Buderus KM200 Kommunikationsmodul

Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Sailor

Moin marboj

Zitat von: marboj am 21 Februar 2023, 23:16:13
Passen da dann auch die Summen oder nur der tagesaktuelle Verbrauch?

Vorsicht! Die kWh - Anzeige ist was die Anlage entsprechend in Wärme-Energie (Heizkreis und Warmwasser) umgesetzt hat.
Wieviel Primär-Energie also Gas die Anlage dafür verbraucht hat steht auf einem anderen Blatt und kommt auf die Effizienz deiner Anlage an.
Sprich, die Geldscheine die aus deinem Schornstein fliegen stehen nicht auf dieser Anzeige.  ;)

Vorschlag: Schließe einen elektronischen Counter auf deinen Gaszähler und setze das GasCalculator-Device dahinter auf.

Gruß
    Sailor
******************************
Man wird immer besser...

ergerd

Hallo zusammen,
DoNotPoll funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr, wie kommt´s?

Siehe auch:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=132777.msg1268759#msg1268759

Grüße
Rainer
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Buderus KM200, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys

Peter_Listig

Hallo zusammen,

kann mich der Nachricht von ergerd nur anschließen ...

Trotz diverser Tests werden immer wieder alle PollIds angezeigt.

Allerdings habe ich noch ein weiteres Problem, das vielleicht damit zusammenhängt.

Im Logfile wird andauernd protokolliert:

2023.05.01 19:10:42 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /system/info: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/system/info: empty answer received
2023.05.01 19:10:53 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2023-05-01: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2023-05-01: empty answer received
2023.05.01 19:10:53 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2023-05: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2023-05: empty answer received
2023.05.01 19:10:53 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2023: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2023: empty answer received
2023.05.01 19:10:54 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2023-05-01: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2023-05-01: empty answer received
2023.05.01 19:10:54 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2023-05: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2023-05: empty answer received
2023.05.01 19:10:54 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2023: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2023: empty answer received
2023.05.01 19:10:56 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1?interval=2023-05: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1?interval=2023-05: empty answer received

Vielleicht sitzt der Fehler ja auch vor dem PC  ;)

Ein Denkanstoß wäre super

Gruß

Peter
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+

Sailor

Hallo Peter

Zitat von: Peter_Listig am 01 Mai 2023, 21:13:59Vielleicht sitzt der Fehler ja auch vor dem PC  ;)

Nein, sitzt er nicht. Zumindest nicht vor Deinem und Meinem, sondern bei BOSCH.

In diesem Fall gibt es einen Datenbank - Eintrag bei den "recordings".
Jeder Eintrag besteht aus Intervall und Wert.
Das Intervall ist da aber kein entsprechender Wert.

Da kannste machen nix.

Gruß
    Sailor
******************************
Man wird immer besser...

greiol

Bei einer Neuinstallation von FHEM ist mir aufgefallen, dass FHEM/73_km200.pm eine Referenz auf List::MoreUtils qw(first_index) hat.
Bei Debian, gibt es das perl Modul, in RedHat basierten Installationen gibt es aber nur List::AllUtils mit einem first_index.
Letzteres gibt es auch für Debian.
Liesse sich die Dependency ggf. anpassen?

NewMatic

Hätte mal eine Frage, an andere User welche dieses Modul verwenden.

Ich kann bei meiner LWP die Einschalttemperatur sowie die Ausschalttemperatur für Warmwasser festlegen.
Diesen Werte finde ich aber nicht im Modul?
Wie sieht das bei euch aus?

Vielen Dank!

uniks

kann jemand helfen, wie sieht ein GET Aufruf aus um den Stromverbrauch abzurufen? Ich bekomme 404 Not found:
http://buderus/recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2025-01-01
http://buderus/recordings/heatSources/actualPower_ThisMonth_kWh

andere, wie z.B. /recordings/system/heatSources/hs1 und Auslesen der Temperatur funktionieren.


iCom_Low_NSC_v1 Firmware 04.08.02 Buderus WPL AR-3 + WPL 8 AR E, HMC300, SW-Version NF13.05

und eine Bonus-Frage: wie werden Daten vom IP-Modul für die MyBuderus-App ausgelesen? - Aktiv über den Port 80 oder schickt das IP-Modul Daten selbst an Cloud?

vielen Dank!

