FHEM Forum

FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: franky08 am 02 Mai 2015, 11:54:14

Titel: [gelöst]Junkers Therme mit Stetigreglung, warum liegen 20V an Modulat.-Eingang?
Beitrag von: franky08 am 02 Mai 2015, 11:54:14
Hallo, ich habe mir die Stetigreglung mit dem Pollin AVR-NET-IO Board und DAC/OPV nachgebaut. Mit einem Labornetzteil funktioniert das Ganze auch wie gewünscht. Nun wollte ich heute die Steuerung mit der Therme verbinden. Die Kontakte sind mit 1 2 4 bezeichnet, so mit 3 Kontakten dürfte das ja kein Problem sein, dachte ich. Leider ist die Belegung, auch durch messen nicht zu ergründen. Also das Steuerteil, FR100, auseinander gebaut aber dort gibt es an den 3 Kontakten keinen der GND ist. Jetzt komme ich nicht weiter, kann mir jemand sagen wie die 3 Kontakte belegt sind (Vcc, GND und Steuersignal)?

Gefunden habe ich im Netz:
1: 24V
2: Modulation
4 Gnd

Aber wenn ich an 2 gegen GND messe, liegen da ohne FR100 und ohne jeglich angeschlossene Steuerung so an die 20V an, dass kann doch nicht stimmen, oder?

Vielen Dank

Frank
Titel: Antw:Junkers Therme mit Stetigreglung, warum liegen 20V an Modulat.-Eingang?
Beitrag von: franky08 am 04 Mai 2015, 00:29:28
Keiner eine Antwort?? Kann ich trotz der anliegenden 20V die Steuerung draufklemmen? Ich will mir da nichts zerschiesen.

Vg frank
Titel: Antw:Junkers Therme mit Stetigreglung, warum liegen 20V an Modulat.-Eingang?
Beitrag von: franky08 am 04 Mai 2015, 12:59:15
Funktioniert!
Titel: Antw:Junkers Therme mit Stetigreglung, warum liegen 20V an Modulat.-Eingang?
Beitrag von: kpwg am 04 Mai 2015, 17:55:51
Mist, hab den Beitrag überlesen  8)

So viele werden das nicht einsetzen. Ich finde, das es recht gut funktioniert, lediglich sollte per C6-script noch der DAC mit definierten Werten initialisiert werden. Ich hatte es ein paar mal, das nach Stromausfall die Therme plötzlich heizte. Schaltplan Variante 3 ist so in Ordnung.

Ansonsten ist meins hier dokumentiert: http://www.ethersex.de/index.php/FHEM_Kueche_%28Deutsch%29 (http://www.ethersex.de/index.php/FHEM_Kueche_%28Deutsch%29)
Mittlerweile ist das aber nicht mehr der Stand. Da auf dem Board noch Platz war, ist ein BMP180 eingezogen und misst den Drock, nachdem ich meine WS300PC endlich ausgesondert habe.
Titel: Antw:Junkers Therme mit Stetigreglung, warum liegen 20V an Modulat.-Eingang?
Beitrag von: franky08 am 04 Mai 2015, 18:31:17
Das Ganze läuft seit heute an die Heizung angeschlossen. Nur sind es heute 24°C draußen  :(
Warte auf die Nacht aber hatte die Steuerung schon seit einer Woche mit einem Labornetzteil laufen und da sind keine Probleme aufgetreten. Bei einem Stromausfall (fhem hat eine USV) wird der DAC automatisch auf ca. 5V also Heizung aus gesetzt bis vom Threshold Modul ein neuer Sollwert kommt und den DAC wieder auf die richtige Spannung setzt.
ZitatSchaltplan Variante 3 ist so in Ordnung.
Den hab ich auch genommen.

P.S. Probelauf heute Nacht bestanden nur der TH für die Steuerung ist zu träge, werde auf einen TC im Wohnzimmer ausweichen. 1Wire geht leider räumlich nicht und für die Vor-/Rücklauftemperatur habe ich den Differenztemperatursensor von HM im Einsatz

VG
Frank
Titel: Antw:Junkers Therme mit Stetigreglung, warum liegen 20V an Modulat.-Eingang?
Beitrag von: franky08 am 12 Mai 2015, 14:42:27
20V kommen vom Pull up Widerstand in der Therme.

VG
Frank
Titel: Antw:[gelöst]Junkers Therme mit Stetigreglung, warum liegen 20V an Modulat.-Eingang?
Beitrag von: kpwg am 13 Mai 2015, 19:38:44
Hier ähnlich. Knapp über 20V hatte ich gemessen.

Meine Werte am DAC sind übrigens bei 930 für 0% und etwa 3800 für 100%. Die Therme reagiert sofort- viel schneller als der TR200.