conbee II überträgt nicht alles (gelöst)

Begonnen von Hausierer, 09 Dezember 2020, 15:58:39

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Hausierer

Hallo Leute,

ich stelle gerade vom CC 2531 auf den conbee II Stick um. Zur Zeit läuft der Stick auf einem eingenen Raspi. Auf dem Raspi sieht alles perfekt aus.
Die Einbindung in FHEM klappt auch. 3 Lampen wurden automatisch nach FHEM übertragen und funktionieren. Zusätzlich taucht auch eine HUE Device "Configuration tool 1" auf. Keine Ahnung das dies macht.
Ich habe weiterhin einen Ikea Switch und 2 Aquara Sensonen (Bewegung und Fenster) mit dem Stick verbunden. Im Raspi tauchen die auch einwandfrei auf. Nur in Fhem kommen die nicht an.  Im List des GW tauchen alle Geräte auf...

Internals:
   DEF        192.168.6.96
   FD         4
   FUUID      5fd0a3c4-f33f-4eea-8388-e62ff0bebb25598a
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.232340/2020-11-25
   INTERVAL   60
   NAME       deCONZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         525
   NTFY_ORDER 50-deCONZ
   PORT       57428
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.16.0
   bridgeid   00212EFFFF066935
   buf       
   host       192.168.6.96
   mac        dc:a6:32:00:c4:27
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2015
   modelid    deCONZ
   name       Phoscon-GW
   swversion  2.7.0
   updatestate 0
   websocket  1
   websocketport 443
   zigbeechannel 15
   READINGS:
     2020-12-09 15:34:36   lastError       resource, /lights/Bewegungsmelder_1, not available
     2020-12-09 15:53:35   state           connected
   helper:
     apiversion 69632
     count      0
     last_config_timestamp 1607525615
     offsetUTC  3600
     updatestate 0
     groups:
       10:
         etag       42baded9123e911a3d0d2fde4725c71b
         id         10
         name       TRADFRI wireless dimmer
         type       LightGroup
         uniqueid   00:0d:6f:ff:fe:7b:f9:d1
         action:
           alert      none
           bri        127
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        127
           scene     
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
           17
         lights:
         scenes:
         state:
       11:
         etag       bc050715d56eafe2710cbfa236edfa49
         id         11
         name       Test2
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        9
           colormode  ct
           ct         355
           effect     none
           hue        0
           sat        128
           scene      1
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
         lights:
           6
           7
         scenes:
           HASH(0x4d75bb0)
         state:
       12:
         etag       e8c311f1798eda86ab6e8a5525d1a0b5
         id         12
         name       Test3
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        128
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        128
           scene     
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
         lights:
           2
         scenes:
           HASH(0x4f42be8)
         state:
       7:
         etag       cc9eeae3d29caf816eef92e9e0f0a011
         id         7
         name       TRADFRI remote control
         type       LightGroup
         uniqueid   58:8e:81:ff:fe:0c:6d:23
         action:
           alert      none
           bri        127
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        127
           scene     
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
           13
         lights:
         scenes:
         state:
       8:
         etag       d06b9c2306561022f46e7b501706c9ef
         id         8
         name       Test
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        128
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        128
           scene     
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
         lights:
           2
         scenes:
         state:
       9:
         etag       151ba5161df500f0c22c750d3db718ac
         id         9
         name       TRADFRI on/off switch
         type       LightGroup
         uniqueid   5c:02:72:ff:fe:83:4a:18
         action:
           alert      none
           bri        127
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        127
           scene     
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
           16
         lights:
         scenes:
         state:
     lights:
       1:
         etag       6ba6a02aa6611b6eb3f72564e055d0c6
         lastannounced
         lastseen   2020-12-09T14:51Z
         manufacturername dresden elektronik
         modelid    ConBee II
         name       Configuration tool 1
         swversion  0x26660700
         type       Configuration tool
         uniqueid   00:21:2e:ff:ff:06:69:35-01
         state:
       2:
         colorcapabilities 31
         ctmax      556
         ctmin      153
         etag       80d077eb11daf0fa1137087199e98338
         lastannounced
         lastseen   2020-12-09T14:52Z
         manufacturername MLI
         modelid    ZBT-ExtendedColor
         name       Tint color light 1
         swversion  2.0
         type       Extended color light
         uniqueid   00:15:8d:00:03:40:e6:c2-01
         state:
           alert      none
           bri        203
           colormode  xy
           ct         511
           effect     none
           hue        0
           sat        239
           xy:
             0.5319
             0.2603
       5:
         etag       d708b0ac73899b86180de4d5e297e0f4
         lastannounced
         lastseen   2020-12-09T14:53Z
         manufacturername _TZ3000_kdi2o9m6
         modelid    TS011F
         name       Lidl On/Off plug-in 1
         swversion 
         type       On/Off plug-in unit
         uniqueid   ec:1b:bd:ff:fe:a2:4d:25-0b
         state:
           alert      none
       6:
         colorcapabilities 0
         ctmax      65279
         ctmin      0
         etag       a97aa848f77ee91fdc8adfab8eec6c40
         lastannounced
         lastseen   2020-12-09T14:52Z
         manufacturername _TZ3000_oborybow
         modelid    TS0502A
         name       Lidl Color temperature light1
         swversion 
         type       Color temperature light
         uniqueid   58:8e:81:ff:fe:d8:64:bd-01
         state:
           alert      none
           bri        9
           colormode  ct
           ct         366
       7:
         colorcapabilities 0
         ctmax      65279
         ctmin      0
         etag       139623ac0cf57172ce8f1ebbfaf52b5d
         lastannounced
         lastseen   2020-12-09T14:52Z
         manufacturername _TZ3000_49qchf10
         modelid    TS0502A
         name       Lidl Color temperature light 2
         swversion 
         type       Color temperature light
         uniqueid   58:8e:81:ff:fe:f5:b9:f7-01
         state:
           alert      none
           bri        9
           colormode  ct
           ct         370
     scenes:
Attributes:
   httpUtils  1
   key        09AC216B74


