Hi,
ich mache die Frage kurz, betrifft nur ein Thermostat bei mir (die anderen sind OK).
desiredTemp=20°
temp: 25°
valve: 24%
oder
d=19°
t=24°
v=11%
oder
d=21°
t=22.5°
v=68%
ich bin ja der Meinung, valve sollte dann auf 0 stehen. Das Thermostat hat sonst keine Assioziation mit einem anderen Gerät o. ä....
Das ist immer bei diesem Thermostat so, auch bei anderen Temperaturen. Das sind jetzt nur Beispiele...
Was kann ich dagegen tun?
Hast du den neu? Evtl ist ein Temp-Offset programmiert.
Nope, den habe ich schon seit über einem Jahr...
Moin,
hatte ich auch schon.
Einmal FW-Reset hat es bei mir getan.
LG,
Ingo
Achso, hätte ich dazu sagen sollen: Schon alles probiert, reset, etc.
Habe es jetzt erst mal gegen ein anderes getauscht. Dann soll das irgendwo im Haus hin, wo es keinen Schaden anrichten kann ;)
Okay :-)
Einen Temp-Offset auch mal probiert?
Wie ist denn die gemessene Temperatur mit einem externen Thermometer?
Stimmt die mit dem Output des Thermostats überein?
Irgendwelche starken Temperaturschwankungen in der Nähe des Max?
Guck ich mal alles, wenn es wieder in Betrib ist. Gute Ideen.
Ich habe das Problem bei Thermostaten, bei denen über längere Zeit die Zieltemperatur, z.B. durch offenes Badfenster im Winter nicht erreicht werden konnte. Seitdem geht er ziemlich fix auf 100%, wohingegen bei den anderen Thermostaten die Ventilöffnung tendenziell eher zu gering auszufallen scheint.