Hi zusammen,

ich habe einige HM Lichtschalter im Einsatz. Nun ist es so, dass 2 Lichtschalter als an angezeigt werden obwohl sie aus sind. Die haben aber jahrelang funktioniert.
Vor ein paar Tagen habe ich meine config überprüft und als iogroup bei diesen devices die vccu statt einem dedizierten hmlan eingetragen. Meint ihr daran kann es liegen?
Wie bekomme ich das jetzt am saubersten wieder korrekt hin?
Hab schon probiert die devices auf ignore zu setzen und dann zu schalten, aber leider ohne Erfolg.
Oder habt ihr noch einen anderen Tipp für mich?

List eines betroffenen devices:
Internals:
   DEF        554BB6
   FUUID      5c5dae99-f33f-d748-4dfb-a4b6e9a5fe5ae759
   HMLAN_AZ_MSGCNT 10
   HMLAN_AZ_RAWMSG E554BB6,0000,025D9EF9,FF,FFB1,23A410554BB6200DB80601C800
   HMLAN_AZ_RSSI -79
   HMLAN_AZ_TIME 2021-10-18 10:06:14
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     24
   NAME       eg_ku_li
   NR         158
   NTFY_ORDER 48-eg_ku_li
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   hmusb_MSGCNT 14
   hmusb_RAWMSG E554BB6,0000,1479DBE3,FF,FFCC,23A410554BB6200DB80601C800
   hmusb_RSSI -52
   hmusb_TIME 2021-10-18 10:06:14
   lastMsg    No:23 - t:10 s:554BB6 d:200DB8 0601C800
   protLastRcv 2021-10-18 10:06:14
   protRcv    10 last_at:2021-10-18 10:06:14
   protSnd    13 last_at:2021-10-18 10:06:14
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN_AZ cnt:10 min:-83 max:-73 avg:-77.3 lst:-79
   rssi_at_hmusb cnt:14 min:-57 max:-52 avg:-56.57 lst:-52
   rssi_hmusb cnt:1 min:-60 max:-60 avg:-60 lst:-60
   CL:
     Authenticated 0
     BUF       
     FD         138
     FW_ID      690
     LASTACCESS 1634544453
     NAME       WEB_192.168.175.140_54516
     NR         691
     PEER       192.168.175.140
     PORT       54516
     SNAME      WEB
     SSL       
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     READINGS:
       2021-10-18 10:07:15   state           Connected
   READINGS:
     2021-10-18 10:05:45   D-firmware      2.8
     2021-10-18 10:05:45   D-serialNr      OEQ0030507
     2021-10-18 10:06:14   IODev           hmusb
     2021-10-18 10:05:20   PairedTo        0x200DB8
     2021-10-18 10:05:20   R-pairCentral   0x200DB8
     2021-10-18 10:05:21   R-powerUpAction off
     2021-10-18 10:05:21   R-sign          off
     2021-10-18 10:05:20   RegL_00.         00:00 02:01 0A:20 0B:0D 0C:B8 15:FF 18:00
     2021-10-18 10:05:21   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2021-10-18 10:06:22   cfgState        ok
     2021-10-18 10:06:14   commState       CMDs_done
     2021-10-18 10:06:14   deviceMsg       on (to vccu)
     2021-10-18 10:06:14   level           100
     2021-10-18 10:06:14   pct             100
     2021-10-18 10:06:14   recentStateType info
     2021-10-18 10:06:14   state           on
     2021-10-18 10:06:14   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   35
     cSnd       01200DB8554BB601040000000001,01200DB8554BB60103
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1634544374.38763
     mId        0069
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1634544157.37379
       TmplTs     1634544157.37379
       cmdKey     1:1:0::eg_ku_li:0069:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt    Rauchmelder_Team,dg_fk_li,dg_gl_mo1,eg_fl_db,eg_fl_mo,eg_fl_moBtn_01,eg_fl_moBtn_02,eg_fl_tk1,eg_ga_rain,eg_gb_fk,eg_ku_fk
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +554BB6,00,01,00
       nextSend   1634544374.5292
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         554BB6
         00
         01
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        23
       io:
         HMLAN_AZ:
           -79
           -79
         hmusb:
           -46
           -46
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN_AZ
       flg        A
       ts         1634544374.38763
       ack:
         HASH(0x3a6f2b0)
         238002200DB8554BB600
     rssi:
       at_HMLAN_AZ:
         avg        -77.3
         cnt        10
         lst        -79
         max        -73
         min        -83
       at_hmusb:
         avg        -56.5714285714286
         cnt        14
         lst        -52
         max        -52
         min        -57
       hmusb:
         avg        -60
         cnt        1
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IOgrp      vccu
   alias      Küche
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW1PBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       Homekit,CUL_HM,alexa,Küche
   serialNr   OEQ0030507
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off


