Umstellung auf VCCU => wirre Readings aller Homematic Komponenten

Begonnen von DonCornuto, 01 Januar 2024, 15:03:49

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

DonCornuto

Hallo zusammen und ein Frohes neues Jahr wünsche ich.

Seit vielen Jahren bin ich bereis FHEM Nutzer und Mitleser hier im Forum. Danke erst einmal für die vielen Tipps und Hilfestellungen, welche hier zu finden sind.

Nun stehe ich vor einem Problem, welches ich nicht bewältigen kann und bitte daher um Unterstützung.

Ich habe FHEM bis vor ca. einem Jahr auf einem PI3 mit dem HM-MOD-RPI-PCB Modul betrieben. Zusätzlich hängt noch ein Conbee II Stick per USB an diesem. Ich nutze hauptsächlich Homematic Komponenten für die Haustechnik und einige wenige Zigbee Geräte. Nun läuft genau das gleiche System auf einem PI4 8GB mit SSD Modul ohne SD-Karte. Das komplette System lief fehlerfei, ohne jegliche Beeinträchtigungen oder Störungen.

Nun musste ich anlässlich eines Umzuges die Funkreichweite vergrößern. Aufgrund der Entfernungen und Stahlbetondecken habe ich trotz optimierter Antennen nicht alle Geräte mit vertretbaren RSSI Werten erreichen können.
Daher war für mich die Erweiterung um ein LanGateWay die plausibelste Lösung. Um dieses Einbinden zu können musste zudem eine VCCU her. In den neuen Räumlichkeiten lief zunächst alles ohne VCCU und LanGateWay problemlos. Seit der Umstellung auf diese und egal ob mit und ohne LanGateway gibt es unplausible Meldungen aller Homematic Aktoren und Sensoren, die keine sinnvolle Datenaufzeichnung und Automation mehr zulassen.

Grundlegend funktionieren alle Geräte einwandfrei. Sie lassen sich bedienen, abfragen etc.
Die Rückmeldungen / Readings sind jedoch sehr komisch.

Ich versuche einmal ein paar Beispiele anzuführen. Alles im Detail aufzulisten würde sicherlich den Umfang sprengen.

Betroffen sind: Alle Homematic Komponenten

Fensteraktoren / Bewegungsmelder senden innerhalb der gleichen Sekunde Sabotagemeldungen kommend / gehend. Batteriemeldungen verhalten sich analog dazu. Teilweise beides zeitgleich, mal nur das eine, mal das andere. So bekomme ich alle paar Minuten Sabotagemeldungen und Batterie low Meldungen via Telegram, welche nicht existieren. Die Fenster Auf/Zu Meldung funktioniert korrekt und wird nur dann getriggert, wenn das Fenster sich wirklich bewegt.

TIMESTAMP;DEVICE;TYPE;EVENT;READING;VALUE;UNIT
2023-11-21 11:24:00;O_BU_Fenster_Strasse_unten;CUL_HM;state: closed;state;closed;\N
2023-11-21 11:24:00;Sabotage_warn;DUMMY;state: O_BU_Fenster_Strasse_unten;state;O_BU_Fenster_Strasse_unten;\N
2023-11-21 11:24:00;Alarmanlage;ALARM;state:  O_BU_Fenster_Strasse_unten Batterie schwach!;state; O_BU_Fenster_Strasse_unten Batterie schwach!;\N
2023-11-21 11:24:00;LowBatt_warn;DUMMY;state: O_BU_Fenster_Strasse_unten;state;O_BU_Fenster_Strasse_unten;\N
2023-11-21 11:24:00;O_BU_Fenster_Strasse_unten;CUL_HM;state: -;state;-;\N
2023-11-21 11:24:00;Alarmanlage;ALARM;short: O_BU_Fenster_Strasse_unten Batterie schwach!;short;O_BU_Fenster_Strasse_unten Batterie schwach!;\N
2023-11-21 11:24:00;O_BU_Fenster_Strasse_unten;CUL_HM;sabotageError: off;sabotageError;off;\N
2023-11-21 11:24:00;O_BU_Fenster_Strasse_unten;CUL_HM;sabotageError: on;sabotageError;on;\N
2023-11-21 11:24:00;O_BU_Fenster_Strasse_unten;CUL_HM;battery: ok;battery;ok;\N
2023-11-21 11:24:00;O_BU_Fenster_Strasse_unten;CUL_HM;battery: low;battery;low;\N

Bewegungsmelder verhalten sich identisch. Hier gibt es die Motion Meldung auch wirklich nur dann, wenn Bewegung registriert wird. Alles andere kommt und geht wie es will.


Bei Temperaturfühlern und Stromzählern springen die Messwerte mal ins unendliche, mals ins negative. Eine vernünftige Datenaufzeichnung ist so natürlich nicht möglich (siehe Bilder).

Was ebenfalls sehr komisch ist ist, dass alle Homematic Geräte nach und nach das Attribut model verloren haben. Es wurde nur ein Fragezeichen angezeigt. Daraufhin war das Gerät nicht mehr bedienbar. Ich habe mit modelfoce überall die Gerätetypen nachgepflegt und nach einem getconfig lief alles wieder.

Ich habe nun die Feiertage genutzt um weiter zu recherchieren, finde jedoch keinen Ansatz. Ich dachte zuerst, nur das SQL Datenlogging wäre fehlerhaft. Da Events aber auf die Veränderungen reagieren muss es ja bereits in FHEM eine Ursache geben?

Selbsterklärend ist, dass überall frische Batterien in den Geräten sind. Da auch Geräte über Netzstrom gleiches Verhalten aufweisen, sollte dies keine mögliche Ursache sein.
Fhem und auch der PI werden regelmäßig aktualisiert.

Ich bin über jeglichen Ansatz dankbar. Wenn weitere Informationen benötigt werden, bitte kurz Bescheid geben.

Otto123

Ein gesundes neues Jahr :)

Zeig mal bitte ein list Deiner VCCU

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

DonCornuto

Hallo,

gern doch:

