Hallo liebe Forengemeinde,
Leider habe ich mit dem 2-Kanal Aktor ein Problem.
Das Anlernen und parametrieren des Geräts verlief problemlos, allerdings funktionieren die Rückmeldungen an den "Child" Geräten nicht richtig.
Bei Betätigung der Hardwaretaster (I1 / I2) schalten die entsprechenden Ausgänge aber in FHEM wird der Status des entsprechenden "Child"Kanals nicht geändert.
wenn der Rückmeldezustand in FHEM und vor Ort differenziert und ich get <Device> swbStatus ausführe, stimmt es wieder.
Übermittelt der Schaltaktor nicht den aktuellen Status bei Wertänderung?
Bitte probiere eine MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION aus. Diese ist mit den hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,61159.msg555740.html#msg555740 genannten Befehlen einzurichten.
Sollte das nicht helfen, braeuchte ich mehr Infos:
https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F
Erfolgsmeldungen sind auch gerne gelesen, dann kann man ggfs. Anpassungen an 10_ZWave.pm vornehmen, damit andere es leichter haben.
Gruß, Christian
Hallo krikan,
danke für den Tipp, war aber leider erfolgslos.
laut dem Datenblatt wird auf Gruppe 2 und 5 jeweils der Status getriggert
hier die gewünschten Auszüge:
Hauptgerät:
Zitat
Internals:
CFGFN
DEF d7143830 6
IMAGE /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-15100010
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 978
NAME Bad
NR 138
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 978
ZWDongle_0_RAWMSG 00040006058e03081000
ZWDongle_0_TIME 2017-12-29 11:39:13
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
endpointChildren Bad.Spiegel,Bad.Decke
homeId d7143830
isWakeUp
lastMsgSent 1514544118.74415
nodeIdHex 06
READINGS:
2017-12-29 11:09:42 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-12-29 11:39:07 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2017-12-29 11:39:07 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2017-12-29 11:39:07 assocGroup_3 Max 16 Nodes
2017-12-29 11:39:07 assocGroup_4 Max 16 Nodes
2017-12-29 11:39:07 assocGroup_5 Max 16 Nodes
2017-12-29 11:39:07 assocGroup_6 Max 16 Nodes
2017-12-29 11:39:07 assocGroup_7 Max 16 Nodes
2017-12-29 11:39:07 assocGroup_8 Max 16 Nodes
2017-12-29 11:39:07 assocGroups 8
2017-12-29 10:46:14 configActivateDeactivateFunctionsALLON10 ALLONActiveALLOFFActive
2017-12-29 10:46:14 configDigitalTemperatureSensor120 5
2017-12-29 10:46:14 configInput1SwitchType MonoStableSwitchTypePushButton
2017-12-29 10:46:14 configInput2SwitchType MonoStableSwitchTypePushButton
2017-12-29 10:46:14 configOutputQ1SwitchSelection WhenTheSwitchIsTurnedOffThe0
2017-12-29 10:46:14 configOutputQ2SwitchSelection WhenTheSwitchIsTurnedOffThe0
2017-12-29 10:46:14 configPowerReportingInWattsByTime42 0
2017-12-29 10:46:14 configPowerReportingInWattsByTime43 0
2017-12-29 10:46:14 configPowerReportingInWattsOnPower40 10
2017-12-29 10:46:14 configPowerReportingInWattsOnPower41 10
2017-12-29 10:46:14 configSavingTheStateOfThe2RelaysAfterA30 Flush2RelaysModuleSavesItsState0
2017-12-29 10:46:14 configTemperatureSensorOffsetSettings 32536
2017-12-29 10:46:15 configTurnOffQ1AfterSetTime 0
2017-12-29 10:46:15 configTurnOnQ1AfterSetTime 0
2017-12-29 10:46:15 configTurningOffQ2AfterSetTime 0
2017-12-29 10:46:15 configTurningOnOffSOrMsSelection 1Second
2017-12-29 10:46:15 configTurningOnQ2AfterSetTime 0
2017-12-29 10:35:45 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
2017-12-29 10:35:45 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
2017-12-29 10:35:45 mcEndpoints total 2, identical
2017-12-29 11:39:12 mcaGroups 8
2017-12-29 11:39:12 mca_1 Max 1
2017-12-29 11:39:12 mca_2 Max 16 Nodes Bad:1
2017-12-29 11:39:12 mca_3 Max 16
2017-12-29 11:39:12 mca_4 Max 16
2017-12-29 11:39:12 mca_5 Max 16 Nodes Bad:2
2017-12-29 11:39:13 mca_6 Max 16
2017-12-29 11:39:13 mca_7 Max 16
2017-12-29 11:39:13 mca_8 Max 16
2017-12-28 17:13:36 model Qubino ZMNHBDx Flush 2 Relays
2017-12-28 17:13:36 modelConfig qubino/ZMNHBDx.xml
2017-12-28 17:13:36 modelId 0159-0002-0051
2017-12-29 11:09:16 power 0 W
2017-12-29 11:09:22 reportedState on
2017-12-29 11:41:58 state off
2017-12-29 11:41:58 timeToAck 0.029
2017-12-29 11:41:58 transmit OK
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY METER MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC
room ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Child 1:
Zitat
Save config ?
