CMDs_pending und MISSING ACK nach Stromausfall

Begonnen von TinaMuck, 03 Mai 2025, 21:35:06

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

TinaMuck

Hallo,

vorab: Ich habe leider sehr wenig Ahnung von Fhem, habe das Haus von meinem Mann geerbt und versuche alles irgendwie am Leben zu halten. Verbaut wurden Homematic-Komponenten, die alle schon älter sind (mind. 10 Jahre, würde ich sagen).

Gestern am frühen Abend gab es einen Stromausfall und als der Strom endlich wieder da war, hat es hier irgendetwas "zerrissen". Der HMLAN1 meldete "overload" (inzwischen steht er auf "opened") und seitdem kommt vieles aus den Bereichen Heizung und Schließanlage nicht mehr aus dem Knick. Das eine Display mit den Statusanzeigen der Türen "hängt" mit MISSING ACK und CMDs_done_Errors:1, das andere funktioniert aber.

define Anzeige.Flur_Bad CUL_HM 4CF9DD
attr Anzeige.Flur_Bad .mId 006D
attr Anzeige.Flur_Bad IODev HMLAN1
attr Anzeige.Flur_Bad aesCommReq 1
attr Anzeige.Flur_Bad autoReadReg 0_off
attr Anzeige.Flur_Bad expert defReg,rawReg
attr Anzeige.Flur_Bad firmware 1.2
attr Anzeige.Flur_Bad model HM-OU-LED16
attr Anzeige.Flur_Bad msgRepeat 4
attr Anzeige.Flur_Bad room Flur Bad
attr Anzeige.Flur_Bad serialNr NEQ0796500
attr Anzeige.Flur_Bad subType outputUnit
attr Anzeige.Flur_Bad webCmd getConfig:clear msgEvents
#   DEF        4CF9DD
#   FUUID      5c5b281e-f33f-c671-0495-381d1862414193de
#   IODev      HMLAN1
#   NAME       Anzeige.Flur_Bad
#   NR         417
#   NTFY_ORDER 48-Anzeige.Flur_Bad
#   STATE      MISSING ACK
#   TYPE       CUL_HM
#   channel_01 Led_01
#   channel_02 Led_02
#   channel_03 Led_03
#   channel_04 Led_04
#   channel_05 Led_05
#   channel_06 Led_06
#   channel_07 Led_07
#   channel_08 Led_08
#   channel_09 Led_09
#   channel_0A Led_10
#   channel_0B Led_11
#   channel_0C Led_12
#   channel_0D Led_13
#   channel_0E Led_14
#   channel_0F Led_15
#   channel_10 Led_16
#   disableNotifyFn 1
#   eventCount 63
#   protCmdDel 9
#   protResnd  20 last_at:2025-05-03 20:59:52
#   protResndFail 5 last_at:2025-05-03 20:59:57
#   protSnd    5 last_at:2025-05-03 20:59:35
#   protState  CMDs_done_Errors:1
#   READINGS:
#     2025-05-02 16:52:02   CommandAccepted yes
#     2023-12-10 07:35:14   D-firmware      1.2
#     2023-12-10 07:35:14   D-serialNr      NEQ0796500
#     2025-05-03 20:59:35   IODev           HMLAN1
#     2025-05-02 16:52:02   aesCommToDev    pending
#     2025-05-02 16:52:02   aesKeyNbr       02
#     2025-05-03 20:59:46   color           AAAAAAEA
#     2025-05-03 20:59:57   commState       CMDs_done_Errors:1
#     2024-06-15 12:31:26   powerOn         2024-06-15 12:31:26
#     2025-05-02 16:52:02   recentStateType ack
#     2025-05-03 20:59:57   state           MISSING ACK
#     2025-05-03 20:59:35   trigLast        fhem:81


Einige Heizungsregler (zeigen "F10" an) und Thermostate hängen mit CMDs_pending fest, andere gehen. Bei den Funkschlüsseln sieht es wie bei den Heizungsreglern aus, einer funktioniert, drei tun's nicht mehr.

define Schluessel_Tina CUL_HM 35DE5D
attr Schluessel_Tina .mId 00A6
attr Schluessel_Tina IODev HMLAN1
attr Schluessel_Tina aesCommReq 1
attr Schluessel_Tina autoReadReg 3_onChange
attr Schluessel_Tina expert defReg,allReg,rawReg
attr Schluessel_Tina firmware 1.2
attr Schluessel_Tina model HM-RC-KEY4-2
attr Schluessel_Tina room Türen
attr Schluessel_Tina serialNr LEQ1471195
attr Schluessel_Tina subType remote
attr Schluessel_Tina webCmd getConfig:clear msgEvents
#   DEF        35DE5D
#   FUUID      5c5b281e-f33f-c671-9eb3-f6bd1e64ee7997c3
#   IODev      HMLAN1
#   NAME       Schluessel_Tina
#   NR         326
#   NTFY_ORDER 48-Schluessel_Tina
#   STATE      CMDs_pending
#   TYPE       CUL_HM
#   channel_01 Schluessel_Tina_unlock
#   channel_02 Schluessel_Tina_lock
#   channel_03 Schluessel_Tina_light
#   channel_04 Schluessel_Tina_open
#   disableNotifyFn 1
#   READINGS:
#     2023-12-10 07:35:14   D-firmware      1.2
#     2023-12-10 07:35:14   D-serialNr      LEQ1471195
#     2025-05-03 16:10:36   IODev           HMLAN1
#     2024-09-27 10:19:31   PairedTo        0xFA10FC
#     2024-01-04 08:59:39   R-localResDis   on
#     2024-01-04 08:59:39   R-pairCentral   0xFA10FC
#     2024-09-27 10:19:31   RegL_00.        00:00 02:01 0A:FA 0B:10 0C:FC 18:C8
#     2025-05-02 16:45:49   aesCommToDev    ok
#     2025-02-25 09:27:03   alive           yes
#     2025-05-02 16:45:47   battery         ok
#     2025-02-24 15:07:44   cfgState        ok
#     2025-05-02 16:46:02   commState       CMDs_pending
#     2025-02-25 09:27:03   powerOn         2025-02-25 09:27:03
#     2025-02-25 09:27:03   recentStateType info
#     2025-05-02 16:46:02   state           CMDs_pending


Die Schließer (also die Teile, die die Schlüssel drehen) sind bis auf den der Haustür ebenfalls betroffen (habe drei weitere Eingangstüren).

define Hintertuer CUL_HM 3E8622
attr Hintertuer .mId 0019
attr Hintertuer IODev HMLAN1
attr Hintertuer autoReadReg 0_off
attr Hintertuer expert defReg,allReg,rawReg
attr Hintertuer firmware 2.5
attr Hintertuer group Tür
attr Hintertuer model HM-SEC-KEY
attr Hintertuer msgRepeat 4
attr Hintertuer peerIDs 00000000,4219A501,4219A502
attr Hintertuer room Türen
attr Hintertuer serialNr MEQ1112686
attr Hintertuer subType keyMatic
attr Hintertuer webCmd lock:unlock
#   DEF        3E8622
#   FUUID      5c5b281e-f33f-c671-06a3-0d7f4e33086828eb
#   IODev      HMLAN1
#   NAME       Hintertuer
#   NR         498
#   NTFY_ORDER 48-Hintertuer
#   STATE      MISSING ACK
#   TYPE       CUL_HM
#   chanNo     01
#   disableNotifyFn 1
#   eventCount 3
#   peerList   Schluessel.Tuer.hinten_lock,Schluessel.Tuer.hinten_unlock
#   READINGS:
#     2025-05-02 16:51:55   CommandAccepted yes
#     2023-12-10 07:35:14   D-firmware      2.5
#     2023-12-10 07:35:14   D-serialNr      MEQ1112686
#     2025-05-03 16:10:35   IODev           HMLAN1
#     2025-05-02 16:46:08   aesCommToDev    ok
#     2025-05-02 16:51:55   aesKeyNbr       02
#     2025-05-02 18:27:16   battery         ok
#     2025-05-03 09:35:59   commState       CMDs_done_Errors:1
#     2025-05-02 18:27:16   direction       none
#     2025-05-02 18:27:16   error           none
#     2025-05-02 18:27:16   lock            locked
#     2025-05-03 16:10:44   peerList        Schluessel.Tuer.hinten_lock,Schluessel.Tuer.hinten_unlock
#     2025-03-14 15:02:34   powerOn         2025-03-14 15:02:34
#     2025-05-02 18:27:16   recentStateType info
#     2025-05-03 09:35:59   state           MISSING ACK
#     2025-05-03 20:58:49   trigLast        Schluessel.Tuer.hinten_unlock:short
#     2025-05-03 08:41:14   trig_Schluessel.Tuer.hinten_lock Short_1
#     2025-05-03 20:58:49   trig_Schluessel.Tuer.hinten_unlock Short_1
#     2025-05-02 18:27:16   uncertain       no


Ich hoffe, man kann mit all dem etwas anfangen... Was muss ich tun, damit alles wieder läuft?

Viele Grüße
Tina

frank

moin.

poste die ausgabe von
list TYPE=HMinfo
und
list HMLAN1
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

TinaMuck

Okay, wird nur verdammt lang.  ;)

list TYPE=HMinfo
Internals:
   FUUID      5ff4b55c-f33f-c671-4867-e93c545e66b08592
   NAME       hm
   NOTIFYDEV  global
   NR         816
   NTFY_ORDER 49-hm
   STATE      updated:2023-12-03 20:49:06
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   READINGS:
     2023-12-03 20:49:06   CRI__protocol   0
     2023-12-03 20:36:14   C_sumDefined    entities:438,device:98,channel:386,virtual:92
     2023-12-03 20:49:06   ERR__protocol   0
     2023-11-12 23:11:55   ERR__unreachable 0
     2023-12-03 20:49:06   ERR_cover       0
     2023-12-03 20:49:06   ERR_sabotageError 0
     2023-12-03 20:49:06   I_actTotal      alive:16,dead:10,unkn:17,off:1
     2023-12-03 20:49:06   I_autoReadPend  1
     2023-12-03 20:49:06   I_rssiMinLevel  59<:0 60>:0 80>:0 99>:0
     2023-12-03 20:49:06   W__protocol     CmdPend:19
     2023-12-03 20:49:06   lastErrChange   updated:2023-12-03 20:49:06
   helper:
     cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- missing register list-ret-    Steuerung.Heizung.1.Brenner: RegL_01.,RegL_03.self01-ret-    Steuerung.Heizung.2.Reserve: RegL_01.,RegL_03.self02-ret-    Steuerung.Heizung.3.Warmwasser: RegL_01.,RegL_03.self03-ret-    Steuerung.Heizung.4.Warmwasser.Ventil: RegL_01.,RegL_03.self04-ret-    Steuerung.Heizung: RegL_00.-ret-
     weekplanListDef /opt/fhem/tempList.cfg
     weekplanListDir /opt/fhem/
     weekplanList:
       Heizung.Badezimmer.oben_Clima
       Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima
       Heizung.Carstens.Buero_Clima
       Heizung.Esszimmer_Clima
       Heizung.Kino_Clima
       Heizung.Kueche_Clima
       Heizung.Schlafzimmer_Clima
       Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima
       Heizung.Tinas.Buero_Clima
       Heizung.Wohnzimmer_Clima
       Thermostat.Badezimmer.unten_Climate
       Thermostat.Esszimmer_Climate
       Thermostat.Flur.Bad_Climate
       Thermostat.Wohnzimmer_Climate
   nb:
     cnt        0
Attributes:
   group      Connector
   room       Serverraum
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models

