Hallo, ich habe Probleme mit dem decodieren von Engelman Sensorstar https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2019/02/1080600020_BA_Kommunikationsschnittstellen_S3C_de.pdf Zählern. hat jemand bereits erfolgreich diese Zähler auslesen können oder hat Tips was ich umstellen muss?

WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on block 1


2022.12.14 15:30:26.665 5: SIGNALESP32/RAW READ: /
2022.12.14 15:30:26.683 5: SIGNALESP32/RAW READ: /MN;D=YA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06
2022.12.14 15:30:26.700 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06/D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D7
2022.12.14 15:30:26.719 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D7/7F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8
2022.12.14 15:30:26.738 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8/C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE7
2022.12.14 15:30:26.754 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE7/79C1014AADEBD8E54D375B3F6C56784AF2ED6A
2022.12.14 15:30:26.768 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE779C1014AADEBD8E54D375B3F6C56784AF2ED6A/BDE4668AF56E16A6DA537743DB78D7
2022.12.14 15:30:26.776 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE779C1014AADEBD8E54D375B3F6C56784AF2ED6ABDE4668AF56E16A6DA537743DB78D7/BFF5A10038FDA3615C1F539313425B3ED63D37E063E5227651
2022.12.14 15:30:26.785 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE779C1014AADEBD8E54D375B3F6C56784AF2ED6ABDE4668AF56E16A6DA537743DB78D7BFF5A10038FDA3615C1F539313425B3ED63D37E063E5227651/48320DFBE0830FE284F4D3C62D
2022.12.14 15:30:26.793 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE779C1014AADEBD8E54D375B3F6C56784AF2ED6ABDE4668AF56E16A6DA537743DB78D7BFF5A10038FDA3615C1F539313425B3ED63D37E063E522765148320DFBE0830FE284F4D3C62D/416CE35506F6EE8023;N=12;
2022.12.14 15:30:26.802 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE779C1014AADEBD8E54D375B3F6C56784AF2ED6ABDE4668AF56E16A6DA537743DB78D7BFF5A10038FDA3615C1F539313425B3ED63D37E063E522765148320DFBE0830FE284F4D3C62D416CE35506F6EE8023;N=12;/

2022.12.14 15:30:26.802 4: SIGNALESP32/msg READ: MN;D=YA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE779C1014AADEBD8E54D375B3F6C56784AF2ED6ABDE4668AF56E16A6DA537743DB78D7BFF5A10038FDA3615C1F539313425B3ED63D37E063E522765148320DFBE0830FE284F4D3C62D416CE35506F6EE8023;N=12;
2022.12.14 15:30:26.802 1: DEBUG>SIGNALESP32: incoming message: (MN;D=YA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE779C1014AADEBD8E54D375B3F6C56784AF2ED6ABDE4668AF56E16A6DA537743DB78D7BFF5A10038FDA3615C1F539313425B3ED63D37E063E522765148320DFBE0830FE284F4D3C62D416CE35506F6EE8023;N=12;)

2022.12.14 15:30:26.803 1: DEBUG>SIGNALESP32: extracted  data YA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE779C1014AADEBD8E54D375B3F6C56784AF2ED6ABDE4668AF56E16A6DA537743DB78D7BFF5A10038FDA3615C1F539313425B3ED63D37E063E522765148320DFBE0830FE284F4D3C62D416CE35506F6EE8023