Ich hatte den Bewegungsmelder auch manuell nach einer im Forum gefunden Beschreibung angelegt. Hier tauchten aber keine Readings auf.
Und ja, ich habe im forum gesucht, aber keine passende Hilfe gefunden.
Hat jemand einen Tipp für mich?
VG der Hausierer

Beta-User

...ich glaube, ich mach' 'ne Strichliste. Alle 10 Striche ein Bier, und ich bin im Dauerdelierium...

Das hier gibt zwei Striche:
- Kein list von dem nicht funktionierenden Sensor/Bewegungsmelder
- Bewegungsmelder sind in HUEDevice-Therminologie "sensor" und müssen daher manuell angelegt werden (mit der richtigen Syntax). Dieselbe Frage hatten wir die letzten 15 Tage mindestens 2x..., daher der Strich, und bei einem Blick in die ziemlich übersichtliche commandref zu HUEDevice hätte sich eigentlich aufdrängen müssen, dass das Schlüsselwörtchen "sensor" irgendwas zu bedeuten haben dürfte. (=> SuFu)
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

Hausierer

Hallo Beta-User,
ja, ich hatte so einige Einträge dazu gefunden, aber bin nicht zu einem Ergebniss gekommen.

get sensors ergibt:
ID  NAME            FHEM            TYPE               
1: Daylight                        Daylight           
8: VPIR Bewegung WZ                 CLIPPresence       
9: FSM_STATE Bewegung WZ                 CLIPGenericStatus   
11: VPIR Bewegung Schreibtisch                 CLIPPresence       
12: FSM_STATE Bewegung Schreibtisch                 CLIPGenericStatus   
13: TR_Fernbedienung_1                 ZHASwitch           
14: Bewegungsmelder_1                 ZHAPresence         
15: Bewegungsmelder_1                 ZHALightLevel       
16: TR_switch_1                     ZHASwitch           
17: TR_wireless_dimmer_1                 ZHASwitch           
18: Aqara_Fenster_1                 ZHAOpenClose 


Ich habe jetzt noch mal einen Ikea Switch (16) mit define TR_switch_1 HUEDevice TR_switch_1 angelegt.
Das HUEDevice taucht dann auch brav auf, reagiert aber nicht auch einen Knopfdruck.

Internals:
   CFGFN     
   DEF        sensor TR_switch_1
   FUUID      5fd10c79-f33f-4eea-573c-64a967c8be899a7e
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.232330/2020-11-25
   ID         STR_switch_1
   INTERVAL   
   IODev      deCONZ
   NAME       TR_switch_1
   NR         648
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   helper:
     alert     
     battery    -1
     bri        -1
     colormode 
     ct         -1
     devtype    S
     effect     
     hue        -1
     lastseen   
     mode       
     on         -1
     pct        -1
     reachable  0
     rgb       
     sat        -1
     update_timeout 1
     xy         
     configList:
     setList:
Attributes:
   IODev      deCONZ
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   room       HUEDevice


Ich habe an einer anderen Stelle den Hinweis auf defmod FhemName HUEDevice sensor <ID des Sensors> gefunden, damit kann ich aber nichts anfangen.