Bad
Büro
Homebridge
Kueche
Schlafzimmer
System
Unsorted
ZWave
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
Internals:
CFGFN
DEF d7143830 1537
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 87
NAME Bad.Spiegel
NR 140
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 87
ZWDongle_0_RAWMSG 0004000609600d01008e03041000
ZWDongle_0_TIME 2017-12-29 11:36:41
ZWaveSubDevice yes
endpointParent Bad
homeId d7143830
isWakeUp
nodeIdHex 0601
READINGS:
2017-12-29 10:36:38 assocGroupName_1 Lifeline
2017-12-29 10:37:10 assocGroup_1 Max 0 Nodes
2017-12-29 10:37:10 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2017-12-29 10:37:10 assocGroup_3 Max 16 Nodes
2017-12-29 10:37:10 assocGroup_4 Max 16 Nodes
2017-12-29 10:37:10 assocGroups 4
2017-12-28 18:23:54 basicReport 255
2017-12-29 10:45:17 basicSet 0
2017-12-29 11:36:41 mcaGroups 4
2017-12-29 11:36:41 mca_1 Max 0
2017-12-29 11:36:41 mca_2 Max 16 Nodes Bad:1
2017-12-29 11:36:41 mca_3 Max 16
2017-12-29 11:36:41 mca_4 Max 16
2017-12-28 18:30:40 reportedState off
2017-12-29 11:26:05 state off
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
genericDeviceType light
room Bad,Homebridge,ZWave
Child2:
Zitat
Internals:
CFGFN
DEF d7143830 1538
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 106
NAME Bad.Decke
NR 209
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 106
ZWDongle_0_RAWMSG 0004000609600d02008e03041000
ZWDongle_0_TIME 2017-12-29 11:37:30
ZWaveSubDevice yes
endpointParent Bad
homeId d7143830
isWakeUp
nodeIdHex 0602
READINGS:
2017-12-29 10:54:46 assocGroup_1 Max 0 Nodes
2017-12-29 10:54:46 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2017-12-29 10:54:46 assocGroup_3 Max 16 Nodes
2017-12-29 10:54:46 assocGroup_4 Max 16 Nodes
2017-12-29 10:54:46 assocGroups 4
2017-12-29 11:37:30 mcaGroups 4
2017-12-29 11:37:30 mca_1 Max 0
2017-12-29 11:37:30 mca_2 Max 16 Nodes Bad:2
2017-12-29 11:37:30 mca_3 Max 16
2017-12-29 11:37:30 mca_4 Max 16
2017-12-29 10:57:21 state off
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
genericDeviceType light
room Bad,Homebridge,ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 METER:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
im Log File wird beim schalten leider nichts eingetragen.
danke im voraus für die hillfe
gruß Chris
Du musst den mcaAdd- Befehl aus dem obigen Link auf das Hauptgeraet und nicht die Childs -wie Du es vermutlich gemacht hast- anwenden.
Vorher solltest Du aber alle anderen Assoziationen löschen; Gruppe 2 und 5 sollten eigentlich unnötig sein.
Hallo krikan,
ich habe das ganze jetzt noch einmal mit einer anderen Schaltstelle versucht.
<MainDevice> Balkon
<ControllerNodeId> ZWDongle_0
set <MainDevice> associationDel 1 <ControllerNodeId>
funktioniert Dongle is aus assocGroup_1 gelöscht
set <MainDevice> mcaAdd 1 0 <ControllerNodeId> 1
funktioniert auch Dongle steht in mca_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0:1
ABER er steht auchg in den beiden Child objekten
mca_1 Max 0 Nodes Bad:1
Auszug aus dem Datenblatt:
http://qubino.com/download/1029/ (http://qubino.com/download/1029/)
Zitat
End point 1
Group 1: Lifeline group, 0 nodes allowed.