Danke und Gruß,
Tobi
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: Beta-User am 18 Oktober 2021, 10:47:51
Auch wenn man Softwareprobleme nicht völlig ausschließen kann (=> https://forum.fhem.de/index.php/topic,123436.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,123436.0.html)) klingt das für mich nach einem C26-Problem (ausgetrockneter Kondensator, auch wenn zwei gleichzeitig eher ungewöhnlich sind).

Nehmen die Geräte denn Befehle zuverlässig entgegen?

Bzgl. Software wäre es gut, du würdest verraten, welche Versionen du fährst.
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: frank am 18 Oktober 2021, 10:48:26
Zitatdass 2 Lichtschalter als an angezeigt werden obwohl sie aus sind
hm..., das list zeigt eindeutig, dass er "on" ist und das wird dir dort auch angezeigt.

   STATE      on
...
     2021-10-18 10:06:14   deviceMsg       on (to vccu)
     2021-10-18 10:06:14   level           100
     2021-10-18 10:06:14   pct             100
     2021-10-18 10:06:14   state           on
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: onkel-tobi am 18 Oktober 2021, 11:34:29
ZitatNehmen die Geräte denn Befehle zuverlässig entgegen?
Das mit den c26 hatte ich auch bei 2-3 aktoren, aber dann reagierten sie wirklich nicht mehr. Die hier resgieren, nur ist state halt immer falsch.
Zitat
Bzgl. Software wäre es gut, du würdest verraten, welche Versionen du fährst.
Habe vor meinem post noch ein Update gefahren, insofern aktuelles fhem mit der neuen cul_hm:
10_CUL_HM.pm           25078 2021-10-16 10:31:26Z martinp876

Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: frank am 18 Oktober 2021, 15:05:57
wenn die aktoren in einer klassischen wechselschaltung installiert sind, ist ein korrekter status abhängig vom 2. schalter.
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: onkel-tobi am 18 Oktober 2021, 16:46:32
Zitat von: frank am 18 Oktober 2021, 15:05:57
wenn die aktoren in einer klassischen wechselschaltung installiert sind, ist ein korrekter status abhängig vom 2. schalter.
Das kann ich ausschließen. Der eine ist ein einzelner Schalter und der andere funktioniert ja jahrelang ohne hardwaremäßige Änderungen.
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: Pfriemler am 18 Oktober 2021, 18:53:51
Zitat von: onkel-tobi am 18 Oktober 2021, 11:34:29
Die hier reagieren, nur ist state halt immer falsch.
Heißt was? Sie lassen sich schalten, zeigen aber immer den entgegengesetzten Status?
Und ändert sich der Status, wenn man manuell lokal schaltet?
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: onkel-tobi am 18 Oktober 2021, 23:10:44
Zitat von: Pfriemler am 18 Oktober 2021, 18:53:51
Heißt was? Sie lassen sich schalten, zeigen aber immer den entgegengesetzten Status?
korrekt
ZitatUnd ändert sich der Status, wenn man manuell lokal schaltet?
Ja, und das zuverlässig.
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: onkel-tobi am 19 Oktober 2021, 17:11:25
Habe mal die alte CUL_HM.pm wieder eingespielt aber auch ohne Erfolg.
Hat noch wer eine Idee? Die Aktoren schalten weiterhin sehr zuverlässig, lokal wie über fhem....
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: Pfriemler am 19 Oktober 2021, 21:53:15
Also der Sw1PBU hat kein bistabiles Relais. Es wird bei on bestromt und fällt bei off ab. Der gemeldete Status kann eigentlich nicht anders als korrekt sein, außer mit dem u.g. Attribut. Manche Schalter kann man in ihrer Wertetabelle umprogrammieren, beim Sw1PBU geht das aber m.W. nicht.
Ich greife trotzdem mal franks Anregung auf:

