Hallo zusammen,
mein Signalduino hat plötzlich Schmerzen und ich kann die Log Meldung nicht deuten, was ich tun soll.
020.02.24 23:55:17 3: radinoCC1101: Unknown code u40#0000, help me!
2020.02.25 00:11:44 3: radinoCC1101: Unknown code u40#000200, help me!
2020.02.25 00:16:32 3: radinoCC1101: Unknown code u40#00000000000, help me!
2020.02.25 00:21:44 3: radinoCC1101: Unknown code u40#00000000010, help me!
2020.02.25 00:27:31 3: radinoCC1101: Unknown code u40#00020, help me!
2020.02.25 00:27:31 3: radinoCC1101: Unknown code u40#000000, help me!
2020.02.25 00:27:46 3: radinoCC1101: Unknown code u40#0040, help me!
2020.02.25 00:27:46 3: radinoCC1101: Unknown code u40#000, help me!
2020.02.25 00:27:46 3: radinoCC1101: Unknown code u40#00000000, help me!
2020.02.25 00:39:06 3: radinoCC1101: Unknown code u40#0000, help me!
2020.02.25 00:39:06 3: radinoCC1101: Unknown code u40#00000, help me!
2020.02.25 00:54:20 3: radinoCC1101: Unknown code u40#00200000, help me!
2020.02.25 01:24:35 3: radinoCC1101: Unknown code u40#0000, help me!
2020.02.25 01:28:11 3: radinoCC1101: Unknown code u19#800000, help me!
2020.02.25 01:42:23 3: radinoCC1101: Unknown code u40#000000, help me!
2020.02.25 01:52:54 3: radinoCC1101: Unknown code u40#000000000, help me!
2020.02.25 02:17:01 3: radinoCC1101: Unknown code u40#00010000, help me!
2020.02.25 02:31:31 3: radinoCC1101: Unknown code u40#000040, help me!
2020.02.25 02:35:46 3: radinoCC1101: Unknown code u40#0200, help me!
2020.02.25 02:36:43 3: radinoCC1101: Unknown code u40#0000, help me!
2020.02.25 02:43:32 3: radinoCC1101: Unknown code u40#8000000, help me!
2020.02.25 02:51:08 3: radinoCC1101: Unknown code u40#00000, help me!
2020.02.25 02:57:14 3: radinoCC1101: Unknown code u40#0000, help me!
2020.02.25 03:10:10 3: radinoCC1101: Unknown code u40#0020000, help me!
2020.02.25 03:14:19 3: radinoCC1101: Unknown code u40#00000000002, help me!
2020.02.25 03:19:24 3: radinoCC1101: Unknown code u40#00000, help me!
2020.02.25 03:32:13 1: radinoCC1101: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 34, data 00200, code 002
Der Stickt blinkt auch regelmäßig rot. Sonst leuchtet er nur grün auf.
Kennt jemand die Meldung bzw. weiss einen Rat?
Vielen Dank & Gruß
Udo
Hallo Udo,
schalte das Protokoll 40 ab.
Es ist kein vollständig implementiertes Protokoll. Dein Signalduino deutet ein Signal als dieses.
Teste mit dieser Änderung erneut bitte.
Liebe Grüße Marco
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Zitat von: HomeAuto_User am 25 Februar 2020, 08:53:14
Hallo Udo,
schalte das Protokoll 40 ab.
Es ist kein vollständig implementiertes Protokoll. Dein Signalduino deutet ein Signal als dieses.
Hallo Marco,
danke für deine schnelle Antwort! Wie ich das Protokoll abschalte habe ich auf die schnelle nicht gefunden.
Stattdessen habe ich das Attribut Whitelist genutzt und Protokoll ID 43 für Somfy RTS gesetzt.
Kommt aufs gleiche raus oder?
Um mein Wissen zu erweitern bin ich aber trotzdem daran interessiert, wie man Protokolle abschaltet?
Gruß
Udo
P.S.: Der Stick blinkt immer noch rot in kurzen Abständen. Was bedeutet das?