Hoi zusammen,
ich habe einen Dimmer fgd212 und als Handsteuerung ein KeyFob im Einsatz.
Die beiden Knöpfe oben gehören zusammen.
Nun Funktioniert der KeyFob wie folgt.
Linke Taste -> Kurz drücken, Lampe schaltet aus, Lang drücken, Lampe dimmt runter bis 0%
Rechte Taste -> Kurz drücken, Lampe schaltet ein, Lang drücken, Lampe dimmt rauf bis 100%.
Nun passiert es immer wieder, dass beim Runterdimmen bis auf 0 gedimmt wird. Dann schaltet die Lampe ab.
Gibt es eine Möglichkeit, das beim Runterdimmen bei 1% stehen bleibt. Damit wird verhindert, dass ungewollt beim Runterdimmen die Lampe abgeschalten wird.
Mit den folgenden Befehlen wurde der KeyFob eingerichtet.
set KeyFob configByte 17 1 Beide Tasten (Kreis/Viereck) zusammen hängen
set KeyFob associationAdd 3 6 -> Dimmer im WZ
Listing vom KeyFob
Internals:
CFGFN
DEF ffbc62f5 25
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 115
NAME KeyFob
NR 609
STATE wakeupInterval 86400 1
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 115
ZWAVE1_RAWMSG 00040019055b03548101
ZWAVE1_TIME 2017-05-18 00:38:15
ZWaveSubDevice no
homeId ffbc62f5
isWakeUp 1
lastMsgSent 1495059077.9534
nodeIdHex 19
Readings:
2017-05-18 00:19:44 battery 32 %
2017-05-18 00:38:14 cSceneDim 1
2017-05-18 00:38:15 cSceneDimEnd 1
2017-05-18 00:37:15 cSceneSet 2
2017-05-18 00:06:17 model FIBARO System FGKF601 Keyfob
2017-05-18 00:06:17 modelConfig fibaro/fgkf601.xml
2017-05-18 00:06:17 modelId 010f-1001-1000
2017-05-18 00:06:14 state wakeupInterval 86400 1
2017-05-18 00:11:17 timeToAck 0.045
2017-05-18 00:11:17 transmit OK
2017-05-18 00:11:15 wakeup notification
Attributes:
IODev ZWAVE1
classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY CENTRAL_SCENE CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY VERSION WAKE_UP PROTECTION APPLICATION_STATUS
room ZWave
vclasses APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Listing vom Dimmer
Internals:
DEF ffbc62f5 6
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 414
NAME ZW_WzLichtDimmer
NR 283
STATE dim 1
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 414
ZWAVE1_RAWMSG 0004000606310504220053
ZWAVE1_TIME 2017-05-18 00:46:57
ZWaveSubDevice no
endpointChildren ZW_WzLichtDimmer_K1,ZW_WzLichtDimmer_K2
homeId ffbc62f5
isWakeUp
lastMsgSent 1495060710.41277
nodeIdHex 06
Readings:
2017-05-15 10:20:52 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-05-17 23:44:15 UNPARSED SENSOR_BINARY 06300404220006
2017-05-16 07:51:43 alarm PowerManagement: Load error
2017-03-26 19:05:34 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWAVE1
2017-03-26 19:05:34 assocGroup_2 Max 8 Nodes
2017-03-26 19:05:34 assocGroup_3 Max 8 Nodes
2017-03-26 19:05:34 assocGroup_4 Max 8 Nodes
2017-03-26 19:05:34 assocGroup_5 Max 8 Nodes
2017-03-26 19:17:56 assocGroups 5
2017-05-17 22:55:38 configActivePowerReports 1
2017-05-18 00:17:41 configApproximatedPowerAtTheMaximum53 10
2017-05-17 22:55:54 configAssignToggleSwitchStatusToThe22 DeviceChangesStatusOnSwitch0
2017-05-15 12:26:05 configAssociationsInZWaveNetwork27 15
2017-05-17 22:58:49 configAutoCalibrationAfterPowerOn AutoCalibrationPerformedAfter1
2017-05-18 00:30:48 configAutoCalibrationStatus calibrationProcedureNotPerformed0
2017-05-18 00:17:04 configBehaviourOfTheDimmerAfterOVERCUR37 threeAtemptsToTurnOnTheLoad
2017-05-15 12:26:06 configBurntOutBulbDetection 30
2017-05-15 12:26:06 configCommandFramesSentIn2NdAnd3Rd24 0
2017-05-15 12:26:06 configCommandFramesSentIn4ThAnd5Th25 0
2017-05-18 00:30:48 configDimmabilityOfTheLoad LoadRecognizedAsDimmable
2017-05-17 22:56:43 configDoubleClickOption EnableDoubleClick
2017-05-15 12:26:06 configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
2017-05-17 22:56:54 configEnergyReports 1
2017-05-17 23:04:42 configForceAutoCalibration idle
2017-05-15 12:26:06 configForcedSwitchOnBrightnessLevel 0
2017-05-15 12:26:06 configIncandescenceLevelOfDimmable3 1
2017-05-15 12:26:06 configIncandescenceTimeOfDimmable4 0
2017-05-15 12:26:06 configInputsButtonSwitchConfiguration MonoStableInputButton