Sailor

Halli uniks

Zitat von: uniks am 28 Januar 2025, 17:33:13kann jemand helfen, wie sieht ein GET Aufruf aus um den Stromverbrauch abzurufen? Ich bekomme 404 Not found:
http://buderus/recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2025-01-01
http://buderus/recordings/heatSources/actualPower_ThisMonth_kWh

Das gibst Du in dem Browser ein?
Das kann hinten und vorne nicht funktionieren!
Die Servicenamen sind doch kein Internet-Link.

Mein Modul fragt die Root-Services ab und lädt alle verfügbaren Services automatisch herunter.

Ein individuelles Abfragen im Browser ist schon allein wegen der Verschlüsselung nicht möglich.

Gruss
    Sailor
******************************
Man wird immer besser...

enno

Zitat von: Sailor am 29 Januar 2025, 09:35:52Halli uniks

Bist du sicher, dass das ein Mensch ist? Der Text sieht aus wie von einem Bot formuliert....

Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian

Sailor

Hallo Enno

Zitat von: enno am 29 Januar 2025, 15:13:05Bist du sicher, dass das ein Mensch ist? Der Text sieht aus wie von einem Bot formuliert....

Jetzt wo du es sagst- Keine Ahnung.
Aber können Bots überhaupt einen User im fhem - Forum bekommen?

Gruss
    Sailor
******************************
Man wird immer besser...

enno

Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian

ergerd

#2006
Hallo zusammen,
ich bin nicht ganz sicher, ob ich hier richtig bin, da ich meine Problem nicht korrekt km200 oder DbLog zuordnen kann,
aber ich fange einfach mal hier an.

Ich habe meinem Device "buderus_kessel" vor ein paar Tagen das UserReading
moving_averagePower {movingAverage("buderus_kessel","/heatSources/actualPower",1800)hinzugefügt.

Seit dem wird im DbLog allen möglichen Readings dieser Wert zugeordnet:
TIMESTAMP              DEVICE            TYPE     EVENT                         READING                VALUE                UNIT
2025-02-14 08:46:13    buderus_kessel    KM200    /system/sensors/temperatures/return: 35.5    /system/sensors/temperatures/return    35.5    C
2025-02-14 08:46:13    buderus_kessel    KM200    /system/sensors/temperatures/supply_t1: 51    /system/sensors/temperatures/supply_t1    51    C
2025-02-14 08:46:11    buderus_kessel    KM200    moving_averagePower: 6.328    moving_averagePower    6.328   
2025-02-14 08:46:10    buderus_kessel    KM200    moving_averagePower: 6.292    /heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram    6.292   
2025-02-14 08:46:09    buderus_kessel    KM200    moving_averagePower: 5.968    /heatingCircuits/hc1/operationMode    5.968   
2025-02-14 08:46:09    buderus_kessel    KM200    moving_averagePower: 6.004    /heatingCircuits/hc1/pumpModulation    6.004    %
2025-02-14 08:46:08    buderus_kessel    KM200    moving_averagePower: 5.680    moving_averagePower    5.680   
2025-02-14 08:46:08    buderus_kessel    KM200    moving_averagePower: 5.716    /heatSources/systemPressure    5.716    bar
2025-02-14 08:46:08    buderus_kessel    KM200    moving_averagePower: 5.752    /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram    5.752   
2025-02-14 08:46:08    buderus_kessel    KM200    moving_averagePower: 5.788    moving_averagePower    5.788   
2025-02-14 08:46:07    buderus_kessel    KM200    /heatSources/actualModulation: 43    /heatSources/actualModulation    43    %
2025-02-14 08:46:07    buderus_kessel    KM200    /heatSources/actualPower: 6.4    /heatSources/actualPower    6.4    kW
2025-02-14 08:46:07    buderus_kessel    KM200    moving_averagePower: 5.536    moving_averagePower    5.536   
2025-02-14 08:46:07    buderus_kessel    KM200    /heatSources/actualSupplyTemperature: 51.3    /heatSources/actualSupplyTemperature    51.3    C
2025-02-14 08:46:07    buderus_kessel    KM200    moving_averagePower: 5.572    moving_averagePower    5.572   
2025-02-14 08:40:59    buderus_kessel    KM200    /system/sensors/temperatures/return: 34.7    /system/sensors/temperatures/return    34.7    C
2025-02-14 08:40:59    buderus_kessel    KM200    /system/sensors/temperatures/supply_t1: 53.4    /system/sensors/temperatures/supply_t1    53.4    C
2025-02-14 08:40:56    buderus_kessel    KM200    moving_averagePower: 5.524    /heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram    5.524   
2025-02-14 08:40:56    buderus_kessel    KM200    moving_averagePower: 5.516    moving_averagePower    5.516   
2025-02-14 08:40:54    buderus_kessel    KM200    moving_averagePower: 5.596    /heatingCircuits/hc1/operationMode    5.596   
2025-02-14 08:40:54    buderus_kessel    KM200    moving_averagePower: 5.588    /heatingCircuits/hc1/pumpModulation    5.588    %