2022.12.14 15:30:26.803 1: DEBUG>SIGNALESP32: extracted xFSK Native Nr 12

2022.12.14 15:30:26.804 4: SIGNALESP32 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 210 length 331 RSSI = -56.5 LQI = 128 -> WMBUS C
2022.12.14 15:30:26.804 4: SIGNALESP32 ParseMN: ID=210 dmsg=bYA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE779C1014AADEBD8E54D375B3F6C56784AF2ED6ABDE4668AF56E16A6DA537743DB78D7BFF5A10038FDA3615C1F539313425B3ED63D37E063E522765148320DFBE0830FE284F4D3C62D416CE35506F6EE8023
2022.12.14 15:30:26.804 5: SIGNALESP32 Dispatch: bYA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE779C1014AADEBD8E54D375B3F6C56784AF2ED6ABDE4668AF56E16A6DA537743DB78D7BFF5A10038FDA3615C1F539313425B3ED63D37E063E522765148320DFBE0830FE284F4D3C62D416CE35506F6EE8023, test ungleich: disabled
2022.12.14 15:30:26.804 4: SIGNALESP32 Dispatch: bYA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE779C1014AADEBD8E54D375B3F6C56784AF2ED6ABDE4668AF56E16A6DA537743DB78D7BFF5A10038FDA3615C1F539313425B3ED63D37E063E522765148320DFBE0830FE284F4D3C62D416CE35506F6EE8023,  dispatch
2022.12.14 15:30:26.805 5: SIGNALESP32: dispatch bYA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE779C1014AADEBD8E54D375B3F6C56784AF2ED6ABDE4668AF56E16A6DA537743DB78D7BFF5A10038FDA3615C1F539313425B3ED63D37E063E522765148320DFBE0830FE284F4D3C62D416CE35506F6EE8023
2022.12.14 15:30:26.805 5: WMBUS raw msg bYA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE779C1014AADEBD8E54D375B3F6C56784AF2ED6ABDE4668AF56E16A6DA537743DB78D7BFF5A10038FDA3615C1F539313425B3ED63D37E063E522765148320DFBE0830FE284F4D3C62D416CE35506F6EE8023
2022.12.14 15:30:26.806 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on block 1
2022.12.14 15:30:26.810 3: SIGNALESP32: Unknown code bYA244C5142607987000047A2F009005A6DFAC06D4D00E451653D85D3BF6BA2BA0E00079155A0F568216C1F305D77F6C4B309EEC22412E703EC4D16422F5267044643F34E8C69EF8E2672D2803E8A02AF60C074EE779C1014AADEBD8E54D375B3F6C56784AF2ED6ABDE4668AF56E16A6DA537743DB78D7BFF5A10038FDA3615C1F539313425B3ED63D37E063E522765148320DFBE0830FE284F4D3C62D416CE35506F6EE8023, help me!
2022.12.14 15:31:04.745 5: SIGNALESP32/RAW READ: /
2022.12.14 15:31:04.784 5: SIGNALESP32/RAW READ: /MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB0
2022.12.14 15:31:04.800 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB0/31A0001FD1700426CBF2C4406855E0
2022.12.14 15:31:04.820 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E0/000840106077300008402
2022.12.14 15:31:04.834 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E0000840106077300008402/06FF6F00008403060F6F0000840406A16E000
2022.12.14 15:31:04.847 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E000/0840506A16E0000840606A1
2022.12.14 15:31:04.858 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A1/6E0000840706A16E000084080
2022.12.14 15:31:04.868 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E000084080/6C16D0000840906726B0000840A
2022.12.14 15:31:04.877 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A/0635670000840B0688630000D8
2022.12.14 15:31:04.885 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A0635670000840B0688630000D8/2D840C06855E0000
2022.12.14 15:31:04.895 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A0635670000840B0688630000D82D840C06855E0000/840D06E0590000840E
2022.12.14 15:31:04.904 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A0635670000840B0688630000D82D840C06855E0000840D06E0590000840E/0631560000840F067B54
2022.12.14 15:31:04.912 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A0635670000840B0688630000D82D840C06855E0000840D06E0590000840E0631560000840F067B54/000003FD0C05010002
2022.12.14 15:31:04.921 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A0635670000840B0688630000D82D840C06855E0000840D06E0590000840E0631560000840F067B54000003FD0C05010002/FD0B0111DACC800
2022.12.14 15:31:04.930 5: SIGNALESP32/RAW READ: MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A0635670000840B0688630000D82D840C06855E0000840D06E0590000840E0631560000840F067B54000003FD0C05010002FD0B0111DACC800/4;N=12;

2022.12.14 15:31:04.930 4: SIGNALESP32/msg READ: MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A0635670000840B0688630000D82D840C06855E0000840D06E0590000840E0631560000840F067B54000003FD0C05010002FD0B0111DACC8004;N=12;
2022.12.14 15:31:04.931 1: DEBUG>SIGNALESP32: incoming message: (MN;D=YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A0635670000840B0688630000D82D840C06855E0000840D06E0590000840E0631560000840F067B54000003FD0C05010002FD0B0111DACC8004;N=12;)

2022.12.14 15:31:04.931 1: DEBUG>SIGNALESP32: extracted  data YA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A0635670000840B0688630000D82D840C06855E0000840D06E0590000840E0631560000840F067B54000003FD0C05010002FD0B0111DACC8004

2022.12.14 15:31:04.931 1: DEBUG>SIGNALESP32: extracted xFSK Native Nr 12

2022.12.14 15:31:04.949 4: SIGNALESP32 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 210 length 343 RSSI = -72 LQI = 128 -> WMBUS C
2022.12.14 15:31:04.950 4: SIGNALESP32 ParseMN: ID=210 dmsg=bYA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A0635670000840B0688630000D82D840C06855E0000840D06E0590000840E0631560000840F067B54000003FD0C05010002FD0B0111DACC8004
2022.12.14 15:31:04.950 5: SIGNALESP32 Dispatch: bYA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A0635670000840B0688630000D82D840C06855E0000840D06E0590000840E0631560000840F067B54000003FD0C05010002FD0B0111DACC8004, test ungleich: disabled
2022.12.14 15:31:04.950 4: SIGNALESP32 Dispatch: bYA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A0635670000840B0688630000D82D840C06855E0000840D06E0590000840E0631560000840F067B54000003FD0C05010002FD0B0111DACC8004,  dispatch
2022.12.14 15:31:04.953 5: SIGNALESP32: dispatch bYA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A0635670000840B0688630000D82D840C06855E0000840D06E0590000840E0631560000840F067B54000003FD0C05010002FD0B0111DACC8004
2022.12.14 15:31:04.953 5: WMBUS raw msg bYA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A0635670000840B0688630000D82D840C06855E0000840D06E0590000840E0631560000840F067B54000003FD0C05010002FD0B0111DACC8004
2022.12.14 15:31:04.958 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on block 1
2022.12.14 15:31:04.966 3: SIGNALESP32: Unknown code bYA844C5142407557400047A470000002F2F046D1E2FCE2C04066C7400000413AB031A0001FD1700426CBF2C4406855E000084010607730000840206FF6F00008403060F6F0000840406A16E0000840506A16E0000840606A16E0000840706A16E0000840806C16D0000840906726B0000840A0635670000840B0688630000D82D840C06855E0000840D06E0590000840E0631560000840F067B54000003FD0C05010002FD0B0111DACC8004, help me!
2022.12.14 15:31:20.451 4: SIGNALESP32/keepalive ok, retry = 0
2022.12.14 15:32:11.798 5: SIGNALESP32/RAW READ: /
2022.12.14 15:32:12.015 5: SIGNALESP32/RAW READ: /MN;D=YAD44C5141907557400047AD0009005475BBB71322F0FCEC94ACFDE14A2575A5CAF7E5FDE87A630EEE138A97D1720D6D138D6592BB8A93555A2E0ED5DBAC85E42A7718A061493EF1925E2E778ED202FE39A0DD89556B42C52122C1B110404CD588450C105BB675E460AD2DB15D1E97AABA3C8573019D0003B6AEBCC3A12121B92159650B14AD250F7B252B94778DB9B2F7DE2FDD1FDAE5753E9BD8E8A4582BEC7C803FD0C05010002FD0B011177358026;N=12;