Internals:
   DEF        ""Ausgeblendet""
   FUUID      64d717cb-f33f-46f3-4768-60a5cdb7c39e3bf0
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   LanGateWay_MSGCNT 107505
   LanGateWay_RAWMSG 05000383658002C6DA4944927200
   LanGateWay_RSSI -131
   LanGateWay_TIME 2024-01-01 17:40:14
   MSGCNT     182021
   NAME       VCCU
   NR         601
   NTFY_ORDER 48-VCCU
   STATE      LanGateWay:ok,myHmUART:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs LanGateWay,myHmUART
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 503
   lastMsg    No:AB - t:02 s:C6DA49 d:5BE89D 00
   myHmUART_MSGCNT 74516
   myHmUART_RAWMSG 05000352AB8002C6DA495BE89D00
   myHmUART_RSSI -82
   myHmUART_TIME 2024-01-01 17:40:14
   protCmdDel 0
   protErrIoAttack 3 last_at:2023-12-28 06:52:22
   protErrIoId_261062 2 last_at:2023-12-19 19:50:51
   protErrIoId_69DEC9 1 last_at:2023-12-28 06:52:22
   protLastRcv 2024-01-01 17:40:14
   protNack   1 last_at:2023-12-16 16:04:24
   protRcv    89038 last_at:2024-01-01 17:40:14
   protRcvB   148 last_at:2024-01-01 17:06:17
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_LanGateWay cnt:105232 min:-136 max:-9 avg:-132.24 lst:-131
   rssi_at_myHmUART cnt:74516 min:-95 max:-76 avg:-85.08 lst:-82
   rssi_at_rpt_LanGateWay cnt:9 min:-133 max:-27 avg:-93.55 lst:-63
   Helper:
     DBLOG:
       D-firmware:
         DBLogging:
           TIME       1703684695.85376
           VALUE      1.13
       D-serialNr:
         DBLogging:
           TIME       1703684695.85376
           VALUE      -
       IOopen:
         DBLogging:
           TIME       1704122142.98025
           VALUE      2
       aesKeyNbr:
         DBLogging:
           TIME       1703685577.05228
           VALUE      -
       aesReqTo:
         DBLogging:
           TIME       1704126247.12112
           VALUE      W_AB_Heizung
       commState:
         DBLogging:
           TIME       1702739064.65776
           VALUE      CMDs_done_Errors:1
       sabotageAttackId_ErrIoId_261062:
         DBLogging:
           TIME       1703011851.08688
           VALUE       cnt:2
       sabotageAttackId_ErrIoId_69DEC9:
         DBLogging:
           TIME       1703742742.52606
           VALUE       cnt:1
       sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt:
         DBLogging:
           TIME       1703742742.52606
           VALUE      3
       state:
         DBLogging:
           TIME       1704122142.98025
           VALUE      LanGateWay:ok,myHmUART:ok
       trigger_cnt:
         DBLogging:
           TIME       1703684824.92168
           VALUE      206
   READINGS:
     2024-01-01 17:40:14   CommandAccepted yes
     2023-12-27 14:44:55   D-firmware      1.13
     2023-12-27 14:44:55   D-serialNr      -
     2024-01-01 17:40:14   IODev           myHmUART
     2024-01-01 16:15:42   IOopen          2
     2023-12-27 14:59:37   aesKeyNbr       -
     2024-01-01 17:24:07   aesReqTo        W_AB_Heizung
     2023-12-16 16:04:24   commState       CMDs_done_Errors:1
     2023-11-19 14:57:27   hmPair          name:HM_7BD737 SN: model:HM-WDS30-OT2-SM
     2024-01-01 17:40:00   recentStateType ack
     2023-12-19 19:50:51   sabotageAttackId_ErrIoId_261062  cnt:2
     2023-10-03 15:24:32   sabotageAttackId_ErrIoId_2690E2 cnt:1
     2023-10-03 15:25:39   sabotageAttackId_ErrIoId_271260 cnt:1
     2023-09-02 23:36:55   sabotageAttackId_ErrIoId_5AEC29 cnt:1
     2023-10-20 17:47:59   sabotageAttackId_ErrIoId_5AEE12 cnt:3
     2023-12-01 03:38:14   sabotageAttackId_ErrIoId_5B64A2 cnt:1
     2023-11-14 14:45:13   sabotageAttackId_ErrIoId_5BE60A cnt:1
     2023-12-08 09:27:17   sabotageAttackId_ErrIoId_600A57 cnt:1
     2023-08-25 12:28:47   sabotageAttackId_ErrIoId_6866AB cnt:1
     2023-08-21 03:23:50   sabotageAttackId_ErrIoId_68D685 cnt:1
     2023-12-28 06:52:22   sabotageAttackId_ErrIoId_69DEC9  cnt:1
     2023-10-03 16:18:55   sabotageAttackId_ErrIoId_725AB9 cnt:1
     2023-10-03 16:47:53   sabotageAttackId_ErrIoId_725BB9 cnt:1
     2023-08-19 09:42:16   sabotageAttackId_ErrIoId_735AB9 cnt:2
     2023-08-19 09:41:44   sabotageAttackId_ErrIoId_737BD9 cnt:1
     2023-08-23 17:17:34   sabotageAttackId_ErrIoId_E08A8E cnt:2
     2023-12-28 06:52:22   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 3
     2024-01-01 16:15:42   state           LanGateWay:ok,myHmUART:ok
     2023-08-31 19:43:38   trigDst_3A6591  noConfig
     2023-08-29 03:29:02   trigDst_KU_Geschirrspueler noConfig
     2023-08-21 00:19:24   trigDst_WZ_Media noConfig
     2023-08-27 17:34:18   trigDst_unknown_2C4646 noConfig
     2023-12-19 19:50:51   trigLast        fhem:03
     2023-08-21 06:53:37   trigger         Short_79
     2023-08-19 03:17:56   triggerTo_A41C6A Short_73
     2023-08-21 06:53:37   triggerTo_KU_Geschirrspueler Short_79
     2023-12-27 14:47:04   trigger_cnt     206
     2024-01-01 16:53:40   unknown_28E5D2  received
     2024-01-01 16:06:34   unknown_7BFC02  received
   helper:
     HM_CMDNR   171
     PONtest    1
     lastMsgTm  1704127214.98207
     peerFriend
     peerOpt    v:virtual
     regLst     
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1702704615.01937
       TmplTs     1702704615.01937
       cmdKey     1:1:1::VCCU::01:
       cmdLst:
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1704127215.07897
       vccu       VCCU
       ioList:
         LanGateWay
         myHmUART
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        AB
       io:
         LanGateWay:
           -131
         myHmUART:
           -80
           -80
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_LanGateWay:
         avg        -132.244545385435
         cnt        105232
         lst        -131
         max        -9
         min        -136
       at_myHmUART:
         avg        -85.082103172473
         cnt        74516
         lst        -82
         max        -76
         min        -95
       at_rpt_LanGateWay:
         avg        -93.5555555555556
         cnt        9
         lst        -63
         max        -27
         min        -133
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IOList     LanGateWay,myHmUART
   IOgrp      VCCU
   aesCommReq 1
   expert     allReg,rawReg
   firmware   1.13
   group      HM-Schnittstellen
   hmKey      01:""Ausgeblendet""
   hmKey2     02:""Ausgeblendet""
   hmKey3     03:""Ausgeblendet""
   model      CCU-FHEM
   modelForce CCU-FHEM
   room       97_Geraete
   serialNr   
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update

Otto123

mir scheint, Du hast einen bestehenden IO "umgewidmet"? Das Device was Du zeigst, hat Readings und Attribute die nichts in einer VCCU zu suchen haben.

Irgendwas ist bei Dir bei der Einrichtung schief gelaufen. Weißt Du noch exakt was Du getan hast? Kannst Du von dem funktionierenden Zustand neu starten?
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

DonCornuto

#4
Hallo,

also es gab im Bestand den IODev myHmUART. Das ist das Modul was direkt auf dem Raspberry steckt und als standalone IODev fungiete.
Ich habe dann nach FHEM Wiki eine VCCU erstellt. Damit nicht alle Geräte neu angelernt werden müssen habe ich der VCCU die gleiche HMID zugewiesen, wie jene der myHMUART. So habe ich es unter dem Punkt "Einrichten" verstanden.
Dann habe ich die beiden IODev in die IOList der VCCU eingetragen und bei allen Geräten von IODev auf IOGrp umgestellt. Zudem habe ich bei den Geräten ein Preferd IO gesetzt, um die Auslastung zu verteilen (dynamisches IO Fhem Wiki).
Danach lief erst einmal alles. Im Anschluss habe ich noch die hmKeys bezüglich der Verschlüsselung in der VCCU nachgetragen.
Das müsste es gewesen sein.
Das Problem mit den Rückmeldungen begann umgehen bei erstellung der VCCU.

