Hallo,
Ich steuere meine Poolpumpe mit einem Homematic Aktor.
Doch seit ein paar Tagen meldet er andauernd "dead". Er nimmt mit Glück irgendwelche Befehle an.
Nicht dass es zu dieser Jahreszeit noch wichtig wäre, denn der Pool ist bereits eingewintert und Poolpumpe ausgebaut.
Nur die Steuerung war noch aktiv.
Hier ein List meines Devices:
Internals:
DEF 5CD734
FUUID 5ce961a4-f33f-0d7f-2b92-b6a9d1fbac6723bb
HMLANGW_MSGCNT 97
HMLANGW_RAWMSG 0500005B57845E5CD7340000008229AD00000000000937FE
HMLANGW_RSSI -91
HMLANGW_TIME 2019-10-22 15:32:56
HmUARTPoolGW_MSGCNT 1653
HmUARTPoolGW_RAWMSG 0500001005845E5CD73400000080000000000000000949F8
HmUARTPoolGW_RSSI -16
HmUARTPoolGW_TIME 2019-10-23 06:54:44
HmUARTWGW_MSGCNT 610
HmUARTWGW_RAWMSG 05000062E6845E5CD7340000008229AD0000000000094D02
HmUARTWGW_RSSI -98
HmUARTWGW_TIME 2019-10-22 21:35:17
IODev HMLANGW
LASTInputDev HmUARTPoolGW
MSGCNT 2360
NAME Schalter_Poolpumpe
NOTIFYDEV global
NR 372
NTFY_ORDER 50-Schalter_Poolpumpe
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Schalter_Poolpumpe_Sw
channel_02 Schalter_Poolpumpe_Pwr
channel_03 Schalter_Poolpumpe_SenPwr
channel_04 Schalter_Poolpumpe_SenI
channel_05 Schalter_Poolpumpe_SenU
channel_06 Schalter_Poolpumpe_SenF
lastMsg No:05 - t:5E s:5CD734 d:000000 80000000000000000949F8
protCmdDel 9
protLastRcv 2019-10-23 06:54:44
protRcv 12 last_at:2019-10-23 06:54:44
protResnd 3 last_at:2019-10-23 06:42:01
protResndFail 1 last_at:2019-10-23 06:42:06
protSnd 36 last_at:2019-10-23 06:42:24
protState CMDs_done
rssi_HMLANGW cnt:1 min:-98 max:-98 avg:-98 lst:-98
rssi_HmUARTWGW cnt:1 min:-102 max:-102 avg:-102 lst:-102
rssi_at_HMLANGW cnt:97 min:-92 max:-89 avg:-90.23 lst:-91
rssi_at_HmUARTPoolGW cnt:1653 min:-17 max:-16 avg:-16.29 lst:-16
rssi_at_HmUARTWGW cnt:610 min:-101 max:-94 avg:-97.88 lst:-98
READINGS:
2019-10-23 07:08:09 Activity dead
2019-05-25 17:49:14 CommandAccepted yes
2019-05-25 17:49:13 D-firmware 2.5
2019-05-25 17:49:13 D-serialNr OEQ0947539
2019-10-23 06:41:46 PairedTo 0x201728
2019-05-27 15:24:21 R-pairCentral 0x201728
2019-10-23 06:41:46 RegL_00. 00:00 02:01 0A:20 0B:17 0C:28 15:FF 18:00
2019-09-12 16:59:52 powerOn 2019-09-12 16:59:52
2019-10-23 06:42:25 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 5
PONtest 0
cSnd 012017285CD73402040000000001,112017285CD7340400
cfgChkResult No regs found for:
Schalter_Poolpumpe type:powerMeter -
list:peer register :value
0: confBtnTime :permanent
0: intKeyVisib :invisib
0: localResDis :off
0: pairCentral :0x201728
mId 00EA
regLst ,0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5CD734,00,00,00
nextSend 1571806484.85359
rxt 0
vccu VCCU
p:
5CD734
00
00
00
prefIO:
HMLANGW
HmUARTPoolGW
mRssi:
mNo 05
io:
HMLANGW:
HmUARTLANGW:
HmUARTPoolGW:
-16
-16
HmUARTWGW:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
prs 1
rssi:
HMLANGW:
avg -98
cnt 1
lst -98
max -98
min -98
HmUARTWGW:
avg -102
cnt 1
lst -102
max -102
min -102
at_HMLANGW:
avg -90.2371134020619
cnt 97
lst -91
max -89
min -92
at_HmUARTPoolGW:
avg -16.2928009679371
cnt 1653
lst -16
max -16
min -17
at_HmUARTWGW:
avg -97.8852459016394
cnt 610
lst -98
max -94
min -101
shadowReg:
tmpl:
nb:
cnt 1
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev HmUARTPoolGW
IOgrp VCCU:HMLANGW,HmUARTPoolGW
actCycle 000:10
actStatus dead
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.5
model HM-ES-PMSw1-DR
room 9.08_Homematic
serialNr OEQ0947539
subType powerMeter
webCmd getConfig:clear msgEvents
Ich habe bereits versucht, den Aktor eine Zeit lang vom Strom zu trennen, ohne Erfolg.
