FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: maxritti am 25 September 2022, 17:21:43

Titel: Unterschied Temperatur HM-TC-IT-WM-W-EU und Universalsensor
Beitrag von: maxritti am 25 September 2022, 17:21:43
Wie in dem anderen Post (https://forum.fhem.de/index.php/topic,129352.msg1236479.html#new) geschrieben habe ich einen ersten HM-TC-IT-WM-W-EU angelernt.
Der zeigt auch brav Werte an. Nun liegt der etwa 5 cm neben einem Universalsensor (https://wiki.fhem.de/wiki/Universalsensor), der schon gefühlt ewig bei mir im Einsatz ist.

Allerdings ist die Temperaturdifferenz der beiden Devices mMn ein wenig groß.
Denn der Universalsensor zeigt 21° an und das Thermostat zeigt 22.3° an.
1.3° Unterschied finde ich doch schon ein wenig hoch.

Kann das an unterschiedlichen Sensoren in den Geräten liegen und ist das normal?

Danke und einen schönen Sonntag.
Titel: Antw:Unterschied Temperatur HM-TC-IT-WM-W-EU und Universalsensor
Beitrag von: betateilchen am 25 September 2022, 17:37:38
Du kannst 10 verschiedene Sensoren - selbst aus der gleichen Modellreihe - nebeneinander legen und wirst 10 unterschiedliche Werte erhalten.
Das ist normal.

Um das anzugleichen, kann das Register tempOffset verwendet werden. Setzt natürlich voraus, dass Du wirklich ein zuverlässiges Thermometer hast, das die "richtige" Temperatur anzeigt.
Titel: Antw:Unterschied Temperatur HM-TC-IT-WM-W-EU und Universalsensor
Beitrag von: maxritti am 25 September 2022, 18:12:11
Alles klar, ist ja bei anderen Sachen auch so.
Titel: Antw:Unterschied Temperatur HM-TC-IT-WM-W-EU und Universalsensor
Beitrag von: Gisbert am 25 September 2022, 18:14:40
Zitat von: betateilchen am 25 September 2022, 17:37:38
Du kannst 10 verschiedene Sensoren - selbst aus der gleichen Modellreihe - nebeneinander legen und wirst 10 unterschiedliche Werte erhalten.
Das ist normal.

Um das anzugleichen, kann das Register tempOffset verwendet werden. Setzt natürlich voraus, dass Du wirklich ein zuverlässiges Thermometer hast, das die "richtige" Temperatur anzeigt.

Ich kann das nur bestätigen. Die Messung einer "richtigen" Raumtemperatur ist schon eine gewisse Kunst, denn der Raum ist nicht isotherm. Die Wände, die Luft (auch Luftzirkulation), Gegenstände, elektrische Geräte, Personen, das Gehäuse des Sensors, ggf. Sonneneinstrahlung usw. haben alle eine unterschiedliche Temperaturen, die in irgendeiner Weise Einfluss auf den Sensor und damit den Messwert haben. Sensoren an sich können in einem Messaufbau schon sehr kleine Abweichungen gegeneinander haben, dann kommen aber die o.g. Einflüsse hinzu.

Dieses Thema beschäftigt mich auch schon lange. Man kann versuchen die Sensoren durch einen offset aneinander anzugleichen. Leider ist es aber so, wenn man das über einen längeren Zeitraum verfolgt, dass dieser offset nicht konstant ist, sondern in einem gewissen Rahmen schwankt. Man kann dann nur versuchen, einen in etwa passenden offset zu nehmen, der aber immer wieder im Laufe des Tages mal besser, mal schlechter passt.

Viele Grüße Gisbert
Titel: Antw:Unterschied Temperatur HM-TC-IT-WM-W-EU und Universalsensor
Beitrag von: maxritti am 25 September 2022, 18:19:36
Letztendlich ist es ja auch egal, denn grundsätzlich gilt ja eh die Wohlfühltemperatur der besseren Hälfte.  8)
Titel: Antw:Unterschied Temperatur HM-TC-IT-WM-W-EU und Universalsensor
Beitrag von: betateilchen am 25 September 2022, 19:52:54
Zitat von: maxritti am 25 September 2022, 18:19:36
grundsätzlich gilt ja eh die Wohlfühltemperatur der besseren Hälfte.  8)

wenn es danach geht, ist es sowieso immer zu kalt...