Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zu den Homematic Thermostaten, die bei mir seit längerem im Einsatz sind.
Merkwürdigerweise bleiben die Thermostate im Wohnzimmer auf der Absenktemperatur von 12°C hängen, wenn man lüftet und die Thermostate erkennen, dass ein Fenster offen ist.
Bisher haben die Thermostate nur für eine bestimmt Zeit die Temperatur beim Lüften automatisch abgesenkt und sind dann wieder auf die ursprüngliche Vorgabe zurückgesprungen.
Ach ja, ich verwende keine separaten Sensoren, die ein offenen Fenster detektieren, sondern nur die Thermostate selbst, die einen Abfall der Umgebungstemperatur bemerken.
Kenn jemand dieses "Fehl"-Verhalten und kann mir helfen?
Anbei die Listings, eines der Thermostate, die dieses Verhalten zeigen:
DEF 3466D904
NAME Wohnzimmer_Thermostat_1_Clima
NOTIFYDEV global
NR 78
NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer_Thermostat_1_Clima
STATE Ventilöffnung: 92% | Soll-Temperatur: 20.0°C | Mess-Temp. (lokal): 17.8°C |
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device Wohnzimmer_Thermostat_1
peerList Wohnzimmer_Thermostat_2_ClimaTeam,
READINGS:
2018-02-13 08:09:10 CommandAccepted yes
2018-02-11 08:33:49 R-boostPos 80 %
2018-02-11 08:33:49 R-btnNoBckLight off
2018-02-11 08:33:49 R-dayTemp 21 C
2018-02-11 08:33:49 R-daylightSaveTime on
2018-02-11 08:33:49 R-modePrioManu all
2018-02-11 08:33:49 R-modePrioParty all
2018-02-11 08:33:49 R-nightTemp 17 C
2018-02-11 08:33:49 R-noMinMax4Manu off
2018-02-11 08:33:49 R-regAdaptive on
2018-02-11 08:33:49 R-showInfo time
2018-02-11 08:33:45 R-sign off
2018-02-11 08:33:49 R-tempOffset -0.5K
2018-02-11 08:33:49 R-valveOffsetRt 0 %
2018-02-11 08:33:49 R-winOpnBoost off
2018-02-16 05:51:59 R_0_tempListSat 06:30 17.0 18:00 19.0 18:00 20.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2018-02-16 05:51:59 R_1_tempListSun 06:30 17.0 18:00 19.0 18:00 20.0 21:30 21.0 24:00 17.0
2018-02-16 05:51:59 R_2_tempListMon 08:00 17.0 12:30 19.0 18:00 20.0 21:30 21.0 24:00 17.0
2018-02-16 05:51:59 R_3_tempListTue 08:00 17.0 12:30 19.0 18:00 20.0 21:30 21.0 24:00 17.0
2018-02-16 05:51:59 R_4_tempListWed 08:00 17.0 12:30 19.0 18:00 20.0 21:30 21.0 24:00 17.0
2018-02-16 05:51:59 R_5_tempListThu 08:00 17.0 12:30 19.0 18:00 20.0 21:30 21.0 24:00 17.0
2018-02-16 05:51:59 R_6_tempListFri 08:00 17.0 12:30 19.0 18:00 20.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2018-02-16 05:51:59 R_tempList_State verified
2018-02-16 05:51:55 RegL_01. 08:00 00:00
2018-02-16 05:51:59 RegL_07. 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:06 0A:50 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:4E 16:4C 17:D8 18:50 19:D8 1A:55 1B:08 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:4E 30:4C 31:D8 32:50 33:D8 34:55 35:02 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:60 4A:4C 4B:96 4C:50 4D:D8 4E:55 4F:02 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:60 64:4C 65:96 66:50 67:D8 68:55 69:02 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:60 7E:4C 7F:96 80:50 81:D8 82:55 83:02 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:60 98:4C 99:96 9A:50 9B:D8 9C:55 9D:02 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:60 B2:4C B3:96 B4:50 B5:D8 B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
2018-02-17 16:12:34 ValvePosition 92
2018-02-17 16:12:34 boostTime -
2018-02-17 16:12:34 controlMode auto
2018-02-17 16:12:34 desired-temp 20.0
2018-02-17 16:12:34 measured-temp 17.8
2018-02-17 16:12:34 measured-temp_korr 16.5
2018-02-17 16:12:34 partyEnd -
2018-02-17 16:12:34 partyStart -
2018-02-17 16:12:34 partyTemp -
2018-02-17 09:59:19 peerList Wohnzimmer_Thermostat_2_ClimaTeam,
2018-02-13 08:09:10 recentStateType ack
2018-02-17 16:12:34 state T: 17.8 desired: 20.0 valve: 92
helper:
regLst ,1,7
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
shRegR:
07 00
Attributes:
alias Heizung (groß)
event-on-change-reading .*
group Heizung
icon sani_heating
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,34665F05,
room Wohnzimmer
stateFormat Ventilöffnung: ValvePosition% | Soll-Temperatur: desired-temp°C | Mess-Temp. (lokal): measured-temp°C |
userReadings measured-temp_korr {ReadingsVal("Wohnzimmer_2_Temperatur","state",0);}
