FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: hal2001 am 04 Januar 2013, 17:58:18

Titel: DS2408 bei OWSWITCH
Beitrag von: hal2001 am 04 Januar 2013, 17:58:18
Ich versuche, den 8fach-Schalter auf DS2408-Basis (e-service online Fertigmodul) mittels OWX/OWSWITCH ans Laufen zu bringen. Das OWX-Gerät ist einwandfrei eingerichtet worden -- Temperatursensoren funktionieren. Auch der 8fach-Schalter wurde richtig erkannt (29-Family-ID).

Leider bewirkt das Schalten via "set <Devicename> output A ON" nichts. Danach werden alle acht Kanäle auf ON umgestellt. Am Gerät selbst ist aber keine Schaltung erfolgt. Das Hochsetzen des LogLevels auf 5 hat auch keine Neuigkeiten gebracht.

Wie kann ich weiter testen oder bei der Ursachensuche helfen?

Danke vielmals im Voraus.

JM
Titel: Aw: DS2408 bei OWSWITCH
Beitrag von: UweH am 04 Januar 2013, 19:44:46
Braucht das Teil externe 12V?
Titel: Aw: DS2408 bei OWSWITCH
Beitrag von: UweH am 04 Januar 2013, 19:58:43
Ah, hab's gerade selber mal bei denen angesehen. Wenn deren Schaltung meiner ähnelt, dann ist das so...leg bitte die externen 12V für die Relais an. Dann müsste es funktionieren.

Gruß
Uwe
Titel: Aw: DS2408 bei OWSWITCH
Beitrag von: hal2001 am 04 Januar 2013, 23:10:29
Danke für die schnelle kompetente Hilfe. Das war's.

LG, JM
Titel: Aw: DS2408 bei OWSWITCH
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 05 Januar 2013, 07:10:07
Fein, dann läuft es ja ...

Geht das auch gut mit dem on-for-timer/off-for-timer Befehl ?

LG

pah
Titel: Aw: DS2408 bei OWSWITCH
Beitrag von: UweH am 05 Januar 2013, 10:22:04
Moin,

ja, ich habe es mit DS2408 und DS2413 getestet, funktioniert!

Prima, Danke.