Mit den Eintragungen nach der Anleitung funktioniert leider trotzdem keine einzelne Rückmeldung der beiden Schaltkanäle.
Jetzt funktioniert nicht einmal mehr die "gesamt" Rückmeldung.
ZitatABER er steht auchg in den beiden Child objekten
mca_1 Max 0 Nodes Bad:1
Das ist "seltsam": in mca_1 kann kein Node aufgenommen werden (Max 0), aber dennoch ist Bad:1 darin. Widerspricht auch der von Dir zitierten Anleitung.
Hast Du mal ins verbose 5 Log geschaut? Wie sehen die aus? Steht dort keinerlei Rückantwort bei Schaltvorgaengen; weder bei mcaAdd-Assoziation noch bei normaler associationAdd?
Controller sollte immer erst einmal nur in Assogroup 1 (lifeline) aufgenommen werden.
ich habe jetzt mal wieder den "Urzustand" hergestellt.
wenn ich an den Hardwaretastern Drücke erscheint rein garnichts im Log
die Einzigen Log Einträge erreiche ich über Schaltungen via FHEM
2017.12.29 23:04:22 3: ZWave set Balkon.Grill on
2017.12.29 23:04:23 3: ZWave set Balkon.Grill off
Hallo krikan,
ich habe das ganze jetzt die 2-Fach Aktoren noch einmal Resettet und bei 0 begonnen.
komischerweise funktioniert das ganze nun wenn man dem "Patch Howto" folgt und die Codes
set <MainDevice> associationDel 1 <ControllerNodeId>
set <MainDevice> mcaAdd 1 0 <ControllerNodeId> 1
ausführt
danke für die Hilfe.
Ich verstehe nur noch einen Punkt nicht ganz, in der openzwave_manufacturer_specific.xml ist für jedes Qubino Gerät ein eigener Eintrag hinterlegt:
<Product type="0002" id="0051" name="ZMNHBD1 Flush 2 Relays Plus" config="qubino/ZMNHBD1.xml"/>
aber in den Readings wird folgendes ausgelesen
model Qubino ZMNHBDx Flush 2 Relays
modelConfig qubino/ZMNHBDx.xml
EDIT:
Die Rückmeldungen benötigen zudem ca 3 - 5 Sek. zur Übertragung.
Evtl. war ich auch etwas zu Ungeduldig, da es bei einzelnen Schalter / Dimmern deutlich zügiger funktioniert.
Zitat von: Geronimoo am 31 Dezember 2017, 11:39:17
ich habe das ganze jetzt die 2-Fach Aktoren noch einmal Resettet und bei 0 begonnen.
komischerweise funktioniert das ganze nun wenn man dem "Patch Howto" folgt und die Codes
set <MainDevice> associationDel 1 <ControllerNodeId>
set <MainDevice> mcaAdd 1 0 <ControllerNodeId> 1
ausführt
Zur Sicherheit: Die genannten Befehle müssen also bei dem Aktor abgesetzt werden, damit die Kanaele bei Schaltvorgaengen korrekt angezeigt werden?
@Rudi:
Soll das dann in 10_ZWave.pm für den Aktor in %zwave_deviceSpecial eingebaut werden? Mir waere mittlerweile lieber, wenn ein generelles System erkennbar waere. Bisher sehe ich nur folgende Gemeinsamkeit bei den betroffenen Aktoren: Mehrkanal, ZWavePlus, MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3
Aber die einkanaligen FGS-213 in meinem Produktivsystem laufen auch alle problemlos mit der Variante über folgende mcaAdd-Variante (Endpoint 0 statt 1):
set <MainDevice> mcaAdd 1 0 <ControllerNodeId> 0
Warum ich das damals so assoziiert habe, faellt mir blöderweise nicht ein. :o
Zitat
Ich verstehe nur noch einen Punkt nicht ganz, in der openzwave_manufacturer_specific.xml ist für jedes Qubino Gerät ein eigener Eintrag hinterlegt:
<Product type="0002" id="0051" name="ZMNHBD1 Flush 2 Relays Plus" config="qubino/ZMNHBD1.xml"/>
Das ist so nicht in der aktuellen https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml enthalten. Dort kann ich die Angaben aus Deinem Readings nachvollziehen. Verwirrt mich; bitte konrtrolliere noch einmal.
