Neue Firmware für HM_LC_Sw1PBU_FM mit getrenntem Aktor, Taster + Wechselschalter

Begonnen von jab, 29 Dezember 2013, 22:04:10

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

nexulm

Zitat von: frank am 17 Februar 2015, 14:04:06
attr <hmlan> logIDs 2A3363
gesetzt hast. dann logge mal das pairen.
2015.02.17 14:47:56 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_CustomFW_2A3363 regSet pairCentral 257626
2015.02.17 14:47:56 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97CB9801 stat:  00 t:00000000 d:01 r:97CB9801 m:48 A001 257626 2A3363 00050000000000
2015.02.17 14:47:57 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface R:R97CB9801 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:48 A001 257626 2A3363 00050000000000
2015.02.17 14:47:57 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface no ACK from 2A3363
2015.02.17 14:48:01 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97CBAB84 stat:  00 t:00000000 d:01 r:97CBAB84 m:48 A001 257626 2A3363 00050000000000
2015.02.17 14:48:02 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface R:R97CBAB84 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:48 A001 257626 2A3363 00050000000000
2015.02.17 14:48:02 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface no ACK from 2A3363
2015.02.17 14:48:06 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97CBBD54 stat:  00 t:00000000 d:01 r:97CBBD54 m:48 A001 257626 2A3363 00050000000000
2015.02.17 14:48:07 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface R:R97CBBD54 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:48 A001 257626 2A3363 00050000000000
2015.02.17 14:48:07 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface no ACK from 2A3363
2015.02.17 14:48:10 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97CBCD2D stat:  00 t:00000000 d:01 r:97CBCD2D m:48 A001 257626 2A3363 00050000000000
2015.02.17 14:48:11 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface R:R97CBCD2D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:48 A001 257626 2A3363 00050000000000
2015.02.17 14:48:11 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface no ACK from 2A3363
2015.02.17 14:48:17 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_CustomFW_2A3363 getConfig
2015.02.17 14:48:17 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97CBE640 stat:  00 t:00000000 d:01 r:97CBE640 m:49 A001 257626 2A3363 00040000000000
2015.02.17 14:48:17 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface R:R97CBE640 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:49 A001 257626 2A3363 00040000000000
2015.02.17 14:48:17 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface no ACK from 2A3363
2015.02.17 14:48:21 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97CBF6E4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:97CBF6E4 m:49 A001 257626 2A3363 00040000000000
2015.02.17 14:48:21 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface R:R97CBF6E4 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:49 A001 257626 2A3363 00040000000000
2015.02.17 14:48:21 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface no ACK from 2A3363
2015.02.17 14:48:26 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97CC0BC2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:97CC0BC2 m:49 A001 257626 2A3363 00040000000000
2015.02.17 14:48:27 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface R:R97CC0BC2 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:49 A001 257626 2A3363 00040000000000
2015.02.17 14:48:27 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface no ACK from 2A3363
2015.02.17 14:48:32 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97CC2144 stat:  00 t:00000000 d:01 r:97CC2144 m:49 A001 257626 2A3363 00040000000000
2015.02.17 14:48:32 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface R:R97CC2144 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:49 A001 257626 2A3363 00040000000000
2015.02.17 14:48:32 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface no ACK from 2A3363


Zitat von: frank am 17 Februar 2015, 14:04:06
ich sehe gerade, dass das list deines schalters, aber eine andere id hat. das musst du wohl jetzt mal erklären.  ;)
DEF        2A325B
Korrekt, ich habe zwei Schalter mit der alternativen Firmware (1x 2A325B, 1x 2A3363), welche beide nicht mehr gepairt werden!?!
BeagleBone Black (Debian), FHEM SVN
HmLAN, 12x HM-LC-Bl1PBU-FM, 7xCC-RT-DN, >10x HM-SEC-SC-2, 3x HM-LC-SW1-FM, 1x HM-SEC-SD, 2x MK1010W, DM800, Yamaha RX-V771

frank

kein lebenszeichen. nimmst du auch den richtigen schalter? setze die logIDs besser für beide schalter. wenn du den schalter in den pairing-modus setzt, muss im log die anlernmessage vom schalter auftauchen. irgendwie so ähnlich:

m:00 8400 2A3363 000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

logge mal ein einschalten der spannungsversorgung.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