2017-05-15 12:26:06 configLOADERRORAlarmReport SendAnAlarmFrame
2017-05-18 00:30:48 configLoadControlMode trailingEdge
2017-05-18 00:30:47 configMaximumBrightnessLevel 83
2017-05-18 00:30:49 configMethodOfCalculatingTheActive58 powerMeasurementBasedOnThe0
2017-05-18 00:30:47 configMinimumBrightnessLevel 11
2017-05-15 12:26:06 configOVERCURRENTAlarmReport SendAnAlarmFrame
2017-05-15 12:26:06 configOVERHEATAndVOLTAGEDROPAlarm49 SendAnAlarmFrame
2017-05-15 12:26:06 configOVERLOADAlarmReport SendAnAlarmFrame
2017-05-18 00:30:48 configOnOffMode modeSelectedAutomatically
2017-05-17 08:29:48 configPeriodicActivePowerAndEnergy52 3600
2017-05-15 12:26:06 configPowerLimitOVERLOAD 250
2017-05-15 12:26:06 configResponseToGeneralPurposeAlarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
2017-05-15 12:26:06 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
2017-05-15 12:26:06 configResponseToTemperatureAlarm ALARMDIMMERONDeviceTurnONUpon1
2017-05-15 12:26:06 configResponseToWaterFloodingAlarm ALARMDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2
2017-05-15 12:26:06 configSURGEAlarmReport SendAnAlarmFrame
2017-05-15 12:26:07 configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
2017-05-15 12:26:07 configSceneActivationFunctionality FunctionalityDeactivated
2017-05-18 00:18:40 configSelfMeasurement SelfMeasurementActive
2017-05-18 00:30:24 configSoftStartFunctionality shortSoftStart01
2017-05-15 12:26:07 configSwitchFunctionalityOfS1AndS2 standardMode
2017-05-15 12:26:07 configTheFunctionOf3WaySwitch 3WaySwitchFunctionForS2Disabled
2017-05-15 12:26:07 configThePercentageOfADimmingStepAt5 1
2017-05-15 12:26:07 configThePercentageOfADimmingStepAt7 1
2017-05-15 12:26:07 configTheValueSentToAssociatedDevices21 0xFFValueIsSentWhichWillSet0
2017-05-15 12:26:07 configTimeDelayOfABurntOutBulb 5
2017-05-18 00:19:33 configTimeOfADimmingStepAtAutomatic6 1
2017-05-18 00:19:54 configTimeOfADimmingStepAtManual8 5
2017-05-15 12:26:07 configTimeOfAlarmState 600
2017-05-15 12:26:07 configTimerFunctionalityAutoOff 0
2017-05-18 00:30:48 config_30 2
2017-05-18 00:46:48 energy 0.28 kWh
2017-03-25 12:33:31 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER SENSOR_MULTILEVEL ALARM
2017-03-25 12:33:32 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2017-03-25 12:33:31 mcEndpoints total 2, different
2017-03-25 12:33:31 model FIBARO System FGD212 Dimmer 2
2017-03-25 12:33:31 modelConfig fibaro/fgd212.xml
2017-03-25 12:33:31 modelId 010f-0102-1000
2017-05-18 00:46:57 power 8.3 W
2017-03-25 12:47:28 powerlvl current 0 remain 0
2017-05-18 00:38:30 reportedState dim 1
2017-05-18 00:38:30 state dim 1
2017-05-18 00:38:30 timeToAck 0.148
2017-05-18 00:38:30 transmit OK
2017-03-26 10:21:11 version Lib 3 Prot 4.05 App 3.4 HW 2 FWCounter 1 FW 3.4
Attributes:
IODev ZWAVE1
classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
devStateIcon aus:light_light_dim_00:pct 10:light_light_dim_10@yellow:pct 20:light_light_dim_20@yellow:pct 30:light_light_dim_30@yellow:pct 40:light_light_dim_40@yellow:pct 50:light_light_dim_50@orange:pct 60:light_light_dim_60@orange:pct 70:light_light_dim_70@orange:pct 80:light_light_dim_80@orange:pct 90:light_light_dim_90@orange:pct an:light_light_dim_100@red:pct
fp_OG 511,882,7,ZW_WzLicht,
group fibaro/fgd212
room Wohnzimmer
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_ALL:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
webCmd on:dim:off
Gruss Peter
Wenn ich es richtig sehe, laeuft diese Kommunikation direkt, ohne FHEM. Bleibt bei dieser Form der Kommunikation, kann das Problem nur durch eine Konfiguration der FGD212 erfolgen. Ich kenne das FGD212 nicht, wuerde mich aber wundern, wenn der Hersteller an sowas gedacht hat. Eine Alternative ist die Kommunikation ueber FHEM zu leiten, allerdings bedeutet das eine (mindestens) doppelte Funklast, mit all den Problemen. Hier muesste ein notify/DOIF fuer die Weiterleitung sorgen, wo man das Problem durch eine Abfrage des aktuellen Wertes loesen koennte.
