetzt von xyz..." quittiertIch habe keine Ahnung wovon du hier schreibst...
So macht helfen wirklich keine Freude...
Gruß, Joachim