FHEM Konfigurationsdateien für Wolf COB15/20

Begonnen von frenchie71, 28 März 2016, 11:49:19

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

frenchie71

Hallo zusammen,

ich habe FHEM mit ebusd und der Platine von pah/Reinhart/zentis666 am Laufen mit einem Wolf COB20. Momentan nur Abfragen der Werte. Ich möchte trotzdem meine Config hier mit Euch teilen, vielleicht spart sie dem einen oder anderen ein bischen Zeit.

zuerst die relevanten Teile der fhem.cfg :


define EBUS ECMD telnet 192.168.9.99:8888
attr EBUS classdefs wolfcob20.class=/opt/fhem/FHEM/wolfcob20.cfg
attr EBUS group Infrastruktur
attr EBUS icon usb
attr EBUS requestSeparator 000
attr EBUS room Heizraum

define EBUS.Timer at +*00:15:00 get Aussentemperatur Aussentemperatur;;get Boilertemperatur Boilertemperatur;;get Status Status;;get Zustand Zustand;;get Kesseltemperatur Kesseltemperatur
attr EBUS.Timer group Infrastruktur
attr EBUS.Timer icon time_timer
attr EBUS.Timer room Heizraum

define Aussentemperatur ECMDDevice wolfcob20.class
attr Aussentemperatur IODev EBUS
attr Aussentemperatur alias Aussenfuehler_Heizung
attr Aussentemperatur group Sensoren
attr Aussentemperatur icon temp_outside
attr Aussentemperatur room Draussen,Heizraum

define Boilertemperatur ECMDDevice wolfcob20.class
attr Boilertemperatur IODev EBUS
attr Boilertemperatur group Warmwasser
attr Boilertemperatur icon sani_buffer_temp_up
attr Boilertemperatur room Heizraum

define Zustand ECMDDevice wolfcob20.class
attr Zustand IODev EBUS
attr Zustand group Kessel
attr Zustand room Heizraum

define Status ECMDDevice wolfcob20.class
attr Status IODev EBUS
attr Status group Kessel
attr Status room Heizraum

define Kesseltemperatur ECMDDevice wolfcob20.class
attr Kesseltemperatur IODev EBUS
attr Kesseltemperatur group Kessel
attr Kesseltemperatur icon sani_boiler_temp
attr Kesseltemperatur room Heizraum


und hier die referenzierte wolfcob20.cfg


#
#!/usr/bin/perl
# Aussentemperatur
get Aussentemperatur cmd {"r betrd aussentemp\n"}
get Aussentemperatur expect "Aussentemperatur \d+\n\n"
#get Aussentemperatur postproc  { sprintf("%5.1f",$_) }
get Aussentemperatur postproc { my $rval;\
  if(($_ eq "")||($_ eq "no data stored") ){\
    $rval = "err";\
  }else{\
    my @values=split(/\s+/,$_);\
    $rval=sprintf("%5.2f °C",$values[0]);\
  }\
$rval; }
#
get Boilertemperatur cmd {"r betrd boilertemp\n"}
get Boilertemperatur expect ".*\n*"
#get Boilertemperatur postproc { $_ }
get Boilertemperatur postproc { my $rval;\
  if(($_ eq "")||($_ eq "no data stored") ){\
    $rval = "err";\
  }else{\
    my @values=split(/\s+/,$_);\
    $rval=sprintf("%5.2f °C",$values[0]);\
  }\
$rval; }
#
#
get Status cmd {"r betrd status\n"}
get Status expect ".*\n*"
#get Status postproc { $_ }
#
get Kesseltemperatur cmd {"r betrd kesseltemp\n"}
get Kesseltemperatur expect ".*\n*"
get Kesseltemperatur postproc { $_ }
#
get Zustand cmd {"r betrd zustand\n"}
get Zustand expect ".*\n*"
get Zustand postproc { $_ }



thgorjup

#1
SUPER! Genau sowas habe ich gesucht. Passt bei mir prima und zeigt mir den richtigen Weg für weitere Abfragen.