Was fehlt jetzt noch?
Und bitte nicht genervt sein wenn ich es zu schwer begreife ;-)

MadMax-FHEM

ID ist die Nummer VOR dem jeweiligen Sensor bei get Sensors...

Weil es steht ja sogar "über" der Spalte...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

Hausierer

#4
Jetzt haltet Ihr mich bestimmt für völlig blöd. Ich habe mich immer gefragt was die ID ist, aber scheinbar die Überschrift nicht gelesen. Sehr peinlich. Ich habe das Gerät mit der korrekten ID angelegt. Es ändert aber nichts daran das keine Readings ankommen.

Internals:
   CFGFN     
   DEF        16  IODev=deCONZ
   FUUID      5fd1e7fd-f33f-4eea-ceeb-5992eaea63cf8c5a
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.232330/2020-11-25
   ID         16
   INTERVAL   
   IODev      deCONZ
   NAME       TR_switch_1
   NR         1275
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   helper:
     alert     
     battery    -1
     bri        -1
     colormode 
     ct         -1
     devtype   
     effect     
     hue        -1
     lastseen   
     mode       
     on         -1
     pct        -1
     reachable  0
     rgb       
     sat        -1
     update_timeout 1
     xy         
Attributes:
   IODev      deCONZ
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   room       HUEDevice


In FHEM ist keine Nachricht (Event Monitor) zu sehen. In der deCONZ App auf den Raspi sieht alles gut aus.

Im deCONZ Device sehe ich übrigens unter Readings: lastError resource, /lights/16, not available'


Beta-User

Zitat von: Hausierer am 10 Dezember 2020, 10:26:26
Jetzt haltet Ihr mich bestimmt für völlig blöd.
...no comment, aber in der cref steht doch  das "Keyword" "sensor". Für was soll das deiner Meinung nach gut sein...? Warum reden wir hier überhaupt, also warum funktioniert es nicht direkt via autocreate...? Weil es ein "sensor" ist...

   DEF        sensor 16  IODev=deCONZ

::)
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

MadMax-FHEM

Wie ist denn der Status des deCONZ in fhem?

Schon mal "set deCONZ active" (oder so) gemacht?

Sollte auf "connected" stehen.

Das "not available" klingt nach: nicht (mehr) verbunden (dann auch keine Daten ;)  )...

Geht denn sonst alles bzgl. fhem HUE deCONZ?

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

Hausierer

@MadMax-FHEM: Ja, Lampen und Steckdose lassen sich einwandfrei steuern. Also was per autocreate angelegt wird läuft. Das was ich manuell gemacht habe nicht. Also sitzt der Fehler warscheinlich Hilfe suchend vor der Tastatur.