Wie kommt das?

Hier das Device "buderus_kessel":
Internals:
   DEF        192.168.xxx.xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
   DELAYDYNVAL 60
   FUUID      635040a2-f33f-e471-604f-cdef71c8a0ce8732
   INTERVALDYNVAL 300
   NAME       buderus_kessel
   NR         61
   POLLINGTIMEOUT 20
   READBACKDELAY 100
   READTEXTLEN 0
   STATE      Standby
   TYPE       km200
   URL        192.168.xxx.xxx
   eventCount 3165
   Helper:
     DBLOG:
       /heatSources/actualModulation:
         myDbLog:
           TIME       1739519796.07912
           VALUE      37
       /heatSources/actualPower:
         myDbLog:
           TIME       1739519796.23503
           VALUE      5.5
       /heatSources/actualSupplyTemperature:
         myDbLog:
           TIME       1739519796.40057
           VALUE      51.3
       /heatSources/systemPressure:
         myDbLog:
           TIME       1739519797.00677
           VALUE      5.728
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram:
         myDbLog:
           TIME       1739519797.14665
           VALUE      5.716
       /heatingCircuits/hc1/operationMode:
         myDbLog:
           TIME       1739519797.98693
           VALUE      5.644
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation:
         myDbLog:
           TIME       1739519798.13188
           VALUE      5.632
       /heatingCircuits/hc1/status:
         myDbLog:
           TIME       1739518540.9163
           VALUE      6.024
       /heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram:
         myDbLog:
           TIME       1739519799.33176
           VALUE      5.536
       /system/sensors/temperatures/outdoor_t1:
         myDbLog:
           TIME       1739519802.17756
           VALUE      0.8
       /system/sensors/temperatures/return:
         myDbLog:
           TIME       1739519802.37423
           VALUE      35.5
       /system/sensors/temperatures/supply_t1:
         myDbLog:
           TIME       1739519802.53409
           VALUE      50.9
       moving_averagePower:
         myDbLog:
           TIME       1739519799.48502
           VALUE      5.524
   READINGS:
     2025-02-14 08:56:34   /gateway/DateTime 2025-02-14T08:55:25
     2025-02-14 08:56:34   /gateway/instAccess off
     2025-02-14 08:56:34   /gateway/instWriteAccess off
     2025-02-14 08:56:34   /gateway/logging/userAcceptance false
     2025-02-14 08:56:34   /gateway/update/status completed
     2025-02-14 08:56:34   /gateway/uuid   309055247
     2025-02-14 08:56:35   /gateway/versionFirmware 04.06.07
     2025-02-14 08:56:35   /gateway/versionHardware iCom_Low_NSC_v1
     2025-02-14 08:56:35   /heatSources/CHpumpModulation 100
     2025-02-14 08:56:35   /heatSources/ChimneySweeper off
     2025-02-14 08:56:35   /heatSources/actualCHPower 5.5
     2025-02-14 08:56:35   /heatSources/actualDHWPower 0
     2025-02-14 08:56:36   /heatSources/actualModulation 37
     2025-02-14 08:56:36   /heatSources/actualPower 5.5
     2025-02-14 08:56:36   /heatSources/actualSupplyTemperature 51.3
     2025-02-14 08:56:36   /heatSources/chimneyTemperature 3276.7
     2025-02-14 08:56:36   /heatSources/numberOfStarts 35123
     2025-02-14 08:56:36   /heatSources/returnTemperature 35.5
     2025-02-14 08:56:37   /heatSources/systemPressure 1.6
     2025-02-14 08:56:37   /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram B
     2025-02-14 08:56:37   /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature 51.2
     2025-02-14 08:56:37   /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint 20
     2025-02-14 08:56:37   /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode forced
     2025-02-14 08:56:37   /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor 10
     2025-02-14 08:56:37   /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
     2024-10-03 12:27:56   /heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint 21
     2025-02-14 08:56:37   /heatingCircuits/hc1/operationMode auto
     2025-02-14 08:56:38   /heatingCircuits/hc1/pumpModulation 100
     2025-02-14 08:56:38   /heatingCircuits/hc1/roomtemperature -3276.8
     2025-02-14 08:56:38   /heatingCircuits/hc1/status ACTIVE
     2025-02-14 08:56:38   /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode automatic
     2025-02-14 08:56:38   /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint 52
     2025-02-14 08:56:38   /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2 20
     2025-02-14 08:56:39   /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco 17
     2024-10-03 12:27:58   /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint 21
