Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinem Drucksensor in einer Rückschlagklappe. Sie hat bislang zuverlässig funktioniert. Heute musste ich die Batterie wechseln und seitdem gibt es keine neuen Readings bei einem Einstau. Drücke ich beide Knöpfe an dem Sensor, werden bis auf den ersten und letzten Reading erneuert. Im EventMonitor werden keine Events angezeigt.
Anbei die Listings (Sensor und ESP3)
Hat einer ne Idee wo der Fehler liegen könnte und was ich dagegen tun kann?
Sensor:
Internals:
DEF 05189A52
FUUID 612e764f-f33f-4f99-d857-e1d31baebcbaa7b3
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 15
NAME EnO_05189A52
NR 76
NTFY_ORDER 50-EnO_05189A52
STATE 101 0
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 15
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -65
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_TIME 2023-02-03 09:05:50
TYPE EnOcean
eventCount 15
READINGS:
2023-01-20 18:25:05 IODev TCM_ESP3_0
2023-02-03 09:05:50 in0 1
2023-02-03 09:05:50 in1 0
2023-02-03 09:05:50 in2 1
2023-02-03 09:05:50 in3 0
2023-02-03 09:05:50 state 101 0
2021-08-31 20:39:06 teach 4BS teach-in accepted: No EEP profile identifier and no Manufacturer ID
helper:
Attributes:
IODev TCM_ESP3_0
creator autocreate
eep A5-30-04
manufID 068
room Keller
subType digitalInput.04
teachMethod 4BS
ESP3:
Internals:
BaseID FFD5C580
ChipID 0599AB8B
DEF ESP3 /dev/ttyUSB0@57600
DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
FD 9
FUUID 6117ac4f-f33f-4f99-b287-06835e199ea098df
LastID FFD5C5FF
MODEL ESP3
NAME TCM_ESP3_0
NOTIFYDEV global
NR 72
NTFY_ORDER 45-TCM_ESP3_0
PARTIAL
RSSI -65
STATE initialized
TYPE TCM
eventCount 10
READINGS:
2023-01-20 18:25:06 baseID BaseID: FFD5C580 RemainingWriteCycles: 0A
2023-01-20 18:25:06 maturity 01
2023-01-20 18:25:06 repeater RepEnable: 00 RepLevel: 00
2023-01-20 18:25:06 state initialized
2023-01-20 18:25:06 version APIVersion: 02060900 APPVersion: 020F0000 ChipID: 0599AB8B ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
helper:
init_done 1
telegramSentTimeLast 1675411578.6926
BaseID:
FFD5C580
ChipID:
0599AB8B
awaitCmdResp:
Attributes:
learningMode demand
room System
sendInterval 0
smartAckMailboxMax 0
Grüße Jürgen
Ich habe ein wenig weiter geforscht. Es lag an der Kopplung.
Ganz klappt es aber noch nicht.
Internals:
CFGFN
DEF 05189A52
FUUID 63df9139-f33f-4f99-2d51-0e0b11897a82130b
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 27
NAME EnO_05189A52
NR 268
NTFY_ORDER 50-EnO_05189A52
STATE RORG: A5 DATA: 0100000D STATUS: 80 ODATA: 03FFFFFFFF4C00
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 27
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -76
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_TIME 2023-02-05 12:26:12
TYPE EnOcean
eventCount 28
READINGS:
2023-02-05 12:21:29 IODev TCM_ESP3_0
2023-02-05 12:25:26 in0 1
2023-02-05 12:25:26 in1 0
2023-02-05 12:25:26 in2 1
2023-02-05 12:25:26 in3 0
2023-02-05 12:26:12 state RORG: A5 DATA: 0100000D STATUS: 80 ODATA: 03FFFFFFFF4C00
2023-02-05 12:26:01 teach 4BS teach-in accepted: No EEP profile identifier and no Manufacturer ID
helper:
Attributes:
IODev TCM_ESP3_0
creator autocreate
eep A5-30-04
manufID 068
room EnOcean
subType raw
teachMethod 4BS
Das Reading "state" sieht nicht ganz sauber aus.
vor dem Batt-Wechsel, bestand es 0101 oder 0100. Das IN2 änderte sich. Jetzt ändert es sich nicht mehr. Es ändert sich nur "state"
Der Sensor zeigt an, dass er gekoppelt ist.
Was tun? Hat einer ne Idee?
Sooo,
Ich konnte den Fehler jetzt finden und das Thema abschließen.
Das Atribut: subType musste von "raw" in "digitalInput.04" geändert werden.
Jetzt funktioniert alles wieder wie vorher.
Grüße