und 

list HMLAN1
Internals:
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.0.40:1000
   DeviceName 192.168.0.40:1000
   FD         4
   FUUID      5c5b281d-f33f-c671-5bf2-84c397e219ba8272
   HMLAN1_MSGCNT 3722
   HMLAN1_TIME 2025-05-04 10:09:11
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         53
   NTFY_ORDER 47-HMLAN1
   PARTIAL   
   RAWMSG     E37509F,0000,054FFAA3,FF,FFC0,17867037509F00000000AA42
   RSSI       -64
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 105
   eventCount 2786
   msgKeepAlive dlyMax:1.841 bufferMin:3
   msgLoadCurrent 27
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 28/29/30/32/33/34/36/38/38/38/39/41
   msgParseDly min:-56 max:952 last:12 cnt:3670
   nextOpenDelay 10
   owner      FA10FC
   uptime     001 24:45:31.968
   READINGS:
     2025-05-03 16:10:45   D-HMIdAssigned  FA10FC
     2025-05-03 16:10:45   D-HMIdOriginal  29A0C3
     2025-05-03 16:10:45   D-firmware      0.965
     2025-05-03 16:10:45   D-serialNr      LEQ0384735
     2025-05-03 16:10:45   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2015-09-13 22:18:50   cmds            B b C F i A Z E K G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2025-05-03 16:10:45   cond            ok
     2025-05-04 10:09:15   loadLvl         low
     2025-05-03 08:25:23   prot_ERROR-Overload last
     2025-05-03 08:30:15   prot_Warning-HighLoad last
     2025-05-03 16:10:24   prot_disconnected last
     2016-08-30 18:43:42   prot_dummy      last
     2025-05-03 16:10:34   prot_init       last
     2025-05-03 09:25:14   prot_keepAlive  last
     2025-05-03 16:10:45   prot_ok         last
     2017-03-10 04:01:16   prot_timeout    last
     2025-05-03 16:10:34   state           opened
   helper:
     assIdCnt   105
     assIdRep   105
     info       03C5,LEQ0384735,29A0C3,FA10FC
     setTime    53294
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        3670
       lst        12
       max        952
       min        -56
     ids:
       1A5C91:
         cfg        +1A5C91,00,01,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Steckdose.Kompressor
         to         1746288002.01
       1EB1FF:
         cfg        +1EB1FF,00,01,00
         name       Wanddisplay.Flur
       1EB5E4:
         cfg        +1EB5E4,01,01,00
         chn        81
         flg        0
         msg       
         name       Anzeige.Windfang
         to         1746343417.36913
       200001:
         cfg        +200001,00,01,00
         name       Heizung.Ruecklauf.Buero.Carsten
       200002:
         cfg        +200002,00,01,00
         name       Heizung.Ruecklauf.Wohnzimmer
       200003:
         cfg        +200003,00,01,00
         name       Heizung.Ruecklauf.Buero.Tina
       200004:
         cfg        +200004,00,01,00
         name       Heizung.Ruecklauf.Bad.oben
       200005:
         cfg        +200005,00,01,00
         name       Heizung.Ruecklauf.Schlafzimmer
       200006:
         cfg        +200006,00,01,00
         name       Heizung.Ruecklauf.Badezimmer
       200007:
         cfg        +200007,00,01,00
         name       Heizung.Ruecklauf.Kueche
       200008:
         cfg        +200008,02,01,00
         name       Heizung.Ruecklauf.Esszimmer
       200009:
         cfg        +200009,00,01,00
         name       Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer
       20000A:
         cfg        +20000A,02,01,00
         name       HM_20000A
       20000B:
         cfg        +20000B,00,01,00
         name       HM_20000B
       25EE85:
         cfg        +25EE85,00,01,00
         name       PIR.Flur.oben.Treppe
       25F10F:
         cfg        +25F10F,00,01,00
         name       PIR.Gartenraum.vorn
       25F283:
         cfg        +25F283,00,01,00
         name       PIR.Flur.oben
       25F292:
         cfg        +25F292,00,01,00
         name       PIR.Flur.unten.Esszimmer
       25F2FF:
         cfg        +25F2FF,00,01,00
         name       PIR.Flur.unten.Treppe
       27BC62:
         cfg        +27BC62,00,01,00
         name       Fernbedienung.Schlafzimmer
       27DD91:
         cfg        +27DD91,00,01,00
         name       PIR.Flur.unten.Wozi
       27E090:
         cfg        +27E090,00,01,00
         name       Haustuer
       286FC9:
         cfg        +286FC9,00,01,00
         name       PIR.Windfang
       2A2826:
         cfg        +2A2826,00,01,00
         name       Rauchmelder.Wohnzimmer
       2A2A71:
         cfg        +2A2A71,00,01,00
         name       Rauchmelder.Flur.Bad
       2A2A7B:
         cfg        +2A2A7B,00,01,00
         name       Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz
       2A2A96:
         cfg        +2A2A96,00,01,00
         name       Rauchmelder.Flur.unten
       2AB1B4:
         cfg        +2AB1B4,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Schalter.Windfang
         to         1746281506.50407
       2ACAEB:
         cfg        +2ACAEB,00,01,00
         name       _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster
       2ACF21:
         cfg        +2ACF21,00,01,00
         name       _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina
       2ACF23:
         cfg        +2ACF23,00,01,00
         name       Fensterkontakt.Flur.unten
       2ACF28:
         cfg        +2ACF28,00,01,00
         name       Fensterkontakt.Bad.unten
       2ADAF7:
         cfg        +2ADAF7,00,01,00
         name       _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad
       2AE0BD:
         cfg        +2AE0BD,00,01,00
         name       Fensterkontakt.Keller.links.vorn
       2AE0D0:
         cfg        +2AE0D0,00,01,00
         name       Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum
       2AE0D7:
         cfg        +2AE0D7,00,01,00
         name       Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum
       2AE25F:
         cfg        +2AE25F,00,01,00
         name       Fensterkontakt.Keller.links.Kino
       2AE286:
         cfg        +2AE286,00,01,00
         name       Fensterkontakt.Serverraum
       2AE39E:
         cfg        +2AE39E,00,01,00
         name       Waeschespinne
       2AE718:
         cfg        +2AE718,00,01,00
         name       Fensterkontakt.Flur.Windfang
       2AE71A:
         cfg        +2AE71A,00,01,00
         name       Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung
       2B98B6:
         cfg        +2B98B6,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Steuerung.Heizung
         to         1746345265.60077
       2D34FC:
         cfg        +2D34FC,00,01,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Relais.Luefter.Bad_oben
         to         1746331801.3534
       2D3500:
         cfg        +2D3500,00,01,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Relais.Gartenhaus
         to         1746345623.41218
       2DB2E5:
         cfg        +2DB2E5,00,01,00
         name       Relais.Heizung.Bad.Fussboden
       2DB4D6:
         cfg        +2DB4D6,00,01,00
         name       Relais.Heizungskeller.Licht
       2DE2F8:
         cfg        +2DE2F8,00,01,00
         name       Relais.Kuechenlicht
       2E188D:
         cfg        +2E188D,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Steckdose.Waschmaschine
         to         1746346136.55423
       2E1C5F:
         cfg        +2E1C5F,03,01,00
         flg        0
         msg       
         name       Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum
         to         1746296705.97183
       2E249C:
         cfg        +2E249C,01,01,02
         name       Relais.Kino.Anlage_alt
       2E7155:
         cfg        +2E7155,02,01,00
         flg        0
         msg       
         name       Heizung.Wohnzimmer
         to         1746281467.46741
       2E7188:
         cfg        +2E7188,00,01,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Heizung.Tinas.Buero
         to         1746336158.45288
       2E90CE:
         cfg        +2E90CE,02,01,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Heizung.Kueche
         to         1746327268.16607
       2E90D0:
         cfg        +2E90D0,02,01,00
         flg        0
         msg       
         name       Heizung.Schlafzimmer.Tina
         to         1746285105.81223
       2E90DE:
         cfg        +2E90DE,02,01,00
         flg        0
         msg       
         name       Heizung.Carstens.Buero
         to         1746289672.70639
       2F3194:
         cfg        +2F3194,00,01,00
         name       Taster.Flur.unten
       2F31CB:
         cfg        +2F31CB,00,01,00
         name       Schalter.Kuechenlicht
       2FB4E3:
         cfg        +2FB4E3,00,01,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Schalter.Flur.unten
         to         1746283484.41246
       2FB557:
         cfg        +2FB557,00,01,00
         name       Schalter.Flur.oben
       2FB5B9:
         cfg        +2FB5B9,00,01,00
         name       Schalter.Flur.unten.extra.2
       313C03:
         cfg        +313C03,00,01,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Heizung.Schlafzimmer
         to         1746337011.77141
       313C1A:
         cfg        +313C1A,02,01,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Heizung.Badezimmer.oben
         to         1746298835.04362
       313C57:
         cfg        +313C57,02,01,00
         flg        0
         msg       
         name       Heizung.Esszimmer
         to         1746284209.61234
       31B5B4:
         cfg        +31B5B4,00,01,00
         name       Schalter.Flur.unten.extra.1
       31B5B5:
         cfg        +31B5B5,00,01,00
         name       Schalter.Gartenraum
       31B5B6:
         cfg        +31B5B6,00,01,00
         name       Schalter.Flur.oben.extra.2
       31B5B7:
         cfg        +31B5B7,00,01,00
         name       Schalter.Flur.oben.extra.1
       31B5B8:
         cfg        +31B5B8,00,01,00
         name       Schalter.Flur.Bad
       31B5B9:
         cfg        +31B5B9,00,01,00
         name       Schalter.Kino.Licht
       31DA4D:
         cfg        +31DA4D,00,01,00
         flg        0
         msg       
         name       Thermostat.Esszimmer
         to         1746281471.75006
       31DA69:
         cfg        +31DA69,00,01,00
         flg        0
         msg       
         name       Thermostat.Badezimmer.unten
         to         1746281469.918
       31DA71:
         cfg        +31DA71,00,01,00
         flg        0
         msg       
         name       Thermostat.Wohnzimmer
         to         1746290457.40378
       322B36:
         cfg        +322B36,00,01,00
         name       MP3.Wozi
       322DE8:
         cfg        +322DE8,00,01,00
         name       MP3.Kueche
       32E93E:
         cfg        +32E93E,02,01,00
         flg        0
         msg       
         name       Heizung.Kino
         to         1746281465.64633
       35DE5D:
         cfg        +35DE5D,03,01,0A
         name       Schluessel_Tina
       36492E:
         cfg        +36492E,00,01,00
         name       Schalter.Wohnzimmer.Tisch
       37505F:
         cfg        +37505F,00,01,00
         name       TempSensor.Gartenhaus
       37509F:
         cfg        +37509F,00,01,00
         name       TempSensor.Gewaechshaus
       377832:
         cfg        +377832,00,01,00
         name       Schalter.Wohnzimmer.Licht
       37C1A1:
         cfg        +37C1A1,00,01,00
         name       Fernbedienung.Kino
       37D49C:
         cfg        +37D49C,00,01,00
         name       Relais.Luefter.Badezimmer
       3DF3BE:
         cfg        +3DF3BE,00,01,00
         name       Gaszaehler_main
       3E84AF:
         cfg        +3E84AF,00,01,00
         name       Hoftuer
       3E8622:
         cfg        +3E8622,00,01,00
         name       Hintertuer
       3EA549:
         cfg        +3EA549,00,01,02
         name       Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina
       4012AB:
         cfg        +4012AB,02,01,00
         name       Schluessel.Gartentor
       41D27A:
         cfg        +41D27A,00,01,00
         name       Regensensor
       421995:
         cfg        +421995,00,01,00
         name       Schluessel.Hoftuer
       4219A5:
         cfg        +4219A5,01,01,08
         name       Schluessel.Tuer.hinten
       482C18:
         cfg        +482C18,01,01,0A
         name       Schluessel_ckm
       49B5CB:
         cfg        +49B5CB,00,01,00
         name       Thermostat.Kueche
       4CF9DD:
         cfg        +4CF9DD,01,01,00
         chn        81
         flg        0
         msg       
         name       Anzeige.Flur_Bad
         to         1746343434.18758
       4E5EAF:
         cfg        +4E5EAF,00,01,00
         name       PIR.Heizungskeller
       4E6404:
         cfg        +4E6404,02,01,00
         name       PIR.Gartenraum.hinten
       4F2E11:
         cfg        +4F2E11,00,01,00
         name       Relais.Luefter.Tina
       5D1834:
         cfg        +5D1834,03,01,00
         name       Schluessel.Gartentuer
       621319:
         cfg        +621319,00,01,00
         name       Gartentuer
       623776:
         cfg        +623776,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Steckdose.Geschirrspueler
         to         1746335175.2824
       623C6E:
         cfg        +623C6E,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Steckdose.Trocker
         to         1746341790.94436
       739E94:
         cfg        +739E94,00,01,00
         name       Rauchmelder.BueroCarsten
       740E3C:
         cfg        +740E3C,00,01,00
         name       Rauchmelder.BueroTina
       755F3A:
         cfg        +755F3A,00,01,00
         name       Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste
       755F3F:
         cfg        +755F3F,00,01,00
         name       Rauchmelder.Schlafzimmer
       758D6E:
         cfg        +758D6E,00,01,00
         name       Rauchmelder.Serverraum
     k:
       BufMin     3
       DlyMax     1.841
       Next       1746346180.68798
       Start      1746346155.68798
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x55c46841a130)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 28
       loadNo     1
       scnt       1
       sending    0
       ald:
         28
         29
         30
         32
         33
         34
         36
         38
         38
         38
         39
         41
       apIDs:
     ref:
       drft       -7.9993600511959e-05
       hmtL       89131968
       kTs        0
       offL       1746257023723
       sysL       1746346155691
Attributes:
   group      Connector
   hmId       FA10FC
   hmKey      01:a3f27819b051bad519aecd8ccc9f4df2
   hmLanQlen  1_min
   hmProtocolEvents 0_off
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       Serverraum
   verbose    0

frank

Zitat von: TinaMuck am 03 Mai 2025, 21:35:06Was muss ich tun, damit alles wieder läuft?
erst einmal ruhe bewahren!  ;)
grundsätzlich scheint es ja zu laufen.
vermutlich sind nur einige daten verloren gegangen.

mach mal:
1. set hm update

dann poste
2. get hm protoEvents all
3. get hm configCheck
4. list hm

anschliessend solltest du unbedingt in allen homematic hauptdevices
attr commStInCh offsetzen. siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=120240.0
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

TinaMuck

#4
(Noch) bin ich relativ entspannt. Ich musste allerdings die HM-Thermostatventile gegen "klassische" austauschen, weil die Homematicteile die Batterien regelrecht leernuckeln und ich ungern in einer Sauna sitzen möchte. Und ansonsten musste ich halt mit einem stinknormalen Schlüssl die Bude verriegeln. Geht alles.  ;D

So, 1. habe ich gemacht (oben in die weiße Zeile einfügen war gemeint, oder?)

2.
protoEvents send to devices done:
    name                                             :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr     
    Anzeige.Flur_Bad                                 : done_Errors:1  |  -       | 23       |  -       |  -       |  -       | 92       # 43       | 23       |  -       |  -       
    Anzeige.Windfang                                 : done           |  -       | 46       |  -       | 46       |  -       | 3        #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt.Bad.unten                         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt.Flur.Windfang                     : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt.Flur.unten                        :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum            :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt.Keller.links.Kino                 :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt.Keller.links.vorn                 :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung             :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt.Serverraum                        : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fernbedienung.Kino                               :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fernbedienung.Schlafzimmer                       :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina                  :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Gartentuer                                       : done_Errors:1  |  -       | 1        | 2        |  -       |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -       
    Gaszaehler_main                                  :  -             |  -       |  -       |  -       | 669      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_20000A                                        :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_20000B                                        :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Haustuer                                         : done           |  -       | 5        |  -       | 13       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Badezimmer.oben                          : pending        | 1 pending| 3        | 1        | 14       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum  : pending        | 1 pending| 1        | 1        | 9        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Carstens.Buero                           : pending        | 1 pending| 1        | 1        | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Esszimmer                                : pending        | 1 pending| 1        | 1        |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Kino                                     : pending        | 1 pending| 1        | 1        |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Kueche                                   : pending        | 1 pending| 3        | 1        | 44       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Ruecklauf.Bad.oben                       :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Ruecklauf.Badezimmer                     :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Ruecklauf.Buero.Carsten                  :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Ruecklauf.Buero.Tina                     :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Ruecklauf.Esszimmer                      :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer                   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Ruecklauf.Kueche                         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Ruecklauf.Schlafzimmer                   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Ruecklauf.Wohnzimmer                     :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Schlafzimmer                             : pending        | 1 pending| 3        | 1        | 66       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Schlafzimmer.Tina                        : pending        | 1 pending| 1        | 1        |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Tinas.Buero                              : done           |  -       | 1        |  -       | 112      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung.Wohnzimmer                               : pending        | 1 pending| 1        | 1        |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Hintertuer                                       : done_Errors:1  |  -       | 1        | 5        |  -       |  -       | 4        # 1        | 1        |  -       |  -       
    Hoftuer                                          : done           |  -       | 2        | 4        | 1        |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -       
    MP3.Kueche                                       :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    MP3.Wozi                                         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    PIR.Flur.oben                                    :  -             |  -       |  -       |  -       | 334      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    PIR.Flur.oben.Treppe                             :  -             |  -       |  -       |  -       | 344      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    PIR.Flur.unten.Esszimmer                         :  -             |  -       |  -       |  -       | 428      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    PIR.Flur.unten.Treppe                            :  -             |  -       |  -       |  -       | 372      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    PIR.Flur.unten.Wozi                              :  -             |  -       |  -       |  -       | 417      | 89       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    PIR.Gartenraum.hinten                            :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    PIR.Gartenraum.vorn                              : done           |  -       | 4        |  -       | 3        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    PIR.Heizungskeller                               :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    PIR.Windfang                                     :  -             |  -       |  -       |  -       | 368      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Rauchmelder.BueroCarsten                         : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Rauchmelder.BueroTina                            : done           |  -       | 6        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Rauchmelder.Flur.Bad                             : done           |  -       | 3        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Rauchmelder.Flur.unten                           : done           |  -       | 4        |  -       | 4        | 3        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz                  :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Rauchmelder.Schlafzimmer                         : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste                   : done           |  -       | 4        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Rauchmelder.Serverraum                           : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Rauchmelder.Wohnzimmer                           :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Regensensor                                      :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Relais.Gartenhaus                                : done_Errors:1  |  -       | 1        |  -       |  -       |  -       | 5        # 1        | 1        |  -       |  -       
    Relais.Heizung.Bad.Fussboden                     :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Relais.Heizungskeller.Licht                      : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Relais.Kino.Anlage_alt                           :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Relais.Kuechenlicht                              :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Relais.Luefter.Bad_oben                          : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Relais.Luefter.Badezimmer                        :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Relais.Luefter.Tina                              : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schalter.Flur.Bad                                :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schalter.Flur.oben                               : done           |  -       | 32       |  -       | 61       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schalter.Flur.oben.extra.1                       :  -             |  -       |  -       |  -       | 12       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schalter.Flur.oben.extra.2                       :  -             |  -       |  -       |  -       | 13       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schalter.Flur.unten                              : done           |  -       | 828      |  -       | 258      |  -       | 2        #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schalter.Flur.unten.extra.1                      :  -             |  -       |  -       |  -       | 12       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schalter.Flur.unten.extra.2                      :  -             |  -       |  -       |  -       | 14       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schalter.Gartenraum                              :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schalter.Kino.Licht                              :  -             |  -       |  -       |  -       | 14       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schalter.Kuechenlicht                            :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schalter.Windfang                                : done           |  -       | 16       |  -       | 61       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schalter.Wohnzimmer.Licht                        : done           |  -       | 9        |  -       | 4        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schalter.Wohnzimmer.Tisch                        :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schluessel.Gartentor                             :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schluessel.Gartentuer                            :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schluessel.Hoftuer                               :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schluessel.Tuer.hinten                           :  -             |  -       |  -       |  -       | 8        | 3        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schluessel_Tina                                  :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schluessel_ckm                                   :  -             |  -       |  -       |  -       | 1        | 1        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Steckdose.Geschirrspueler                        : done           |  -       | 87       |  -       | 280      |  -       | 248      # 81       | 81       |  -       |  -       
    Steckdose.Kompressor                             : done_Errors:1  |  -       | 2        |  -       | 1        |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -       
    Steckdose.Trocker                                : done           |  -       | 291      |  -       | 249      |  -       | 866      # 287      | 287      |  -       |  -       
    Steckdose.Waschmaschine                          : done_Errors:1  |  -       | 826      |  -       |  -       |  -       | 2478     # 826      | 826      |  -       |  -       
    Steuerung.Heizung                                : done_Errors:1  |  -       | 58       |  -       |  -       |  -       | 290      # 231      | 58       |  -       |  -       
    Taster.Flur.unten                                :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    TempSensor.Gartenhaus                            :  -             |  -       |  -       |  -       | 8        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    TempSensor.Gewaechshaus                          :  -             |  -       |  -       |  -       | 648      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Thermostat.Badezimmer.unten                      : pending        | 1 pending| 1        | 1        |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Thermostat.Esszimmer                             : pending        | 1 pending| 1        | 1        |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Thermostat.Kueche                                :  -             |  -       |  -       |  -       | 10       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Thermostat.Wohnzimmer                            : pending        | 1 pending| 1        | 1        | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Waeschespinne                                    :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Wanddisplay.Flur                                 :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad         : done           |  -       | 1        |  -       | 1        | 1        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster : done           |  -       | 1        |  -       | 1        | 1        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina                :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
================================================================================================================================================================================
    sum                                              0                |12        |2280      |23        |4919      |98        |3995      #1473      |1280      |0         |0         