Jetzt allerdings noch eine Frage:
Ich habe es bislang noch nicht geschafft die Wörter "Kesseltemperatur", "Status", etc. aus dem "state" zu entfernen.
Ich würde gerne die von mir durchgestrichenen Wöter entfernen (siehe Screenshot).

Kann mir da jemend helfen?
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy

thgorjup

Ok, habe es rausgefunden:

z.B. Zustand:   

attr Zustand stateFormat {ReadingsVal("Zustand","Zustand",0)}

FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy

Emilleopold

Hallo thgorjup,

bin seit einiger Zeit dabei, die EBUS Telegramme für meine WOLF Heizung zu entziffern. Wäre es möglich, dass Du und frenchie71 eure EBUSD *.CSV-Dateien zur Verfügung stellt ? Wäre eventuell recht hilfreich, Danke.

joachimS

Hi,
wie ist denn der aktuelle Stand für Wolf COB?
Würden auch Konfigurationsdateien für Wolf CGB passen.
Bedienmodule und Solar- und Mischer Modul dürften. ja ähnlich sein
Gruss
Joachim

(fhem auf Synology DS209, CUL, FS20, FHT, EM, HM, Keymatic, Hue, OpenDTU)

c3rebro

#5
Hallo zusammen,

ich habe hier mal ein paar Konfigs für COB15, MM, BM und SM2. Ich rätsle gerade noch an der Fühlertemperatur für Solar "SF2".  Irgendwie bekomme ich da immer ein Timeout.