Zurück komme ich nur noch ganz schwer. Das ist einige Monate her und seit dem sind viele Devices dazu gekommen. Die habe ich über die VCCU angelernt.

Otto123

Zitat von: DonCornuto am 01 Januar 2024, 18:22:42habe ich der VCCU die gleiche HMID zugewiesen
mir sieht es aus, als hättest Du es irgendwie geschafft - initial dein IO Definition zu überschreiben, attribute wie firmware serialNr habe in der VCCU nichts verloren.

Das was Du oben als Readings zeigst, sieht völlig wirr aus. Allerdings ist das Datum auch alt?

Soweit ich das blicke sind die aktuellen Readings Deiner VCCU auch ganz ok. Aber es gibt welche mit altem Datum, da verstehe ich nicht wie die in eine VCCU gelangen.

Was sagt den hminfo configcheck zu Deinem System?
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

DonCornuto

define <Name der vccu> CUL_HM <hmId>

=> Damit habe ich die VCCU erstellt und für die hmID meine vorhandene der myhmuart genommen. Firmware und serialNr waren danach automatisch da. Wobei das Feld seralNr schon iommer leer gewesen ist und FHEM beim aufrufen der Weboberfläche immer meckert, dass nichts eingetragen ist.

Kann ich dementsprechend nich einfach diese Attribute einfach alle rausschmeißen?

ICh habe die VCCU vor einigen Monaten schon erstellt, mich damals nicht weiter um das Thema gekümmert, da Haus und Hof mehr abverlangt haben.

hminfo und configcheck kann ich morgen nachliefern, das schaffe ich heute leider nicht mehr.

Otto123

Die Einrichtung muss mMn exakt so erfolgen: https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU#Einrichten
Das danach attribute mit serialNr und firmware entstehen habe ich noch nie gesehen. Das attr modelForce spricht auch eine andere Sprache für den Einrichtungsprozess ;)
Sicher kann man die attribute einfach löschen, die überflüssigen Readings auch - die übrigens nicht vor Monaten sondern am 27.12. entstanden/geschrieben sind. Eventuell ist das auch alles kein Problem. Aber was bei Dir schief läuft habe ich nicht verstanden.

Das Listing der Readings in #1 habe ich auch nicht verstanden, kann sein das ist bloß komisch kopiert? Woher stammt das?

Soweit ich das verstehe werden deine hmKey auch nicht verwendet -> aesKeyNbr ist leer?
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

DonCornuto

Guten Morgen!

Ich bin der Meinung, dass ich dies alles so eingehalten habe, wie beschrieben.

modelforce musste, so wie ich schrieb, bei allen Homematic Geräten festlesegen. Ohne modelforce stand bei model nur "?". Das Gerät war nicht mehr nutzbar. Es gab keine Readings mehr und auch die Attribute waren kompett durcheinander. modelforce angelegt => get config durchgefüht, alles wieder ok.

Macht es sinn, die VCCU einmal zu löschen und komplett neu an zu legen?


Die Readins sind ein Auszug aus der SQL Datenbank. Damit man nachvollziehen kann, was genau passiert. Zeitgleich innerhalb der gleichen Sekunde Sabotage kommend, gehent und Batterie leer, voll. Das habe ich unter anderem seit Erstellung der VCCU bei allen Homematic Geräten. Dies wiederum triggert diverse Events, was zu permanenten Fehlmeldungen kommt.

Warum hier bei aesKeyNbr nichts steht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bei den Feldgeräten ist überall ein entsprechendes Reading vorhanden (aesKeyNbr 06).


HM Info
Es sind noch nicht alle Geräte wieder in Betrieb, daher sind diese natürlich nicht erreichbar.