Blöd, dass der FGD212 so reagiert wenn er Dimm-Kommandos von anderen Aktoren erhält.
Wenn man den Taster gedrückt hält, den man direkt an den FGD212 anschließt, dimmt er schließlich auch nur bis zum min-Wert runter und nicht bis 0.
Oder ist der min-Wert in der Config deines Dimmers auf 0 gesetzt?
Wenn man es über FHEM machen will, könnte das Funkfeuer tatsächlich zu Störungen führen.
Da bei No-Ack nach 5 Sekunden nochmal gesendet wird, könnte das zu einem etwas komischen Dim-Verhalten führen. ;)
Hallo,
ich kenne diesen Dimmer jetzt nicht, aber unter Homematic ist es zb so das für jede Möglichkeit den Dimmer zu bedienen der min Wert im Register separat eingestellt wird. Vielleicht ist dies hier auch möglich/notwendig?
Gruß Rolf
Der FGD212 hat bzw. macht eine Auto Calibration beim jungfräulichen Anschluss.
Ist diese vielleicht in die Hose gegangen ? Oder nachträglich die Lampenlast verändert worden?
LG
Tom
Hoi zusammen,
vielen Dank für die Antworten.
Die Auto Calibration hat Funktioniert. Denn der Minimum Wert wurde auf configMinimumBrightnessLevel 6 gesetzt. Diesen haben ich dann auf 11 korrigiert. denn mit 6 hatte ich ab und zu ein Flackern.
Die direkte Steuerung hat damit zu tun, wenn Fhem nicht laufen würde, dass wir trotzdem noch Licht hätten (Wunsch von der besseren Hälfte :) ).
Gruss Peter
Hi,
das Flackern wurde leider erst mit der Version 3.5 behoben. Tritt lt. FIBARO aber nur bei kapazitiven Lasten auf (LEDs bspw.).
Deine Version ist:
ZitatLib 3 Prot 4.05 App 3.4 HW 2 FWCounter 1 FW 3.4
Ich hatte auch leichtes Flackern bei bestimmten Dimmstufen (3-wire connection), dieses Flackern verschwand mit der Version 3.5.
Es gibt hier bereits einen Thread im Forum zu diesem Dimmer: https://forum.fhem.de/index.php/topic,43740.0.html
Bei der Kalibrierung wird mit/ohne Bypass unterschieden.
Ohne bypass:
configForceAutoCalibration > StartAutoCalibrationOfTheLoad1
Mit bypass:
configForceAutoCalibration > StartAutoCalibrationOfTheLoad2
Hi,
das mit dem Flackern stört ja nicht. Denn ich Dimme einfach nicht so weit runter.
Nur das blöde ist, dass er beim runterdimmen am Schluss abschaltet.
Muss schauen, ob der mit der Version 3.5 immer noch so ist.
Muss zuerst gucken, wie ich die 3.5 aufspielen kann.
Gruss Peter
Zitat von: mig2 am 19 Mai 2017, 19:59:11
Muss schauen, ob der mit der Version 3.5 immer noch so ist.
Muss zuerst gucken, wie ich die 3.5 aufspielen kann.
Gruss Peter
Hi Peter,
geht nur mit Fibaro HCL oder HC2.
Grüße, Josef