(vor einigen Monaten/Jahren(?) war das mEn der Inhalt der openzwave_manufacturer_specific.xml)
Spezielle Infos zu Assoziationen bei dem Aktor hier: https://forums.homeseer.com/showpost.php?s=c09e16f033198c97d32d85cf0679d044&p=1252260&postcount=34
Ob man das generalisieren kann? Zumindest beim FG-223 würde es wohl auch passen.
@krikan: da ich die Sache nicht genau genug verstehe, ueberlasse ich die Entscheidung dir. Wenn ich was einbauen soll, bitte mir genau zeigen, was. Wenn es noetig ist, dann baue ich auch eine Bedingung wie "ZwavePlus & MCA:3 & MC", aber laut dem Link scheint das Verhalten eine Ausnahme fuer Qubino zu sein.
Hier noch einmal die kompletten Daten vom Aktor, den Child Geräten und dem Logfile
Internals:
DEF d7143830 16
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 26
NAME Bad
NR 54
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 26
ZWDongle_0_RAWMSG 000400100670060e020000
ZWDongle_0_TIME 2018-01-02 09:53:20
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
endpointChildren Bad.Spiegel,Bad.Decke
homeId d7143830
isWakeUp
lastMsgSent 1514883204.253
nodeIdHex 10
READINGS:
2017-12-31 11:05:23 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2018-01-02 09:53:14 assocGroup_1 Max 1 Nodes
2018-01-02 09:53:14 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2018-01-02 09:53:14 assocGroup_3 Max 16 Nodes
2018-01-02 09:53:15 assocGroup_4 Max 16 Nodes
2018-01-02 09:53:15 assocGroup_5 Max 16 Nodes
2018-01-02 09:53:15 assocGroup_6 Max 16 Nodes
2018-01-02 09:53:15 assocGroup_7 Max 16 Nodes
2018-01-02 09:53:15 assocGroup_8 Max 16 Nodes
2018-01-02 09:53:14 assocGroups 8
2017-12-31 11:25:20 basicSet 255
2018-01-02 09:53:19 configActivateDeactivateFunctionsALLON10 ALLONActiveALLOFFActive
2018-01-02 09:53:19 configDigitalTemperatureSensor120 5
2018-01-02 09:53:19 configInput1SwitchType MonoStableSwitchTypePushButton
2018-01-02 09:53:19 configInput2SwitchType MonoStableSwitchTypePushButton
2018-01-02 09:53:19 configOutputQ1SwitchSelection WhenTheSwitchIsTurnedOffThe0
2018-01-02 09:53:19 configOutputQ2SwitchSelection WhenTheSwitchIsTurnedOffThe0
2018-01-02 09:53:19 configPowerReportingInWattsByTime42 0
2018-01-02 09:53:19 configPowerReportingInWattsByTime43 0
2018-01-02 09:53:19 configPowerReportingInWattsOnPower40 10
2018-01-02 09:53:19 configPowerReportingInWattsOnPower41 10
2018-01-02 09:53:19 configSavingTheStateOfThe2RelaysAfterA30 Flush2RelaysModuleSavesItsState0
2018-01-02 09:53:19 configTemperatureSensorOffsetSettings 32536
2018-01-02 09:53:19 configTurnOffQ1AfterSetTime 0
2018-01-02 09:53:20 configTurnOnQ1AfterSetTime 0
2018-01-02 09:53:20 configTurningOffQ2AfterSetTime 0
2018-01-02 09:53:20 configTurningOnOffSOrMsSelection 1Second
2018-01-02 09:53:20 configTurningOnQ2AfterSetTime 0
2017-12-31 11:26:40 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
2017-12-31 11:26:40 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
2017-12-31 11:26:40 mcEndpoints total 2, identical
2017-12-31 12:44:45 mcaGroups 8
2017-12-31 12:44:45 mca_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0:1
2017-12-31 12:44:45 mca_2 Max 16
2017-12-31 12:44:45 mca_3 Max 16
2017-12-31 12:44:45 mca_4 Max 16
2017-12-31 12:44:45 mca_5 Max 16
2017-12-31 12:44:45 mca_6 Max 16
2017-12-31 12:44:46 mca_7 Max 16
2017-12-31 12:44:46 mca_8 Max 16
2017-12-31 11:05:22 model Qubino ZMNHBDx Flush 2 Relays
2017-12-31 11:05:22 modelConfig qubino/ZMNHBDx.xml
2017-12-31 11:05:22 modelId 0159-0002-0051
2017-12-31 11:30:02 power 0 W
2017-12-31 11:30:01 reportedState off
2017-12-31 11:30:55 state off
2018-01-02 09:53:24 timeToAck 0.024
2018-01-02 09:53:24 transmit OK
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY METER MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC
room ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Child1:
Internals:
DEF d7143830 4097
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 86
NAME Bad.Spiegel
NR 55