Ebenso ein set Schalter_Poolpumpe reset hat nichts gebracht. Ein get config bringt auch nichts.
Dabei ist aber die RSSI zu einem meiner Gateways sehr gut.
Was kann da sein?
Moin,
Warum hast Du den mit dem bescheidenen RSSI als preferred eingetragen?
IOgrp VCCU:HMLANGW,HmUARTPoolGW
Gruß Otto
zudem noch als 1. prefered io. als 2. prefered (backup) wäre ja verständlich.
das poolgw scheint mir zu nah am aktor zu sein, da die rssi zu gut sind.
dein fhem ist scheinbar auch schon ziehmlich alt.
Zitat von: frank am 23 Oktober 2019, 09:27:05
zudem noch als 1. prefered io. als 2. prefered (backup) wäre ja verständlich.
das poolgw scheint mir zu nah am aktor zu sein, da die rssi zu gut sind.
dein fhem ist scheinbar auch schon ziehmlich alt.
Das poolgw hat eine externe Antenne, ich kann diese tauschen gehen eine mit längerem Kabel und damit weiter weg bringen.
Andererseits ist dies jetzt schon seit dem Frühjahr ohne Probleme gelaufen.
Ja mein fhem ist noch auf Vers. 5.8 Revision: 18739
Ich habe vor meine ganze Configuration auf Docker zu übersiedeln, nur hatte ich noch keine Zeit dafür.
ZitatAndererseits ist dies jetzt schon seit dem Frühjahr ohne Probleme gelaufen.
das kannst du ja erst beurteilen, wenn du das poolgw auch zum senden nutzt, also die reihenfolge im attr iogrp änderst.
der rssi beschreibt quasi die lautstärke.
wenn dir jemand ins ohr schreit, verstehst du wahrscheinlich auch nicht viel. ;)
du oder dein fhem müsst natürlich auch mindestens alle 10min mit dem aktor "quatschen", damit der aktor etwas von sich gibt.
oder im actiondetector muss das attr actAutoTry aktiviert sein, damit fhem automatisch beim aktor nachfragt, bevor er als dead gekennzeichnet wird.
das war natürlich blödsinn. du hast ja einen messaktor, der sich ständig melden sollte.
Zitat von: frank am 23 Oktober 2019, 10:46:51
das kannst du ja erst beurteilen, wenn du das poolgw auch zum senden nutzt, also die reihenfolge im attr iogrp änderst.
der rssi beschreibt quasi die lautstärke.
wenn dir jemand ins ohr schreit, verstehst du wahrscheinlich auch nicht viel. ;)
Hallo Frank,
Statusupdate:
Ich habe jetzt dem PoolGW ein längeres Antennenkabel verpasst. Nun ist die Antenne ca 2m vom Aktor entfernt.
Die RSSI beträgt jetzt -30.
Die iogrp habe ich mal gelöscht, weil diese Gateways fast immer nur ein RSSI von -100 haben.
