FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Axel.K am 13 September 2017, 13:19:29

Titel: Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: Axel.K am 13 September 2017, 13:19:29
Hallo

Ich habe ein paar HM Rauchmelder bei der Telekom bekommen
Ich möchte die bei mir an der Dachschräge montieren, das darf man nicht mit jedem Rauchmelder
Weiss jemand ob man die Homematic Rauchmelder so installieren darf?
In der Anleitung steht nichts davon

Gruß Axel
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: CoolTux am 13 September 2017, 13:26:04
Um genau zu sein darf man das wohl mit keinem Rauchmelder.
Voraussetzung ist das ein Rauchmelder am höchsten Punkt des Raumes angebracht wird und 2 Meter Abstand zur nächsten Wand oder Schräge gegeben ist. Stichwort Kamineffekt.
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: Axel.K am 13 September 2017, 13:28:08
Das darf man schon, aber nur bis 20Grad
Meine Dachschräge hat 28Grad
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: gloob am 13 September 2017, 13:30:57
Ich finde folgende Übersicht ganz hilfreich:

https://www.rauchmelder-experten.de/blog/allgemein/montage-von-rauchmeldern-bei-dachschraegen/

Leider darf der Rauchmelder von Homematic nicht an einer Schräge genutzt werden auch wenn es die DIN Norm zulässt. Nachzulesen auf Seite 16. der Bedienungsanleitung.
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: pc1246 am 13 September 2017, 13:31:01
Moin
Seltsam, ich finde in beiden Anweisungen Hinweise! Sowohl fuer den SD1 (Seite 12 ff.) als auch SD2 (Seite 16 ff.).
Gruss Christoph
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: Otto123 am 13 September 2017, 13:33:58
siehe Anhang
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: Axel.K am 13 September 2017, 13:37:54
Danke für die Antworten,das habe ich alles vorher schon gelesen
Meine Frage war aus dem Grund,es gibt ganz billige Rauchmelder,da steht in der Anleitung
dass man sie auf keinen Fall an der Schräge montieren darf
Bei den Merten Rauchmelder darf man das
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: Axel.K am 13 September 2017, 13:42:49
Bei den HM Rauchmelder steht nicht dass man sie nicht schräg montieren darf
Ich mach das jetzt so

Gruß Axel
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: andy19850 am 13 September 2017, 14:22:28
Ich hatte mal einen unter dem Dach, der dann auch fleißig Fehlalarme (schön mitten in der Nacht) ausgelöst hat.
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: Axel.K am 13 September 2017, 14:23:33
In der Anleitung des HM-SEC-SD-2
Seite 17
Der Rauchwarnmelder muss in jedem Fall waagerecht montiert
werden. Die Montage an der Dachschräge ist entgegen der mit
DIN 14676, 4.3.5.4 dafür vorgesehenen Montageart nicht zulässig.

In der Anleitung des HM-SEC-SD steht das nicht
Bis ich es genau weiss,lass ich die Merten Rauchmelder hängen

Gruß Axel
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: Otto123 am 13 September 2017, 14:39:07
Du musst Dir halt einen kleinen Winkel bauen, an der Schräge ist ja ok nur eben waagerecht.
RM sieht so oder so nicht schön aus.

Gruß Otto
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: Axel.K am 13 September 2017, 14:41:43
Hallo Otto
Das mit den Winkeln hatte ich mir auch schon überlegt
Ich mache das,wenn ich Zeit habe
Die Merten tun ja ihren Dienst,sind nur nicht vernetzt

Gruß Axel
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: Otto123 am 13 September 2017, 14:46:52
Hallo Axel,
Ich würde von der Idee her eine Papprolle (Teppichladen) nehmen und ein schräges Segment absägen. Die kann man gut passend streichen.

Gruß Otto
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: pc1246 am 13 September 2017, 15:56:54
Dann muss die Papprolle aber knapp 2 Meter sein, damit er die 50 cm einhalten kann!
Gruss Cristoph
Titel: Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: mbrak am 13 September 2017, 16:36:32
Hi

Die DIN 14676 gilt nicht zwangsweise für den Heimbereich. Diese Norm gilt in erster Linie für industriell/gewerblich genutzte Bereiche. Habe recht viel Kontakt zu einem Servicetechniker eines großen deutschen Herstellers von Brandmeldetechnik. Habe ihn dazu auch mal befragt, da ich bei Bekannten schon oft gesehen habe, das Rauchmelder neben der Haustür im Flur an der Wand montiert waren. Dieses ist soweit statthaft in Privatbereichen! Ob die Wirksamkeit gegeben ist steht auf einem anderen Papier.