Internals:
   FUUID      5c65817a-f33f-46f3-fd20-5dfdcae611c2cca1
   NAME       hm
   NOTIFYDEV  global
   NR         92
   NTFY_ORDER 49-hm
   STATE      updated:2024-01-02 08:46:29
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   eventCount 142
   iCRI__protocol BA_Therme_Verriegelung,BU_Lampe_Decke_defekt,FL_Lampe_Decke,G_Gartenpumpe,KU_Geschirrspueler,K_Sirene,Schuppen_Beregnung,Schuppen_Kuehlschrank,Schuppen_Lampe_Terrasse,WZ_Beamer
   iERR___rssiCrit BA_Therme,K_BWM,OUT_Helligkeit,W_AB_Fenster,W_AB_Heizung,W_AN_Balkontuer,W_AN_Heizung,W_BA_BWM,W_BA_Fenster_L,W_BA_Fenster_R,W_BA_Heizung_Dusche,W_BA_Heizung_Fenster,W_FL_BWM_Haustuer,W_FL_Haustuer,W_FL_Heizung_EG,W_FL_Heizung_KG,W_FL_Sirene,W_FL_Wandlampe_OG,W_GK_Fenster,W_GK_Heizung,W_HRW_HK2_Abgleich,W_HWR_Gaszaehler,W_HWR_HK2_FuBo,W_HWR_HK3_Osten,W_HWR_Hauptstromzaehler,W_HWR_Luftsensor,W_HWR_Trockner,W_HWR_Waschmaschine,W_HWR_Wassermelder,W_KG_Flur_BWM,W_KG_Flur_Heizung,W_KLR_Heizung_links,W_KLR_Heizung_rechts,W_SL_Balkontuer,W_SL_Fenster,W_SL_Heizung_Fenster,W_SL_Heizung_Tuer,W_SL_Lampe_Decke,W_SL_Wandschalter_Alarm,W_SL_Wandthermostat,W_WZ_BWM_Wintergarten,W_WZ_DL_AQ_Schalter_FL,W_WZ_DL_AQ_Schalter_K,W_WZ_DL_AQ_Schalter_KU,W_WZ_Fenster_Aquarium,W_WZ_Heizung_Aquarium,W_WZ_Heizung_WG,W_WZ_WG_Schiebetuer,W_WZ_WG_Tuer_Seite,W_WZ_Wandthermostat
   iERR__protocol BA_Therme_Verriegelung,BU_Lampe_Decke_defekt,FL_Lampe_Decke,G_Gartenpumpe,HM_59CA74,KU_Geschirrspueler,K_Sirene,O_FL_Sirene,O_HO_Wandthermostat,Schuppen_Beregnung,Schuppen_Kuehlschrank,Schuppen_Lampe_Terrasse,WZ_Beamer,W_FL_Wandlampe_OG,W_HWR_Zirkulationspumpe_defekt
   iI_HM_IOdevices VCCU>ok:LanGateWay,myHmUART;
   iW__protoNames BA_Therme_Verriegelung,BU_Lampe_Decke_defekt,FL_Lampe_Decke,HM_59CA74,KU_Geschirrspueler,K_Sirene,O_BU_BWM,O_BU_Christian_PC,O_FL_Heizung_oben,O_FL_Sirene,O_HO_Wandthermostat,Schuppen_Beregnung,Schuppen_Kuehlschrank,Schuppen_Lampe_Terrasse,WZ_Beamer,W_AB_Heizung,W_FL_Sirene,W_FL_Wandlampe_OG,W_HWR_Trockner,W_HWR_Zirkulationspumpe_defekt,W_SL_Lampe_Decke,W_WZ_DL_AQ_Schalter_FL
   iW__unreachNames BA_Therme_Verriegelung,Schuppen_Lampe_Terrasse
   Helper:
     DBLOG:
       CRI__protocol:
         DBLogging:
           TIME       1704134133.28749
           VALUE      ErrIoAttack:10,ErrIoId_461A09:1,ErrIoId_465A49:1,ErrIoId_C22649:1,ErrIoId_C2D649:1,ErrIoId_C4D849:1,ErrIoId_C65AC9:1,ErrIoId_C6D241:1,ErrIoId_C6D84B:1,ErrIoId_C6DB48:1,ErrIoId_C6FA69:1,ErrIoId_C7DB49:1,ErrIoId_CEB0EB:1,ErrIoId_D6DA49:1,ErrIoId_E63A49:1,ErrIoId_F6DA49:1
       ERR__protocol:
         DBLogging:
           TIME       1704181528.90332
           VALUE      CmdDel:15,ResndFail:13
       ERR__unreachable:
         DBLogging:
           TIME       1704181528.90332
           VALUE      2
       ERR_battery:
         DBLogging:
           TIME       1704181589.84453
           VALUE      0
       ERR_motorErr:
         DBLogging:
           TIME       1704181589.84453
           VALUE      0
       ERR_sabotageError:
         DBLogging:
           TIME       1704181589.84453
           VALUE      0
       ERR_smoke_detect:
         DBLogging:
           TIME       1704181589.84453
           VALUE      0
       I_actTotal:
         DBLogging:
           TIME       1704132394.94381
           VALUE      alive:52,dead:0,unkn:0,off:0
       I_rssiMinLevel:
         DBLogging:
           TIME       1704121594.26624
           VALUE      59<:9 60>:18 80>:14 99>:50
       I_sum_battery:
         DBLogging:
           TIME       1703784644.73974
           VALUE      ok:84,
       I_sum_sabotageError:
         DBLogging:
           TIME       1703525432.70001
           VALUE      off:34,
       W__protocol:
         DBLogging:
           TIME       1704181528.90332
           VALUE      CmdPend:1,Resnd:22
       lastErrChange:
         DBLogging:
           TIME       1704181528.90332
           VALUE      updated:2024-01-02 08:45:28
       state:
         DBLogging:
           TIME       1704179998.32685
           VALUE      configCheck
   READINGS:
     2024-01-01 19:35:33   CRI__protocol   ErrIoAttack:10,ErrIoId_461A09:1,ErrIoId_465A49:1,ErrIoId_C22649:1,ErrIoId_C2D649:1,ErrIoId_C4D849:1,ErrIoId_C65AC9:1,ErrIoId_C6D241:1,ErrIoId_C6D84B:1,ErrIoId_C6DB48:1,ErrIoId_C6FA69:1,ErrIoId_C7DB49:1,ErrIoId_CEB0EB:1,ErrIoId_D6DA49:1,ErrIoId_E63A49:1,ErrIoId_F6DA49:1
     2023-11-19 17:40:59   C_sumDefined    entities:421,device:107,channel:357,virtual:2
     2024-01-02 08:45:28   ERR__protocol   CmdDel:15,ResndFail:13
     2024-01-02 08:45:28   ERR__unreachable 2
     2024-01-02 08:46:29   ERR_battery     0
     2024-01-02 08:46:29   ERR_motorErr    0
     2024-01-02 08:46:29   ERR_sabotageError 0
     2024-01-02 08:46:29   ERR_smoke_detect 0
     2024-01-01 19:06:34   I_actTotal      alive:52,dead:0,unkn:0,off:0
     2023-08-08 23:58:38   I_autoReadPend  0
     2024-01-01 16:06:34   I_rssiMinLevel  59<:9 60>:18 80>:14 99>:50
     2023-12-28 18:30:44   I_sum_battery   ok:84,
     2023-12-25 18:30:32   I_sum_sabotageError off:34,
     2024-01-02 08:45:28   W__protocol     CmdPend:1,Resnd:22
     2024-01-02 08:45:28   lastErrChange   updated:2024-01-02 08:45:28
   helper:
     autoUpdate 10800
     cfgChkResult configCheck done:-ret-
     weekplanListDef ./tempList.cfg
     weekplanListDir ./
     lastList:
       iCRI__protocol BA_Therme_Verriegelung,BU_Lampe_Decke_defekt,FL_Lampe_Decke,G_Gartenpumpe,KU_Geschirrspueler,K_Sirene,Schuppen_Beregnung,Schuppen_Kuehlschrank,Schuppen_Lampe_Terrasse,WZ_Beamer
       iERR___rssiCrit BA_Therme,K_BWM,OUT_Helligkeit,W_AB_Fenster,W_AB_Heizung,W_AN_Balkontuer,W_AN_Heizung,W_BA_BWM,W_BA_Fenster_L,W_BA_Fenster_R,W_BA_Heizung_Dusche,W_BA_Heizung_Fenster,W_FL_BWM_Haustuer,W_FL_Haustuer,W_FL_Heizung_EG,W_FL_Heizung_KG,W_FL_Sirene,W_FL_Wandlampe_OG,W_GK_Fenster,W_GK_Heizung,W_HRW_HK2_Abgleich,W_HWR_Gaszaehler,W_HWR_HK2_FuBo,W_HWR_HK3_Osten,W_HWR_Hauptstromzaehler,W_HWR_Luftsensor,W_HWR_Trockner,W_HWR_Waschmaschine,W_HWR_Wassermelder,W_KG_Flur_BWM,W_KG_Flur_Heizung,W_KLR_Heizung_links,W_KLR_Heizung_rechts,W_SL_Balkontuer,W_SL_Fenster,W_SL_Heizung_Fenster,W_SL_Heizung_Tuer,W_SL_Lampe_Decke,W_SL_Wandschalter_Alarm,W_SL_Wandthermostat,W_WZ_BWM_Wintergarten,W_WZ_DL_AQ_Schalter_FL,W_WZ_DL_AQ_Schalter_K,W_WZ_DL_AQ_Schalter_KU,W_WZ_Fenster_Aquarium,W_WZ_Heizung_Aquarium,W_WZ_Heizung_WG,W_WZ_WG_Schiebetuer,W_WZ_WG_Tuer_Seite,W_WZ_Wandthermostat
       iERR__protocol BA_Therme_Verriegelung,BU_Lampe_Decke_defekt,FL_Lampe_Decke,G_Gartenpumpe,HM_59CA74,KU_Geschirrspueler,K_Sirene,O_FL_Sirene,O_HO_Wandthermostat,Schuppen_Beregnung,Schuppen_Kuehlschrank,Schuppen_Lampe_Terrasse,WZ_Beamer,W_FL_Wandlampe_OG,W_HWR_Zirkulationspumpe_defekt
       iW__protoNames BA_Therme_Verriegelung,BU_Lampe_Decke_defekt,FL_Lampe_Decke,HM_59CA74,KU_Geschirrspueler,K_Sirene,O_BU_BWM,O_BU_Christian_PC,O_FL_Heizung_oben,O_FL_Sirene,O_HO_Wandthermostat,Schuppen_Beregnung,Schuppen_Kuehlschrank,Schuppen_Lampe_Terrasse,WZ_Beamer,W_AB_Heizung,W_FL_Sirene,W_FL_Wandlampe_OG,W_HWR_Trockner,W_HWR_Zirkulationspumpe_defekt,W_SL_Lampe_Decke,W_WZ_DL_AQ_Schalter_FL
       iW__unreachNames BA_Therme_Verriegelung,Schuppen_Lampe_Terrasse
     weekplanList:
   nb:
     cnt        3
Attributes:
   DbLogInclude .*
   autoUpdate 03:00
   room       97_Geraete
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models