nexulm

Zitat von: frank am 17 Februar 2015, 15:32:20
kein lebenszeichen. nimmst du auch den richtigen schalter? setze die logIDs besser für beide schalter. wenn du den schalter in den pairing-modus setzt, muss im log die anlernmessage vom schalter auftauchen. irgendwie so ähnlich:

m:00 8400 2A3363 000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

logge mal ein einschalten der spannungsversorgung.
Der andere Schalter hat dieses Logging generiert:
2015.02.17 14:57:11 3: CUL_HM set AZ_Schalter regSet pairCentral 257626
2015.02.17 14:57:11 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:+2A325B,00,01,00
2015.02.17 14:57:11 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97D40E66 stat:  00 t:00000000 d:01 r:97D40E66 m:4C A001 257626 2A325B 00050000000000
2015.02.17 14:57:12 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface R:R97D40E66 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4C A001 257626 2A325B 00050000000000
2015.02.17 14:57:12 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface no ACK from 2A325B
2015.02.17 14:57:12 1: Error: AAA has no TYPE
2015.02.17 14:57:14 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97D41BAF stat:  00 t:00000000 d:01 r:97D41BAF m:4C A001 257626 2A325B 00050000000000
2015.02.17 14:57:15 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface R:R97D41BAF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4C A001 257626 2A325B 00050000000000
2015.02.17 14:57:15 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface no ACK from 2A325B
2015.02.17 14:57:20 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97D430B9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:97D430B9 m:4C A001 257626 2A325B 00050000000000
2015.02.17 14:57:20 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface R:R97D430B9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4C A001 257626 2A325B 00050000000000
2015.02.17 14:57:20 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface no ACK from 2A325B
2015.02.17 14:57:25 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97D44386 stat:  00 t:00000000 d:01 r:97D44386 m:4C A001 257626 2A325B 00050000000000
2015.02.17 14:57:25 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface R:R97D44386 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4C A001 257626 2A325B 00050000000000
2015.02.17 14:57:25 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface no ACK from 2A325B
2015.02.17 14:57:31 3: CUL_HM set AZ_Schalter getConfig
2015.02.17 14:57:31 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97D45CA1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:97D45CA1 m:4D A001 257626 2A325B 00040000000000
2015.02.17 14:57:32 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface R:R97D45CA1 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4D A001 257626 2A325B 00040000000000
2015.02.17 14:57:32 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface no ACK from 2A325B
2015.02.17 14:57:36 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97D47177 stat:  00 t:00000000 d:01 r:97D47177 m:4D A001 257626 2A325B 00040000000000
2015.02.17 14:57:37 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface R:R97D47177 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4D A001 257626 2A325B 00040000000000
2015.02.17 14:57:37 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface no ACK from 2A325B
2015.02.17 14:57:42 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97D48628 stat:  00 t:00000000 d:01 r:97D48628 m:4D A001 257626 2A325B 00040000000000
2015.02.17 14:57:42 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface R:R97D48628 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4D A001 257626 2A325B 00040000000000
2015.02.17 14:57:42 0: HMLAN_Parse: XX_LANInterface no ACK from 2A325B
2015.02.17 14:57:46 0: HMLAN_Send:  XX_LANInterface S:S97D49727 stat:  00 t:00000000 d:01 r:97D49727 m:4D A001 257626 2A325B 00040000000000
BeagleBone Black (Debian), FHEM SVN
HmLAN, 12x HM-LC-Bl1PBU-FM, 7xCC-RT-DN, >10x HM-SEC-SC-2, 3x HM-LC-SW1-FM, 1x HM-SEC-SD, 2x MK1010W, DM800, Yamaha RX-V771

frank

da ist absolute funkstille. schau selber, rot sender, blau empfänger:

Zitatm:4D A001 257626 2A325B 00040000000000

hier funkt nur deine zentrale an den schalter. keine antworten und keine anlernmessages vom schalter. rein gar nichts. deswegen drück am schalter rum, schalte ihn aus und ein, bis was zu sehen ist.

setze die logids mal auf "all", falls der schalter mit sonstwas sendet.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

nexulm

Zitat von: frank am 17 Februar 2015, 17:44:06
setze die logids mal auf "all", falls der schalter mit sonstwas sendet.
Habe ich gemacht, leider sehe ich im Log keine Einträge beim betätigen der Taster!?!