Gruß Michael
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: mbrak am 13 September 2017, 16:38:45
Zitat von: pc1246 am 13 September 2017, 15:56:54
Dann muss die Papprolle aber knapp 2 Meter sein, damit er die 50 cm einhalten kann!
Gruss Cristoph

Ne Papprolle ist auch schon wieder eine Brandlast 🤙🏻
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: Gernott am 13 September 2017, 19:15:12
Die Bosch Ferion 5000 OW sind für die Montage an einer Dachschräge gemäß DIN 14676 geeignet, aber nicht für Wandmontage.
"An Dachschrägen mit > 20° Neigung muß der Gerät mit einem Abstand von 0,5 bis 1 m zum höchsten Punkt montiert werden" (S. 27 der Anleitung).
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: Pfriemler am 13 September 2017, 23:16:06
Der Rauchkammer mit der Sende- und Empfangsdiode und der Elektronik ist es völlig schnuppe, wie sie hängt oder steht. Die technische Funktion des Rauchmelders ist in jedem Fall gegeben - es muss nur genug Rauch in die Rauchkammer kommen.

Natürlich muss die Montage letztlich an dem Ort erfolgen, an dem tatsächlich auch Rauch eines Feuers schnell genug und in ausreichender Menge ankommt. Deswegen sind Zimmerecken tabu und die oben zusammenlaufenden Spitzen von Dachschrägen. An steilen Schrägen sammelt sich kein Rauch, sondern zieht sogar relativ schnell mit Abstand zur Schräge vorbei nach oben - das hat in gewisser Weise mit dem Kamineffekt zu tun, ja, obwohl der eigentlich etwas ganz anderes meint. Für jeden Raum gibt es mehr oder weniger einen Ort, an dem sich der Rauch zuerst in größerer Menge sammelt - die hier genannten Sachen decken sich absolut mit dem was ich (ohne Brandexperte zu sein) für optimal halten würde. Auf Youtube gibt es sicher schöne Videos zur Rauchausbreitung.

Die richtige Montage des Rauchmelders entscheidet über wertvolle Sekunden im Brandfall und damit direkt über Leben oder Tod. Da sollte man keine faulen Kompromisse machen. Und ein von der Decke mit Papprohr abgehänger Rauchmelder, bei dem durch heiße Gase zuerst das Papprohr abfackelt und der Rauchmelder zu Boden fällt ... also ich weiß nicht ...  :o
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: Otto123 am 13 September 2017, 23:52:13
Also übertrieben: Ein Rauchmelder senkrecht an der senkrechten Wand wird nicht optimal funktionieren. Da zieht der Rauch eher vorbei als rein, insofern ist es nicht egal wie er hängt.
Die zulässige 20° Neigung liegt irgendwo zwischen funktioniert optimal an der waagerechten Decke und eben nicht weil der Rauch zu schnell vorbeizieht.
In den Ecken und in der Spitze besonders, entstehen Wärmekissen, die lassen den Rauch vorbeiströmen.
Es ist zwar besser ihn in der Mitte des Raumes zu montieren, aber es geht auch 1 meter von der Ecke weg.
Insofern kann man ihn irgendwo auf einer schrägen Wand, einen Meter von der Spitze entfernt aber besser waagerecht montieren ( nur den Winkel zu 20° ausgleichen sieht auch doof aus). Das muss nicht die Raummitte oder unter der Spitze sein!

Die Sache mit der Papprolle ist kompletter Blödsinn, da wurde mein Vorschlag missverstanden.

Wenn die Flammen den Rauchmelder treffen egal von wo - ist es eh zu spät zum Rauch melden.

Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: Gernott am 14 September 2017, 00:13:24
Zitat von: Otto123 am 13 September 2017, 23:52:13
Wenn die Flammen den Rauchmelder treffen egal von wo - ist es eh zu spät zum Rauch melden.
Optimistisch sein - der Terminator hat ja auch immer noch eine Weile funktioniert...Wenn man es genau wissen will, einfach mal eine Rauchbombe im Haus zünden. Die Kinder helfen sicher gern.
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: mbrak am 14 September 2017, 07:07:24
Offtopic....

Rauch ist gefährlicher als Flammen....
Titel: Antw:Rauchmelder an Dachschräge
Beitrag von: Pfriemler am 14 September 2017, 13:51:23
In einem quaderförmigen Raum wird ein Rauchmelder an der Decke - und da gebe ich Otto völlig recht, das muss nicht die Raummitte sein - zuerst ansprechen. Räume füllen sich von oben nach unten mit Rauch. Hängt der Melder an der Wand 1 m unter der Decke, spricht er erst an, wenn der Rauch unter der Decke schon einen Meter dick ist. Das sind die besagten wertvollen Sekunden die dann evtl fehlen. Schon deswegen ist die Wandmontage in der Regel nicht sinnvoll.
Beachtlich sind auch die Temperaturschichtungen. Ich habe mal von einem Brandort einen PC gerettet, der auf dem Boden stand und bis zum Stromausfall lief. Der Rauch zog in diesem Raum von oben bis etwa 1 m Höhe durch (was man an den Wänden sah). Die Isolierung der Hängelampe war komplett abgeschmolzen. Dem PC war bis auf ein paar Rußflocken, die in der ohnehin beachtlichen Staubschicht im Inneren hängen blieben, nichts passiert, er läuft noch heute.

Gesendet von meinem SM-G900FD mit Tapatalk