2022.12.14 15:32:12.019 4: SIGNALESP32/msg READ: MN;D=YAD44C5141907557400047AD0009005475BBB71322F0FCEC94ACFDE14A2575A5CAF7E5FDE87A630EEE138A97D1720D6D138D6592BB8A93555A2E0ED5DBAC85E42A7718A061493EF1925E2E778ED202FE39A0DD89556B42C52122C1B110404CD588450C105BB675E460AD2DB15D1E97AABA3C8573019D0003B6AEBCC3A12121B92159650B14AD250F7B252B94778DB9B2F7DE2FDD1FDAE5753E9BD8E8A4582BEC7C803FD0C05010002FD0B011177358026;N=12;
2022.12.14 15:32:12.020 1: DEBUG>SIGNALESP32: incoming message: (MN;D=YAD44C5141907557400047AD0009005475BBB71322F0FCEC94ACFDE14A2575A5CAF7E5FDE87A630EEE138A97D1720D6D138D6592BB8A93555A2E0ED5DBAC85E42A7718A061493EF1925E2E778ED202FE39A0DD89556B42C52122C1B110404CD588450C105BB675E460AD2DB15D1E97AABA3C8573019D0003B6AEBCC3A12121B92159650B14AD250F7B252B94778DB9B2F7DE2FDD1FDAE5753E9BD8E8A4582BEC7C803FD0C05010002FD0B011177358026;N=12;)

2022.12.14 15:32:12.020 1: DEBUG>SIGNALESP32: extracted  data YAD44C5141907557400047AD0009005475BBB71322F0FCEC94ACFDE14A2575A5CAF7E5FDE87A630EEE138A97D1720D6D138D6592BB8A93555A2E0ED5DBAC85E42A7718A061493EF1925E2E778ED202FE39A0DD89556B42C52122C1B110404CD588450C105BB675E460AD2DB15D1E97AABA3C8573019D0003B6AEBCC3A12121B92159650B14AD250F7B252B94778DB9B2F7DE2FDD1FDAE5753E9BD8E8A4582BEC7C803FD0C05010002FD0B011177358026

2022.12.14 15:32:12.020 1: DEBUG>SIGNALESP32: extracted xFSK Native Nr 12

2022.12.14 15:32:12.043 4: SIGNALESP32 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 210 length 353 RSSI = -55 LQI = 128 -> WMBUS C
2022.12.14 15:32:12.044 4: SIGNALESP32 ParseMN: ID=210 dmsg=bYAD44C5141907557400047AD0009005475BBB71322F0FCEC94ACFDE14A2575A5CAF7E5FDE87A630EEE138A97D1720D6D138D6592BB8A93555A2E0ED5DBAC85E42A7718A061493EF1925E2E778ED202FE39A0DD89556B42C52122C1B110404CD588450C105BB675E460AD2DB15D1E97AABA3C8573019D0003B6AEBCC3A12121B92159650B14AD250F7B252B94778DB9B2F7DE2FDD1FDAE5753E9BD8E8A4582BEC7C803FD0C05010002FD0B011177358026
2022.12.14 15:32:12.044 5: SIGNALESP32 Dispatch: bYAD44C5141907557400047AD0009005475BBB71322F0FCEC94ACFDE14A2575A5CAF7E5FDE87A630EEE138A97D1720D6D138D6592BB8A93555A2E0ED5DBAC85E42A7718A061493EF1925E2E778ED202FE39A0DD89556B42C52122C1B110404CD588450C105BB675E460AD2DB15D1E97AABA3C8573019D0003B6AEBCC3A12121B92159650B14AD250F7B252B94778DB9B2F7DE2FDD1FDAE5753E9BD8E8A4582BEC7C803FD0C05010002FD0B011177358026, test ungleich: disabled
2022.12.14 15:32:12.044 4: SIGNALESP32 Dispatch: bYAD44C5141907557400047AD0009005475BBB71322F0FCEC94ACFDE14A2575A5CAF7E5FDE87A630EEE138A97D1720D6D138D6592BB8A93555A2E0ED5DBAC85E42A7718A061493EF1925E2E778ED202FE39A0DD89556B42C52122C1B110404CD588450C105BB675E460AD2DB15D1E97AABA3C8573019D0003B6AEBCC3A12121B92159650B14AD250F7B252B94778DB9B2F7DE2FDD1FDAE5753E9BD8E8A4582BEC7C803FD0C05010002FD0B011177358026,  dispatch
2022.12.14 15:32:12.045 5: SIGNALESP32: dispatch bYAD44C5141907557400047AD0009005475BBB71322F0FCEC94ACFDE14A2575A5CAF7E5FDE87A630EEE138A97D1720D6D138D6592BB8A93555A2E0ED5DBAC85E42A7718A061493EF1925E2E778ED202FE39A0DD89556B42C52122C1B110404CD588450C105BB675E460AD2DB15D1E97AABA3C8573019D0003B6AEBCC3A12121B92159650B14AD250F7B252B94778DB9B2F7DE2FDD1FDAE5753E9BD8E8A4582BEC7C803FD0C05010002FD0B011177358026
2022.12.14 15:32:12.045 5: WMBUS raw msg bYAD44C5141907557400047AD0009005475BBB71322F0FCEC94ACFDE14A2575A5CAF7E5FDE87A630EEE138A97D1720D6D138D6592BB8A93555A2E0ED5DBAC85E42A7718A061493EF1925E2E778ED202FE39A0DD89556B42C52122C1B110404CD588450C105BB675E460AD2DB15D1E97AABA3C8573019D0003B6AEBCC3A12121B92159650B14AD250F7B252B94778DB9B2F7DE2FDD1FDAE5753E9BD8E8A4582BEC7C803FD0C05010002FD0B011177358026
2022.12.14 15:32:12.051 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on block 1
2022.12.14 15:32:12.059 3: SIGNALESP32: Unknown code bYAD44C5141907557400047AD0009005475BBB71322F0FCEC94ACFDE14A2575A5CAF7E5FDE87A630EEE138A97D1720D6D138D6592BB8A93555A2E0ED5DBAC85E42A7718A061493EF1925E2E778ED202FE39A0DD89556B42C52122C1B110404CD588450C105BB675E460AD2DB15D1E97AABA3C8573019D0003B6AEBCC3A12121B92159650B14AD250F7B252B94778DB9B2F7DE2FDD1FDAE5753E9BD8E8A4582BEC7C803FD0C05010002FD0B011177358026, help me!