Internals:
   DEF        192.168.6.96
   FD         57
   FUUID      5fd0a3c4-f33f-4eea-8388-e62ff0bebb25598a
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.232340/2020-11-25
   INTERVAL   60
   NAME       deCONZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         523
   NTFY_ORDER 50-deCONZ
   PORT       43314
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.16.0
   bridgeid   00212EFFFF066935
   buf       
   host       192.168.6.96
   mac        dc:a6:32:00:c4:27
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2015
   modelid    deCONZ
   name       Phoscon-GW
   swversion  2.7.0
   updatestate 0
   websocket  1
   websocketport 443
   zigbeechannel 15
   READINGS:
     2020-12-10 10:19:22   lastError       resource, /lights/16, not available
     2020-12-10 11:06:21   state           connected
   helper:
     apiversion 69632
     count      0
     last_config_timestamp 1607594781
     offsetUTC  3600
     updatestate 0
     groups:
       10:
         etag       7cd7a8a17b1544225ec5406b735e9ce2
         id         10
         name       TRADFRI wireless dimmer
         type       LightGroup
         uniqueid   00:0d:6f:ff:fe:7b:f9:d1
         action:
           alert      none
           bri        127
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        127
           scene     
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
           17
         lights:
         scenes:
         state:
       11:
         etag       5afc0ba733db511e6570f716212608d2
         id         11
         name       Test2
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        127
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        127
           scene     
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
         lights:
           6
           7
         scenes:
           HASH(0x4eeb0e0)
         state:
       12:
         etag       dfc96505a0741dba8c5d0a0a685db380
         id         12
         name       Test3
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        127
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        127
           scene     
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
         lights:
           2
         scenes:
           HASH(0x5827608)
         state:
       7:
         etag       7cd7a8a17b1544225ec5406b735e9ce2
         id         7
         name       TRADFRI remote control
         type       LightGroup
         uniqueid   58:8e:81:ff:fe:0c:6d:23
         action:
           alert      none
           bri        127
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        127
           scene     
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
           13
         lights:
         scenes:
         state:
       8:
         etag       9b304462d5ae12eb8065fabc3ab2fed6
         id         8
         name       Test
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        127
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        127
           scene     
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
         lights:
           2
         scenes:
         state:
       9:
         etag       aaffbe2dc6f1c495afac68539a9934d4
         id         9
         name       TRADFRI on/off switch
         type       LightGroup
         uniqueid   5c:02:72:ff:fe:83:4a:18
         action:
           alert      none
           bri        127
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        127
           scene     
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
           16
         lights:
         scenes:
         state:
     lights:
       1:
         etag       ad05b8e11d5fea88a0a3086d803e2ed3
         lastannounced
         lastseen   2020-12-10T10:05Z
         manufacturername dresden elektronik
         modelid    ConBee II
         name       Configuration tool 1
         swversion  0x26660700
         type       Configuration tool
         uniqueid   00:21:2e:ff:ff:06:69:35-01
         state:
       2:
         colorcapabilities 31
         ctmax      556
         ctmin      153
         etag       3d361395c606228b3603edd5422657e5
         lastannounced
         lastseen   2020-12-10T10:04Z
         manufacturername MLI
         modelid    ZBT-ExtendedColor
         name       Tint_RGB_1
         swversion  2.0
         type       Extended color light
         uniqueid   00:15:8d:00:03:40:e6:c2-01
         state:
           alert      none
           bri        78
           colormode  xy
           ct         556
           effect     none
           hue        0
           sat        254
           xy:
             0.639
             0.2909
       5:
         etag       71d8abac7072e6b390c11fd7c4cc6530
         lastannounced
         lastseen   2020-12-10T10:06Z
         manufacturername _TZ3000_kdi2o9m6
         modelid    TS011F
         name       LIDL_plug_in_1
         swversion 
         type       On/Off plug-in unit
         uniqueid   ec:1b:bd:ff:fe:a2:4d:25-0b
         state:
           alert      none
       6:
         colorcapabilities 0
         ctmax      65279
         ctmin      0
         etag       a0ad67a04b09fa8ba40d0e8b1a3382d8
         lastannounced
         lastseen   2020-12-10T10:05Z
         manufacturername _TZ3000_oborybow
         modelid    TS0502A
         name       Lidl_Color_light1
         swversion 
         type       Color temperature light
         uniqueid   58:8e:81:ff:fe:d8:64:bd-01
         state:
           alert      none
           bri        9
           colormode  ct
           ct         366
       7:
         colorcapabilities 0
         ctmax      65279
         ctmin      0
         etag       b99e954f9b6692f6ce38e29a3700bef3
         lastannounced
         lastseen   2020-12-10T10:05Z
         manufacturername _TZ3000_49qchf10
         modelid    TS0502A
         name       Lidl_Color_light2
         swversion 
         type       Color temperature light
         uniqueid   58:8e:81:ff:fe:f5:b9:f7-01
         state:
           alert      none
           bri        9
           colormode  ct
           ct         370
     scenes:
Attributes:
   httpUtils  1
   key        09AC216B74
   room       9.1 - Infrastruktur,9.1.1 - MQTT Infrastruktur,HUEDevice


@Beta-User: Es ist mir klar das es ein Sensor ist, deshalb habe ich diese Gerät doch manuell angelegt. Ich habe Probleme Deine Hinweise zu verstehen, das liegt warscheinlich daran das Du zu tief im Thema bist und ich zu wenig Wissen habe, sorry.

Beta-User

Zitat von: Hausierer am 10 Dezember 2020, 11:17:21
Es ist mir klar das es ein Sensor ist, deshalb habe ich diese Gerät doch manuell angelegt.
Aber eben ohne das keyword mit in die DEF zu schreiben...! Das muss da mit rein, ganz so, wie es in der commandref steht.