Er nimmt aber Ein- Ausschaltbefehle nicht zuverlässig an.
Gruß Georg
Hallo Georg,
dann würde ich vermuten er hat einen Schaden? Widrige Umgebung?
Ich habe das von Zwischensteckern noch nicht gehört - aber "C26" Problem?
Gruß Otto
Zitat von: maci am 23 Oktober 2019, 18:05:49
Die iogrp habe ich mal gelöscht, weil diese Gateways fast immer nur ein RSSI von -100 haben.
Hätte ich nicht gemacht, sondern nur das PoolGW dort eingetragen oder eben die Reihenfolge getauscht, wie Otto gleich vorschlug.edit2 *bretter* logisch: IODev mit der richtigen Reihenfolge, IOgrp vccu ...
Von einem Kondensatorproblem bei Steckdosenaktoren (edit: hier ist es ja ein -DR, aber auch die waren unauffällig) habe ich noch nie was gehört. Aber alles gibt es ein erstes Mal ...
Eigentlich wären Restarts angesagt in solchem Fall.
Außerdem hat der Aktor noch kein rssi für's PoolGW geliefert. Da die rssi für die beiden anderen Gateways auf ca 10 dB symmetrisch sind, gehe ich mal davon aus, dass der Aktor selbst auch kein Funkmodem-Problem hat.
mir scheint, dass die "umgebung" weiterhin suboptimal ist.
da es ein ES-DR ist, gibt es wohl einen schaltschrank. metall?
hier sitzt dann ebenfalls das poolgw?
welche hardware betreibt das gateway? pi mit hmuart? esp mit hmuart? wie kommen die daten zu fhem?
was ist im schaltschrank noch alles drinnen? router? wlan?
wo ist der schaltschrank? garage? gartenhaus?
hat es im sommer immer ohne probleme funktioniert?
was hast du seit dem geändert?
vielleicht verhält sich der aktor mit angeschlossener last besser?
ich vermute zu viele störfelder neben dem aktor.
ich verstehe noch nicht, warum man ein gateway neben einen aktor setzt.
ich nutze eine messsteckdose in der garage. mit dieser habe ich phasenweise funkprobleme. manchmal vermute ich das wetter (luftfeuchtigkeit) als ursache, da mein hmuart ab rssi -80 plötzlich nichts mehr hört. als würde sich die sendefrequenz "verstellen". manchmal ist tagelang alles ok.
Zitat von: frank am 24 Oktober 2019, 09:56:42
mir scheint, dass die "umgebung" weiterhin suboptimal ist.
da es ein ES-DR ist, gibt es wohl einen schaltschrank. metall?
hier sitzt dann ebenfalls das poolgw?
welche hardware betreibt das gateway? pi mit hmuart? esp mit hmuart? wie kommen die daten zu fhem?
was ist im schaltschrank noch alles drinnen? router? wlan?
wo ist der schaltschrank? garage? gartenhaus?
hat es im sommer immer ohne probleme funktioniert?
was hast du seit dem geändert?
vielleicht verhält sich der aktor mit angeschlossener last besser?
ich vermute zu viele störfelder neben dem aktor.
ich verstehe noch nicht, warum man ein gateway neben einen aktor setzt.
ich nutze eine messsteckdose in der garage. mit dieser habe ich phasenweise funkprobleme. manchmal vermute ich das wetter (luftfeuchtigkeit) als ursache, da mein hmuart ab rssi -80 plötzlich nichts mehr hört. als würde sich die sendefrequenz "verstellen". manchmal ist tagelang alles ok.
Der Aktor sitzt in einem IP65 Kunststoff Schaltkasten im Pumpenraum neben den Pool. Der Pumpenraum ist normal trocken, da er gut durchlüftet ist.
In diesem Schaltkasten sitzen noch ein FI und Leitungsschutzschalter (untere Reihe). Der Aktor ist darüber. Daneben noch ein 5V und 12V Netzteil.
Die Luftfeuchtigkeit im Schaltkasten beträgt immer zwischen 50% und 60% (wird gemessen).