configcheck

configCheck done:

 missing register list
    BU_Lampe_Decke_defekt: RegL_00.
    BU_Lampe_Decke_defekt_Dim: RegL_01.,RegL_03.self02,RegL_03.self01
    BU_Lampe_Decke_defekt_Dim_V_01: RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self02
    BU_Lampe_Decke_defekt_Dim_V_02: RegL_01.,RegL_03.self01,RegL_03.self02
    HM_59CA74: .RegL_00.
    HM_59CA74_Btn_01: .RegL_01.
    HM_59CA74_Btn_02: .RegL_01.
    O_BU_BWM: RegL_00.,RegL_01.
    Schuppen_Lampe_Terrasse: .RegL_00.,.RegL_01.
    WZ_Beamer_SenI: RegL_01.
    W_HWR_Luftsensor: RegL_00.
    W_HWR_Zirkulationspumpe_defekt: RegL_00.
    W_HWR_Zirkulationspumpe_defekt_Pwr: RegL_01.
    W_HWR_Zirkulationspumpe_defekt_SenF: RegL_01.
    W_HWR_Zirkulationspumpe_defekt_SenI: RegL_01.
    W_HWR_Zirkulationspumpe_defekt_SenPwr: RegL_01.
    W_HWR_Zirkulationspumpe_defekt_SenU: RegL_01.
    W_HWR_Zirkulationspumpe_defekt_Sw: RegL_01.
    W_SL_Fenster: RegL_04.W_SL_Wandthermostat_WindowRec

 incomplete register list
    G_Tuer: RegL_01.
    K_Haustuer: RegL_01.

 peer not verified. Check that peer is set on both sides
    O_BU_Heizung_Fenster_Weather: p:O_BU_Wandthermostat_Weather
    O_BU_Wandthermostat_Weather: p:O_BU_Heizung_Tuer_chn-60
    O_BU_Wandthermostat_Weather: p:O_BU_Heizung_Tuer_chn-FF
    O_HO_Heizung_Weather: p:O_HO_Wandthermostat_Weather
    W_WZ_DL_AQ_Schalter_FL: p:W_WZ_DL_AQ_Schalter_KU_Btn_02

 trigger sent to unpeered device
    O_BU_Tuer_Terrasse: 409FD6
    O_BU_Tuer_Terrasse: 64F356
    O_BU_Tuer_Terrasse: 6807D6
    O_BU_Tuer_Terrasse: 6AE717
    O_BU_Tuer_Terrasse: F2DAB9
    O_HO_Fenster: 271163
    O_HO_Fenster: 711A57
    O_HO_Fenster: C6DA48
    O_HO_Fenster: C6DA69
    W_BA_Fenster_L: 62FA4F
    W_BA_Fenster_L: C6DE55
    W_WZ_WG_Schiebetuer: 62E5A6

 trigger sent to undefined device
    O_BU_Tuer_Terrasse: 409FD6
    O_BU_Tuer_Terrasse: 64F356
    O_BU_Tuer_Terrasse: 6807D6
    W_BA_Fenster_L: 62FA4F
    W_WZ_WG_Schiebetuer: 62E5A6

 boost or template differ in team
    O_HO_Wandthermostat_Climate: team:O_HO_Heizung_Clima  boost differ 10 / 5

 peerNeedsBurst cannot be determined
    W_SL_Fenster: W_SL_Wandthermostat_WindowRec

 PairedTo missing/unknown
    BU_Lampe_Decke_defekt:
    HM_59CA74:
    Schuppen_Lampe_Terrasse:
    W_HWR_Luftsensor:

 templist mismatch
    K_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    O_AB_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    O_BA_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    O_BU_Heizung_Fenster_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    O_BU_Heizung_Tuer_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    O_BU_Wandthermostat_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    O_FL_Heizung_oben_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    O_FL_Heizung_unten_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    O_GZ_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    O_HO_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    O_HO_Wandthermostat_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    O_KU_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_AB_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_AN_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_BA_Heizung_Dusche_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_BA_Heizung_Fenster_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_FL_Heizung_EG_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_FL_Heizung_KG_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_GK_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_KG_Flur_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_KLR_Heizung_links_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_KLR_Heizung_rechts_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_SL_Heizung_Fenster_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_SL_Heizung_Tuer_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_SL_Wandthermostat_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_WZ_Heizung_Aquarium_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_WZ_Heizung_WG_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    W_WZ_Wandthermostat_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory


Otto123

Guten Morgen,
Zitat von: DonCornuto am 02 Januar 2024, 08:53:52Die Readins sind ein Auszug aus der SQL Datenbank.
das sind so kleine Details, woher soll das der potentielle Helfer wissen?  :o
Zitat von: DonCornuto am 02 Januar 2024, 08:53:52Warum hier bei aesKeyNbr nichts steht,
Ich weiß auch nicht genau, ob es bei der VCCU hingehört. Ich betreibe das mit extra AES Keys nicht...

Ich weiß nicht, ob Du beim Einrichten Deiner VCCU in einen komischen Versions Stand bei CUL_HM geraten bist, ich erinnere mich da lief mal etwas nicht ganz rund, ist aber schon lange her.

Ich schlage folgendes vor, kann aber nicht sagen ob das mit drei HMKeys alles so easy ist.:
  • stelle sicher das FHEM aktuell ist und mach ein backup. Denk daran: zu einem backup gehört, dass man weiß wie restore geht
  • lösche die VCCU und lege sie so an wie beschrieben (siehe unten)
  • suche Dir ein Gerät was "spinnt" und lösche es (die Definition) und lass es neu anlegen durch "scheinbares" pairen
  • prüfe es ob es automatisch angelegt wird und sauber funktioniert

define <Name der vccu> CUL_HM <hmId>
attr <Name der vccu> model CCU-FHEM
attr <Name der vccu> IOList <Name des io1>[,<Name des io2>,...]
attr <Name der vccu> IOgrp <Name der vccu>

Wenn man ein gepairtes Gerät neu anlegen will, tut man so als ob man es paired. In den Geräten selbst passiert dabei nichts, man muss diese nicht resetten oder dergleichen! Am einfachsten geht das bei Aktoren, da kann man mit der Seriennummer pairen (vor dem löschen aus der definition kopieren). Bei den Sensoren muss man das Anlernknöpfchen drücken, also dort einen nehmen der gut erreichbar ist.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

frank

Zitat von: DonCornuto am 01 Januar 2024, 15:03:49Fensteraktoren / Bewegungsmelder senden innerhalb der gleichen Sekunde Sabotagemeldungen kommend / gehend. Batteriemeldungen verhalten sich analog dazu. Teilweise beides zeitgleich, mal nur das eine, mal das andere. So bekomme ich alle paar Minuten Sabotagemeldungen und Batterie low Meldungen via Telegram, welche nicht existieren. Die Fenster Auf/Zu Meldung funktioniert korrekt und wird nur dann getriggert, wenn das Fenster sich wirklich bewegt.

dieses problem könnte von einem repeater (HM-Sys-sRP-Pl) kommen
scheinbar gibt es einen, da die vccu entsprechende rssi zeigt:
rssi_at_rpt_LanGateWay cnt:9 min:-133 max:-27 avg:-93.55 lst:-63
Zitat von: noansi am 01 April 2022, 19:09:08zum spannenden "Compatibility Mode" ist hier https://de.elv.com/forum/kompatibilitaetsmodus-2264 zu lesen, dass damit wohl das LowBat Bit bei weitergeleiteten Nachrichten gelöscht werden kann.
Das wegen älterer Fernbedienungen, die beim Hören ihrer eigenen message mit lowBat Bit die rote Led wegen Fehlinterpretation leuchten lassen.


zeige mal ein "get list full" vom repeater.
ausserdem ein "list LanGateWay" und ein "list myHmUART".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

DonCornuto

Hallo zusammen,

hab gerade ein Backup erstellen wollen und wollte mich euren Vorschlägen annehmen. Stehe nun aber gerade vor dem Problem, dass die Weboberfläche nicht mehr erreichbar ist. Hab den FHEM Dienst schon einige male neu gestartet, auch den ganzen PI, aber es ist kein Herankommen.
Dabei ist mir jedoch aufgefallen, dass der Dienst auf 100% CPU Last läuft. Ebenso scheint es ihn doppelt zu geben? Das habe ich auch noch nicht gesehen.
Ich warte jetzt erst einmal ab, ob sich das System wieder fängt.

