Hallo zusammen,
ich verwende einen Fensterkotnakt:
Internals:
DEF ShutterContact 0f4f03
IODev cm
LASTInputDev cm
MSGCNT 364
NAME Kontakt_Dachluke
NR 43
RSSI -98.5
STATE opened
TYPE MAX
addr 0f4f03
backend cm
cm_MSGCNT 364
cm_TIME 2018-08-16 10:52:33
rferror 0
serial LEQ0432777
type ShutterContact
READINGS:
2018-08-16 10:52:33 RSSI -98.5
2018-08-16 10:21:42 battery ok
2018-08-16 10:21:42 batteryState ok
2018-08-16 10:52:33 firmware 1.0
2018-08-16 10:52:33 groupid 0
2018-08-16 10:52:33 msgcnt 41
2018-08-16 10:21:42 onoff 1
2018-08-16 10:52:33 state opened
2018-08-16 10:52:33 testresult 0
internals:
interfaces switch_active;battery
Attributes:
IODev cm
devStateIcon opened:fts_light_dome_open closed:fts_light_dome:FS20.off
room Bad_klein
Muss ich diesen nach einen Batteriewechsel neu anlernen ? Ich habe glatt vergessen wie ich das mal gemacht habe ohne das ich dann alles "neu" einrichten muss.
Gruß
Micha
So einen hier? https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downloads_produktkatalog/max/bda/BC-SC-Rd-WM-2_UM_DE.pdf
Da steht zumindest nicht drin, dass man ihn neu anlernen muss nach einem Batteriewechsel. Wäre auch etwas unangenehm, wenn es so wäre :)
ja, so sieht er aus, aber FHEM reagiert nicht mehr :-( Allerdings leuchtet die grüne LED auch nur kurz beim Batterie einsetzen, nicht jedoch beim öffnen oder schließen des Kontaktes.
Hmmm,
hört sich aber eher nach einem Kontaktproblem an. Hatte ich auch letztens: Mit einer kleinen Drahtbürste die beiden Kontaktenden in dem Batteriehalter gereinigt. Läuft wieder perfekt.
Ein erneutes Anlernen ist nicht erforderlich.
Gruß
Tom