Zitat von: onkel-tobi am 18 Oktober 2021, 16:46:32
Das kann ich ausschließen. Der eine ist ein einzelner Schalter und der andere funktioniert ja jahrelang ohne hardwaremäßige Änderungen.

Es muss ja nicht ein zweiter Schalter im Spiel sein. Der Aktor hat einen Umschaltkontakt und es haben schon etliche den NC-Kontakt verdrahtet und sich über ein inverses Schaltverhalten gewundert. Wenn Du wirklich ganz sicher ausschließen kannst, dass niemand etwas geändert hat, wundert es schon, aber selbst einem Elektriker würde ich nicht über den Weg trauen dass er das nach einem Abklemmen wieder hinbekommt, vor allem wenn der Aktor danach kopfstehend eingebaut wird. Dann stimmt nämlich die lokale Bedienhaptik wieder, aber der Status ist immer falsch.

Nur so eine Diagnoseidee: Wenn Du den Stromkreis einmal ausschaltest (Sicherung) und nach ein paar Sekunden wieder einschaltest, muss der Aktor aus sein und das Licht darf nicht leuchten. Anderenfalls ist der Schalter falsch verdrahtet. Auch ein on-for-timer sollte das Licht begrenzt einschalten und wieder ausschalten. off-for-timer wird nicht unterstützt.

Einen bei richtiger Beschaltung inversen Meldecharakter erreicht man auch mit dem Attribut "param" und dem Wert "levelInverse". In diesem Fall geht der Aktor bei einem on-for-timer 10 etwa physisch an (Licht leuchtet während fhem off meldet) und schaltet danach physikalisch off (und fhem on). Das ist bei Dir aber auch nicht gelistet.

Soweit meine Testideen, ich bitte um feedback.
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: onkel-tobi am 19 Oktober 2021, 23:04:14
hi,

Danke für wure Antworten und Tipps.

Zitat von: Pfriemler am 19 Oktober 2021, 21:53:15
Nur so eine Diagnoseidee: Wenn Du den Stromkreis einmal ausschaltest (Sicherung) und nach ein paar Sekunden wieder einschaltest, muss der Aktor aus sein und das Licht darf nicht leuchten. Anderenfalls ist der Schalter falsch verdrahtet.
Das muss ich mir die Tage ml anschauen. Evtl ist er ja wirklich falsch verdrahtet und ich hatte aber levelinverse in der Vergangenheit konfiguriert. Aktuell kann ich das gar nicht setzen.
Zitat
Auch ein on-for-timer sollte das Licht begrenzt einschalten und wieder ausschalten. off-for-timer wird nicht unterstützt.
Das habe ich eben getestet. Bei beiden Schaltern geht das Licht erst nach angegeben Sekunden an und bleibt dann an. Das würde ja dann echt für falsche Verkabelung sprechen? Ich versteh es nur nicht, weil das jahrelang lief und nichts geändert wurde (außer der config Änderung bezüglich vccu und dem Update von cul_hm).

Gruß,
Tobi
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: Beta-User am 19 Oktober 2021, 23:06:37
Es kann sein, dass Attribute durch Zwischenversionen verloren gegangen waren...