    CUL_HM queue length:0

    requests pending
    ----------------
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : Heizung.Ruecklauf.Esszimmer PIR.Gartenraum.hinten Rauchmelder.Serverraum Schluessel.Gartentor Schluessel.Gartentuer Schluessel_Tina Waeschespinne
    status request wakeup: HM_20000A Heizung.Ruecklauf.Esszimmer
    autoReadTest         : Heizung.Ruecklauf.Buero.Tina Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_02 Schluessel.Gartentuer Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_02 Fernbedienung.Kino_Btn_01 Heizung.Badezimmer.oben_Clima Steckdose.Waschmaschine_SenI Heizung.Tinas.Buero_Weather Thermostat.Esszimmer_Climate Heizung.Badezimmer.oben_remote Schalter.Kino.Licht Wanddisplay.Flur Steckdose.Trocker_SenI Thermostat.Badezimmer.unten Schalter.Kuechenlicht_03 Steckdose.Geschirrspueler_SenF Schalter.Flur.oben.extra.1_Sw_01 Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_01 Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_02 Steckdose.Geschirrspueler_Sw Schluessel.Gartentuer_lock Rauchmelder.Wohnzimmer Steckdose.Kompressor Schluessel.Tuer.hinten_unlock Relais.Kuechenlicht Heizung.Wohnzimmer_WindowRec Wanddisplay.Flur.Urlaub.aus PIR.Flur.unten.Treppe Steckdose.Trocker Fensterkontakt.Flur.Windfang Relais.Gartenhaus Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz Led_10 Fernbedienung.Kino_Btn_05 Heizung.Badezimmer.oben_Weather Schalter.Flur.Bad_Btn_02 Anzeige.Windfang Wanddisplay.Flur.Btn_13 Wanddisplay.Flur.Kino.aus Led05 Heizung.Schlafzimmer_Clima Heizung.Schlafzimmer.Tina_Climate Heizung.Esszimmer_WindowRec Led15 Wanddisplay.Flur.Alarm.aus Hintertuer Taster.Flur.unten MP3.Kueche.MP3 Rauchmelder.BueroCarsten Led_08 PIR.Windfang Steckdose.Trocker_SenF Fernbedienung.Schlafzimmerckm.raus Wanddisplay.Flur.Btn_15 Led_13 Thermostat.Badezimmer.unten_Climate Steckdose.Trocker_Pwr myVCCU_Schluessel_Unlock Fensterkontakt.Serverraum Schalter.Flur.Bad_Sw_02 Heizung.Wohnzimmer_Clima Led_16 Heizung.Wohnzimmer Relais.Heizung.Bad.Fussboden Heizung.Tinas.Buero_Climate Thermostat.Badezimmer.unten_WindowRec Fernbedienung.Kino_Btn_03 Wanddisplay.Flur.Heizung2.ein PIR.Flur.oben Led04 Thermostat.Badezimmer.unten_SwitchTr Heizung.Wohnzimmer_Climate Schalter.Kino.Licht_Sw_01 Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima Led_12 Heizung.Wohnzimmer_Weather Led_14 Heizung.Tinas.Buero Rauchmelder.Schlafzimmer Fernbedienung.Kino_Btn_04 Heizung.Schlafzimmer.Tina_Weather Relais.Luefter.Bad_oben.ein MP3.Wozi Heizung.Schlafzimmer.Tina_WindowRec Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina Schalter.Gartenraum_Licht PIR.Flur.unten.Esszimmer Heizung.Schlafzimmer.Tina_remote Rauchmelder.BueroTina Gaszaehler_main Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Climate Thermostat.Esszimmer_SwitchTr Schluessel.Gartentuer_open Vact_Sommer Relais.Gartenhaus.Reserve Schalter.Wohnzimmer.Licht Heizung.Badezimmer.oben_Climate Fernbedienung.Kino Heizung.Schlafzimmer_Climate Thermostat.Wohnzimmer_WindowRec Steckdose.Trocker_SenU Schluessel_ckm Heizung.Kueche_Clima Rauchmelder.Flur.Bad PIR.Flur.unten.Wozi Steckdose.Geschirrspueler_SenU Schluessel.Tuer.hinten_light Led_09 Steuerung.Heizung.3.Warmwasser Thermostat.Wohnzimmer_Climate Steckdose.Geschirrspueler_Pwr Heizung.Ruecklauf.Schlafzimmer Fernbedienung.Schlafzimmerckm.aus _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina Schalter.Flur.oben.extra.2_Sw_01 Fernbedienung.Schlafzimmer Gartentuer Fensterkontakt.Bad.unten Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste Fensterkontakt.Keller.links.Kino Schalter.Kuechenlicht Led06 Heizung.Schlafzimmer.Tina_ClimaTeam Thermostat.Kueche_Climate Schalter.Flur.oben Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_02 Steuerung.Heizung Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_01 Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_01 Vact_Urlaub_ein Schalter.Gartenraum Waeschespinne Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer Led02 Schluessel_Tina_unlock Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum Led_07 Heizung.Esszimmer_remote Steckdose.Waschmaschine Heizung.Schlafzimmer_ClimaTeam Rauchmelder.Flur.unten Schalter.Flur.Bad Schalter.Kuechenlicht_01 Steckdose.Waschmaschine_Sw Heizung.Wohnzimmer_ClimaTeam Schluessel.Tuer.hinten Vact_Winter Schalter.Flur.oben.extra.2 MP3.Wozi.Led PIR.Flur.oben.Treppe Schalter.Kino.Licht_Sw_02 Schluessel.Tuer.hinten_lock Fensterkontakt.Flur.unten Steuerung.Heizung.4.Warmwasser.Ventil Fernbedienung.Kino_Btn_02 Wanddisplay.Flur.Sommer Steckdose.Waschmaschine_SenF Vact_Kino_aus Wanddisplay.Flur.Btn_19 Heizung.Tinas.Buero_Clima Vact_Alarm_ein Schalter.Flur.unten.extra.1_Sw_01 Heizung.Ruecklauf.Buero.Carsten Led_06 Hoftuer Wanddisplay.Flur.Kino.ein Steckdose.Trocker_Sw Taster.Flur.unten.Klingel Heizung.Ruecklauf.Bad.oben Led_11 Schluessel.Gartentor_open Vact_Alarm_aus Fensterkontakt.Keller.links.vorn Led_02 Steuerung.Heizung.1.Brenner Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_remote Schalter.Kuechenlicht_02 Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima Fernbedienung.Schlafzimmerckm.passiv Fernbedienung.Schlafzimmerckm.rein Heizung.Schlafzimmer_remote Thermostat.Wohnzimmer_SwitchTr TempSensor.Gartenhaus Wanddisplay.Flur.Btn_18 Heizung.Schlafzimmer_Weather Vact_Kino_ein Led03 Schalter.Gartenraum_Btn_01 Schalter.Wohnzimmer.Tisch_02 Schluessel.Gartentor_light Heizung.Wohnzimmer_remote Heizung.Badezimmer.oben_ClimaTeam Schalter.Gartenraum_Sw_02 Thermostat.Kueche_SwitchTr Fernbedienung.Kino_Btn_08 PIR.Gartenraum.hinten_Btn_02 Schalter.Flur.unten.extra.2 Haustuer Heizung.Schlafzimmer.Tina Relais.Gartenhaus.Steckdosen.Teich Led14 Wanddisplay.Flur.Btn_16 Led01 Led_15 Heizung.Schlafzimmer_WindowRec Steuerung.Heizung.2.Reserve Relais.Kino.Anlage_alt Wanddisplay.Flur.Heizung.ein _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad Heizung.Tinas.Buero_remote Led13 Led_04 Thermostat.Badezimmer.unten_Weather Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.rein Anzeige.Flur_Bad Schluessel.Gartentuer_unlock Schalter.Kino.Licht_Btn_01 Led09 Wanddisplay.Flur.Btn_20 Schalter.Flur.unten.extra.1_Sw_02 Steckdose.Geschirrspueler Led12 MP3.Kueche Heizung.Badezimmer.oben Thermostat.Wohnzimmer_remote Thermostat.Esszimmer Heizung.Esszimmer Led16 Heizung.Esszimmer_ClimaTeam Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Weather Fernbedienung.Kino_Btn_06 Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum Heizung.Esszimmer_Climate Gaszaehler Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.LAus PIR.Gartenraum.vorn Relais.Heizungskeller.Licht Thermostat.Kueche_WindowRec Wanddisplay.Flur.Urlaub.ein Wanddisplay.Flur.Btn_12 Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_WindowRec Thermostat.Esszimmer_remote Heizung.Schlafzimmer Schalter.Flur.oben.extra.2_Sw_02 Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_ClimaTeam Schluessel_ckm_lock Wanddisplay.Flur.Btn_11 Heizung.Badezimmer.oben_WindowRec Schalter.Flur.Bad_Sw_01 Schalter.Wohnzimmer.Tisch_01 Wanddisplay.Flur.Alarm.ein Schalter.Wohnzimmer.Tisch Heizung.Esszimmer_Weather Heizung.Esszimmer_Clima Schluessel.Tuer.hinten_open Rauchmelder.Serverraum Thermostat.Esszimmer_Weather Wanddisplay.Flur.Btn_17 Led_03 Thermostat.Esszimmer_WindowRec Led11 Schluessel_ckm_light Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.aus Schalter.Flur.Bad_Btn_01 Relais.Luefter.Tina Schalter.Kino.Licht_Btn_02 Steckdose.Geschirrspueler_SenI Wanddisplay.Flur.Btn_14 Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.raus Schalter.Flur.unten.extra.2_Sw_02 Thermostat.Kueche_remote Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung MP3.Kueche.Led Schalter.Gartenraum_Btn_02 Heizung.Tinas.Buero_WindowRec Steckdose.Waschmaschine_SenPwr Schalter.Flur.oben.extra.1 Schalter.Flur.oben.extra.1_Sw_02 Thermostat.Badezimmer.unten_remote Schluessel.Gartentuer_light Steckdose.Waschmaschine_SenU Schluessel_ckm_open Schalter.Flur.unten.extra.1 TempSensor.Gewaechshaus Led08 Heizung.Carstens.Buero_Clima MP3.Wozi.Mp3 Schluessel_ckm_unlock _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster Thermostat.Wohnzimmer Fernbedienung.Kino_Btn_07 Thermostat.Wohnzimmer_Weather Steckdose.Geschirrspueler_SenPwr Led_01 Steckdose.Trocker_SenPwr Relais.Luefter.Bad_oben.Umschaltung Steckdose.Waschmaschine_Pwr Led10 Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_01 Heizung.Tinas.Buero_ClimaTeam Relais.Luefter.Bad_oben Led07 Vact_Urlaub_aus Vact_Heizung_ein Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum Schalter.Flur.unten Heizung.Ruecklauf.Esszimmer Led_05 Schalter.Flur.unten.extra.2_Sw_01 Wanddisplay.Flur.Winter

    IODevs:HMLAN1:opened pending=0 condition:ok
            msgLoadCurrent: 20


TinaMuck

3. Ist ALLES weg, was da gelistet wird?  :o
configCheck done:

 missing register list
    Anzeige.Flur_Bad: RegL_00.
    Anzeige.Windfang: RegL_00.
    Fensterkontakt.Bad.unten: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Thermostat.Badezimmer.unten_WindowRec
    Fensterkontakt.Flur.Windfang: RegL_00.,RegL_01.
    Fensterkontakt.Flur.unten: RegL_00.,RegL_01.
    Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum: RegL_00.,RegL_01.
    Fensterkontakt.Keller.links.Kino: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Kino_WindowRec
    Fensterkontakt.Keller.links.vorn: RegL_00.,RegL_01.
    Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung: RegL_00.,RegL_01.
    Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum: RegL_00.,RegL_01.
    Fensterkontakt.Serverraum: RegL_00.,RegL_01.
    Fernbedienung.Kino: RegL_00.
    Fernbedienung.Kino_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Kino.Licht_Sw_01
    Fernbedienung.Kino_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Kino.Licht_Sw_01
    Fernbedienung.Kino_Btn_03: RegL_01.,RegL_04.Vact_Kino_aus
    Fernbedienung.Kino_Btn_04: RegL_01.,RegL_04.Vact_Kino_ein
    Fernbedienung.Kino_Btn_05: RegL_01.
    Fernbedienung.Kino_Btn_06: RegL_01.
    Fernbedienung.Kino_Btn_07: RegL_01.
    Fernbedienung.Kino_Btn_08: RegL_01.
    Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.LAus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_aus
    Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.aus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_aus
    Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.raus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_raus
    Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.rein: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_rein
    Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina: RegL_00.
    Fernbedienung.Schlafzimmer: RegL_00.
    Fernbedienung.Schlafzimmerckm.aus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.aus
    Fernbedienung.Schlafzimmerckm.passiv: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.passiv
    Fernbedienung.Schlafzimmerckm.raus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.raus
    Fernbedienung.Schlafzimmerckm.rein: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.rein
    Gartentuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_lock,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_unlock,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_light,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_unlock,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_chn-05,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_open,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_lock
    Gaszaehler: RegL_01.
    Gaszaehler_main: RegL_00.
    Haustuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel_ckm_open,RegL_03.Schluessel_Tina_unlock,RegL_03.Schluessel_Tina_open,RegL_03.Schluessel_ckm_lock,RegL_03.Schluessel_ckm_unlock,RegL_03.Schluessel_Tina_lock
    Heizung.Badezimmer.oben: RegL_00.
    Heizung.Badezimmer.oben_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    Heizung.Badezimmer.oben_ClimaTeam: RegL_01.
    Heizung.Badezimmer.oben_Climate: RegL_01.
    Heizung.Badezimmer.oben_Weather: RegL_01.
    Heizung.Badezimmer.oben_WindowRec: RegL_03._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad_chn-01,RegL_01.,RegL_07._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad_chn-01
    Heizung.Badezimmer.oben_remote: RegL_01.
    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_ClimaTeam: RegL_01.
    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Climate: RegL_01.
    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum: RegL_00.
    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Weather: RegL_01.
    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_WindowRec: RegL_01.
    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_remote: RegL_01.
    Heizung.Esszimmer: RegL_00.
    Heizung.Esszimmer_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    Heizung.Esszimmer_ClimaTeam: RegL_01.
    Heizung.Esszimmer_Climate: RegL_01.
    Heizung.Esszimmer_Weather: RegL_01.
    Heizung.Esszimmer_WindowRec: RegL_03.Heizung.Esszimmer.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Esszimmer.VWindowRec
    Heizung.Esszimmer_remote: RegL_01.
    Heizung.Ruecklauf.Bad.oben: RegL_00.
    Heizung.Ruecklauf.Buero.Carsten: RegL_00.
    Heizung.Ruecklauf.Esszimmer: RegL_00.
    Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer: RegL_00.
    Heizung.Ruecklauf.Schlafzimmer: RegL_00.
    Heizung.Schlafzimmer.Tina: RegL_00.
    Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    Heizung.Schlafzimmer.Tina_ClimaTeam: RegL_01.
    Heizung.Schlafzimmer.Tina_Climate: RegL_01.
    Heizung.Schlafzimmer.Tina_Weather: RegL_01.
    Heizung.Schlafzimmer.Tina_WindowRec: RegL_03._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina_chn-01,RegL_01.,RegL_07._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina_chn-01
    Heizung.Schlafzimmer.Tina_remote: RegL_01.
    Heizung.Schlafzimmer: RegL_00.
    Heizung.Schlafzimmer_ClimaTeam: RegL_01.
    Heizung.Schlafzimmer_Climate: RegL_01.
    Heizung.Schlafzimmer_Weather: RegL_01.
    Heizung.Schlafzimmer_WindowRec: RegL_03._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster_chn-01,RegL_01.,RegL_07._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster_chn-01
    Heizung.Schlafzimmer_remote: RegL_01.
    Heizung.Tinas.Buero: RegL_00.
    Heizung.Tinas.Buero_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    Heizung.Tinas.Buero_ClimaTeam: RegL_01.
    Heizung.Tinas.Buero_Climate: RegL_01.
    Heizung.Tinas.Buero_Weather: RegL_01.
    Heizung.Tinas.Buero_WindowRec: RegL_03.Heizung.Tinas.Buero.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Tinas.Buero.VWindowRec
    Heizung.Tinas.Buero_remote: RegL_01.
    Heizung.Wohnzimmer: RegL_00.
    Heizung.Wohnzimmer_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    Heizung.Wohnzimmer_ClimaTeam: RegL_01.
    Heizung.Wohnzimmer_Climate: RegL_01.
    Heizung.Wohnzimmer_Weather: RegL_01.
    Heizung.Wohnzimmer_WindowRec: RegL_03.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec
    Heizung.Wohnzimmer_remote: RegL_01.
    Hintertuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_unlock,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_lock
    Hoftuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel.Hoftuer_lock,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_lock,RegL_03.Schluessel.Hoftuer_unlock,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_unlock
    Led01: RegL_01.
    Led02: RegL_01.
    Led03: RegL_01.
    Led04: RegL_01.
    Led05: RegL_01.
    Led06: RegL_01.
    Led07: RegL_01.
    Led08: RegL_01.
    Led09: RegL_01.
    Led10: RegL_01.
    Led11: RegL_01.
    Led12: RegL_01.
    Led13: RegL_01.
    Led14: RegL_01.
    Led15: RegL_01.
    Led16: RegL_01.
    Led_01: RegL_01.
    Led_02: RegL_01.
    Led_03: RegL_01.
    Led_04: RegL_01.
    Led_05: RegL_01.
    Led_06: RegL_01.
    Led_07: RegL_01.
    Led_08: RegL_01.
    Led_09: RegL_01.
    Led_10: RegL_01.
    Led_11: RegL_01.
    Led_12: RegL_01.
    Led_13: RegL_01.
    Led_14: RegL_01.
    Led_15: RegL_01.
    Led_16: RegL_01.
    MP3.Kueche.Led: RegL_03.self01,RegL_03.Vact_MP3.Kueche.Led
    MP3.Kueche.MP3: RegL_03.Vact_MP3.Kueche.MP3,RegL_03.self02
    MP3.Kueche: RegL_00.
    MP3.Wozi.Led: RegL_03.Vact_MP3.Wozi.Led
    MP3.Wozi.Mp3: RegL_03.Vact_MP3.Wozi.MP3
    MP3.Wozi: RegL_00.
    PIR.Flur.oben.Treppe: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01
    PIR.Flur.oben: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01
    PIR.Flur.unten.Esszimmer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01
    PIR.Flur.unten.Treppe: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01
    PIR.Flur.unten.Wozi: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01
    PIR.Gartenraum.hinten_Btn_02: RegL_01.
    PIR.Gartenraum.vorn: RegL_00.,RegL_01.
    PIR.Windfang: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_04.Schalter.Windfang_chn-01
    Rauchmelder.BueroCarsten: RegL_00.
    Rauchmelder.BueroTina: RegL_00.
    Rauchmelder.Flur.Bad: RegL_00.
    Rauchmelder.Flur.unten: RegL_00.
    Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz: RegL_00.
    Rauchmelder.Schlafzimmer: RegL_00.
    Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste: RegL_00.
    Rauchmelder.Serverraum: RegL_00.
    Rauchmelder.Wohnzimmer: RegL_00.
    Relais.Gartenhaus.Reserve: RegL_01.
    Relais.Gartenhaus.Steckdosen.Teich: RegL_01.
    Relais.Gartenhaus: RegL_00.
    Relais.Heizung.Bad.Fussboden: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.self01
    Relais.Heizungskeller.Licht: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.PIR.Heizungskeller_Btn_01,RegL_03.PIR.Heizungskeller_Motion,RegL_03.self01,RegL_03.PIR.Heizungskeller_Btn_02
    Relais.Kino.Anlage_alt: RegL_00.,RegL_01.
    Relais.Kuechenlicht: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schalter.Kuechenlicht_01
    Relais.Luefter.Bad_oben.Umschaltung: .RegL_01.,.RegL_03.self02
    Relais.Luefter.Bad_oben.ein: RegL_01.,RegL_03.self01
    Relais.Luefter.Bad_oben: RegL_00.
    Relais.Luefter.Tina: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self02
    Schalter.Flur.Bad: RegL_00.
    Schalter.Flur.Bad_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.self04
    Schalter.Flur.Bad_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.self04
    Schalter.Flur.Bad_Sw_01: RegL_01.
    Schalter.Flur.Bad_Sw_02: RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self02
    Schalter.Flur.oben.extra.1: RegL_00.
    Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01
    Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01
    Schalter.Flur.oben.extra.1_Sw_01: RegL_01.
    Schalter.Flur.oben.extra.1_Sw_02: RegL_01.
    Schalter.Flur.oben.extra.2: RegL_00.
    Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01
    Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01
    Schalter.Flur.oben.extra.2_Sw_01: RegL_01.
    Schalter.Flur.oben.extra.2_Sw_02: RegL_01.
    Schalter.Flur.oben: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_02,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_01,RegL_03.self02,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_01,RegL_03.PIR.Flur.oben_chn-01,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_02,RegL_03.PIR.Flur.oben.Treppe_chn-01
    Schalter.Flur.unten.extra.1: RegL_00.
    Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01
    Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01
    Schalter.Flur.unten.extra.1_Sw_01: RegL_01.
    Schalter.Flur.unten.extra.1_Sw_02: RegL_01.
    Schalter.Flur.unten.extra.2: RegL_00.
    Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01
    Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01
    Schalter.Flur.unten.extra.2_Sw_01: RegL_01.
    Schalter.Flur.unten.extra.2_Sw_02: RegL_01.
    Schalter.Flur.unten: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_02,RegL_03.PIR.Flur.unten.Esszimmer_chn-01,RegL_03.self01,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_01,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_01,RegL_03.PIR.Flur.unten.Treppe_chn-01,RegL_03.PIR.Flur.unten.Wozi_chn-01,RegL_03.self02,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_02
    Schalter.Gartenraum: RegL_00.
    Schalter.Gartenraum_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.self03
    Schalter.Gartenraum_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.self03
    Schalter.Gartenraum_Licht: RegL_01.,RegL_03.self02,RegL_03.self01
    Schalter.Gartenraum_Sw_02: RegL_01.
    Schalter.Kino.Licht: RegL_00.
    Schalter.Kino.Licht_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.self03
    Schalter.Kino.Licht_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.self03
    Schalter.Kino.Licht_Sw_01: RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self02,RegL_03.Fernbedienung.Kino_Btn_01,RegL_03.Fernbedienung.Kino_Btn_02
    Schalter.Kino.Licht_Sw_02: RegL_01.
    Schalter.Kuechenlicht: RegL_00.
    Schalter.Wohnzimmer.Licht: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.self02
    Schalter.Wohnzimmer.Tisch: RegL_00.
    Schalter.Wohnzimmer.Tisch_01: RegL_01.
    Schalter.Wohnzimmer.Tisch_02: RegL_01.
    Schluessel.Gartentor_light: RegL_04.myVCCU_Gartentor_1
    Schluessel.Gartentor_open: RegL_04.myVCCU_Gartentor_3
    Schluessel.Gartentuer: RegL_00.
    Schluessel.Gartentuer_light: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01
    Schluessel.Gartentuer_lock: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01
    Schluessel.Gartentuer_open: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01
    Schluessel.Gartentuer_unlock: .RegL_01.,.RegL_04.Gartentuer_chn-01
    Schluessel.Tuer.hinten: RegL_00.
    Schluessel.Tuer.hinten_light: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01,RegL_04.myVCCU_Schluessel.Tuer.hinten
    Schluessel.Tuer.hinten_lock: RegL_01.,RegL_04.Hoftuer_chn-01,RegL_04.Gartentuer_chn-01,RegL_04.Hintertuer_chn-01
    Schluessel.Tuer.hinten_open: RegL_01.
    Schluessel.Tuer.hinten_unlock: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01,RegL_04.Hintertuer_chn-01,RegL_04.Hoftuer_chn-01
    Schluessel_ckm: RegL_00.
    Schluessel_ckm_light: RegL_01.,RegL_04.myVCCU_Schluessel_ckm_Light
    Schluessel_ckm_lock: RegL_01.,RegL_04.Haustuer_chn-01
    Schluessel_ckm_open: RegL_01.,RegL_04.Haustuer_chn-01
    Schluessel_ckm_unlock: RegL_01.,RegL_04.myVCCU_Schluessel_Unlock,RegL_04.Haustuer_chn-01
    Steckdose.Geschirrspueler: RegL_00.
    Steckdose.Geschirrspueler_Pwr: RegL_01.
    Steckdose.Geschirrspueler_SenF: RegL_01.
    Steckdose.Geschirrspueler_SenI: RegL_01.
    Steckdose.Geschirrspueler_SenPwr: RegL_01.
    Steckdose.Geschirrspueler_SenU: RegL_01.
    Steckdose.Geschirrspueler_Sw: RegL_01.,RegL_03.self05,RegL_03.self01
    Steckdose.Kompressor: RegL_00.,RegL_01.
    Steckdose.Trocker: RegL_00.
    Steckdose.Trocker_Pwr: RegL_01.
    Steckdose.Trocker_SenF: RegL_01.
    Steckdose.Trocker_SenI: RegL_01.
    Steckdose.Trocker_SenPwr: RegL_01.
    Steckdose.Trocker_SenU: RegL_01.
    Steckdose.Trocker_Sw: .RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.self05
    Steckdose.Waschmaschine: RegL_00.
    Steckdose.Waschmaschine_Pwr: RegL_01.
    Steckdose.Waschmaschine_SenF: RegL_01.
    Steckdose.Waschmaschine_SenI: RegL_01.
    Steckdose.Waschmaschine_SenPwr: RegL_01.
    Steckdose.Waschmaschine_SenU: RegL_01.
    Steckdose.Waschmaschine_Sw: RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self05
    Steuerung.Heizung.1.Brenner: RegL_01.,RegL_03.self01
    Steuerung.Heizung.2.Reserve: RegL_01.,RegL_03.self02
    Steuerung.Heizung.3.Warmwasser: RegL_01.,RegL_03.self03
    Steuerung.Heizung.4.Warmwasser.Ventil: RegL_01.,RegL_03.self04
    Steuerung.Heizung: RegL_00.
    Taster.Flur.unten.Klingel: RegL_04.myVCCU_Klingel
    Taster.Flur.unten: RegL_00.
    TempSensor.Gartenhaus: RegL_00.
    TempSensor.Gewaechshaus: RegL_00.
    Thermostat.Badezimmer.unten: RegL_00.
    Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: RegL_01.,RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.
    Thermostat.Badezimmer.unten_SwitchTr: RegL_01.
    Thermostat.Badezimmer.unten_Weather: RegL_01.
    Thermostat.Badezimmer.unten_WindowRec: RegL_03.Fensterkontakt.Bad.unten_chn-01,RegL_01.,RegL_07.Fensterkontakt.Bad.unten_chn-01
    Thermostat.Badezimmer.unten_remote: RegL_01.
    Thermostat.Esszimmer: RegL_00.
    Thermostat.Esszimmer_Climate: RegL_01.,RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.
    Thermostat.Esszimmer_SwitchTr: RegL_01.
    Thermostat.Esszimmer_Weather: RegL_01.
    Thermostat.Esszimmer_WindowRec: RegL_03.Heizung.Esszimmer.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Esszimmer.VWindowRec
    Thermostat.Esszimmer_remote: RegL_01.
    Thermostat.Kueche_Climate: RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.
    Thermostat.Kueche_SwitchTr: RegL_01.
    Thermostat.Kueche_WindowRec: RegL_03.Heizung.Kueche.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Kueche.VWindowRec
    Thermostat.Kueche_remote: RegL_01.
    Thermostat.Wohnzimmer: .RegL_00.
    Thermostat.Wohnzimmer_Climate: .RegL_01.,.RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.
    Thermostat.Wohnzimmer_SwitchTr: .RegL_01.
    Thermostat.Wohnzimmer_Weather: .RegL_01.
    Thermostat.Wohnzimmer_WindowRec: .RegL_03.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec,.RegL_01.,.RegL_07.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec
    Thermostat.Wohnzimmer_remote: .RegL_01.
    Waeschespinne: RegL_00.,RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Alarm.aus: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Alarm.ein: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Btn_11: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Btn_12: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Btn_13: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Btn_14: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Btn_15: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Btn_16: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Btn_17: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Btn_18: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Btn_19: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Btn_20: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Heizung.ein: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Heizung2.ein: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Kino.aus: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Kino.ein: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Sommer: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Urlaub.aus: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Urlaub.ein: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur.Winter: RegL_01.
    Wanddisplay.Flur: RegL_00.
    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Badezimmer.oben_WindowRec
    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Schlafzimmer_WindowRec
    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Schlafzimmer.Tina_WindowRec

