FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => KNX/EIB => Thema gestartet von: DanielG am 21 Januar 2013, 22:24:36

Titel: Vorschlag/Patch: model tempsensor Korrektur für negative Temperaturen
Beitrag von: DanielG am 21 Januar 2013, 22:24:36
Hallo zusammen,

ich habe kürzlich festgestellt, dass die Interpretation negativer Temperaturen im model tempsensor nicht ganz korrekt ist.

Im Anhang habe ich einen kleinen Patch dazu, vielleicht könnte der auch mal ins SVN einfließen. Bei mir werden 2-Byte-Werte mit dem Patch nun jedenfalls genau so interpretiert wie von einem Tastsensor 3 plus. ;-)

Grüße
Daniel
Titel: Aw: Vorschlag/Patch: model tempsensor Korrektur für negative Temperaturen
Beitrag von: gki am 22 Januar 2013, 20:52:06
Hallo Daniel,

zu dem Thema negative Temperaturen gibt es von Maz folgende Lösungsvorschlag, den er auch einpflegen wollte ;-)

-------

>> } elsif($code eq "dpt9")
>>   {
>>       my $fullval = hex($value);
>>       my $sign = 1;
>>       $sign = -1 if(($fullval & 0x8000)>0);
>>       my $exp = ($fullval & 0x7800)>>11;
>>       my $mant = ($fullval & 0x07FF);
XXXX      $mant = -(~($mant-1)&0x07FF) if($sign==-1);
>>
XXXX      $transval = (1<<$exp)*0.01*$mant;
>

Die erste Zeile mit XXXX ist hinzuzufügen.
Die zweite Zeile ersetzt (die Zuweisung zu transval)

VG
Maz

--------

Gruß,
Ines
Titel: Aw: Vorschlag/Patch: model tempsensor Korrektur für negative Temperaturen
Beitrag von: Maz am 28 Januar 2013, 22:33:45
Hallo Daniel,

Deine Lösung ist Deckungsgleich mit der Lösung, die ich Ines gesendet hatte.
Die aktuelle Version (soeben in SVN eingecheckt) hat diese Korrektur eingebaut.