Hallo zusammen,
ich habe aktuell bei all meinen HM-SEC-SCs das Problem, dass ich weder die Konfiguration auslesen noch Konfiguration verändern kann.
Setzte aktuell die FHEM V 5.3 Stand 24.02.2013 ein.
Hat jemand auch das Problem oder mache ich etwas falsch?
Konfig sieht wie folgt aus:
Internals:
CFGFN ./FHEM/ownscripts/Keller.cfg
DEF 1CF7BB
HMLANAMA_MSGCNT 7
HMLANAMA_RAWMSG E1CF7AA,0000,0011E011,FF,FFBF,3E84001CF7AA00000020002F4A45513032343830343580810101
HMLANAMA_RSSI -65
HMLANAMA_TIME 2013-02-27 17:31:33
IODev HMLANAMA
LASTIODev HMLANAMA
MSGCNT 7
NAME KW_TuerSensor
NR 1180
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
lastMsg No:3E - t:00 s:1CF7AA d:000000 20002F4A45513032343830343580810101
protCmdDel 3
protLastRcv 2013-02-27 17:31:33
protResnd 2 last_at:2013-02-27 17:31:37
protResndFail 1 last_at:2013-02-27 17:31:42
protState CMDs_done_events:3
Readings:
2013-02-27 17:31:33 Activity: alive
2013-02-27 17:31:30 alive yes
2013-02-27 17:31:30 battery ok
2013-02-27 17:31:30 contact open (to broadcast)
2013-02-27 17:31:30 cover open
2013-02-27 17:31:42 state MISSING ACK
Zwischendurch erscheint auch mal die Meldung: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Helper:
burstEvtCnt 3
getCfgList all
getCfgListNo 4
mId 002F
rxType 12
Rssi:
To_hmlanama:
avg -61.8571428571429
cnt 7
lst -65
max -57
min -69
Attributes:
actCycle 028:00
actStatus alive
eventMap open:auf closed:zu
firmware 2.0
model HM-SEC-SC
peerIDs
room Keller
serialNr JEQXXXXXXXX
subType threeStateSensor
Falls noch mehr Informationen benötigt werden, dann bitte melden.
Viele Grüße
Arthur
das device reagiert auf wakeup und config.
hast du nach den messages die Anlerntaste gedrueckt oder gewartet?
Das mit
Kommando Absetzen -> anlernen druecken
funktioniert eigetnlich immer gut.
Das mit dem Wakeup ist bei einem SC langwierig (24h?) sollte aber generell funktionieren.
Generell funktionieren die wakeups nicht gleich. Evlt kannst du einmal eine Sequenc aufzeichnen, wenn sich der SC selbstaendig meldet.
Zum einen eine Meldung wegen einer "Aktion" und zum andern eine regelmaessige Meldung. Das heisst min 24h aufzeichnen.
Hier bitte die roh-messages - also
attr global verbose 1
attr HMLANAMA loglevel 1
Gruss
Martin
Hallo Martin,
"Komanndo absetzen -> anlerntaste drücken" habe ich mehrmals durchgeführt.
Das Ergebnis sieht immer wie folgt aus:
In den Readings steht etwas von "3 cmds pending" drücke dann die Taste am SEC-SC -> dann blinkt die LED die ganze Zeit "rot" | in FHEM als Status sehe ich dann drei unterschiedliche Meldungen mit RESPONSE TIMEOUT:...
Nach ein paar Sekunden steht in FHEM als Status MISSING ACK die SEC-SC Led blinkt "Einmal langes, einmal kurzes Blinken, Pause" und das ganze wieder von vorne - dann hilft nur noch Batterie rein raus.
Neu angelern habe ich auch schon - den Status "open" - "close" bekomme ich auch dann wieder - sobald ich aber ein getConfig absetze habe ich das gleiche Verhalten wie zuvor beschrieben.
Ich zeichne das verhalten mal auf und melde mich dann wieder.
Grüße
Arthur
hmmm
nachdem es ein security device ist - hast du aes eingeschaltet?
AES (HMLAN) ist aus/deaktiviert - habe ich eben kontrolliert.
Hallo Martin,
nach einigen Analysen scheint der Sensor defekt zu sein.
Vielen Dank für deine Unterstützung.
Grüße
Arthur