Hallo zusammen,
ich habe bei mir einen FTN14 eingebunden, der das herkömmliche Stromstoßrelais im Flur ersetzt und jetzt auch das Schalten per FHEM erlaubt. Soweit gut und funktioniert auch beides. Das Einzige was mir fehlt, ist der Status der Lampe/des Relais.
Hab ich einen Fehler oder wird der tatsächlich nicht ausgegeben?
Internals:
CFGFN
DEF 00000027
FGW14USB_MSGCNT 407
FGW14USB_TIME 2023-01-31 10:28:43
FUUID 63d8da85-f33f-1a0c-a349-3cac4339d9618f63
IODev FGW14USB
LASTInputDev FGW14USB
MSGCNT 407
NAME FTN14_1_1
NR 235813
NTFY_ORDER 50-FTN14_1_1
STATE BI
TYPE EnOcean
eventCount 431
Helper:
DBLOG:
state:
logdb:
TIME 1675157323.69179
VALUE BI
READINGS:
2023-01-31 10:08:22 IODev FGW14USB
2023-01-31 10:28:43 buttons pressed
2023-01-31 10:19:30 channelA AI
2023-01-31 10:28:43 channelB BI
2023-01-31 10:28:43 state BI
helper:
Attributes:
IODev FGW14USB
comment Flur UG Spots
eep F6-02-01
manufID 7FF
room EnOcean
subDef 00003011
subType switch
switchMode pushbutton
webCmd on:released
VG
F.
Das Attribut manufID hat den falschen Wert! "7FF" ist nicht richtig. Das muß "00D" sein!
Bist du sicher, daß die Adresse im DEF richtig ist? In Fhem muß die Adresse in HEX angegeben werden!!! Woher hast du die Adresse 27? Wenn dir im PCT14 die Adresse 27 angezeigt wird, müsstest du im DEF "0000001B" angeben.
Gruß, Sascha
Hi,
ich habe zwar auch erst in der letzten Woche damit begonnen, meine Eltako-Installation in FHEM zu integrieren und auch kein FTN14, aber zum Thema "Rückmeldung" von Eltako-Geräten gibt es so einige Threads hier.
Mir hat folgendes geholfen:
- Konfiguration des FGW14-USB in FHEM laut: https://forum.fhem.de/index.php/topic,22635.msg1197586.html#msg1197586
- Und beim FAM14 das obere Rad (BA) auf 4 zu stellen. Siehe auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,90998.msg834746.html#msg834746
Gruß
Stütti
Boah, ich war schon echt betriebsblind. Ja die Adresse war falsch - jetzt passt es!
Danke Euch!