HM-SEC-SD-2 Batterie Verbrauch - peerOpt remove_*

Begonnen von Burny4600, 05 Februar 2024, 09:41:10

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Burny4600

Immer häufiger melden sich die HM-SEC-SD-2 Rauchmelder, dass die Batterie leer sind. Die RMs melden sich mit einem wiederholten kurzen Peepton. Unter Fhem ist aber die Batterie in Ordnung.
list OG1_VR_RM
Internals:
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   DEF        5E5953
   FUUID      5c45b04f-f33f-f4d2-7d61-fc3a8d49c135aa9d
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 41
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 0500002DF1A0105E5953F12347011112110100000000
   HmUART_AB_GTO_RSSI -45
   HmUART_AB_GTO_TIME 2024-02-05 08:43:58
   HmUART_EG_MSGCNT 42
   HmUART_EG_RAWMSG 0500003FF1A0105E5953F12347011112110100000000
   HmUART_EG_RSSI -63
   HmUART_EG_TIME 2024-02-05 08:43:58
   HmUART_OG1_MSGCNT 42
   HmUART_OG1_RAWMSG 05010020F1A0105E5953F12347011112110100000000
   HmUART_OG1_RSSI -32
   HmUART_OG1_TIME 2024-02-05 08:43:58
   HmUART_OG2_MSGCNT 40
   HmUART_OG2_RAWMSG 05000032F1A0105E5953F12347011112110100000000
   HmUART_OG2_RSSI -50
   HmUART_OG2_TIME 2024-02-05 08:43:59
   HmUART_Test_MSGCNT 41
   HmUART_Test_RAWMSG 05000039F1A0105E5953F12347011112110100000000
   HmUART_Test_RSSI -57
   HmUART_Test_TIME 2024-02-05 08:43:59
   IODev      HmUART_OG1
   LASTInputDev HmUART_OG2
   MSGCNT     206
   NAME       OG1_VR_RM
   NR         3036
   NTFY_ORDER 48-OG1_VR_RM
   STATE      OK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 121
   lastMsg    No:F1 - t:10 s:5E5953 d:F12347 011112110100000000
   peerList   OG1_RM_TEAM
   protLastRcv 2024-02-05 08:43:58
   protRcv    42 last_at:2024-02-05 08:43:58
   protSnd    44 last_at:2024-02-05 08:43:58
   protSndB   1 last_at:2024-02-05 08:43:53
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:41 min:-52 max:-45 avg:-46.82 lst:-45
   rssi_at_HmUART_EG cnt:42 min:-70 max:-59 avg:-63.09 lst:-63
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:42 min:-33 max:-31 avg:-31.8 lst:-32
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:40 min:-55 max:-50 avg:-50.84 lst:-50
   rssi_at_HmUART_Test cnt:41 min:-81 max:-55 avg:-63.63 lst:-57
   READINGS:
     2024-01-06 18:50:08   Activity        alive
     from archivexx        D-firmware      1.0
     from archivexx        D-serialNr      OEQ1272563
     2024-02-05 08:43:53   IODev           HmUART_OG1
     2024-02-05 08:43:54   PairedTo        0xF12347
     2022-04-04 19:48:24   R-pairCentral   0xF12347
     2024-02-05 08:43:54   RegL_00.         00:00 02:01 0A:F1 0B:23 0C:47 16:00 1F:00
     2024-02-05 08:14:56   alarmTest       ok
     2024-02-05 08:14:56   battery         ok
     2024-02-05 08:44:58   cfgState        ok
     2024-02-05 08:43:58   commState       CMDs_done
     2024-02-05 08:14:56   level           0
     2024-02-05 08:43:58   peerList        OG1_RM_TEAM
     2023-11-26 02:41:55   powerOn         2023-11-26 02:41:55
     2024-02-05 08:14:56   recentStateType info
     2023-03-14 12:17:37   rssi_HmUART_OG1 -36
     2024-02-05 08:43:58   rssi_at_HmUART_AB_GTO -45
     2024-02-05 08:43:58   rssi_at_HmUART_EG -63
     2024-02-05 08:43:58   rssi_at_HmUART_OG1 -32
     2024-02-05 08:43:59   rssi_at_HmUART_OG2 -50
     2024-02-05 08:43:59   rssi_at_HmUART_Test -57
     2024-02-05 08:43:54   sdRepeat        off
     2024-02-05 08:14:56   smokeChamber    degraded