Einen Repeater gibt es nicht. Ich habe nur den PI mit dem HM-MOD-RPI-PCB und als LanGateway fungiert eine alte CCU2 mit anderer Software (https://github.com/jp112sdl/CCU2GW). Auch mit abgeklemmten LanGateWay habe ich besagte Probleme.

frank

ZitatAuch mit abgeklemmten LanGateWay habe ich besagte Probleme.
was bedeutet abgeklemmt?
das gerät muss spannungsfrei sein, damit es nicht mehr funken kann.

trotzdem funkt ein repeater in deinem funkraum. kann auch der nachbar sein. die rssi internals werden immer nach fhem restart neu gesammelt.

wenn du die list beider io postest, bitte keine geräte adressen (hmid) "verändern". ist sowieso unnütz.


dann müsstest du mal die raw messages sniffen, wie im wiki "homematic sniffen" beschrieben.
dann einen fhem.log ausschnitt posten (5min) während dem es zu so einem problem kam.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Otto123

Zitat von: DonCornuto am 02 Januar 2024, 12:41:50auch den ganzen PI, aber es ist kein Herankommen.
Dabei ist mir jedoch aufgefallen, dass der Dienst auf 100% CPU Last läuft. Ebenso scheint es ihn doppelt zu geben? Das habe ich auch noch nicht gesehen.
Kommst Du per ssh drauf?
Dann versuch mal das Logfile zu lesen:
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche#Die_letzen_Zeilen_im_existierenden_FHEM_Log_anzeigen
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

DonCornuto

Zitatwas bedeutet abgeklemmt?
das gerät muss spannungsfrei sein, damit es nicht mehr funken kann.
Selbstverständlich komplett spannungsfrei. Hab das ganze eine Woche mit VCCU und nur einem IO, dem myHmUART laufen lassen. Es traten die gleichen falschen Meldungen, Datensprünge der Fühler etc. auf. Daher hatte ich vorab schon das LanGateWay als mögliche Fehlerquelle ausgeschlossen.


Zitatwenn du die list beider io postest, bitte keine geräte adressen (hmid) "verändern". ist sowieso unnütz.


list LanGateWay

Internals:
   AssignedPeerCnt 32
   CNT        182
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.111.223
   DEVCNT     159
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.111.223:2000
   FD         127
   FUUID      64d521e9-f33f-46f3-4854-674c2445caa78064
   LastOpen   1704211210.60778
   NAME       LanGateWay
   NOTIFYDEV  global
   NR         599
   NTFY_ORDER 47-LanGateWay
   PARTIAL   
   RAWMSG     050000868C8610610AA20000000A80B60E0000
   RSSI       -134
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 3954
   model      Revilo-HM-LGW
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      C6DA49
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 7
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    7
     AckPending:
       168:
         cmd        02000000C48002C6DA495FE9C301010000
         dst        1
         frame      FD001301A802000000C48002C6DA495FE9C301010000D760
         time       1704211247.73434
       173:
         cmd        02000000E98002C6DA4914224C01012000
         dst        1
         frame      FD001301AD02000000E98002C6DA4914224C01012000E754
         time       1704211261.21037
       182:
         cmd        02000000BE8002C6DA491C510601012000
         dst        1
         frame      FD001301B602000000BE8002C6DA491C510601012000C19F
         time       1704211317.97352
     DBLOG:
       cond:
         DBLogging:
           TIME       1704211214.17365
           VALUE      ok
       hmTrf:
         DBLogging:
           TIME       1704211320.82188
           VALUE      1
       loadLvl:
         DBLogging:
           TIME       1704211214.17365
           VALUE      low
       state:
         DBLogging:
           TIME       1704211210.60927
           VALUE      CONNECTED
     LastSendLen:
       9
       19
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00389599800109863
     loadLvl:
       lastHistory 1704211214.15389
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     14224C     +14224C,00,03,00
     1C5106     +1C5106,00,03,00
     21F82D     +21F82D,00,03,00
     271333     +271333,00,03,00
     2A7951     +2A7951,00,03,00
     2E1D66     +2E1D66,00,03,00
     449291     +449291,00,03,00
     569F2D     +569F2D,00,03,00
     570349     +570349,00,03,00
     5FE9C3     +5FE9C3,00,03,00
     60324A     +60324A,00,03,00
     610A59     +610A59,00,03,00
     610A8E     +610A8E,00,03,00
     610AA1     +610AA1,00,03,00
     610AA2     +610AA2,00,03,00
     613CEC     +613CEC,00,03,00
     613E82     +613E82,00,03,00
     621708     +621708,00,03,00
     62FA4B     +62FA4B,00,03,00
     62FA4E     +62FA4E,00,03,00
     694759     +694759,00,03,00
     6ABFAE     +6ABFAE,00,03,00
     6ACD85     +6ACD85,00,03,00
     6ACD86     +6ACD86,00,03,00
     7076DF     +7076DF,00,03,00
     725AB6     +725AB6,00,03,00
     737702     +737702,00,03,00
     764D4A     +764D4A,00,03,00
     764DA6     +764DA6,00,03,00
     7BD181     +7BD181,00,03,00
     7BD188     +7BD188,00,03,00
     7BD737     +7BD737,00,03,00
   READINGS:
     2024-01-02 17:00:14   D-HMIdAssigned  C6DA49
     2024-01-02 17:00:14   D-HMIdOriginal  55C70A
     2024-01-02 17:00:10   D-LANfirmware   0.0.2 (outdated)
     2024-01-02 17:00:14   D-firmware      1.4.1
     2024-01-02 17:00:10   D-serialNr      CCU2GW0001
     2024-01-02 17:00:10   D-type          Revilo-HM-LGW
     2024-01-02 17:00:14   cond            ok
     2024-01-02 17:02:00   hmTrf           1
     2024-01-02 17:01:03   load            1
     2024-01-02 17:00:14   loadLvl         low
     2024-01-02 17:00:10   state           opened
   helper:
   keepAlive:
     CNT        15
     DEVCNT     14
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.168.111.223:2001
     FD         129
     LastOpen   1704211210.6117
     NAME       LanGateWay:keepAlive
     NR         15296
     PARTIAL   
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     eventCount 1
     Helper:
       NextKeepAlive 1704211322.48346
       DBLOG:
         state:
           DBLogging:
             TIME       1704211210.61216
             VALUE      CONNECTED
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
     READINGS:
       2024-01-02 17:00:10   state           opened
Attributes:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude hmTrf,cond,loadLvl,state
   group      HM-Schnittstellen
   hmId       C6DA49
   hmKey      01:""ausgeblendet""
   hmKey2     02:""ausgeblendet""
   hmKey3     03:""ausgeblendet""
   room       97_Geraete