dennisk

Zitat von: mirko_s am 14 Dezember 2022, 16:18:43
Hallo, ich habe Probleme mit dem decodieren von Engelman Sensorstar https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2019/02/1080600020_BA_Kommunikationsschnittstellen_S3C_de.pdf Zählern. hat jemand bereits erfolgreich diese Zähler auslesen können oder hat Tips was ich umstellen muss?

Hallo, bei mir wurden auch einige Engelmann SensoStar Q mit dem verlinkten Funk-Kommunikationsmodul verbaut (von der Hausverwaltung, nicht von mir, Schlüssel habe ich noch nicht). Ich habe seit mindestens zwei Wochen einen NanoCUL (mit aculfw und vergrößertem TTYBUF) in Betrieb und die ebenfalls neu verbauten Wasseruhren kann ich problemlos empfangen. Trotz der im ganzen Haus vielfach verbauten Wärmemengenzähler SensoStar Q kann ich aber keinen einzigen davon in den Logs entdecken - zumindest deren IDs müsste ich ja auch ohne Kenntnis des Schlüssels entdecken. Klappt auch nicht mit einer bereits vorkompilierten Version der aculfw. Liegt da vielleicht ein grundsätzliches Problem mit den Geräten von Engelmann vor? Gibt es jemanden, der diese erfolgreich empfängt?

pure-current

Hallo zusammen,

ich hab' einen Raspi4 mit 3x SCC1101 (stackable CC, 2x 868 MHz und 1x 433MHz)
(war mal gedacht für Homematic, FS20 und MAX!, nur noch Homematic im Einsatz)
Leider sind meine beiden 868MHZ Firmwarestand "V 1.58 CSM868" und lt. Thread hier bräuchte ich "Aktuelle Firmware 1.60+"

Jetzt würde ich gerne die neueste Firmware aufspielen. Laut Anleitung solle es so gehen:
updating firmware
The makefile inside Device/SCC directory is prepared to flash new firmware by running:
make program

Ich kann aber beim besten Willen kein solches Verzeichnis oder ein makefile finden.
Kann mir jemand helfen?

Vielen Dank im Voraus.


Raspberry PI mit drei stackable CC (2x866MHz-HM&WMBUS, 1x433MHz-Somfy)
HM-LAN (Keymatic, Dimmer, Bewegungsmelder, Rolladen, Lichtschalter, KFM100)
div. Tasmota via MQTT

2. Raspberry Pi/FHEM im Wohnmobil (Heizungsregelung,GPS) Batterieüberwachung-toDo

pure-current

OK, ich hab's hingekriegt.

Falls es nochmal jemand braucht:

bei mir fehlten noch Pakete:
sudo apt-get install avr-libc
sudo apt-get install avrdude

Auf sourceforge den gesamten culfw Trunk auf den Pi runterladen (http://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/trunk/culfw)
ins Verzeichnis "/culfw/Devices/SCC/" wechseln
sudo make program
(gab bei mir jetzt erst mal ne Fehlermeldung:
in somfy_rts.c wäre in Zeile 200 ein verwaistes "#" vor  "129341",
ich habe das "#" durch "//" ersetzt, danach lief es fehlerfrei durch.)