Fröhliches "Würfeln mit Hashes".... :o :( 8)
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: onkel-tobi am 19 Oktober 2021, 23:11:06
Zitat von: Beta-User am 19 Oktober 2021, 23:06:37
Es kann sein, dass Attribute durch Zwischenversionen verloren gegangen waren...
So, dann ist denke ich die Erklärung gefunden und ich muss neu verdrahten.
Habe nach Änderungen via configdb gesucht und ein diff gefunden:

attr eg_ku_li param levelInverse
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: Beta-User am 19 Oktober 2021, 23:14:41
qed...

Also im Ergebnis eine Verkettung unglücklicher Zufälligkeiten, und doch (auch) ein Softwareproblem.

(Immer wieder lustig, dass man mit configDB dann schnell mal schauen kann, wie das den früher mal war, ohne lange alte Daten zu durchgreppen 8) ).
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: onkel-tobi am 19 Oktober 2021, 23:21:56
Zitat von: Beta-User am 19 Oktober 2021, 23:14:41
Also im Ergebnis eine Verkettung unglücklicher Zufälligkeiten, und doch (auch) ein Softwareproblem.
Jep. Ich bin ja nur glücklich, dass jetzt die Ursache geklärt ist. Ich hab mich ja selbst schon für völlig irre gehalten  😂.
Levelinverse scheint insofern komplett zu ,,fehlen" in der aktuellsten Version.
Zitat
(Immer wieder lustig, dass man mit configDB dann schnell mal schauen kann, wie das den früher mal war, ohne lange alte Daten zu durchgreppen 8) ).
Jep, auf die config Dateien hätte ich heute auch keine Lust mehr gehabt...
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: Beta-User am 19 Oktober 2021, 23:37:05
Hm. lt. commandref gibt es das nur bei "blind" - kann also durchaus sein, dass das gar kein Würfeln war, sondern diese Variante bei anderen Devices nicht mehr zugelassen ist. Inwiefern das ganz genau so beabsichtigt ist, entzieht sich meiner Kenntnis...
("jemand" könnte in den Code schauen, aber nicht mehr heute...)
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: frank am 20 Oktober 2021, 00:07:33
wenn levelinverse funktioniert und hilft, sollte man es auch freischalten.
aus ökologischer und ökonomischer sicht natürlich völliger unsinn. also unbedingt den anschluss korrigieren.
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: Beta-User am 20 Oktober 2021, 06:28:36
Zitat von: frank am 20 Oktober 2021, 00:07:33
wenn levelinverse funktioniert und hilft, sollte man es auch freischalten.
aus ökologischer und ökonomischer sicht natürlich völliger unsinn. also unbedingt den anschluss korrigieren.
~#1393:
    $hash->{AttrX}{'switch'} = {                       # subType
                           param             => 'showTimed,levelInverse'

?
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: onkel-tobi am 20 Oktober 2021, 07:47:29
Bei Typ Blind ist es aber auch nicht mehr da. Da macht es ja in jd. Fall Sinn.
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: Beta-User am 20 Oktober 2021, 07:57:02
Welche Version fährst du? Bei der "patch"-Version von gestern abend und einer Stichprobe an HM-LC-BL1PBU-FM wurde diese Option jedenfalls im betreffenden param-Attribut angezeigt. Und auch die aktuelle svn-Version tickt an der Stelle nicht anders (afaik).
Kann aber natürlich sein, dass ich mal wieder was übersehen habe.
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: frank am 20 Oktober 2021, 10:01:34
    $hash->{AttrX}{'switch'} = {                       # subType
                           param             => 'showTimed,levelInverse'

mit dieser ergänzung ist die option levelInverse zusätzlich zu showTimer dazu gekommen und auch in .AttrList zu sehen.
und es funktioniert wie "befürchtet" bei einem HM-LC-SW1PBU-FM.  8)
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: Beta-User am 20 Oktober 2021, 10:38:48
...bleibt die Frage, ob es ein bug oder ein feature ist, wenn man "Hardwarefehler" nicht mehr "überstimmen" kann...