76.csv
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment [1],field2,part (m;s) [1],type / templates [1],divider / values [1],unit [1],comment [2],field3,part (m;s) [2],type / templates [2],divider / values [2],unit [2],comment [3],field4,part (m;s) [3],type / templates [3],divider / values [3],unit [3],comment [4],field5,part (m;s) [4],type / templates [4],divider / values [4],unit [4],comment [5],field6,part (m;s) [5],type / templates [5],divider / values [5],unit [5],comment [6],field7,part (m;s) [6],type / templates [6],divider / values [6],unit [6],comment [7]
r;u,SM2,AL_ST,,,76,5022,cef702,,,HEX:2,,,Solar_Antilegionellen_(0=nicht)_erfolgreich,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,DFG,,,76,5022,002c0a,,,SIN,10,l/min,Durchflussmenge_Solar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,RLF,,,76,5022,002b0a,,,SIN,10,°C,Fühler_Rücklauf_Solar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SE_NK,,,76,5022,388700,,,UIN,1000,kWh,Summe_Ertrag_Nachkomma_(/1000),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SE_VK,,,76,5022,a88800,,,UIN,,kWh,Summe_Ertrag_Vorkomma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SE_VK1,,,76,5022,f48900,,,UIN,,kWh,Summe_Ertrag_Vorkomma_(*1000),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SF2,Solarkollektorfühler,,76,5022,fc3500,fuehler1,,S3N,,°C,Solarfühler1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SFK1,,,76,5022,d62a0a,,,SIN,10,°C,Solarfühler_Kollektor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SFS1,,,76,5022,32290a,,,SIN,10,°C,Solarfühler_Speicher_1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SKP1,,,76,5022,02f902,,,SIN,,h,Betriebsstunden_Solarkreispumpe_1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SKP2,,,76,5022,e6fa02,,,SIN,,h,Betriebsstunden_Solarkreispumpe_2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SOL01,,,76,5022,6d9401,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SOL02,,,76,5022,319501,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SOL04,,,76,5022,f5cc09,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SOL05,,,76,5022,92f602,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SOL06,,,76,5022,1dd409,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SOL36,,,76,5022,c33113,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SOL43,,,76,5022,b73d13,,,UIN,,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SOL49_1,,,76,5022,1a444e,,,UIN,,min,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SOL49,,,76,5022,b33413,,,UIN,,min,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SOL51,,,76,5022,edad09,,,UIN,,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SOL57,,,76,5022,d3c803,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SOL58,,,76,5022,a2464e,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SOL80,,,76,5022,233b13,,,UIN,,Starts,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SOL81,,,76,5022,6e484e,,,UIN,,Starts,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SOL82,,,76,5022,32494e,,,UIN,,Starts,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SPK1_07,,,76,5022,00f902,,,SIN,,h,Betriebsstunden_Solarkreispumpe_1_QQ_07,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,SPK2_07,,,76,5022,00fa02,,,SIN,,h,Betriebsstunden_Solarkreispumpe_2_QQ_07,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_01,,,76,5022,002503,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_02,,,76,5022,002603,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_03,,,76,5022,002703,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_04,,,76,5022,002803,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_05,,,76,5022,002a03,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_06,,,76,5022,002b03,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_08,,,76,5022,002c03,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_10,,,76,5022,002d03,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_11,,,76,5022,002e0a,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_12,,,76,5022,002f0a,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_13,,,76,5022,00300a,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_14,,,76,5022,00474e,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_15,,,76,5022,00484e,,,HEX:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_16,,,76,5022,00494e,,,HEX:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_17,,,76,5022,004a4e,,,HEX:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_18,,,76,5022,004b4e,,,HEX:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_19,,,76,5022,004c4e,,,HEX:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_20,,,76,5022,004d4e,,,SIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_21,,,76,5022,004e4e,,,HEX:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_22,,,76,5022,004f4e,,,HEX:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_23,,,76,5022,00504e,,,SIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_24,,,76,5022,00514e,,,HEX:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_25,,,76,5022,00524e,,,HEX:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_26,,,76,5022,00960b,,,HEX:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_27,,,76,5022,00ae09,,,HEX:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_31,,,76,5022,09ae09,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_32,,,76,5022,0b3613,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_33,,,76,5022,0b4503,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_35,,,76,5022,1bcf03,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_37,,,76,5022,1e2d0a,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_39,,,76,5022,273213,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_44,,,76,5022,327e09,,,SIN,10,°C,Warmwassertemperatur_Solarspeicher_2_24h_max,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_46,,,76,5022,374113,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_48,,,76,5022,3ac20a,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_50,,,76,5022,45fbfd,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_51,,,76,5022,46454e,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_52,,,76,5022,47ce03,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_53,,,76,5022,533e13,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_54,,,76,5022,55af09,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_55,,,76,5022,573713,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_56,,,76,5022,574403,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_57,,,76,5022,62534e,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_58,,,76,5022,6b4013,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_61,,,76,5022,76f502,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_63,,,76,5022,8fc903,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_65,,,76,5022,9b4a03,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_66,,,76,5022,9f4303,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_68,,,76,5022,a3cd03,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_71,,,76,5022,b1ac09,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_74,,,76,5022,bf2f13,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_76,,,76,5022,c34203,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_77,,,76,5022,c73813,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_79,,,76,5022,d28d0a,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_83,,,76,5022,d64a4e,,,HEX:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_84,,,76,5022,d7c103,,,HEX:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_85,,,76,5022,e32e13,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_87,,,76,5022,eb3c13,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_91,,,76,5022,ffcc03,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,temp_76_92,,,76,5022,6a8f0a,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,TK1_24h_MAX,,,76,5022,a57809,,,SIN,10,°C,Temperatur_Kollektor_1_24h_max,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,TK1_24h_MIN,,,76,5022,357709,,,SIN,10,°C,Temperatur_Kollektor_1_24h_min,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,TWSSP1_24h_MAX,,,76,5022,897c09,,,SIN,10,°C,Warmwassertemperatur_Solarspeicher_1_24h_max,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,TWSSP1_24h_MIN,,,76,5022,417b09,,,SIN,10,°C,Warmwassertemperatur_Solarspeicher_1_24h_min,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,TWSSP2_24h_MAX,,,76,5022,317e09,,,SIN,10,°C,Warmwassertemperatur_Solarspeicher_2_24h_max,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;u,SM2,TWSSP2_24h_MIN,,,76,5022,d57d09,,,SIN,10,°C,Warmwassertemperatur_Solarspeicher_2_24h_min,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