Also auf dem gewünschten SCC den Microtaster drücken, dann sudo make program
So hats bei mir geklappt, bin jetzt von V1.58 auf V1.67

Jetzt werd' ich mich mal dem Thema Wireless MBUS widmen...
Raspberry PI mit drei stackable CC (2x866MHz-HM&WMBUS, 1x433MHz-Somfy)
HM-LAN (Keymatic, Dimmer, Bewegungsmelder, Rolladen, Lichtschalter, KFM100)
div. Tasmota via MQTT

2. Raspberry Pi/FHEM im Wohnmobil (Heizungsregelung,GPS) Batterieüberwachung-toDo

exit2308

Hi,

hab mir jetzt die ganzen Beiträge in ruhe durchgelesen und mich mit dem Thema wmbus etwas befasst.
Scheinbar sollte es einen Standard geben (OMS), der aber nicht von jeden Hersteller eingehalten wird.
Da die Entwicklung des Moduls seit Mitte 2014 begonnen hat, wollte ich mal fragen, wie jetzt der Stand der Dinge ist.

Ich habe bei mir Folgende Zählertypen verbaut:
- Heizkostenverteiler: Qundis - Q caloric 5.5
- Wasserzähler: Maddalena - Radio Evo

der Empfang sollte mittels nanoCUL realisiert werden.

Sind diese bereits getestet oder kann jemand dazu Erfahrungen geben?

lg André

dadoc

Hallo zusammen,
ich habe nach wie vor folgendes am Laufen:
- 3 F90S (3) Wärmezähler:
- Zähler 1 (Heizkreis 1) ist mit dem Funkmodul ausgestattet
- Zähler 2 (Heizkreis 2) und Zähler 3 (Warmwasser) sind mit Impulszähler-Modulen ausgestattet, die an die Impulszählereingänge des Funkmoduls von Zähler 1 angeschlossen sind.
D.h. das Funkmodul von Zähler 1 überträgt die Daten der drei Zähler.
- Empfang mit Esp32 und Ralfs Firmware "4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101..."

Zum Jahreswechsel habe ich die Daten der drei Wärmezähler nun auch mal mit der Device Monitor Software von Brummerhoop und dem Opto-Kopf ausgelesen. Zu meiner Überraschung ist der (einzige) Wert, der mich interessiert, nämlich der Verbrauch in Wh bzw. MWh (VIF_ENERGY_WATT), bei zwei Zählern deutlich anders als die entsprechenden Werte, die in fhem erfasst werden. Bei einem Zähler passt es dagegen genau

Größenordnung (Auslesung Optokopf ./. Auslesung Sduino/fhem):
Heizkreis 1: 71,495 ./. 63,254
Heizkreis 2: 57,169 ./. 57,169
Warmwasser: 22,214 ./. 30,709
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Danke & Grüße
Martin

Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods

Uwe-Kaditz

Hallo zusammen,

hat von Euch einer den AES key vom Wasservorsorger für den Hydrus 2.0 (Type 173) bekommen?

Wenn ja, habe ich 2 Fragen:

  • Setzt sich der Schlüssel aus 2 identischen Zeichenfolgen a 16 Byte zusammen?
  • Endet der Schlüssel auf "10E66D83F8"?

DANKE!

bicmac

Hi,
meine Gemeinde wollte mir den Schlüssel für den Diehl Hydras auch nicht geben da wohl alle in der Gemeinde den selben Schlüssel verwenden. Nach einigen Diskussionen haben sie mir einen neuen Zähler bestellt der einen eigenen Key hat und den Zähler nochmal getauscht.
Das "Problem" ist nur das sie mir nun eine XML Datei zur Verfügung gestellt haben in der zwar 2 Keys enthalten sind. Diese sind jedoch nicht im HEX FormaT wie es im Modul erwartet wird. Der mir vorliegende String ist 32 Zeichen lang.
Wie komme ich denn von den keys aus der XML zu dem erwarteten HEX keys?

locodriver

Hallo!

Mein "normales" Monatslog wird mit Daten von Wasseruhren, Wärmezählern und Rauchmeldern geflutet. Der Aufruf des Logfiles ist auch sehr zäh.

Ich habe meine Geräte definiert und dann autocreate auf disabled gesetzt.

Nun sieht das log so in der Art aus und fhem wird - besoders beim Update - ausgebremst.