     2024-02-05 08:14:56   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   241
     cSnd       01F123475E595300040000000000,01F123475E59530103
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1707119038.15738
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerIDsRaw ,11121101,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    OG1_RM_TEAM:no:1704562928.18182
       TmplTs     1704562928.18182
       cmdKey     1:1:0::OG1_VR_RM:00AA:01:OG1_RM_TEAM
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [({actor})]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         statusRequest noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_OG1_RM_TEAM -tplPeer-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  Smoke Alarm,no alarm,tone off
         peer       OG1_RM_TEAM
         peerOpt    remove_OG1_RM_TEAM,AB_FR_RM,AB_GO_RM,AB_GO_RM_TEAM,EG_KUE_RM,EG_RM_TEAM,EG_SL_RM,EG_VR_RM,EG_WR_RM,EG_WZ_RM,OG1_KI_RM,OG1_KUE_RM,OG1_SL_RLLAV,OG1_SL_RM,OG1_STH_RM,OG1_WZ_RM,OG2_BU1_RM,OG2_BU2_RM,OG2_DB_RM,OG2_EDV_RM,OG2_RM_TEAM,OG2_VR_RM,STH_RM_TEAM
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5E5953,00,03,00
       nextSend   1707119040.02793
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5E5953
         00
         03
         00
       prefIO:
         HmUART_OG1
         HmUART_EG
     mRssi:
       mNo        F1
       io:
         HmUART_AB_GTO:
           -45
           -45
         HmUART_EG:
           -63
           -63
         HmUART_OG1:
           -24
           -24
         HmUART_OG2:
           -50
           -50
         HmUART_Test:
           -57
           -57
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       11121101   OG1_RM_TEAM
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HmUART_AB_GTO
       flg        A
       ts         1707119038.15738
       ack:
         HASH(0x40264e8)
         F18002F123475E595300
     rssi:
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -46.8292682926829
         cnt        41
         lst        -45
         max        -45
         min        -52
       at_HmUART_EG:
         avg        -63.0952380952381
         cnt        42
         lst        -63
         max        -59
         min        -70
       at_HmUART_OG1:
         avg        -31.8095238095238
         cnt        42
         lst        -32
         max        -31
         min        -33
       at_HmUART_OG2:
         avg        -50.85
         cnt        40
         lst        -50
         max        -50
         min        -55
       at_HmUART_Test:
         avg        -63.6341463414634
         cnt        41
         lst        -57
         max        -55
         min        -81
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IOgrp      VCCU:HmUART_OG1,HmUART_EG
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      OG1 Vorraum - Rauchmelder
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon OK:secur_smoke_detector@0CFB0C ALARM:secur_smoke_detector@red
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   event-on-change-reading .*
   eventMap   on:ALARM off:OK
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.0
   group      OG1 Vorraum - Rauchmelder
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11121101
   room       Brandmeldeanlage,OG1-Vorraum,_HM
   rssiLog    1
   serialNr   OEQ1272563
   sortby     01.01
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest

Grundsätzlich dürften die Batterien noch lange nicht leer sein, denn von den angegeben 10 Jahren Betriebszeit sind meine RMs noch lange entfernt. Mittlerweile ist es der dritte RM der sich mit einer leer werdenden Batterie gemeldet hat.
Insgesamt sind es 16 RM die in 5 Teams aufgeteilt sind.

ZB: list OG1_RM_TEAM
Internals:
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   DEF        11121101
   FUUID      5c45b04f-f33f-f4d2-cbb1-3374035567e0f25c
   NAME       OG1_RM_TEAM
   NR         3106
   NTFY_ORDER 48-OG1_RM_TEAM
   STATE      OK
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     OG1_RM_TEAMDEV
   disableNotifyFn 1
   peerList   OG1_KI_RM,OG1_KUE_RM,OG1_SL_RM,OG1_VR_RM,OG1_WZ_RM
   sdTeam     sdLead
   READINGS:
     2024-02-05 08:44:58   cfgState        ok
     2024-01-06 18:42:07   peerList        OG1_KI_RM,OG1_KUE_RM,OG1_SL_RM,OG1_VR_RM,OG1_WZ_RM
     2024-02-05 08:14:56   state           off
   helper:
     fkt        sdLead2
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerIDsState complete
     peerOpt    -:virtual
     regLst     
     cmds:
       TmplKey    OG1_KI_RM,OG1_KUE_RM,OG1_SL_RM,OG1_VR_RM,OG1_WZ_RM:no:1704562927.66483
       TmplTs     1704562927.66483
       cmdKey     1:0:1:sdLead2:OG1_RM_TEAMDEV:FFF1:01:OG1_KI_RM,OG1_KUE_RM,OG1_SL_RM,OG1_VR_RM,OG1_WZ_RM
       cmdLst:
         alarmOff   noArg
         alarmOn    noArg
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         teamCall   [(1..255;1)]
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_OG1_KI_RM -tplPeer-
         tplSet_OG1_KUE_RM -tplPeer-
         tplSet_OG1_SL_RM -tplPeer-
         tplSet_OG1_VR_RM -tplPeer-
         tplSet_OG1_WZ_RM -tplPeer-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       OG1_KI_RM,OG1_KUE_RM,OG1_SL_RM,OG1_VR_RM,OG1_WZ_RM
         peerOpt    remove_OG1_KI_RM_chn-01,remove_OG1_KUE_RM_chn-01,remove_OG1_SL_RM_chn-01,remove_OG1_VR_RM_chn-01,remove_OG1_WZ_RM_chn-01,AB_FR_AAM_Led,AB_FR_AAM_Mp3,AB_FR_AD,AB_FR_BL_RGB_Auto,AB_FR_BL_RGB_Color,AB_FR_BL_RGB_Dim,AB_FR_RM,AB_GAO_SSPPWT_FSI,AB_GO_RM,AB_GO_RM_TEAM,AB_MB_PS,AB_SA_NT_Btn_01,AB_SA_NT_Btn_02,AB_SG_1BW_AO,AB_SG_1BW_EO,AB_SG_2BW_AO,AB_SG_2BW_EO,AB_SG_3BW_AO,AB_SG_3BW_EO,AB_SG_4BW_AO,AB_SG_4BW_EO,AB_SG_5BW_AO,AB_SG_5BW_EO,AB_SG_6BW_AO,AB_SG_6BW_EO,AB_SG_BLGOBWS,AB_SG_BLWSBWS,AB_VG_BW_SPA,AB_VG_BW_SPE,AB_VG_BW_TBA,AB_VG_BW_TBE,AB_WST_RS_RainI,EG_BA_HZG_RT_WindowRec,EG_BA_HZG_RT_remote,EG_BA_HZG_TC_WindowRec,EG_BA_HZG_TC_remote,EG_KUE_AAM_Led,EG_KUE_AAM_Mp3,EG_KUE_RM,EG_KU_HZG_RT_WindowRec,EG_KU_HZG_RT_remote,EG_KU_HZG_TC_WindowRec,EG_KU_HZG_TC_remote,EG_RM_TEAM,EG_SL_HZG_RT_WindowRec,EG_SL_HZG_RT_remote,EG_SL_HZG_TC_WindowRec,EG_SL_HZG_TC_remote,EG_SL_RM,EG_STH_AAM_Led,EG_STH_AAM_Mp3,EG_STH_HZG_RT_WindowRec,EG_STH_HZG_RT_remote,EG_STH_T1_FB_light,EG_STH_T1_FB_lock,EG_STH_T1_FB_open,EG_STH_T1_FB_unlock,EG_STH_T1_VGT_ENT,EG_STH_T1_VGT_VER,EG_STH_ZS_T1VGF,EG_TR_BW_TBA,EG_TR_BW_TBE,EG_VR_RM,EG_WC_HZG_RT_WindowRec,EG_WC_HZG_RT_remote,EG_WC_HZG_TC_WindowRec,EG_WC_HZG_TC_remote,EG_WI_HZG_RT_WindowRec,EG_WI_HZG_RT_remote,EG_WI_HZG_TC_WindowRec,EG_WI_HZG_TC_remote,EG_WR_RM,EG_WZ_HZG_RT_WindowRec,EG_WZ_HZG_RT_remote,EG_WZ_HZG_TC_WindowRec,EG_WZ_HZG_TC_remote,EG_WZ_RM,HM_5B7032_Btn_01,HM_5B7032_Btn_02,HM_5B7032_Tr,HM_5B704A_Btn_01,HM_5B704A_Btn_02,HM_5B704A_Tr,HM_6A8CB3_Sw_01,HM_6A8CB3_Sw_02,HM_6A8CB3_Sw_03,HM_6A8CB3_Sw_04,HM_6A8CB3_Sw_05,HM_6A8CB3_Sw_06,HM_6A8CB3_Sw_07,HM_6A8CB3_Sw_08,HM_6A9533_Sw_01,HM_6A9533_Sw_02,HM_6A9533_Sw_03,HM_6A9533_Sw_04,HM_6A9533_Sw_05,HM_6A9533_Sw_06,HM_6A9533_Sw_07,HM_6A9533_Sw_08,HM_6B4031_Btn_07,HM_6B4031_Btn_08,HM_7289F4,HM_74DA7A,OG1_BA_HZG_TC_WindowRec,OG1_BA_HZG_TC_remote,OG1_B_BW_TBA,OG1_B_BW_TBE,OG1_KI_HZG_RT_WindowRec,OG1_KI_HZG_RT_remote,OG1_KI_HZG_TC_WindowRec,OG1_KI_HZG_TC_remote,OG1_KI_RM,OG1_KUE_RM,OG1_KU_HZG_RT_WindowRec,OG1_KU_HZG_RT_remote,OG1_KU_HZG_TC_WindowRec,OG1_KU_HZG_TC_remote,OG1_KU_OA_FS1I,OG1_KU_OA_FS2I,OG1_KU_WA_OAFGO,OG1_SL_FB1_Btn_01,OG1_SL_FB1_Btn_02,OG1_SL_FB1_Btn_03,OG1_SL_FB1_Btn_04,OG1_SL_FB1_Btn_05,OG1_SL_FB1_Btn_06,OG1_SL_FB1_Btn_07,OG1_SL_FB1_Btn_08,OG1_SL_FB2_Btn_01,OG1_SL_FB2_Btn_02,OG1_SL_FB2_Btn_03,OG1_SL_FB2_Btn_04,OG1_SL_FB2_Btn_05,OG1_SL_FB2_Btn_06,OG1_SL_FB2_Btn_07,OG1_SL_FB2_Btn_08,OG1_SL_FB3_Btn_01,OG1_SL_FB3_Btn_02,OG1_SL_FB3_Btn_03,OG1_SL_FB3_Btn_04,OG1_SL_FB3_Btn_05,OG1_SL_FB3_Btn_06,OG1_SL_FB3_Btn_07,OG1_SL_FB3_Btn_08,OG1_SL_HZG_RT_WindowRec,OG1_SL_HZG_RT_remote,OG1_SL_HZG_TC_WindowRec,OG1_SL_HZG_TC_remote,OG1_SL_KL_VEO,OG1_SL_OUT1_Sw_01,OG1_SL_OUT1_Sw_02,OG1_SL_OUT1_Sw_04,OG1_SL_RLLAV,OG1_SL_RM,OG1_STH_HZG_RT_WindowRec,OG1_STH_HZG_RT_remote,OG1_STH_HZG_TC_WindowRec,OG1_STH_HZG_TC_remote,OG1_STH_RM,OG1_VR_AAM_Led,OG1_VR_AAM_Mp3,OG1_VR_BLILO,OG1_VR_RM,OG1_WC_HZG_RT_WindowRec,OG1_WC_HZG_RT_remote,OG1_WC_HZG_TC_WindowRec,OG1_WC_HZG_TC_remote,OG1_WZ_BL_RGB_Auto,OG1_WZ_BL_RGB_Color,OG1_WZ_BL_RGB_Dim,OG1_WZ_BL_VIO,OG1_WZ_HZG_RT_WindowRec,OG1_WZ_HZG_RT_remote,OG1_WZ_HZG_TC_WindowRec,OG1_WZ_HZG_TC_remote,OG1_WZ_RM,OG2_B1_KG_Sw_01,OG2_B1_KG_Sw_02,OG2_B1_KG_Sw_03,OG2_B1_KG_Sw_04,OG2_BU1_AAM_Led,OG2_BU1_AAM_Mp3,OG2_BU1_BLI,OG2_BU1_HZG_RT_WindowRec,OG2_BU1_HZG_RT_remote,OG2_BU1_HZG_TC_WindowRec,OG2_BU1_HZG_TC_remote,OG2_BU1_KGI,OG2_BU1_RM,OG2_BU2_BLI,OG2_BU2_HZG_RT1_WindowRec,OG2_BU2_HZG_RT1_remote,OG2_BU2_HZG_RT2_WindowRec,OG2_BU2_HZG_RT2_remote,OG2_BU2_HZG_TC_WindowRec,OG2_BU2_HZG_TC_remote,OG2_BU2_KGI,OG2_BU2_RM,OG2_DB_RM,OG2_EDV_RM,OG2_RM_TEAM,OG2_VR_FSWOI,OG2_VR_RM,OG2_VR_UV_SUEI,OG2_WC_HZG_RT_WindowRec,OG2_WC_HZG_RT_remote,OG2_WC_HZG_TC_WindowRec,OG2_WC_HZG_TC_remote,STH_RM_TEAM,UESF1_AB_FR,UESF1_AB_GAO,UESF1_EG_BA,UESF1_EG_KUE,UESF1_EG_SL,UESF1_EG_STH,UESF1_EG_WC,UESF1_EG_WI,UESF1_EG_WZ,UESF1_OG1_BA,UESF1_OG1_KI,UESF1_OG1_KUE,UESF1_OG1_SL,UESF1_OG1_WC,UESF1_OG1_WZ,UESF1_OG2_BUE1_N,UESF1_OG2_BUE2_N,UESF1_OG2_BUE2_W,UESF1_OG2_DB,UESF1_OG2_DBN,UESF2_AB_GAO,UESF2_EG_SL,UESF2_EG_STH,UESF2_EG_WZ,UESF2_OG1_SL,UESF2_OG1_WZ,UESF2_OG2_BUE1_N,UESF2_OG2_BUE2_N,UESF2_OG2_BUE2_W,UESF2_OG2_DBN,UESF3_OG1_STH,UESF3_OG2_BUE1_N,UESF3_OG2_BUE2_W,UESF3_OG2_DBN,UESF4_OG1_STH,UESF5_OG2_STH,UEST1_AB_FR,UEST1_AB_GAO,UEST1_AB_GTW,UEST1_AB_SA,UEST1_EG_BA,UEST1_EG_KUE,UEST1_EG_STH,UEST1_OG1_KUE,UEST1_OG2_EDV,UEST2_AB_GAO,UEST2_AB_GAW
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       5E58F001   OG1_SL_RM_chn-01
       5E595301   OG1_VR_RM_chn-01
       5E59A501   OG1_WZ_RM_chn-01
       5E59A801   OG1_KUE_RM_chn-01
       67394801   OG1_KI_RM_chn-01
     role:
       chn        1
       vrt        1
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   alias      OG1 - Rauchmelder - Bereich
   devStateIcon OK:secur_smoke_detector@0CFB0C ALARM:secur_smoke_detector@red
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /on:ALARM/off:OK/
   group      OG1 Kinderzimmer - Rauchmelder,OG1 Küche - Rauchmelder,OG1 Schlafzimmer - Rauchmelder,OG1 Vorraum - Rauchmelder,OG1 Wohnzimmer - Rauchmelder
   icon       secur_smoke_detector
   model      VIRTUAL
   peerIDs    00000000,5E58F001,5E595301,5E59A501,5E59A801,67394801
   room       Brandmeldeanlage
   sortby     02.02
   webCmd     press short:press long