     2025-02-14 08:56:39   /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint -1
     2025-02-14 08:56:39   /heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram B
     2025-02-14 08:56:39   /heatingCircuits/hc2/actualSupplyTemperature 36.3
     2025-02-14 08:56:39   /heatingCircuits/hc2/currentRoomSetpoint 20
     2025-02-14 08:56:39   /heatingCircuits/hc2/currentSuWiMode forced
     2025-02-14 08:56:39   /heatingCircuits/hc2/fastHeatupFactor 10
     2025-02-14 08:56:40   /heatingCircuits/hc2/holidayMode/activated
     2024-10-03 12:22:44   /heatingCircuits/hc2/manualRoomSetpoint 21
     2025-02-14 08:56:40   /heatingCircuits/hc2/operationMode auto
     2025-02-14 08:56:40   /heatingCircuits/hc2/pumpModulation 100
     2025-02-14 08:56:40   /heatingCircuits/hc2/roomtemperature -3276.8
     2025-02-14 08:56:40   /heatingCircuits/hc2/status ACTIVE
     2025-02-14 08:56:41   /heatingCircuits/hc2/suWiSwitchMode automatic
     2025-02-14 08:56:41   /heatingCircuits/hc2/supplyTemperatureSetpoint 35
     2025-02-14 08:56:41   /heatingCircuits/hc2/temperatureLevels/comfort2 20
     2025-02-14 08:56:41   /heatingCircuits/hc2/temperatureLevels/eco 18
     2024-10-03 12:22:45   /heatingCircuits/hc2/temperatureRoomSetpoint 21
     2025-02-14 08:56:41   /heatingCircuits/hc2/temporaryRoomSetpoint -1
     2025-02-14 08:56:42   /recordings/heatSources/actualCHPower_ThisMonth_kWh 1630.69
     2025-02-14 08:56:43   /recordings/heatSources/actualCHPower_ThisYear_kWh 6375.22
     2025-02-14 08:56:42   /recordings/heatSources/actualCHPower_Today_kWh 43.89
     2025-02-14 08:56:43   /recordings/heatSources/actualDHWPower_ThisMonth_kWh 0.00
     2025-02-14 08:56:43   /recordings/heatSources/actualDHWPower_ThisYear_kWh 0.00
     2025-02-14 08:56:43   /recordings/heatSources/actualDHWPower_Today_kWh 0.00
     2025-02-14 08:56:47   /recordings/heatSources/actualPower_ThisMonth_kWh 1630.87
     2025-02-14 08:56:47   /recordings/heatSources/actualPower_ThisYear_kWh 6374.90
     2025-02-14 08:56:47   /recordings/heatSources/actualPower_Today_kWh 43.89
     2025-02-14 08:56:45   /recordings/heatSources/hs1/actualPower_ThisMonth_kWh 1630.87
     2025-02-14 08:56:45   /recordings/heatSources/hs1/actualPower_ThisYear_kWh 6374.90
     2025-02-14 08:56:44   /recordings/heatSources/hs1/actualPower_Today_kWh 43.89
     2025-02-14 08:56:45   /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature_ThisMonth_kWh -1100696.70
     2025-02-14 08:56:46   /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature_ThisYear_kWh -4717271.37
     2025-02-14 08:56:45   /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature_Today_kWh -26207.06
     2025-02-14 08:56:46   /recordings/heatingCircuits/hc2/roomtemperature_ThisMonth_kWh -1100696.70
     2025-02-14 08:56:47   /recordings/heatingCircuits/hc2/roomtemperature_ThisYear_kWh -4717271.43
     2025-02-14 08:56:46   /recordings/heatingCircuits/hc2/roomtemperature_Today_kWh -26207.06
     2025-02-14 08:56:47   /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1_ThisMonth_kWh 540.17
     2025-02-14 08:56:48   /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1_ThisYear_kWh 3402.38
     2025-02-14 08:56:47   /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1_Today_kWh 4.88
     2025-02-14 08:56:41   /system/healthStatus ok
     2025-02-14 08:56:42   /system/sensors/temperatures/chimney 3276.7
     2025-02-14 08:56:42   /system/sensors/temperatures/outdoor_t1 0.8
     2025-02-14 08:56:42   /system/sensors/temperatures/return 35.5
     2025-02-14 08:56:42   /system/sensors/temperatures/supply_t1 50.9
     2025-02-14 08:56:48   fullResponse    OK
     2025-02-14 08:56:48   moving_averagePower 5.500
     2025-02-14 08:56:48   temperature     0.8
   Secret:
     CRYPTKEYINITIAL ␝ȁi�`AR͍�iA�(���П�/��ȟ�;��+
     CRYPTKEYPRIVATE ␝ȁi�`AR͍�iA�(�␕�$��`␙�␖␚�1�G��
     KM200ALLSERVICES:
       /
       /application
       /dhwCircuits
       /dhwCircuits
       /gateway
       /gateway/DateTime
       /gateway/boschSHPassword
       /gateway/firmware
       /gateway/haiPassword
       /gateway/instAccess
       /gateway/instPassword
       /gateway/instWriteAccess
       /gateway/knxPassword
       /gateway/logging
       /gateway/logging/reqBusVar
       /gateway/logging/switch
       /gateway/logging/userAcceptance
       /gateway/portalPassword
       /gateway/update
       /gateway/update/request
       /gateway/update/status
       /gateway/update/strategy
       /gateway/update/version
       /gateway/userpassword
       /gateway/uuid
       /gateway/version
       /gateway/versionFirmware
       /gateway/versionHardware
       /gservice-tariff
       /heatSources