list myHmUART

Internals:
   AssignedPeerCnt 72
   CNT        84
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     217
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         120
   FUUID      5c658179-f33f-46f3-e86c-d722728558a205e3
   LastOpen   1704195795.06606
   NAME       myHmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         61
   NTFY_ORDER 47-myHmUART
   PARTIAL   
   RAWMSG     0501033205A45F2D4746C6DA4982F5F400241001CC08AE01
   RSSI       -50
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 284
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 26
   msgLoadHistory 5/-4/2/0/0/0/5/-6/2/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 25/20/24/22/22/22/22/17/23/21/21/21/21
   owner      C6DA49
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 737
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    580
     AckPending:
       102:
         cmd        02000000158002C6DA49329E4401012100
         dst        1
         frame      FD0013016602000000158002C6DA49329E4401012100DF02
         time       1704209431.21101
       106:
         cmd        020000004D8002C6DA49658AB20101C800
         dst        1
         frame      FD0013016A020000004D8002C6DA49658AB20101C800A450
         time       1704209434.25609
       126:
         cmd        02000000168002C6DA49329E4401012100
         dst        1
         frame      FD0013017E02000000168002C6DA49329E44010121003E67
         time       1704209502.13189
       13:
         cmd        020000001D8002C6DA49329E4401012100
         dst        1
         frame      FD0013010D020000001D8002C6DA49329E4401012100B805
         time       1704211075.64091
       130:
         cmd        02000000BB8002C6DA495FE9C301010F00
         dst        1
         frame      FD0013018202000000BB8002C6DA495FE9C301010F00959A
         time       1704209549.7566
       137:
         cmd        02000000B38002C6DA49329E1E01012200
         dst        1
         frame      FD0013018902000000B38002C6DA49329E1E010122003F75
         time       1704209625.77484
       138:
         cmd        02000000208002C6DA495786CC01011A00
         dst        1
         frame      FD0013018A02000000208002C6DA495786CC01011A00AD62
         time       1704209634.42597
       143:
         cmd        02000000BC8002C6DA495FE9C301010F00
         dst        1
         frame      FD0013018F02000000BC8002C6DA495FE9C301010F008FFB
         time       1704209688.98392
       148:
         cmd        02000000B98002C6DA491C510601012100
         dst        1
         frame      FD0013019402000000B98002C6DA491C51060101210013BD
         time       1704209742.92037
       150:
         cmd        02000000178002C6DA49329E4401012100
         dst        1
         frame      FD0013019602000000178002C6DA49329E44010121006CE9
         time       1704209761.09617
       159:
         cmd        02000000B48002C6DA49329E1E01012200
         dst        1
         frame      FD0013019F02000000B48002C6DA49329E1E0101220078CD
         time       1704209881.79633
       162:
         cmd        02000000BD8002C6DA495FE9C301010200
         dst        1
         frame      FD001301A202000000BD8002C6DA495FE9C3010102003810
         time       1704209915.50172
       164:
         cmd        02000000218002C6DA495786CC01011A00
         dst        1
         frame      FD001301A402000000218002C6DA495786CC01011A0088B6
         time       1704209935.02015
       167:
         cmd        02000000BE8002C6DA495FE9C301010200
         dst        1
         frame      FD001301A702000000BE8002C6DA495FE9C301010200FCD4
         time       1704209953.10984
       175:
         cmd        02000000BA8002C6DA491C510601012100
         dst        1
         frame      FD001301AF02000000BA8002C6DA491C5106010121004C68
         time       1704210064.43691
       178:
         cmd        02000000BF8002C6DA495FE9C301010200
         dst        1
         frame      FD001301B202000000BF8002C6DA495FE9C3010102000655
         time       1704210075.85197
       182:
         cmd        02000000188002C6DA49329E4401012100
         dst        1
         frame      FD001301B602000000188002C6DA49329E4401012100ECEA
         time       1704210119.57463
       188:
         cmd        02000000228002C6DA495786CC01011A00
         dst        1
         frame      FD001301BC02000000228002C6DA495786CC01011A0069D3
         time       1704210205.41493
       190:
         cmd        02000000C08002C6DA495FE9C301010100
         dst        1
         frame      FD001301BE02000000C08002C6DA495FE9C301010100965B
         time       1704210219.93735
       193:
         cmd        02000000B58002C6DA49329E1E01012200
         dst        1
         frame      FD001301C102000000B58002C6DA49329E1E010122001BCE
         time       1704210237.27793
       199:
         cmd        02000000C18002C6DA495FE9C301010100
         dst        1
         frame      FD001301C702000000C18002C6DA495FE9C3010101009BBB
         time       1704210321.15029
       202:
         cmd        02000000BB8002C6DA491C510601012100
         dst        1
         frame      FD001301CA02000000BB8002C6DA491C510601012100F03E
         time       1704210356.9538
       209:
         cmd        02000000238002C6DA495786CC01010F00
         dst        1
         frame      FD001301D102000000238002C6DA495786CC01010F000B25
         time       1704210437.10959
       21:
         cmd        02000000BB8002C6DA49329E1E01012200
         dst        1
         frame      FD0013011502000000BB8002C6DA49329E1E0101220078F5
         time       1704211171.81463
       211:
         cmd        02000000198002C6DA49329E4401012100
         dst        1
         frame      FD001301D302000000198002C6DA49329E440101210050BC
         time       1704210449.44969
       212:
         cmd        020000001A8002C6DA49329E4401012100
         dst        1
         frame      FD001301D4020000001A8002C6DA49329E44010121003C53
         time       1704210450.6715
       214:
         cmd        02000000B68002C6DA49329E1E01012200
         dst        1
         frame      FD001301D602000000B68002C6DA49329E1E010122003667
         time       1704210459.996
       22:
         cmd        02000000268002C6DA495786CC01010F00
         dst        1
         frame      FD0013011602000000268002C6DA495786CC01010F00E9ED
         time       1704211178.75147
       222:
         cmd        02000000B78002C6DA49329E1E01012200
         dst        1
         frame      FD001301DE02000000B78002C6DA49329E1E01012200E947
         time       1704210563.83062
       224:
         cmd        02000000C28002C6DA495FE9C301010000
         dst        1
         frame      FD001301E002000000C28002C6DA495FE9C301010000F3DB
         time       1704210568.57785
       225:
         cmd        02000000248002C6DA495786CC01010F00
         dst        1
         frame      FD001301E102000000248002C6DA495786CC01010F00B669
         time       1704210580.77387
       229:
         cmd        02000000BC8002C6DA491C510601012100
         dst        1
         frame      FD001301E502000000BC8002C6DA491C510601012100C0F8
         time       1704210620.96616
       236:
         cmd        02000000B88002C6DA49329E1E01012200
         dst        1
         frame      FD001301EC02000000B88002C6DA49329E1E010122008029
         time       1704210703.72832
       240:
         cmd        020000001B8002C6DA49329E4401012100
         dst        1
         frame      FD001301F0020000001B8002C6DA49329E4401012100910F
         time       1704210750.13603
       246:
         cmd        02000000B98002C6DA49329E1E01012200
         dst        1
         frame      FD001301F602000000B98002C6DA49329E1E01012200B664
         time       1704210832.82715
       249:
         cmd        02000000C38002C6DA495FE9C301010000
         dst        1
         frame      FD001301F902000000C38002C6DA495FE9C301010000F9AA
         time       1704210855.38478
       252:
         cmd        02000000258002C6DA495786CC01010F00
         dst        1
         frame      FD001301FC02000000258002C6DA495786CC01010F006C4B
         time       1704210895.11936
       4:
         cmd        02000000BD8002C6DA491C510601012000
         dst        1
         frame      FD0013010402000000BD8002C6DA491C510601012000A0C1
         time       1704210983.95893
       6:
         cmd        020000001C8002C6DA49329E4401012100
         dst        1
         frame      FD00130106020000001C8002C6DA49329E44010121005B19
         time       1704210992.6018
       8:
         cmd        02000000BA8002C6DA49329E1E01012200
         dst        1
         frame      FD0013010802000000BA8002C6DA49329E1E01012200A2D7
         time       1704211012.63099
       80:
         cmd        02000000BC8002C6DA49329E1E01012200
         dst        1
         frame      FD0013015002000000BC8002C6DA49329E1E01012200C72A
         time       1704211435.30162
       82:
         cmd        02000000BD8002C6DA49329E1E01012200
         dst        1
         frame      FD0013015202000000BD8002C6DA49329E1E010122009082
         time       1704211453.36026
       96:
         cmd        020000004C8002C6DA49658AB20101C800
         dst        1
         frame      FD00130160020000004C8002C6DA49658AB20101C800D35B
         time       1704209427.31993
     DBLOG:
       cond:
         DBLogging:
           TIME       1704200287.98417
           VALUE      ok
       hmTrf:
         DBLogging:
           TIME       1704211439.73552
           VALUE      25
       loadLvl:
         DBLogging:
           TIME       1704200287.98417
           VALUE      low
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0027308464050293
     loadLvl:
       lastHistory 1704211387.96489
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     174CEB     +174CEB,00,03,00
     1AA3E5     +1AA3E5,00,03,00
     251DEA     +251DEA,00,03,00
     271062     +271062,00,03,00
     289D5D     +289D5D,00,03,00
     2D4746     +2D4746,00,03,00
     2DD4D7     +2DD4D7,00,03,00
     2ECFB2     +2ECFB2,00,03,00
     3238CC     +3238CC,00,03,00
     329E1E     +329E1E,00,03,00
     3A6590     +3A6590,00,03,00
     3BA9DC     +3BA9DC,00,03,00
     40A90A     +40A90A,00,03,00
     40F433     +40F433,00,03,00
     449256     +449256,00,03,00
     449272     +449272,00,03,00
     449276     +449276,00,03,00
     4CA7B3     +4CA7B3,00,03,00
     4CA8E9     +4CA8E9,00,03,00
     4DA257     +4DA257,00,03,00
     4FE3C2     +4FE3C2,00,03,00
     54A35A     +54A35A,00,03,00
     54A3ED     +54A3ED,00,03,00
     5786CC     +5786CC,00,03,00
     58A79E     +58A79E,00,03,00
     58A7A8     +58A7A8,00,03,00
     58A884     +58A884,00,03,00
     591319     +591319,00,03,00
     59CA74     +59CA74,00,03,00
     59FE6A     +59FE6A,00,03,00
     5B642E     +5B642E,00,03,00
     5B647C     +5B647C,00,03,00
     5B64A2     +5B64A2,00,03,00
     5BD6F5     +5BD6F5,00,03,00
     5BDD72     +5BDD72,00,03,00
     5BE3CE     +5BE3CE,00,03,00
     5BE3D1     +5BE3D1,00,03,00
     5BE421     +5BE421,00,03,00
     5BE423     +5BE423,00,03,00
     5BE89B     +5BE89B,00,03,00
     5BE89D     +5BE89D,00,03,00
     5BEE12     +5BEE12,00,03,00
     5C42A1     +5C42A1,00,03,00
     5CD065     +5CD065,00,03,00
     5F5BC2     +5F5BC2,00,03,00
     60FFCF     +60FFCF,00,03,00
     60FFD2     +60FFD2,00,03,00
     60FFD6     +60FFD6,00,03,00
     60FFDA     +60FFDA,00,03,00
     60FFE5     +60FFE5,00,03,00
     610A57     +610A57,00,03,00
     610A73     +610A73,00,03,00
     610A9D     +610A9D,00,03,00
     610A9E     +610A9E,00,03,00
     62EF17     +62EF17,00,03,00
     658AB2     +658AB2,00,03,00
     68AAC2     +68AAC2,00,03,00
     68D685     +68D685,00,03,00
     68DEC9     +68DEC9,00,03,00
     6907F1     +6907F1,00,03,00
     6919ED     +6919ED,00,03,00
     6976BB     +6976BB,00,03,00
     697704     +697704,00,03,00
     69B23B     +69B23B,00,03,00
     6A4D0E     +6A4D0E,00,03,00
     707714     +707714,00,03,00
     7096A6     +7096A6,00,03,00
     71B11B     +71B11B,00,03,00
     725AB9     +725AB9,00,03,00
     72C2C8     +72C2C8,00,03,00
     737D30     +737D30,00,03,00
     7505FA     +7505FA,00,03,00
   READINGS:
     2024-01-02 13:58:07   D-HMIdAssigned  C6DA49
     2024-01-02 13:58:07   D-HMIdOriginal  650B80
     2024-01-02 13:58:07   D-firmware      1.4.1
     2024-01-02 13:58:07   D-serialNr      OEQ2298026
     2024-01-02 12:26:57   D-type          HM-MOD-UART
     2024-01-02 13:58:07   cond            ok
     2024-01-02 17:03:59   hmTrf           25
     2024-01-02 17:04:14   load            26
     2024-01-02 13:58:07   loadLvl         low
     2024-01-02 12:43:15   state           opened
   helper:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude hmTrf,cond,loadLvl,state
   group      HM-Schnittstellen
   hmId       C6DA49
   hmKey      01:""ausgeblendet""
   hmKey2     02:""ausgeblendet""
   hmKey3     03:""ausgeblendet""
   room       97_Geraete