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 86
ZWDongle_0_RAWMSG 0004001009600d01008e03041000
ZWDongle_0_TIME 2018-01-02 09:57:49
ZWaveSubDevice yes
endpointParent Bad
homeId d7143830
isWakeUp
nodeIdHex 1001
READINGS:
2018-01-02 09:57:38 assocGroup_1 Max 0 Nodes
2018-01-02 09:57:38 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2018-01-02 09:57:39 assocGroup_3 Max 16 Nodes
2018-01-02 09:57:39 assocGroup_4 Max 16 Nodes
2018-01-02 09:57:38 assocGroups 4
2018-01-02 09:57:49 mcaGroups 4
2018-01-02 09:57:49 mca_1 Max 0 Nodes ZWDongle_0:1
2018-01-02 09:57:49 mca_2 Max 16
2018-01-02 09:57:49 mca_3 Max 16
2018-01-02 09:57:49 mca_4 Max 16
2018-01-02 09:30:09 power 0 W
2018-01-01 03:23:58 reportedState off
2018-01-01 03:23:58 state off
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
genericDeviceType light
room Bad,Homebridge,ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 METER:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Child2:
Internals:
DEF d7143830 4098
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 80
NAME Bad.Decke
NR 56
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 80
ZWDongle_0_RAWMSG 0004001009600d02008e03041000
ZWDongle_0_TIME 2018-01-02 09:56:23
ZWaveSubDevice yes
endpointParent Bad
homeId d7143830
isWakeUp
nodeIdHex 1002
READINGS:
2018-01-02 09:56:18 assocGroup_1 Max 0 Nodes
2018-01-02 09:56:18 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2018-01-02 09:56:18 assocGroup_3 Max 16 Nodes
2018-01-02 09:56:18 assocGroup_4 Max 16 Nodes
2018-01-02 09:56:18 assocGroups 4
2018-01-02 09:56:22 mcaGroups 4
2018-01-02 09:56:22 mca_1 Max 0 Nodes ZWDongle_0:1
2018-01-02 09:56:22 mca_2 Max 16
2018-01-02 09:56:23 mca_3 Max 16
2018-01-02 09:56:23 mca_4 Max 16
2018-01-02 09:49:07 power 0 W
2018-01-01 03:24:00 reportedState off
2018-01-01 03:24:00 state off
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
genericDeviceType light
room Bad,Homebridge,ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 METER:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Logfile:
2018.01.02 09:58:59.675 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400110e600d010032022134000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.01.02 09:58:59.675 5: SW: 06
2018.01.02 09:58:59.677 5: ZWDongle_0: dispatch 000400110e600d010032022134000000000000
2018.01.02 09:58:59.678 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:0e600d010032022134000000000000 CB:00
2018.01.02 09:59:06.080 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001007600d0100250300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.01.02 09:59:06.081 5: SW: 06
2018.01.02 09:59:06.083 5: ZWDongle_0: dispatch 0004001007600d0100250300
2018.01.02 09:59:06.083 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:07600d0100250300 CB:00
2018.01.02 09:59:07.102 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400100e600d010032022134000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.01.02 09:59:07.102 5: SW: 06
2018.01.02 09:59:07.104 5: ZWDongle_0: dispatch 000400100e600d010032022134000000000000
2018.01.02 09:59:07.104 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:0e600d010032022134000000000000 CB:00
2018.01.02 09:59:08.092 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001007600d0200250300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.01.02 09:59:08.092 5: SW: 06
2018.01.02 09:59:08.094 5: ZWDongle_0: dispatch 0004001007600d0200250300
2018.01.02 09:59:08.095 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:07600d0200250300 CB:00
nochmals danke für die Hilfe
Gruß Chris
Hallo,
ich bin durch Zufall auf den Thread gestoßen und habe mein Qubino ZMNHBDx nun auch so umkonfiguriert wie im Thread angegeben. Der Erfolg ist, dass jetzt die Power-Meldungen im richtigen Endpoint landen. Ich habe hier allerdings 3 Endpoints - Endpoint 3 ist der Temperaturfühler und auch dort wird das Temperatur-Reading korrekt automatisch aktualisiert.