2023.06.01 00:00:28.794 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2023-06-01.log
2023.06.01 00:00:37.148 3: TelegramBot_Callback Nachrichten: Digest: Number of poll failures on 2023-05-31 is :3:
2023.06.01 00:00:42.889 3: WMBUS Unknown device bAE44EE4D703850241B04294A7AB000A025A7C097F75AD434AE3052ABFE5B0669E7BC0D3BD54090E1E2C8F3C215154EFBAF499ADDDCCE545E37EA357E47B9EEA759977CFF4FD160B4B38C33B7F516E809AF557DADABB2D6AA9A10761A9DCC9393A8033FC3DB384E96B9CBCC15D173AEDB032F2CF3737F47DCC9F9B97EB6481B33E86F10A174AEFF61AAEDA9045D9C69DBB7662F67B0B82A055EE6D7B7297FC640ABFC73828A947197E9BD92453A98980151641D53E95F4AC62628C1E667E1D3EF49ABC86713D81A80::-87, please define it
2023.06.01 00:00:56.831 3: WMBUS Unknown device bAE44EE4D093950241B04E5D57A0100A025AE432ADD72A3443F07E8C45524ADD736F8B375D097F3CC8597C18796338D49B3AA9A6B8F65A58E07A55D8681D123EB2AEBC2BD3545189693C07FEDA94DF20141D7B3EB06EFD75EFB80869446DFEF63FA41080AB8ACD41680CDD968B706D99E0B0D89470C2B71F6DA2DBAC1B8EBCF9C797B8F6FE93A4B70AA3E198705E9013FB4AEA2B3E998F9720FC054DCF3C9BC162F10C28EB9A5E6D41BBCFFC684C3E7C21A320005F0664CADCA53E3591849A98C98CDF1A231404780::-87.5, please define it
2023.06.01 00:01:09.374 3: WMBUS Unknown device bAE44EE4D673850241B042C617A0F00A025B0A99893C4C97F3D98BC2A082CC9CCB598FC6B0EE0783EF06EA3CF4BBC78F0C261CFACBF021AA5AEC3D1DDF2A5AA0BF4E57DF7A6D05265A47E7AE366DD534C80ECEA8D07D830DADA1F3103C4F0887ED8D0105A5B40DC0A37FFE5D0929810F5BFB557C8C972FD18B0D77F19A22A21EA5BDF6132632256730B9F90C3F2782CEC58962FB4CF4F40D28887FEC975A464FE9191C8D5865EE2F81B535C17EA56DEA0A87A60A6DE4FAFD5B051DB4AC4F2CA67AD0382CF8CD0B980::-85, please define it
2023.06.01 00:01:13.824 3: WMBUS Unknown device bAE44EE4D723850241B04973F7A0B00A025743AA5B0A636D491429CCD31E3A845B62399A20573B274931AA634CDFF7BB50C117B64F11C10E2B291654E019ABB8F714912D6210A2CB86314D9B624DEE3FD6D26F240EAF2DF457B10D689A01837AC8D27754905FA45F027EC9C5AAB255B7C5536EBCE83E1288740C4A1BFE72366D47263913B240D1C7678E281F0AFC9B0D8E692AD3BC6BAE0BC2779C4A0A359E21CFC749574C1DD6D6063FBB136B2F667F02BF92C6F7AD5BD06CA4184D4BA9DE002230D0AC56F3CCA80::-81, please define it
2023.06.01 00:01:16.964 3: WMBUS Unknown device bAE44EE4D563950241B048E847A3300A0256C9821BDA722A17391A143A20562796CF4AF7BB94EEA82B0C2B3D6C28C63F80DBCF7C6B8CE1C233A909D711EB07656EF096AE7B625BD5B4A97793241A4F51B99A3DFD0914CB1B21ACCB474813F2B3894802D5BC2CFF148C261A8370B9916B20C22905E129D57ED0BCEBAED9327DBC60A1CC9CD531368B09622EB97AAD81C96746E954BA1FCF816026F2605E0D46608FFEB3AD56C7D20DCF2E0E77F844D704A71F3BD57517D87264E1CEFA264243B289DA6EF10681C5180::-73, please define it
2023.06.01 00:01:17.666 3: WMBUS Unknown device bAE44EE4D433950241B0435DA7A2400A0259CD86E26F079602F9A1923E95ECB6B67657BA110EC96CF3E037B4504C310D2C0C1326BE95A091677E9D199A4F7D6338C1D7C907C241C66D6E1AB4A01A0643E32652362D113F1B66E70F4711995AE2C8085A663AC610E0EE0429217F34658E10586FB4D6B38867F097DA171AEBA106984B0097B54C31F89E50809BA796167ED775E14CB1C1C05625922142F7FCA92BBB0ED3635E2E074A68AFD3424D2C14A4DCE3F3E779364DC2E01C10D844DA77CFC33D7E7E96E1B5383::-90.5, please define it
2023.06.01 00:02:08.504 3: WMBUS Unknown device bAE44EE4D753850241B04A94D7AFC00A0259C36A8303A7465F81F989BD3812C9C11B2BAEC0CDC6049C08C6F59E121941C8E526678D23D5371BC9B1B33B9046C79E898EF6A033F50B11E56B55D4BDE2FE4F0E6E25457B52EAAD19B5B428782CA69BD74F561BA44D367FD8E130D6AC96ACC9F597DDD224AA3B4F0B40985F89DFDFE884A9DA061AFD9302EAB13F1B53301438E27AC97F004D1DBFEBF68C02153524147F520C07DA445EAC50A274058D9ED945F0A027EFD8F07975A7D4E23332BAC011A8817B2F6D0FF80::-69.5, please define it
2023.06.01 00:02:41.943 3: WMBUS Unknown device bAE44EE4D703850241B04294A7AB100A025BBA8CA4BF5BC4DCCA32D8CA0B61300755D10EB1B70574D36F33102147E660FB25A7967C667B66855CF1383C0876017597F83EE1208AC7A7D47D97F622C77408CF1C1B02D5C3A88FFBA2657652CAB3DABDCC71102143149C3620AC2647774F476E33C5EEF6D3AE06DC7A2CBAC58A822D5692F82F841CD1C2A3571A00D4E994FCAFA64308192D6CB2413272FA970CAB8591C0E697DE0DFC8D7348D0656852B5DC675F0C8008E6BC44C63599FB079D34A16C510BFC10E9B81::-87, please define it
2023.06.01 00:03:00.520 3: WMBUS Unknown device bAE44EE4D093950241B04E5D57A0200A025E987BB2ECA907284B5C5368388DBAB6C47A381651E8608CAC9F20C910CB76115195541D798C502350BEEF9DD508B737EA3CAB30C3752F27D3FF3C4E1CD63BB5046423B366D63B9FB48D2AEFB1E708F02F2266FE45605A81E6EFA3E2C53B84071AB93DFECFD7F55306D2549E17BD14A299B6FA5D6882CE506A1D3D08F25B6F04E5E4069CF94C618ED34CB5FE2B88758320841BB5CADA13978F4ABED4226CA5DABEA8319326BA35D4644D12FF0A6B992B7428A4FA9C3BD80::-87.5, please define it
2023.06.01 00:03:12.237 3: WMBUS Unknown device bAE44EE4D673850241B042C617A1000A025D88F479C1C739D7F0718287DFD0A5B58268D56D361F9EE89F4D347F60E2382840214B566A4D6D2AA34F76916289FD3BF8F96339701B3342614D821A9ACBD0F5BA01326ECB874D232F7540A74B112301A948C9CDE58D0CF84E896D67DC8354A2BF9BAB973E10A43E8ED3A09178FFB2D00D480E169CDF15053BC1C308E0A15218851B679A898D2E5F9198DD50889625BFAD065B902263D27753511FE90F7DD2A15A3E4B371EE11093F31727F6E4B965F68A226D560B4F081::-86, please define it
2023.06.01 00:03:16.920 3: WMBUS Unknown device bAE44EE4D723850241B04973F7A0C00A025A63A86A0552D1A8CC2F70CA3154DA3A04C874EE986B8C138CB5F033B5C7F36FD0DB5D0C957D38C87FD829FC1877E9020066AE2E54147BE1D699D72D0D2580A42AB240B17D046263AB1BB78D48F5CB0172214DFBC58AE8C1E34F9C1453738889B12D1280F07A61605A17221331EC1EE57A53DD762CC6C201DB2AEE73165FD305A245126CC6D1D22C2258178AC4727556670B205B7E4716F46D25E79265B69C22F76C05B2D778F8306D861EC8E5B8ED366E6F59559A38A80::-80, please define it
2023.06.01 00:03:17.720 3: WMBUS Unknown device bAE44EE4D563950241B048E847A3400A025108F7F973F43B1F56ADF9E2502964E3769E3DBD1A5647198B2937A0D18DE9947FD1092F50232A622EE3B43A265C2D0F3E43B0805F04B48A4366499E66628886D4FBFBB2943E3497A2EB343037894D2F279DFCA13FF346C0ABF96548FBE695EF2986308FF3DD791F48A21EB9B88F971B94BF26CA7E384280652E6354C85B12D8F6D5DB44072CB199248B5AE29CD8A95E3F6F103C1A5E3E3CA4C34035407D1507100FE1666EACC1833EF44C38142B7A6F4947E59F1B9E480::-73.5, please define it
2023.06.01 00:03:43.183 3: PM: MapConvert called from FormatReading did not find  Heute mäßiger Gräser-, Roggen- und Kräuterpollenflug  ( Heute mäßiger Gräser-, Roggen- und Kräuterpollenflug ) in map noburden:0, weakburden:1, moderateburden:2, strongburden:3
2023.06.01 00:03:56.924 3: HMinfo HMinfo get:update :
2023.06.01 00:03:56.927 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2023.06.01 00:03:56.958 3: CUL_HM set VCCU update noArg
2023.06.01 00:03:57.392 3: UWZ Unwetterzentrale: UWZ.1811 Done fetching data