Weitere Ideen?
BeagleBone Black (Debian), FHEM SVN
HmLAN, 12x HM-LC-Bl1PBU-FM, 7xCC-RT-DN, >10x HM-SEC-SC-2, 3x HM-LC-SW1-FM, 1x HM-SEC-SD, 2x MK1010W, DM800, Yamaha RX-V771

nexulm

Zitat von: nexulm am 17 Februar 2015, 13:49:46
Den Bootloader habe ich wie folgt gebaut/geflasht:
Anpassung von...

// 10 bytes serial number. Must be unique for each device
#define HM_SERIAL            'L', 'E', 'Q', '0', '2', '4', '4', '1', '2', '3'


// 3 bytes The device address (hm_id)
#define HM_ID                0x2A, 0x33, 0x63

...in HM-LC-Sw1PBU-FM.h (Device specific) ...und bauen/flashen wie folgt:

make clean HM_LC_Sw1PBU_FM_8k
avrdude -p m644 -c avrispv2 -P COM46 -U lfuse:w:0xFD:m -U hfuse:w:0xDA:m -U lock:w:0x2F:m
avrdude -p m644 -P COM46 -c avrispv2 -V -U flash:w:Bootloader-AskSin-OTA-HM_LC_Sw1PBU_FM_8k_2A3363.hex

Kann das Problem auch hier liegen, da das Fusesetting nicht zum 8k-Bootloader passt?

Wäre...
avrdude -p m644 -P COM46 -c avrispv2 -U lfuse:w:0xFD:m -U hfuse:w:0xD8:m -U lock:w:0x3F:m
...korrekter?
BeagleBone Black (Debian), FHEM SVN
HmLAN, 12x HM-LC-Bl1PBU-FM, 7xCC-RT-DN, >10x HM-SEC-SC-2, 3x HM-LC-SW1-FM, 1x HM-SEC-SD, 2x MK1010W, DM800, Yamaha RX-V771

frank

das würde auch erklären, dass sie mal liefen und nun nicht mehr.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

nexulm

Zitat von: frank am 18 Februar 2015, 10:33:52
das würde auch erklären, dass sie mal liefen und nun nicht mehr.
Dann muss ich nur noch herausfinden, was die genauen Zusammenhänge der Fuse-Settings sind.
Kann der 8k Bootloader denn auch per OTA aktualisiert werden?
Falls nicht verstehe ich denn Sinn des 4k und 8k Bootlaoder nicht ganz (für zukünftige Erweiterungen), wenn ich dann eh bei einem neuen Bootloader wieder löten muss!

Ich werde dann heute Abend meine drei Schalter nochmal an den Programmer anlöten und die Fuse-Settings korrigieren und berichten.
Soll ich dann auf den 4k oder 8k Bootloader setzen?
BeagleBone Black (Debian), FHEM SVN
HmLAN, 12x HM-LC-Bl1PBU-FM, 7xCC-RT-DN, >10x HM-SEC-SC-2, 3x HM-LC-SW1-FM, 1x HM-SEC-SD, 2x MK1010W, DM800, Yamaha RX-V771

Mr. P

Da genug Speicherplatz vorhanden ist, kannst du guten Gewissens den 8k-Bootloader nehmen.
Der 4k-Bootloader ist primär für Devices gedacht, die weniger Speicherplatz zur Verfügung haben.
Derzeit sind die beiden Bootloader mWn noch ident - sollte aber mal ein cooles Feature für den Bootloader hinzu kommen, welches nicht mehr in den 4k-Loader passt, kannst du dich bereits in deinem Sessel zurück lehnen und einfach ein OTA-Update machen ohne nochmal löten zu müssen. ;-)
Greetz,
   Mr. P

nexulm

Zitat von: nexulm am 18 Februar 2015, 11:21:45
Dann muss ich nur noch herausfinden, was die genauen Zusammenhänge der Fuse-Settings sind.
OK, wer die readme.md liest liegt klar im Vorteil . ;-)
Sehr hilfreiche Info/Website zur Fuse-Berechnung
http://eleccelerator.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=atmega644&LOW=FD&HIGH=DA&LOCKBIT=2F
BeagleBone Black (Debian), FHEM SVN
HmLAN, 12x HM-LC-Bl1PBU-FM, 7xCC-RT-DN, >10x HM-SEC-SC-2, 3x HM-LC-SW1-FM, 1x HM-SEC-SD, 2x MK1010W, DM800, Yamaha RX-V771

nexulm

Zitat von: Mr. P am 18 Februar 2015, 11:25:21
Derzeit sind die beiden Bootloader mWn noch ident - sollte aber mal ein cooles Feature für den Bootloader hinzu kommen, welches nicht mehr in den 4k-Loader passt, kannst du dich bereits in deinem Sessel zurück lehnen und einfach ein OTA-Update machen ohne nochmal löten zu müssen. ;-)
Das ohne löten funzt für mein Verständnis aber nur mit diesem Locksetting beim 8k Bootloader:
avrdude -p m644 -P COM46 -c avrispv2 -U lfuse:w:0xFD:m -U hfuse:w:0xD8:m -U lock:w:0x3F:m

