LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)

Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

freetz

#1590
Hallo zusammen,

nachdem unser Nachwuchs vor gut Samstag vorletzter Woche gut zur Welt gekommen ist, bin ich heute mal wieder kurz am Rechner (meiner Frau, da mein Macbook nach Logicboard Schaden noch auf die 300 Euro Reparaturkosten wartet). Erst mal danke an Schotty, der hier so gut weiter supportet hat :) - von mir nur kurz ein paar Rückmeldungen:

1. Gerätefamilie 116 ist wirklich neu und trage ich ein, sobald mein Laptop wieder da ist (da waren noch kleine Änderungen drauf, die in GitHub noch nicht aktualisiert waren und die ich ungern verlieren möchte, wenn ich das jetzt direkt mache).

2. Eine Liste aller Parameter ist nicht das gleiche wie ein /Q Aufruf! (Sonst hätte ich das ja nicht implementieren müssen.) Wie vorher schon beschrieben, werden damit alle(!) CommandIDs ausprobiert und diejenigen aufgelistet, die keine Fehlermeldung zurück liefern. Damit kann dann das oft zufällige Zuordnen von CommandIDs in DEV_ALL optimiert und für einige Modelle weitere Parameter freigeschaltet werden.

3. Zu Scherheinz' Abschalten: Der Brenner schaltet bei 100% Raumtemperaturführung immer dann ab, wenn die einstellbare Schwelle (weiß den Parameter jetzt nicht aus dem Kopf, sind Default 0,5 Grad) überschritten wird. Das hat bei mir dann doch zu mehr takten (und stärkeren Modulationsausschlägen) geführt, als bei Steuerung über Außentemperatur und Heizkurve, so dass ich jetzt doch wieder dabei gelandet bin (Raumeinfluss aber nicht mehr als 10% wegen besagter Formel).

4. Ein sehr netter Nutzer hat sich seine Platine selber gemacht und mir noch einen Satz zur freien Verwendung geschickt. Da wir gerade eine Sammelbestellung hatten und ich im Moment nicht so schnell zum Löten etc. komme, gebe ich diese gegen Unkostenerstattung ab (max. 2 pro Person). Ich weise aber darauf hin, dass ich diese nicht (im Gegensatz zu meinen) getestet habe; auch sind die Bauteile nur mit den entsprechenden Kürzeln im Bauplan versehen (und nicht z.B. mit den Widerstandswerten). Aber wer selber löten will, hat damit sicher keine Probleme. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, Anfragen bitte direkt an bsb (ät) code-it.de , da ich E-Mails eher lese als Forums-Messages.

Soweit erst einmal von mir,

Gruß,

F.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Schotty

Zitat von: freetz am 07 Februar 2018, 14:13:28
2. Eine Liste aller Parameter ist nicht das gleiche wie ein /Q Aufruf! (Sonst hätte ich das ja nicht implementieren müssen.) Wie vorher schon beschrieben, werden damit alle(!) CommandIDs ausprobiert und diejenigen aufgelistet, die keine Fehlermeldung zurück liefern. Damit kann dann das oft zufällige Zuordnen von CommandIDs in DEV_ALL optimiert und für einige Modelle weitere Parameter freigeschaltet werden.

..ich hoffe, das hatte ich in meinen entspr. Beiträgen auch so rübergebracht!?! ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

Ja, hattest Du :) - wollte es nur noch mal klarstellen, denn eigentlich hatte ich das ja auch vorher selber schon so geschrieben. Dreifach genäht hält manchmal besser ;)...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Schotty

Zitat von: freetz am 07 Februar 2018, 14:13:28
3. Zu Scherheinz' Abschalten: Der Brenner schaltet bei 100% Raumtemperaturführung immer dann ab, wenn die einstellbare Schwelle (weiß den Parameter jetzt nicht aus dem Kopf, sind Default 0,5 Grad) überschritten wird. Das hat bei mir dann doch zu mehr takten (und stärkeren Modulationsausschlägen) geführt, als bei Steuerung über Außentemperatur und Heizkurve, so dass ich jetzt doch wieder dabei gelandet bin (Raumeinfluss aber nicht mehr als 10% wegen besagter Formel).