       /heatSources/CHpumpModulation
       /heatSources/ChimneySweeper
       /heatSources/actualCHPower
       /heatSources/actualDHWPower
       /heatSources/actualModulation
       /heatSources/actualPower
       /heatSources/actualSupplyTemperature
       /heatSources/ch
       /heatSources/ch/energyMonitoring
       /heatSources/chimneyTemperature
       /heatSources/dhw
       /heatSources/dhw/energyMonitoring
       /heatSources/electricGrid
       /heatSources/fuelCell
       /heatSources/numberOfStarts
       /heatSources/pool
       /heatSources/pool/energyMonitoring
       /heatSources/returnTemperature
       /heatSources/sensors
       /heatSources/systemPressure
       /heatSources/total
       /heatSources/total/energyMonitoring
       /heatingCircuits
       /heatingCircuits/hc1
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc1/controlType
       /heatingCircuits/hc1/cooling
       /heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo
       /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
       /heatingCircuits/hc1/designTemp
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMin
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
       /heatingCircuits/hc1/nextSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc1/roomInfluence
       /heatingCircuits/hc1/roomTempOffset
       /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc1/status
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiThreshold
       /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/timeToNextSetpoint
       /heatingCircuits/hc2
       /heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc2/actualSupplyTempSetpoint
       /heatingCircuits/hc2/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc2/controlType
       /heatingCircuits/hc2/cooling
       /heatingCircuits/hc2/currentOpModeInfo
       /heatingCircuits/hc2/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc2/currentSuWiMode
       /heatingCircuits/hc2/designTemp
       /heatingCircuits/hc2/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc2/heatCurveMax
       /heatingCircuits/hc2/heatCurveMin
       /heatingCircuits/hc2/holidayMode
       /heatingCircuits/hc2/holidayMode/activated
       /heatingCircuits/hc2/nextSetpoint
       /heatingCircuits/hc2/operationMode
       /heatingCircuits/hc2/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc2/roomInfluence
       /heatingCircuits/hc2/roomTempOffset
       /heatingCircuits/hc2/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc2/status
       /heatingCircuits/hc2/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc2/suWiThreshold
       /heatingCircuits/hc2/supplyTemperatureSetpoint
       /heatingCircuits/hc2/temperatureLevels
       /heatingCircuits/hc2/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc2/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc2/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc2/timeToNextSetpoint
       /notifications
       /recordings
       /recordings/dhwCircuits
       /recordings/heatSources
       /recordings/heatSources/actualCHPower
       /recordings/heatSources/actualDHWPower
       /recordings/heatSources/actualPower
       /recordings/heatSources/hs1
       /recordings/heatSources/hs1/actualPower
       /recordings/heatSources/total
       /recordings/heatSources/total/energyMonitoring
       /recordings/heatingCircuits
       /recordings/heatingCircuits/hc1
       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /recordings/heatingCircuits/hc2
       /recordings/heatingCircuits/hc2/roomtemperature
       /recordings/system
       /recordings/system/heatSources
       /recordings/system/heatSources/hs1
       /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower
       /recordings/system/sensors
       /recordings/system/sensors/temperatures
       /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /solarCircuits
       /system
       /system/busReq
       /system/healthStatus
       /system/sensors
       /system/sensors/temperatures
       /system/sensors/temperatures/chimney
       /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /system/sensors/temperatures/return
       /system/sensors/temperatures/supply_t1
     KM200ALLSERVICESBACKUP:
       /
       /application
       /dhwCircuits
       /dhwCircuits
       /gateway
       /gservice-tariff
       /heatSources
       /heatingCircuits
       /notifications
       /recordings
       /solarCircuits
       /system
     KM200DONOTPOLL:
       /gateway
       /heatSources/energyMonitoring
       /system/info
       /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
       /system/sensors/temperatures/switch
