(gelöst) HM-Sec-SFA-SM - Wiederinbetriebnahme mit neuem Netzteil - failed

Begonnen von TimToni, 10 September 2022, 09:08:05

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

TimToni

Hallo zusammen,

wieder hier mit neuem Profil da altes wegen Inaktivität gelöscht wurde.

Mein Device lief 6 Jahre problemlos bis Netzteil defekt. Erneuert und zusätzlich 3 Elkos.
Flash und Sirene kann ich manuell schalten, wird auch in Fhem angezeigt.
Umgekehrt kann ich nichts machen, nicht einschalten, nicht ausschalten.

Kann das an den Bauteilwechseln liegen...AES ?
Ich hatte den Fall noch nie, dass ein laufendes Gerät, nach x Tagen offline nicht wieder funktioniert hätte.

Device
STATE MISSING ACK
Channel
deviceMsg off (to broadcast) 2022-09-09 19:31:47
Da müsste eigentlich (VCCU) stehen.

In der CFG hat sich nichts verändert.
An was könnte das liegen?
Grüsse Tom
2x HM-CFG-LAN - VCCU -  Fhem 5.9
Alle Sensoren und Aktoren HM - alle Geräte AES

TimToni

Ok...
In der Zwischenzeit bin ich davon ausgegangen dass das device nach den Austausch- / Lötarbeiten in Ordnung ist. Blinkcodes device ok.
Habe deshalb versucht das ganze mit dem vorhandenen setting wieder zum laufen zu bringen.

Besonders hilfreich waren folgende postings
https://forum.fhem.de/index.php/topic,87892.msg803447.html#msg803447
https://forum.fhem.de/index.php/topic,87892.msg803457.html#msg803457

Nach endlosem hin und her läuft es jetzt wieder.
Nach 7 Jahren FHEM Betrieb das erste mal, dass ein device nach offline nicht mehr richtig mag.

Grüsse


2x HM-CFG-LAN - VCCU -  Fhem 5.9
Alle Sensoren und Aktoren HM - alle Geräte AES