Im Eventmonitor sieht das beispielhaft so aus:
2023-07-21 11:55:56.978 Global global UNDEFINED WMBUS_SON_24503872_27_4 WMBUS bAE44EE4D723850241B04973F7A1200A02521D2265C5CB48C9C813D749CC877A24B9753A1346FCC4CBFA84172CDE575E401BD7BCF8A3BEF44880809128C96CB4C6E61875BE4413694AE9CFFC56792B3F2F6C6477F82DBB6B75057B5089883E2F25E122D421FEC4069A88F2FB24734F7A31B0F48A4CCE6F1D54FA7F134F75273D864419062D057DB7A4B5C34A647415304E861139FD967DC8A33B39CD537A945A9CA86E49705FE419DC3822F2345853F8CEE5ECAD77826B51B2373A17B4F4C6526E6566018C1E5F880::-75
2023-07-21 11:56:45.005 Global global UNDEFINED WMBUS_DWZ_20055036_2_6 WMBUS bA944FA123650052002068B277A9A0090256E82DD42B70E03F499636DCBDCCEFD34DC0753885DD299BAA8B8A0958E5A061DE3C045CCC543951330E1A934D08337E2A6E1BC59BB66360ED1B64421CE06E855FFD11E59C86153FDC5993F3E3DD465E467549D5C8D1DEE85DD7D7A4A6EF0E16DC47B99118D7465AF86CDA3BC4DF44C4592528E4973688A70B01CBAC0E23252BB6B3EB98A8A8080C5D1A085247F37539E35FCB97A14B873F46FDA18B6DAEC7A75240103FD0C08000002FD0B0111949E80::-75

Leider habe ich nicht gefunden, wie ich der Datenflut Herr werden kann. Habt ihr einen tipp?