       /heatSources/info
       /system/holidayModes
       /heatSources/hs1
       /system/appliance
       /system/heatSources/hs1
       /system/minOutdoorTemp
       /system/systemType
       /system/bus
       /system/brand
       /heatSources/workingTime
       /heatSources/supplyTemperatureSetpoint
       /heatSources/powerSetpoint
       /heatSources/applianceSupplyTemperature
       /heatSources/burnerModulationSetpoint
       /heatSources/fanSpeed_setpoint
       /heatSources/burnerPowerSetpoint
       /heatSources/flameCurrent
       /heatSources/flameStatus
       /heatSources/nominalCHPower
       /heatSources/nominalDHWPower
       /heatingCircuits/hc2/switchPrograms
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms
       /recordings
     KM200DYNSERVICES:
       /gateway/DateTime
       /gateway/instAccess
       /gateway/instWriteAccess
       /gateway/logging/userAcceptance
       /gateway/update/status
       /gateway/uuid
       /gateway/versionFirmware
       /gateway/versionHardware
       /heatSources/CHpumpModulation
       /heatSources/ChimneySweeper
       /heatSources/actualCHPower
       /heatSources/actualDHWPower
       /heatSources/actualModulation
       /heatSources/actualPower
       /heatSources/actualSupplyTemperature
       /heatSources/chimneyTemperature
       /heatSources/numberOfStarts
       /heatSources/returnTemperature
       /heatSources/systemPressure
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc1/status
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc2/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc2/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc2/currentSuWiMode
       /heatingCircuits/hc2/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc2/holidayMode/activated
       /heatingCircuits/hc2/operationMode
       /heatingCircuits/hc2/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc2/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc2/status
       /heatingCircuits/hc2/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc2/supplyTemperatureSetpoint
       /heatingCircuits/hc2/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc2/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc2/temporaryRoomSetpoint
       /notifications
       /recordings/heatSources/actualCHPower
       /recordings/heatSources/actualDHWPower
       /recordings/heatSources/actualPower
       /recordings/heatSources/hs1/actualPower
       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /recordings/heatingCircuits/hc2/roomtemperature
       /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower
       /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /system/healthStatus
       /system/sensors/temperatures/chimney
       /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /system/sensors/temperatures/return
       /system/sensors/temperatures/supply_t1
       /recordings/heatSources/actualCHPower?interval=2025-02-14
       /recordings/heatSources/actualCHPower?interval=2025-02
       /recordings/heatSources/actualCHPower?interval=2025
       /recordings/heatSources/actualDHWPower?interval=2025-02-14
       /recordings/heatSources/actualDHWPower?interval=2025-02
       /recordings/heatSources/actualDHWPower?interval=2025
       /recordings/heatSources/actualPower?interval=2025-02-14
       /recordings/heatSources/actualPower?interval=2025-02
       /recordings/heatSources/actualPower?interval=2025
       /recordings/heatSources/hs1/actualPower?interval=2025-02-14
       /recordings/heatSources/hs1/actualPower?interval=2025-02
       /recordings/heatSources/hs1/actualPower?interval=2025
       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2025-02-14
       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2025-02
       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2025
       /recordings/heatingCircuits/hc2/roomtemperature?interval=2025-02-14
       /recordings/heatingCircuits/hc2/roomtemperature?interval=2025-02
       /recordings/heatingCircuits/hc2/roomtemperature?interval=2025
       /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2025-02-14
       /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2025-02
       /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2025
       /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1?interval=2025-02-14
       /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1?interval=2025-02
       /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1?interval=2025
     KM200RESPONDINGSERVICES:
       /gateway/DateTime
       /gateway/instAccess
       /gateway/instWriteAccess
       /gateway/logging/userAcceptance
