Guten Abend miteinander,
hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Vor kurzem habe ich angefangen mich mit FHEM zu beschäftigen. Habe mit einem Homatic Heizungsthermostat begonnen. Nachdem das alles funktioniert hat und auch das mit den Heizungsplänen überspielen, habe ich mir jetzt weiter Thermostate besorgt. Jetzt versuche ich hier schon seit ein paar Tagen erfolglos die andere Thermostate anzulernen. Ich habe festgestellt das es ega istl in welcher Reiehnfolge ich die Thermostate anlerne, der erste Thermostat funktioniert immer sofort. Also ich drücke die Boost Taste der Countdown fängt an zu zählen und bei spät. 28 schaltet er sofort um und meine Kanäle sind alle in Fhem angelegt. Bei den weiteren Thermostaten zählt der Countdown bis 0 herunter. Die Kanäle sind zwar anegelegt aber alle mit dem Status ?.
HMinfo bringt bei Config Check folgende Meldung:
ConfigCheck done:
missing register list
HM_3C545B: RegL_00.
HM_3C545B_Clima: RegL_01.,RegL_07.
HM_3C545B_ClimaTeam: RegL_01.
HM_3C545B_Climate: RegL_01.
HM_3C545B_Weather: RegL_01.
HM_3C545B_WindowRec: RegL_01.
HM_3C545B_remote: RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: HM_3C545B_Clima:
incomplete: HM_3C545B_ClimaTeam:
incomplete: HM_3C545B_Climate:
incomplete: HM_3C545B_Weather:
incomplete: HM_3C545B_WindowRec:
incomplete: HM_3C545B_remote:
PairedTo missing/unknown
HM_3C545B
Könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen was da schief läuft?!
Gruß Basti
Du solltest auch deine Hardware/IO-Interface/CUL? beschreiben...was verwendest du hier mit welcher Software und hast du auch das Interface in den Anlernmodus versetzt?
Sind die Thermostate wirklich angelernt oder hat FHEM die nur als Broadcast aufgeschnappt? -> list der Geräte posten (steht bei den Readings irgendwo "to broadcast"?)
Beschreibe die Vorgehensweise näher.
Wann machst du save, wann ggf. einen Neustart, wie oft gibt es den hmPairFor....-Befehl am IO?
Also ich habe einen SCC von Busware und zwar diesen hier
http://busware.de/tiki-index.php?page=SCC (http://busware.de/tiki-index.php?page=SCC)
Im Gerät wähle ich aus HMPairforSec 300
Das Gerät in FHEM sieht so aus:
CMDS
mBbCFiAZGMYRTVWXef*%ltuxz
CUL_0_MSGCNT
9
CUL_0_TIME
2018-11-11 09:59:36
Clients
:CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
DEF
/dev/ttyAMA0@38400 1034
DeviceName
/dev/ttyAMA0@38400
FD
14
FHTID
1034
NAME
CUL_0
NR
38
PARTIAL
RAWMSG
A0FE486106396AB0000000AA8CE0B00002E
RSSI
-51
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.67 CSM868
initString
X21
Ar
Hier Nochmal eion Reading zwecks Frequenz
freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Zum einen sehe ich nirgends, dass der auf hm-mode umgestellt wäre.
Weiteres:
Hat der nur einen Transceiver? Wenn nein, ist das list unvollständig...
Ansonsten verstehe ich nicht ganz, warum du zu den anderen Fragen nix schreibst. Das bezog sich auf den Ablauf mit mehreren Geräten. Sobald das erste Gerät gepairt ist, ist der pair-mode beendet, darauf wollte ich eigentlich raus...
Der ist auf homematic Mode sorry da fehlt was.
Attributes
alias
CUL (FHEM)
hmId
A1A481
rfmode
HomeMatic
room
01_Geräte
Das andere habe ich nicht ganz verstanden. Sorry bin noch Anfänger. Wie kann ich den Ablauf hier für dich visualisieren?
Wenn ich denn Befehl:
HMPairforSec 300
eingebe dann ist doch der CUL 300 Sek. (5 min) im paring Modus ?!
Aber egal trotzdem wenn ich es nochmal dazwischen eingebe ändert sich da nichts habe ich schon versucht.
Wo sehe ich das mit den Transrecievern?
Ah OK.
Hat er mehr wie eine Antenne? Dann sind es.entsprechend viele Transceiver.
Nach dem ersten Pairing wird der Modus beendet. Wenn es danach nicht klappt, ist was faul (es sei denn, du hättest einen restart von fhem veranlasst). Ansonsten mal nach jedem Pairing ein save absetzen und warten, bis keine cmd's mehr pending sind. Erst danach das nächste set hmPairFor... absetzen.
Alles Klar.
Ja der Hat nur eine Antenne.
Ok werde ich versuchen melde mich wieder wenn's Neuigkeiten gibt.
Gruß
Hallo Miteinander,
also jetzt hat's geklappt. Das Problem war wie BETA-User beschrieben hat abzuwarten bis "CMD DONE" kommt. Hat man auch gut gesehen da am CUL immer ne LED angeht bei aktiver Verbindung.
Vielen Dank nochmal !!!