 incomplete register list
    Heizung.Carstens.Buero_Clima: RegL_07.
    Heizung.Kueche_Clima: RegL_07.
    Heizung.Schlafzimmer_Clima: RegL_07.

 peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer:
    PIR.Gartenraum.hinten_Btn_02:
    Relais.Kino.Anlage_alt:
    Schalter.Kuechenlicht_01:
    Schalter.Kuechenlicht_02:
    Schalter.Kuechenlicht_03:
    Schluessel_Tina_unlock:
    Waeschespinne:
    Wanddisplay.Flur.Alarm.aus:
    Wanddisplay.Flur.Alarm.ein:
    Wanddisplay.Flur.Btn_11:
    Wanddisplay.Flur.Btn_12:
    Wanddisplay.Flur.Btn_13:
    Wanddisplay.Flur.Btn_14:
    Wanddisplay.Flur.Btn_15:
    Wanddisplay.Flur.Btn_16:
    Wanddisplay.Flur.Btn_17:
    Wanddisplay.Flur.Btn_18:
    Wanddisplay.Flur.Btn_19:
    Wanddisplay.Flur.Btn_20:
    Wanddisplay.Flur.Heizung.ein:
    Wanddisplay.Flur.Heizung2.ein:
    Wanddisplay.Flur.Kino.aus:
    Wanddisplay.Flur.Kino.ein:
    Wanddisplay.Flur.Sommer:
    Wanddisplay.Flur.Urlaub.aus:
    Wanddisplay.Flur.Urlaub.ein:
    Wanddisplay.Flur.Winter:

 peer not defined
    Heizung.Ruecklauf.Bad.oben: id:FFFFFFFF
    Heizung.Ruecklauf.Buero.Tina: id:FFFFFFFF

 peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Gartentuer: p:Schluessel.Gartentuer_chn-05
    Haustuer: p:Schluessel_Tina_unlock
    Relais.Kuechenlicht: p:Schalter.Kuechenlicht_01
    Vact_Alarm_aus: p:Wanddisplay.Flur.Alarm.aus
    Vact_Alarm_ein: p:Wanddisplay.Flur.Alarm.ein
    Vact_Heizung_ein: p:Wanddisplay.Flur.Heizung.ein
    Vact_Heizung_ein: p:Wanddisplay.Flur.Heizung2.ein
    Vact_Kino_aus: p:Wanddisplay.Flur.Kino.aus
    Vact_Kino_ein: p:Wanddisplay.Flur.Kino.ein
    Vact_Sommer: p:Wanddisplay.Flur.Sommer
    Vact_Urlaub_aus: p:Wanddisplay.Flur.Urlaub.aus
    Vact_Urlaub_ein: p:Wanddisplay.Flur.Urlaub.ein
    Vact_Winter: p:Wanddisplay.Flur.Winter
    myVCCU_Schluessel_Unlock: p:Schluessel_Tina_unlock

 trigger sent to unpeered device
    Schalter.Gartenraum_Btn_01: 000000

 boost or template differ in team
    Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: team:Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat.Badezimmer.unten_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima - boostPeriod
    Thermostat.Esszimmer_Climate: team:Heizung.Esszimmer_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat.Esszimmer_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung.Esszimmer_Clima - boostPeriod
    Thermostat.Kueche_Climate: team:Heizung.Kueche_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat.Kueche_Climate - boostPeriod / 5
    Thermostat.Wohnzimmer_Climate: team:Heizung.Wohnzimmer_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat.Wohnzimmer_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung.Wohnzimmer_Clima - boostPeriod

 peerNeedsBurst cannot be determined
    Fensterkontakt.Bad.unten: Thermostat.Badezimmer.unten_WindowRec
    Fensterkontakt.Keller.links.Kino: Heizung.Kino_WindowRec
    Schluessel.Gartentuer_light: Gartentuer
    Schluessel.Gartentuer_lock: Gartentuer
    Schluessel.Gartentuer_open: Gartentuer
    Schluessel.Gartentuer_unlock: Gartentuer
    Schluessel.Tuer.hinten_light: Gartentuer
    Schluessel.Tuer.hinten_lock: Gartentuer
    Schluessel.Tuer.hinten_lock: Hintertuer
    Schluessel.Tuer.hinten_lock: Hoftuer
    Schluessel.Tuer.hinten_unlock: Gartentuer
    Schluessel.Tuer.hinten_unlock: Hintertuer
    Schluessel.Tuer.hinten_unlock: Hoftuer
    Schluessel_ckm_lock: Haustuer
    Schluessel_ckm_open: Haustuer
    Schluessel_ckm_unlock: Haustuer
    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad: Heizung.Badezimmer.oben_WindowRec
    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster: Heizung.Schlafzimmer_WindowRec
    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina: Heizung.Schlafzimmer.Tina_WindowRec

 conditionalBurst not set
     Heizung.Badezimmer.oben: for remote _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad
     Heizung.Schlafzimmer.Tina: for remote _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina
     Heizung.Schlafzimmer: for remote _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster

 PairedTo missing/unknown
    Anzeige.Flur_Bad:
    Anzeige.Windfang:
    Fensterkontakt.Bad.unten:
    Fensterkontakt.Flur.Windfang:
    Fensterkontakt.Flur.unten:
    Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum:
    Fensterkontakt.Keller.links.Kino:
    Fensterkontakt.Keller.links.vorn:
    Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung:
    Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum:
    Fensterkontakt.Serverraum:
    Fernbedienung.Kino:
    Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina:
    Fernbedienung.Schlafzimmer:
    Gartentuer:
    Gaszaehler_main:
    Haustuer:
    Heizung.Badezimmer.oben:
    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum:
    Heizung.Esszimmer:
    Heizung.Schlafzimmer.Tina:
    Heizung.Schlafzimmer:
    Heizung.Tinas.Buero:
    Heizung.Wohnzimmer:
    Hintertuer:
    Hoftuer:
    MP3.Kueche:
    MP3.Wozi:
    PIR.Flur.oben.Treppe:
    PIR.Flur.oben:
    PIR.Flur.unten.Esszimmer:
    PIR.Flur.unten.Treppe:
    PIR.Flur.unten.Wozi:
    PIR.Gartenraum.vorn:
    PIR.Windfang:
    Rauchmelder.BueroCarsten:
    Rauchmelder.BueroTina:
    Rauchmelder.Flur.Bad:
    Rauchmelder.Flur.unten:
    Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz:
    Rauchmelder.Schlafzimmer:
    Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste:
    Rauchmelder.Serverraum:
    Rauchmelder.Wohnzimmer:
    Relais.Gartenhaus:
    Relais.Heizung.Bad.Fussboden:
    Relais.Heizungskeller.Licht:
    Relais.Kino.Anlage_alt:
    Relais.Kuechenlicht:
    Relais.Luefter.Bad_oben:
    Relais.Luefter.Tina:
    Schalter.Flur.Bad:
    Schalter.Flur.oben.extra.1:
    Schalter.Flur.oben.extra.2:
    Schalter.Flur.oben:
    Schalter.Flur.unten.extra.1:
    Schalter.Flur.unten.extra.2:
    Schalter.Flur.unten:
    Schalter.Gartenraum:
    Schalter.Kino.Licht:
    Schalter.Kuechenlicht:
    Schalter.Wohnzimmer.Licht:
    Schalter.Wohnzimmer.Tisch:
    Schluessel.Gartentuer:
    Schluessel.Tuer.hinten:
    Schluessel_ckm:
    Steckdose.Geschirrspueler:
    Steckdose.Kompressor:
    Steckdose.Trocker:
    Steckdose.Waschmaschine:
    Taster.Flur.unten:
    TempSensor.Gartenhaus:
    TempSensor.Gewaechshaus:
    Thermostat.Badezimmer.unten:
    Thermostat.Esszimmer:
    Waeschespinne:
    Wanddisplay.Flur:
    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad:
    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster:
    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina:

 templist mismatch
    Heizung.Badezimmer.oben_Clima:
     Heizung.Badezimmer.oben_Clima: tempList 1 not verified
    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima:
     Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima: tempList 1 not verified
    Heizung.Carstens.Buero_Clima:
     Heizung.Carstens.Buero_Clima: tempList 1 not verified
    Heizung.Esszimmer_Clima:
     Heizung.Esszimmer_Clima: tempList 1 not verified
    Heizung.Kueche_Clima:
     Heizung.Kueche_Clima: tempList 1 not verified
    Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima:
     Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima: tempList 1 not verified
    Heizung.Schlafzimmer_Clima:
     Heizung.Schlafzimmer_Clima: tempList 1 not verified
    Heizung.Tinas.Buero_Clima:
     Heizung.Tinas.Buero_Clima: tempList 1 not verified
    Heizung.Wohnzimmer_Clima:
     Heizung.Wohnzimmer_Clima: tempList 1 not verified
    Thermostat.Badezimmer.unten_Climate:
     Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: tempList 3 not verified
     Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: tempList 2 not verified
     Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: tempList 1 not verified
    Thermostat.Esszimmer_Climate:
     Thermostat.Esszimmer_Climate: tempList 2 not verified
     Thermostat.Esszimmer_Climate: tempList 3 not verified
     Thermostat.Esszimmer_Climate: tempList 1 not verified
    Thermostat.Kueche_Climate: Thermostat.Kueche_Climate not found in file /opt/fhem/./tempList.cfg
    Thermostat.Wohnzimmer_Climate:
     Thermostat.Wohnzimmer_Climate: tempList 1 not verified