75.csv
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment [1],field2,part (m;s) [1],type / templates [1],divider / values [1],unit [1],comment [2],field3,part (m;s) [2],type / templates [2],divider / values [2],unit [2],comment [3],field4,part (m;s) [3],type / templates [3],divider / values [3],unit [3],comment [4],field5,part (m;s) [4],type / templates [4],divider / values [4],unit [4],comment [5],field6,part (m;s) [5],type / templates [5],divider / values [5],unit [5],comment [6],field7,part (m;s) [6],type / templates [6],divider / values [6],unit [6],comment [7]
r,MM1,RTS1,,,75,5022,081200,,,SIN,10,°C,Mischerkreis_1_Raumsolltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,ST1,,,75,5022,580800,,,SIN,10,°C,Mischerkreis_1_Spartemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,TT1,,,75,5022,700500,,,SIN,10,°C,Mischerkreis_1_Tagtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,temp_75_4,,,75,5022,775b03,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,temp_75_5,,,75,5022,9d1401,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,temp_75_6,,,75,5022,e2f302,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,RT1,,,75,5022,ec1100,,,SIN,10,°C,Mischerkreis_1_Raumtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,temp_75_8,,,75,5022,cd0e01,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,temp_75_9,,,75,5022,4e8b02,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,temp_75_10,,,75,5022,251601,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,temp_75_11,,,75,5022,791701,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


51.csv
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment [1],field2,part (m;s) [1],type / templates [1],divider / values [1],unit [1],comment [2],field3,part (m;s) [2],type / templates [2],divider / values [2],unit [2],comment [3],field4,part (m;s) [3],type / templates [3],divider / values [3],unit [3],comment [4],field5,part (m;s) [4],type / templates [4],divider / values [4],unit [4],comment [5],field6,part (m;s) [5],type / templates [5],divider / values [5],unit [5],comment [6],field7,part (m;s) [6],type / templates [6],divider / values [6],unit [6],comment [7]
r,MM1,BM0_MM1,,70,51,5014,,ST2,m,HEX:2,,,Status2,VF_S,m,FLR,,°C,Mischersolltemperatur,RT,m,HEX,,°C,Raumtempeatur,ST,m,HEX,,,Unklar,WW_S,m,UCH,2,°C,Soll_Warmasser_*2,VF,,FLT,,°C,Vorlauffühler_Mischerkreis,XX,,HEX:7,,,Unklar
r,MM1,MI101,,,51,5022,812b01,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,MI102,,,51,5022,642800,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,MI103,,,51,5022,ed1101,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,MI106,,,51,5022,c14201,,,UIN,,min,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,MI107,,,51,5022,618f01,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,MI110,,,51,5022,45fbfd,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,SP1,,,51,5022,2c0400,,,SIN,10,°C,Mischersolltemperatur_Mischerkreis_1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,temp_51_12,,,51,5022,42c702,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,temp_51_13,,,51,5022,142d00,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,temp_51_14,,,51,5022,214801,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,temp_51_2,,,51,5022,5c0100,,,HEX:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,temp_51_8,,,51,5022,6a210a,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,temp_51_9,,,51,5022,705200,,,HEX:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,MM1,VF1,,,51,5022,900f00,,,SIN,10,°C,Vorlauffühler_Mischerkreis_1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