(Ich pack's bei Gelegenheit auf die Liste...)

[OT]
- Falls jemand Ideen zu https://forum.fhem.de/index.php/topic,123298.0.html hat: her damit. Testweise hatte ich nach dem freundlichen Hinweis von hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,123208.msg1179943.html#msg1179943) mal ein paar "qq"-Anweisungen im Code verteilt, leider ohne greifbares Ergebnis; möglicherweise hatte ich die richtige Stelle nicht getroffen, vielleicht ist auch der Ansatz falsch.
- Unklar ist mir auch, was sich hinter https://forum.fhem.de/index.php/topic,123514.0.html verbirgt. Habe gestern noch testweise eine party-Anweisung rausgehauen, da erschien zumindest erst mal ein set_... im Reading, danach hatte ich keine Lust mehr...

(Überhaupt: "eigentlich" wollte ich "nur mal kurz" einen Vorschlag für das stateFormat-Problem liefern...  :-\ )
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: frank am 20 Oktober 2021, 11:02:34
der hilfstext beim attribut sieht so aus, "available parameter" ist ein link:

Zitatparam
param defines model specific behavior or functions. See available parameter for details

die link-adresse zeigt an: "http://192.168.1.25:8083/fhem/docs/commandref.html#CUL_HM-attr-params".
wenn ich diesen link zum öfnen in einem neuen tab anklicke, erscheint im neuen tab lediglich eine "verkürzte" commandref anzeige, die die 3 tabellen enthält und unten lediglich die fhem commands.
aber eben keine infos zu cul_hm, wodurch der ankerpunkt zu attr-params natürlich ebenfalls fehlt.

sämtliche links in den 3 tabellen zeigen das selbe und erzeugen immer die selbe seite, also keine chance zum gewünschten text zu gelangen.
hat sicherlich auch mit meiner "modularen" voreinstellung zu tun.

lässt sich der text, den ich eigentlich hinter dem link vermute, vielleicht auch gleich zusätzlich mit anzeigen?
noch besser wäre natürlich nur der entsprechende abschnitt zum jeweiligen device.

Zitatavailable parameter for attribut "param"

    HM-SEN-RD-O
    offAtPon heat channel only: force heating off after powerOn
    onAtRain heat channel only: force heating on while status changes to 'rain' and off when it changes to 'dry'
    virtuals
    noOnOff virtual entity will not toggle state when trigger is received. If this parameter is not given the entity will toggle its state between On and Off with each trigger
    msgReduce:<No> if channel is used for valvePos it skips every No message in order to reduce transmit load. Numbers from 0 (no skip) up to 9 can be given. VD will lose connection with more then 5 skips
    blind
    levelInverse while HM considers 100% as open and 0% as closed this may not be intuitive to all user. Ny default 100% is open and will be dislayed as 'on'. Setting this param the display will be inverted - 0% will be open and 100% is closed.
    NOTE: This will apply to readings and set commands. It does not apply to any register.
    ponRestoreSmart upon powerup of the device the Blind will drive to expected closest endposition followed by driving to the pre-PON level
    ponRestoreForce upon powerup of the device the Blind will drive to level 0, then to level 100 followed by driving to the pre-PON level
    sensRain
    siren
    powerMeter
    switch
    dimmer
    rgb
    showTimed if timmed is running -till will be added to state. This results eventually in state on-till which allowes better icon handling.