TinaMuck

4. Internals:
   FUUID      5ff4b55c-f33f-c671-4867-e93c545e66b08592
   NAME       hm
   NOTIFYDEV  global
   NR         816
   NTFY_ORDER 49-hm
   STATE      updated:2025-05-04 19:18:03
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   eventCount 1
   iERR__actDead Heizung.Badezimmer.oben,Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum,Heizung.Carstens.Buero,Heizung.Esszimmer,Heizung.Kino,Heizung.Kueche,Heizung.Schlafzimmer,Heizung.Schlafzimmer.Tina,Heizung.Wohnzimmer,Steckdose.Waschmaschine,Thermostat.Badezimmer.unten,Thermostat.Esszimmer,Thermostat.Wohnzimmer
   iERR__protocol Anzeige.Flur_Bad,Gartentuer,Hintertuer,Hoftuer,Relais.Gartenhaus,Steckdose.Geschirrspueler,Steckdose.Kompressor,Steckdose.Trocker,Steckdose.Waschmaschine,Steuerung.Heizung
   iERR_battery_low Heizung.Carstens.Buero,Heizung.Ruecklauf.Bad.oben,Heizung.Ruecklauf.Badezimmer,Heizung.Ruecklauf.Buero.Tina
   iERR_motorErr_ValveErrorPosition Heizung.Badezimmer.oben,Heizung.Carstens.Buero,Heizung.Schlafzimmer
   iERR_motorErr_communicationERR Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum,Heizung.Esszimmer,Heizung.Kueche
   iERR_sabotageError_on PIR.Flur.oben
   iERR_uncertain_permanent Haustuer,Hoftuer
   iI_HM_IOdevices noVccu>ok:HMLAN1;
   iW__protoNames Anzeige.Flur_Bad,Anzeige.Windfang,Gartentuer,Heizung.Badezimmer.oben,Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum,Heizung.Carstens.Buero,Heizung.Esszimmer,Heizung.Kino,Heizung.Kueche,Heizung.Schlafzimmer,Heizung.Schlafzimmer.Tina,Heizung.Wohnzimmer,Hintertuer,Hoftuer,Relais.Gartenhaus,Schalter.Flur.unten,Steckdose.Geschirrspueler,Steckdose.Kompressor,Steckdose.Trocker,Steckdose.Waschmaschine,Steuerung.Heizung,Thermostat.Badezimmer.unten,Thermostat.Esszimmer,Thermostat.Wohnzimmer
   READINGS:
     2025-05-04 19:18:03   CRI__protocol   0
     2025-05-04 19:18:03   C_sumDefined    entities:448,device:108,channel:396,virtual:92
     2025-05-04 19:18:03   ERR__protocol   CmdDel:10,ResndFail:10
     2023-11-12 23:11:55   ERR__unreachable 0
     2025-05-04 19:18:03   ERR_battery     low:4,
     2025-05-04 19:18:03   ERR_cover       0
     2025-05-04 19:18:03   ERR_motorErr    communicationERR:3,ValveErrorPosition:3,
     2025-05-04 19:18:03   ERR_sabotageError on:1,
     2025-05-04 19:18:03   ERR_uncertain   permanent:2,
     2025-05-04 19:18:03   I_actTotal      alive:21,dead:13,unkn:9,off:1
     2025-05-04 19:18:03   I_autoReadPend  0
     2025-05-04 19:18:03   I_rssiMinLevel  59<:20 60>:29 80>:0 99>:0
     2025-05-04 19:18:03   I_sum_battery   low:4,ok:77,
     2025-05-04 19:18:03   I_sum_motor     err:50:1,
     2025-05-04 19:18:03   I_sum_sabotageError off:18,on:1,
     2025-05-04 19:18:03   W__protocol     CmdPend:12,Resnd:12
     2025-05-04 19:18:03   lastErrChange   updated:2025-05-04 19:18:03
   helper:
     cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- missing register list-ret-    Anzeige.Flur_Bad: RegL_00.-ret-    Anzeige.Windfang: RegL_00.-ret-    Fensterkontakt.Bad.unten: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Thermostat.Badezimmer.unten_WindowRec-ret-    Fensterkontakt.Flur.Windfang: RegL_00.,RegL_01.-ret-    Fensterkontakt.Flur.unten: RegL_00.,RegL_01.-ret-    Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum: RegL_00.,RegL_01.-ret-    Fensterkontakt.Keller.links.Kino: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Kino_WindowRec-ret-    Fensterkontakt.Keller.links.vorn: RegL_00.,RegL_01.-ret-    Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung: RegL_00.,RegL_01.-ret-    Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum: RegL_00.,RegL_01.-ret-    Fensterkontakt.Serverraum: RegL_00.,RegL_01.-ret-    Fernbedienung.Kino: RegL_00.-ret-    Fernbedienung.Kino_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Kino.Licht_Sw_01-ret-    Fernbedienung.Kino_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Kino.Licht_Sw_01-ret-    Fernbedienung.Kino_Btn_03: RegL_01.,RegL_04.Vact_Kino_aus-ret-    Fernbedienung.Kino_Btn_04: RegL_01.,RegL_04.Vact_Kino_ein-ret-    Fernbedienung.Kino_Btn_05: RegL_01.-ret-    Fernbedienung.Kino_Btn_06: RegL_01.-ret-    Fernbedienung.Kino_Btn_07: RegL_01.-ret-    Fernbedienung.Kino_Btn_08: RegL_01.-ret-    Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.LAus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_aus-ret-    Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.aus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_aus-ret-    Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.raus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_raus-ret-    Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina.rein: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter_Gaeste_rein-ret-    Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina: RegL_00.-ret-    Fernbedienung.Schlafzimmer: RegL_00.-ret-    Fernbedienung.Schlafzimmerckm.aus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.aus-ret-    Fernbedienung.Schlafzimmerckm.passiv: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.passiv-ret-    Fernbedienung.Schlafzimmerckm.raus: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.raus-ret-    Fernbedienung.Schlafzimmerckm.rein: RegL_01.,RegL_04.Vact_Luefter.Bad.oben.rein-ret-    Gartentuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_lock,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_unlock,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_light,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_unlock,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_chn-05,RegL_03.Schluessel.Gartentuer_open,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_lock-ret-    Gaszaehler: RegL_01.-ret-    Gaszaehler_main: RegL_00.-ret-    Haustuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel_ckm_open,RegL_03.Schluessel_Tina_unlock,RegL_03.Schluessel_Tina_open,RegL_03.Schluessel_ckm_lock,RegL_03.Schluessel_ckm_unlock,RegL_03.Schluessel_Tina_lock-ret-    Heizung.Badezimmer.oben: RegL_00.-ret-    Heizung.Badezimmer.oben_Clima: RegL_01.,RegL_07.-ret-    Heizung.Badezimmer.oben_ClimaTeam: RegL_01.-ret-    Heizung.Badezimmer.oben_Climate: RegL_01.-ret-    Heizung.Badezimmer.oben_Weather: RegL_01.-ret-    Heizung.Badezimmer.oben_WindowRec: RegL_03._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad_chn-01,RegL_01.,RegL_07._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad_chn-01-ret-    Heizung.Badezimmer.oben_remote: RegL_01.-ret-    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima: RegL_01.,RegL_07.-ret-    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_ClimaTeam: RegL_01.-ret-    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Climate: RegL_01.-ret-    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum: RegL_00.-ret-    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Weather: RegL_01.-ret-    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_WindowRec: RegL_01.-ret-    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_remote: RegL_01.-ret-    Heizung.Esszimmer: RegL_00.-ret-    Heizung.Esszimmer_Clima: RegL_01.,RegL_07.-ret-    Heizung.Esszimmer_ClimaTeam: RegL_01.-ret-    Heizung.Esszimmer_Climate: RegL_01.-ret-    Heizung.Esszimmer_Weather: RegL_01.-ret-    Heizung.Esszimmer_WindowRec: RegL_03.Heizung.Esszimmer.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Esszimmer.VWindowRec-ret-    Heizung.Esszimmer_remote: RegL_01.-ret-    Heizung.Ruecklauf.Bad.oben: RegL_00.-ret-    Heizung.Ruecklauf.Buero.Carsten: RegL_00.-ret-    Heizung.Ruecklauf.Esszimmer: RegL_00.-ret-    Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer: RegL_00.-ret-    Heizung.Ruecklauf.Schlafzimmer: RegL_00.-ret-    Heizung.Schlafzimmer.Tina: RegL_00.-ret-    Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima: RegL_01.,RegL_07.-ret-    Heizung.Schlafzimmer.Tina_ClimaTeam: RegL_01.-ret-    Heizung.Schlafzimmer.Tina_Climate: RegL_01.-ret-    Heizung.Schlafzimmer.Tina_Weather: RegL_01.-ret-    Heizung.Schlafzimmer.Tina_WindowRec: RegL_03._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina_chn-01,RegL_01.,RegL_07._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina_chn-01-ret-    Heizung.Schlafzimmer.Tina_remote: RegL_01.-ret-    Heizung.Schlafzimmer: RegL_00.-ret-    Heizung.Schlafzimmer_ClimaTeam: RegL_01.-ret-    Heizung.Schlafzimmer_Climate: RegL_01.-ret-    Heizung.Schlafzimmer_Weather: RegL_01.-ret-    Heizung.Schlafzimmer_WindowRec: RegL_03._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster_chn-01,RegL_01.,RegL_07._Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster_chn-01-ret-    Heizung.Schlafzimmer_remote: RegL_01.-ret-    Heizung.Tinas.Buero: RegL_00.-ret-    Heizung.Tinas.Buero_Clima: RegL_01.,RegL_07.-ret-    Heizung.Tinas.Buero_ClimaTeam: RegL_01.-ret-    Heizung.Tinas.Buero_Climate: RegL_01.-ret-    Heizung.Tinas.Buero_Weather: RegL_01.-ret-    Heizung.Tinas.Buero_WindowRec: RegL_03.Heizung.Tinas.Buero.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Tinas.Buero.VWindowRec-ret-    Heizung.Tinas.Buero_remote: RegL_01.-ret-    Heizung.Wohnzimmer: RegL_00.-ret-    Heizung.Wohnzimmer_Clima: RegL_01.,RegL_07.-ret-    Heizung.Wohnzimmer_ClimaTeam: RegL_01.-ret-    Heizung.Wohnzimmer_Climate: RegL_01.-ret-    Heizung.Wohnzimmer_Weather: RegL_01.-ret-    Heizung.Wohnzimmer_WindowRec: RegL_03.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec-ret-    Heizung.Wohnzimmer_remote: RegL_01.-ret-    Hintertuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_unlock,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_lock-ret-    Hoftuer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schluessel.Hoftuer_lock,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_lock,RegL_03.Schluessel.Hoftuer_unlock,RegL_03.Schluessel.Tuer.hinten_unlock-ret-    Led01: RegL_01.-ret-    Led02: RegL_01.-ret-    Led03: RegL_01.-ret-    Led04: RegL_01.-ret-    Led05: RegL_01.-ret-    Led06: RegL_01.-ret-    Led07: RegL_01.-ret-    Led08: RegL_01.-ret-    Led09: RegL_01.-ret-    Led10: RegL_01.-ret-    Led11: RegL_01.-ret-    Led12: RegL_01.-ret-    Led13: RegL_01.-ret-    Led14: RegL_01.-ret-    Led15: RegL_01.-ret-    Led16: RegL_01.-ret-    Led_01: RegL_01.-ret-    Led_02: RegL_01.-ret-    Led_03: RegL_01.-ret-    Led_04: RegL_01.-ret-    Led_05: RegL_01.-ret-    Led_06: RegL_01.-ret-    Led_07: RegL_01.-ret-    Led_08: RegL_01.-ret-    Led_09: RegL_01.-ret-    Led_10: RegL_01.-ret-    Led_11: RegL_01.-ret-    Led_12: RegL_01.-ret-    Led_13: RegL_01.-ret-    Led_14: RegL_01.-ret-    Led_15: RegL_01.-ret-    Led_16: RegL_01.-ret-    MP3.Kueche.Led: RegL_03.self01,RegL_03.Vact_MP3.Kueche.Led-ret-    MP3.Kueche.MP3: RegL_03.Vact_MP3.Kueche.MP3,RegL_03.self02-ret-    MP3.Kueche: RegL_00.-ret-    MP3.Wozi.Led: RegL_03.Vact_MP3.Wozi.Led-ret-    MP3.Wozi.Mp3: RegL_03.Vact_MP3.Wozi.MP3-ret-    MP3.Wozi: RegL_00.-ret-    PIR.Flur.oben.Treppe: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01-ret-    PIR.Flur.oben: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01-ret-    PIR.Flur.unten.Esszimmer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01-ret-    PIR.Flur.unten.Treppe: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01-ret-    PIR.Flur.unten.Wozi: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01-ret-    PIR.Gartenraum.hinten_Btn_02: RegL_01.-ret-    PIR.Gartenraum.vorn: RegL_00.,RegL_01.-ret-    PIR.Windfang: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_04.Schalter.Windfang_chn-01-ret-    Rauchmelder.BueroCarsten: RegL_00.-ret-    Rauchmelder.BueroTina: RegL_00.-ret-    Rauchmelder.Flur.Bad: RegL_00.-ret-    Rauchmelder.Flur.unten: RegL_00.-ret-    Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz: RegL_00.-ret-    Rauchmelder.Schlafzimmer: RegL_00.-ret-    Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste: RegL_00.-ret-    Rauchmelder.Serverraum: RegL_00.-ret-    Rauchmelder.Wohnzimmer: RegL_00.-ret-    Relais.Gartenhaus.Reserve: RegL_01.-ret-    Relais.Gartenhaus.Steckdosen.Teich: RegL_01.-ret-    Relais.Gartenhaus: RegL_00.-ret-    Relais.Heizung.Bad.Fussboden: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.self01-ret-    Relais.Heizungskeller.Licht: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.PIR.Heizungskeller_Btn_01,RegL_03.PIR.Heizungskeller_Motion,RegL_03.self01,RegL_03.PIR.Heizungskeller_Btn_02-ret-    Relais.Kino.Anlage_alt: RegL_00.,RegL_01.-ret-    Relais.Kuechenlicht: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schalter.Kuechenlicht_01-ret-    Relais.Luefter.Bad_oben.Umschaltung: .RegL_01.,.RegL_03.self02-ret-    Relais.Luefter.Bad_oben.ein: RegL_01.,RegL_03.self01-ret-    Relais.Luefter.Bad_oben: RegL_00.-ret-    Relais.Luefter.Tina: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self02-ret-    Schalter.Flur.Bad: RegL_00.-ret-    Schalter.Flur.Bad_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.self04-ret-    Schalter.Flur.Bad_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.self04-ret-    Schalter.Flur.Bad_Sw_01: RegL_01.-ret-    Schalter.Flur.Bad_Sw_02: RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self02-ret-    Schalter.Flur.oben.extra.1: RegL_00.-ret-    Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01-ret-    Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01-ret-    Schalter.Flur.oben.extra.1_Sw_01: RegL_01.-ret-    Schalter.Flur.oben.extra.1_Sw_02: RegL_01.-ret-    Schalter.Flur.oben.extra.2: RegL_00.-ret-    Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01-ret-    Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.oben_chn-01-ret-    Schalter.Flur.oben.extra.2_Sw_01: RegL_01.-ret-    Schalter.Flur.oben.extra.2_Sw_02: RegL_01.-ret-    Schalter.Flur.oben: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_02,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.1_Btn_01,RegL_03.self02,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_01,RegL_03.PIR.Flur.oben_chn-01,RegL_03.Schalter.Flur.oben.extra.2_Btn_02,RegL_03.PIR.Flur.oben.Treppe_chn-01-ret-    Schalter.Flur.unten.extra.1: RegL_00.-ret-    Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01-ret-    Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01-ret-    Schalter.Flur.unten.extra.1_Sw_01: RegL_01.-ret-    Schalter.Flur.unten.extra.1_Sw_02: RegL_01.-ret-    Schalter.Flur.unten.extra.2: RegL_00.-ret-    Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01-ret-    Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.Schalter.Flur.unten_chn-01-ret-    Schalter.Flur.unten.extra.2_Sw_01: RegL_01.-ret-    Schalter.Flur.unten.extra.2_Sw_02: RegL_01.-ret-    Schalter.Flur.unten: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_02,RegL_03.PIR.Flur.unten.Esszimmer_chn-01,RegL_03.self01,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_01,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.2_Btn_01,RegL_03.PIR.Flur.unten.Treppe_chn-01,RegL_03.PIR.Flur.unten.Wozi_chn-01,RegL_03.self02,RegL_03.Schalter.Flur.unten.extra.1_Btn_02-ret-    Schalter.Gartenraum: RegL_00.-ret-    Schalter.Gartenraum_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.self03-ret-    Schalter.Gartenraum_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.self03-ret-    Schalter.Gartenraum_Licht: RegL_01.,RegL_03.self02,RegL_03.self01-ret-    Schalter.Gartenraum_Sw_02: RegL_01.-ret-    Schalter.Kino.Licht: RegL_00.-ret-    Schalter.Kino.Licht_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.self03-ret-    Schalter.Kino.Licht_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.self03-ret-    Schalter.Kino.Licht_Sw_01: RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self02,RegL_03.Fernbedienung.Kino_Btn_01,RegL_03.Fernbedienung.Kino_Btn_02-ret-    Schalter.Kino.Licht_Sw_02: RegL_01.-ret-    Schalter.Kuechenlicht: RegL_00.-ret-    Schalter.Wohnzimmer.Licht: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.self02-ret-    Schalter.Wohnzimmer.Tisch: RegL_00.-ret-    Schalter.Wohnzimmer.Tisch_01: RegL_01.-ret-    Schalter.Wohnzimmer.Tisch_02: RegL_01.-ret-    Schluessel.Gartentor_light: RegL_04.myVCCU_Gartentor_1-ret-    Schluessel.Gartentor_open: RegL_04.myVCCU_Gartentor_3-ret-    Schluessel.Gartentuer: RegL_00.-ret-    Schluessel.Gartentuer_light: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01-ret-    Schluessel.Gartentuer_lock: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01-ret-    Schluessel.Gartentuer_open: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01-ret-    Schluessel.Gartentuer_unlock: .RegL_01.,.RegL_04.Gartentuer_chn-01-ret-    Schluessel.Tuer.hinten: RegL_00.-ret-    Schluessel.Tuer.hinten_light: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01,RegL_04.myVCCU_Schluessel.Tuer.hinten-ret-    Schluessel.Tuer.hinten_lock: RegL_01.,RegL_04.Hoftuer_chn-01,RegL_04.Gartentuer_chn-01,RegL_04.Hintertuer_chn-01-ret-    Schluessel.Tuer.hinten_open: RegL_01.-ret-    Schluessel.Tuer.hinten_unlock: RegL_01.,RegL_04.Gartentuer_chn-01,RegL_04.Hintertuer_chn-01,RegL_04.Hoftuer_chn-01-ret-    Schluessel_ckm: RegL_00.-ret-    Schluessel_ckm_light: RegL_01.,RegL_04.myVCCU_Schluessel_ckm_Light-ret-    Schluessel_ckm_lock: RegL_01.,RegL_04.Haustuer_chn-01-ret-    Schluessel_ckm_open: RegL_01.,RegL_04.Haustuer_chn-01-ret-    Schluessel_ckm_unlock: RegL_01.,RegL_04.myVCCU_Schluessel_Unlock,RegL_04.Haustuer_chn-01-ret-    Steckdose.Geschirrspueler: RegL_00.-ret-    Steckdose.Geschirrspueler_Pwr: RegL_01.-ret-    Steckdose.Geschirrspueler_SenF: RegL_01.-ret-    Steckdose.Geschirrspueler_SenI: RegL_01.-ret-    Steckdose.Geschirrspueler_SenPwr: RegL_01.-ret-    Steckdose.Geschirrspueler_SenU: RegL_01.-ret-    Steckdose.Geschirrspueler_Sw: RegL_01.,RegL_03.self05,RegL_03.self01-ret-    Steckdose.Kompressor: RegL_00.,RegL_01.-ret-    Steckdose.Trocker: RegL_00.-ret-    Steckdose.Trocker_Pwr: RegL_01.-ret-    Steckdose.Trocker_SenF: RegL_01.-ret-    Steckdose.Trocker_SenI: RegL_01.-ret-    Steckdose.Trocker_SenPwr: RegL_01.-ret-    Steckdose.Trocker_SenU: RegL_01.-ret-    Steckdose.Trocker_Sw: .RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.self05-ret-    Steckdose.Waschmaschine: RegL_00.-ret-    Steckdose.Waschmaschine_Pwr: RegL_01.-ret-    Steckdose.Waschmaschine_SenF: RegL_01.-ret-    Steckdose.Waschmaschine_SenI: RegL_01.-ret-    Steckdose.Waschmaschine_SenPwr: RegL_01.-ret-    Steckdose.Waschmaschine_SenU: RegL_01.-ret-    Steckdose.Waschmaschine_Sw: RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self05-ret-    Steuerung.Heizung.1.Brenner: RegL_01.,RegL_03.self01-ret-    Steuerung.Heizung.2.Reserve: RegL_01.,RegL_03.self02-ret-    Steuerung.Heizung.3.Warmwasser: RegL_01.,RegL_03.self03-ret-    Steuerung.Heizung.4.Warmwasser.Ventil: RegL_01.,RegL_03.self04-ret-    Steuerung.Heizung: RegL_00.-ret-    Taster.Flur.unten.Klingel: RegL_04.myVCCU_Klingel-ret-    Taster.Flur.unten: RegL_00.-ret-    TempSensor.Gartenhaus: RegL_00.-ret-    TempSensor.Gewaechshaus: RegL_00.-ret-    Thermostat.Badezimmer.unten: RegL_00.-ret-    Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: RegL_01.,RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.-ret-    Thermostat.Badezimmer.unten_SwitchTr: RegL_01.-ret-    Thermostat.Badezimmer.unten_Weather: RegL_01.-ret-    Thermostat.Badezimmer.unten_WindowRec: RegL_03.Fensterkontakt.Bad.unten_chn-01,RegL_01.,RegL_07.Fensterkontakt.Bad.unten_chn-01-ret-    Thermostat.Badezimmer.unten_remote: RegL_01.-ret-    Thermostat.Esszimmer: RegL_00.-ret-    Thermostat.Esszimmer_Climate: RegL_01.,RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.-ret-    Thermostat.Esszimmer_SwitchTr: RegL_01.-ret-    Thermostat.Esszimmer_Weather: RegL_01.-ret-    Thermostat.Esszimmer_WindowRec: RegL_03.Heizung.Esszimmer.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Esszimmer.VWindowRec-ret-    Thermostat.Esszimmer_remote: RegL_01.-ret-    Thermostat.Kueche_Climate: RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.-ret-    Thermostat.Kueche_SwitchTr: RegL_01.-ret-    Thermostat.Kueche_WindowRec: RegL_03.Heizung.Kueche.VWindowRec,RegL_01.,RegL_07.Heizung.Kueche.VWindowRec-ret-    Thermostat.Kueche_remote: RegL_01.-ret-    Thermostat.Wohnzimmer: .RegL_00.-ret-    Thermostat.Wohnzimmer_Climate: .RegL_01.,.RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.-ret-    Thermostat.Wohnzimmer_SwitchTr: .RegL_01.-ret-    Thermostat.Wohnzimmer_Weather: .RegL_01.-ret-    Thermostat.Wohnzimmer_WindowRec: .RegL_03.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec,.RegL_01.,.RegL_07.Heizung.Wohnzimmer.VWindowrec-ret-    Thermostat.Wohnzimmer_remote: .RegL_01.-ret-    Waeschespinne: RegL_00.,RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Alarm.aus: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Alarm.ein: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_11: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_12: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_13: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_14: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_15: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_16: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_17: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_18: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_19: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_20: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Heizung.ein: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Heizung2.ein: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Kino.aus: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Kino.ein: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Sommer: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Urlaub.aus: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Urlaub.ein: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur.Winter: RegL_01.-ret-    Wanddisplay.Flur: RegL_00.-ret-    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Badezimmer.oben_WindowRec-ret-    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Schlafzimmer_WindowRec-ret-    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung.Schlafzimmer.Tina_WindowRec-ret--ret- incomplete register list-ret-    Heizung.Carstens.Buero_Clima: RegL_07.-ret-    Heizung.Kueche_Clima: RegL_07.-ret-    Heizung.Schlafzimmer_Clima: RegL_07.-ret--ret- peer list incomplete. Use getConfig to read it.-ret-    Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer: -ret-    PIR.Gartenraum.hinten_Btn_02: -ret-    Relais.Kino.Anlage_alt: -ret-    Schalter.Kuechenlicht_01: -ret-    Schalter.Kuechenlicht_02: -ret-    Schalter.Kuechenlicht_03: -ret-    Schluessel_Tina_unlock: -ret-    Waeschespinne: -ret-    Wanddisplay.Flur.Alarm.aus: -ret-    Wanddisplay.Flur.Alarm.ein: -ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_11: -ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_12: -ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_13: -ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_14: -ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_15: -ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_16: -ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_17: -ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_18: -ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_19: -ret-    Wanddisplay.Flur.Btn_20: -ret-    Wanddisplay.Flur.Heizung.ein: -ret-    Wanddisplay.Flur.Heizung2.ein: -ret-    Wanddisplay.Flur.Kino.aus: -ret-    Wanddisplay.Flur.Kino.ein: -ret-    Wanddisplay.Flur.Sommer: -ret-    Wanddisplay.Flur.Urlaub.aus: -ret-    Wanddisplay.Flur.Urlaub.ein: -ret-    Wanddisplay.Flur.Winter: -ret--ret- peer not defined-ret-    Heizung.Ruecklauf.Bad.oben: id:FFFFFFFF-ret-    Heizung.Ruecklauf.Buero.Tina: id:FFFFFFFF-ret--ret- peer not verified. Check that peer is set on both sides-ret-    Gartentuer: p:Schluessel.Gartentuer_chn-05-ret-    Haustuer: p:Schluessel_Tina_unlock-ret-    Relais.Kuechenlicht: p:Schalter.Kuechenlicht_01-ret-    Vact_Alarm_aus: p:Wanddisplay.Flur.Alarm.aus-ret-    Vact_Alarm_ein: p:Wanddisplay.Flur.Alarm.ein-ret-    Vact_Heizung_ein: p:Wanddisplay.Flur.Heizung.ein-ret-    Vact_Heizung_ein: p:Wanddisplay.Flur.Heizung2.ein-ret-    Vact_Kino_aus: p:Wanddisplay.Flur.Kino.aus-ret-    Vact_Kino_ein: p:Wanddisplay.Flur.Kino.ein-ret-    Vact_Sommer: p:Wanddisplay.Flur.Sommer-ret-    Vact_Urlaub_aus: p:Wanddisplay.Flur.Urlaub.aus-ret-    Vact_Urlaub_ein: p:Wanddisplay.Flur.Urlaub.ein-ret-    Vact_Winter: p:Wanddisplay.Flur.Winter-ret-    myVCCU_Schluessel_Unlock: p:Schluessel_Tina_unlock-ret--ret- trigger sent to unpeered device-ret-    Schalter.Gartenraum_Btn_01: 000000-ret--ret- boost or template differ in team-ret-    Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: team:Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat.Badezimmer.unten_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima - boostPeriod-ret-    Thermostat.Esszimmer_Climate: team:Heizung.Esszimmer_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat.Esszimmer_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung.Esszimmer_Clima - boostPeriod-ret-    Thermostat.Kueche_Climate: team:Heizung.Kueche_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat.Kueche_Climate - boostPeriod / 5-ret-    Thermostat.Wohnzimmer_Climate: team:Heizung.Wohnzimmer_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat.Wohnzimmer_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung.Wohnzimmer_Clima - boostPeriod-ret--ret- peerNeedsBurst cannot be determined-ret-    Fensterkontakt.Bad.unten: Thermostat.Badezimmer.unten_WindowRec-ret-    Fensterkontakt.Keller.links.Kino: Heizung.Kino_WindowRec-ret-    Schluessel.Gartentuer_light: Gartentuer-ret-    Schluessel.Gartentuer_lock: Gartentuer-ret-    Schluessel.Gartentuer_open: Gartentuer-ret-    Schluessel.Gartentuer_unlock: Gartentuer-ret-    Schluessel.Tuer.hinten_light: Gartentuer-ret-    Schluessel.Tuer.hinten_lock: Gartentuer-ret-    Schluessel.Tuer.hinten_lock: Hintertuer-ret-    Schluessel.Tuer.hinten_lock: Hoftuer-ret-    Schluessel.Tuer.hinten_unlock: Gartentuer-ret-    Schluessel.Tuer.hinten_unlock: Hintertuer-ret-    Schluessel.Tuer.hinten_unlock: Hoftuer-ret-    Schluessel_ckm_lock: Haustuer-ret-    Schluessel_ckm_open: Haustuer-ret-    Schluessel_ckm_unlock: Haustuer-ret-    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad: Heizung.Badezimmer.oben_WindowRec-ret-    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster: Heizung.Schlafzimmer_WindowRec-ret-    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina: Heizung.Schlafzimmer.Tina_WindowRec-ret--ret- conditionalBurst not set-ret-     Heizung.Badezimmer.oben: for remote _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad-ret-     Heizung.Schlafzimmer.Tina: for remote _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina-ret-     Heizung.Schlafzimmer: for remote _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster-ret--ret- PairedTo missing/unknown-ret-    Anzeige.Flur_Bad: -ret-    Anzeige.Windfang: -ret-    Fensterkontakt.Bad.unten: -ret-    Fensterkontakt.Flur.Windfang: -ret-    Fensterkontakt.Flur.unten: -ret-    Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum: -ret-    Fensterkontakt.Keller.links.Kino: -ret-    Fensterkontakt.Keller.links.vorn: -ret-    Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung: -ret-    Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum: -ret-    Fensterkontakt.Serverraum: -ret-    Fernbedienung.Kino: -ret-    Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina: -ret-    Fernbedienung.Schlafzimmer: -ret-    Gartentuer: -ret-    Gaszaehler_main: -ret-    Haustuer: -ret-    Heizung.Badezimmer.oben: -ret-    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum: -ret-    Heizung.Esszimmer: -ret-    Heizung.Schlafzimmer.Tina: -ret-    Heizung.Schlafzimmer: -ret-    Heizung.Tinas.Buero: -ret-    Heizung.Wohnzimmer: -ret-    Hintertuer: -ret-    Hoftuer: -ret-    MP3.Kueche: -ret-    MP3.Wozi: -ret-    PIR.Flur.oben.Treppe: -ret-    PIR.Flur.oben: -ret-    PIR.Flur.unten.Esszimmer: -ret-    PIR.Flur.unten.Treppe: -ret-    PIR.Flur.unten.Wozi: -ret-    PIR.Gartenraum.vorn: -ret-    PIR.Windfang: -ret-    Rauchmelder.BueroCarsten: -ret-    Rauchmelder.BueroTina: -ret-    Rauchmelder.Flur.Bad: -ret-    Rauchmelder.Flur.unten: -ret-    Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz: -ret-    Rauchmelder.Schlafzimmer: -ret-    Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste: -ret-    Rauchmelder.Serverraum: -ret-    Rauchmelder.Wohnzimmer: -ret-    Relais.Gartenhaus: -ret-    Relais.Heizung.Bad.Fussboden: -ret-    Relais.Heizungskeller.Licht: -ret-    Relais.Kino.Anlage_alt: -ret-    Relais.Kuechenlicht: -ret-    Relais.Luefter.Bad_oben: -ret-    Relais.Luefter.Tina: -ret-    Schalter.Flur.Bad: -ret-    Schalter.Flur.oben.extra.1: -ret-    Schalter.Flur.oben.extra.2: -ret-    Schalter.Flur.oben: -ret-    Schalter.Flur.unten.extra.1: -ret-    Schalter.Flur.unten.extra.2: -ret-    Schalter.Flur.unten: -ret-    Schalter.Gartenraum: -ret-    Schalter.Kino.Licht: -ret-    Schalter.Kuechenlicht: -ret-    Schalter.Wohnzimmer.Licht: -ret-    Schalter.Wohnzimmer.Tisch: -ret-    Schluessel.Gartentuer: -ret-    Schluessel.Tuer.hinten: -ret-    Schluessel_ckm: -ret-    Steckdose.Geschirrspueler: -ret-    Steckdose.Kompressor: -ret-    Steckdose.Trocker: -ret-    Steckdose.Waschmaschine: -ret-    Taster.Flur.unten: -ret-    TempSensor.Gartenhaus: -ret-    TempSensor.Gewaechshaus: -ret-    Thermostat.Badezimmer.unten: -ret-    Thermostat.Esszimmer: -ret-    Waeschespinne: -ret-    Wanddisplay.Flur: -ret-    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad: -ret-    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster: -ret-    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina: -ret--ret- templist mismatch-ret-    Heizung.Badezimmer.oben_Clima: -ret-     Heizung.Badezimmer.oben_Clima: tempList 1 not verified-ret-    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima: -ret-     Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima: tempList 1 not verified-ret-    Heizung.Carstens.Buero_Clima: -ret-     Heizung.Carstens.Buero_Clima: tempList 1 not verified-ret-    Heizung.Esszimmer_Clima: -ret-     Heizung.Esszimmer_Clima: tempList 1 not verified-ret-    Heizung.Kueche_Clima: -ret-     Heizung.Kueche_Clima: tempList 1 not verified-ret-    Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima: -ret-     Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima: tempList 1 not verified-ret-    Heizung.Schlafzimmer_Clima: -ret-     Heizung.Schlafzimmer_Clima: tempList 1 not verified-ret-    Heizung.Tinas.Buero_Clima: -ret-     Heizung.Tinas.Buero_Clima: tempList 1 not verified-ret-    Heizung.Wohnzimmer_Clima: -ret-     Heizung.Wohnzimmer_Clima: tempList 1 not verified-ret-    Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: -ret-     Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: tempList 3 not verified-ret-     Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: tempList 2 not verified-ret-     Thermostat.Badezimmer.unten_Climate: tempList 1 not verified-ret-    Thermostat.Esszimmer_Climate: -ret-     Thermostat.Esszimmer_Climate: tempList 2 not verified-ret-     Thermostat.Esszimmer_Climate: tempList 3 not verified-ret-     Thermostat.Esszimmer_Climate: tempList 1 not verified-ret-    Thermostat.Kueche_Climate: Thermostat.Kueche_Climate not found in file /opt/fhem/./tempList.cfg-ret-    Thermostat.Wohnzimmer_Climate: -ret-     Thermostat.Wohnzimmer_Climate: tempList 1 not verified-ret-
     weekplanListDef /opt/fhem/tempList.cfg
     weekplanListDir /opt/fhem/
     lastList:
     weekplanList:
       Heizung.Badezimmer.oben_Clima
       Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Clima
       Heizung.Carstens.Buero_Clima
       Heizung.Esszimmer_Clima
       Heizung.Kino_Clima
       Heizung.Kueche_Clima
       Heizung.Schlafzimmer_Clima
       Heizung.Schlafzimmer.Tina_Clima
       Heizung.Tinas.Buero_Clima
       Heizung.Wohnzimmer_Clima
       Thermostat.Badezimmer.unten_Climate
       Thermostat.Esszimmer_Climate
       Thermostat.Flur.Bad_Climate
       Thermostat.Wohnzimmer_Climate
   nb:
     cnt        2
Attributes:
   group      Connector
   room       Serverraum
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models