       /gateway/update/status
       /gateway/uuid
       /gateway/versionFirmware
       /gateway/versionHardware
       /heatSources/CHpumpModulation
       /heatSources/ChimneySweeper
       /heatSources/actualCHPower
       /heatSources/actualDHWPower
       /heatSources/actualModulation
       /heatSources/actualPower
       /heatSources/actualSupplyTemperature
       /heatSources/chimneyTemperature
       /heatSources/numberOfStarts
       /heatSources/returnTemperature
       /heatSources/systemPressure
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc1/status
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc2/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc2/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc2/currentSuWiMode
       /heatingCircuits/hc2/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc2/holidayMode/activated
       /heatingCircuits/hc2/operationMode
       /heatingCircuits/hc2/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc2/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc2/status
       /heatingCircuits/hc2/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc2/supplyTemperatureSetpoint
       /heatingCircuits/hc2/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc2/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc2/temporaryRoomSetpoint
       /notifications
       /recordings/heatSources/actualCHPower
       /recordings/heatSources/actualDHWPower
       /recordings/heatSources/actualPower
       /recordings/heatSources/hs1/actualPower
       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /recordings/heatingCircuits/hc2/roomtemperature
       /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower
       /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /system/healthStatus
       /system/sensors/temperatures/chimney
       /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /system/sensors/temperatures/return
       /system/sensors/temperatures/supply_t1
     KM200WRITEABLESERVICES:
       /gateway/DateTime
       /gateway/instAccess
       /gateway/instWriteAccess
       /gateway/logging/userAcceptance
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc2/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc2/operationMode
       /heatingCircuits/hc2/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc2/temperatureLevels/comfort2
       /heatingCircuits/hc2/temperatureLevels/eco
       /heatingCircuits/hc2/temporaryRoomSetpoint
   status:
     FlagDynRequest 0
     FlagGetRequest 0
     FlagInitRequest 0
     FlagSetRequest 0
     FlagStatRequest 0
   temp:
     ServiceCounterDyn 0
     ServiceCounterInit 0
     ServiceDbLogSplitHash
     decodedcontent
     service   
Attributes:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude /heatSources/actualModulation,/heatSources/actualPower,/heatSources/actualSupplyTemperature,/heatSources/systemPressure,/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram,/heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint,/heatingCircuits/hc1/operationMode,/heatingCircuits/hc1/pumpModulation,/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram,/heatingCircuits/hc2/manualRoomSetpoint,/heatingCircuits/hc2/operationMode,/heatingCircuits/hc2/pumpModulation,/system/healthStatus,/system/sensors/temperatures/outdoor_t1,/system/sensors/temperatures/return,/system/sensors/temperatures/supply_t1,moving_averagePower
   DoNotPoll  /gateway /heatSources/energyMonitoring /system/info /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint /system/sensors/temperatures/switch /heatSources/info /system/holidayModes /heatSources/hs1 /system/appliance /system/heatSources/hs1 /system/minOutdoorTemp /system/systemType /system/bus /system/brand /heatSources/workingTime /heatSources/supplyTemperatureSetpoint /heatSources/powerSetpoint /heatSources/applianceSupplyTemperature /heatSources/burnerModulationSetpoint /heatSources/fanSpeed_setpoint /heatSources/burnerPowerSetpoint /heatSources/flameCurrent /heatSources/flameStatus /heatSources/nominalCHPower /heatSources/nominalDHWPower /heatingCircuits/hc2/switchPrograms /heatingCircuits/hc1/switchPrograms /recordings
   IntervalDynVal 300
   PollingTimeout 20
   alias      Gasheizkessel
   event-on-change-reading .*
   mqttPublish temperature:topic={"/SmartHome/$device/$reading"}
   room       40_keller
   userReadings temperature { ReadingsNum("buderus_kessel","/system/sensors/temperatures/outdoor_t1",0); },
moving_averagePower {movingAverage("buderus_kessel","/heatSources/actualPower",1800)}
   userattr   mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long room_map structexclude
   verbose    0