Beim 4k Bootloader Lock-setting 0x2F...
avrdude -p m644 -P usb -c usbasp -U lfuse:w:0xFD:m -U hfuse:w:0xDA:m -U lock:w:0x2F:m
...dürfte der OTA-Flash nicht möglich sein laut:
http://eleccelerator.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=atmega644&LOW=FD&HIGH=DA&LOCKBIT=2F
Boot Loader Protection Mode 2: SPM prohibited in Boot Loader Section
BeagleBone Black (Debian), FHEM SVN
HmLAN, 12x HM-LC-Bl1PBU-FM, 7xCC-RT-DN, >10x HM-SEC-SC-2, 3x HM-LC-SW1-FM, 1x HM-SEC-SD, 2x MK1010W, DM800, Yamaha RX-V771

deune

Hallo Frank,

so langsam verstehe ich den Schalter und Eure Ideen dahinter.

Nach einem getConfig waren auch die Peerings eingetragen.

Die "Advanced settings" habe ich für einen toggel Betrieb, wie man diesen für eine Wechselschaltung braucht, habe ich von Gerd und diese haben auch funktioniert. Also hard- und Software der Schalter sind OK.

Nun brauch ich ein wenig Hilfe für die Settings, denn ich möchte den "normalen" Schalterbetrieb - oben- ein und -unten- aus. Gibt es eine Aufstellung welche Eigenschaften es gibt und was die Werte in diesen bewirken? So dass ich als Dummy damit zurecht komme? Bin eben kein Softwareentwickler, aber eben willig es zu verstehen zu wollen!?!

Herzliche Grüße aus der Eifel

Holger

nexulm

Zitat von: nexulm am 18 Februar 2015, 11:21:45
Ich werde dann heute Abend meine drei Schalter nochmal an den Programmer anlöten und die Fuse-Settings korrigieren und berichten.
Soll ich dann auf den 4k oder 8k Bootloader setzen?
Habe gestern Abend meine drei Schalter neu programmiert, d.h. zuerst die Fuses für den 8k Bootloader korrekt gesetzt:
avrdude -p m644 -P COM46 -c avrispv2 -U lfuse:w:0xFD:m -U hfuse:w:0xD8:m -U lock:w:0x3F:m

Danach den schon vorhandenen individuellen 8k Bootloader pro Schalter neu geflascht und das Homematic Firmware Update Tool gestartet.
...und siehe da...
Die drei Schalter haben sich über meinen USB Konfigurationsadapter (hm-cfg-usb-2) ihre individuelle Fimware per OTA gesaugt. Das hat super funktioniert.
Beim anschliessenden Config kam dann leider wieder ein wenig Ernüchterung. D.h. der empfohlene...
set <HM-LC-SW1PBU-FM_Btn_01 peerChan 0 <HM-LC-SW1PBU-FM_Sw_01 dual set
...hat zwar die PeerList gefüllt, aber funktioniert hat der Schalter nicht 100%. Daraufhin habe ich das Peering wieder gelöscht und per...
set FU_Schalter reset
set FU_Schalter_Btn_01 peerBulk 2A338A04 set
set FU_Schalter_Btn_02 peerBulk 2A338A04 set
set FU_Schalter_Sw_02 peerBulk 2A338A01,2A338A02 set

...neu gepeert.
Danach hat der Schalter zwar funktioniert, aber nicht 100%, weshalb ich noch diese Config nachgeschoben habe:
Button 1 ON:
set FU_Schalter_Sw_02 regSet shActionType jmpToTarget self01;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet shSwJtOn on self01;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet shSwJtOff on self01;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet shSwJtDlyOn    on self01;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet shSwJtDlyOff on self01;

Button 1 OFF:
set FU_Schalter_Sw_02 regSet shActionType jmpToTarget self02;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet shSwJtOn off self02;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet shSwJtOff off self02;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet shSwJtDlyOn off self02;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet shSwJtDlyOff off self02;