Zitatdann müsstest du mal die raw messages sniffen, wie im wiki "homematic sniffen" beschrieben.
dann einen fhem.log ausschnitt posten (5min) während dem es zu so einem problem kam.

Werde ich mal in Angfriff nehmen, wird aber sich ein wenig dauern, bis ich das ordentlich hinbekomme.



ZitatKommst Du per ssh drauf?

Ja, nach einem Reboot läuft der PI nach wenigen Minuten normal, alle anderen Services (z.B.: mySQL, deconz, Apache) sind verfügbar. Nur FHEM hängt bei 100% CPU Last und ist nicht erreichbar. Ich habe gewartet und den PI laufen lassen. Nach ca. 80 Minuten!! geht die CPU Last von dem FHEM Dienst zurück und dann ist auch die Weboberfläche wieder erreichbar. Das ganze habe ich jetzt zweimal ausprobiert. Es ist reproduzierbar.

Mir scheint es so, als würde es noch irgendwo ein anderes Problem geben. Dieses Verhalten ist ja nicht normal. Daher grübel ich gerade nach, welchem Problem man sinnvollerweise zuerst nachgehen sollte. Wenn ich jetzt nach einem shutdown restart in Fhem jedes mal 80 Minuten warten muss, zieht sich dies ja noch Tage hin.

Hättet Ihr einen Vorschlag?