Außerdem habe ich die Platine des Aktors vor dem Einbau mit einem Schutzlack Spray behandelt.
Das Gateway ist 70 cm daneben, in einem eigenen kleinen Schaltgehäuse.
Das Gateway wird mit einer EthernetUART Bridge und externer Antenne betrieben.
Im gleichen Gehäuse ist auch ein 1wire - Ethernet Controller von Esera.
Ich habe den Aktor vor 2 Tagen nun ausgebaut. Heute habe ich ihn im Keller wieder in Betreib genommen.
Das Bild ist das gleiche. Wenn ich eine Last per Hand am Aktor einschalte, schaltet er und ich bekomme auch die Stromaufnahmewerte der Last geliefert.
Ich kann den Aktor nur nicht über Fhem schalten, hier steht dann "Missing Ack"
Wenn ich getConfig ausführe steht "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead"
Das der Aktor nun am HMLANGW hängt habe ich hinterlegt. Dieses GW hat ein RSSI von -61
Gruß Georg
zeig mal je ein aktuelles list vom hauptdevice, chn1 und chn2.
Zitat von: frank am 28 Oktober 2019, 08:09:24
zeig mal je ein aktuelles list vom hauptdevice, chn1 und chn2.
Hallo,
Hier das List vom Hauptdevice:
Internals:
DEF 5CD734
FUUID 5ce961a4-f33f-0d7f-2b92-b6a9d1fbac6723bb
HMLANGW_MSGCNT 2244
HMLANGW_RAWMSG 0500003CA5845E5CD7340000008000000000000000094FFF
HMLANGW_RSSI -60
HMLANGW_TIME 2019-10-29 07:59:47
HmUARTLANGW_MSGCNT 156
HmUARTLANGW_RAWMSG 0500001B9A845E5CD7340000008000000000000000092701
HmUARTLANGW_RSSI -27
HmUARTLANGW_TIME 2019-10-25 18:12:35
HmUARTPoolGW_MSGCNT 1038
HmUARTPoolGW_RAWMSG 0500001F2D845F5CD7340000008094B700000000000868FE
HmUARTPoolGW_RSSI -31
HmUARTPoolGW_TIME 2019-10-25 11:32:07
HmUARTWGW_MSGCNT 2889
HmUARTWGW_RAWMSG 05000051A5845E5CD7340000008000000000000000094FFF
HmUARTWGW_RSSI -81
HmUARTWGW_TIME 2019-10-29 07:59:47
IODev HMLANGW
LASTInputDev HmUARTWGW
MSGCNT 6327
NAME Schalter_Poolpumpe
NOTIFYDEV global
NR 372
NTFY_ORDER 50-Schalter_Poolpumpe
STATE RESPONSE TIMEOUT:SerialRead
TYPE CUL_HM
channel_01 Schalter_Poolpumpe_Sw
channel_02 Schalter_Poolpumpe_Pwr
channel_03 Schalter_Poolpumpe_SenPwr
channel_04 Schalter_Poolpumpe_SenI
channel_05 Schalter_Poolpumpe_SenU
channel_06 Schalter_Poolpumpe_SenF
lastMsg No:A5 - t:5E s:5CD734 d:000000 8000000000000000094FFF
protCmdDel 14
protLastRcv 2019-10-29 07:59:47
protRcv 2054 last_at:2019-10-29 07:59:47
protResnd 11 last_at:2019-10-27 02:01:57
protResndFail 3 last_at:2019-10-27 02:02:03
protSnd 4 last_at:2019-10-27 02:01:41
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMLANGW cnt:2244 min:-92 max:-57 avg:-61.49 lst:-60
rssi_at_HmUARTLANGW cnt:156 min:-29 max:-18 avg:-26.41 lst:-27
rssi_at_HmUARTPoolGW cnt:1038 min:-34 max:-16 avg:-28.01 lst:-31
rssi_at_HmUARTWGW cnt:2889 min:-102 max:-76 avg:-83.47 lst:-81
READINGS:
2019-10-23 12:11:25 Activity alive
2019-05-25 17:49:14 CommandAccepted yes
2019-05-25 17:49:13 D-firmware 2.5
2019-05-25 17:49:13 D-serialNr OEQ0947539
2019-10-23 06:41:46 PairedTo 0x201728
2019-05-27 15:24:21 R-pairCentral 0x201728
2019-10-25 23:45:13 RegL_00.