Hier das Device DbLog:
Internals:
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./db.conf
   DEF        ./db.conf .*:.*
   FD         5
   FUUID      63503bfe-f33f-e471-ef36-cc063e4b5ebb8fee
   FVERSION   93_DbLog.pm:v5.11.0-s29401/2024-12-05
   MODE       asynchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       myDbLog
   NR         2
   NTFY_ORDER 50-myDbLog
   PID        581
   REGEXP     .*:.*
   SBP_PID    647
   SBP_STATE  running
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   UTF8       1
   dbconn     mysql:database=fhem;host=192.168.xxx.xxx;port=3307
   dbuser     fhemuser
   eventCount 1077
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     PACKAGE    main
     READINGCOL 64
     TC         current
     TH         history
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     VERSION    5.11.0
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2025-02-14 08:58:54   CacheOverflowLastNum 0
     2023-01-14 22:06:31   CacheOverflowLastState normal
     2025-02-14 08:58:55   CacheUsage      2
     2025-02-14 08:58:54   NextSync        2025-02-14 08:59:24 or when CacheUsage 500 is reached
     2025-02-14 08:58:54   state           connected
Attributes:
   DbLogExclude .*
   DbLogSelectionMode Exclude/Include
   DbLogType  History
   asyncMode  1
   cacheLimit 500
   room       DbLogging
   syncInterval 30
   verbose    0

Grüße Rainer