Und das Procedere "attr commStInCh off" muss ich nun für JEDES Gerät machen, richtig? Uff... Und weil ich das gern verstehen möchte: Warum mache ich das jetzt?

frank

#7
moin,

das sieht erst einmal nach viel arbeit aus.
hm..., aber wie, womit am besten beginnen?


a) configcheck
fhem hat scheinbar die konfigurationsdaten sämtlicher geräte verloren.
eventuell wurde das statefile, in dem diese daten als readings gespeichert sind, beim stromausfall zerstört.

eventuell findest du in deinem system noch ein "vollständiges" backup des statefiles, um es zu restaurieren?
mein aktuelles statefile hört auf den name "fhem.save" und liegt im pfad /fhem/log/
jeweils 3 backups finde ich unter /fhem/restoreDir/save/xxxx-xx-xx/log/ und /fhem/restoreDir/update/xxxx-xx-xx/log/.

im aktuellen file fehlen zb etwa 80 zeilen mit dem reading "pairedTo".


b) overload
homematic ist ein funksystem, das auf 868mhz funkt.
hier gibt es eine gesetzliche regel (1-%-regel), die das senden jedes einzelnen senders limitiert.
wenn zb der hmlan sein limit erreicht hat, stellt er das senden ein und zeigt es durch overload an. der empfang funktioniert weiterhin.

auf der detailseite des hmlan sieht man unter dem internal "msgLoadCurrent" den aktuellen prozentsatz des "verbrauchten" kontingents. pro stunde/3600s kann er 1%, also 36s senden. solange er nichts sendet, wird msgLoadCurrent langsam wieder kleiner.
100% => overload. bei 90% gibt es eine warnung highload.

also grundsätzlich beobachten und unnötiges senden vermeiden.
beim fhem start wird viel gesendet.
schlechter funk (schlechte rssi werte) führt zu wiederholungen.
fehlende daten führen ggf zu ständigen abfragen.
dead devices führt ebenfalls zu wiederholten abfragen.