2019-09-12 16:59:52 powerOn 2019-09-12 16:59:52
2019-10-27 02:02:03 state RESPONSE TIMEOUT:SerialRead
helper:
HM_CMDNR 165
PONtest 0
cSnd 112017285CD7340400,012017285CD7340009
mId 00EA
regLst ,0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5CD734,00,00,00
nextSend 1572332387.22574
prefIO
rxt 0
vccu HMLANGW,HmUARTWGW
p:
5CD734
00
00
00
mRssi:
mNo A5
io:
HMLANGW:
-56
-56
HmUARTLANGW:
HmUARTPoolGW:
HmUARTWGW:
-81
-81
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLANGW:
avg -61.4964349376115
cnt 2244
lst -60
max -57
min -92
at_HmUARTLANGW:
avg -26.4102564102564
cnt 156
lst -27
max -18
min -29
at_HmUARTPoolGW:
avg -28.0163776493256
cnt 1038
lst -31
max -16
min -34
at_HmUARTWGW:
avg -83.4752509518865
cnt 2889
lst -81
max -76
min -102
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev HMLANGW
IOgrp HMLANGW,HmUARTWGW
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.5
model HM-ES-PMSw1-DR
room 9.08_Homematic
serialNr OEQ0947539
subType powerMeter
webCmd getConfig:clear msgEvents
List chn1:
Internals:
DEF 5CD73401
FUUID 5ce961a4-f33f-0d7f-8355-59bbcf282424797a
NAME Schalter_Poolpumpe_Sw
NOTIFYDEV global
NR 374
NTFY_ORDER 50-Schalter_Poolpumpe_Sw
STATE set_off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device Schalter_Poolpumpe
Helper:
DBLOG:
state:
DBLogging:
TIME 1572332180.26481
VALUE set_off
READINGS:
2019-10-23 06:42:25 CommandAccepted yes
2019-05-25 17:39:22 R-powerUpAction off
2019-05-25 17:39:22 R-sign off
2019-10-25 11:42:52 deviceMsg off (to broadcast)
2019-10-25 11:42:52 level 0
2019-10-25 11:42:52 pct 0
2019-10-25 11:42:52 recentStateType info
2019-10-25 18:18:11 state set_off
2019-10-25 11:42:52 timedOn off
2019-10-25 18:18:11 trigLast fhem:02
helper:
dlvl 00
dlvlCmd ++A0112017285CD7340201000000
getCfgList all
getCfgListNo ,3
regLst ,1,3p
stateUpdatDly 21600
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude state
alias Poolpumpe
devStateIcon on:rc_GREEN off:rc_RED
group Pumpe
icon sani_pump
model HM-ES-PMSw1-DR
mqttName Pumpe
mqttReadings state
mqttRoom Pool
peerIDs 00000000,
room 7.01_Pool
List chn2:
Internals:
DEF 5CD73402
FUUID 5ce961a4-f33f-0d7f-d182-a09ecc8898687fe4
NAME Schalter_Poolpumpe_Pwr
NOTIFYDEV global
NR 375
NTFY_ORDER 50-Schalter_Poolpumpe_Pwr
STATE Aktuelle Leistungsaufnahme: 0.00 Watt <br>Summe Leistungsaufnahme: 0.00 Watt
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device Schalter_Poolpumpe
Helper:
DBLOG:
power:
DBLogging:
TIME 1572332525.37318
VALUE 0
READINGS:
2019-05-25 17:39:23 R-averaging 1 s
2019-05-25 17:39:23 R-sign off
2019-05-25 17:39:23 R-txMinDly 8 s
2019-05-25 17:39:23 R-txThrCur 100 mA
2019-05-25 17:39:23 R-txThrFrq 1 Hz
2019-05-25 17:39:23 R-txThrPwr 100 W
2019-05-25 17:39:23 R-txThrVlt 10 V