broadcast.csv
# type (r[1-9];w;u),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field [1],part (m/s) [1],type / templates[1],divider / values [1],unit [1],comment [1],field [2],part (m/s) [2],type / templates [2],divider / values [2],unit [2],comment [2],field [3],part (m/s) [3],type / templates [3],divider / values [3],unit [3],comment [3],field [4],part (m/s) [4],type / templates [4],divider / values [4],unit [4],comment [4],field [5],part (m/s) [5],type / templates [5],divider / values [5],unit [5],comment [5],field [6],part (m/s) [6],type / templates [6],divider / values [6],unit [6],comment [6],field [7],part (m/s) [7],type / templates [7],divider / values [7],unit [7],comment [7],field [8],part (m/s) [8],type / templates [8],divider / values [8],unit [8],comment [8],field [9],part (m/s) [9],type / templates [9],divider / values [9],unit [9],comment [9]
r,COB,STH_1,BIT3=Flamme,,08,5022,4d7201,,,UIN,,,Status,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,COB,KF,,,08,5022,280d00,,,SIN,10,°C,Vorlauftemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,COB,PF,,,08,5022,183600,,,SIN,10,°C,Pufferfühler,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,COB,SF,,,08,5022,cc0e00,,,SIN,10,°C,Speicherfühler,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
u,COB,temp_08_5,,,08,5022,5c0100,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,COB,STH_2,,,08,5022,117301,,,UIN,,,Status,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
u,COB,temp_08_7,,,08,5022,3a2902,,,SIN,10,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,COB,BBH2,,,08,5022,c85904,,,SIN,,h,Brennerbetriebsstunden_2.Stufe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,COB,STHG,,,08,5022,617601,,,UIN,,,Status_Heizgerät,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,COB,NBH,,,08,5022,662802,,,SIN,,h,Netzbetriebsstunden,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,COB,BBH,,,08,5022,de2a02,,,SIN,,h,Brennerbetriebsstunden,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,COB,BST,,,08,5022,aa2602,,,SIN,,Starts,Brennerstarts,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,COB,KF_S,,,08,5022,b80200,,,SIN,10,°C,Kesselsolltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,COB,SF_S,,,08,5022,e40300,,,SIN,10,°C,Speichersolltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,COB,temp_08_15,,,08,5022,f62702,,,SIN,10,°C,Speichersolltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,broadcast,DATE_TIME,Datum/Uhrzeit,,FE,0700,,AT,,HEX:2,,°C,Aussentemperatur,TIME,,BTI,,,Uhrzeit,DATE,,BDA,,,Datum,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;b,broadcast,IDENT,Identifikation,,FE,0704,,MAN,,UCH,0x06=Dungs;0x0f=FH Ostfalia;0x10=TEM;0x11=Lamberti;0x14=CEB;0x15=Landis-Staefa;0x16=FERRO;0x17=MONDIAL;0x18=Wikon;0x19=Wolf;0x20=RAWE;0x30=Satronic;0x40=ENCON;0x50=Kromschröder;0x60=Eberle;0x65=EBV;0x75=Grässlin;0x85=ebm-papst;0x95=SIG;0xa5=Theben;0xa7=Thermowatt;0xb5=Vaillant;0xc0=Toby;0xc5=Weishaupt;0xfd=ebusd.eu,,Geräte-Hersteller,ID,,STR:5,,,Geräte-ID,SW,,PIN,,,Software-Version,HW,,PIN,,,Hardware-Version,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,broadcast,queryexistence,Existenzanfrage,,FE,07FE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,broadcast,signoflife,Lebenszeichen,,FE,07FF,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,broadcast,error,Fehlernachricht,,FE,FE01,,error,,STR:10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,broadcast,HG_BD_03,Betriebsdaten des Heizgeräts,03,FE,0503,,HG_BN,,HEX,,,Blocknummer,HG_STA,,HEX,,,Statusanzeige,HG_STZ,,HEX,,,Zustand_Heizgerät,HG_KL,,UCH,,%,Kesselleistung,HG_KT,,D1C,,°C,Kesseltemperatur,HG_RT,,HEX,,°C,Rücklauftemperatur,HG_BT,,UCH,,°C,Boilertemperatur,HG_AT,,D1B,,°C,Aussentemperatur,,,,,,