--------------


Zitat...bleibt die Frage, ob es ein bug oder ein feature ist, wenn man "Hardwarefehler" nicht mehr "überstimmen" kann...
kann nur ein "versehen" sein, also bug, dass es beim switch nicht vorhanden ist.
letztendlich entscheidet ja eine angeschlossene last darüber, was on oder off bedeutet.
für potentialfreie ausgänge eines aktors gibt es ja auch anwendungsfälle, die zb bei netzausfall, einen geschlossenen kontakt benötigen.
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: Pfriemler am 20 Oktober 2021, 11:34:03
Zitat von: frank am 20 Oktober 2021, 10:01:34
    $hash->{AttrX}{'switch'} = {                       # subType
                           param             => 'showTimed,levelInverse'

mit dieser ergänzung ist die option levelInverse zusätzlich zu showTimer dazu gekommen und auch in .AttrList zu sehen.
und es funktioniert wie "befürchtet" bei einem HM-LC-SW1PBU-FM.  8)

Ich nutze noch
10_CUL_HM.pm                         23856 2021-02-28 17:45:41Z martinp876
und da hat das Setzen von levelInverse testweise funktioniert. War mir bis dahin neu dass das auch bei switch geht. Ich hatte einfach keine andere Idee mehr für die inverse Meldung, freut mich dass es das wohl (im Zusammenhang mit der zuerst von frank vermuteten Falschverdrahtung) war. Auch unterstreiche ich franks Vorschlag, das alsbald zu korrigieren (also umklemmen des Ausgangs von 1 auf 2 und Drehen des Aktors um 180 Grad), weil jetzt offenbar im off-Zustand das Relais angezogen ist und den Standby des Aktors fast verdoppelt.

edit: Wenn levelInverse auch bei Blinds kaputt ist, bekomme ich ein Problem.
edit2: Ich gehöre wohl langsam zum Urgestein, wenn ich noch config-Dateien benutze? Regelmäßige Snapshots liegen bei mir auf dem Rechner als Backup und mit Totalcommander habe bisher noch jede Installationsleiche in Sekunden gefunden... Ich nutze auch noch MQTT statt MQTT2 ...  :o
Titel: Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: Beta-User am 20 Oktober 2021, 12:19:31
Zitat von: Pfriemler am 20 Oktober 2021, 11:34:03
Ich nutze noch
Das "Problem" ist erst später (und dann erst mal nach dem Zufallsprinzip) entstanden, und bei "blind" sollte es jetzt auch wieder gefixt sein.

Würde auch empfehlen, das in diesem Fall an der Wurzel anzupacken und die Verdrahtung umzustellen, aber franks Argument ist valide, die CUL_HM im "patches II"-Thread ist daher entsprechend angepaßt und getauscht.

Das mit der commandref zu fixen war etwas aufwändiger, aber jetzt wird der betreffende Abschnitt direkt angezeigt (nicht mehr so schön, was die Gesamtübersicht angeht, aber ich fand es besser, das bei der Attributhilfe komplett anzuzeigen, modellspezifisches Filtern geht leider nicht).

Zitat von: frank am 20 Oktober 2021, 11:57:28
zeile 139 ändern zu:
;D ... demnach war meine Grundannahme falsch, dass das im Zuge der Referenzierungen kaputt gegangen ist und das Problem besteht schon länger, es hat nur noch keiner gemeldet...?!?

Werde mal betateilchen anpingen, was er dazu meint (es sind ja offenkundig sowieso CUL_HM-Sonderlocken drin, und die zwei models könnte man auch bei virtual mit wegfiltern, wird schon nicht so viele Module geben, die diese speziellen keywords verwenden.
Schwieriger ist evtl. das mit chanNo...)
Titel: [gelöst] Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: onkel-tobi am 21 Oktober 2021, 21:29:20
Hi zusammen,

vielen Dank nochmals für eure Unterstützung und Hinweise.
Habe die Verdrahtung nun umgestellt und siehe da: kam macht man es richtig funktionierts :)

Danke & Gruß,
Tobi
Titel: Antw:[gelöst] Antw:State von Lichtschaltern wird „falsch“ angezeigt
Beitrag von: Pfriemler am 21 Oktober 2021, 21:32:54
Zitat von: onkel-tobi am 21 Oktober 2021, 21:29:20
... ka(u)m macht man es richtig funktionierts :)
Mein Reden, siehe Signatur ...