FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Kruemel am 17 Mai 2020, 20:49:26

Titel: HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: Kruemel am 17 Mai 2020, 20:49:26
Hallo,
im Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder) habe ich gelesen, dass die Rauchmelder einen Alarm selbst anzeigen und auch den Teamlead informieren,
Bei mir geht nur die Anzeige üebr den Teamlead. Am Rauchmelder ist state (Internal) und im Reading = off.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?  Screenshot zur Konfig liegt bei.
Vielen Dank

Gruß Wolfgang   
Titel: Antw:HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: Otto123 am 17 Mai 2020, 21:11:54
Hi,

mein letzer echter Alarm sah so aus:
2020-04-25_11:59:28 RmFlur smoke_detect: RmFlur
2020-04-25_11:59:28 RmFlur smoke-Alarm_01
2020-04-25_11:59:28 RmFlur trigLast: Rauchmelder_Team:200
2020-04-25_11:59:28 RmFlur trig_Rauchmelder_Team: 200_1
2020-04-25_12:00:07 RmFlur smoke_detect: none
2020-04-25_12:00:07 RmFlur off
2020-04-25_12:00:07 RmFlur trigLast: Rauchmelder_Team:1
2020-04-25_12:00:07 RmFlur trig_Rauchmelder_Team: 1_2

Wie man sieht ist der state während des Alarms smoke-Alarm_01

Anzeige ist ja relativ :)

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: Kruemel am 17 Mai 2020, 23:05:09
Hi,
danke für die Info.
Jetzt glaube ich es ;-))
Aus welchem log ist dein Ausschnitt?
Ich hatte auf die Anzeige des state im FHEMWEB gesehen.

Gruß Wolfgang
Titel: Antw:HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: Otto123 am 17 Mai 2020, 23:13:53
Hallo Wolfgang,

es ist das Log des Rauchmelders, es ist ein alter SD ;)

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: Kruemel am 18 Mai 2020, 23:02:23
Hallo,
log-file sieht so aus. Ich habe auch alte Rauchmelder - HM-SEC-SD
2020-05-17_20:52:49 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_23:59:05 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_23:59:05 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_23:59:05 RM03_UG_Wolfgang off
VG Wolfgang
Titel: Antw:HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: Otto123 am 18 Mai 2020, 23:10:09
Aber dein Bild oben ist von 16:52 und Dein Post 20:49, Dein Log Auszug ist von 20:52 und später?
Vorher sind es keine Werte?
Oder hast Du ein Zeitzonenproblem?
Titel: Antw:HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: Kruemel am 18 Mai 2020, 23:32:23
Hallo,
das sind alle Einträge von Gestern. Sind irgendwie wenig.
Ich hatte 3mal mit Rauch den Rauchmelder aktiviert.
Gruß Wolfgang

2020-05-17_09:45:39 RM03_UG_Wolfgang Activity: alive
2020-05-17_09:46:38 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_09:46:38 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_09:46:38 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_10:03:36 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_10:03:36 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_10:03:36 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_11:52:23 RM03_UG_Wolfgang Activity: alive
2020-05-17_11:53:21 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_11:53:21 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_11:53:21 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_13:45:22 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_13:45:22 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_13:45:22 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_13:56:23 RM03_UG_Wolfgang Activity: alive
2020-05-17_13:57:24 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_13:57:24 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_13:57:24 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_14:19:41 RM03_UG_Wolfgang Activity: alive
2020-05-17_14:20:40 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_14:20:40 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_14:20:40 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_16:52:36 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_16:52:36 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_16:52:36 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_20:52:49 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_20:52:49 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_20:52:49 RM03_UG_Wolfgang off
2020-05-17_23:59:05 RM03_UG_Wolfgang battery: ok
2020-05-17_23:59:05 RM03_UG_Wolfgang level: 1
2020-05-17_23:59:05 RM03_UG_Wolfgang off
Titel: Antw:HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: Otto123 am 18 Mai 2020, 23:37:27
Mach mal ein list RM03_UG
Und benutze bitte Codetags ;) die # Taste über dem  :-X
Titel: Antw:HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: Kruemel am 18 Mai 2020, 23:42:55
Hier das list.
Ist das mit den codetags ok?

Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/Config-Geraete-Rauchmelder.cfg
   DEF        1E1413
   FUUID      5d72be60-f33f-e037-8707-ea4d71d40efee0de
   HMLAN1_MSGCNT 9
   HMLAN1_RAWMSG E1E1413,0000,3FFEE47F,FF,FFC6,DAA4101E1413123ABC06010100
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2020-05-18 10:12:13
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     9
   NAME       RM03_UG_Wolfgang
   NOTIFYDEV  global
   NR         803
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:DA - t:10 s:1E1413 d:123ABC 06010100
   peerList   RM02_EG_Wozi,
   protLastRcv 2020-05-18 10:12:13
   protRcv    5 last_at:2020-05-18 10:12:13
   protSnd    9 last_at:2020-05-18 10:12:13
   protSndB   3 last_at:2020-05-17 23:59:04
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:9 min:-62 max:-52 avg:-58 lst:-58
   READINGS:
     2020-05-17 14:19:41   Activity        alive
     2015-03-19 20:56:13   CommandAccepted yes
     2015-03-19 20:39:25   D-firmware      1.0
     2015-03-19 20:39:25   D-serialNr      JEQ0750174
     2020-05-17 23:27:59   PairedTo        0x123ABC
     2015-03-19 20:39:27   R-pairCentral   0x123ABC
     2020-05-17 23:27:59   RegL_00.         00:00 02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC
     2019-11-26 23:38:10   SolarTemp       1.99 °C
     2020-05-18 10:12:13   battery         ok
     2020-05-18 10:12:13   level           1
     2020-05-17 23:28:00   peerList        RM02_EG_Wozi,
     2018-06-10 21:20:57   powerOn         2018-06-10 21:20:57
     2020-05-18 10:12:13   recentStateType info
     2020-05-18 10:12:13   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   218
     cSnd       01123ABC1E14130103,01123ABC1E1413010E
     mId        0042
     peerFriend peerSD
     peerIDsRaw ,1E142D01,00000000
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +1E1413,00,00,00
       nextSend   1589789533.96685
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         1E1413
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        DA
       io:
         HMLAN1:
           -52
           -52
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1589789533.87356
       ack:
         HASH(0x4b3ccd0)
         DA8002123ABC1E141300
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -58
         cnt        9
         lst        -58
         max        -52
         min        -62
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,1E142D01,
   room       UG-Wolfgang
   serialNr   JEQ0750174
   subType    smokeDetector
   webCmd     test:alarmOn:alarmOff
Titel: Antw:HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: Otto123 am 19 Mai 2020, 08:58:00
Guten Morgen,

ja so ist es schön :)

Mich verwirrt immer: 2019-11-26 23:38:10   SolarTemp       1.99 °C Das muss mal durch einen Fehler reingekommen sein. Kannst Du löschen mit deletereading RM03_UG_Wolfgang SolarTemp

Mir fällt folgendes auf:
Du hast Firmware 1.0 ich habe 1.1
Du hast ihn mit einem anderen RM gepeert? Und hast keinen virtuellen Teamlead? -> RM02_EG_Wozi
Meiner hat ein Reading 2020-04-25 13:49:47   smoke_detect    none - das fehlt bei Dir.

Da bin ich etwas ratlos.
Was sagt hminfo configCheck zu Deiner Umgebung?

Gruß Otto

Titel: Antw:HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: Kruemel am 19 Mai 2020, 12:08:35
Hallo,
Die Firmware kann man nicht selbst updaten, oder?
Ich hatte dazu einen älteren Hinweis gesehen.
Das ConfiCheck hat keine Hinweise zu Rauchmeldern.
Ja, ich hatte damals es mit einem virtuellen Teamlead nicht geschafft und es dann hierbei belassen. Funktional sah ich bisher keine Nachteile.
Jetzt wollte ich halt im TabletUI den Melder am Gerät anzeigen. Dabei viel mir auf das state immer auf off steht.
VG
Wolfgang
Titel: Antw:HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: frank am 19 Mai 2020, 12:28:13
ist fhem aktuell?
Titel: Antw:HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: Kruemel am 19 Mai 2020, 12:49:48
Hallo,
Nein da habe ich schon länger nichts gemacht.
Rev. 20048 wird mit ver angezeigt.
VG
Titel: Antw:HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: Kruemel am 19 Mai 2020, 13:19:46
Ich hatte schon Buster vorbereitet um auch den RPi zu aktualisieren. Dann mache ich das mal in der Reihenfolge:
Buster, fhem 6.0 und RM per Teamlead.
Ich schaue auch mal ob ich einen RM habe mit der Firmware 1.1 . Ich hatte die jedoch alle zeitnah bestellt, daher denke ich das die alle gleich sein werden.
VG
Titel: Antw:HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: Otto123 am 19 Mai 2020, 13:46:11
Die Rauchmelder können mW kein Firmware Update OTA. Aber das die Funktionalität mit dem Reading von der Firmware abhängt kann ich auch nicht glauben.
Version größer 20000 ist jetzt auch nicht so alt.

Eigenartig  :-[
Titel: Antw:HM-SEC-SD bleibt state=off bei smoke-Alarm
Beitrag von: frank am 19 Mai 2020, 15:12:52
es sind ja mindestens 3 dinge "komisch".

1. die readings state und level müssen andere werte bekommen, wenn der rm rauch erkennt und jault.
er hat jedenfalls eine msg gefunkt, die der teamlead empfangen hat.

hatte der hmlan disconnects oder andere probleme, während der rauchattacken? allerdings komisch, wenn immer nur beim rauch.

gibt es fehlermeldungen in fhem.log, als du rauch gemacht hast? also mindestens 3 mal.

2. fehlende readings smoke-detect, trigger
3. probleme bei der einrichtung eines virtuellen teamlead.

ich würde fhem updaten, einen virtuellen teamlead einrichten und danach wieder testen.

buster kannst du auch noch später machen.