Zitat von: TinaMuck am 04 Mai 2025, 20:03:51Und das Procedere "attr commStInCh off" muss ich nun für JEDES Gerät machen, richtig? Uff... Und weil ich das gern verstehen möchte: Warum mache ich das jetzt?
der verlinkte thread erklärt es nicht?
nicht gesetzt, kann es zu kommunikationsstörungen kommen, also unnötiger funkverkehr.
dieser befehl setzt es bei allen devices:
attr TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=......:FILTER=DEF!=000000 commStInCh off

hilfreich wäre noch folgende tabelle, um zu sehen, um welche geräte es sich handelt:
get hm param -dv DEF serialNr .mId model firmware subType actCycle autoReadReg commStInCh

viel erfolg
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

TinaMuck

a) Auf dem Laptop meines Mannes (da ist der Fhem-Shuttle abgebildet) fand ich ein fhem.save vom 20.03.25. Leider habe ich keine Ahnung, was damit zu tun ist. Mir wurde ja absolut nix von ihm erklärt bevor er starb, obwohl ich ihn mehrmals darum gebeten hatte.  :'( Aber ich möchte das gern lernen und aufgeben gilt nicht. Mir ist klar, dass ich von euch echt viel Geduld verlange. Also schonmal danke dafür.

b) Beim Neustart könnte es unverhofft hilfreich sein, dass alle Thermostate, Heizventile und die Schließer derzeit ohne Batterie sind und ich die ohnehin nur nach und nach einlegen kann. Oder muss zum Start alles schon startklar mit vollen Batterien ausgerüstet sein? Aber dann würden die ja alle gleichzeitig senden, oder nicht? Wie mache ich das also richtig?

Okay, an die Fleißarbeit mit dem "attr commStInCh off" muss ich mich morgen machen, das sind echt viele Geräte, die da aufgelistet wurden. Und nein, der verlinkte Thread ist für Laien wie mich eher unverständlich. Zu viel "Fachchinesisch", da musste ich dann doch irgendwann passen. Wer tagtäglich damit umgeht und damit im Thema ist, bemerkt das natürlich nicht, das ist mir durchaus klar. Von daher soll das kein Vorwurf sein. Aber mit der jetzigen Erklärung kann ich was anfangen.  :)

Zitatdieser befehl setzt es bei allen devices:
Fehlt hinter dem Doppelpunkt was oder war ein Punkt gemeint?

Zu "dead devices": In meinem Fhem befindet sich noch die alte Heizanlage und laut Logfile wird "Steuerung Heizung" in allen möglichen Varianten tatsächlich sehr häufig abgefragt. Die müsste ich wohl besser "herausoperieren", oder? 10 Tage vor dem Tod meines Mannes wurde eine neue Heizanlage eingebaut, aber da war er schon nicht mehr in der Lage etwas zu ändern. Deshalb ist noch die ausgebaute Heizanlage im System.

TinaMuck

Okay, die Sysyphusarbeit bleibt mir wohl erspart, laut Liste steht schon commStInCh durchgehend auf off. Aber die (nicht mehr vorhandene) Heizung ist ein Problem, fürchte ich. Geschätzt die Hälfte der im Logfile gemeldeten Aktionen betreffen "Steuerung Heizung", sieht alle halbe Stunde so aus:

2025.05.01 13:02:08.727 3: CUL_HM set Steuerung.Heizung.1.Brenner statusRequest noArg
2025.05.01 13:02:15.817 3: CUL_HM set Steuerung.Heizung.2.Reserve statusRequest noArg
2025.05.01 13:02:30.063 3: CUL_HM set Steuerung.Heizung.3.Warmwasser statusRequest noArg
2025.05.01 13:02:31.065 3: CUL_HM set Steuerung.Heizung.4.Warmwasser.Ventil statusRequest noArg

Wenn das kein "unnötiges Senden" ist...  ;)  Wäre "Delete Steuerung.Heizung" die richtige Aktion (dann dürfte doch alles damit Zusammenhängende und nicht mehr Vorhandene ebenfalls raus sein, oder?) oder darf/sollte ich nur die hier im Logfile gelisteten Chanels löschen? "Steuerung Heizung" korrespondiert(e) mit einem Relais einer vorhandene Fußbodenheizung, für die ich mir aber noch eine (dauerhafte) Lösung ausdenken muss. Bisher stellte ich die FBH bei Bedarf auf "on" (wenn im Winter der Badheizkörper an seine Grenzen stieß). Und in der Urlaubs-/Abwesend-Programmierung taucht diese Heizung mit der Warmwasseraufbereitung auf, die entsprechenden Zeilen kann ich wohl einfach löschen und gut ist es.

frank

Zitat von: TinaMuck am 05 Mai 2025, 22:13:19Auf dem Laptop meines Mannes (da ist der Fhem-Shuttle abgebildet) fand ich ein fhem.save vom 20.03.25.
kopiere und sichere diese datei erst einmal zusätzlich an einem anderen ort.
das ist eine normale txt datei, die man mit einem editor einsehen kann.
schau also in die gesicherte kopie und suche nach "pairedTo" textstellen.
an welchem ort hast du sie gefunden?
mehr hast du nicht gefunden?

die suche nach einer "guten" alten fhem.save ist, denke ich, aktuell das wichtigste.
je länger du wartest, desto grösser die wahrscheinlichkeit, dass keine "gute" datei mehr zu finden ist.

######################

Zitat von: TinaMuck am 05 Mai 2025, 22:13:19
Zitatdieser befehl setzt es bei allen devices:
Fehlt hinter dem Doppelpunkt was oder war ein Punkt gemeint?
sorry, der befehl hat gefehlt. ich habe ihn jetzt dort ergänzt.

######################

Zitat von: TinaMuck am 05 Mai 2025, 22:13:19Zu "dead devices": In meinem Fhem befindet sich noch die alte Heizanlage und laut Logfile wird "Steuerung Heizung" in allen möglichen Varianten tatsächlich sehr häufig abgefragt.
diese hardware ist also ausgebaut?
mit löschen wäre ich erst einmal vorsichtig!
falls diese elemente in selbterstellten automatismen abgefragt werden, und dann nicht mehr existieren, könnten vielleicht noch echte probleme entstehen.

ich würde das gerät zunächst in fhem nur "stilllegen", damit es nicht mehr sendet.
dazu im hauptdevice (Steuerung.Heizung) 3 attribute ändern/ergänzen:
attr dummy 1
attr autoreadreg 0_off
attr actcycle 000:00

die änderungen normalerweise dann im menü über saveconfig sichern.
aber vorsicht!!!
erst die gute alte fhem.save suchen, finden und sichern.
weil das sichern ggf vorhandene alte backups entfernt!

#####################

poste doch mal die tabelle deiner devices, damit ich mir ein bild machen kann.
get hm param -dv DEF serialNr .mId model firmware subType actCycle autoReadReg commStInCh dummyich habe mal die spalte "dummy" ergänzt.
die tabelle solltest du dir ruhig mal ausdrucken und abheften. für alle fälle.  ;)

####################

was ist mit diesen 4 steckdosen?
sind die auch ausgebaut, oder liegen im schrank?
    Steckdose.Geschirrspueler                        : done           |  -       | 87       |  -       | 280      |  -       | 248      # 81       | 81       |  -       |  -       
    Steckdose.Kompressor                             : done_Errors:1  |  -       | 2        |  -       | 1        |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -       
    Steckdose.Trocker                                : done           |  -       | 291      |  -       | 249      |  -       | 866      # 287      | 287      |  -       |  -       
    Steckdose.Waschmaschine                          : done_Errors:1  |  -       | 826      |  -       |  -       |  -       | 2478     # 826      | 826      |  -       |  -       
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

TinaMuck

fhem.save vom 20.03.25 habe ich mir auf einem Stick gesichert. Mit "mehr" meinst du weitere fhem.save-Dateien? Doch, eine weitere und die tagesaktuelle gibt es. Die vom 20.03.25 hatte meines Wissens mein Neffe extra gesichert (so gesehen habe ich sie auf meinem Stick wohl doppelt-doppelt gesichert  ;) ), bevor ich in den Urlaub fuhr. Er ist kein Fhem-Spezialist, war aber der Meinung, dass es besser ist diese Datei aufzubewahren für den Fall, dass hier was "abraucht", während ich weg bin. Fundstelle: Netzwerk - NAS - Backup - fhem - restoreDir - save - 2025-03-20; daneben gibt es noch eine vom 3.5.25, aber da war ja der GAU schon passiert. Die jeweils tagesaktuelle direkt finde ich direkt unter NAS - Backup - fhem.

PairedTo-Textstellen fand ich viele...diverse PIR, Schlüssel, Regensensor, Thermostate, bei "setstate HM_20000A" und neben Steuerung Heizung fand ich weitere "Leichen" namens Heizung.Ruecklauf.[raum] (da hatte mein Mann mal so Teile für die einzelnen Heizkörper zwecks hydraulischem Abgleich gebastelt, die ich aber außer Betrieb genommen habe, weil sie so oft neue Batterien brauchten und sie mir keinen Nutzen mehr brachten). Bevor ich Steuerung.Heizung stilllege: mit fhem.save ist nur diese schmale Textdatei gemeint? Oder gibt es da noch was anderes?

Ja, die Heizung samt Warmwasseraufbereitung ist komplett ersetzt worden. Die gibt es nicht mehr.

Die vier Steckdosen sind normalerweise aktiv und stecken dort, wo sie hingehören. Steckdose.Kompressor sorgt dafür, dass das gute Stück nur tagsüber Rabatz macht und die anderen drei, dass es meine Sprachansagen gibt, wenn die jeweiligen Geräte fertig sind.

Zitatdie tabelle solltest du dir ruhig mal ausdrucken und abheften. für alle fälle.  ;)
Hatte ich schon letztes Mal gemacht (allerdings noch ohne die Spalte "dummy").  ;D