b,BM0,BM0_HG,Betriebsdaten Regler an Heizgerät,10,03,0507,,BM_SWA1,,HEX,,,Statuswärmeanforderung_1,BM_SWA2,,HEX,,,Statuswärmeanforderung_2,BM_KTS,,HEX:2,,°C,Kesseltemperatursollwert,BM_KDS,,HEX:2,,bar,Kesseldrucksollwert,BM_SG,,HEX,,%,Stellgrad,BM_BWS,,D1B,,°C,Brauchwassersollwert,BM_BSW,,HEX,,,Brennstoffwahl,,,,,,,,,,,,
b,broadcast,SW_BR,Sollwertübertragung Regler an Regler,f1,FE,0800,,SW_TKS,,D2B,,°C,Kesselsollwert,SW_AT,,D2B,,°C,Außentemperatur,SW_LZ,,D1B,,%,Leistungszwang,SW_ST,,HEX,,,Status,SW_BWS,,D2B,,°C,Brauchwassersollwert ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,broadcast,BR_BD_F1,Betriebsdaten des Brenners,f1,FE,0503,,BR_BN,,HEX,,,Blocknummer,BR_STA,,HEX,,,Statusanzeige,BR_STZ,,HEX,,%,Zustand_Heizgerät,BR_KL,,HEX,,%,Kesselleistung,BR_KT,,D1C,,°C,Kesseltemperatur,BR_RT,,HEX,,°C,Rücklauftemperatur,BR_BT,,UCH,,°C,Boilertemperatur,BR_AT,,D1B,,°C,Aussentemperatur,,,,,,
b,broadcast,bc_3,??,30,FE,5023,,BC_3_VAL_1,,HEX:9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,broadcast,SM2_T,Solardaten Temperaturen,71,FE,5017,,SPU,,UCH,,,BIT0 = Solarpumpe; BIT1 = 0 -> Solarspeicher 1; BIT1 = 1 -> Solarspeicher 2;  ,ST1,,HEX,,,Unklar,KT,,D2C,,°C,Kollektortemperatur,SFS1,,D2C,,°C,Solarfühler_Speicher_1,T1,,HEX:2,,°C,,T2,,HEX:2,,°C,,SFS2,,D2C,,°C,Solarfühler_Speicher_2,T4,,HEX:2,,°C,,T5,,HEX:2,,°C,
b,broadcast,SM2_E,Solardaten Erträge,71,FE,5018,,SL,,D2C,,kW,Solare_Leistung,SET_NK,,UIN,1000,kWh,Solarertrag_Tag_Nachkomma,SET_VK,,UIN,,kWh,Solarertrag_Tag_Vorkomma,SEG_NK,,UIN,1000,kWh,Solarertrag_Gesamt_Nachkomma,SEG_VK,,UIN,,kWh,Solarertrag_Gesamt_Vorkomma,SEG_VK1,,UIN,,kWh,Solarertrag_Gesamt_Vorkomma_*1000,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,broadcast,bc_6,??,71,FE,5023,,BC_6_VAL_1,,HEX:9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
u,MM,SW_F0_F1,Sollwertübertragung Regler an Regler,F0,F1,0800,,SWF0_TKS,,D2B,,°C,Kesselsollwert,SWF0_AT,Kesselsollwert,D2B,,°C,Außentemperatur,SWF0_LZ,Außentemperatur,HEX,,%,Leistungszwang,SWF0_ST,Leistungszwang,HEX,,,Status,SWF0_BWS,,D2B,,°C,Brauchwassersollwert ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
u,MM,SW_10_03,Sollwertübertragung Regler an Regler,10,03,0800,,SW10_TKS,,D2B,,°C,Kesselsollwert,SW10_AT,Kesselsollwert,D2B,,°C,Außentemperatur,SW10_LZ,Außentemperatur,HEX,,%,Leistungszwang,SW10_ST,Leistungszwang,HEX,,,Status,SW10_BWS,,D2B,,°C,Brauchwassersollwert ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
u,MM,SW_03_F1,Sollwertübertragung Regler an Regler,03,F1,0800,,SW03_TKS,,D2B,,°C,Kesselsollwert,SW03_AT,Kesselsollwert,D2B,,°C,Außentemperatur,SW03_LZ,Außentemperatur,HEX,,%,Leistungszwang,SW03_ST,Leistungszwang,HEX,,,Status,SW03__BWS,,D2B,,°C,Brauchwassersollwert ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
u,MM,BM0_MM1,,,51,5014,,ST2,,HEX:2,,,Status2,VF_S,,FLR,,°C,Mischersolltemperatur,RT,,HEX,,°C,Raumtempeatur,ST,,HEX,,,Unklar,WW_S,,UCH,2,°C,Soll_Warmasser_*2,VF,,FLT,,°C,Vorlauffühler_Mischerkreis,XX,,HEX:7,,,Unklar,,,,,,,,,,,,