Was mir im HMinfoTool aufgefallen ist, ist das nur ein einziger RM angeführt wird, und das ist genau dieser RM mit der Batterie Warnung. Siehe Anhang.
Ein weiterer Punkt der mir im List des Teams aufgefallen ist, ist der Parameter peerOpt. Hier befindet sich eine lange Aufzählung mit remove_*. Warum ist diese Aufzählung nur im List ersichtlich, und warum ist das bei allen Rauchmelderteams? Kann es sein, dass es dadurch einen höheren Stromverbrauch bei dem RMs gibt? Wie kann ich eine Bereinigung der RM-TEAMs durchführen?
Mfg Chris

Raspberry Pi 2/2+/3/3+/4 / Betriebssystem: Bullseye Lite
Schnittstellen: RFXtrx433E, SIGNALduino, MQTT, nanoCUL, HM-MOD-UART, 1-Wire, LAN, ser2net, FHEM2FEHEM
Devices: S.USV, APC-USV, Fronius Datalogger Web 2, FS20, IT, Resol VBUS & DL2, TEK603, WMR200, YouLess, Homematic, MQTT

frank

ich behaupte einfach mal, dass es kein batLow alarm war, sondern ein hinweis auf ein problem mit der rauch kammer.

HMinfoTools meldet dieses reading:
2024-02-05 08:14:56   smokeChamber    degradedpasst der timestamp zum alarm?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

frank

#2
vor 1,5 jahren hat es hminfo schon einmal festgestellt, wie ein altes list von dir zeigt:
iERR_smokeChamber_degraded OG1_VR_RM
2022-07-10 12:01:25   ERR_smokeChamber degraded:1,

nach dieser anleitung (Signalausgabe und Fehleranzeige) sollte sich der hinweis allerdings von lowbat unterscheiden lassen:
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downloads_produktkatalog/homematic/bda/HM-Sec-SD-2_UM_eQ-3_GE_web.pdf


edit: vielleicht mal die rauchkammer säubern?
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=77286&p=749941&hilit=rauchkammer#p749941
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

frank

hi burny,

hier noch ein paar tips für HMinfoTools, damit du die nächste rauchkammerverschmutzung leichter erkennen kannst.

tip_1
seit einiger zeit werden die von hminfo erkannten fehler in HMinfoTools nach "wichtigkeit" geordnet. zb wird die reihenfolge der einträge im attr sumERROR in hminfo berücksichtigt. wenn du meine aktuelle empfehlung für das attr sumERROR von hier benutzt, wird ein rm mit einer rauchkammerverschmutzung sehr weit oben in der HMinfoTools tabelle eingeordnet.

tip_2
wenn du dieses userreading beim rauchmelder device setzt, bekommt das device das zusätzliche icon für motorErr, siehe screenshot im anhang.
das icon wird rot dargestellt, sobald mindestens eins der beiden readings (smokeChamber, alarmTest) nicht 'ok' meldet. sind beide 'ok' ist es grün.
im tooltip des icons siehst du dann ggf, welches der beiden readings kein 'ok' meldet.
motorErr:(smokeChamber|alarmTest):.* {
  my $sc = ReadingsVal($name,'smokeChamber','ok');
  my $at = ReadingsVal($name,'alarmTest','ok');
  my $ret = 'ok';
  if($sc ne 'ok' && $at ne 'ok') {
    $ret = 'smokeChamber_'.$sc.' & alarmTest_'.$at;
  }
  elsif($sc ne 'ok') {
    $ret = 'smokeChamber_'.$sc;
  }
  elsif($at ne 'ok') {
    $ret = 'alarmTest_'.$at;
  }
  return $ret;
}

tip_3
ich nutze diesen trick für rolloaktoren mit folgendem userreading, wodurch angezeigt wird, ob die positionsmeldung der aktoren stimmt. nach einem spannungausfall der aktoren wird die position auf 50% geschätzt und ist erst wieder "syncron", wenn eine fahrt bis zu einem endanschlag erfolgt ist:
motorErr:motor:.* {
  my $val = ReadingsVal($name,'motor','');
  return ($val =~ /err:/)? $val: 'ok';
}

FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Burny4600

Nach mehrmaliger Reinigung ist der Fehler der Rauchkammer beseitigt.
Der Rauchmelder lässt sich einfach zerlegen. Erst dann konnte ich den Fehler der Rauchkammer endgültig beseitigen. Jedenfalls ist ein Tausch der Batterie auch kein Thema.

Deinen 3 Tipps werde ich mir in der nächsten Zeit noch widmen, damit ich die Einträge in der HMinfo reduziere.
Mfg Chris

Raspberry Pi 2/2+/3/3+/4 / Betriebssystem: Bullseye Lite
Schnittstellen: RFXtrx433E, SIGNALduino, MQTT, nanoCUL, HM-MOD-UART, 1-Wire, LAN, ser2net, FHEM2FEHEM
Devices: S.USV, APC-USV, Fronius Datalogger Web 2, FS20, IT, Resol VBUS & DL2, TEK603, WMR200, YouLess, Homematic, MQTT