FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: Hersfeld am 26 Januar 2023, 22:50:15

Titel: FSB14 - attribute-value [shutTime] = 22 wrong"
Beitrag von: Hersfeld am 26 Januar 2023, 22:50:15
Hallo,
beim Erstellen der Konfiguration für meine FSB14 Aktoren nach der Anleitung aus der Wiki bekomme ich einen Fehler, den ich mir nicht so recht erklären kann.
Meine Einstellungen setze ich wie folgt:

define rolladenTechnikraumLinks EnOcean FFXXXXXX
attr rolladenTechnikraumLinks subDef FFXXXXXX
attr rolladenTechnikraumLinks model Eltako_FSB14
attr rolladenTechnikraumLinks shutTime 22
attr rolladenTechnikraumLinks shutTimeCloses 31
attr rolladenTechnikraumLinks subType manufProfile
attr rolladenTechnikraumLinks manufID 00D


Leider möchte er meine shutTime nicht annehmen und quittiert das Kommando mit folgendem Fehler:

"attribute-value [shutTime] = 22 wrong"


Laut Dokumentation sind allerdings Werte zwischen 0 und 255 zulässig.

Hat jemand eine Idee, wo hier mein Fehler ist?
Titel: Antw:FSB14 - attribute-value [shutTime] = 22 wrong"
Beitrag von: Hersfeld am 26 Januar 2023, 23:29:52
Wenn ich in der GUI den Wert auf 22 setze funktioniert es.