[gelöst] state von FSG14 und FUD14 plötzlich immer "dim"

Begonnen von zife, 25 Mai 2022, 09:58:19

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

zife

Hallo fhem'ler,

bis vor Kurzem funktionierte meine Installation von Eltako FUD61, FUD14 und FSG14 einwandfrei. Nun komme ich aus dem Urlaub und stelle fest, dass "state" bei den FUD14 und FSG14 immer auf "dim" steht, egal, welchen Status der Aktor hat.

Gab es ein Update irgendeiner Art?
Wie bekomme ich den Dim-Wert wieder in state rein?

Mein FHEMWEB Icon zeigt korrekt den Dim-Wert (über stateFormat dim auch so definiert), aber meine Structures bleiben nun stumm, da sie "state" auslesen. Bin ich auf beiden Augen blind oder gab es irgendeine Änderung hier?

Anbei das List eines beispielhaften FUD14-Devices, das bisher auch mit der Structure wunderbar funktioniert hat...bis jetzt:
Internals:
   DEF        FFA7AC84
   FUUID      5e5c144f-f33f-6ef9-72a4-7651353576963205
   IODev      TCM_ESP3_0
   NAME       Kuechen_Kochfeldlicht
   NR         738
   NTFY_ORDER 50-Kuechen_Kochfeldlicht
   STATE      0
   TYPE       EnOcean
   READINGS:
     2022-05-25 09:52:40   IODev           TCM_ESP3_0
     2022-05-25 09:53:17   block           unlock
     2022-05-25 09:53:17   dim             0
     2022-05-06 18:11:50   dimValueLast    39
     2022-05-25 09:53:14   dimValueStored  18
     2022-05-06 19:55:32   rampTime        0
     2022-05-25 09:53:17   state           dim
   helper:
     constLightCtrl:
       HASH(0x3cd7148)
       set
       dim
       0
       4
Attributes:
   IODev      TCM_ESP3_0
   devStateIcon 100:czLicht_100@orange:off 0:czLicht_100@black:100 1\d.*:czLicht_10@orange:off 2\d.*:czLicht_20@orange:off 3\d.*:czLicht_30@orange:off 4\d.*:czLicht_40@orange:off 5\d.*:czLicht_50@orange:off 6\d.*:czLicht_60@orange:off 7\d.*:czLicht_70@orange:off 8\d.*:czLicht_80@orange:off 9\d.*:czLicht_90@orange:off \d.*:czLicht_10@orange:off
   eep        A5-38-08
   event-on-update-reading state
   fp_GrundrissEG 571,1042,5,Kuechen_Kochfeldlicht,
   group      EnOcean Licht
   gwCmd      dimming
   icon       czLicht_100.svg@grey
   manufID    00D
   model      Eltako_TF
   room       22 Kueche,Beleuchtung
   stateFormat dim
   subDef     FFBE4126
   subType    gateway
   teachMethod RPS
   userattr   HALicht HALicht_map HausLicht HausLicht_map KULicht KULicht_map LichtMusikWZKU LichtMusikWZKU_map structexclude
   webCmd     dim
fhem mit EnOcean, Gardena, Vorwerk, Miele und Teufel/Raumfeld-Integration... nur meine Kinder wollen sich damit nicht anständig steuern lassen. Wer weiß Rat?

zife

...nun muss ich noch was ergänzen: bei den FSG14 habe ich im state "gateway Cmd: 0 unknown".
Und "dim"-Kommandos werden gar nicht mehr angenommen. Nur "on" und "off" funktionieren noch, obwohl es ja ein Dimmer ist.
Im Log ist kein Fehler zu finden.

Bitte, kann mich jemand auf die richtige Spur bringen? Ich hab nicht wissentlich etwas am Device geändert, und bisher hat es tadellos funktioniert.

Auch hier das List:

Internals:
   DEF        FFA7AC82
   FUUID      5e626da3-f33f-6ef9-a428-8ed7a34d19c85100
   IODev      TCM_ESP3_0
   NAME       Kuechen_Deckenlicht
   NR         720
   NTFY_ORDER 50-Kuechen_Deckenlicht
   STATE      30
   TYPE       EnOcean
   READINGS:
     2022-05-28 11:24:58   IODev           TCM_ESP3_0
     2022-05-28 11:36:10   block           unlock
     2022-05-28 11:36:10   dim             30
     2022-04-22 23:00:23   dimValueLast    40
     2022-05-28 11:36:10   dimValueStored  30
     2022-04-22 23:00:31   rampTime        0
     2022-05-12 15:18:34   state           gateway Cmd: 0 unknown
   helper:
     constLightCtrl:
       HASH(0x40276b8)
       set
       dim
       30
       4
Attributes:
   HALicht_map dim:on
   IODev      TCM_ESP3_0
   KULicht_map dim:on
   LichtMusikWZKU_map dim:on
   comMode    confirm
   devStateIcon 100:czLicht_100@orange:off 0:czLicht_100@black:100 1\d.*:czLicht_10@orange:off 2\d.*:czLicht_20@orange:off 3\d.*:czLicht_30@orange:off 4\d.*:czLicht_40@orange:off 5\d.*:czLicht_50@orange:off 6\d.*:czLicht_60@orange:off 7\d.*:czLicht_70@orange:off 8\d.*:czLicht_80@orange:off 9\d.*:czLicht_90@orange:off \d.*:czLicht_10@orange:off
   eep        A5-38-08
   event-on-update-reading state
   fp_GrundrissEG 421,1147,5,Kuechen_Deckenlicht,
   group      EnOcean Licht
   gwCmd      dimming
   icon       czLicht_100.svg@grey
   manufID    00D
   model      Eltako_TF
   room       22 Kueche,Beleuchtung
   stateFormat dim
   subDef     FFBE412D
   subType    gateway
   teachMethod RPS
   userattr   HALicht HALicht_map HausLicht HausLicht_map KULicht KULicht_map LichtMusikWZKU LichtMusikWZKU_map structexclude
   webCmd     dim
fhem mit EnOcean, Gardena, Vorwerk, Miele und Teufel/Raumfeld-Integration... nur meine Kinder wollen sich damit nicht anständig steuern lassen. Wer weiß Rat?

zife

Ok, Rätsel gelöst. Falls es wen interessiert:

Das FAM14 hatte eine Fehlfunktion - es hat zwar Funkbefehle angenommen, aber nicht korrekt zurückgemeldet. Auslöser könnte ein Stromausfall sein, den wir vor einer Weile hatten.

Ein Hin- und Zurückdrehen des BA-Rads am FAM14 hat den Fehler behoben.
fhem mit EnOcean, Gardena, Vorwerk, Miele und Teufel/Raumfeld-Integration... nur meine Kinder wollen sich damit nicht anständig steuern lassen. Wer weiß Rat?