..wobei das Abschalten -wenn ich mich recht erinnere- ja erst kam, nachdem er einen Rücklauftemperaturfühler angeschlossen hatte - nicht zu verwechseln mit einem Raumtemperaturfühler.. ;)
Aber ich bin auch gespannt, was sich da getan hat..
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

Ja, der Rücklauftemperaturfühler ist dafür glaube ich auch nötig, weil er neben der Raumtemperatur trotzdem die Spreizung mit einbezieht. Sonst könnte er ja nicht ausreichend gut genug wissen, wie sich eine Erhöhung der VL-Temp auf die RT auswirkt. In den wärmeren Januartagen hat das ganz gut funktioniert, bei den Temperaturen um null Grad herum war's dann aber eben zu warm; jetzt bei den Minusgraden könnte ich noch mal schauen...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Schotty

Achso, das wusste ich nicht, da ich bei mir beim originalen RGT ja auch einen Raumeinfluss einstellen könnte, ohne dass ein Rücklauftemp.fühler verbaut ist.. Macht Sinn was du sagst, wundert mich aber etwas (eben weil bei mir keiner verbaut ist).
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

Ja, das wird auch ohne gehen, aber dann wird er vermutlich noch stärker "ausschlagen" als bei mir jetzt - weil er ja eben keine Spreizung kennt. Ich frage mich umgekehrt eher, wie es ohne RL-Fühler überhaupt gehen kann, denn ich gebe ja z.B. auch an, dass ich im Normauslegungspunkt eine Spreizung von 20 Grad haben möchte. Deswegen habe ich jetzt z.B. relativ konstant 13 Grad Spreizung und bei 8 Grad Plus hatte ich etwa 10 Grad. Ohne die Spreizung zu kennen würde er das ja gar nicht entsprechend regulieren können, oder?
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Schotty

Ohne bekannte VL/RL-Spreizung geht er dann vielleicht wieder über die Kesseltemp - ansonsten hat der Raumeinfluss dann eben nur Auswirkung auf die errechnete Steilheit der Heizkurve.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

numsi

@freetz
Herzlichen Glückwunsch, deiner Frau und dir.
Was macht der Nachwuchs, welche Schnittstelle, Eckdaten...
Psst!
Brötchen=379Ahex, BigS=3092hex

Schotty

Zitat von: numsi am 07 Februar 2018, 16:43:19
welche Schnittstelle
LOL! numsi - you made my day  ;D

EDIT: auf jeden Fall schonmal B(aby)-S(aug)-Bus! ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

 ;D
Stimmt, so hab ich BSB noch gar nicht gesehen ;)...
Ansonsten: Johann/50/3755 - alle wohlauf und bisher eine sehr gute Zeit
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

numsi

#1601
Respekt, kann ja gleich aufs BobbyCar
Psst!
Brötchen=379Ahex, BigS=3092hex

Scherheinz

Hallo freetz!

Erstmal Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs! Ich muss auch nichtmal mehr 2 Monate warten bis es wieder soweit ist :)

Das der Brenner bei erreichen der Raumtemperatur abschaltet versteh ich und er sprang zu späterem Zeitpunkt auch wieder an als der Raum abgekühlt war. Aber der Heizkreis und der Wasserspeicher wurden nicht mehr aufgeheizt auch am Morgen danach nicht als das Zeitprogramm neu startete und alles kalt war. Nur der Kessel wurde auf Temperatur gebracht aber kein Verbraucher mehr bedient.
Ich werde am Wochenende wieder testen und mich wieder melden.

Gruß Scherheinz

freetz

Danke, dann wünsche ich auch erst mal alles Gute für den "Endspurt" :)...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Schotty

@Scherheinz: Da es via PN nicht geht, hänge ich hier mal das Albatros-Benutzerhandbuch an (Quelle: www ;) ), da sind die eben per PN erwähnten Parameter m.E. verständlicher beschrieben (speziell 2270&2272, das könnte es sein; aber lies auch nochmal 2260, wobei ich nicht denke, dass es passt - der Fehler sollte bei dem Verhalten ja eigtl eher beim Faktor 'Rücklauftemperatur'+'Verbraucher' zu suchen sein?!).
ToiToiToi
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/