Allerdings wird das manuelle Schalten an den Schaltern nicht mehr in den Readings aktualisiert. Muss ich eventuell doch wieder die normale Association 1 (Lifeline) auf den ZWave-Dongle setzen?
List vom Hauptdevice:
Internals:
DEF 0184d308 27
IODev ZWaveUSB
LASTInputDev ZWaveUSB
MSGCNT 902
NAME ZWave_Schlafen_Decke_Qubino
NR 892
STATE off
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
ZWaveUSB_MSGCNT 902
ZWaveUSB_RAWMSG 0004001b058e03081000
ZWaveUSB_TIME 2018-06-20 14:31:05
cmdsPending 0
endpointChildren ZWave_Schlafen_Decke_Qubino_Lampen,ZWave_Schlafen_Decke_Qubino_LEDs,ZWave_Schlafen_Decke_Qubino_Temperature
homeId 0184d308
isWakeUp
lastMsgSent 1529580901.35649
nodeIdHex 1b
READINGS:
2018-06-20 11:55:59 assocGroupName_1 Lifeline
2018-06-20 11:56:04 assocGroupName_2 K1BasicSet
2018-06-20 11:56:08 assocGroupName_3 K1SwitchReport
2018-06-20 11:56:11 assocGroupName_4 K1MeterReport
2018-06-20 11:56:15 assocGroupName_5 K2BasicSet
2018-06-20 11:56:18 assocGroupName_6 K2SwitchReport
2018-06-20 11:56:23 assocGroupName_7 K2MeterReport
2018-06-20 11:56:27 assocGroupName_8 TemperaReport
2018-06-20 14:29:38 assocGroup_1 Max 1 Nodes
2018-06-20 14:29:38 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2018-06-20 14:29:38 assocGroup_3 Max 16 Nodes
2018-06-20 14:29:38 assocGroup_4 Max 16 Nodes
2018-06-20 14:29:38 assocGroup_5 Max 16 Nodes
2018-06-20 14:29:39 assocGroup_6 Max 16 Nodes
2018-06-20 14:29:39 assocGroup_7 Max 16 Nodes
2018-06-20 14:29:39 assocGroup_8 Max 16 Nodes
2018-06-20 14:29:38 assocGroups 8
2018-06-20 12:23:08 basicSet 0
2018-06-20 12:10:43 configActivateDeactivateFunctionsALLON10 ALLONActiveALLOFFActive
2017-03-02 21:38:47 configAutomaticTurningOffOnSecondsOr15 SecondsSelected
2017-03-02 21:38:48 configAutomaticTurningOffOutputQ1After11 0
2017-03-02 21:38:48 configAutomaticTurningOffOutputQ2After13 0
2017-03-02 21:38:48 configAutomaticTurningOnOutputQ1After12 0
2017-03-02 21:38:49 configAutomaticTurningOnOutputQ2After14 0
2018-06-20 12:10:44 configDigitalTemperatureSensor120 2
2018-06-20 12:10:44 configInput1SwitchType BiStableSwitchType
2018-06-20 12:10:44 configInput2SwitchType BiStableSwitchType
2018-06-20 12:10:45 configOutputQ1SwitchSelection WhenTheSwitchIsTurnedOffThe0
2017-03-02 21:38:50 configOutputQ2SwitchSelection WhenSystemIsTurnedOffTheOutput0
2018-06-20 12:22:18 configPowerReportingInWattsByTime42 0
2018-06-20 12:22:23 configPowerReportingInWattsByTime43 0
2017-03-02 21:38:56 configPowerReportingInWattsOnPower40 10
2018-06-20 12:10:50 configPowerReportingInWattsOnPower41 10
2018-06-20 12:10:51 configSavingTheStateOfThe2RelaysAfterA30 Flush2RelaysModuleSavesItsState0
2017-03-02 21:38:57 configTemperatureSensorOffsetSettings 32536
2018-06-20 12:10:52 configTurnOffQ1AfterSetTime 0
2018-06-20 12:10:53 configTurnOnQ1AfterSetTime 0
2018-06-20 12:10:53 configTurningOffQ2AfterSetTime 0
2018-06-20 12:10:53 configTurningOnOffSOrMsSelection 1Second
2018-06-20 12:10:53 configTurningOnQ2AfterSetTime 0
2017-03-02 21:24:46 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
2017-03-02 21:24:47 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