Button 1 ON:
set FU_Schalter_Sw_02 regSet lgActionType jmpToTarget self01;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet lgSwJtOn on self01;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet lgSwJtOff on self01;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet lgSwJtDlyOn    on self01;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet lgSwJtDlyOff on self01;

Button 1 OFF:
set FU_Schalter_Sw_02 regSet lgActionType jmpToTarget self02;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet lgSwJtOn off self02;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet lgSwJtOff off self02;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet lgSwJtDlyOn off self02;
set FU_Schalter_Sw_02 regSet lgSwJtDlyOff off self02;

Danach sah es gut aus. Nach mehrmaligen An- und Ausschalten über den Taster zeigte der Schalter aber keine Reaktion mehr. D.h. auch heute Morgen konnte ich über den Taster das Licht nicht mehr ein- und ausschalten. Per...
set FU_Schalter_Sw_02 on
...war dies immerhin möglich.
ABER:
Warum funktioniert das direkte schalten über die Taster nicht mehr? Da funzte die Original-Firmware besser!
Kann mir noch jemand das Verhalten mit Stromwert abhängigen schalten erklären?

Im Wiki-Artikel steht, dass man den HM_LC_Sw1PBU_FM_Sw_01 dazu nutzen soll.
Bei mir sehe ich in den getConfig aber nur bei HM_LC_Sw1PBU_FM_Sw_02 einen "current" Wert, der sich trotz gepairten Schalter nicht ändert bei ein- oder ausgeschaltetem Schalter!

Aus meiner Sicht sollte noch ein HowTo und/oder Konfiguration Tipps&Tricks Artikel (im Wiki) erstellt werden. Ein Wikibeitrag wäre hier übersichtlicher als die derzeit 70 Seiten Forumsbeitrag.
Was denken die Firmwareentwickler hierzu?
BeagleBone Black (Debian), FHEM SVN
HmLAN, 12x HM-LC-Bl1PBU-FM, 7xCC-RT-DN, >10x HM-SEC-SC-2, 3x HM-LC-SW1-FM, 1x HM-SEC-SD, 2x MK1010W, DM800, Yamaha RX-V771

frank

Zitat von: deune am 18 Februar 2015, 19:42:04
Nun brauch ich ein wenig Hilfe für die Settings, denn ich möchte den "normalen" Schalterbetrieb - oben- ein und -unten- aus. Gibt es eine Aufstellung welche Eigenschaften es gibt und was die Werte in diesen bewirken? So dass ich als Dummy damit zurecht komme? Bin eben kein Softwareentwickler, aber eben willig es zu verstehen zu wollen!?!

Zitat von: frank am 29 Januar 2015, 13:08:14
überall ein bischen.  :)

zb hier:

http://www.elv.at/HomeMatic%C2%AE-programmieren-%E2%80%93-Aktionsprofile-f%C3%BCr-Aktoren-erarbeiten/x.aspx/cid_726/detail_38635
eq3-konfig-sw
einsteiger.doc
forum
wiki
cul_hm

und vor allem: ausprobieren, spielen und testen.

wenn du peerchan dual benutzt hast, hätte ich erwartet, dass on/off auf 2 tasten verteilt wird. poste ein list vom aktorchannel.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

frank

ZitatBei mir sehe ich in den getConfig aber nur bei HM_LC_Sw1PBU_FM_Sw_02 einen "current" Wert, der sich trotz gepairten Schalter nicht ändert bei ein- oder ausgeschaltetem Schalter!
welche last schaltest du? nimm eine lampe mit mehr watt. durchsuche den thread nach current.

ZitatAus meiner Sicht sollte noch ein HowTo und/oder Konfiguration Tipps&Tricks Artikel (im Wiki) erstellt werden. Ein Wikibeitrag wäre hier übersichtlicher als die derzeit 70 Seiten Forumsbeitrag.
Was denken die Firmwareentwickler hierzu?
die werden sicherlich denken: "nur zu, wer hindert dich?"  ;)

Zitatset FU_Schalter reset
so wird alles gelöscht. auch pairing. wenn dein chn4 nicht richtig funktioniert, frage ich mich, warum du den dann zum peeren nimmst.

ZitatWarum funktioniert das direkte schalten über die Taster nicht mehr?
soll ich raten?

ZitatDa funzte die Original-Firmware besser!
zurück ist vorbei, oder du bittest eq3 darum.

ZitatKann mir noch jemand das Verhalten mit Stromwert abhängigen schalten erklären?
was meinst du?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html