So, der gewünschte Auszug:
param done:
 param list
    entity              : DEF                  | serialNr              | .mId                  | model                | firmware              | subType              | actCycle              | autoReadReg          | commStInCh            | dummy                |
    Anzeige.Flur_Bad    : 4CF9DD          | NEQ0796500      | 006D            | HM-OU-LED16    | 1.2            | outputUnit      |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Anzeige.Windfang    : 1EB5E4          | JEQ0699088      | 006D            | HM-OU-LED16    | 1.1            | outputUnit      |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Fensterkontakt.Bad.unten : 2ACF28          | LEQ0498276      | 00B1            | HM-SEC-SC-2    | 2.4            | threeStateSensor | 028:00          | 0_off          | off            |  -             
    Fensterkontakt.Flur.Windfang : 2AE718          | LEQ0504778      | 00B1            | HM-SEC-SC-2    | 2.4            | threeStateSensor | 028:00          | 0_off          | off            |  -             
    Fensterkontakt.Flur.unten : 2ACF23          | LEQ0498267      | 00B1            | HM-SEC-SC-2    | 2.4            | threeStateSensor | 028:00          | 0_off          | off            |  -             
    Fensterkontakt.Keller.links.Hobbyraum : 2AE0D7          | LEQ0501576      | 00B1            | HM-SEC-SC-2    | 2.4            | threeStateSensor | 028:00          | 0_off          | off            |  -             
    Fensterkontakt.Keller.links.Kino : 2AE25F          | LEQ0503568      | 00B1            | HM-SEC-SC-2    | 2.4            | threeStateSensor | 028:00          | 0_off          | off            |  -             
    Fensterkontakt.Keller.links.vorn : 2AE0BD          | LEQ0501545      | 00B1            | HM-SEC-SC-2    | 2.4            | threeStateSensor | 028:00          | 0_off          | off            |  -             
    Fensterkontakt.Keller.rechts.Heizung : 2AE71A          | LEQ0504780      | 00B1            | HM-SEC-SC-2    | 2.4            | threeStateSensor | 028:00          | 0_off          | off            |  -             
    Fensterkontakt.Keller.rechts.Vorratsraum : 2AE0D0          | LEQ0501560      | 00B1            | HM-SEC-SC-2    | 2.4            | threeStateSensor | 028:00          | 0_off          | off            |  -             
    Fensterkontakt.Serverraum : 2AE286          | LEQ0503619      | 00B1            | HM-SEC-SC-2    | 2.4            | threeStateSensor | 028:00          | 0_off          | off            |  -             
    Fernbedienung.Kino  : 37C1A1          | MEQ0283140      | 00DA            | HM-RC-8        | 1.1            | remote          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Fernbedienung.Schlafzimmer : 27BC62          | LEQ0148929      | 00A6            | HM-RC-KEY4-2    | 1.2            | remote          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Fernbedienung.Schlafzimmer.Tina : 3EA549          | MEQ1087315      | 00A0            | HM-RC-4-2      | 1.2            | remote          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Gartentuer          : 621319          | OEQ1390864      | 0026            | HM-SEC-KEY-S    | 2.5            | keyMatic        |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Gaszaehler_main      : 3DF3BE          | MEQ0703897      | 00DE            | HM-ES-TX-WM    | 1.0            | powerSensor    | 002:20          | 0_off          | off            |  -             
    HM_20000A            : 20000A          | CKM0000010      | F103            | HB-UNI-Sensor1 | 1.5            | UniSensor1      |  -              | 4_reqStatus    | off            |  -             
    HM_20000B            : 20000B          | CKM0000011      | F103            | HB-UNI-Sensor1 | 1.5            |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Haustuer            : 27E090          | LEQ0148845      | 0019            | HM-SEC-KEY      | 2.5            | keyMatic        |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Badezimmer.oben : 313C1A          | LEQ1076785      | 0095            | HM-CC-RT-DN    | 1.4            | thermostat      | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Badezimmer.unten.Heizkoerper_Serverraum : 2E1C5F          | LEQ0781817      | 0095            | HM-CC-RT-DN    | 1.4            | thermostat      | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Carstens.Buero : 2E90DE          | LEQ0852697      | 0095            | HM-CC-RT-DN    | 1.4            | thermostat      | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Esszimmer    : 313C57          | LEQ1076716      | 0095            | HM-CC-RT-DN    | 1.4            | thermostat      | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Kino        : 32E93E          | LEQ0853016      | 0095            | HM-CC-RT-DN    | 1.4            | thermostat      | 002:00          | 3_onChange      | off            |  -             
    Heizung.Kueche      : 2E90CE          | LEQ0852674      | 0095            | HM-CC-RT-DN    | 1.4            | thermostat      | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Ruecklauf.Bad.oben : 200004          | CKM0000004      | F103            | HB-UNI-Sensor1 | 1.5            |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Ruecklauf.Badezimmer : 200006          | CKM0000006      | F103            | HB-UNI-Sensor1 | 1.5            |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Ruecklauf.Buero.Carsten : 200001          | CKM0000001      | F103            | HB-UNI-Sensor1 | 1.5            |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Ruecklauf.Buero.Tina : 200003          | CKM0000003      | F103            | HB-UNI-Sensor1 | 1.5            |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Ruecklauf.Esszimmer : 200008          | CKM0000008      | F103            | HB-UNI-Sensor1 | 1.5            | UniSensor1      |  -              | 4_reqStatus    | off            |  -             
    Heizung.Ruecklauf.Gaestezimmer : 200009          | CKM0000009      | F103            | HB-UNI-Sensor1 | 1.5            |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Ruecklauf.Kueche : 200007          | CKM0000007      | F103            | HB-UNI-Sensor1 | 1.5            |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Ruecklauf.Schlafzimmer : 200005          | CKM0000005      | F103            | HB-UNI-Sensor1 | 1.5            |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Ruecklauf.Wohnzimmer : 200002          | CKM0000002      | F103            | HB-UNI-Sensor1 | 1.5            |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Schlafzimmer : 313C03          | LEQ1076802      | 0095            | HM-CC-RT-DN    | 1.4            | thermostat      | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Schlafzimmer.Tina : 2E90D0          | LEQ0852682      | 0095            | HM-CC-RT-DN    | 1.4            | thermostat      | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Tinas.Buero : 2E7188          | LEQ0855928      | 0095            | HM-CC-RT-DN    | 1.4            | thermostat      | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Heizung.Wohnzimmer  : 2E7155          | LEQ0855977      | 0095            | HM-CC-RT-DN    | 1.4            | thermostat      | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Hintertuer          : 3E8622          | MEQ1112686      | 0019            | HM-SEC-KEY      | 2.5            | keyMatic        |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Hoftuer              : 3E84AF          | MEQ1113065      | 0019            | HM-SEC-KEY      | 2.5            | keyMatic        |  -              | 0_off          | off            |  -             
    MP3.Kueche          : 322DE8          | LEQ1002776      | 0075            | HM-OU-CFM-PL    | 2.3            | outputUnit      |  -              | 0_off          | off            |  -             
    MP3.Wozi            : 322B36          | LEQ1003484      | 0075            | HM-OU-CFM-PL    | 2.3            | outputUnit      |  -              | 0_off          | off            |  -             
    PIR.Flur.oben        : 25F283          | LEQ0030765      | 00C0            | HM-SEC-MDIR-2  | 1.6            | motionDetector | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    PIR.Flur.oben.Treppe : 25EE85          | LEQ0031787      | 00C0            | HM-SEC-MDIR-2  | 1.6            | motionDetector | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    PIR.Flur.unten.Esszimmer : 25F292          | LEQ0030750      | 00C0            | HM-SEC-MDIR-2  | 1.6            | motionDetector | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    PIR.Flur.unten.Treppe : 25F2FF          | LEQ0030641      | 00C0            | HM-SEC-MDIR-2  | 1.6            | motionDetector | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    PIR.Flur.unten.Wozi : 27DD91          | LEQ0161136      | 00C1            | HM-SEN-MDIR-O-2 | 1.6            | motionDetector | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    PIR.Gartenraum.hinten : 4E6404          | NEQ0963044      | 00DB            | HM-SEN-MDIR-WM55 | 1.1            | motionAndBtn    |  -              | 3_onChange      | off            |  -             
    PIR.Gartenraum.vorn : 25F10F          | LEQ0031137      | 00C0            | HM-SEC-MDIR-2  | 1.6            | motionDetector | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    PIR.Heizungskeller  : 4E5EAF          | NEQ0964323      | 00DB            | HM-SEN-MDIR-WM55 | 1.1            | motionAndBtn    |  -              | 5_readMissing  | off            |  -             
    PIR.Windfang        : 286FC9          | LEQ0413077      | 00C0            | HM-SEC-MDIR-2  | 1.6            | motionDetector | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Rauchmelder.BueroCarsten : 739E94          | REQ1808796      | 00AA            | HM-SEC-SD-2    | 1.0            | smokeDetector  |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Rauchmelder.BueroTina : 740E3C          | REQ1808181      | 00AA            | HM-SEC-SD-2    | 1.0            | smokeDetector  |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Rauchmelder.Flur.Bad : 2A2A71          | LEQ0226003      | 0042            | HM-SEC-SD      | 1.1            | smokeDetector  | 099:00          | 0_off          | off            |  -             
    Rauchmelder.Flur.unten : 2A2A96          | LEQ0225980      | 0042            | HM-SEC-SD      | 1.1            | smokeDetector  | 099:00          | 0_off          | off            |  -             
    Rauchmelder.Keller.Arbeitsplatz : 2A2A7B          | LEQ0225999      | 0042            | HM-SEC-SD      | 1.1            | smokeDetector  | 099:00          | 0_off          | off            |  -             
    Rauchmelder.Schlafzimmer : 755F3F          | SEQ0710142      | 00AA            | HM-SEC-SD-2    | 1.0            | smokeDetector  |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Rauchmelder.SchlafzimmerGaeste : 755F3A          | SEQ0710136      | 00AA            | HM-SEC-SD-2    | 1.0            | smokeDetector  |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Rauchmelder.Serverraum : 758D6E          | SEQ1987259      | 00AA            | HM-SEC-SD-2    | 1.0            | smokeDetector  |  -              | 4_reqStatus    | off            |  -             
    Rauchmelder.Wohnzimmer : 2A2826          | LEQ0224878      | 0042            | HM-SEC-SD      | 1.1            | smokeDetector  | 099:00          | 0_off          | off            |  -             
    Regensensor          : 41D27A          | MEQ1121069      | 00A7            | HM-SEN-RD-O    | 1.4            | sensRain        | 028:00          | 0_off          | off            |  -             
    Relais.Gartenhaus    : 2D3500          | LEQ0626335      | 0009            | HM-LC-SW2-FM    | 1.12            | switch          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Relais.Heizung.Bad.Fussboden : 2DB2E5          | LEQ0745325      | 0004            | HM-LC-SW1-FM    | 2.5            | switch          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Relais.Heizungskeller.Licht : 2DB4D6          | LEQ0745868      | 0004            | HM-LC-SW1-FM    | 2.5            | switch          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Relais.Kino.Anlage_alt : 2E249C          | LEQ0749065      | 0004            | HM-LC-SW1-FM    | 2.5            | switch          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Relais.Kuechenlicht : 2DE2F8          | LEQ0747082      | 0004            | HM-LC-SW1-FM    | 2.5            | switch          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Relais.Luefter.Bad_oben : 2D34FC          | LEQ0626341      | 0009            | HM-LC-SW2-FM    | 1.12            | switch          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Relais.Luefter.Badezimmer : 37D49C          | MEQ0214127      | 0061            | HM-LC-SW4-DR    | 2.4            | switch          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Relais.Luefter.Tina : 4F2E11          | NEQ1220068      | 0005            | HM-LC-BL1-FM    | 2.8            | blindActuator  |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Schalter.Flur.Bad    : 31B5B8          | LEQ1017413      | F0A9            | HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW |  -              |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Schalter.Flur.oben  : 2FB557          | LEQ0763156      | 0069            | HM-LC-SW1PBU-FM | 2.3            | switch          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Schalter.Flur.oben.extra.1 : 31B5B7          |  -              | F0A9            | HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW |  -              |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Schalter.Flur.oben.extra.2 : 31B5B6          |  -              | F0A9            | HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW |  -              |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Schalter.Flur.unten : 2FB4E3          | LEQ0763051      | 0069            | HM-LC-SW1PBU-FM | 2.3            | switch          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Schalter.Flur.unten.extra.1 : 31B5B4          |  -              | F0A9            | HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW |  -              |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Schalter.Flur.unten.extra.2 : 2FB5B9          |  -              | F0A9            | HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW |  -              |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Schalter.Gartenraum : 31B5B5          |  -              | F0A9            | HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW |  -              |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Schalter.Kino.Licht : 31B5B9          |  -              | F0A9            | HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW |  -              |  -              |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Schalter.Kuechenlicht : 2F31CB          | LEQ0796507      | 0046            | HM-SWI-3-FM    | 1.3            | swi            |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Schalter.Windfang    : 2AB1B4          | LEQ0495800      | 0069            | HM-LC-SW1PBU-FM | 2.3            | switch          |  -              | 4_reqStatus    | off            |  -             
    Schalter.Wohnzimmer.Licht : 377832          | MEQ0329559      | 0069            | HM-LC-SW1PBU-FM | 2.3            | switch          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Schalter.Wohnzimmer.Tisch : 36492E          | MEQ0371670      | 00C2            | HM-PB-2-WM55-2 | 1.4            | pushButton      |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Schluessel.Gartentor : 4012AB          | MEQ1115072      | 00A6            | HM-RC-KEY4-2    | 1.2            | remote          |  -              | 4_reqStatus    | off            |  -             
    Schluessel.Gartentuer : 5D1834          | OEQ1392234      | 00D6            | HM-RC-KEY4-3    | 1.1            | remote          |  -              | 4_reqStatus    | off            |  -             
    Schluessel.Hoftuer  : 421995          | MEQ1114553      | 00A6            | HM-RC-KEY4-2    | 1.2            | remote          |  -              | 4_reqStatus    | off            |  -             
    Schluessel.Tuer.hinten : 4219A5          | MEQ1114568      | 00A6            | HM-RC-KEY4-2    | 1.2            | remote          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Schluessel_Tina      : 35DE5D          | LEQ1471195      | 00A6            | HM-RC-KEY4-2    | 1.2            | remote          |  -              | 3_onChange      | off            |  -             
    Schluessel_ckm      : 482C18          | NEQ0360364      | 00D6            | HM-RC-KEY4-3    | 1.1            | remote          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Steckdose.Geschirrspueler : 623776          | OEQ0769534      | 00AC            | HM-ES-PMSW1-PL | 1.6            | powerMeter      | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Steckdose.Kompressor : 1A5C91          | JEQ0163702      | 0011            | HM-LC-SW1-PL    | 1.9            | switch          |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Steckdose.Trocker    : 623C6E          | OEQ0769383      | 00AC            | HM-ES-PMSW1-PL | 1.6            | powerMeter      | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Steckdose.Waschmaschine : 2E188D          | LEQ0534226      | 00AC            | HM-ES-PMSW1-PL | 2.5            | powerMeter      | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Steuerung.Heizung    : 2B98B6          | LEQ0569721      | 0066            | HM-LC-SW4-WM    | 1.12            | switch          |  -              | 5_readMissing  | off            |  -             
    Taster.Flur.unten    : 2F3194          | LEQ0796453      | 0046            | HM-SWI-3-FM    | 1.3            | swi            |  -              | 0_off          | off            |  -             
    TempSensor.Gartenhaus : 37505F          | MEQ0202254      | 003D            | HM-WDS10-TH-O  | 1.3            | THSensor        | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    TempSensor.Gewaechshaus : 37509F          | MEQ0202190      | 003D            | HM-WDS10-TH-O  | 1.3            | THSensor        | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Thermostat.Badezimmer.unten : 31DA69          | LEQ0998022      | 00AD            | HM-TC-IT-WM-W-EU | 1.3            | thermostat      | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Thermostat.Esszimmer : 31DA4D          | LEQ0997994      | 00AD            | HM-TC-IT-WM-W-EU | 1.3            | thermostat      | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Thermostat.Kueche    : 49B5CB          | NEQ0361147      | 00AD            | HM-TC-IT-WM-W-EU | 1.3            | thermostat      |  -              | 0_off          | off            |  -             
    Thermostat.Wohnzimmer : 31DA71          | LEQ0998030      | 00AD            | HM-TC-IT-WM-W-EU | 1.3            | thermostat      | 002:00          | 0_off          | off            |  -             
    Waeschespinne        : 2AE39E          | LEQ0503887      | 00B1            | HM-SEC-SC-2    | 2.4            | threeStateSensor | 028:00          | 4_reqStatus    | off            |  -             
    Wanddisplay.Flur    : 1EB1FF          | JEQ0704315      | 0060            | HM-PB-4DIS-WM  | 1.4            | pushButton      |  -              | 0_off          | off            |  -             
    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Bad : 2ADAF7          | LEQ0502073      | 00B1            | HM-SEC-SC-2    | 2.4            | threeStateSensor | 028:00          | 0_off          | off            |  -             
    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Carsten.Dachfenster : 2ACAEB          | LEQ0501031      | 00B1            | HM-SEC-SC-2    | 2.4            | threeStateSensor | 028:00          | 0_off          | off            |  -             
    _Fensterkontakt.Schlafzimmer.Tina : 2ACF21          | LEQ0498275      | 00B1            | HM-SEC-SC-2    | 2.4            | threeStateSensor | 000:00          | 0_off          | off            |  -             


Uff...ich hoffe, ich habe an alles gedacht.  :)

frank

Zitat von: TinaMuck am 06 Mai 2025, 13:09:00fhem.save vom 20.03.25 habe ich mir auf einem Stick gesichert. Mit "mehr" meinst du weitere fhem.save-Dateien? Doch, eine weitere und die tagesaktuelle gibt es. Die vom 20.03.25 hatte meines Wissens mein Neffe extra gesichert (so gesehen habe ich sie auf meinem Stick wohl doppelt-doppelt gesichert  ;) ), bevor ich in den Urlaub fuhr. Er ist kein Fhem-Spezialist, war aber der Meinung, dass es besser ist diese Datei aufzubewahren für den Fall, dass hier was "abraucht", während ich weg bin. Fundstelle: Netzwerk - NAS - Backup - fhem - restoreDir - save - 2025-03-20; daneben gibt es noch eine vom 3.5.25, aber da war ja der GAU schon passiert. Die jeweils tagesaktuelle direkt finde ich direkt unter NAS - Backup - fhem.
ich würde alle 3 versionen auf dem stick sichern plus die 3 versionen der datei fhem.cfg

Fundstelle: Netzwerk - NAS - Backup - fhem - restoreDir - save - 2025-03-20
                                       NAS - Backup - fhem

ich bin etwas verwirrt!
"NAS -Backup" sieht mir danach aus, dass hier ein komplettes backup von fhem existiert.
wo befindet sich denn dann aber das "aktive" fhem?
auch auf dem nas?
ZitatAuf dem Laptop meines Mannes (da ist der Fhem-Shuttle abgebildet) fand ich ein fhem.save vom 20.03.25
oder auf dem laptop deines mannes?
was genau ist ein "Fhem-Shuttle"?

grundsätzlicher ablauf zum austausch des state-file fhem.save

1. fhem stoppen
2. die datei fhem.save, auf die fhem beim start zugreift, mit der "guten, gesicherten" fhem.save datei ersetzen
3. den besitzer/owner und die rechte der datei ggf anpassen
4. fhem starten
5. etwa 10min nach dem start ein aktuelles "get hm configCheck" ausführen und posten

vielleicht unterstützt dich dein neffe nochmal?


#########################

Zitat von: TinaMuck am 06 Mai 2025, 13:09:00Die vier Steckdosen sind normalerweise aktiv und stecken dort, wo sie hingehören. Steckdose.Kompressor sorgt dafür, dass das gute Stück nur tagsüber Rabatz macht und die anderen drei, dass es meine Sprachansagen gibt, wenn die jeweiligen Geräte fertig sind.
was genau bedeutet: "normalerweise aktiv"?
    Steckdose.Waschmaschine                          : done_Errors:1  |  -       | 826      |  -       |  -       |  -       | 2478     # 826      | 826      |  -       |  -       hier wurde etwa 3300 mal gesendet, aber es gab null empfangene nachrichten.

zeig mal ein "get Steckdose.Waschmaschine list full"

hast du eventuell die position des hmlan mal verändert?
hat dein mann eigentlich den hmlan mit einer zusätzlichen antenne ausgestattet?
hminfo zeigt nämlich keine schlechten rssi werte, obwohl das haus scheinbar nicht sehr klein ist.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

TinaMuck

Zitatich würde alle 3 versionen auf dem stick sichern plus die 3 versionen der datei fhem.cfg
Okay, mache ich noch.

Zitatich bin etwas verwirrt!
Ich versuche das mal zu sortieren...

Fhem läuft aktiv auf einem separaten Shuttle-PC. Auf dem Laptop ist er (nur dort!) als eigenes Laufwerk sichtbar unter Dieser PC > ftui (\\fhem) (Z:), Carsten hatte immer auf diesem Laptop für Fhem programmiert.

Auf dem NAS läuft Fhem nicht aktiv, es scheint dorthin nur eine Backup-Möglichkeit zu geben. Den Backup-Pfad finde ich auf jedem PC hier im Haus wieder.

Meinen Neffen habe ich zwecks Unterstützung angefunkt und ich hoffe, er meldet sich zeitnah. Mit Glück noch heute, mit Pech in zwei oder drei Tagen. Den Post reiche ich dann nach.

Normalerweise aktiv = wenn alles geht.  ;)  Die sind ja alle vier leider ebenfalls vom Ausfall betroffen und werden nicht mehr erkannt. Dass die Steckdose.Waschmaschine so verzweifelt am Senden war dürfte damit zusammenhängen, dass ich Wäsche gewaschen habe und vergaß ausnahmsweise diese Steckdose rauszunehmen (sind ja "Zwischenstecker").

Internals:
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param:showTimed readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   DEF        2E188D
   FUUID      5c5b281e-f33f-c671-6985-a75c1347933bac0d
   IODev      HMLAN1
   NAME       Steckdose.Waschmaschine
   NR         248
   NTFY_ORDER 48-Steckdose.Waschmaschine
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Steckdose.Waschmaschine_Sw
   channel_02 Steckdose.Waschmaschine_Pwr
   channel_03 Steckdose.Waschmaschine_SenPwr
   channel_04 Steckdose.Waschmaschine_SenI
   channel_05 Steckdose.Waschmaschine_SenU
   channel_06 Steckdose.Waschmaschine_SenF
   disableNotifyFn 1
   eventCount 168
   protCmdDel 25
   protIOerr  1 last_at:2025-05-08 14:14:49
   protResnd  69 last_at:2025-05-08 16:56:49
   protResndFail 23 last_at:2025-05-08 16:56:55
   protSnd    23 last_at:2025-05-08 16:56:36
   protState  CMDs_done_Errors:1
   .attraggr:
   .attreocr:
     .*
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 0
     BUF       
     FD         79
     FW_ID      1043
     LASTACCESS 1746716222.78107
     NAME       WEBS_192.168.0.16_50992
     NR         1314
     PEER       192.168.0.16
     PORT       50992
     SNAME      WEBS
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     .attraggr:
     .attrminint:
     READINGS:
       2025-05-08 16:57:02   state           Connected
   READINGS:
     2025-05-02 16:51:41   .protLastRcv    20250502165141
     2025-05-08 16:14:05   Activity        dead
     2023-12-10 07:35:14   D-firmware      2.5
     2023-12-10 07:35:14   D-serialNr      LEQ0534226
     2025-05-08 16:56:36   IODev           HMLAN1
     2025-05-04 19:53:47   cfgState        PairMiss,RegMiss
     2025-05-08 16:56:55   commState       CMDs_done_Errors:1
     2025-05-02 16:51:39   powerOn         2025-05-02 16:51:39
     2025-05-08 16:56:55   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   77
     cSnd       01FA10FC2E188D010E,01FA10FC2E188D010E
     mId        00AC
     peerFriend -
     peerOpt    -:powerMeter
     regLst     0
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1746706428.70856
       TmplTs     1746706428.70856
       cmdKey     0:1:0::Steckdose.Waschmaschine:00AC:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +2E188D,00,01,00
       rxt        0
       vccu       
       p:
         2E188D
         00
         01
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo       
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
Attributes:
   .mId       00AC
   IODev      HMLAN1
   actCycle   002:00
   actStatus  dead
   autoReadReg 0_off
   commStInCh off
   event-on-change-reading .*
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.5
   group      Waschmaschine
   model      HM-ES-PMSW1-PL
   room       Heizungskeller
   serialNr   LEQ0534226
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


Zitathast du eventuell die position des hmlan mal verändert?
Nein, hängt friedlich an der Wand.

Zitathat dein mann eigentlich den hmlan mit einer zusätzlichen antenne ausgestattet?
hminfo zeigt nämlich keine schlechten rssi werte, obwohl das haus scheinbar nicht sehr klein ist.
Ja, es ist eine Antenne angeschlossen, weil Haus und Grundstück tatsächlich relativ groß sind.

TinaMuck

#14
Hallo Frank,

ich habe beschlossen Fhem endgültig den Stecker zu ziehen. Dieser GAU hat mir sehr deutlich gemacht, dass ich dieses von meinem Mann erschaffene "Monster" nie beherrschen werde. Ich müsste das Smarthome eigentlich komplett neu aufsetzen, weil ich nur so wissen kann, was alles darin steckt. Aber das werde ich nicht mit Fhem tun, ich werde mich einmal auf dem Markt umschauen, mit was es für mich weitergehen könnte. Oder ich werde wieder ein stinknormales Haus mit Schlüsseln und einfachen Thermostatventilen haben. Ich denke, es gibt Schlimmeres. ;)

Ich danke dir von Herzen für deine Rettungsversuche, die investierte Zeit und deine Geduld mit mir DAU.  :)

Viele liebe Grüße
Tina