2019-10-29 08:02:05 boot off
2019-10-29 08:02:05 current 0
2019-10-29 08:02:05 eState E: 0 P: 0 I: 0 U: 237.9 f: 50.02
2019-10-29 08:02:05 energy 0
2019-10-29 08:02:05 energyCalc 844960
2019-10-29 01:06:21 energyOffset 844960
2019-10-29 08:02:05 frequency 50.02
2019-10-29 08:02:05 power 0
2019-10-29 08:02:05 statCurrentDay Min: 0 Avg: 0 Max: 0
2019-10-28 23:59:55 statCurrentDayLast Min: 0 Avg: 0 Max: 0
2019-10-29 08:02:05 statCurrentMonth Min: 0 Avg: 613 Max: 6045
2019-09-30 23:59:55 statCurrentMonthLast Min: 0 Avg: 1107 Max: 5862
2019-10-29 08:02:05 statCurrentYear Min: 0 Avg: 967 Max: 6045 (since: 2019-05-26_08:38:12 )
2019-10-29 08:02:05 statEnergy Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: -350296.3 Year: -5620.5 (since: 2019-05-27 )
2019-10-29 08:02:05 statEnergyCalc Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 95535.3 Year: 839339.5 (since: 2019-05-27 )
2019-10-29 07:59:55 statEnergyCalcLast Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 186023.0 Year: -
2019-10-29 07:59:55 statEnergyLast Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 186023.0 Year: -
2019-10-29 08:02:05 statPowerDay Min: 0.00 Avg: 0.00 Max: 0.00
2019-10-28 23:59:55 statPowerDayLast Min: 0.00 Avg: 0.00 Max: 0.00
2019-10-29 08:02:05 statPowerMonth Min: 0.00 Avg: 140.56 Max: 1083.52
2019-09-30 23:59:55 statPowerMonthLast Min: 0.00 Avg: 254.10 Max: 1022.51
2019-10-29 08:02:05 statPowerYear Min: 0.00 Avg: 222.53 Max: 1083.52 (since: 2019-05-26_08:38:12 )
2019-10-29 08:02:05 statVoltageDay Min: 231.0 Avg: 234.4 Max: 238.9
2019-10-28 23:59:55 statVoltageDayLast Min: 230.1 Avg: 235.3 Max: 239.5
2019-10-29 08:02:05 statVoltageMonth Min: 173.6 Avg: 234.8 Max: 240.7
2019-09-30 23:59:55 statVoltageMonthLast Min: 227.5 Avg: 234.2 Max: 240.5
2019-10-29 08:02:05 statVoltageYear Min: 28.2 Avg: 234.6 Max: 241.0 (since: 2019-05-26_08:38:12 )
2019-10-29 08:02:05 state 0
2019-10-29 08:02:05 voltage 237.9
helper:
_98_statistics Statistik_Filterpumpe
getCfgListNo
regLst ,1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude power
alias Poolpumpe Leistungsaufnahme
group Strom
model HM-ES-PMSw1-DR
room 7.01_Pool
stateFormat {sprintf("Aktuelle Leistungsaufnahme: %.2f Watt <br>Summe Leistungsaufnahme: %.2f Watt",ReadingsVal($name,"power",0),ReadingsVal($name,"energy",0))}
Moin,
aber IOgrp ist so Unsinn:
IOgrp HMLANGW,HmUARTWGW
Das kann eigentlich gar nicht gehen! Da gehört die VCCU rein.
Gruß Otto
Hallo Otto,
Auch wenn ich bei IOgrp VCCU:HMLANGW reinschreibe hat es nicht funktioniert.
Immer wieder missing ack.
Habe nun den Aktor komplett zurückgesetzt.
Dann in Fhem über VCCU neu angelernt.
Nun funktioniert wieder alles.
Was dem Aktor da nicht gepasst hat ist mir schleierhaft.
Gruß
Georg