2017-03-02 21:24:47 mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO
2017-03-02 21:24:45 mcEndpoints total 3, different
2018-06-20 14:31:03 mcaGroups 8
2018-06-20 14:31:04 mca_1 Max 1 Nodes ZWaveUSB:1
2018-06-20 14:31:04 mca_2 Max 16
2018-06-20 14:31:04 mca_3 Max 16
2018-06-20 14:31:04 mca_4 Max 16
2018-06-20 14:31:04 mca_5 Max 16
2018-06-20 14:31:05 mca_6 Max 16
2018-06-20 14:31:05 mca_7 Max 16
2018-06-20 14:31:05 mca_8 Max 16
2018-06-20 12:09:00 model Qubino ZMNHBDx Flush 2 Relays
2018-06-20 12:09:00 modelConfig qubino/ZMNHBDx.xml
2018-06-20 12:09:00 modelId 0159-0002-0051
2018-06-20 14:26:48 reportedState off
2018-06-20 14:41:07 state off
2018-06-21 13:35:01 timeToAck 0.052
2018-06-21 13:35:01 transmit OK
Attributes:
IODev ZWaveUSB
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY METER SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC
room ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:7 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
List von einem der Endpoints
Internals:
DEF 0184d308 6914
IODev ZWaveUSB
LASTInputDev ZWaveUSB
MSGCNT 64
NAME ZWave_Schlafen_Decke_Qubino_LEDs
NR 894
STATE off
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice yes
ZWaveUSB_MSGCNT 64
ZWaveUSB_RAWMSG 0004001b07600d0200250300
ZWaveUSB_TIME 2018-06-21 13:46:26
endpointParent ZWave_Schlafen_Decke_Qubino
homeId 0184d308
isWakeUp
nodeIdHex 1b02
READINGS:
2018-06-20 12:03:14 assocGroupName_1 Lifeline
2018-06-20 12:03:17 assocGroupName_2
K2BasicSet
2018-06-20 12:03:21 assocGroupName_3 K2SwitchReport
2018-06-20 12:03:24 assocGroupName_4 K2MeterReport
2018-06-20 14:25:46 assocGroup_1 Max 0 Nodes
2018-06-20 14:25:47 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2018-06-20 14:25:47 assocGroup_3 Max 16 Nodes
2018-06-20 14:25:47 assocGroup_4 Max 16 Nodes
2018-06-20 14:25:46 assocGroups 4
2018-06-20 12:04:10 energy 1 kWh previous: 1 delta_time: 1 s
2018-06-20 14:31:29 mcaGroups 4
2018-06-20 14:31:29 mca_1 Max 0 Nodes ZWaveUSB:1
2018-06-20 14:31:29 mca_2 Max 16
2018-06-20 14:31:29 mca_3 Max 16
2018-06-20 14:31:29 mca_4 Max 16
2018-06-20 12:03:49 meterSupported type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
2018-06-21 00:13:42 power 0 W
2018-06-21 13:46:26 reportedState off
2018-06-21 13:46:26 state off
2018-06-21 13:46:15 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev ZWaveUSB
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
room 09_Schlafzimmer,ZWave
Falls jemand auch mal vor dem Problem steht:
Ich habe mir jetzt erstmal den State über das power Reading geholt. Ist zwar nicht instantan, aber besser als gar nicht:
userReadings state:power.* { (ReadingsVal($name,"power","")) > "0" ? "on" :"off"}
Hi,
ZitatDie Rückmeldungen benötigen zudem ca 3 - 5 Sek. zur Übertragung.
Evtl. war ich auch etwas zu Ungeduldig, da es bei einzelnen Schalter / Dimmern deutlich zügiger funktioniert.
Ich hatte dasselbe Problem bei Association zwischen Qubino 2 Relais (Sender) und FIBARO 2 Relais (Empfänger) - 5 Meter Entfernung. Diese Verzögerung tritt bei FIBAROs bspw. nicht auf.
LG
Bei mir kommen leider gar keine Rückmeldungen ... ich habe aber auch noch nicht ins Log geschaut.