Schotty

#3225
Zitat von: mifh am 23 Januar 2019, 20:49:59
Mich ärgert gerade, dass ich Parameter nur ändern kann, wenn das IDA aus ist:
...
Das Setzen des Sollwerts auf 25.3 wird locker ignoriert. Das passiert übrigens auch direkt mit Eingaben an der Therme, wie der Heizungsfachmann heute gelernt hat  :).
Wenn das IDA aus ist, klappt alles. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt  >:(
Auch wenn ich es ungern sage: Da haben wir bzw da hat freetz dich aber vorgewarnt..  :(

IDA ist RGT1, Adapter RGT2? Parameter schreibbar gemacht?
Sieht aber für mich gerade irgendwie so aus, als wenn so komische Nachkommawerte (0,3°) nicht funzen, da er auch die Temp nicht anzeigt. Probier mal gerade Werte, also bspw glatte 25° oder sowas. Evtl noch 25,5°.
EDIT: Gerade am RGT probiert: Es werden nur 0.5°-Schritte vorgenommen, also 21° / 21.5° / 22° etc.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

..ach, und bitte nochmal /6220-6228 abrufen und posten.. ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

..falls du mein EDIT oben nicht siehst/gesehen hast: Am RGT werden nur 0.5°-Schritte vorgenommen, also bspw 21° / 21.5° / 22° etc.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

mifh

ZitatPräsenztaste gibts m.W. auch nur am Raumgerät, nicht am Bedienteil der Therme selbst.

Die Therme scheint den Parameter nicht mehr zu kennen:
/S701=1
set ProgNr 701 = 1
setting line: 701 val: 01 01
Duration: 83
RGT2->HEIZ SET  701 Heizkreis 1 -  Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): ---
DC 87 00 0D 03 3D 2D 05 72 01 01 7C 9F
HEIZ->RGT2 ACK  701 Heizkreis 1 -  Präsenztaste (temporäre Abwesenheit):
DC 80 07 0B 04 2D 3D 05 72 80 F8
My address: 7
Destination address: 0
Duration: 74
RGT2->HEIZ QUR  701 Heizkreis 1 -  Präsenztaste (temporäre Abwesenheit):
DC 87 00 0B 06 3D 2D 05 72 42 E3
HEIZ->RGT2 ERR  701 Heizkreis 1 -  Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): error 7 (parameter not supported)
DC 80 07 0C 08 2D 3D 05 72 07 0B C8


mifh

Zitat..ach, und bitte nochmal /6220-6228 abrufen und posten.. ;)
Aber gerne:
6220 Konfiguration - Software-Version: 4.6
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 24 h
6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: 000014 - unknown type
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: LMS15.003A100
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 163
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 5
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 1.8
6228 Konfiguration - Hersteller-ID (letzten vier Bytes): 00A3000500120AE2DF88 - unknown type

Schotty

Zitat von: mifh am 23 Januar 2019, 21:16:22
Die Therme scheint den Parameter nicht mehr zu kennen:

/S701=1
set ProgNr 701 = 1
setting line: 701 val: 01 01
Duration: 83
RGT2->HEIZ SET  701 Heizkreis 1 -  Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): ---
DC 87 00 0D 03 3D 2D 05 72 01 01 7C 9F
HEIZ->RGT2 [b]ACK[/b]  701 Heizkreis 1 -  Präsenztaste (temporäre Abwesenheit):
DC 80 07 0B 04 2D 3D 05 72 80 F8


ACK = acknowledged, also anerkannt. 701 ist ein virtueller Parameter, bei dem freetz die Präsenztasten-CoID hinterlegt hat, ist also nicht direkt abfragbar (daher in dem Fall error7).
Siehe defs.h:

{0x2D3D0572,  CAT_HK1,              VT_ONOFF,         701,   STR701,   0,                    NULL,         DEFAULT_FLAG, DEV_ALL}, // [-] - Heizkreis 1 - Präsenztaste (Absenkmodus bis zum nächsten BA-Wechsel laut Zeitplan) ***(virtuelle Zeile)***

Müsstest du mal aufs Display der Kessel-Bedieneinheit gucken, da sollte sich was tun..
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

mifh

das wird dann sportlich, da sind 2 Stockwerke zwischen :)

Schotty

Zitat von: mifh am 23 Januar 2019, 21:18:41
Aber gerne:

...
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: LMS15.003A100
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 163
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 5
...

Danke. DAS ist neu - eine LMS15.003 mit 163/5.. Daher kamen wohl auch bei /Q so 'viele' Parameter, hatte mich schon gewundert..
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

Zitat von: mifh am 23 Januar 2019, 21:25:39
das wird dann sportlich, da sind 2 Stockwerke zwischen :)
Frau oben, du unten - passt doch  ;D Oder zeigt IDA dir nicht auch die BA an? Mit Sonne und Mond als Komfort- und Reduziert-Symbol? Dann da mal kurz gucken..
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

mifh

das IDA ist sehr minimalistisch, das zeigt nur die Temperatur an.
Wenn man nahe genug dran ist....

Oben am Gerät habe ich auch nichts sehen können.

Schotty

#3235
Also oben an der Therme selbst solltest du es definitiv sehen können (es sei denn, du hast dort auch ein komplett anderes Bedienelement, was ich aber bezweifle..): Da wird eigtl eine Sonne oder ein Mond rechts oben dargestellt, je nach BA Komfort/Reduziert. Beim Setzen von 701 musst du probieren, was 0 und 1 für Auswirkungen haben, das weiß ich auch gerade nicht mehr aus dem Kopf :(
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap08.html#822-pr%C3%A4senztaste-simulieren
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

..und bitte gib dann nochmal Rückmeldung wg des Setzens der Temp, was vorhin mit 25.3° nicht funktionierte (meinen Kommentar bzgl 05°-Schritte hattest du gesehen?), wenn du es nochmal getestet hast..
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

Bzgl Präsenztaste 0&1: Ach wie gut, dass es das Handbuch gibt lol  ;D
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap08.html#822-pr%C3%A4senztaste-simulieren
/S701=1 -> Wechsel auf BA Reduziert
/S701=0 -> Wechsel auf BA Komfort
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

mifh

was geht, ist die Betriebsart (Parameter 700).
Die scheint das IDA nicht abzuwürgen. Das reicht mir ja eigentlich schon. Alarmanlage scharf: -> Reduzierbetrieb. Alarmanlage aus: -> Komfortbetrieb.
Aber eigentlich wäre die Präsenztaste schöner, denn die würde die Schaltprogramme nicht übersteuern.

Zu der Temperatur: 25.5 geht, wenn IDA aus ist. Sonst nicht.

mifh

Zitat
Bzgl Präsenztaste 0&1: Ach wie gut, dass es das Handbuch gibt lol  ;D
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap08.html#822-pr%C3%A4senztaste-simulieren
/S701=1 -> Wechsel auf BA Reduziert
/S701=0 -> Wechsel auf BA Komfort

Ja, das Handbuch hat mich auf die Idee gebracht. Die Syntax für 701 war mir klar.  :)

Ich war mir nicht sicher, wie die Syntax für 700 ist. Aber ein
S700=3 tut es.