Ohne "keyword" denkt HUEDevice, es sei eine Lampe mit dieser ID, also ganz andere Hardware. Das kann nicht klappen. Jetzt klarer?

@MadMax-FHEM: Vermutlich wäre sich unser TE nicht so derartig selbst im Weg gestanden, wenn er nur über meine paar Zeilen gegrübelt hätte und nicht über irgendwas anderes, was evtl. dann in Frage kommt, wenn der Fehler nicht so offensichtlich ist...
(Nur als Anregung: Bitte ggf. einfach nochmal nachsehen, ob nicht jemand zwischendurch was gepostet hat.)
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

Hausierer

Leute, vielen Dank, der Groschen (Cent) ist gefallen.
@ Beta-User: Du wirfst einem immer nur einzelne Brocken hin. Das war für mich scher verständlich. Jetzt sehe ich aber, das dies bei mir zu Nachdenken und damit zu Ziel geführt hat. Das hat allerdings auch für viel Frust auf dem Weg dahin geführt ;-) Immerhin wird mir dieser Fehler nicht noch einmal passieren.
Meine Blockade war, das ich die Beschreibung wie ein Sensor anzulegen ist gelesen aber falsch wahrgenommen habe. Ich hatte immer wieder übersehen das ich FHEM den Gerätetyp zwischen Device und ID mitteilen muss.

Also noch mal für andere die den selben Fehler machen wie ich.
1. Das Device muß per Phoscon App verbunden sein.
2. In der HUEBridge / deCONZ get sensors starten
3. Hier brauchen wir nur in der ersten Zeile die ID (bei mir 16).
4. Der Name kann natürlich frei gewählt werden
5. Eintagen um was es sich handelt. Also hier ein HUEDevice.
6. Achtung als nächstes muss der Geräte Typ an FHEM übermittelt werden. In meinem Fall (Ikea Switch) handelt es sich um einen Sensor.
7. Das Device wird also mit diesem Befehl angelegt: define TR_switch_1 HUEDevice sensor 16

Vielen Dank für Eure Geduld mit mir.
Manchmal befindet man sich in einem Kreisel und kann nachlesen so oft man will, man nimmt es immer wieder falsch war.

Beta-User

Sorry für den Frust.

Aber wie viel mehr wie diesen Brocken braucht es denn:
Zitat von: Beta-User am 09 Dezember 2020, 16:53:53
- Bewegungsmelder sind in HUEDevice-Therminologie "sensor" und müssen daher manuell angelegt werden (mit der richtigen Syntax). [...]bei einem Blick in die ziemlich übersichtliche commandref zu HUEDevice hätte sich eigentlich aufdrängen müssen, dass das Schlüsselwörtchen "sensor" irgendwas zu bedeuten haben dürfte. (=> SuFu)

Die commandref ist hier zugegebenermaßen sehr knapp gehalten, aber gerade deswegen sollte man doch davon ausgehen, dass da nicht überflüssiges drinsteht, grade beim define-Abschnitt...

Na ja, wenn es hilft, dass du die Doku künftig besser verstehst, war es den kleinen Frust vielleicht wert.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

Hausierer

Jetzt sehe ich auch das das schon längst perfekt beschrieben war.
Wenn ich aber seit Tagen an einem Probelm herum frickel und mich verzeifelt an das Forum wende, dann bin ich warscheinlich schon so verwirrt und festgefahren das ich das nicht mehr richtig deuten konnte.
Aber alles gut, es ist gelößt. Vielen Dank!!

MadMax-FHEM

Zitat von: Beta-User am 10 Dezember 2020, 11:33:27
@MadMax-FHEM: Vermutlich wäre sich unser TE nicht so derartig selbst im Weg gestanden, wenn er nur über meine paar Zeilen gegrübelt hätte und nicht über irgendwas anderes, was evtl. dann in Frage kommt, wenn der Fehler nicht so offensichtlich ist...
(Nur als Anregung: Bitte ggf. einfach nochmal nachsehen, ob nicht jemand zwischendurch was gepostet hat.)

Ja, sorry, ist passiert...

Gelobe Besserung ;)

Allerdings bin ich wirklich nicht auf die Idee gekommen, dass man so etwas "simples" wie einen define, der ja da steht und quasi 2x erläutert wurde "falsch" gemacht werden könnte...
(habe ich übersehen, konnte aber parallel grad nicht "zuhause spicken" ;)  )

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)