webCmd controlMode:desired-temp
DEF 3466D9
HMLAN1_MSGCNT 153
HMLAN1_RAWMSG E3466D9,0000,227C9391,FF,FFA7,3886103466D90000000AA0B4115C00
HMLAN1_RSSI -89
HMLAN1_TIME 2018-02-17 16:15:07
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 153
NAME Wohnzimmer_Thermostat_1
NOTIFYDEV global
NR 74
NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer_Thermostat_1
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Wohnzimmer_Thermostat_1_Weather
channel_02 Wohnzimmer_Thermostat_1_Climate
channel_03 Wohnzimmer_Thermostat_1_WindowRec
channel_04 Wohnzimmer_Thermostat_1_Clima
channel_05 Wohnzimmer_Thermostat_1_ClimaTeam
channel_06 Wohnzimmer_Thermostat_1_Remote
lastMsg No:38 - t:10 s:3466D9 d:000000 0AA0B4115C00
protLastRcv 2018-02-17 16:15:07
rssi_at_HMLAN1 max:-71 min:-102 lst:-89 avg:-87.72 cnt:153
Helper:
DBLOG:
actuator:
logdb:
TIME 1518880507.72926
VALUE 92
desired-temp:
logdb:
TIME 1518880507.72926
VALUE 20.0
measured-temp:
logdb:
TIME 1518880507.72926
VALUE 18.0
READINGS:
2018-02-17 09:59:19 Activity alive
2018-02-17 09:59:19 CommandAccepted yes
2018-02-11 08:29:46 D-firmware 1.3
2018-02-11 08:29:46 D-serialNr LEQXXXXXXX
2018-02-16 05:51:52 PairedTo 0x2BAC1E
2018-02-11 08:33:42 R-backOnTime 10 s
2018-02-11 08:33:42 R-burstRx on
2018-02-11 08:33:42 R-cyclicInfoMsg on
2018-02-11 08:33:42 R-cyclicInfoMsgDis 0
2018-02-11 08:33:42 R-pairCentral 0x2BAC1E
2018-02-16 05:51:51 RegL_00. 01:01 02:01 09:01 0A:2B 0B:AC 0C:1E 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2018-02-16 23:59:55 RegL_07.
2018-02-17 16:15:07 actuator 92
2018-02-17 16:15:07 battery ok
2018-02-17 16:15:07 batteryLevel 3.2
2018-02-17 15:59:27 controlMode auto
2018-02-17 16:15:07 desired-temp 20.0
2018-02-17 16:15:07 measured-temp 18.0
2018-02-17 16:15:07 motorErr ok
2018-02-16 05:47:28 powerOn 2018-02-16 05:47:28
2018-02-16 05:47:28 recentStateType info
2018-02-17 04:32:47 state CMDs_done
2018-02-17 04:32:46 time-request -
helper:
HM_CMDNR 56
mId 0095
regLst ,0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3466D9,00,00,00
nextSend 1518880507.81564
prefIO
rxt 2
vccu
p:
3466D9
00
00
00
mRssi:
mNo 38
io:
HMLAN1 -87
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -87.7254901960784
cnt 153
lst -89
max -71
min -102
shRegW:
07 04
Attributes:
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.3
model HM-CC-RT-DN
room hidden
serialNr LEQXXXXXXX
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Dank und Gruß
Heiko
Hi heiko.ne,
wenn hier keine Antwort kommt, wäre der Post vielleicht besser im Homematic-Unterforum aufgehoben. Verschieben Button findest du ganz unten links.
Grüße,
Oli
Das sind nicht alle Register. Winopenperiod fehlt.
Das solltest du prüfen.
Bei mir klappt es. Allerdings koennte es moeglich sein, dass das team schwierigkeiten macht.
Kannst du einmal die messages loggen ( sniffen). Die rts schicken sich gegenseitig tempwerte zu. Einfacher waere es, nur einen der rts auf das öffnen reagieren zu lassen.
An dem ( unbestätigten)verhalten kann ich nichts aendern.
Hallo Martin,
Danke für die Hinweise. Stimmt, nach einigem Suchen scheinen mir die folgenden Parameter zu fehlen, die ich so versucht habe manuell zu setzen:
set Wohnzimmer_Thermostat_1_Clima regSet winOpnMode on
set Wohnzimmer_Thermostat_1_Clima regSet winOpnTemp 12
set Wohnzimmer_Thermostat_1_Clima regSet winOpnPeriod 15
set Wohnzimmer_Thermostat_1_Clima regSet winOpnDetFall 1.4
Das scheinen mir die Standard-Werte zu sein.
Allerdings nimmt das RT diese nicht an. Wenn ich nach dem Setzen ein getConfig mache, dann sind die Parameter nach wie vor nicht gesetzt.
Die Nachrichten zwischen den RTs werde ich noch prüfen und damit Deinem Hinweis nachgehen, ob es was mit dem Team zu tun hat.
Noch eine Idee?
Gruß
Heiko
was ist "nicht gesetzt"?
Ändert sich der Wert nicht oder siehst du sie nicht?
get <channel> regTable
attr <channel> expert 251
Hi Martin,
habe die "vermissten" Parameter geprüft. Alle da und richtig befüllt.
Ich folge mal Deinen Hinweisen und stelle den Parameter "winOpnMode" bei einem Heizkörper auf "off".
Gleichzeitig werde ich mal prüfen, ob es das gebracht hat und damit die Infos von Thermostaten protokollieren.
Gucken wir mal ob es klappt.
Danke und Gruß
Heiko