Dankeschön!
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster

Ralf9

Du kannst mal testen ob es reicht, wenn Du die Geräte definierst und dann das "Attr ignore 1" setzt

Gruß Ralf
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

locodriver

Phu - das sind mehrere Dutzend...

Ich hatte gehofft, dass es eine Möglichkeit gibt, dass sie ohne Geräte zu definieren vom Log ausgeschlossen werden können.

Ich habe zum Testen ein DOIF definiert, welches offenbar alle Geräte (SON und DWZ), um die es geht, erkennt.

defmod global_DOIF_1 DOIF ([global:"^UNDEFINED.WMBUS_.*$"]) ()
attr global_DOIF_1 do always
attr global_DOIF_1 room Test

setstate global_DOIF_1 cmd_1
setstate global_DOIF_1 2023-07-21 12:49:20 Device global
setstate global_DOIF_1 2023-07-21 12:49:20 cmd 1
setstate global_DOIF_1 2023-07-21 12:49:20 cmd_event global
setstate global_DOIF_1 2023-07-21 12:49:20 cmd_nr 1
setstate global_DOIF_1 2023-07-21 12:49:20 e_global_events UNDEFINED WMBUS_DWZ_20053388_2_6 WMBUS bA944FA12883305200206065C7A2D0090258436F8CB7EEF7C549A08379916E102823051BB028C60A1CC96CC5D1860F9F3B5CBE9FD99E62526CC0902190279B02C5CA824E8C133616688DE96AEDC5B06568FE94314EEEC65AD556F37B66FBC8AF0E5A5852D862FD809048A3349EEFBE66C56F473F363B9BEA6D3C6436A886B0FBBD37220A57B617283C2AA54804F7B9E29D8885432453F98F081BB116B3E7EADED0B16EEE10C0FBFC33A39DC55A7D9C9B39417F203FD0C08000002FD0B0111DEE980::-70.5
setstate global_DOIF_1 2023-07-21 12:30:55 mode enabled
setstate global_DOIF_1 2023-07-21 12:49:20 state cmd_1


Kann man mit der RegEx etwas "anfangen"?
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster

oelkanne

#956
Hallo,

Ich habe einen Würfel von MAX! (Ethernet, USB Anschluss) und möchte gerne die culw aufspielen, um einen Wärmemengenzähler Multical 303 mit WMBus zu verbinden.

Welches "Device" Firmware funktionert mit mit meiner CUbe? (CUN, CUR, CUL, ... https://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/trunk/culfw/Devices/ ).
Beil Hellfinger (a-culfw) gibt es eine CUBe die passt. Leider funktioniert der WMBus damit nicht.

Ralf9

Hallo,

ich habe mich ein wenig mit den WMBus Nachrichten beschäftigt. Dies ist sehr komplex.
Die Informationen sind über mehrere Dokumente verteilt.
Die OMS-Spezifikation ist hier beschrieben:
https://oms-group.org/open-metering-system/oms-spezifikation
Unter "Volume 2: Issue 4.5.1" gibts die z.Zt. aktuelle "Volume 2 - Primary Communication"
https://oms-group.org/fileadmin/files/download4all/omsSpezifikationen/generation4/spezifikation/vol2/OMS-Spec_Vol2_Primary_v451.pdf

Im CI-Field ist die Art der Nutzdaten spezifiziert:
7A ist WMBus
7E und 7F ist SML, dies wird vom WMBus Modul nicht unterstützt
8D wird u.a. von Kamstrup verwendet, der Extended Link Layer ist in "Telit_Wireless_M-bus_2013_Part4_User_Guide_r14.pdf" beschrieben.

Es gibt einen Frame A und B (Application note AN4772)
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/3f/fb/35/5a/25/4e/41/ba/DM00233038.pdf/files/DM00233038.pdf/jcr:content/translations/en.DM00233038.pdf
Bei Frame B gibts vor dem CI-Field keine 2 Byte CRC
Bei Frame B ist am Anfang der WMBus Nachricht ein Y

Bei der Fehlermeldung "WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on block 1" beim Engelman Sensorstar,
wird vermutlich im WMBus Modul die falsche Position des CRC Feldes ermittelt.

Gruß Ralf
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

vbs

Hi Ihr,

ich hab jetzt zu Hause Funk-HKVs von Techem verpasst bekommen. Mein schöner Plan war, die Daten zumindest jetzt selbst per CUL auslesen zu können. Ich hab mir dafür einen CUL eingerichtet und ein Device angelegt.

Im Log sehe ich jetzt aber leider:
2023.10.23 10:27:54.157 2: WMBUS WMBUS_DME_61635263_112_7 Error during ApplicationLayer parse:encrypted message and no aeskey provided
2023-10-23 10:27:54.159 WMBUS WMBUS_DME_61635263_112_7 RSSI: -79
2023-10-23 10:27:54.159 WMBUS WMBUS_DME_61635263_112_7 LQI: 133
2023-10-23 10:27:54.159 WMBUS WMBUS_DME_61635263_112_7 encrypted message and no aeskey provided

Also offenbar AES-verschlüsselt und an den Key kommt man wohl nicht heran, oder? Also endet meine Reise hier für mich?

Rainer1

Hallo, würde gerne einen nanoCUL flashen, weiss aber nicht wie. Das hex-File ist aus diesem Thread.

Das hier funktioniert nicht:
set SIGNALduino868 flash FHEM/firmware/nanoCUL868_WMBUS.hex